Указывается ли в спецификации объем бетонной подготовки под фундаменты?
Алекс80
 
КЖ,КМ
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.01.2006
Сообщений: 338

Никода не указывали в спецификации к схеме расположения объем бетонной подготовки, но выдавали их сметчикам в качестве объема работ. От заказчика поступил вопрос почему? Поиск в ГОСТах на оформление не помог. Нужно ли вносить данные объемы в спецификацию?
Просмотров: 36166
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:21
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Да, в графе материалы указываешь расход бетона например В25 на сам фундамент и ниже строчкой бетон В7,5 или В10 на подготовку.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 00:26
#3
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да, в графе материалы указываешь расход бетона например В25 на сам фундамент и ниже строчкой бетон В7,5 или В10 на подготовку.
Мне кажется в спецификацию монолитных конструций он входить не может т.к не относится к фундаменту и к тому же если у Вас песчаная подготока вы объем песка напишите?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:29
#4
V.Korolyoff

проектирование
 
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7


Бетонную подготовку сметчики считают, а вам просто надо написать где она присутствует.
V.Korolyoff вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:31
#5
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Обязательно иначе - забудут !!!
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:37
#6
V.Korolyoff

проектирование
 
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7


Забудут только если без чертежей стоить будут
V.Korolyoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 00:42
#7
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


На чертеже подготовка указана и в примечании оговарено из какого она материала! Вопрос именно в том нужно ли вносить её объем в спецификацию и если нужно то как и в какую спецификацию?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:42
#8
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от V.Korolyoff Посмотреть сообщение
Забудут только если без чертежей стоить будут
Подготовка (подбетонка )- служит для более точной раскладки армирования и тд и тп ..
От себя - является самым простым методом вертикальной гидроизоляции!
о как !
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:43
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
....если у Вас песчаная подготока вы объем песка напишите?
песчаную подготовку под монолитный фундамент делать нельзя, только под сборняк.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 00:53
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
песчаную подготовку под монолитный фундамент делать нельзя, только под сборняк.
щебеночную можно?!! её объем указываете?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 00:53
#11
V.Korolyoff

проектирование
 
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
На чертеже подготовка указана и в примечании оговарено из какого она материала! Вопрос именно в том нужно ли вносить её объем в спецификацию и если нужно то как и в какую спецификацию?
Никогда не вносили, и не встречал таких чертежей где такое было
V.Korolyoff вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 01:04
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
щебеночную можно?!! её объем указываете?
щебень - не бетон.
Мы указываем в спецификациях объем бетонной подготовки и вопросов от заказчиков никогда не было.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 01:13
#13
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Да пишите в проекте побольше ... материалов ,чтоб у заказчика не было вопросов как 2-я гвоздями все построили !!!
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 05:29
#14
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Объем грунта обратной засыпки может сказать только человек, который будет разрабатывать проект производства работ. Ему решать: будет разрабатываться котлован полностью под все здание или отдельно под, скажем, каждую колонну или траншея под фундамент или ростверк стены. Представьте, что низ фундамента или ростверка, к примеру на глубине 500 мм. Тогда основание можно разработать отдельными участками. А если низ фундамента на 5 м заглубляется....
А подготовка - это
Цитата:
является самым простым методом вертикальной гидроизоляции!
и элемент, позволяющий уменьшить защитный слой бетона с 70 мм до 35 мм. Следовательно ее нужно включить в спецификацию
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 07:22
#15
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Не вижу проблемы в том, чтобы указать объём подготовки. Посчитать полминуты и написать ещё полминуты. Почему бы и не указать? - это же ни секрет какой... Мы с некоторых пор стали указывать именно под объёмом бетона для конструкции и никаких замечаний и вопросов
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 08:00
#16
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Делается схема расположения фундаментов или план к нему + идет спецификация с количеством фундаментов, подготовки, подсыпки, грунта, обмазки, подливки и т.п. + пара узлов.

Потом отдельно делаются чертежи КЖ для каждого фундамента, где есть спецификация к нему + ведомость расхода стали (если монолит).

Мы сами проектируем и сами строим, поэтому в проекте максимально указываем всё, что есть... иначе рискуем не получить деньги за весь проделанный объем работ.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:28
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Подготовка из бетона указывается в спецификации к схеме расположения фундаментов. Чем она отличается от щебеночной? Да ничем. Зачем писать в примечании, когда есть спецификация?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:32
#18
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Мы сами проектируем и сами строим, поэтому в проекте максимально указываем всё, что есть... иначе рискуем не получить деньги за весь проделанный объем работ.
И это правильно. Бет. подготовка - считаем её. Песч. подготовка - считаем её. Щебен. подготовка - считаем... Пленка ПЭТ - считаем ...и т. д.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 09:50
#19
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
...- считаем ...и т. д.
Вот-вот
Вообще вопрос изначально странноватым кажется. Если материал применяется, изволь указать его. ГОСТ (ТУ), марку, объем. Все графы в спецификации имеются для этого
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:35
#20
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Указывать только по просьбе производителя работ или сметчика. Если у них вопросов нет, то зачем отбирать у себя время...всё равно, как показывает практика, эти цифры за частую не совпадают с действительностью, особенно на больших объёмах.
Абсурдизируем далее:
1. Указываем кол-во вынутого грунта.
2. Указываем объём щебня, песка.
3. Указываем объём бетонной подготовки.
4. Указываем объём гидроизоляции.
5. Указываем объём защитной стяжки.
6. Указываем кол-во пластиковых поддерживающих каркасов.
7. Указываем погонах проволоки для вязки или кол-во пачек электродов для сварки.
8. Указываем объём и размеры опалубки со всеми вспомогательными досками, винтами и палками.
9. Указываем расход воды для поливки бетонного ф-та после заливки.
10. Указываем расход материалов на полы поэтажно и поэлемнтно и т.д.
11. Указываем кол-во раствора для каменной кладки.
...ещё n позиций.
n+1. Указываем зарплату строителям.

Зачем проектировщику делать то, что должен делать сметчик, прораб или ПР-щик? Хотя если у вас куча свободного времени и вам не влом считать такие вещи по собственному желанию и у вас нет других конструкций и вам не надо каждый день вчера здавать проект, то пожалуйста, за такую информацию только поблагодарят.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:37
#21
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Алекс80
Только что посмотрел чертеж фундаментной плиты, выполненный НИИОСП им. Герсеванова
Там в спецификации - бетонная подготовка в кубах, площадь оклеечной гидроизоляции под фундаментной плитой и по торцам плиты в кв.метрах, защитная цем.-песчаная стяжка над гидроизоляцией в кубах, расход бетона и арматуры на фундаментную плиту.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:56
#22
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


указываем в спецификации к схемам расположения фундаментов
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 10:57
#23
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Указывать только по просьбе производителя работ или сметчика. Если у них вопросов нет, то зачем отбирать у себя время...всё равно, как показывает практика, эти цифры за частую не совпадают с действительностью, особенно на больших объёмах.
Абсурдизируем далее:
1. Указываем кол-во вынутого грунта. - ППР
2. Указываем объём щебня, песка. - проектировщик
3. Указываем объём бетонной подготовки. - проектировщик
4. Указываем объём гидроизоляции. - проектировщик
5. Указываем объём защитной стяжки. - проектировщик
6. Указываем кол-во пластиковых поддерживающих каркасов. - ППР
7. Указываем погонах проволоки для вязки или кол-во пачек электродов для сварки. - ППР
8. Указываем объём и размеры опалубки со всеми вспомогательными досками, винтами и палками. - ППР
9. Указываем расход воды для поливки бетонного ф-та после заливки. - Абсурдизируем?
10. Указываем расход материалов на полы поэтажно и поэлемнтно и т.д. - для какой-нибудь мозаики архитекторы укажут
11. Указываем кол-во раствора для каменной кладки. - не указываем, но если просят для заказа кирпича и раствора то в 1м3 кладки 400-420шт кирпича и 0,24м3 раствора, сложный расчет?
...ещё n позиций.
n+1. Указываем зарплату строителям.

Зачем проектировщику делать то, что должен делать сметчик, прораб или ПР-щик? Хотя если у вас куча свободного времени и вам не влом считать такие вещи по собственному желанию и у вас нет других конструкций и вам не надо каждый день вчера здавать проект, то пожалуйста, за такую информацию только поблагодарят.
За сметчика/прораба/ППР-щика делать не надо, надо учесть материалы которые закладываешь, чтоб вообще осметить могли. А нехваткой времени меня не разжалобишь. Заложил материал - будь добр посчитать.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 11:00
#24
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Эдак дальше размышлять, то и выборку арматуры можно не делать, пусть сметчик считает, да и бетона объем прорабу вполне по силам прикинуть. Да и вообще, вмето проекта дать расчет, пусть дальше сами разбираются
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 11:09
#25
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Эдак дальше размышлять, то и выборку арматуры можно не делать, пусть сметчик считает, да и бетона объем прорабу вполне по силам прикинуть. Да и вообще, вмето проекта дать расчет, пусть дальше сами разбираются
Offtop: Нечто похожее уже было. Порешили на том что достаточно прорабу написать на листочке номера СНиПов, а дальше он справиться.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 12:57
#26
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


На мой взгляд в спецификацию к схеме расположения заносятся конструктивные элементы имеющие позицию.(фундаменты балки и т.д.) иначе она в текстовый документ превратится!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:13
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
На мой взгляд в спецификацию к схеме расположения заносятся конструктивные элементы имеющие позицию.(фундаменты балки и т.д.) иначе она в текстовый документ превратится!
А монолитный бетон имеет позицию? Или вы его тоже в спецификацию не вносите?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 13:55
#28
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


В конторах где я работал и работаю, был один подход к этому вопросу: бетонная подготовка учитывалась в комплекте гидроизоляции. Если же закладывалась другая подготовка или комбинированая, то это учитывалось в комплектах ПОС
__________________
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:01
#29
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Обязательно указывайте! Да и сметчики могут напортачить, если в проекте не указан объём.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:46
#30
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
На мой взгляд в спецификацию к схеме расположения заносятся конструктивные элементы имеющие позицию.(фундаменты балки и т.д.) иначе она в текстовый документ превратится!
в спецификации к схеме расположения всегда указываем количество (объем):

1. все конструкции, конечно же
2. бетонную подготовку
3. утеплители
4. обетонку башмаков стальных колонн
5. гидроизоляцию
6. и т.д.

Все это указываем, т.к все перечисленные элементы, существенно влияющие на стоимость строительства, сметчиками могут быть не замечены
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:49
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Обязательно указывайте! Да и сметчики могут напортачить, если в проекте не указан объём.
Указывайте - хоть знать будете, сколько реально много кубов уходит на "какую-то" подготовку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 14:59
#32
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Да, кстати, например, делаете фундаментную плиту 500мм, тогда бетонная подготовка будет составлять 20% объема бетона плиты ))
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:14
#33
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


подготовка определяет защитный слой. который влияет на нес способность.
вы же указываете фиксаторы из арматуры для верхнего армирования при этом они не участвуют в расчете, а для элемента отвечающего за несущую способность указать объемы не хотите.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 15:22
#34
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Порешили на том что достаточно прорабу написать на листочке номера СНиПов, а дальше он справиться.
Offtop: Зачем же так сложно! Вы что! Это же надо ВРЕМЯ своё драгоценное потратить, чтобы сделать выборку СНиПов!!! Берём лист формата А3, и крупным шрифтом пишем посередине: "Выполнить по месту!", или "Выполнить по соображению!"

Бывает подготовка, сложной формы в разрезе...Оставить подсчёт такой подготовки (уже подбетонки) сметчикам?
Был у меня случай, когда мне звонил сметчик заказчика...это жесть! она меня спрашивала как вы считаете объём!!!!!!! Я объяснил. Следующий вопрос: "Почему не вычитаете объём арматуры??!"
Это типа того: -У тебя где левая рука? -У меня тут. - А у тебя где?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 02.09.2010 в 15:29.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 17:09
#35
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Никогда не указывал и не видел чертежей, где был бы указан объем подготовки. Работал на стройке и никогда не встречал прораба требующего объемы подготовок. ИМХО те кто занимается подобным - либо проектируют какаю-то мелочь, либо делают это от "нехрен занятся". У меня порой в спецификации места для обычных фундаментов не остается, а если тут еще и подготовки вписать...
 
 
Непрочитано 02.09.2010, 17:26
#36
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


всё проектируем и есть чем занятся и одну строчку для надписи в графе материалов найдем.
я вот за 7 лет не видел чтоб подготовку не вписывали. причем заводы да фабрики... да еще и по советским чертежам везде подготовка.
то что работали на стройке это ни о чем не говорит.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 18:00
#37
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Если сметчику выдаете и в смете это учтено то не все ли равно заказчику?
Объемы выдавать надо спора тут быть не может. Как это делать вопрос другой. Мы указываем в спецификации. Если вы знаете как это сделать по другому - замечательно. Почему заказчик переживает за это - вот что непонятно
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 18:07
#38
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Да, кстати, например, делаете фундаментную плиту 500мм, тогда бетонная подготовка будет составлять 20% объема бетона
плиты ))
Даже более 20%! А по 100 мм за грань фундамента ))

Присоединяюсь к тем, кто не не вписывает подбетонку в спецификацию.

Были малюсенькие халтурки (фундаментики под рекламные щиты (не большие) и прочие фундаменты под "малые формы"), включал по просьбе халтуродателя-заказчика. Объёмы бетона были не большие и подбетонка составляла "существенную" часть материалов, ибо конструкция на фундаменте не особо дорогая (материалоёмкая).

Но, т.к занимаюсь в основном многоэтажными жилыми зданиями, в чертежах фундаментов ни разу не указывал объём бетона на подбетонку. Пока нареканий не было.

Кстати, коллеги, а что вы под подбетонкой делаете (как поверхность выравниваете), что так уверены за толщину ровно 100 мм (какие мероприятия прописываете)? Есть подозрение, что её частенько просто на грунт не сильно выровненный хлопают.
Считается то объём её легко, только вот толщина её варьируется. Ни кто за ней особо не следит, как правило, ибо она не очень ответственная конструкция.
Это по опыту авторских надзоров.

Включающим предупреждение. Со сметчиками своими (или чужими) сразу договоритесь, чтоб они её повторно случайно не учли.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 02.09.2010 в 18:13.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 18:30
#39
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
в спецификации к схеме расположения всегда указываем количество (объем):

1. все конструкции, конечно же
2. бетонную подготовку
3. утеплители
4. обетонку башмаков стальных колонн
5. гидроизоляцию
6. и т.д.

Все это указываем, т.к все перечисленные элементы, существенно влияющие на стоимость строительства, сметчиками могут быть не замечены
Дело не в том, что может быть не замечено сметчиками -мы сметчиками выдаем объемы работ. Насколько я знаю раньше (пусть старшее покаление поправит меня если не так) к проекту прилагались ведомости объемов работ куда все что вы говорите включалось позже эти ведомости перестали включать в проект. По Вашей логике так и окраску металла нужно в ведомости элементов в КМ указывать (ведь не дешевая бывает). Вопрос возник из-за того, что ПКО заказчика пытается сверить объемы работ в проете и по смете! Цель такой проверки мне не понятна.

Последний раз редактировалось Алекс80, 02.09.2010 в 18:43.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 19:07
#40
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
По Вашей логике так и окраску металла нужно в ведомости элементов в КМ указывать (ведь не дешевая бывает)
Так включаем. Точнее даем площадь окраски
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 19:38
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
... По Вашей логике так и окраску металла нужно в ведомости элементов в КМ указывать (ведь не дешевая бывает). ...
В КМ в технической спецификации металла вводится столбец "площадь поверхности, подлежащей...", заносится площадь по каждому профилю и итоговая площадь.
В КМ на листе общих данных дается конкретное указание по антикоррозионной защите (вид, тип, материалы, толщины покрытий, класс подготовки). В некоторых случаях может быть приведен расход цинка для горячего оцинкования.
В КМ на листе общих данных дается принципиальное указание по огнезащите. В некоторых случаях могут быть указаны конкретные материалы и спопсобы.
Не все из этого является обязательным. Но желательным. Малоинформативный документ не может быть оправдан сверхвысокой занятостью исполнителей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 19:52
#42
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Никогда не указывал и не видел чертежей, где был бы указан объем подготовки.
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Если сметчику выдаете и в смете это учтено то не все ли равно заказчику?
Именно так. Далее привожу своё обоснование тому, почему включение в спецификации всего, что не предусмотрено стандартами глупость несусветная!
сrosandr не знает старого и не владеет новым, а лезет кого-то поучать!
Значит так. При изображении монолитного фундамента никакая подготовка вообще не показывается! Может показываться только во фрагментах или узлах. А чтобы приводить в спецификациях, то это вообще нонсенс! Последний абзац п. 3.4.4 ГОСТ 21.501-93 гласит:
«В подраздел «Материалы» записывают материалы непосредственно входящие в специфицируемую конструкцию (например, бетон).». Заметьте, непосредственно! А все подбетонки, песчаные подсыпки, гидроизоляции, набетонки, болты и прочие устраиваемые после снятия опалубки изделия непосредственно в конструкцию ведь не входят! Это (но только не материалы), в лучшем случае – в спецификацию к схемам расположения. В спецификации монолитной конструкции графа «Поз.» не заполняется.
В спецификации к схемам расположения никакие материалы по определению входить не могут. Ну, сами посудите, вы же не включаете кровельный пирог, пирог полов, слои отделки стен, потолков (и подвесных тож) в какие-то спецификации. А кирпичная кладка с раствором, отмостка тоже не расписывается ни в каком виде.
Потом посмотрите, что диктует ГОСТ Р 21.1101-2009 (см. обязательное приложение К).
В спецификации к схеме расположения указывают:
- графе «Поз.» - позиции элементов конструкций;
- в графе «Обозначение» - обозначение основных документов (в том числе стандарты) на записываемые в спецификацию элементы конструкций и изделия;
- в графе «Наименование» - наименование элементов, конструкций, изделий и их марки;
- в графе «Кол.» - количество элементов;
- в графе «Масса, ед., кг» - массу в килограммах.
Ну нигде нет слова «Материалы»!. А как будете записывать массу подбетонки? Массу всех подготовок под монолитные фундаменты и массу песка под сборные в тоннах? А набетонку тоже будете указывать? А подрядчику нужны всё-таки кубы?
Все материалы записываются в лучшем случае в технических требованиях, да и то, речь может идти только о подбетонках и набетонках. Или есть такие, кто подсчитывают стяжки, утеплитель, водоизоляционные ковры, кирпич, раствор и прочее? А что делают в таком случае сметчики?
Вот наши сметчики нам сказали, чтобы мы в ведомости расхода стали не приводили графу «Изделия закладные», т.к. количество закладных можно взять из спецификаций, а их массу в чертежах серий или КЖ.И. Ссылки на чертежи НИИОСП им. Герсеванова не могут быть приняты во внимание по причине их несоответствия всем стандартам СПДС и ЕСКД. Академики, как это часто бывает, не знают прозы жизни! См. во вложении материалы, обосновывающие мою позицию. Всегда так было, и нечего всяким сrosandr воду мутить. Сначала поработай с грамотным наставником.
Итак:
1) сметчики сами всё посчитают (должны!);
2) можно в технических требованиях на листах привести указание об устройстве подбетонок с указанием их размеров в плане и толщины и общий расход в кубах. То же и набетонок (хотя это сметчики считают).
И всё! Никаких расходов по стяжкам, заполнениям швов, листовым, обмазочным материалам! А уж тем более – в спецификациях. Нечего их засорять. А возьмите серии ж.б. консрукций с узлами, узлы заделки окон, дверей. Там есть узлы со спецификациями, в которых уже учтены на каждый узел растворы, жгуты, мастики Уже в который раз пишу, ну посмотрите типовые проекты на предмет заполнения спецификаций на монолитные (да и сборные) фундаменты. Да и на другие конструкции. Нет там никаких материалов! А уж как раньше принимали в фонд ЦИТП разработанные типовые проекты – это ого-го. Сам отвозил, знаю! За малейшую помарку, складку назад отправляли, а уж за грамотность (безграмотность) и вовсе посылали куда подальше! Послушайте старого зубра, несколько собак и все зубы съевшего на оформлении чертежей в том числе.
Вложения
Тип файла: rar Подготовка.rar (1.14 Мб, 357 просмотров)
Тип файла: rar Спецификации.rar (1.51 Мб, 406 просмотров)
 
 
Непрочитано 02.09.2010, 20:22
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
... Академики, как это часто бывает, не знают прозы жизни! ...Послушайте старого зубра,...
1. Проза жизни в том, что проектировщик обсчет сделает более правильно, т.к. является автором. Тем более нынче проза жизни еще та...
2. Старикам у нас почет, а молодым везде дорога Возможно, нужны иные стандарты и взгляды, в т.ч. к обсчету материалов. Например, я и плиту могу не "позиционировать", и, соотвественно, не специфицировать.
3. Вы так много написали, наверно все же Вы правы. А может не очень.
В любом случае Ваша аргументация достойна внимания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 20:58
#44
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
я вот за 7 лет не видел чтоб подготовку не вписывали. причем заводы да фабрики... да еще и по советским чертежам везде подготовка.
то что работали на стройке это ни о чем не говорит.
Вот вам простой вопрос: вы уверены что вашу подготовку выполнят толщиной именно 100мм с выносом за грани опять же 100мм? Если да, то тогда смело считайте расход бетона. Лично я видел подготовки толщиной и 50мм и 0.5м при переборе грунта экскаваторщиком, кому при таких размахах вперся ваш расход? Нельзя теорию отрывать от практики. А то, что за 7 лет вы не видели ни одного чертежа без рахода подготовки, да еще и на советские проекты коситесь, это уж, простите, либо вы гоните, либо десйтвительно халтуру проектировали.
 
 
Непрочитано 02.09.2010, 21:08
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Вот вам простой вопрос: вы уверены что вашу подготовку выполнят толщиной именно 100мм с выносом за грани опять же 100мм?
А какое это отношение имеет к проекту? В проекте указан тот набор материалов, который необходим для реализации объекта. Если кому-то в голову всбрео подготовку делать полметра, то причем тут проектировщики?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2010, 21:14
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Вот вам простой вопрос: вы уверены что вашу подготовку выполнят толщиной именно 100мм с выносом за грани опять же 100мм? ....
Точность толщины при устройстве по грунту естественно +/- километр, кто бы спорил. Но отклонение может быть и в сторону утонения и в сторону утолщения с равной вероятностью при попытке выдержать проектную толщину хотя бы в среднем.
Вот Вам простой вопрос: как сметчик смело посчитает расходы? Я тоже видел и 50мм и 500 мм - это как раз проза жизни. За перерасход отвечает перекопавший. Копать надо аккуратно, и дно дорабатывать по СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 00:03
#47
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Как-нить выложу фотки (из недавнего) бетонирования подготовки в миллиметров 300.
Полностью поддерживаю Ильнура: все что за пределами проекта - проблемы строителей.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 00:31
#48
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
А то, что за 7 лет вы не видели ни одного чертежа без рахода подготовки, да еще и на советские проекты коситесь, это уж, простите, либо вы гоните, либо десйтвительно халтуру проектировали.
зания о советских проектах говорят о том что человек еще занимается обсследованием конструкций, что в свою очеред включает как минимум изучение данных чертежей.
ну а если считать халтурой то что запроектированые за этот промежуток времени конструкции построены в цементной промышленности (печи обжига, этажерки и т.п) стекольная промышленность (варочные печи и т.п.) реконструкции (в частности линии по дроблению щебня( галереи и т.п) сахарная промышленность (линии по сушке жома и т.п) и куча всякой мути которая относится к 1 и 2 классу ответственности.. то что по вашему не халтура?
и везде в спецификации строка о бетонной подготовке.
только не воспринимайте близко к сердцу. я всего лишь ответил на Ваш вопрос вполне деликатно.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 03.09.2010 в 00:37.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 01:22
#49
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В КМ в технической спецификации металла вводится столбец "площадь поверхности, подлежащей...", заносится площадь по каждому профилю и итоговая площадь.
Делаю так же, не взирая на отсутствие требований в СНиП
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В КМ на листе общих данных дается конкретное указание по антикоррозионной защите (вид, тип, материалы, толщины покрытий, класс подготовки). В некоторых случаях может быть приведен расход цинка для горячего оцинкования.
В КМ на листе общих данных дается принципиальное указание по огнезащите.
Делаю так же. Требую ОБЯЗАТЕЛЬНОГО дублирования в АР (ведь КМ на стройке быть не может, только КМД!)
Никогда не обсчитывал и не специфицировал подбетонки, в технических требованиях указания - всегда, в т.ч. класс бетона (или чего другого), толщина, размер в плане на 100 больше размеров подошвы.., ССЦ и др (ни одной проблемы не было, ни с подрядчиками, ни со со сметчиками). Хотя:
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
в спецификацию к схемам расположения.
может и правильно? Задумало...
Offtop: Кстати, давно накропал в EXСEL таблички для формирования Технической спецификации металла, в т.ч с вычислением и площадей. Ну, задаю подряд длину, площади по видам конструкций, а на выходе - готовая по профилям и маркам стали ТС в формате А3. Сырая, в dnl - стыдно. Если кто интересуется и в EXСEL сильно понимает - отдам в личку на доработку. Или как лучше сделать, посоветуйте
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 01:39
#50
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


вопрос наверно больше философский. главное чтоб прочитал прораб первый лист про подбетонку.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 05:07
#51
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Вот вам простой вопрос: вы уверены что вашу подготовку выполнят толщиной именно 100мм с выносом за грани опять же 100мм?
А вы вообще уверены, что что-то выполнят по вашим чертежам? Если нет, то зачем вообще что-то делать? на одном объекте строители своим волевым решением вообще заменили все болтовые узлы на сварные.

У меня сейчас в проекте только на подбетонку нужно 10 кубиков бетона, а это 2-3 миксера.))

А вообще, раньше мы тоже не считали подбетонку. Но был проект, где подбетонка составляла относительно приличную часть всех материалов. И с тех пор по инерции считаю и ставлю практически везде и не парюсь по поводу нехватки места из-за одной строчки. инженеру от бога дана фантазия, смекалка и РАСЧЕТЛИВОСТЬ, в хорошем смысле слова. Можно выкрутиться по-всякому
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 05:10
#52
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


а я вношу объем бетонной подготовки, даже щебень пишу.. щебень не пишу, если ставлю надпись "уплотненный с щебнем грунт"..
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 11:07
#53
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
При изображении монолитного фундамента никакая подготовка вообще не показывается!
Речь шла об указании в спецификации к схеме расположения, а не в спецификации монолитной конструкции
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А как будете записывать массу подбетонки? Массу всех подготовок под монолитные фундаменты и массу песка под сборные в тоннах? А набетонку тоже будете указывать? А подрядчику нужны всё-таки кубы?
Ну что за бред? Какая масса? Бетон в монолитной конструкции пишете без массы, почему бетон подготовки тогда с массой?
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Вот наши сметчики нам сказали, чтобы мы в ведомости расхода стали не приводили графу «Изделия закладные», т.к. количество закладных можно взять из спецификаций, а их массу в чертежах серий или КЖ.И.
Молодцы ваши сметчики, облегчили работу. Но далеко не все сметчики такие
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проза жизни в том, что проектировщик обсчет сделает более правильно, т.к. является автором. Тем более нынче проза жизни еще та...
Вот тут полностью согласен, часто сметчики ошибаются, а крайний все равно конструктор оказывается.
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
ну посмотрите типовые проекты на предмет заполнения спецификаций на монолитные (да и сборные) фундаменты. Да и на другие конструкции. Нет там никаких материалов!
Все-таки типовые серии и рабочие чертежи несколько разнятся по виду и оформлению
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Ну нигде нет слова «Материалы»!
Да, нету, все верно.
Но когда приходят замечания от заказчика, что в чертежах не учтены объемы материалов, то подобный ответ (весьма подробный, за что доке спасибо) со ссылкой на ГОСТ будет выглядеть правильно, крайними будут оставлены сметчики, но на хорошие отношения с заказчиком будет брошена тень. Потому как замечания приходят, когда что-то пропустили, недоделали и начинают искать виноватого.
И если можно избежать подобных разбрательств, добавив несколько строк в спецификацию и потратив минут 10-15 на подсчет объемов, то так имеет смысл поступить. Да, в ГОСТе про это не указано, но эта добавка никак не ухудшает качество проекта.
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Сначала поработай с грамотным наставником.
Наставники имеются и не в единственном экземпляре с весьма почтенным опытом за плечами. К похожим отступлениям от ГОСТа относятся весьма спокойно, поскольку нормы не могут учесть всех реалей жизни. Иногда приходится умышленно отступления в оформлении делать, поскольку, если сделать по правилам, картина неясной остается. И на это многие идут, если чертеж становится более читаемым. Я не говорю, что так всегда стоит делать, но и страшного тут ничего нету.
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
и нечего всяким сrosandr воду мутить
Никто воду и не мутил. Возможно стоило более подробно в самом начале выразиться, но я не думал, что вопрос так остро встанет, тем более с совершенно непедагогичным переходом на личности, что от "старого зубра" никак не ожидалось.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 16:38
#54
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
тем более с совершенно непедагогичным переходом на личности, что от "старого зубра" никак не ожидалось.
Пожалуй, соглашусь. Но и ты пойми. То есть, если кто-то говорит, что я сознательно нарушаю норму.. Я пойму и приму. Но если недоумок упорствует, что он всё делает по нормам.. Проости, но я это не приемлю ни в коем разе!!
 
 
Непрочитано 04.09.2010, 18:03
#55
Evil

инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 13


Клиент всегда прав!! Особенно когда работы мало.
Хочет - сделайте, действительно, работы на 2 минуты.
Я, лично всегда указывал под бетоном объем бетонной подготовки, песчано-щебеночной смеси и пенополистерола (если применялся).
Evil вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 20:28
#56
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Пожалуй, соглашусь. Но и ты пойми. То есть, если кто-то говорит, что я сознательно нарушаю норму.. Я пойму и приму. Но если недоумок упорствует, что он всё делает по нормам.. Проости, но я это не приемлю ни в коем разе!!
Я уже оговорился, что в начале мне нужно было более подробно сказать, дабы неправильное понимание устранить в корне. Надеюсь, все точки над i расставлены
А п.42, кстати, практически готовый ответ заказчику (и всем остальным вопрошающим) на случай, если что забыли просчитать.
Offtop: Ради интереса попробую понадеяться на сметчиков у "неугодного" клиента)))
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 22:10
#57
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Монолитные конструкции:
1 Подбетонка под фундаметами.
2 Обетонирование баз колонн.
и еще многое другое относится к монолитным конструкциям.
Так что будьте добры бетон на все монолитные конструкции давайте в спецификации, но не в тоннах, а в м3.
Если конструкции сборные, а подготовка теоретически может быть сборной, в спецификации указавают их марку или позицию, количество и т.д.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 05.09.2010 в 05:52.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 22:35
#58
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


И с какого ляда я это должен указывать?
Это что требует внимание конструктора? Указал толщину на чертеже, а в общих данных размеры в плане и до видзенья (а дальше работа сметчика). Может еще объем щебня для уплотнения указывать? Или площадь обмазки для битума (а лучше еще с расходом на метр квадратный)? Или задавать объем грунта для обратной засыпки?
Бредотина какая-то. Вопрос не стоит расмотрения.

p.s. меня, как конструктора, интерисует защитный слой арматуры, который будет обеспечен при выполнении отпределенных (заданный мною) условый. Каким макаром и сколько ресурсов это потребует мне глубоко до лампочки.

Последний раз редактировалось Yuzer, 04.09.2010 в 22:43.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 22:49
#59
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Монолитные конструкции:
1 Подбетонка под фундаметами.
2 Обетонирование баз колонн.
и т.д.
Если конструкции сборные, в спецификации указавают их марку или позицию и количество.
Так что будьте добры бетон давайте в спецификации, но не в тоннах, а в м3.
Никакой логики в Вашем сообщении не прослеживаю! Может Вы подготовку вычерчиваете?
На мой взгляд самое логичное разьяснение по вопросу дал Doka, за что ему огромное спасибо!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 23:17
#60
mari-8


 
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 2


Как сметчик со стажем, могу сказать, что проектировщики всегда указывают объем бетона в спецификации в м3, либо в примечании.
Скорее всего это договоренность между сотрудниками, для упрощения работы.
Yuzer, ваша агрессия не понятна, вы не один у сметного отдела, у нас по мимо вас есть разделы (ГП,НВК,ОВ) и у всех свои закидоны. И не надо думать, что сметчику делать нечего.
mari-8 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 23:28
#61
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Алекс80,
Бетонная подготовка - обыкновенная бетонная плита, т.е монолитная конструкция, а на монолитную конструкцию, увы, нужно давать бетон. А расчерчивать ее, или каким-то другим понятным способом указать ее конструкцию, каждый решает сам. Это касается и других "мелких" монолитных конструций.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 05.09.2010 в 00:11.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 23:35
#62
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


При чем тут аргессия?!! Я ж "матом" никого не крыл.
Бетон указываю, подготовку - только "конструктивно". Все остально - не мои проблемы.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 23:50
#63
mari-8


 
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 2


Yuzer, понимаете, не всегда строители (в спешке) указывают все размеры, с чем сегодня и столкнулась...а сидеть и вымерять их в автокаде желания у меня нет, сметчик не обязан знать автокад...и ждать до пн времени тоже нет, ну так и что скажете делать? как посчитать объем?
mari-8 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 23:57
#64
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Взять комплект чертежей, калькулятор, линейку, листик для записей - на чертежах размеры указаны
p.s. это странный вопрос - как посчитать.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 00:17
#65
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Алекс80,
Бетонная подготовка - обыкновенная бетонная плита, т.е монолитная конструкция, .
Да без разницы какая она. Главное, что она не имеет позиции (марки). На что спецификация у вас будет? и как она будет выглядеть и называться? И еще раз повторюсь - если вы делаете щебеночную подготовку Вы ведь не указываете её объем (потому что не монолитная конструкция). Не кажется ли Вам, что нет "четкости" в Вашем подходе?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 00:25
#66
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Так и называется "Бетонная подготовка", "Обетонирование колонн" и т.д. Количество бетона в конструкции можно и не указывать до серьезной ошибки сметчика, серьезной экспертизы сметы, серьезного заказчика, серьезного подрядчика.
А потом доказывайте, что бетонная подготовка не монолитная конструкция и на нее не рапространяются требования ГОСТ 21.501.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 05.09.2010 в 01:04.
german-nk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 01:02
#67
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Так и называется "Бетонная подготовка", "Обетонирование колонн" и т.д. Количество бетона в конструкции можно и не указывать до серьезной ошибки сметчика, серьезной экспертизы, серьезного заказчика, серьезного подрядчика.
А потом попробуйте даказать, что бетонная подготовка не монолитная конструкция и на нее не рапространяются требования ГОСТ 21.501.
Еще раз -как у Вас выглядит эта спецификация. На что она? если подготовка не замаркирована -нет такой конструкции! В старых нормах был перечень конструкций и какая у них должна быть марка (Бм1, Фм1 и т.д.) и нет там подготовки. Посмотрите СН 460-74 там в примерах есть схемы расположения фундаментов найдите мне хоть в одной спецификации к ним подготовку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.09.jpg
Просмотров: 351
Размер:	53.9 Кб
ID:	44762  
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 02:05
#68
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Алекс80,
пришлось столкнуться с ситуацией, когда за каждую лопату бетона, неуказанную в спецификации, сметчикам выворачивали руки, требуя исключения затрат из сметы. Может Вам бы и удалось убедить экспертизу и заказчика, а вот мы срочно выдали изменения.
Что касается оформления, есть множество вариантов, ранее я предложил один из них, не самый лучший.
Если толщина подготовки постоянная, есть смысл дать подготовку вместе с чертежом фундамента и включить бетон подготовки в спецификацию фундамента, если переменная, тоже есть варианты.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 05.09.2010 в 03:27.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 11:22
#69
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
если подготовка не замаркирована -нет такой конструкции!
А как вы маркируете материал железобетонной монолитной конструкции? Или его тоже не включаете в спецификацию?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 13:33
#70
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А как вы маркируете материал железобетонной монолитной конструкции? Или его тоже не включаете в спецификацию?
Мы говорим о спецификации к схеме расположения где маркируются конструкции. А бетон мы указываем в спецификации монолитных конструкций -эти спецификации принципиально отличаются. То, что подготовка не заносится в спецификации косвенно подтверждается записью в СН460-74 п.4.12 Зачем помещать сведения о подготове если она есть в спецификаци?
Цитата:
пришлось столкнуться с ситуацией, когда за каждую лопату бетона, неуказанную в спецификации, сметчикам выворачивали руки, требуя исключения затрат из сметы. Может Вам бы и удалось убедить экспертизу и заказчика, а вот мы срочно выдали изменения.
Что касается оформления, есть множество вариантов, ранее я предложил один из них, не самый лучший.
Если толщина подготовки постоянная, есть смысл дать подготовку вместе с чертежом фундамента и включить бетон подготовки в спецификацию фундамента, если переменная, тоже есть варианты.
так вносите в спецификацию и объем земляных работ, коэффицент за стеснёность пишите - чтоб вопросов не было -только спецификации в этом случае будут не читаемые. Если уж у Вас совсем никак не получается уйти от этого- можно написать этот объем в примечании на чертеже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.09.jpg
Просмотров: 266
Размер:	13.7 Кб
ID:	44769  
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 13:48
#71
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
А бетон мы указываем в спецификации монолитных конструкций -эти спецификации принципиально отличаются.
А в этих спецификациях (к монолитным конструкциям) подготовку указываете?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 13:59
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Всё равно все эти цифры есть в ПОС.
Удобнее и рационально, когда автор фундамента (КЖ) всё приводит.
А так обычно приходится фантазировать ПОСу.

А эти КЖ-товарищи просто детально работать ленятся. :Ъ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 14:08
#73
Doka


 
Сообщений: n/a


Так всё-таки, кто и где указвает расход кирпича и раствора, объём утеплителя, расход на стяжки и водоизоляционные ковры? Сметчик это, оказыается, подсчитать не в состоянии...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 14:40
#74
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А в этих спецификациях (к монолитным конструкциям) подготовку указываете?
Нет не указываю! потому что подготовка не относитья непосредственно к фундаменту (см. что пишеться в материалах по ГОСТ).
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А эти КЖ-товарищи просто детально работать ленятся. :Ъ...
Нужно делать именно то, что положено не больше и не меньше! Типичная ошибка неопытных -желание всё образмерить, обмаркировать, занести в спецификацию и перерисовать типовые узлы - что приводит лишь к ошибкам и не читаемым чертежам.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 14:44
#75
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Нет не указываю! потому что подготовка не относитья непосредственно к фундаменту (см. что пишеться в материалах по ГОСТ).
Ну вот взять фундаментную плиту. Есть арматура (позиции), есть бетон (нет позиции). Если вносить в спецификацию все то, что имеет позицию и замаркировано на чертеже, то бетон туда не попадает.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 15:25
#76
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ой разошлись... я понимаю ничего важнее нет
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2010, 15:53
#77
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Если уж у Вас совсем никак не получается уйти от этого- можно написать этот объем в примечании на чертеже.
И у нас и у Вас есть такая возможность, вот мы и пользуемся ей, иногда пишем объем бетона в примечании, технических требованиях.

Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
так вносите в спецификацию и объем земляных работ, коэффицент за стеснёность пишите
Коэффициент на стесненность и объем земляных работ в чертежах марок -АС и -КЖ не указывается. А вот объем бетона всех монолитных конструкций указывается (набетонки, подбетонки, бетонные подготовки и т.д.). Отсутствие марки или позиции не аргумент, если подругому не можете, присваивайте марку или позицию, например, для подготовки - Пм1 (плита монолитная) и давайте бетон, большинство обходятся и без марок и без позиций.
Завтра постараюсь привести пример из типового пректа.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 06.09.2010 в 15:59. Причина: технических требованиях, подругому
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 11:30
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Так всё-таки, кто и где указвает расход кирпича и раствора, объём утеплителя, расход на стяжки и водоизоляционные ковры? Сметчик это, оказыается, подсчитать не в состоянии...
Хм-м...Есть повод подумать. Вон сколько недоделок еще имеется Шутка.
А если всерьез, то например создали проект быстровозводимого каркасного дома. Основные материалы - доска да утеплитель. Так разве не разумно привести, даже в АР, пару цифр, типа досок 15 кубов, жесткой минваты - 100 кубов?
Должен же чертеж содержать хоть какую-то информацию о таких вещах. Смета - это отдельно. Это документ бухгалтерского толка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 15:55
#79
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Прикладываю типовой, правда, старый. Но, в принципе, по теме дискуссии.
В приличных организациях, конечно, мое мнение, сметчики объемы не считают.
Изображения
Тип файла: tif 2.tif (104.7 Кб, 365 просмотров)
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 06.09.2010 в 16:54.
german-nk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Указывается ли в спецификации объем бетонной подготовки под фундаменты?