| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Бетонирование колонн высотой 6 метров.
инженер строитель
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 57263
|
|
||||
инженер строитель Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52
|
Вариант
![]()
__________________
Человеческая глупость не имеет границ. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
А чего, один щит опалубки так долго ставится, что будет шов ?
А заливать бетон снизу вверх неосуществимо ? Под давлением бетононасосом в отверстие с заслонкой, а потом опускаем заслонку ? Или подавать бетон через жёсткую трубу в арматуре прямо на бетон перекрытия/предыдущей заливки. Потом снимаем трубу, в ней уже сколько то бетона. Может можно сделать так чтоб теперь высота сбрасывания до уровня бетона была меньше 5 м ? Как-нибудь через трубу в арматуре. Может быть с гасителями скорости, если поместятся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Кишинёв
Сообщений: 15
|
сделай отверстие в опалубке и уложи бетон до 4 м . потом укладывай бетон в другую колонну пока уложишь бетон в другие 8 колонн (это займет не менее 1 часа) в 1-ой он схватится и дольешь до нужной высоты
Последний раз редактировалось barcarinicolai, 13.09.2010 в 00:43. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Он похоже хочет без шва.
К тому же если так сделать, то прочность бетона (в возрасте 28 суток) в первой колонне будет нарушена падением сверху свежего бетона. Если бетон начинает схватытваться ему несколько суток нельзя мешать. Другой вопрос, что можно попытаться до схватывания так сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну строили же люди до сих пор???
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Простой шланг будет биться и может сорвать арматуру с фиксаторов.
+ В месте выхода у бетона будет большая скорость. Хотя арматуру можно более прочно зафиксировать... Так шлангом не строили. Или забивали на качество тогда... Можно трубой с гасителем... Так заливают опалубку в стволах шахт на глубинах до 1 км. Правда там и гасители соответствующие...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 18
|
Бетонировали аналогичные по высоте колонны, размер в плане 1,5х1,2 м. Опалубка состояла из трех частей (один угол высотой 6 м и два угла высотой 3,5м и 2,7м ), на первом этапе выставлялся угол высотой 6 м и и угол 3,5 м образуя основание колонны. На верх угла 3,5 м навешивался консольный лоток и с кубла подавалась бетонная смесь. После заполнения нижней части колонны лоток убирался, доставлялся угол 2,7 м (примерно минут 25-40, в зависимости от бригады), проверялась вертикальность и производилось добетонирование. Опалубка системы ПЕРИ ТРИО. К сожалению пока не могу найти чертежи и фотографии опалубки, если найду выложу.
__________________
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Engener
Цитата:
3695741 Так нельзя. Арматура может быть через 0,3 м. Не у всех же сетки по 0,05 м ячейкой... В дырки будет у вас всё падать и наберёт такую же скорость как и при обычном сбросе. Да и надо тогда арматуру удерживать лучше чем обычно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 18
|
Tyhig
за 25-40 минут бетон не схватиться, в лаборатории еще на стадии ППР подобрали состав смеси обеспечивающий необходимое нам время, а потом варьировали в зависимости от температуры окр. воздуха. И если мне память не изменяет то по СНиП время схватывания 2 часа. А так же, всем кто близко связан с производством, знакомы моменты когда разрывы между миксерами приближались к часам полутора из-за пробок, поломок и так разгильдяйства миксеристов. Так же при работе кублом цикл занимает 10-20 минут и получается бетон схватился и дальше делать ничего нельзя?
__________________
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Engener
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
Для Марка смеси по удобоукладываемости П2 МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ГОТОВЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ 20 ДО 30°С (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ СМЕСИ 18-20°С) автосамосвалом по жёсткому покрытию 40 минут. Эти минуты даёт стр. лаборатория. Естественно я сейчас гадаю и могу ошибиться. Очевидно что после укладывания время до схватывания будет больше 40 минут но не намного. Ну допустим 50 мин. Тогда да, вроде бы проблем нет. Схватывание ещё не начнётся. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
В почти вертикально расположенном шланге ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Да не. самотёком же имеется в виду от слова течь-опираться на желоб и т.п.
У вас будет немного трения о трубу, но это не самотёк. Хотя это всё философия. В натуре может вы и правы по другим причинам. Может эти 5 м в СНиП взяли из пальца, а может их можно регулировать в реальности...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Угу. Коллосальная.
![]() Я раньше эти гасители с трубами делал. Просто навеяло...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
(с манипулятором )- стационарные ,мобильные .... Бункер - каменный век !!! На манипулятор 2 шланга по 4 метра ... Пысы 10 месяцев - 40 тыс м3,тут бункером некогда играться
__________________
Голь на выдумку хитра .... |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Ага, в нарушение всех законов физики щебень фракции 30 мм будет стекать.
![]() Цитата:
В литературе можно встретить подтверждение. Рекомендуется на дно опалубки, перед бетонированием укладывать 100 мм тощего бетона или цементного раствора.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223
|
Не у всех же такие огромные объемы, на неОГРОМНЫХ стройках применение бетононасоса для бетонирования колонн, чаще всего не оправдано и в корне не верно. все зависит от объемов.
__________________
Как-то так ... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОЛОНН Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
Полностью поддержу Engener-а. Аналогично лили 6-метровые колонны сечением 500х500.Выставлялась опалубка 3-метровой высоты,выше ее на 60 см вывешивалась собранная опалубка верхней части.Принимали бетон из бадьи с лотком в нижнюю часть,затем опускали-закрепляли-выверяли верхнюю опалубку и всю колонну в сборе,после чего заливали верх.Разрыв при бетонировании по времени составлял не более 25 минут,при том что одновременно заливалось 4 колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 65
|
А нельзя выверять и выравнивать колонну с уже принятым и отвибрированым бетоном, т.е. хочу сказать что при приеме бетона в колонну оч.важно не шандарахнуть её бадъей - чтобы не сместить её с оси или лишить вертикальности. потому что потом нельзя просто взять и подправить колону под уровень - бетонная смесь в основании и близ арм.каркаса потревожится и обратно её уже не уплотнишь., а вы предлагаете дособирать оставщиеся 3-х метровый комплект опалубки, да пока смонтируют и скрепят их все расшатают на фиг
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2012
Сообщений: 1
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если работает как балка, то аналогично балкам, наверное...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100
|
если сечение колонн 400 х 400 мм то единственный вариант (без нарушения норм) - бетононасос. И лучше, закачка снизу вверх. Если сечение больше, то можно поупражняться с бадьей и шлангой.
А чтоб и дешево и без нарушений - такого для подобных конструкций не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 16.08.2011
Астана
Сообщений: 4
|
К сожалению не могу найти источник
Цитата: Особенность укладки бетонной смеси при возведении колонн (Рис.1 Укладка бетонной смеси в колонны: а- колонны высотой до 5 м; б- то же, высотой более 5 м; в- то же, с густой арматурой; г- схема опалубки со съемным щитом; 1 - опалубка; 2- хомут; 3- бадья; 4- вибратор с гибким валом; 5 - приемная воронка; 6- звеньевой хобот; 7- навесной вибратор; 8, 9- карманы; 10- съемный щит ) В колонны высотой до 5 м со сторонами сечения до 0,8 м, не имеющие перекрещивающихся хомутов, бетонную смесь укладывают сразу на всю высоту. Смесь осторожно загружают сверху и уплотняют внутренними вибраторами (рис.1, а).При высоте же колонн свыше 5 м смесь подают через воронки по хоботам (рис.1, б).В высокие и густоармированные колонны с перекрещивающимися хомутами смесь укладывают ярусами до 2 м с загружением через окна в опалубке или специальные карманы (рис.1, в).Иногда для подачи бетонной смеси опалубку колонн выполняют со съемными щитами (рис.1, г),которые устанавливают после бетонирования нижнего яруса. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 16.08.2011
Астана
Сообщений: 4
|
Да по моему выкладывали уже выдержки из СНиП 5.03-37-2005, ну могу ещё раз выложить
Цитата:
пользуясь данным пунктом снипа ответила что так делать нельзя. я считаю что ТТК не обманывает, а в СНиПе высоты колонн не регламентируются. поэтому я и спрашиваю почему "в нарушении СНиП" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 513
|
Самое грамотное решение, приятно посмотреть
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
![]() ![]() Давненько не слышал, чтобы интересов"алась" технологией бетона ![]() 1. Так почему рабочий шов в колонне СНиП не рекомендует делать ? или скажем выполнять в уровне низа ригеля,... или плиты в безригельном 2. Как быстро по времени можно забетонировать( уложить бетон ) колонну высотой 4.5 м? Последний раз редактировалось shifr, 31.01.2015 в 08:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер строитель Регистрация: 09.03.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 52
|
Ну отлично. тогда смело заливаемся.
__________________
Человеческая глупость не имеет границ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Про сбрасывание бетона не так страшно. Другое дело когда четко было прописано, что надо делать шов, и их делали, даже до маразма доходило, куда деваться. А теперь достаточно нормативно сбрасывать бетон и (даже страшно представить) можно залить колонну высотой 5,5 м без шва!
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Конечно не страшно...
1. Происходит расслоение бетонной смеси. 2. Обычно если высота более 3 м, про послойное вибирование можно забыть, т.к. туда просто толком не опустить вибраторр. В итоге получаем не качественную бетонную смесь и как правило, колонну следует демонтировать....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
И заливать кусками по три метра? Это скорее приведет к проблемам. У меня есть фото одного холодного шва в который можно руку просунуть. Зимой на лед заливали. Наши южные друзья, не знали, что лед тает в опалубке. Мое мнение, чем меньше швов (в утепленных конструкциях) тем лучше - это как соединение проводов, чем их меньше тем лучше. Смотрите даже на дороги... отваливается всегда по шву.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Exception2010
Для этого и делают, технологические лючки.... К тому же то о чем вы написали устранимая технологическая проблема. И её можно было предотвратить, а вот расслоение, можно предотвратить, только если использовать технологические лючки.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103
|
Цитата:
![]() У меня постоянно со строителями война, экономят на технологии а вагон дерева (и др. материалов) в АВНО пускают просто так не замечая. + потом дополнительно городят, чтоб героически выйти из "сложившейся" ситуации. 7м так бетонировали и никаких проблем. Именно технология работ и решает - это организация технологических люков с приемными лотками (проработать узлы опалубки на жесткость и плотное закрытие технологических люков) и никаких швов не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Извините за тупой вопрос. В какой момент в лючок засовывать вибратор? Представляется картина залили бетон на 7 м, открываем лючок на высоте 2 м и пытаемся засунуть вибратор. В этот же момент бетонная смесь почувствовав вкус свободы стремится на нас через этот самый лючок. Не сомневаюсь, что вы знаете в чем я не прав. Расскажите, пожалуйста.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 1
|
Если не возражаете ,поясню из личного опыта.Приходилось заливать колонны 10-12 метров сечением 300х300 мм.Только бетононасос.И только через лючки.При небольшом сечении колонны и при плотном армировании никакой шланг вы сверху не засунете.Последовательность достаточно простая:
1.Прокачиваем бетононасос в сторону(смесь для прокачки или "молочко" мимо опалубки.) 2.Подаём концевой шланг в нижний лючок,либо,как вариант,на лоток,а лоток в лючок (высота от низа колонны 3-3,5 м)наполняем на половину или на треть. 3.Шланг в сторну.Вибрируем.Только через лючок. 4.Опять шланг в лючок,заполняем до лючка.Следим за своевременной остановкой подачи бетона,поскольку после остановки объём бетона из бетоновода насоса направленных по стреле сверху вниз вытечет несмотря на усилия "шлангующего" остановить его. 5.Шланг в сторону,лоток (если есть) передаём наверх в следующий лючок. 6.Закрываем лючок крышкой,надёжно раскрепив. 7.Аналогично расправляемся со следующим лючком на высоте 6-7 метров. И ,наконец , последнюю заливку осуществляем через верх колонны. P.S.Следим,чтобы "шлангующий" не упирал конец шланга в опалубку или в арматуру.Возможно закупоривание шланга и срыв его,либо резкий выброс в сторону,что приводит к увечьям или к летальному исходу близлежащих,ну или стоящих специалистов-бетонщиков. Вибрируем,подавая вал вибратора исключительно в центр колонны по оси.И никак не между арматурным каркасом и опалубкой,дабы не застряла булава или вал.Были и такие случаи. Вот и всё .Ничего сложного и не забываем про технику безопасности при работе на высоте. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 431
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ТЫ такой умный, что аж страшно становится.... Слава богу нашлись люди по умнее и обьяснили выше как надо делать...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2014
Сообщений: 23
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Техкарта на бетонирование колонн и плит перекрытия | SvetBon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.05.2010 19:44 |
Забор высотой 6 метров | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.04.2009 15:44 |
Бетонирование колонн | Алекс | Железобетонные конструкции | 27 | 07.05.2008 09:14 |