Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?

Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2010, 15:20 #1
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?
rydneva
 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28

В жилом доме 1979 года постройки плита перекрытия толщиной 140 мм.

Требуется залить пол стяжкой аж 10 см (керамзит + пескобетон) и возвести межкомнатную перегородку из пазогребня.

Беспокоит вопрос: выдержит ли плита 140 мм такую нагрузку??

Облазила все заводы ЖБИ - никто не производит такие плиты. Только 220 и 160 мм. Для них нагрузка - 800 кг/м2.

Кто знает - пожалуйста, подскажите, а то спать не могу спокойно.

Спасибо

******************************
Плита оказалась толщиной 220мм.

Последний раз редактировалось rydneva, 25.08.2010 в 01:35.
Просмотров: 54066
 
Непрочитано 24.08.2010, 15:25
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


многопустотки 220 мм не обязательно 800 кг/м2 держат.
Как вы сами думаете, только по толщине плиты возможно определить допускаемую нагрузку?
Вы бы хоть серию дома указали, или картинку фасада на худой конец. А то при всем огромном желании помочь сделать это крайне сложно.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 15:30
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Ответить на этот вопрос может только инструментальное обследование. Все остальное - авось.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 15:30
#4
rydneva


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28


серия дома 1-515 9ш
rydneva вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 17:29
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Данная серия домов во многом аналогична другим панельным девятиэтажкам (серии 11-18/9, I-515/9M, П-49, 1605/9) брежневского периода (1960—1980 г.).
Сдается, эти сплошные плиты размером с комнату с унифицированным армированием в двух направлениях. Расчетная нагрузка видимо стандартная для жилых помещений.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 19:17
#6
rydneva


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Данная серия домов во многом аналогична другим панельным девятиэтажкам (серии 11-18/9, I-515/9M, П-49, 1605/9) брежневского периода (1960—1980 г.).
Сдается, эти сплошные плиты размером с комнату с унифицированным армированием в двух направлениях. Расчетная нагрузка видимо стандартная для жилых помещений.
Плиты пустотные, размером 6000х1500
rydneva вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 19:23
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от rydneva Посмотреть сообщение
Плиты пустотные, размером 6000х1500
Тогда кранты. Допнагрузку "эконом"-плита не понесет - думаю, она и так на пределе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 20:14
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Из гипрока перегородку никак? Думаю, что Ильнур прав, тогда экономили каждую песчинку
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 20:19
#9
Binx

Конструктор
 
Регистрация: 07.09.2006
Москва
Сообщений: 12


Я занимаюсь серией КОПЭ, там и сейчас плиты перекрытия толщ. 14см, наследие социализма, так вот арматуры там кот наплакал в пролете, а на опоре в два раза меньше. В проектах перепланировок, которые мы делаем или согласовываем:
- перегородки из легких конструкций(ГИПРОК, ячеистобет. блоки об. весом 400кг/куб.м.) - пожалуйста;
- какие бы то ни было стяжки - категорически нет.
Binx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 21:48
#10
rydneva


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Binx Посмотреть сообщение
- перегородки из легких конструкций(ГИПРОК, ячеистобет. блоки об. весом 400кг/куб.м.) - пожалуйста;
- какие бы то ни было стяжки - категорически нет.
Не обижайтесь, конечно, но это бред. Плиты, которые не могут выдержать стяжку, вряд ли бы стали использовать.

Посередине такой плиты стоит сантехническая кабина с поддоном на слое в 5 см из песка. Ванна периодически наполняется водой и в ней плескается чел свыше 100 кг, а рядом кухня со стяжкой в 7 см.

Странно, что всё это 30 лет уже стоит.
rydneva вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2010, 22:16
#11
Arsevarin

эээ... ищу!
 
Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50


Если считаете бредом, то вперед - проверять. Тут никто не уговаривает.
__________________
zauzorie
Arsevarin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 01:32
#12
rydneva


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28


Столько времени потратила на изучение документации,а в итоге съездила на ту квартиру, нашла дырку в потолке и померила толщину плиты.

ОНА ОКАЗАЛАСЬ 220 мм.

Вот и верь после этого в проектную документацию!

А ведь везде в инете написано про эту серию, что плита 140мм...

Ну никому верить низя.
rydneva вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 06:39
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


но нагрузка от этого вряд ли измениться - скорее всего 300 кГ/м2
Делайте усиление плиты, если желаете увеличить нагрузку
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 07:39
#14
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


300 кг/м2 - это минимальная несущая способность без учета собственного веса пустотных плит, выпускавшихся в России в советские времена. Меньше просто не выпускали. Если вы не собираетесь устраивать там бассейн, склад или спортзал - эквивалентная временная нагрузка на каждый квадратный метр площади у вас будет не более 50 кг/м2 (по опыту - мебель, быттехника). Что в три раза меньше нормативной (150 кг/м2). Так что оставшихся 250 кг/м2 вполне хватит на стяжку и на нетяжелые перегородки.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 08:35
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ответить на этот вопрос может только инструментальное обследование. Все остальное - авось.
Ответить на это может только испытания, а вот остальное есть авось в той или степени.
rydneva я полностью соглашусь с Португальцом, в процессе эксплуатации надо помнить что предел несущ. способности близок к исчерпанию. Не складируйте так тяжелые вещи, например горы песка и цемента. Еще большая разница перегородка сплошная от стены до стены или с проемом.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 09:03
#16
rydneva


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
300 кг/м2 - это минимальная несущая способность без учета собственного веса пустотных плит, выпускавшихся в России в советские времена. .
Что-то не верится в 300кг/м2, тем более в советские времена.

Сейчас для плит 220 мм везде берется нагрузка 800кг на м2 (заводы ЖБИ так пишут)

Последний раз редактировалось rydneva, 25.08.2010 в 09:13.
rydneva вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:08
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от rydneva Посмотреть сообщение
А как же СНиП "Нагрузки и воздействия", где про 500 кг/м2 говорится?
Это где говорится?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 09:14
#18
rydneva


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Это где говорится?
ошиблась... ссори
rydneva вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:23
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от rydneva Посмотреть сообщение
Столько времени потратила на изучение документации,а в итоге съездила на ту квартиру, нашла дырку в потолке и померила толщину плиты.
ОНА ОКАЗАЛАСЬ 220 мм..
Еще чуть-чуть и Вы узнаете главное - диаметр и вид основной арматуры. Вскройте небольшой участок снизу где-нибудь (желательно не в середине) - это не сложно. И будет Вам счастье - сможете точно (в пределах необходимого) установить несущую способность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:29
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Ежели стяжку "познакомить" (объединить определёнными мероприятиями) с пустотками, то они могут начать "жить" (работать) совместно.
Только не керамзит + пескобетон придётся использовать.
Цитата:
Что-то не верится в 300кг/м2, тем более в советские времена.
Ну и зря не верится. Экономия, мягко говоря, очень приветствовалась.
Цитата:
Сейчас для плит 220 мм везде берется нагрузка 800кг на м2 (заводы ЖБИ так пишут)
Не везде. Есть высотой 220 мм и на 600 кг/кв.м (и менее) круглопустотные под определённые серии крупнопанельных домов.
А ПБ-шки высотой 220 м (допустим длиной 9,6 м) вообще под нагрузку 1 кПа (100 кг/кв.м) бывают.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 25.08.2010 в 09:59.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:41
#21
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(желательно не в середине)
почему НЕ В СЕРЕДИНЕ!? наоборот только там и вскрывать плиту, но несколько ребер, т.к. разная арматура в середине и по краям может быть!!!
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 10:13
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще чуть-чуть и Вы узнаете главное - диаметр и вид основной арматуры. Вскройте небольшой участок снизу где-нибудь (желательно не в середине) - это не сложно. И будет Вам счастье - сможете точно (в пределах необходимого) установить несущую способность.
При этом можно случайно вскрыть больлше чем нужно, не там где надо и в результатевсе равно неверно представить полную картину по армированию. Плюс не установить прочность бетона, плюс не установить степень повреждения арматуры коррозией (если таковая есть). Как следствие - все варианты усиления выполняются на авось... авось выдержит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 11:09
#23
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Делайте усиление плиты, если желаете увеличить нагрузку
Интересно, как собираетесь усиливать плиту перекрытия в квартире?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 11:26
#24
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


Существует уйма способов!) в разной литереатуре. например-> Плевков Мальганов.
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 11:56
#25
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Я знаю, что есть уйма способов. Так вот мне интересно, какой конкретно из них предлагаете использовать в этих конкретных условиях. Вопрос был в этом.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:02
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
почему НЕ В СЕРЕДИНЕ!? наоборот только там и вскрывать плиту, но несколько ребер, т.к. разная арматура в середине и по краям может быть!!!
Не думаю, что ПП толщиной 220 в многоэтажке армирована в разнобой. Хотя хрен его знает. Я имел ввиду не портить плиту в самом опасном месте. Можно применить прибор.
Нитонисе
Цитата:
При этом можно случайно вскрыть больлше чем нужно, не там где надо и в результатевсе равно неверно представить полную картину по армированию. Плюс не установить прочность бетона, плюс не установить степень повреждения арматуры коррозией (если таковая есть). Как следствие - все варианты усиления выполняются на авось... авось выдержит.
Армирование скорее всего простое симметричное равномерное. Хотя хрен его знает. Можно применить прибор.
Минимальная марка В30. Арматура не повреждена. Автор же не обследованием занимается, у нее наверно и прав нет. Ей для себя надо:
Цитата:
подскажите, а то спать не могу спокойно
Прибор:
Вложения
Тип файла: pdf прибор.pdf (470.4 Кб, 538 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2010 в 12:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:22
#27
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я имел ввиду не портить плиту в самом опасном месте
я вот и мею в виду!)) что опасное для бетона сжатая аерхняя зона!) а для арм-ры середина нижней части плиты где мамент мах!_) тач что вскрытие бетона производится кокраз в середине пролета балок и плит!)))
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:24
#28
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Есть высотой 220 мм и на 600 кг/кв.м
Под панельные непомню. Но круглопустотки есть до 1400.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:26
#29
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от rydneva Посмотреть сообщение
нашла дырку в потолке и померила толщину плиты.

ОНА ОКАЗАЛАСЬ 220 мм.
- Вы уверены что провели объективные измерения там где надо и того что надо? Можно ли доверять результату?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 12:53
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
я вот и мею в виду!)) что опасное для бетона сжатая аерхняя зона!) а для арм-ры середина нижней части плиты где мамент мах!_) тач что вскрытие бетона производится кокраз в середине пролета балок и плит!)))
Возможно в СНиП "Обследование" и прописано такое - не знаю, но "кокраз" посередине арматура максимально растянута, и коррозия на 0,25 мм по периметру убьет преднапряженную проволоку диаметром 5 мм на 20 %. И бетон уже не поможет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:10
#31
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


)))
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кокраз
))) 0,25 по периметру, на 0,5 мм в разрезе диам.5 мм=10% хороший износ)
Скажу точнее, смысл есть в твоем изложение. НО бетон практически не работает на растяжение, именно в середине нижнего пояса. Из этих соображений и следует вскрытие АРМ-ры. А после можно восстановить защ.слой) Это логичнее чем разрушить там, где он нужнее)
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:37
#32
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Чтоб арматуру вскрыть к соседям пойдете их потолок ковырять?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:47
#33
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


) да нет. ето вообще про вскрытие) соседи точно будет против, !)))
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
потолок ковырять
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:49
#34
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
ето вообще про вскрытие
Тема вроде конкретная обсуждается
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:55
#35
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


там уже все решенно плита уже 220 все норм!
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 13:56
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
)))

))) 0,25 по периметру, на 0,5 мм в разрезе диам.5 мм=10% хороший износ)
Скажу точнее, смысл есть в твоем изложение. НО бетон практически не работает на растяжение, именно в середине нижнего пояса. Из этих соображений и следует вскрытие АРМ-ры. А после можно восстановить защ.слой) Это логичнее чем разрушить там, где он нужнее)
1. Считаем грамотно Уменьшение диаметра на 2*0.25, т.е. до 4,5 мм снижает площадь сечения растянутой арматуры на (5*5-4,5*4,5)/5*5=19%.
2. Вот именно, что бетон не работает, я же написал - не поможет. Для обрыва арматуры достаточно одного места коррозии. А наверху вы нарушите кокраз сжатый бетон - воздух что ли вместо него начнет работать?
3. А что говорит СНиП?
4. 220 - это высота. А армирование? Т.е. у плиты еще индекс по несущей способности. Он может быть от 300 до 1800. Так что не все определено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:06
#37
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


По бокам плиты маркировку писали
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:23
#38
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


я за разрушить ребро плиты снизу!!!! от соседеЙ! мм!! ето мм а не мм2 ето размер линейный! а не площади сечения.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на 0,5 мм в разрезе
!!! в разрезе стержня! и площадь пR2=3,14*2,5мм=7,85мм2 5 диаметра )а ни как не
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(5*5-4,5*4,5)/5*5=19%.
а износ 7,85-2,25*3,14=0,785мм2 это есть 10%!!!!! Извеняюсь за навясчивость!) и то что не по теме)

Последний раз редактировалось 4ikiboy, 25.08.2010 в 14:30.
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:27
#39
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
я за разрушить ребро плиты снизу!!!! от соседеЙ!
Предложение по существу. Все верхние посты удалить и тему в мемориз
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 14:42
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 4ikiboy Посмотреть сообщение
я за разрушить ребро плиты снизу!!!! от соседеЙ! мм!! ето мм а не мм2 ето размер линейный! а не площади сечения.

!!! в разрезе стержня! и площадь пR2=3,14*2,5мм=7,85мм2 5 диаметра )а ни как не

а износ 7,85-2,25*3,14=0,785мм2 это есть 10%!!!!! Извеняюсь за навясчивость!) и то что не по теме)
Считаем еще более грамотно:
Площадь стержня до коррозии:
S=Пи*5*5/4=Пи*2,5*2,5=19,625 кв. мм.
После коррозии по периметру на глубину 0,25 мм:
Sc=Пи*4,5*4,5/4=Пи*2,25*2,25=15,896 кв. мм.
Ослабление сечения (т.е. уменьшение площади):
Ко=(19,625-15,896)/19,625=0,19=19%.
Извеняюсь за навясчивость по теме
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 05:04
#41
4ikiboy

Инженер конструктор
 
Регистрация: 24.08.2010
Томск
Сообщений: 12
<phrase 1=


ех ))) квадрат забыл)))) ИзвИняюсь за навяЗчивость по теме
4ikiboy вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 19:24
#42
алексей 5


 
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 10


можно ли на перекрытие 140 сверлится под регулируемые полы ???
сколько максимальное количество крепежа на 1 м кв.?
алексей 5 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 16:25
#43
Щаев Дмитрий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.10.2010
Самара
Сообщений: 16
Отправить сообщение для Щаев Дмитрий с помощью Skype™


Добрый день! Никто не знаком с типовым проектом домов 90-041/1-9К, которые строились в Самаре в 1980-1990г.г.? На какую нагрузку рассчитаны панели перекрытия, используемые в квартирах?
Согласно литературе (см.вложение), толщина перекрытий в панельках с шагом стен до 3600 - 120мм.
Вложения
Тип файла: pdf 111-90 конструктив.pdf (768.9 Кб, 236 просмотров)
Щаев Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 13:27
1 | #44
Щаев Дмитрий

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.10.2010
Самара
Сообщений: 16
Отправить сообщение для Щаев Дмитрий с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Щаев Дмитрий Посмотреть сообщение
Добрый день! Никто не знаком с типовым проектом домов 90-041/1-9К, которые строились в Самаре в 1980-1990г.г.? На какую нагрузку рассчитаны панели перекрытия, используемые в квартирах?
Согласно литературе (см.вложение), толщина перекрытий в панельках с шагом стен до 3600 - 120мм.
Выяснил, 285кг/м2 расчетной нагрузки (без учета собственного веса плиты). Серия на плиты 1.143.1-7 вып.1.
Щаев Дмитрий вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Заморожена плита перекрытия Nic Конструкции зданий и сооружений 18 19.02.2007 22:59
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
Многослойная плита перекрытия Гоша Конструкции зданий и сооружений 7 17.03.2006 03:12