Странная конструкция стены
конструктор
Беларусь, Могилев
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 20390
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
SergeyKonstr в данном пункте 7.52 сказано про наружную облицовку и плиты перекрытия, я пологаю, лежат на блоках и это не составляет проблем. А в моем случае плита перекрытия опирается ТОЛЬКО! на пол-кирпича, что и вызывает у меня сомнения. Спасибо за ответ
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
"...Расчет кладки типа Г производится по указаниям, приведенным в п. [4.23], как многослойной стены с жесткими связями..."
Если выполняется многорядная кладка, то в чем принципиальное различие? Выполните по этому припципу вашу кладку. А вот сетку нужно положить не под перекрытие, а под первый верхний от него ряд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Отвратительное решение, кстати совсем неправильное. Для такой многослойной стены перекрытие должно опираться с той стороны, где легкие блоки, а не на облицовку из кирпича. Кстати в пособии на которое дал ссылку SergeyKonstr специально указано где внутренняя (+) и где внешняя (-) сторона стены
А отвратительное решение это еще то, что в одну стену запехали материалы с совершенно разными температурными характеристиками (температурное линейное расширение). Такие стены очень хорошо трещат (летом на солнышке внутренний слой просто разрывает внешний как тузик грелку) Последний раз редактировалось MasterZim, 27.07.2010 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
Я прекрасно понимаю это, хотя в действительности видел такие стены.
А на счет СНиП, пока что не считаю эту стену как многослойную с жесткими связими Поэтому и спрашиваю видел ли кто сие чудо в действии Последний раз редактировалось HalfBlood, 27.07.2010 в 17:01. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
Дело в том что архитектор убедил узлом, и якобы в прошлой проектной организации они повсеместно делали такие стены. Самое интересное, что узел такой стены прислал конструктор. Я поговорил с ним, из его слов вынес, что они в действительности применяют такие стены, и проходят госэкспертизу!!!
Есть ли какие нибудь -за или -против этой конструкции?? Вот более подробное описание Я против такой стены, но из-за своей неопытности, могу это против запихнуть... Последний раз редактировалось HalfBlood, 27.07.2010 в 17:37. Причина: добавление чертежа |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Поскольку материалы стены разные по своим свойствам, то лучше всего нагрузку передавать на внутренний слой без учёта "помощи" наружного слоя. Такая помощь не случайно взята мной в кавычки, потому что может оказаться вредной и опасной, особенно при длительной эксплуатации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Вопрос Ваш не полне ясен. Не моего ума дело внедряться в теории таких расчётов... В реальном проектировании всё должно быть ясным и надёжным. Лучше для ясности работы конструкции стены несущий слой конструировать и считать отдельно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
Цитата:
Для nsivchuk Я прекрасно понимаю о чем вы. Мне всего-то нужно доказать, что данная двухслойная стена не способна вести себя как "единая" несущая. И вот тогда я спокойно рассчитаю стену толщиной 120мм с нагрузкой N*Fгр (кстати наверное забыл написать: в осях здание 6350, т.е. плиты по 6,3м). Я думаю, что ни на прочность, ни на устойчивость расчет не пройдет Последний раз редактировалось HalfBlood, 27.07.2010 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Не верю я, что внутренний кирпичный слой отвалится, если он перевязывается с ячестыми блоками, да ещё и армируется через метр по высоте. Вообще-то, вполне грамотное решение стены. Внутренний слой более плотный, наружный менее.... Так учил нас декан факультета на занятиях по строительной физике.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
А вера в нашем деле должна заменяться конкретными математическими выкладками, которые в данном случае являются весьма сложными и не вполне определёнными. Сложно точно учесть совместную работу совершенно разных по свойствам материалов. Разные модули деформации, разные температурные коэффициенты, разные осадки... Но самое неприятное состоит в том, что многое зависит от качества исполнения. Нас профессор учил: Уйдите от зла и сотворите благо. В нашем случаем злом считаю неопределённость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Sarman Правильно понимаете. HalfBlood Не хотите делать подобный вид кладки - не делайте, только расчетами вы никого не убедите. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
