| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещины в плите перекрытия
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 25856
|
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to Кленовский
1. А что показали проверочные расчеты (в обследовании их должны были-бы делать)? 2. Неплохо бы глянуть на сжатую зону - не ли шелушения бетона или продольных трещин в сжатой зоне (вдоль стержней арматуры)? Если есть - то это признаки перегруза. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
Обследование визуальное.
Пока еще ничего не предпринимали. В на верхней поверхности плиты много пыли и мусора, так что трещины не видны. Нужно выяснить причину возникновения трещин. А затем выбрать способ усиления, если требуется. Перекрытие жилого к/м дома. Какие шаги предпринять? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
пролеты плиты какие?
Судя по хаотичности трещин вряд ли от загрузки плиты, если посмотреть на высолы в трещинах то очень вероятно что это швы бетонирования и плиту заливали из остатков бетона в несколько этапов и плохо провибрировали (если вибрировали вообще) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Насколько мне представляется, усадочные трещины могут образовываться на неприкрытой опалубкой поверхности плиты в случае неправильного ухода за бетоном. То, что подобные трущины отсутствуют на балках и колоннах, видимых на фотографии, с большой долей вероятности также свидетельствует о том, что трещины не усадочные. Скорее всего в процессе строительства перекрытие было перегружено по причине складирования на нем материалов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
Перегруз должен характеризоваться следующими факторами:
1. Чрезмерные прогибы. 2. Образование нормальныцх трещин в растянутой зоне и продольных трещин в сжатой зоне. 3. Шелушение бетона в сжатой зоне. 4. Выпор сжатых стержней арматуры. Если вышеперечисленных факторов не наблюдается, то причина образования трещин - неверная технология укладки бетона и ухода за ним в процессе набора прочности. И еще - если бы трещины имели силовой характер, то наблюдалась бы четкая картина их размещения. А так трещины идут хаотически. Кстати, цвет бетона колонн и качество бетона резко отличается от перекрытия (укладывали другие люди или соблюдали необходимую технологию, или в другое время года). P.S. Всеж таки неплохо было-бы сделать инструментальное обследование - определить класс прочности бетона и армирование, выполнить проверочные расчеты. Тогда и гадать не нужно. А визуальное обледование (считай, осмотр) даст лишь наличие дефекта, но не его причину и степнень опасности для эксплуатации. Ну а если все-таки захотите подстраховаться, то можно сделать усиление в виде монолитной ЖБ плиты толщиной 50-100мм поверх существующей (арматуру плит связать Z-образными "жабками" либо посредством шпонок). Но это необходимо считать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
2. В свое время присутствовал наиспытаниях фрагмента перекрытия, выполненного по серии АРКОС из пустотных плит. Фрагмент был доведен до потери несущей способности. Так разрушение пустоток началось именно с продольных трещин в растянутой зоне. Для рассматриваемой в этой теме плиты и вовсе непонятно, какие трещины считать продольными, а какие поперечными. 3., 4. Полагаю, что шелушение бетона в сжатой зонебудет происходить только в том случае, если сечение будет переармировано и разрушение плиты пойдет по бетону. В этом случае возможна потеря устойчивости сжатой арматуры и ее выпор. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177
|
Цитата:
впечатление што там вообще внизу арматуры нет Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Рекомендую для дальнейшего выяснения ситуации провести инструментальное обследование: проверить шаг армирования и диаметр арматуры, а так же класс прочности бетона. После этого может и прояснится ситуация о стахостичности трещин. Ну а если нет, то это некачественнй уход за бетоном и как следствие - усиление.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
Цитата:
Технадзор заявил, что лабораторных испытаний кубиков не проводилось. Сегодня осмотрели перекрытия в других корпусах-выявили еще несколько перекрытий с такими же дефектами, причем перекрытия одного этажа выполнены хорошим качеством, а на следующем - уже трещины. Если предположить, что тещины возникли главным образом из-за неверной технологии укладки бетона и ухода за ним в процессе набора прочности, то какие варианты усиления (способ, материалы) возможны, учитывая, что это жилое помещение и уменьшать высоту не желательно? (кроме сппособа усиления в виде монолитной ЖБ плиты толщиной 50-100мм поверх существующей (арматуру плит связать Z-образными "жабками" либо посредством шпонок) по Мальганову) Завтра сделаю более детальные фотографии |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 04.08.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 22
|
В вашем случае, если вы проводите визуальное обследование, нужно все описать и сделать вывод о необходимости детального инструментального обследования, при котором обязательно нужно вскрыть арматуру нижнюю и верхнюю, определьть прочность бетона (только методом отрыва со скалыванием либо ультразвуком но с градуировкой по отрыву).
Если все-таки все параметры будут проектные, то эти деформации только от нарушения технологии бетонирования и ухода за бетоном, еще возможно от того что сняли опалубку раньше времени. Если что-то не соответствует проекту - то поверочный расчет. По поверочному расчету отдельный разговор. Но вообще по картинке видно, что они идут не вдоль арматуры, так что надо разбираться. В качестве усиления (если потребуется) чтобы не уменьшать высоту в помещении можно просчитать вариант с внешним армированием нижней зоны стекло(угле)пластиком. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы: + система эффективная и действительно работает, проверено практикой + у вас перекрытие еще не догружено полезной нагрузкой, т.е. композиты сразу включатся в работу; - могут быть проблемы с экспертизой, т.к. применение этих материалов и технологий своеобразная монополия в основном авторитетных проектных институтов Москвы, напр. НИИЖБ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
Новые фотографии.
В лаборатории, что при заводе изготовителе, сказали что знают о дефектах перекрытий и ссылаются на несоблюдение ухода за бетоном. Осмотрев 152 перекрытия в этом комплексе я заметил что в перекрытиях, в которых расположены трещины(а их 24 шт.), характер распространения и места образования трещин во многом совпадают. Но на типовых этажах (например с 4-го по 9-й)есть как хорошие, так и с дефектами перекрытия. Цитата:
Последний раз редактировалось Кленовский, 09.08.2010 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50
|
Цитата:
__________________
zauzorie |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Я бы так не сказал, скорей всего смесь была жесткой (т.к. пожалели скорей всего денег на пластификатор) и те кто заливал добавили водички чтоб лучше лилась смесь
![]() ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 20
|
Провели определение прочности методом отрыва со скалыванием, получили от 29 до 32 МПа. Требуемая проектная прочность бетона В 26,8 МПа.
Значит трещины произошли от раннего распалубливания (3 дня) и несоблюдения ухода за бетоном. Отсюда и характер трещин - рано сняли опалубку и в конструкции под действием собственного веса образовались характерные трещины, а усадочные-потому что не закрывали перекрытие в жаркую погоду. Думаю это основные причины. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 26
|
Усадочные трещины появятся даже при правильном уходе за бетоном, если он не качественный.
Неужели так тупо сняли опалубку и не оставили временных стоек?! Обычно стойки оставляют вплоть до распалубливания следующего перекрытия (чтобы нагрузка от заливаемой плиты воспринималась двумя уже существующими перекрытиями) Если так, то должны иметь место прогибы. Интересно: а кубики из этого бетона на испытания в лабораторию отдавали? Интересно сравнить с приведенными результатами)) |
|||
![]() |
|
||||
По существу ...
если нет прогиба ( установить маяки )- тогда нет проблем !!! Это конечно плохо ,ну что делать ??? "Укрыть " -дабы не дать воздуху разрушать армирование и будет Вам счастье... Вся проблема от нарушения при бетонировании и последующем уходе за бетоном ... Поди и не знаете ,что это ... а бетон перегрели от жары !
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77
|
Что за блаж дерьмом бетонировать. Смазка опалубочная тут непричем и 3х суток должно хватать (практически. при нормальном в/ц). Надо бы поприсутствовать при бетонировании. С точки зорения заказчика - брак. Возможно применение ремонтных составов с фиброй, нанесение -20мм (например смеси НовТехСтроя). Руки отрывать ИТР, бетонщикам, поставщику бетона. Надо срочно разбираться кому именно, или всем сразу, а не ждать пока все перекрытия уйдут в брак.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2-Кленовский
трещины по характеру температурные...такие трещины образуются в конструкции (в статически неопределимой, как в Вашем случае - опертой по сторонам плиты) в процессе остывания бетона...обычно пик разогрева, вызванный экзетермией бетона, приходиться на 2-3 сутки и потом идет остывание бетона...в случае когда допускают значительную скорость остывания рост напряжений (растягивающих) опережает скорость релаксации напряжений за счет пластически бетона...при этом прочность созревающего бетона оказывается недостаточной.... в этом случае требуется уход за конструкцией путем регулирования скорости остывания ее поверхности (утепление), а в некоторых случаях даже охлаждение конструкции изнутри (для особо массивных конструкций с высоким содержанием цемента). эти трещины не всегда бывают безобидными с точки зрения несущей способности и др. эксплуатационных свойств (прогибы, долговечность), но судя по Вашему фото при не больших пролетах вопрос жесткости конструкции врядли стоит остро. А вот долговечность конструкции в связи с образованием таких трещин снижается, поэтому их следует отремонтировать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это не усадочные трещины. Усадочные трещины образуются только на открытых плоскостях конструкции и вблизи торцов направлены параллельно им или по контурам арматуры при малом защитном слое. Т.е рисунок линиями, квадратиками и уголками.
Данные же трещины больше напоминают морозобоины, перекрытие возводилось в зимнее время? |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Трещины в жб плите | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.07.2006 17:49 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |