| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса
ГИП
Волгоград
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 10390
|
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Сообщений: 53
|
Спасибо, что откликнулись.
Что касается портальных связей, этот вариант я рассматривал. Но высота этажа небольшая 3,3 м. И в ячейки 6х2,7 (отметка низа балки +2,700) они не спасают - практически "лежат" (также перекрывают проходы, двери, ворота обвязку оборудования). считать стойки рамы с коэффициентом расчетной длины МЮ=2 из "плоскости рамы" - насчет этого немного непонял, что это даст при восприятии гориз. сил от ветровой нагрузки (из плоскости рамы) и пространственной жескости каркаса? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Хорош темы плодить, уже обсуждается http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56487
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
если связи невозможно использовать значить надо делать жесткие узлы
в дауне достаточно много есть узлов например http://dwg.ru/dnl/1752
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Сообщений: 53
|
К сожелению не часто захожу на форум, темы не отслеживаю.
Обязательно почитаю данную тему. Спасибо! Но мне всеравно необходимо услышать мнение. Серия 2440-2, мне хорошо знакома. Но опять же? - возможно ли конструктивно решить жесткое примыкание второстепенных балок, при использовании фланцевого соединения на высокопрочных болтах ригеля с колонной. Колонна 40Ш2, ригель - 40Б2, второст. балка -30Б1. Может быть есть примеры как решить данный узел. В каком направлении констр-ть. |
|||
![]() |
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Да, однозначно защемить колонны на фундаментах. И считать с мю=2, хотя если правильно то для рам в стальном СНиПе приведеннные расчетные длины есть. И если каркасик небольшой, то для того,чтобы геометрические характеристики колонн были примерно схожи по величинам в 2-х взаимноперпендикулярных направлениях поставьте колонну из колонного двутавра или из гнуто-сварного квадратного профиля. И можно без рамных узлов соединения балок с колоннами, так как у вас еще и ж.б. перекрытие, которое может сработать как жесткий диск, если коротыши к балкам приварить и их в тело бетона завести. А все рамные узлы очень чувствительны к разностям осадок!!!
Про рамные узлы на высокопрочных болтах по серии 2.440 вообще скажу так, что в ЦНИИПСК многие специалисты о ней отзываются крайне плохо, ввиду практической их нериализуемости. Попробуйте по старой серии 1.400-10/76 вып. 7. Там все очень хорошо разжёвано.
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Связи в виде ферм пробовали? Более податливые, но при небольшом ветре вопрос решают
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Делали испытания этих узлов. Только при монтажных допусках в 0,3-0,4мм узлы работают в расчетных параметрах, что как понимаете мягко говоря сложно реализуемо. Если допуски больше узел не тянет расчетную нагрузку по факту.
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Эти испытания наоборот подтверждают, что требования не так просто написаны и их нужно соблюдать Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Сообщений: 53
|
Узлы с фланцевыми соединениями применяем ни одном уже здании (все корпуса промплощадки выполнены с данными узлами - у же стоят и функционируют). Строител. организация имеет большой опыт по монтажу данных узлов. Поэтому это не моя головная боль.
Также если подбирать минимальный узел по серии (А-1), то нагрузки допустимые по серии на много выше моих расчетных в узле. Operkot, колонны у меня жестко защемлены в фундаментах (в плоскости рамы). Колонны - двутавр 40Ш2 (высота колонны 10 м - 3 этажа 3,3 м). ж.б. перекрытие монолитное по мет. балкам. Оно соединено с балками ("лягушки" с шагом 1 м приварены ко всем балкам перекрытия). Но всеравно хочу выполнить рамные узлы по всем направлениям. Сомневаюсь. можно ли варить горизонтальные накладки (для жест. креп. второст. балок) к ответному ребру колонн, которое в свою очередь приваривается к обратным фланцам и стенки колонны. И вообще так можно решить узел. "Не увлекайтесь жесткими узлами, сложны они в исполнении (см. пост выше)" - как же ими не увлекаться, если нельзя выполнить ни связевой, ни рамно-связевой каркаса (требование компановки) . |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Аналогично, десятки каркасов выполнены и служат, многие снежные зимы пережили. Подрядчик должен быть грамотный в таких работах.
Цитата:
Я имел ввиду жесткие узлы в поперечном направлении |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Не вместо балок. Балки остаются балками. Каждый элемент должен сохранять свою функциональность. Вместо горизонтальных распорок поставить ферму невысокую. На 6 м хватит и 700 мм.
Ветровые фермы видели в сериях? Вот это похожее что-то |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Думаю, что из плоскости рамы связь в виде фермы поставить реально. Б2 сделать одновременно верхним поясом связи. Типа шпренгеля получается. Решение не типичное, но может пройти.
Найдите пролет, где можно чуть уменьшить высоту и там все это хозяйство ставьте. Хотя я не очень понял, почему портальную связь не сделать? Неужели технология такая напичканная? Жесткое сопряжение Б2 с рамой крайне не нравится, да и не сделаете вы его релальным |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Сообщений: 53
|
технология серьезная, куча немаленьких труб и аппаратов. Абк весь помещ. и корридорах + плюс ворота - 3 шт. в произ. Также краны, которые не перегородишь. А в каком пролете ставить данные конструкции лучше, схема в продольном направлении разноуровневая?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Для каждой секции свой связевой блок лучше сделать.
Хотя вся эта идея может оказаться чушью в данном случае. Я такие связи применял на одноэтажных каркасах и без кранов. Здесь же деформации могут оказаться неприемлемыми. Расчет покажет. Хотя еще вспомнил вариант. Имеется ввиду связь ВС2. Фигня полная конечно, но вдруг поможет. Решение не мое, не бить! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да, как-то недоделанной кажется.
Вот бы дополнить красным или зеленым (хотя возможно зеленое уже имеется)...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
А мне понравилось. Красным ![]() Файл из #18 не открыл (ACAD 2006 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А вертикальные основные усилия как шли по колонне, так и "идут". Если красным объединить две системы, то колонна разгрузится от изгиба от гориз. воздействий. А продольные силы по нему так и будут "идти" без особого перераспределения в связи. По идее опорную часть СФ можно вообще срезать - как элемента связи в плоскости. Эта боковая ферма и без него замыкается на опору колонны. Но оставляем, т.к. СФ не должна уходить из плоскости, и она еще - стойка ворот.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Хотя у нас там же балка перекрытия может быть! Ну и славно, может можно и без красного. Мозговой штурм называется! Так, что идея нормальная, а дальше считать (сейсмика, ветер, динамика...). По мне - лучше, чем жесткие узлы в 2 направлениях (плавали, знаем) Последний раз редактировалось Allaz, 01.09.2010 в 19:47. Причина: Зачеркнул, пока не побили |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не жесткая заделка, а анкеровка от выдергивания. Для офигенного ужесточения колонны. Чтоб ей помочь при работе на изгиб, в случае непростановки красного.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
Балок перекрытия нету, изначально это был обычный фахверк плюс стойка ворот, а потом уже превратились в элемент связи. Так по факту уже сделано) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Дайте план расположения всего что мешает связям |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2009
Волгоград
Сообщений: 53
|
Извините форумчане. выпал. Доступ в мир (интернет) отрубили.
Выкладываю план АР. (1-6 не обращайте внимания) Вчера посчитал схему в пространстве (в ЛИРЕ). Сегодня выложу вечером. Удалось поставить крестовые связи в только на отметке +4,000 м-ду осями Д-Е по осям 7 и 9. В принципе результаты меня по радовали. перемещения от ветра составили в продольном направлении из плоскости рам 12,5 мм (верхний узел колонны). Как вы думаете если оставить связи так (по правильному их конечно надо поставить на 0,000 и 4,000 по осям 7,8,9 - но не получается), пойдет. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
В шаге рам Б-В по осям 7, 9 - портальные металл. ВС, по оси 8 - монолит ж.б. диафрагма, а лучше -тоже ВС. На всю высоту от ф-та до покрытия. В покрытии - монолитный диск жесткости. Все прекрасно вписывается, пошлите своих архитекторов к... директору, если они не могут в помещении №48 дверной проем перенести.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 02.09.2010 в 23:30. Причина: орфография |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации | Максим П | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.12.2009 11:50 |
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? | VOE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.12.2008 20:38 |