Цитата:
На самом деле проект уже на выходе, поэтому переделываться ничего не будет. Особая благодарность SergeyKonstr за последний ответ, который мне поможет немного обороняться в случае возникновения вопросов экспертизы. Да и сам я теперь больше доверяю этой конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
-Автору темы хочу сказать следующее: Если Вы хотите успешно продолжить свою деятельность в этой области, научитесь говорить в необходимых случаях твёрдое слово НЕТ. Ваш гл. коструктор проявила, по моему мнению, полную беспринципность, когда отдала в работу вариант, с которым сама не согласна. За безграмотное (опасное!) конструктивное решение стен нести полную ответственность будет не архитектор. На Вашем месте я бы не стал подписывать не только чертежи, но и расчёты. Вы не обязаны изобретать собственные методики расчётов, или использовать нормативные методики не по их прямому назначению. Наоборот, Вы обязаны выполнять расчёты в полном соответствии с нормативными требованиями. Только в этом случае Вы будете защищены Законом от неприятностей. Если Ваш архитектор такой "крутой", предложите ему самому подписать расчёты и чертежи... Последний раз редактировалось nsivchuk, 29.07.2010 в 06:29. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
А сколько этажей в доме и высота этажа?Если 2-3 этажа то ничего, если 5-7 этажей то.я как гл.конструктор не подписал бы это дело, тк
-стена гибкая, если привести блоки к кирпичу -кирпич и блоки разные коэффициенты линейного расширения и надо устраивать температурно усадочные швы -наружный и внутренний слои имеют не полную перевязку и внутренний загружен а наружный нет. Такие стены будут стоять но не долго.Например в московской обл. заперили трехслойные стены из за выпадения облицовки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Это смотря какие характеристики материалов взять.
Цитата:
-наружный и внутренний слои имеют не полную перевязку и внутренний загружен а наружный нет. А по подробней можно, ну с выкладками из норм, или это ваша догадка. -если 5-7 этажей то.я как гл.конструктор не подписал бы это дело Так и есть ограничение по высоте на этот вид кладки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Ой, ребята! Что значит сойдёт? Нельзя так рассуждать. Если плохо, значит не должно быть в проекте! В натуре, увы, часто глупости приходится видеть, а в последние годы всё больше глупостей оказывается, к сожалению, и в рабочей документации. Неверное проектирование многослойных стен приобрело в России массовый характер. Плоды такого "проектирования" уже появились в виде реальных разрушений после первых нескольких лет эксплуатации зданий.
Так зачем плодить зло собственными руками? "Уйди от зла - и сотворишь благо". |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Так это не многослойная стена.Блоки и кирпич близкие характеристики, только перевязка не полная.Здание малоэтажное, нагрузки невелики, поэтому такое решение оптимально.Облицовка трехслойных стен действительно падает (на моих домах пока нет), но это не имеет отношения к предлагаемой конструкции стены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
И дело тут не только в неполной перевязке двух физически разных слоёв. А где вообще хотя бы один жёсткий распределительный элемент, который обязан быть под плитами перекрытий для обеспечения передачи нагрузки на оба слоя стены? Нагрузка от плит перекрытий передаётся, к сожалению, непосредственно только на внутренний хилый несущий слой толщиной 120мм, что принципиально недопустимо. Повторюсь, что минимальная толщина несущих стен (слоёв) должна быть не менее 250мм. Гибкие связи в виде сеток - мёртвому припарки. Разность усадок, осадок, температурных и влажностных расширений слоёв очень быстро в процессе эксплуатации разрушит отдельные кирпичики, якобы обеспечивающие совместную работу разных слоёв стены. "Квалификацию" архитектора можно увидеть не только в уже указанном "утеплении" торцов плит перекрытий, но и в бестолковом нижнем узле на отметке пола первого этажа. Там термовкладыш в соседстве с тяжёлым бетоном тоже прекрасно характеризует познания специалиста-рисовальщика... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
И здесь хочется спросить - что это ваша догадка или же результат исследований. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Никаких исследований и догадок. Достаточно посмотреть на картинку в первом посте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
И что из того имеем. Жесткие связи между слоями кладки (горизонтальные перевязочные ряды через 50 см по осям, это не более 5h=5х120=600мм и не более 62 см). О какой перегородке вы говорите?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
-На #32: Во-первых, Вы преувеличили высоту "жёстких" связей между слоями стены. (См. картинку в #1). Во-вторых, все эти "связи" в пределах высоты одного этажа одновременно и одинаково работать (напрягаться) не смогут по разным причинам. Приведу только одну. Плиты перекрытий укладывают, как правило, практически сразу после окончания кладки этажа, т. е. на живую кладку... Мало что изменится, если перерыв между окончанием кладки и укладкой плит будет измеряться не минутами или часами, но даже днями. Неужели надо доказывать очевидную в этом случае беспомощность "жёстких" связей действительно странной конструкции стены? Может в проекте пропишем обязательную технологию работ, согласно которой монтаж плит перекрытий необходимо выполнять не ранее 28 дней после завершения кладки этажа? Но и это не спасёт ущербную конструкцию стены... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Я бы честно говоря конструкцию стены не сильно критиковал, а сам бы сделал просто армирование с меньшим шагом или ж/б пояс в уровне перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Если конструкция правильная, то зачем вводить ж.б. пояс и уменьшать шаг сеток? В лужу, как изволите выражаться, я не сяду, не беспокойтесь. Просто хочу предостеречь других от попадания в настоящую глубокую лужищу. С разумными заказчиками всегда можно и нужно находить общий язык. Но если это невозможно, то надо просто уходить от зла. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Я сказал, что Я бы так сделал. Сделал для уверенности. Вы извините за мою вспыльчивость, не хотел обидеть. Просто иногда попадаются заказчики которые где-то что-то видели и если это не кардинально неправильное решение приходится выкручиваться каким-либо способом. Уйти от зла можно было-бы если автор был бы директором, а он просто конструктор, который может либо согласиться с решением, либо максимально возможно с минимальными отклонениями улучшить решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Р.S. В 80-х годах привязывали 86 серию жилых домов. Одним из вариантов вида кладки была кладка из силикатного кирпича с облицовкой (120 мм) керамическим, жестко связанной с внутренним слоем. Соединение этих двух материалов ещё "хлеще", чем в предлагаемой конструкции. Однако, ой какие они бедолаги (судя по сомнениям nsivchuk - моё личное мнение), эксплуатируются (правда в малом объеме строительства), с опиранием "модных" тогда плит L=6,3 м как на внутренний слой, так и на облицовку, и опять же, высота их ограничена не более 5 эт. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
Цитата:
nsivchuk я вас прекрасно понимаю, и в дальнейшем не собираюсь связываться с такими сомнительными решениями. Ну а в данном случае поступило предложение армирующий шов. Я думаю это не будет лишним. Значит шов толщ. -30мм, сетка ф12мм на всю ширину стены 530мм. Я прав? Последний раз редактировалось HalfBlood, 30.07.2010 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
И ещё мой совет: Не слушайте тех, кто толщину растворных швов приплюсовывает к толщине кирпичей-связей. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Блоки из пенобетона и ж.б. пояс - два этажа без проблем можно городить, да и не надо будет армошвов. Да и зачем ж.б. пояс тогда еще проще три ряда кирпича положить под плитами? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
