Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Инженер
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111
|
||
Просмотров: 66460
|
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Интересно а зачем нижний пояс крепить к колоннам. Опорный раскос нисходящий соответственно опорная реакция от фермы будет передаваться в узле крепления верхнего пояса. Следовательно у вас либо колонна получится выше, либо вам придется ферму опустить ниже.
Предельная гибкость для основных колонн 180-60*альфа (альфа=0,5...1). По моему опыту 9м из плоскости по гибкости еле-еле проходит 30К1. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Получается, что:
1. Расчётная длина в плоскости 2*L=2*9=18м? (и это с запасом) 2. Какое всё-таки опирание колонны при такой высоте принимать лучше: шарнирное, либо жёсткое? 3. Ферма, скорее всего, будет опираться сверху на колонну, т.е. шарнирно. 4. Правильно ли рассчитан момент от ветровой? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Получается, моя задача сейчас - по расчёту поперечной рамы точно определить момент и поперечную силу?
Допустим у нас не рама, а отдельно стоящая колонна с приведёнными нагрузками - это не будет примерно тем же самым? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Одельно стоящая колонна, вообще не воспринимает ветер, тк нечем воспринимать ширины нет.Ветер воспринимает фахверковые колонны, половину передают на фундамент, а половину на верхню распорку опертую на верх колонн.Поэтому половина ветра в виде сосредоточенной силы прикладывается к верху колонны.Уфф!! домой пошел.
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
igr
Цитата:
Цитата:
Это можно установить и без СНиПа: Одиночная стойка, защемленнная внизу,свободная наверху и нагруженная сосредоточенной нагрузкой наверху, как всем известно, имеет мю=2. Теперь возьмем две такие стойки, не соединенные. Каждая будет иметь мю=2 ![]() Теперь соединяем их верха так, чтобы формы потери устойчивости, наблюдаемые в отдельных стойках, не изменились. Т.е. например кладем на шарнирах балку или ферму. Очевидно, что при синронной работе стоек каждая стойка потеряет устойчивость (согнется в дугу) совершенно так же, как если бы стояла в одиночестве. При попытке изогнуться в разные стороны стойки будут помогать друг другу, растягивая балку (ферму), и каждая колонна может уже нести гораздо больше нагрузки. Т.е. расч. длина резко уменьшится. Спрашивается, какое мю (2 или меньше) надо брать в расчет? Разумеется, большую (худшую) расч. длину, т.к. вероятность поведения системы именно таким образом (обе колонны "поехали" в одну сторону) не меньше, чем наоборот. Т.е. на практике система именно так и грохнется ![]() Теперь посмотрим, что будет при разных нагрузках на двух колоннах. По аналогии с вышесказанным, менее нагруженная колонна будет отставать от более нагруженного, даже если они валятся в одну сторону, и менее нагруженная будет помогать более нагруженному. Т.е. более нагруженная уже может нести несколько больше, чем если бы она была в одиночестве. т.е. расчетная длина уменьшится (мю<2). На практике, если разница в верт. нагрузках не сильная, берем мю=2 (как видим, в запас) и не грузимся. И для общего развития: при определении расчетных длин в СКАД для менее нагруженной колонны (второй случай) мю будет больше 2-х. Но это не повод для паники: там и нагрузка меньше ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Может я ошибаюсь, тогда поправьте.У меня был случай трехпролетной рамы с жестким верхним узлом.Высота рамы 17м.Снеговая нагрузка неравномерная из-за примыкания к более высокому зданию.По памяти коэффициент мю в плоскости составил где 1.8 - 1.9.Получилась сварнная колонна высотой 450 мм, стенка 18 мм полки 42 мм.В данном случае однопролетные свободнаые рамы с одинаковой нагрузкой в верхнем узле.Мю равно 2.И только принеравномерном загружении п.11.3.7 СП возможно снижение мю из-за учета влияния соседних колонн.Но на практике лучше брать худший случай
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
В примере внизу защемление - на п.1 так и написано:.
