Гидроизоляция подвала изнутри
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция подвала изнутри

Гидроизоляция подвала изнутри

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2010, 20:27 #1
Гидроизоляция подвала изнутри
Vova
 
Engineer
 
New-York
Регистрация: 05.09.2003
Сообщений: 10,288

Требуется совет. Дом 1924 г. р. Фундамент-бет. плита толщиной 10-15см, по периметру которой выложены стены подвала из бетонных блоков а на них стоит деревянный каркас дома. Плита заглублена на около полуметра. Глубина подземной части стен 30-40 см, надземная часть метр с хвостиком. Во многих местах во время дождя, когда грунт намокает, образуются протечки, водичка стекает к колодцу, а там автоматический насос ее выкачивает. Протечки, в основном, по швам подземной части, но в некоторых местах и сквозь бетон блоков (они пустотелые). Пол не имеет ровного наклона и в некоторых местах образуются лужи, согнать воду с которых к колодцу можно только метлой
Какие могут быть способы остановить воду? Самый радикальный-отрыть вокруг дома траншею и заново загидроизолировать снаружи я не рассматриваю, так так это обойдется в весьма круглую сумму.
Просмотров: 23793
 
Непрочитано 21.09.2010, 20:34
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну тогда пропитки типа "Пенетрон" (Penetron). лучший вариант в такой ситуациию. ИМХО.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 20:49
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Ключевое слово
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
во время дождя
.

Устроить (отремонтировать) отмостку (фартук) с учетом "свеса" крыши. 100 % такая ситуация у знакомого в гараже была. Если в комплексе еще и с "пенетрон"ом сделать - должно стать все ОК. (мы, правда, так заморачиваться не стали - ограничились отмосткой... из-за денег...)
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 21:02
#4
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Отмостка (она-же тротуар) есть, шов между ним и стеной закрыт силиконом. Когда длительный дождь намокает вся земля в том числе под отмосткой и под плитой. Пенетрон не заткнет старые трухлявые швы. На какую глубину он проникает?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 21:06
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


жаль, что Vova не удосужился погуглить Penetron. Насколько мне известно, родом сей материал как-раз из США.
P.S. лично с линейкой не мерял, производитель заявляет глубину проникновения до 90 см. ссылка + другая ссылка
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 21:18
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Можно сделать кольцевой дренаж.
По периметру отмостки сделайте завесу из геомембраны. глубина у вас не большая. Копаете траншею глубиной 1 м шириной на штык лопаты. Устанавливаете геомембрану, кладете по низу перфорированную трубу, обернутую геотесктилем и засыпаете ПГС.
Нужно обеспечить, чтобы между отмосткой и этим дренажом вода не шла(завести отмостку на дренаж). А так же обеспечить герметичность надземной части цоколя снаружи.
Но не уверен, что это будет дешево.
 
 
Непрочитано 21.09.2010, 21:36
#7
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
а там автоматический насос ее выкачивает.
Есть ливнесток рядом?
Определить надо уровень грунтовых вод
Может просто прочистить дренаж (если есть)
Пенетрон не поможет есть пасты типа пенекрит (швы замазать) но тоже сомнительно и не дешево совсем
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 22:12
#8
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Ну да, методов не так много. Можно копать снраужи, можно щели замазывать, а можно ...
Vova , а как часто дожди идут?, Может быть нехай протекает, но если
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Пол не имеет ровного наклона и в некоторых местах образуются лужи, согнать воду с которых к колодцу можно только метлой
то организованнособирать внутри, чем метлой? Типа разуклонки, канавки или, чтобы глаза не мозолить (закрыть профилированными пластками (типа Delta и другие)

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. лично с линейкой не мерял, производитель заявляет глубину проникновения до 90 см. ссылка + другая ссылка
Лично я измерял, да и Москвичи также - 3-5 см в отдельных точках до 8 см в зависимости от химсостава цемента.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 22:23
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Дом 1924 г. р. Фундамент-бет. плита толщиной 10-15см, по периметру которой выложены стены подвала из бетонных блоков а на них стоит деревянный каркас дома.
Offtop: Vova, а сколько такой дом стоит?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 06:33
#10
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


K сожалению совет ЛИС применить не смогу, так участок узкий и сразу за тротуаром-отмосткой стоит забор, за которым соседи. Участки здесь нарезались при царе горохе шириной 20 футов (меньше 7м) Дом имеет ширину 14 футов. Некоторые домовладения имеют двойные участки (40 футов по фронту), а богатенькие-тройные и больше, но все кратны 20 футам. Длины участков могут быть разные, они определяют размер заднего двора в зависимости от длины дома. На вопрос Шишкова (#9) Новые дома, сблокированные по 2, занимают двойной участок, ширина дома получается всего 11 футов, дом в 3 этажа, сегодня такая половина дома продается за 420000. Мой дом сегодня можно продать за 220-240 тыс. А года 3 назад за 290000.
По подвалу я, конечно, узнавал и провожу некоторые мероприятия. Но небыстро. Надо дождаться хорошего дождя в выходные и выловить начало протечек. Далее, когда высохнет, разделываю плохой шов и затем затыкаю его раствором, который делается из специального порошка похожего на цемент. По инструкции надо резиновые перчатки, плотная одежда, очки и респиратор, а также проветриваемое место, иначе рак и прочие напасти. Раствор застывает быстрее чем через минуту. Поэтому с баночкой где приготовлена маленькая порция лечу на полусогнутых (подвал низкий) к дырке и вымазываю баночку, которой хватает на 10 см. На последних см раствор становится тугим. Через две минуты шов превращается в камень, а я мокрый как мышь. И так постепенно удалаю протечки. Когда закончу, собираюсь покрасить стены какой-то специальной краской, которая проникает в бетон на некоторую глубину. Но не пенетрон.
Но от старости все новые швы норовят прохудится, и процесс будет бесконечным. Поэтому подумываю о полурадикальном решении, и даже о радикальном. Полурадикальное надо нарисовать, а радикальное это.... продать дом.
Место у нас уж больно хорошее, 4 автобуса довозят до Манхеттена за 45 мин., и пару местных, и океан в 5 мин.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 08:50
#11
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Новые дома, сблокированные по 2, занимают двойной участок, ширина дома получается всего 11 футов, дом в 3 этажа, сегодня такая половина дома продается за 420000. Мой дом сегодня можно продать за 220-240 тыс. А года 3 назад за 290000.
Offtop: Вот это да. Триста тысяч долларов за дачный трухлявый домик 24 года постройки. В Москве можно хоромы на Чистых прудах купить за эти деньги. Или дворец в Подмосковье.

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 22.09.2010 в 09:28.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:12
#12
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Если позволяют внутренние размеры подвала - делаем монолитную футеровку 100-150 мм из бетона W8 с защитой стыков и не паримся больше никогда.
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:18
#13
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Мой дом сегодня можно продать за 220-240 тыс. А года 3 назад за 290000.
Отмостку разбить (выполнить человеческий дренаж, если есть куда сбросить воду) восстановить гидроизоляцию и отмостку. Продать за 420000
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:47
#14
savka

инж.конст КМ
 
Регистрация: 10.09.2010
С.-Петербург
Сообщений: 6


Гидроизоляция из нутри подвала.
1.Остановиь протечки:
-если есть локальные места ввиде струек- расчистить и заделать гидропробкой-напр.Бетонрапид.
-если поверхностное распространение влаги -тотже бетонрапид с осмосилом, нанести слоем 2мм.
3.Заделать трещины и сколы ремонтным сооставом тоже из той серии.В углы ленту резиновую армир. стекловолокном.
2.Оштукатурить стены-20мм и стяжка по полу -50мм по сетке.
3.Нанести осмосил на оштукатуреные стены и пол. Осмосил -проникающая гидроизоляция.
4. Далее клей и плитка-напол, шпаклевка и краска на стены.Готово.
Примерно такую технологию использовал лет 5 назад и материалы фирмы Index.
Возможно применить пластическую гидроиоляцию если какие-то подвижки.

Есть клей являющийся также и гидроизоляцией. Если пол плотный и не сырой -то, просто клеим плитку, и затикаем каой нибудь эпоксидной затиркой.
savka вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 20:59
#15
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Неоднократно встречался с таким вопросом.
Прежде всего нужно понимать:
- воды атмосферные (осадки) или грунтовые;
- каково их давление;
- каков температурный режим работы фундамента;
- сколько воды поступает и как часто;
- какие грунты под основанием плиты;
- другие показатели.
Затем можно и оптимизировать.
Методов много и каждый из них хорош для своего случая. Как девушки.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 22:05
#16
урал


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 7


Есть материал Ксайпекс. Сверлишь отверстия в местах особой протечки вставляешь кусочки водопроводной трубы для дреножа воды. Берешь обычный раствор добавляешь в него 10% ксайпекс концентрат и штукатуришь как можешь2см слоем. Раствор высыхает а ксайпексу чем влажнее тем лучше работает вытаскиваешь трубки и замазываешь быстротвердеющим раствором под названием пачплаги. Валера
урал вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 23:44
#17
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Как вариант можно использовать инецирование в грут (пример здесь http://www.stroyfirm.ru/articles/article.php?id=88).
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 00:34
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Был на выставке. Представитель Пенетрона сказал, что пропитка стоит в итоге 250 р./м2.
Но я ему не поверил

У вас любая гидроизоляция изнутри будет золотая.
Земляные работы снаружи и т. п. по любому выйдут дешевле.

А потом не зря говорят "вода дырочку найдёт". Один раз нарушенную гидроизоляцию восстановить маловероятно.

Может и правда проще организовать дренаж в накопительную ёмкость и использовать воду оттуда на что-нибудь ?
Или заменить грунт вокруг стен подвала на глину ?

ЗЫ. насчёт заделывания дырок вручную...
Вы лучше сиротам помогите. Эффект хоть будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.09.2010 в 00:42.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 13:03
#19
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


На самом деле - куча технологий.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 20:59
#20
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
заменить грунт вокруг стен подвала на глину ?
Либо современный аналог - бентонитовые маты.
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 03:43
#21
Rat


 
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216


Годроизоляция изнутри трудоемко и малоэффективно.
Способы тут уже описали.
Думаю нужен комплекс мер.
Если нет желания делать внешний дренаж.
то надо продолжать изоляцию изнутри. А от существующих протечек и как следсвие луж - кольцевой внутренний дренаж . Плюсы пол сухой, вода собирается в нужном месте, насос как я понял у вас уже есть
Rat вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 17:26
#22
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Отмостка (она-же тротуар)
Из чего сделан этот тротуар, он же отмостка, он же Гога, он же Гоша?
Если это штучные материалы по слою песка (брусчатка, например), то в конструкции такой отмостки тоже должен быть слой гидроизоляции предусмотрен.
Если его нет, то однозначно нужно переделывать отмостку.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 21:00
#23
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Ооо сколько советов! Спасибо всем. Как будто то, что я потихоньку делаю, укладывается в русло многих советов, а именно: нахожу и затыкаю щели особым раствором, я его описывал в посте #10. Теперь чтобы появились лужи на полу, требуется средний дождь продолжительностью в 4 часа. Раньше было достаточно 2-х часов. Несколько дырок еще нашел, после их заделки сухость увеличится еще на час-два.

Что такое это?:
Цитата:
Сообщение от Крабан Посмотреть сообщение
Если позволяют внутренние размеры подвала - делаем монолитную футеровку 100-150 мм из бетона W8 с защитой стыков и не паримся больше никогда.
Самым распоследним средством будет организация типа поребрика вдоль стен и от них на расстоянии 5-10 см с организованным сливом в колодец. А перед этим попробую похожий поребрик прибетонить к стене вплотную. Может, это и есть футеровка? Но на эти мероприятия надо будет приглашать контракторов.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 21:16
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Это выравнивание стен и пола изнутри ц/п р-ром, оклейка рулонной гидроизоляции в 2 слоя (или с качественными швами в 1 слой), прижимная стенка и пол из монолитного ж/б (т.е. корыто внутри подвала). Причем стенки завести зубом в существующую стену выше уровня земли.
Но это вообще то дорогой способ и в основном используется не только для гидроизоляции подвалов, но и для усиления конструкций.
 
 
Непрочитано 25.09.2010, 09:42
#25
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
хорош для своего случая. Как девушки.
Offtop: FOXAL, хватит сублимировать! до весны еще далеко!

Vova, а зачем вам вообще подвал? Засыпьте его песочком, делов-то
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 16:01
#26
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Vova, а зачем вам вообще подвал? Засыпьте его песочком, делов-то
То есть? Там-же хранится весь мой хлам, и мои знакомые просят подержать свои вещи. Там велосипеды, лыжи, доски, банки с краской, остающиеся от ремонта, старый пылесос, отбойный молоток, кирпичи, строительный песок, жидкости от автомобиля, верстак, который выносится на улицу, садово-огородное и пр. Там водопровод и канализация, там насос, откачивающих дренаж, там... там... там полжизни для "настоящего мужчины", который думает, что таким должен быть настоящий хозяин
И, наконец, там живет кошка.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2010, 16:33
#27
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Vova, для ваших условий Вы нпаверно нашли самый оптиальный вариант качество/трудоемкость (наверно и цена, только расценок на материалы в вашем марките не знаю). А подвал в здании всегда нужная вещь (еще и чедак)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 21:07
#28
Крабан

Архпроекты
 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
А перед этим попробую похожий поребрик прибетонить к стене вплотную. Может, это и есть футеровка?
Именно. Делаем новый бетонный стакан в старом стакане. Да, долго, и муторно, и дорого.(возможно). Но результатом наслаждаемся дооолгие годы. А это выходит куда дешевле некачественной или времяночной работы.
Крабан вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 00:43
#29
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 153


Можно попробовать изнутри обмазку сделать. Не знаю дорого для вас это или нет, но ориентировочная цена за 1 кв м. материалов 500 руб + непосредственно работа.
cosc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 05:54
#30
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Самым распоследним средством будет организация типа поребрика вдоль стен и от них на расстоянии 5-10 см с организованным сливом в колодец. А перед этим попробую похожий поребрик прибетонить к стене вплотную. Может, это и есть футеровка? Но на эти мероприятия надо будет приглашать контракторов.
отступ 0,5-1м от стены - вырубить узкую штрабу в земле - чемто типа бензопилы или кирки, вложить туда геотекстиль, засыпать керамзитом или гравием, закрыть его отворотами геотекстиля, сверху присыпать 5-10см земли = быстрый дреннаж, и без больших затрат

глубину до грунта-водоупора, или максимально как выйдет, по периметру сделать усы уходящие "от дома" с заглублением к их концу - типа водоотводы
maxara вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 16:58
#31
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Vova
можно увидеть сечение наружной стены ниже отм. 0,000 (иначе мне ничего не понятно)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 22:34
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


на всякий случай контрольный в спину - Vova, гляньте по ссылке книгу, может пригодится -> link
P.S. если чего, я ее скачал, могу по мылу выслать
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 02:30
#33
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Спасибо, ребята, за советы. Я хочу закончить начатое по-простому. То есть заделать щели, которые получаются от вымывания старого раствора, скреплявшего бетонные блоки. Они заделываются специальным очень быстро твердеющим раствором накрепко. Проблема в том, что выявить их можно только во время продолжительного дождя по текущей воде. А значит, надо заказывать дождь на выходные Потом можно начинать пропитывать бетонные блоки изнутри. Если не поможет и прежде чем сдаться надо прибетонить в месте примыкания стен с полом что-то вроде поребрика толщиной 10-15 см и высотой, перекрывающей нижний ряд блоков. Но как обеспечить сцепление с полом и стеной так, чтобы водичка, упершись в эту преграду, не смогла просочиться по линии примыкания моего поребрика со стеной и полом? Поможет-ли насечка болгаркой?
И еще вопрос. Если я пропитаю стены чем-то вроде пенетрона, или специальной краской, а потом все-же решу устроить поребрик, сцепится-ли он прокрашенной стеной? ЕСли дойдет до бетонных работ, придется нанимать контракторов-спецов.
Все работы снаружи дома исключаются, их стоимость зашкалит за 15-20 тыс. Надо ломать бетон вокруг дома и три крыльца по 5 ступенек каждое и затем восстанавливать.
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 03:05
#34
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Продолжается работа над подвалом, где стало заметно меньше протечек. Обдумываю как теперь заделать просачивание сквозь бетон, не применяя пока-еще пропитку. Оцените такое предложение:
Блоки, из которых сложены стены подвала, представляет собой большие бетонные "кирпичи", имеющие внутри три полости. Второй ряд имеет смещение относительно нижнего на половину блока. То есть получается, что полости как-бы не перекрываются верхним рядом. Так вот, собираюсь просверлить отверстие напротив полости и впустить в него пену из балона. Написано, что водостойкая. Пена заполнит полость и частично вылезет в верхний ряд. Второе отверстие повыше сделаю для выхода воздуха.
Второй вариант это в отверстие нагнетать цементный раствор при помощи такой штуки, похожей на шприц, в которой продается силикон. Силикон использовать на что-то другое, а пустой туб заполнить раствором.
С пеной проще, но насколько она долговечна?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 21:43
#35
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Какой смысл заполнять полости если вы говорите что просачивается по швам?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 22:34
#36
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Vova не с тем борешся, подвал превратился в большую дреннажную яму - а почему ? а потому что грунт вокруг плотный - а по периметру дома пористый = класический дренаж.

тоесть ты сидиш в глиняной яме, засыпанной керамзитом, и пыташся изнутри запенить этот дренажный слой
maxara вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 15:14
#37
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Не-а. Считаем, в яму, в которую со всех сторон стекает дождевая вода, поместили водонепронецаемое корыто-сложенный из бетонных кирпичей подвал. Пока внешняя гидроизоляция была хорошей, там было сухо. И вот, с течением времени кое-где прохудилась, и потекла водичка (повторяю, только после длительного дождя). Причем протечки двух видов: между блоками, и сквозь них. Швы между блоками я научился заделывать. Теперь очередь дошла до тех протечек, что идут насквозь бетона. Здесь советовали пропитать типа пенетроном. Я этот совет оставляю до лета, а пока пробую разные идеи, потому что таких протекающих мест всего несколько. Одну из них-заполнить пеной полости блоков-на опытном участке я уже реализовал вчера, и теперь с нетерпением жду дождя. След. этап-если не поможет пена, это наложение пластыря на протекающее место. Как в кораблях, наверное. Пластырь из специального цемента будет наложен на протекающее место и прижат металлич. пластиной, для чего в блок будут засверлены анкера. Думаю, это 100%% решение проблемы локальной протечки
Vova вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 11:18
#38
Dmitri85


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 2


засверливать анкера в и так протекающие блоки - это не выход. под заплаткой все будет запечатоно, но потечет с анкеров. Совет такой: попробуйте обработать поверхность изнутри. Есть наша российская разработка базальтопласт, он просто наносится обычным краскопультом,и экологически чистый, за кошку можно не переживать пропитывая бетон, делает его водонепроницаемым, должен помочь.
Dmitri85 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 11:30
#39
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dmitri85 Посмотреть сообщение
за кошку можно не переживать
Она будет себя прекрасно чувствовать в этой обмазке
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 11:36
#40
Dmitri85


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 2


по крайней мере лучше чем в пенетроне, там то одна химия.
Dmitri85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 16:13
#41
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
и теперь с нетерпением жду дождя.
Прошел ровно месяц. Боле-менее приличнуй дождь был дважды, на всю ночь, но далеко не ливень. Все, что я сделал, выдержало. И вот, наконец, синоптики обещают три дня хороших дождей. Сработает-ли моя пена? Дрель Хилти с ударным механизмом легко сверлит мои блоки. Как будто они деревянные.
Если будет чем хвастаться, обязательно отпишусь. По повогу пропитки. В теме Утепляющая краска я говорил об одной нанокраске-пропитке. Летом ее буду пользовать
Vova вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция подвала изнутри



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Фундамент, подвал и гидроизоляция... Om81 Основания и фундаменты 27 27.10.2005 21:16