Максимальная величина защитного слоя бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2010, 22:05 #1
Максимальная величина защитного слоя бетона
AlisaChe
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 20.04.2008
Сообщений: 103

Доброго времени суток, коллеги! Я столкнулась со следующей проблемой: Мною запроектирован монолитный ленточный ростверк, защитный слой боковой арматуры согласно проекту 50мм. Ростверк частично заглублен. Боковые поверхности обрабатываются гидроизоляционным составом проникающего действия. На стройке связали каркасы немного уже необходимого размера... В итоге защитный слой боковой арматуры получился 7-10см. Опалубка уже выставлена, перевязывать каркасы никому не хочется. Возможно ли в этой ситуации оставить все, как есть или необходимо выполнить армирование защитного слоя сеткой? Заранее благодарю :-)
Просмотров: 65958
 
Непрочитано 25.05.2010, 22:59
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


что значит
Цитата:
защитный слой боковой арматуры?
мне сразу подумалось, что это расстояние по горизонтали от грани арматуры до боковой грани ростверка.
или все же по вертикали от грани арматуры до нижней грани ростверка?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 00:25
#3
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


А чё?.. Защитный слой в грунте 70мм- это даже хорошо (на случай если гидроизоляцию плохо выполнят), 100мм- не сталкивался... Вы, главное, проверьте расстояния между каркасами, чтобы были не менее допустимых по СНиП.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 07:05
#4
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Вообще до 50 мм, согласно "Пособию ..." если больше, то в растянутой зоне необходимо устанавливать доп. стержни в виде сетки, например 200/200 Вр-I
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 08:08
#5
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


на мой взгляд, можно всё, лишь бы условиям 1й и 2й группам предельных состояний удовлетворяло
BoT вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 08:09
#6
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Ничего страшного в данном случае нет. Можно оставить все как есть.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 08:27
1 | #7
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


В спец строительстве использует защитный слой и свыше 10 см, так что цифры пугаться не стоит.

Пэ.эС. Ленточный ростверк что такое за зверь? Как ленточный фундамент и на сваях?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 08:47
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ратмир Посмотреть сообщение
Вообще до 50 мм, согласно "Пособию ..." если больше, то в растянутой зоне необходимо устанавливать доп. стержни в виде сетки, например 200/200 Вр-I
РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
Цитата:
3.4. Толщина защитного слоя бетона аб для стержневой арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколонников, армируемых по п. 3.32 настоящего Руководства), как правило, должна быть не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры которых должна быть не менее 0,1Fa, а шаг поперечной арматуры должен быть не более 400 мм и не должен превышать высоты сечения элемента (здесь Fa - площадь сечения продольной растянутой арматуры, имеющей защитный слой бетона толщиной более 50 мм и установленной у одной грани элемента).
Думаю, что автору темы в случае с фундаментами не стоит беспокоиться.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 15:32
#9
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Коллеги, большое спасибо за отзывчивость!!! По поводу защитного слоя для боковой ар-ры: Именно так: от наружной грани боковой арматуры до грани бетона (по горизонтали). По поводу ленточного ростверка: Сваи стоят в 1 ряд 300х300 под несущими стенами, а по ним ростверк в виде ленты. Заармирован как балка, т.е. нижняя (4шт.). верхняя (4 шт.), боковая по 1 шт. с каждого боку (т.к. высота 670мм) и хомуты. Вчера я их так сказать пожурила слегка... Сегодня приехала, за ночь все выставили, как надо
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 17:18
#10
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AlisaChe Посмотреть сообщение
боковая по 1 шт. с каждого боку (т.к. высота 670мм)
А зачем? До 700 мм рабочего сечения не надо промежуточной арматуры.
 
 
Непрочитано 26.05.2010, 17:24
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AlisaChe Посмотреть сообщение
Вчера я их так сказать пожурила слегка... Сегодня приехала, за ночь все выставили, как надо
как-то быстро они сдались...
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 17:28
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от AlisaChe Посмотреть сообщение
Именно так: от наружной грани боковой арматуры до грани бетона (по горизонтали).
тогда вообще беспокоиться не о чем. все вышеприведенные ссылки из СНиПов и СП для защитного слоя относятся к "рабочему" направлению балок (ростверков), т.е. по вертикали. по горизонтали можно и больше оставить, хотя нежелательно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 17:33
#13
Paralelno

АС КЖ
 
Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Сообщений: 123


AlisaChe, аккуратней теперь там по стройке ходи... в каске
__________________
(.)(.)
Paralelno вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 00:00
#14
Магжан


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 25


Для защитного слоя 5см или 7- по барабану. Вопрос в том, чтобы Вы были уверенно, что вышележащая нагрузка равномерно распределяется не на бетон, а на арматуру. То есть материал стен, есть свес или нет, какой он величины. Так как бетон работает только на сжатие и вся нагрузка на балки, как правило, воспринимается арматурой.
Магжан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 10:48
#15
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Спасибо большое всем!!! А ребята на стройке хорошие, не обиделись и даже плащик от дождя презентовали, дабы конструктор уважаемый не мок :-))))) Так что за безопасность я не опасаюсь, да и за работу конструкции теперь тоже :-))))
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 17:16
#16
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


извиняюсь, если не в тему, подскажите где в нормативах предписано конструктивно усиливать арматурой, очень толстый защитный слой?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 13:07
#17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


руководство по конструированию жбк, п.3.4

Последний раз редактировалось vanAvera, 25.07.2014 в 13:13.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 14:37
#18
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


Спасибо Сэнсэй!
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2014, 14:59
#19
futb01ist


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 14


Я Считаю, что защитный слой хоть снизу балки, хоть сбоку до арматурного стержня должен быть по нормам... Если снизу защитный слой сделан например 32мм для стержня 32 диаметра, а сбоку он составит 10мм, то какой от него толк? Сбоку тоже должен быть 32мм как минимум, чтобы стержень работал в бетоне!ну и по максимальной величине слоя тоже самое... трещать будет, полагаю, при более чем 50мм
futb01ist вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 11:59
#20
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Скажите пожалуйста в пункте 3.58 стр.89 Руководства по конструированию ЖБК сказано, что крайние рабочие стержни основных сеток должны располагаться не более 50 мм от края ростверка. О каком крае все таки идет речь и какие это рабочие стержни - продольные или поперечные? И какой вобще защитный слой арматуры ростверка должен быть - 50мм? Опять же 50мм для поперечных стержней или продольных, они же и продольные и поперечные рабочие?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 07:34
#21
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
Скажите пожалуйста в пункте 3.58 стр.89 Руководства по конструированию ЖБК сказано, что крайние рабочие стержни основных сеток должны располагаться не более 50 мм от края ростверка. О каком крае все таки идет речь и какие это рабочие стержни - продольные или поперечные? И какой вобще защитный слой арматуры ростверка должен быть - 50мм? Опять же 50мм для поперечных стержней или продольных, они же и продольные и поперечные рабочие?
Вы для начала определитесь о чем речь ведете. Если колонна, например, то рабочей будет вертикальная арматура, а поперечной - хомуты, охватывающие вертикальную арматуру. И тогда защитный слой нормироваться будет относительно вертикальной рабочей арматуры. Назначая его, стоит учесть не только пожелания документации по конструированию ЖБК, но не забыть и про противопожарные нормы, там нормируется минимальная защита арматура несущих элементов. Причем, нужно быть внимательнее, ибо тамошняя информация подразумевает замену части защитного слоя в последствии в виде шпаклевки различных покроев, но вот беда - загореться будет чему еще на стадии стройки, когда никакой штукатурки там не будет, а стало быть необходимый защитный слой должен быть обеспечен уже чисто монолитными конструкциями. Так же следует внимательно читать-смотреть от чего исчисляется в каждом конкретном источнике норм этот самый защитный слой. Где-то от оси стержня, где-то от края стержня (разница выходит в половину диаметра, что не так уж и мало). Ну и не забыть про не менее диаметра арматуры.

Про ростверки: всегда считал что эти 50мм для верхней и нижней сеток армирования. Отсчитывая от тех стержней, которые ближе к грани.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 08:31
#22
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Край имеется в виду край - сторона-высота ростверка. Имеется какая-то сетка с рабочей арматурой в каком-то направлении. Нужно уложить ее так, чтобы два крайних рабочих стержня были с условием:
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
крайние рабочие стержни основных сеток должны располагаться не более 50 мм от края ростверка
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 10:32
#23
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Край имеется в виду край - сторона-высота ростверка. Имеется какая-то сетка с рабочей арматурой в каком-то направлении. Нужно уложить ее так, чтобы два крайних рабочих стержня были с условием:
В СП в терминах сказано, рабочая арматура - арматура установленная по расчету. Поперечная арматура может быть установлена по расчету, как и продольная, тогда как? 40-50 мм от поперечной арматуры отступать?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 07:36
#24
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Цитата:
В СП в терминах сказано, рабочая арматура - арматура установленная по расчету. Поперечная арматура может быть установлена по расчету, как и продольная, тогда как? 40-50 мм от поперечной арматуры отступать?
Все верно. Ключевая фраза "может быть установлена по расчету". У вас по расчету? Нет? Тогда и не рабочая, верно? Ну а если поперечная идет как "рабочая", то она установлена не абы как с разбежками в шахматных порядках, а скорее всего - стройными рядами. Так вот этот стройный ряд, только крайний - вы и вытаскиваете в эти 50мм от грани.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2014, 08:23
#25
VacuS


 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 17


Если уложить арматуру слишком близко к поверхности - арматура может ржаветь от нехватки материала сверху, если уложить слишком глубоко - сталь не защитит бетон от трещин в верхнем слое бетона.
VacuS вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:15
#26
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, увязать следующие требования:
Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток.

Например, Есть у меня фундамент без бетонной подготовки. Толщина защитного слоя рабочей арматуры - минимум 70 мм, по логике вещей нужно положить конструктивную сетку в середине этих 70 мм. Но фраза "принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры" меня выбивает из колеи. То есть я должен сделать защитный слой конструктивной арматуры 65 мм, а на нее укладывать рабочую арматуру? А потом что? В защитный слой 65 мм еще одну конструктивную сетку запихивать?)) То ли я не понимаю, то ли написано не совсем верно? Как поступаете вы?
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:19
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


simackov.serghey, без подготовки - минимальный защитный слой 70мм, с подготовкой - 40мм.
Дополнительно ничего. Есть еще всякие мембраны, ну да не в этом вопрос.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:24
#28
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
simackov.serghey, без подготовки - минимальный защитный слой 70мм, с подготовкой - 40мм.
Дополнительно ничего. Есть еще всякие мембраны, ну да не в этом вопрос.
А как же - В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток ?

simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:26
#29
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


А что мешает подготовку сделать?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:28
#30
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
...., кроме фундаментов....не должна превышать 50 мм.
Вы же сами привели фрагмент норм
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:30
#31
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А что мешает подготовку сделать?
Мне ничего. Я с ней всегда делаю. У подрядчика нет времени ждать пока подготовка схватится.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
Мне ничего. Я с ней всегда делаю. У подрядчика нет времени ждать пока подготовка схватится.
Так это "кроме" относится к величине защитного слоя. Там где говорится про конструктивное армирование никаких кроме нет.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:41
#32
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Ну это смотря как читать.... "всегда так делали" - недостаточная аргументация?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:42
#33
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
апример, Есть у меня фундамент без бетонной подготовки. Толщина защитного слоя рабочей арматуры - минимум 70 мм, по логике вещей нужно положить конструктивную сетку в середине этих 70 мм. Но фраза "принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры" меня выбивает из колеи. То есть я должен сделать защитный слой конструктивной арматуры 65 мм, а на нее укладывать рабочую арматуру? А потом что? В защитный слой 65 мм еще одну конструктивную сетку запихивать?)) То ли я не понимаю, то ли написано не совсем верно? Как поступаете вы?
Именно в этом случае конструктивная арматура там совсем не нужна. Куда там может бетон отколоться?Под землю?
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2020, 14:53
#34
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну это смотря как читать.... "всегда так делали" - недостаточная аргументация?
Ну если это правильно, то вполне )

Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Куда там может бетон отколоться?Под землю?
Ну ему же не обязательно отколоться и улететь. Откололся, и лежит себе, а арматура оголенная ржавеет.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Всем спасибо. Это в старых руководствах написано не очень конкретно. В актуальном СП 63 формулировка более конкретная - В защитном слое бетона толщиной более 50 мм изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых элементов (при соотношении СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1) от постоянных и длительных нагрузок), кроме фундаментов следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток с площадью сечения продольной арматуры не менее 0,05СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1), при этом шаг поперечной арматуры должен быть не более наименьшего размера поперечного сечения элемента.
simackov.serghey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная величина защитного слоя бетона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20