Цитата:
Озвучиваю цифирь ![]() 1,2-1,4. Это то, что чаще всего получается при зданиях с обычно-привычными размерами. Ну бывает и 1,03, и 1,78 ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2010 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
если ферма крепится одним поясом жесткий узел не получится конструктивно. шарнир вверху и снизу колонны тоже нельзя
единственный вариант в плоскости рамы колонна внизу защемление, ферма - шарнирно. мю колонны 2. из плоскости возможны 3 варианта 1. колонна закреплена шарнирно, нет распорок, есть вертикальные связи: мю 1, применяется при небольших высотах 2. колонна закреплена шарнирно, есть вертикальные связи и распорки мю = расстоянию от низа (верха) колонны до оси распорки 3. колонна закреплена жестко, нет вертикальных связей (когда невозможно поставить) мю=2 (так же как и в плоскости рамы) Последний раз редактировалось viqa, 04.06.2010 в 19:43. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Моё скромное совпадёт с мнением большинства - мю=2. Колонна само собой, но прошу не забыть условия (читай - "предпосылки") для применения жёстких (рамных) узлов. Согласно рекомендациям многих учебников по стальным конструкциям применение жёстких узлов рационально не во многих случаях. А вот и кратюсенькая выдержка из книжищи Сахновского. И потом , о чём говорилось на форуме, не надо стараться всё увешивать рамными узлами - они требуют внимания)) к себе при изготовлении на заводе и при монтаже, а также при дальнейшей эксплуатации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Понятно, что пусть в запас, но мю лучше принять равным 2.
Как мне строить расчёт колонны дальше? Видно, что требуется рассчитать сжато-изогнутую колонну (в нашем случае прокатный двутавр). Причём внизу - жёсткая заделка, вверху - шарнирное опирание фермы. А именно - как правильно определить момент от ветровой нагрузки? При высоте зданий по СНиП до 10м ветровое воздействие можно принимать равномерно-распределённым (q=0.042т/п.м.) Момент от равномернораспределённой М=ql^2/8 ==> M=42*9*9/8=0.42тм? Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
По рисунку ферма не треугольная, а полигональная, так что теоретически можно и жестко, НО соотношения высоты фермы в пролете и на опоре указывают, что наиболее целесообразно- шарнир, по очертанию эпюры моментов.
А если шарнирно-связевая схема? (просадочные грунты) Тогда поперечные связи (или диафрагмы) рекомендуются (кажется Кузнецовым) через два-три шага колонн (36...48м). Отсюда первый вопрос корифеям: Какие еще есть ограничения на шарнирно-связевую схему? 2_Mirotvoretz Ваши - это для жесткой базы и шарнирного верха, неподвижного в плоскости сечения колонны. А если считать колонну как консоль, то момент в заделке будет больше. Отсюда второй вопрос корифеям: если связи по покрытию распределяют ветер на поперечные диафрагмы, то податливость связей по покрытию будет определять по какой схеме считать автору момент? или можно их принимать как жесткий диск. ИМХО: Получается, если два шарнира, то и момент тот-же и мю не больше, а геом.неизменяемость обеспечиваем общей схемой каркаса. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Любой учебник по МК Муханов, Васильев, Стрелецкий.Наиболее подробно расчет каркасов изложен в книге Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий.Но так считали вручную 30 лет назад.Сейчас в любой расчетной проге строят расчетную схему типовой рамы или всего здания и определяют РСУ
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Миротворец!
Несущая способность, устойчивость и прочность каркаса здания обеспечивается установкой вертикальных связей между колоннами, связей по нижним поясам ферм по торцам и в панелях ферм по одной из продольных стен, стальных прогонов по верхним поясам ферм. Расчетная длина колонн H0=мю*Н=0.7*9=6.3м, гибкость в плоскости рамы 630/10.43=60.4<150, из плоскости рамы: 630/4.18=150 (достаточно устойчиво.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Lev_37, спасибо за комментарий. Конечно, при мю=0,7, гибкость колонны при таких нагрузках вполне достаточна.
Но, опять же будет ли правильным, если я рассчитаю просто отдельно стоящую колонну с жёстким низом и шарнирным верхом? Ведь, если рассматривать рамную конструкцию, то мю по СНиПу будет равно 2. Хотя очень хотелось бы считать 0,7. ![]() Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 18:55. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
посмотрите внимательно где мю =0,7, стойка шарнирно к чему-то прикреплена, через ферму к другой точно такой же стойке?
они вместе упадут, вот если б другая колонна была б жесткостью в несколько раз больше здесь мю 2 без всяких запасов Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Прилагаю расчёт сжато-изгибаемого двутавра, сделанный в NormCAD.
Условно принял мю=1. Получается, что проходит двутавр не ниже 35К1. Если же мю=2, то не хватает сортамента... Вообще, может у кого - нибудь была аналогичная задача. По опыту, 9-метровая колонна какой должна иметь профиль? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
viqa, вы смотрели мою схемку из поста #54? Всё ли там правильно?
Меня смущает маленький момент - либо неправильно задаю ветровую нагрузку, либо что-то не то со схемой... Когда перегоняю в Лир СТК, сечение колонны выходит двутавр 26К1 - это меня смущает... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
[quote=Mirotvoretz;579117схемку из поста #54? [/QUOTE]
у вас жесткое опирание фермы, это учтено при конструировании узла? я бы делала шарнирное не хватает ветра действующего в уровне фермы у меня нагрузка была 2,2 т на м.п. фермы, немного больше колонны из плоскости раскреплены, двутавр Ш получился лира подбирает сечения перебирая по порядку, нет у нее человеческой логики. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
viqa, при опирании фермы на колонны вроде бы задавал шарнир: разрешены перемещения по X и поворот UY - поправьте, что не так? Правильно ли я задаю ветер как равномерную нагрузку по всей длине колонны? И ещё: нагрузку от ветра на ферму задавать аналогично?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
извините если невнимательно посмотрела, у меня лира на служебном нотбуке, дома его не подключить к интернету, я сиже на домашнем лень перекидывать если это плоская рама, то шарниров достаточно
ветер на колонну равномерно распределенна, в верхней точке сосредоточенная нагрузка на высоту от верха колонны до верхней точки парапета или отметки конька - что выше, можно по правилам приложить к ферме, но погрешность будет небольшая, чтоб тратить время |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Надо подправить:
Расчетное сопротивление - а то вроде в первом посте С235. Коэф. условий работы, Коэф.надежности по ответственности - вряд ли это особо ответственное здание. И нагрузка вроде сначала была 15 т. А так - верно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Спасибо.
Подправил коэф.условий работы -0,95 и коэф. надёжности - 0,95. Правильно ли заданы нагрузки - в частности момент и ветровая? Цитата:
И ещё: кристаллу можно доверять? - что-то у меня сомнения по поводу получаемого сечения... Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 07.06.2010 в 07:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Сверить кристалл можно с тем же скадом в постпроцессоре проверок, там такие же проверки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Неверно принята расчетная схема стойки. Стойка у тебя с защемленным нижним концом и шарнирным верхним или по аналогии балка с защемленной и шарнирной опорой, загруженная равномерной нагрузкой.
При q=0.42т/м момент в защемлении равен 4.25тм и средней трети высоты - 2.39тм. Поперечная нагрузка в защемлении - 2.36т, по верху стойки - 1.42т. Предельная допустимая гибкость стойки по табл.19 СНиП в обеих направлениях - 150 и при расчетной длине 6.3м можно принять элемент с радиусом инерции 6.1см. Стойка из 25Ш1 не устойчива из плоскости рамы, т.к. i=4.18см. Необходима установка межколонных распорок. Предлагаю принять стойки из гнутосварного квадратного профиля 180х180х5. Устойчивость обеспечена и экономия стали на стойках 39%. В первом посте ты должен был указать: - климатические условия местности; - назначение здания; - отапливаемое или не отапливаемое; - материал стен и покрытия. Судя по ветровой нагрузке 420/6=70кг/м2 здание строится на побережье штормового моря. Так ли это? Кто ты по образованию: электрик, сантехник, ...? Но не строитель! Зачем берётесь не за своё дело!?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
30 К1 в данном случае никак не вызывает подозрений: отношение толщины к ширине стенки 1:25 и 1:10 полки. Да и Ш тоже. При нагрузке 20 тн, 0,42 т/м, высоте 9 м и мю 0,7 и 2 сечения 30 К1 или 40Ш1 используются на 30-40 %. О каком редуцировании можно говорить при такой картине НДС и таких толстенных листах? Вес одной колонны при таких сечениях 800 кило ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.06.2010 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Но то она и коробочка - ей и положено редуцировать. Я позволил себе выделить Ваши слова, как полностью справедливые в отношении "гнутиков",... но "Ш" и "К" редуцирующие...., может (со слабой надеждой в голосе - они этим не занимаются все таки?) Разработчик показывал как то сколь незначительно редуцируют "толстые" сечения - можно было смело пренебречь тем редуцированием. Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:26. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Но Вы, как всегда, предоставили интересную информацию - подумать надо. Спасибо. Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:27. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Уважаемые Ильнур, IBZ, Lev_37 и другие специалисты. Пусть простит меня автор топика, но чтоб не создавать новый, то здесь очень хотелось бы услышать Ваше мнение о возможности шарнирно-связевой схемы:
Цитата:
Последний раз редактировалось wasilij1973, 08.06.2010 в 00:42. Причина: PS |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Неужели нельзя в данном случае применить другую схему, например, трёхшарнирную статически определимую арку? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() А то, что Вы СКАД не любите, всем известно ![]() Цитата:
![]() wasilij1973 Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.06.2010 в 08:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
Ветровая нагрузка, действительно, скорее всего посчитана неверно. Проверить не могу, так как работаю по украинским нормам. Но у нас такой большой нагрузки в 70 кг/м2 нет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А отсутствие элементарной проверки в общем расчетном потоке считаю откровенной халтурой, абсолютно недопустимой для ПО заявленного уровня. С таким же успехом можно было бы не включать какую-нибудь "ерунду" типа устойчивости в плоскости - из плоскости. И шевелите ребята мозгами - ведь голова лучший компьютер ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
wasilij1973, скажу не как расчётчик, а как рядовой конструктор. Из 3-х (рамная, рамно-связевая, связевая) связевая для промки ( для промышленных объектов) реже используется из-за того, что всегда связи натыкаются на обилие технологических трубопроводов, проходов, кабельных трасс. При этом НПБ устанавливают минимальные зазоры до ТХ. Вот и получается, что вроде и есть свои преимущества а схему не применить. Далее... фасад автосалона и заказчик тут же начинает нудеть "О! А эт чё за хрень? - Где? - Да вот....блин... вот..... нах она тут нужна? - Это ж связи!!!!!!! У нас же связевая система принята к расчёту!!!!!" У человека ступор и в глазах полное не понимание. Вообщем к конкретной ситуации надо примеряться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Не знаю, введение доп. параметров для проверки на местн. устойчивость наверно все же усложнит процесс, а во многих случаях эта проверка просто ненужная. Ну может предусмотреть не в общем потоке, а например просто выдавать сообщение: "при желании перейдите к режиму "Местная устойчивость" ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
А щатать в Кристалле можно, но - проектную документацию, а не рабочую. Не знаю как другим, а мне страшно иногда бывает там щатать. Или по другому щатаю и все время оглядываюсь или щатаю для первого приближения. Цитата:
Цитата:
во-первых это все таки надо понимать, что такое редуцирование, а во-вторых - редко встречается. Условия уж очень специфические. Вы как всегда, правы. Offtop: (хотел смайлик с ежиком на голове найти , но не нашел.) Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:28. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
Давайте ещё раз остановимся немного подробнее на расчётных длинах колонн и схеме самого здания в целом.
1. На рисунках во вложении приведена конструктивная схема здания. Стоят вертикальные связи по колоннам по торцам и во вторых от крайних пролётах. Система распорок также видна на картинках. Аналогично поставлены связи в плоскости нижнего и верхнего поясов ферм + вертикальные по фермам и распорки по коньку. При такой схеме расчётная длина всё равна 2? Всё ли правильно? 2. Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным? P.S. Жаль, в инет могу выйти только с 12 до 13 и вечером... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Если эти связи задействовать по полной программе, т. е. создать горизонтальный диск (связи) на уровне низа ферм, то все колонны можно было бы принять с мю равном 1 или даже меньше. Естественно, что в этом случае большую часть всей поперечной нагрузки на здание должны принять на себя именно торцевые стены. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Была тут недавно тема когда при реконструкции связи погнуло. У вас-то может произойти тоже самое - сделайте один связевый блок по середине, а то при температурном перепаде может их погнуть. Ну и в СНиПе достаточно подробно просвязи написано.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Ни плиты, ни фасонки, ни болты, ничего вообще в этом узле не рассчитаны на восприятие момента М, причем не только с точки зрения прочности или устойчивости деталей, но и необходимой неподатливости. Кроме того, этот узел конструктивно плох для жесткого узла. Так что не беспокойтесь, даже случайно этот узел не окажется жестким. Но для справедливости нужно сказать, что при недостаточной шарнирности (слишком толстые листы, большая расстановка болтов и прочее) доп. моменты, ухудшающие работу конструкции, появятся. Для жестких дел сопряжение колонны с фермой конструируют несколько иначе (рис.В).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
таи
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Что то тут не понятное происходит в теме, я ее в общем то, как "интеллигентный" человек, надо сказать честно - и не читал.
В плоскости рамы для колонны "мю" может и 3 быть - это по расчету. А из плоскости рамы похоже Вы съехали до "мю" индивидуального для каждого участка. Из плоскости, если распорки никому не мешают, расчетную длину колонны решить всегда элементарно до необходимо Вам параметра. Дело "техники". Цитата:
Связей то понаставили, мама дорогая! ![]() Послушайте Фахверка - он все таки металлист. Разработчик! Я помню эту тему и "открытие" IBZ. Помню также и Ваше резюме по этим вопросам. "И IBZ, прокатав отечественные ряды через свою программу, обнаружил два-три профиля, выпадающих из этого правила." - должен заметить что и замкнутое сечение - квадрат или прямоугольник по ГОСТу тоже кой какие выпадают, но не могу претендовать на окончательный результат. Лучше было бы положиться в этом вопросе на мнение IBZ. Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Mirotvoretz
1. Колонны с торца у вас будут фахверковыми, несущие только ветровую с торца нагрузку (и вес ограждающих конструкций). Поэтому ихнее расположение должно быть согласовано с горизонтальными связями и нижней панелью фермы. 2. Горизонтальные связи можете уменьшить (опять же в соотв. с нижнеими панелями) и пустить по периметру (для восприятия и распределения ветра). 3. Вертикальные продольные связи- в середине блока (можно в двух средних пролетах). 4. Вертикальные торцевые связи- то о чем я сам спрашивал у более опытных и грамотных коллег в п.83 5. У Вас стоят распорки- расчетная длина из плоскости уменьшается. 6. Узел шарнирный, но по мелочам не очень удачный (сторона размещения болтов, опорная фасонка к ВП думаю будет меньше (по расчету сварного шва фактически нулевой панели), расстояния между сухариками сжат.- 40*i , растян.- 80*i ). Ильнур Я имел ввиду, если база- жестко, и есть поперечные связи через несколько пролетов (бред наверное...). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Ну, не совсем бред - если очень надо, можно и так...
Но тянуть связи и другие железные предметы поперек пространства здания - не очень-то вумно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49447 вот тема про связи, которые погнуло. Mirotvoretz, взгляните, на всякий пожарный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
wasilij1973, поясните, пожалуйста вашу фразу:
Цитата:
Цитата:
ФАХВЕРК, тему посмотрел - есть над чем задуматься. Спасибо. Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 08.06.2010 в 18:14. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
To Ильнур. А какие дополнительные параметры для расчета местной устойчивости Вы имеете в виду в сообщении 89? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Правда, Игорь Борисович, есть одна тонкость в энтом деле. Редуцирование возникает у меня - только при "сверхмалой" гибкости. П.С. А для 49 сечений стенка неустойчива (по крайней мере подлежит редуцированию) при любой гибкости. Из них 10 по ГОСТу, а остальные по EN 10219. - пропустил эту фразу, пока не смею оспаривать.. Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:32. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Как правило, связи и фахверк- по узлам нижнего пояса фермы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.06.2010 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Ильнур
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Такую трубу, если найдется, можно применить для ненагруженных элементов, основным требованием к которым является предельная гибкость.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() To Ильнур "Привязки сосредоточенных нагрузок, описание и привязки ребер..." Пардон, если мы говорим о центрально/внецентренно сжатых элементах, то ребра там ставят по пункту 7.21* "полуконструктивно". И уж во всяком случае их расстановка, равно как и сосредоточенная нагрузка на местную устойчивость никак не влияет. В изгибаемых - да, но там нет редуцирования, да и с необходимостью расчета на устойчивость стенки прокатных профилей я ни разу не встречался. Можно, конечно, и это просканировать ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266
|
Mirotvoretz, по поводу крепления фахверка и в дополнение к тому, что сказал wasilij1973 - загляните в Справочник проектировщика под ред. Кузнецова во второй том на страницы 186-194. Там доступно изложено конструктивное решение узла листового (гибкого) шарнира при креплении фахверковых стоек за стропильные конструкции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
![]() |
ФАХВЕРК, спасибо за внимание к моему вопросу!