На #43: Не приписывайте мне пожалуйста Ваших собственных мнений и выводов. Что-либо против многорядной системы кладки я вообще не говорил. Но сейчас могу сказать, что любая многорядная система всегда хуже цепной перевязки по прочности. Многорядную просто проще исполнять каменщику, а потому производительность получается выше. Это познал на собственном опыте ещё в 60-х годах прошлого века. Но поскольку снижение прочности многорядной системы при этом незначительно, то применение многорядных систем почти всегда оправдано. А вот несущий внутренний слой кирпичных стен толщиной в 120 мм для серьёзных зданий я действительно увидел здесь впервые. И, мягко говоря, не обрадовался. Что касается Вашего якобы положительного опыта эксплуатации стен, состоящих из комбинации силикатных и керамических камней, то не обольщайтесь. Просто опыт этот видимо небольшой и локальный. Мне же приходилось воочию многократно наблюдать и в Москве и в Киеве и в Сибири крайне неприятные массовые разрушения таких конструкций. Последний раз редактировалось nsivchuk, 30.07.2010 в 19:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Я своих выводов вам не приписываю. Разве не вы высказывались в #36
"...Неужели надо доказывать очевидную в этом случае беспомощность "жёстких" связей действительно странной конструкции стены?.." Докажите, чего пустозвонить то, а то все у вас только одни догадки, а у автора такие виды кладок уже используются, и придет к нему заказчик и потребует объяснения "зачем мол ЖБ пояс то", а он ответит "Мне так nsivchuk посоветовал". Цитата:
to HalfBlood. Про пояс. Если арматура поставлена на восприятие растягивающего напряжения, возникающего в верхней зоне кладки при расположении площадки смятия на краю стены, то расчет произв. по след. -при v=а/L=120/520=0,23 высота растянутой зоны b=120(1,75*0,23*0,23-2,75*0,23+1,25)=85 мм (по вертикали вниз от плоскости опирания плиты перекрытия). Максимальная ордината эпюры растягивающих напряжений Gt,max=0,4*q/(9,6*0,23*0.23-1,7*0,23+1)=0,3582*q. Предел прочности кладки по перевязанному сечению Rtb,u=2,25* Rtb. В стадии возведения здания q=0,5*6,3*0,44*1.1=1,52 т/м Gt, max=0,3582*1,52/0,12=4,917 т/кв. м. При прочности раствора М4 Rtb=0,7*4,0=2,8т/кв. м. Rtb,u=2,25* Rtb=2,25*2,8=6,3 т/кв. м. В итоге Gt, max=4,917т/кв. м <0,8*6,3=5,04 т/кв. м. при расчете сечений кладки, проходящей по вертикальным швам. Однако при b=85 мм и высоте прокладочного первого под плитой перекрытия ряда кладки из силикатного кирпича 88 мм разрыв происходит по кирпичу и тогда Gt, max=4,917т/кв. м <0,8*20=16 т/кв. м – при марке кирпича М 75. Условие прочности выполняется без арматуры по камню и по вертикальному растворному шву. В стадии эксплуатации q=0,5*6,3*(0,44*1,1+0,1+0,24*1,1+0,2*1,2)=3,43 т/м. Gt, max=0,3582*3,43/0,12=10,239 т/кв. м. При прочности раствора М10 (в нормальных условиях для раствора М 50 где-то через 3 дня) Rtb=0,7*8,0=5,6т/кв. м. Rtb,u=2,25* Rtb=2,25*5,6=12,6т/кв. м. В итоге Gt, max=10,239 т/кв. м почти равно 0,8*12,6=10,08 т/кв. м при расчете сечений кладки, проходящей по вертикальным швам. Так что можно сделать вывод, для данного вида кладки по критерию восприятия растягивающего напряжения, возникающего в верхней зоне кладки при расположении площадки смятия на краю стены (в месте опирания плиты перекрытия) ставьте любые сетки, они там не нужны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Не буду переходить на личности и отвечать в Вашем стиле. Бог Вам судья. - В Ваши расчёты вникать также не буду по той простой причине, что серьёзный эксперт их вообще не должен принимать к рассмотрению... - Что касается того, что якобы такие странные стены уже используются, то это очень плохо! А плохому надо не дать распространяться... - А заказчику надо не только объяснить, что его предложение нецелесообразно, но и предложить приемлемое решение. Если есть желание использовать лёгкие камни, то в данном случае можно было предложить сделать стену однородной целиком из этих камней. При этом и многорядную кладку можно применить, и на арматуре сэкономить, и общую себестоимость уменьшить. - Каждый волен поступать по своему усмотрению. Но каждый имеет право на собственное мнение. Доведись мне оказаться на месте автора, меня невозможно было бы заставить считать такую конструкцию, потому что она для меня неприемлема в принципе. А потому "вытягивать" расчётами её возможность существования некоторое время не стал бы однозначно. (Такие случаи отказов в моей профессиональной 40-летней деятельности случались несколько раз. И в итоге жизнь рассудила эти случаи в мою пользу). Успехов Вам и удачи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Добрый и вам.
В этом вы правы обсолютно. На то и задаются вопросы, чтобы услышать мнение многих и самому принять решение. Однако эти "многие" не должны "глушить" мнения других (см. ваш #45), а если и есть возражения, то их нужно аргументировать, а не заниматься "пустой философией", чем вы и занимались здесь. Извините, если был груб и не корректен. С уважением Сергей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Автор темы правильно назвал конструкцию странной. Её нет ни в СНиПе ни в Пособии к СНиПу, ни даже в книгах и прочих материалах. Во всяком случае мне не встречалась такая информация. Чтобы применять нормативные методики расчётов традиционных конструкций для расчётов странной конструкции стены, надо иметь хоть какое-то обоснование. (Когда я предлагаю эксперту математически верный расчёт продолжительности инсоляции, он резонно заявляет, что мою методику, даже если она действительно является верной, необходимо сначала утвердить в вышестоящих инстанциях... А пока мы будем руководствоваться методикой действующего СаНПина, которую Вы находите неверной.) Такова наша жизнь, что скоро потребуется сертифицировать и таблицу умножения. Удачи Вам и спокойствия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Цитата:
Лично я приемлю, когда люди дают хоть какое-то обоснование своих взглядов (например в виде цифр или в виде результатов конкретных экспериментов), а в виде лишь одних разговоров - это пустое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Я обосновал свой взгляд? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
Цитата:
Я считаю, что полезно уметь расчитать любую конструкцию, чтобы она из себя не представляла, НО... лучше применять проверенные решения!! Кстати данный тип кладки не проходит по теплотехническому расчету, и было-бы лучше использовать просто блок из ячеистого бетона b=500мм. Тогда и с расчетами проще, и дополнительного утепления стен не требуется |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Нет.
Любая облицовка, способная воспринимать нагрузку (слой кирпича, бетонные плиты и т.п.) тем паче связанная с другим слоем жестко, входит для определения несущей способности в состав стены. В противном случае не было бы балконных плит, козырьков, плит лоджий и т.п. Эксперт тоже человек, а формально мы все бываем "с душком". Однако в п. 7.52 специально записано "Расчет кладки типа Г производится по указаниям, приведенным в п. [4.23], как многослойной стены с жесткими связями." Я не против такой постановки вопроса. Однако считаю что не следует отметать и другие решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 13
|
Из жизни... В прошлом году коллеги делали экспертизу обрушившегося коттеджа (высотой аж в 2 этажа) с подобной конструкцией стены. Люди завезли мебель, но не успели переехать и слава богу.Там все уперлось в качество исполнения несущих конструкций, так что подумайте...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Давайте всё таки придём к общей позиции в том, что многорядная традиционная кладка однородным материалом и кладка с облицовочным слоем - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Отключите, по возможности, свои эмоции и обиды и постарайтесь вникнуть в смысл. И прошу меня извинить, если я Вас обидел. И ещё хочу сказать. Если отвалится наружная облицовка, стена, как правило, продолжает выполнять свою работу. Но если разрушится внутренний облицовочный слой, который к тому же был учтён расчётом на восприятие действующих на стену нагрузок, то стена в целом должна разрушиться... Уйдем от зла! Последний раз редактировалось nsivchuk, 03.08.2010 в 12:48. Причина: Добавление. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Наружный слой многоряд. кладки также нагревается и охлаждается. Все ваши рассуждения - опять лишь рассуждения. Я тоже так могу. Вы докажите расчетами, что произойдет отрыв одного слоя от другого и они перестанут работать совместно, в том числе и по температуре. Докажите я подниму ручки вверх и скажу что был не прав. А эмоций и обид у меня нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Дело не только в разности температурных деформаций. Извините за ещё одно рассуждение: Есть такое понятие, как усадка кладки. Её величина зависит во многом от суммарной толщины горизонтальных швов. Количество швов кладки из силикатных кирпичей в нашем случае примерно в 2 раза больше, чем количество швов кладки из блоков. Соответственно и осадка силикатной кладки больше осадки кладки из блоков. В итоге такой реальной неравномерной осадки облицовка зависнет на стене ещё до приложения внешних нагрузок и воздействия разности температур. Каждые 4 ложковых ряда зависнут на 5-м тычковом ряде, который защемлён в блочной кладке. Вот она, американская помощь стене, начало этой "помощи". Далее наружная температура воздуха после выполнения летней дневной кладки понизится в обязательном порядке ближайшим же вечером. В результате РАВНОМЕРНОГО снижения температуры массива стены произойдёт усиление эффекта зависания из-за разности модулей деформации материалов. По сути, образуются горизонтальные трещины в облицовке с шагом 0,5 м по высоте. Затем на эту расслоенную по высоте облицовку уложат плиты перекрытий. А на эти плиты взгромоздят поддоны с кирпичём и ящики с кладочным раствором для каменщиков. (В Ваших расчётах эта нагрузка, по моему, учтена не в полной мере). Возможно, что разрушение тычковых рядов может произойти сразу же сверху вниз по принципу домино. Но если сразу явного видимого разрушения не произойдёт, то это вовсе не значит, что не будет частичного скрытого до поры разрушения. Из-за таких рассуждений и возникает принципиальное нежелание применять, а значит и рассчитывать неприемлемую по общим соображениям конструкцию. Кстати, на наружную, традиционную облицовку не укладывают плиты перекрытий... Последний раз редактировалось nsivchuk, 03.08.2010 в 17:26. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Это не имеет принципиального значения. Этот неприятный фактор только один из многих.
Приведу, извините, ещё одно рассуждение для случая, когда суммарная толщина всех горизонтальных швов одинакова. Если бы нагрузка от плиты перекрытия передавалась не только на внутренний слой, а на оба слоя одновременно, то, согласитесь, это было бы намного лучше. Можно было бы с определёнными оговорками говорить о реальной совместной работе слоёв стены на сжатие. Но имеем то, что показано Вами. Верхний тычковый ряд силикатных кирпичей априори не может передать нагрузку от плиты основному слою стены. Приходится уповать на следующий за ним нижерасположенный ряд. Однако один этот ряд такую нагрузку не выдюжит. Следовательно, надо принимать в расчёт несколько тычковых рядов... Но возникает при этом резонный вопрос: Имеем ли мы право действующую от плиты нагрузку равномерно распределить на все нижерасположенные тычковые ряды? Моё мнение - нельзя этого делать. Уж если в точном по исполнению машиностроении в расчётах, например, резьбовых соединений учитываются в расчётах не все витки, а только несколько первых, то что можно сказать о кладке? Короче, поступайте, как считаете нужным. А я уже хочу помолчать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Сообщений: 38
|
Цитата:
И я прекрасно понимаю, что если бы это кладка была 100% надежной, то никаких дополнительных мероприятий (армошвы, ж/б пояс, сетки) не требовалось. По расчету у SergeyKonstr не требуется ничего, однако в проекте я уже заложил сетки, и армошов (рисунок прикладываю). И вот как раз армошов сможет распределить изначально нагрузку от плиты перекрытия на оба слоя + не стоит забывать что кладка все таки перевязана. И в общем я уверен, что даный вид кладки будет стоять в этом здании. А архитектору уже сказали если еще раз, то ... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Армошов не может в полной мере распределить нагрузку, потому что он не обладает необходимой изгибной жёсткостью и не может сопротивляться перерезывающим нагрузкам. А сетка в армошве будет работать только на растяжение и только после её заанкеривания в основном слое, т. е. после укладки нескольких слоёв камней над сеткой. Требование к расчётному заанкериванию распространяется не только на армошов, но и на жесткий ж.б. пояс. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.10.2023 14:48 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
Расчет толщины стены жилого здания | woodger | Архитектура | 4 | 19.12.2009 23:20 |
Весёлый расчет кирпичной стены здания. | Эксперт2010 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 10.12.2009 11:04 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |