Непрочитано 27.05.2010, 15:50 #1
Расчет прогибов в Лир-СТК
kp740
 
Анжинер
 
СПб
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 19

Доброго времени суток!
Столкнулся с тем что Лир-СТК не проверяет прогиб
вкачестве примера рассмотрена шарнирно опертая балка пролетом 6 м
суммарная распределенная нагрузка 1,92т/м
Результат расчета из лиры 9,6 R2 импортирован в СТК стержни балки объединены в КЭ на концах балки заданы раскрепления по Y1 и Z1, а прогибы не проверяет.
Может кто сталкивался с такой трудностью???

PS балка на устойчивость сжатого пояса не проверяется т.к. расатриваю случай с раскреплением сжатого пояса

Вложения
Тип файла: rar test.rar (1.4 Кб, 180 просмотров)

Просмотров: 14032
 
Непрочитано 27.05.2010, 16:04
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


В рабочей папке Лиры есть текстовый файл задачи, выложите его, чтобы можно было воспроизвести в любой версии Лиры. У меня такая-же Лира, но файл не читается.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 16:51
#3
kp740

Анжинер
 
Регистрация: 22.01.2008
СПб
Сообщений: 19


Текстовый файл задачи
Вложения
Тип файла: rar test_txt.rar (481 байт, 182 просмотров)
kp740 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 17:22 Всё вроде считает...
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Может были ошибки при расчёте в ЛИР-Визоре?...
Вложения
Тип файла: rar test11.rar (856 байт, 95 просмотров)
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 17:31
#5
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Лира 9,6 R2 не считает прогибы по РСУ
Ставь R3
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 17:31
#6
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Столкнулся с тем что Лир-СТК не проверяет прогиб
У меня в R3 все посчитало и проверило
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 19:46
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Лира 9,6 R2 не считает прогибы по РСУ
Ставь R3
и информация об этом есть на официальном сайте
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 10:59
#8
kp740

Анжинер
 
Регистрация: 22.01.2008
СПб
Сообщений: 19


Пасиба,всем !
Попробую сменить версию
kp740 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 05:43
#9
Kalhaman


 
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 58


Не хочу создавать новую тему.
Проблема заключается в том, что хочу проверить прогиб арки, но она создана из отдельных прямых элементов, теперь как задать раскрепления по концам арки, если программа не дает арку объединить в один конструктивный элемент.
Помогите пожалуйста, это срочно, как выйти из ситуации? Ограничится результатами по прочности, а прогиб взять из Лир Визор? Это можно, но хотелось бы знать, как получить прогиб в Лир СТК.
Kalhaman вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 06:51
#10
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Про прогиб из Лир-визора Вы верно рассуждаете. Но не забудьте самостоятельно создать РСН где учли бы переход от расчетных полных к нормативным длительным нагрузкам.
 
 
Непрочитано 30.06.2010, 06:57
#11
Kalhaman


 
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 58


2 Ал-й
Спасибо, все ясно. Смущала боевая раскраска от желтого до бордового шкалы по 2 предельному состоянию. На нет и суда нет.
Kalhaman вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 08:08
#12
LSN


 
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 197


Kalhaman, если хотите в Лир-СТК, то расчетную длину можете задать вручную в редакторе материалов, а не использовать коэффициенты расчетной длины. Это для проверки по 2ПС, а прогиб из Лир-Визора брать по РСН, как сказал Ал-й
LSN вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 10:39
#13
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Не хочу новую тему создавать, подскажите: у меня на метал. балку сверху плита опирается по профнастилу, коэф. Lef какой в этом случае задавать? (считать, что сжатый пояс закреплен от потери устойчивости? профлист крепится к балкам только саморезами)
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2010, 14:38
1 | #14
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ваш вопрос в состоянии породить битву на этот счет =)) Часть участников заявит, что прежде чем полагаться на Ваши шурупы - нужно проверить их (и сам профнастил) на условную поперечную силу, которая возникнет при потере устойчивости пояса балки. Часть скажет, что этого достаточно и проверять на устойчивость не надо. Кто-то предложит взять в запас и предположит, что профлист не раскрепляет балку. А может кто-то предложит взять Lef - как расстояние между шурупами...
Наверное надо оценть степень загруженности Вашей балки - может по прогибу будет к примеру она заведомо большей получаться, нежели по устойчивости... Вообщем раз на раз не приходится - не зная всего (шурупов, нагрузок, профлиста, назначения и ответственности объекта) - сразу и не скажешь

Последний раз редактировалось Ал-й, 02.07.2010 в 09:00.
 
 
Непрочитано 01.07.2010, 14:48
#15
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Ал-й, спасибо! А если, допустим, у меня профлист с плитой просто лежит на балке, без шурупов? Тогда что?
__________________
Учусь...
medved вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2010, 08:58
#16
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Тогда расчетная длина будет равна длине балки (соответственно коэф. к длине=1). Чаще все-таки балки чем-нибудь раскрепляют, иначе сечение может получиться большим, впрочем все зависит от нагрузок - вдруг у Вас там все конструктивно получается?
 
 
Непрочитано 10.02.2011, 17:32
#17
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


В продолжение темы.

Требуется помощь разобраться казалось бы в простой ситуации.
Для того чтобы разобраться - смоделировал задачу:
Есть балка на 2 опорах пролетом 7.6 м с 2-мя консолями 2.2 м. Таким образом общая длина 12 м.
Балка загружена погонной нагрузкой 200 кг/м.
Для жесткости назначил 12 швеллер.
Создал и расчитал Лире.
В СТК добавил жесткостные характеристики, объеденил в конструктивный элемент, добавил раскрепления. Назначил для жесткости 1/400 и вывел на расчет. Естественно получил 2 предельное состояние не удовлетворяется.
Перехожу в режим "Элемент" и запускаю проверку. На экране отражается таблица приложеная здесь. В нижнем левом углу есть столбик прогиб и значение для него 89.
Вот здесь у меня и возникает вопрос: Что это за значение и как это значение определяется? Для какой точке на балке? Ведь при таком соотношении пролета и консоли и для этого вида нагрузки, максимальный прогиб будет в пролете. В других случаях может быть на консоли.
Перерыл всю справку но ответа НЕ НАШЕЛ!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 465
Размер:	50.9 Кб
ID:	53521  
docent вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 22:22
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
Вот здесь у меня и возникает вопрос: Что это за значение и как это значение определяется? Для какой точке на балке? Ведь при таком соотношении пролета и консоли и для этого вида нагрузки, максимальный прогиб будет в пролете. В других случаях может быть на консоли.
Перерыл всю справку но ответа НЕ НАШЕЛ!
Цифра "89" означает отношение пролета к прогибу. Сводный процент использования "449.4" (если не ошибаюсь, плоховато что-то вижу), означает отношение предельного отношения к полученному.
Offtop: И как это вы рассчитываете консоли и пролетные балки по одним характеристикам? ума не приложу
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 11:21
#19
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


Спасибо. В данной схеме все сходиться. Если пролет 7.6 м поделить на 89 получим перемещение которое определила Лира - 8,5 см.

Далее, небольшой эксперимент. Переношу точки закрепления и получается схема с пролетом 5,43 и консолями 3,285. Таже нагрузка. Лира выдала схему с прогибами (см. картинку) на консолях 128 мм и выгибом в пролете почти 27 мм.

Заново создаю схему в СТК. Расчет элемента и таблица результатов в которой значение прогиба 94.

По вышеописаной методике проверяю: пролет 543 см поделить на 94 получаю 5,77 см. Не сходится с результатами для пролета.
Беру длину консоли 328,5 и делю на 94 получаю 3,49 см. Тоже не сошлось. Удваиваю длину консоли и соответственно прогиб тоже удваивается - 6,98 см. То же не сходиться с Лирой!

Как быть в данной ситуации?
П.С. Дело в том, что изначально я считал другую задачу, в которой одним из основных элементов в зависимости от ситуации может работать как эта балка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка_543_328.jpg
Просмотров: 173
Размер:	53.6 Кб
ID:	53566  Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка 5,43_3,285.jpg_Лира.jpg
Просмотров: 180
Размер:	21.6 Кб
ID:	53567  

Последний раз редактировалось docent, 11.02.2011 в 12:44.
docent вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 11:33
#20
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
Все верно. Если 760/89=8,5 см. Тот прогиб который выдает Лира.
Спасибо.
Теперь поясните, как вы объединяете характеристики пролетной балки и консолей в одно?
Offtop: или Вы так, балуетесь
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 12:48
#21
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Теперь поясните, как вы объединяете характеристики пролетной балки и консолей в одно?
Offtop: или Вы так, балуетесь
Балка, непрерывна по длине, имеет один тип жесткости и объединяется в один конструктивный элемент. Изготавливаться будет из цельного куска швеллера.
docent вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 14:37
#22
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
Балка, непрерывна по длине, имеет один тип жесткости и объединяется в один конструктивный элемент. Изготавливаться будет из цельного куска швеллера.
Это понятно, что она непрерывна по длине.
Оки..
Коэффициент ФИб для расчета устойчивости, согласитесь, ищется по-разному у консолей и пролетных балок (прил. 7 СНиПа II-23-81*).
Значения преденых прогибов для консоли и пролетной балки также отличаются, ведь для консоли необходимо брать удвоенный пролет.
Вот такие соображеньица
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 17:34
#23
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Коэффициент ФИб для расчета устойчивости, согласитесь, ищется по-разному у консолей и пролетных балок (прил. 7 СНиПа II-23-81*).
Значения преденых прогибов для консоли и пролетной балки также отличаются, ведь для консоли необходимо брать удвоенный пролет.
:
Все верно. Возражений нет.
Тогда получается, чтобы посчитать такую балку, надо ее делить на три конструктивных элемента, и назначать два типа жесткости. Для консоли отдельно, а для пролета отдельно?
Хотя по сути это есть одна! балка с консолями. Так получается?

А как поступить в такой ситуации? (см. картинку).
Необходимо проверить верхний и нижний пояс. Физически они выполняться из цельного проката. Моделировать их как целый конструктивный элемент или разбивать на несколько. Тогда на сколько?
Как бы вы поступили?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 133
Размер:	27.1 Кб
ID:	53591  
docent вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 17:43
#24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
Все верно. Возражений нет.
Тогда получается, чтобы посчитать такую балку, надо ее делить на три конструктивных элемента, и назначать два типа жесткости. Для консоли отдельно, а для пролета отдельно?
Хотя по сути это есть одна! балка с консолями.
я все это понимаю. К сожалению, повлиять как-то на это (кроме пожеланий на форуме, заявлений о таком косяке на семинарах) у меня не получится. Так что Вы уж на меня не держите зла
Ну а для фермы (к примеру, нижнего пояса) вы соединяете весь пояс в один конструктивный элемент, а уже в задании расчетных длин (когда выделяете в характеристиках "ферму") делите расчетную длину панели (одной) на их количество. Это работает, кстати, при одинаковых длинах панели. при разных панелях увы... Вот как-то так
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 18:29
#25
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
К сожалению, повлиять как-то на это (кроме пожеланий на форуме, заявлений о таком косяке на семинарах) у меня не получится. Так что Вы уж на меня не держите зла
Держать зла я на вас абсолютно не собираюсь, а наоборот спасибо вам за совет и участие в теме.
Однако, когда я например верхний пояс фермы делаю одним конструктивным элементом и пытаюсь проанализировать его работу с помощью режима "Элемент" (а фактически он работает как балка с двумя консолями на которой подвешена вся остальная конструкция), то тут и возникает эта ситуация со значением прогиба в таблице результатов. Вот и возникает вопрос: "Что делать?"
docent вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 18:32
#26
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
а фактически он работает как балка с двумя консолями на которой подвешена вся остальная конструкция
вот этого что-то не понял.....
Значения прогибов фермы лично я смотрю в Лир-Визоре.
Хочу также заметить, что Лир-СТК НЕ учитывает доли длительности нагрузки, что может привести (и в конечном итоге приводит) к увеличению прогиба!!
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 19:17
#27
docent

проектирование
 
Регистрация: 04.09.2006
Харьков
Сообщений: 38
<phrase 1=


попробую пояснить
общую схему по прогибам я тоже смотрю в Визоре. Про длительность я понял, но в данной ситуации такого вопроса не стоит.
А в СТК объединяю все в конструктивные элементы и проверяю 1 и 2 предельное состояние. Но когда надо попробовать разные типы сечения, для этого я запускаю "элемент". И там уже меняю форму сечения, профиль и т.д.
А в данной ситуации опоры стоят таким образом чтобы максимально уровнять пролетный и опрный момент и соответственно вытянуть прогибы. Но нагрузка разная и мне надо было понять что у меня со 2 предельным состоянием. Показывало что проходит. Но консоль надо считать с удвоеным вылетом а пролет нет. Начал же смотреть значение которое в таблице и погиб...
docent вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2011, 19:33
#28
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
попробую пояснить
общую схему по прогибам я тоже смотрю в Визоре. Про длительность я понял, но в данной ситуации такого вопроса не стоит.
А в СТК объединяю все в конструктивные элементы и проверяю 1 и 2 предельное состояние. Но когда надо попробовать разные типы сечения, для этого я запускаю "элемент". И там уже меняю форму сечения, профиль и т.д.
А в данной ситуации опоры стоят таким образом чтобы максимально уровнять пролетный и опрный момент и соответственно вытянуть прогибы. Но нагрузка разная и мне надо было понять что у меня со 2 предельным состоянием. Показывало что проходит. Но консоль надо считать с удвоеным вылетом а пролет нет. Начал же смотреть значение которое в таблице и погиб...
Offtop: Шаманьте, шаманьте)) а я пошел Гиннес потреблять))) Питер-ТараБруч, заходи)))
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет прогибов в Лир-СТК



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы в Лире СТК soprom Лира / Лира-САПР 60 03.04.2013 14:59
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
Расчет пром.здания в Лире СТК Катя П. Конструкции зданий и сооружений 39 27.10.2008 11:42
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44