Но насчёт поперечных связей мне непонятен один момент: если мы делаем связевый блок посередине здания - как быть с поперечными связями, и нужны ли они? Оставлять ли в таком случае вертикальные сязи в поперечнике здания в торцевых стенах? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Но внецентрено - сжатые сечения "определенных сортов" коробочки начинают редуцировать только при "сверхмалой" гибкости. ![]() Ну не вижу пока ошибки. Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:34. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Mirotvoretz
Про связи в Даунлоаде есть хорошая книга Кирсанова. Найдите ее поиском. ------------- Вот нашел http://dwg.ru/dnl/3364 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
![]() И потом, сжатый элемент легко превращается в изгибаемый в зависимости от соотношения продольной и поперечной силы. Ваша программа способна распозновать НДС и перенаправить расчет в соответствующее русло? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
2. Связи по торцу.. А надо? Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечена жестким узлом опирания колонны на фундамент. Но, если поставить - хуже не будет. 3. Узел опирания - шарнир. 4. Для подобной схемы - расчетную длину колонны в плоскости рамы берем 2l, из плоскости - расстояние между распорками. считать, что жесткий диск сработает и передаст нагрузку на торцы... Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать. 5. Связи по покрытию.. Горизонтальные связи по верхнему поясу ставятся далеко не всегда, только в случае больших горизонтальных усилий, "бродящих" в диске, а так же в том случае, когда сама конструкция покрытия не дает жесткого диска. да и расположил бы я их по крайним пролетам. 6. Покрытие.. А как оно вообще решено? Профлист? по прогонам либо непосредственно на фермы опирается? Вопрос достаточно важный (см. выше) По расчету.. Естественно, правильнее рассматривать всю раму целиком, с учетом аэродинамических коэффициентов наветренной и подветренной стороны.. Но можно (приближенно, с запасом) посчитать как отдельно стоящую стойку. Тогда нужно приложить: - опорное усилие от фермы с учетом конструкции узла (грубо говоря, передается нагрузка на ось либо с эксцентриситетом. В приведенном выше узле нагрузка передается центрально); - ветровое давление в пределах высоты колонны (если ограждающие конструкции - это сэндвич, пришпиленый непосредственно к колонне, - то равномерно-распределенной; если через фахверковую систему - то сосредоточенными нагрузками в точках крепления этой системы). Аэрод. коэфф. - +0,8.. (но если посчитать на 1.4 - хуже каркасу от этого не станет ![]() - ветровое давление на торец фермы. В виде сосредоточенной нагрузки на оголовок колонны. - нагрузка от сэндвич-панелей. Приложена с эксцентриситетом. А дальше - переход от сжато-изгибаемой к внецентренно-сжатой схеме работы и расчет по СНиП... Примерно так ![]() Последний раз редактировалось Barmaglot, 10.06.2010 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
[quote=Barmaglot;581251]1. Связи в продольном направлении.. Я лично поставил бы их в центральных осях. При смещении связевых блоков близко к границам температурного блока мы как бы "зажимаем" его, ограничивая перемещения от температурного расширения/сжатия, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
2. Связи по торцу.. А надо? Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечена жестким узлом опирания колонны на фундамент. Но, если поставить - хуже не будет. 3. Узел опирания - шарнир. 4. Для подобной схемы - расчетную длину колонны в плоскости рамы берем 2l, из плоскости - расстояние между распорками. считать, что жесткий диск сработает и передаст нагрузку на торцы... Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать. 5. Связи по покрытию.. Горизонтальные связи по верхнему поясу ставятся далеко не всегда, только в случае больших горизонтальных усилий, "бродящих" в диске, а так же в том случае, когда сама конструкция покрытия не дает жесткого диска. да и расположил бы я их по крайним пролетам. 6. Покрытие.. А как оно вообще решено? Профлист? по прогонам либо непосредственно на фермы опирается? Вопрос достаточно важный (см. выше) Сомнения вызывают только п.2 и п.4. По п.2: С одной стороны Вы сами говорите о связях по торцу "а надо?", а, с другой стороны заявляете: "Но, если поставить - хуже не будет". Логики нет. Если элементы не нужны, то и ставить их не нужно... По п. 4: Фраза "Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать." - это эмоции, но не инженерия. Оправдать связи по торцу можно как раз наличием горизонтального расчётного диска. Но при наличии такого диска все расчётные длины колонн надо соответственно расчёту уменьшить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
Возможно, что уже давно выпущен КМ, разработан КМД и изготовлены конструкции. И как теперь говорить, что эти железки нафеГ не нужны, с каким лицом-то? И кому именно? Зачастую бывает проще поставить-таки на стройке "лишнюю" железку, чем объяснять, откуда она появилась в чертежах... И почему она теперь оказалась "лишней". Правда, ингда эта "лишняя" железка ухудшает жизнь каркаса, т.е. является не просто "лишней", а прямо-таки "вредной". В этом случае однозначно надо убирать и думать, как оправдываться.. = )) Если же КМ еще не выпущен (в данном случае) и не передан заказчику/на завод - то, по моему мнению, не нужны эти связи, ибо - см. ниже. Цитата:
жесткий диск, у которого одна сторона в разы длиннее второй... Как-то не особо он жесткий. Создайте модель в скаде и посмотрите схему деформаций - куда у вас уедут верхние узлы колонн по средним цифровым осям. Ферма - она тоже жесткая в плоскости.. Но прогибается же. И чем больше отношение l/h - тем сильнее.. Утрировано, конечно, но точно так же будет себя и диск покрытия вести (опирание - в торцах, ширина пролета - высота фермы, длина здания - длина фермы). Просто нужно считать работу всего каркаса в целом, точные цифры иначе не получить.. А это делать лень, если честно. И расчетная длина всех колонн (в плоскости рамы) будет разной: минимальной непосредственно у торца и максимальной около центральных осей.. Хотя, конечно, она будет меньше, чем 2l. Вопрос - на сколько? И здесь уже нужно учитыватьдеформативность самого диска покрытия, ибо абсолютно жесткие диски покрытия только в теории существуют. Последний раз редактировалось Barmaglot, 10.06.2010 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Думаю сейчас еще расширить список вариантов действия, например: Приведенный относительный эксцентриситет mef=20.5 - считать элемент как сжато-изогнутый с mef=20 и учетом Фи-балочного - считать элемент как изгибаемый со всеми проверками для этого типа НДС - считать элемент по универсальной схеме без учета случая mef=20 - считать элемент по универсальной схеме с учетом случая mef=20 Разумеется менюшка весьма приближенная, но дающая возможность не допустить ошибки даже не очень квалифицированному пользователю (последний пункт) ![]() To таи Чтобы опровергнуть теорему вполне достаточно найти один случай, где она не действует. А уж если случай не один ... Так что я считаю, что мало-мальски профессиональная программа обязана все это сама анализировать и учитывать. P.S. Зашел в Крсталл и не обнаружил там редуцирования вовсе. Местная устойчивость есть, а где же перерасчет напряжений? Может, конечно, невнимательно смотрел, если так - подскажите где искать. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Цитата:
Цитата:
Опция "местная устойчивость" автономна ![]() А опция "стойка" еще автономней ![]() Вот такая шутка ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
[quote=Barmaglot;581475]Теоретически - все правильно вы говорите...
Зачастую бывает проще поставить-таки на стройке "лишнюю" железку, чем объяснять, откуда она появилась в чертежах... И почему она теперь оказалась "лишней"... Это не эмоции. жесткий диск, у которого одна сторона в разы длиннее второй... Как-то не особо он жесткий. Снова, увы, эмоции, ибо цифр нет. Мне тоже лень считать. Но по элементарным соображениям могу предположить, что лучше пусть будут работать на осевые нагрузки стержни горизонтальной фермы-диска, чем колонны на изгиб. А лишние 4 вертикальные связи - это не простая лишняя железка на стройке, а довольно серьёзная лишняя конструкция, которую нельзя не заметить... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
С точки зрения чистого проектировщика/конструктора - вы абсолютно правы.. А вот с точки зрения того же конструктора, сидящего на объекте от монтажников... Заметить-не заметить - это половина дела. А вот нарисовали, но не поставили... Это уже намного хуже. ![]() И объясняй заказчику, почему "серьезную конструкцию" в проекте забубенили, а потом вдруг она оказалась "лишней" и ее не смонтировали.. А договор уже заключен, "бабки подбиты" и аванс давно уплОчен (и даже съеден). Разные бывают ситуации. Цитата:
![]() А вообще.. Один из моих бывших начальников употреблял термин "интуитивно-понятное". Не обязательно лезть пальцами в мясорубку, чтоб определить остроту ножей. В данном конкретном случае.. Я лично даже заморачиваться не стал бы учетом работы жесткого диска, а просто принял бы мю=2. Во-первых, мне на такую халабуду дали бы максимум неделю, чтоб разработать схему, просчитать элементы, сконструировать узлы и выдать КМД для строителей ![]() Во-вторых, что там накосячат при изготовлении и монтаже... "Аллах знает.. Но мне не говорит" (с). Объект-то сарайного типа и изготовление с монтажом, скорее всего, тоже "на коленке" будет.. Пусть лучше с запасом в 10-15% колонна стоит, спокойней спать потом и мимо проходить. С другой стороны - фиг знает, что там будет происходить. Всей ситуации мы не знаем. чисто теоретически - да, и диск будет работать, и расч. длина колонн будет меньше 2l (вопрос только - на сколько).. Но вылавливать блох на такой халабуде я лично не стал бы. Цитата:
Можно написать докторскую диссертацию, основываясь на расчете собачьей будки. Кому это надо? Здравый пофигизм всегда должен присутствовать при проектировании/строительстве, иначе любой объект можно проектировать бесконечно, учитывая все нюансики и уходя от упрощений/допущений. Последний раз редактировалось Barmaglot, 11.06.2010 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
А для такого случая какое мю в плоскости и из плоскости? В сп не нашел.
Колонны двутавр широкополочный - по верху сварная составная балка покрытия постоянного сечения. Колонны: внизу жестко защемлены - вверху крайние - шарнирно - средняя - жестко. Из плоскости - стоят несколько рам и только в конце стоят связи крестовые. Какие тогда будут МЮ? |
||||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
связи должны быть ближе к центру в каждом температурном блоке |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,653
|
Из плоскости - от раскрепления до раскрепления мю=1. В плоскости например крайние 2 и средняя 1. Но это только как пример. Расчетная длина зависит от вида нагрузки (распределенность по отношению к элементам) и от соотношения жесткостей и длин элементов. Для каждой комбинации нагрузок - свой набор мю. Остальное тоже неизвестно.
Конечно, выпросив исходные, могли бы Вам дать мю. Но Вы не научитесь так определять мю. И самое главное, Вас и не учат этому. Поэтому пусть Вас научат, а потом спрашивают. А так - в нормах нет такой схемы. По другому определять Вас не учили - нет этой темы в Вашей программе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дело в том, что как говорят, диплом - проект учебный, делаем "как хотим", вот мне и нужно посчитать конструкции.
У меня получается огромный запас по колоннам крайним. В проекте они 40Ш1, и по гибкости в плоскости и из плоскости они у меня проходят с десятикратным запасом. ![]() Я не могу понять почему в проекте так взято... |
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
eugenmax, Честно говоря рама у вас конечно непонятная, и в действительности никто такую делать не будет, либо ригеля везде жестко либо шарнирно. Гибкость внецентренно сжатых стержней - штука важная, я бы сказал одна из основ.
В вашем "непонятном" случае ничто не мешает сместиться ригелю по горизонтали за счет шарнирности узлов ригелей/крайних колонн, однако за счет жесткости узла со средней колонной ограничивается угол поворота таким образом приходим к случаю СНИП табл 71 а часть два схема 1, но я бы все равно взял бы мю равно 2 в запас ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Ну так как моего примера в СП нет, то взял аналогично с простой стойкой, по пропорциональности. Вот если просто стойка снизу жесткая заделка, сверху шарнир - то МЮ равно 0,7. Если вверху и внизу жесткая - Мю равно 0,5. 0,7/0,5=1,4. Вот и уменьшил в 1,4 раза, и взял небольшой запасик в 10%
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Однако!!!!!! Боюсь мой скромный разум скорее всего не способен определить всю гениальность данного метода пропорциональности при определении осредненного значения коэф. Мю
![]() Offtop: Личное мнение, совет: выкиньте СП и читайте СНиП II-23 81
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
eugenmax у вас серия "Канск" мю в плоскости 2 из пл-ти 1 для всех колонн изучайте
Последний раз редактировалось viqa, 29.04.2014 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
это больше на какой астрон похоже, хотя была какая-то старая похожая серия, но не прижилась, сейчас наверно и не найти
из канска Последний раз редактировалось viqa, 29.04.2014 в 11:21. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |