#1 | |
температурно-усадочный шов в плите
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136
|
||
Просмотров: 13253
|
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
Не буду оригинален, если попрошу больше инфы по частному случаю. А вообще - плита режется швами на секторы для компенсации температурных деформаций. Встречные торцы плиты стыкуются : на "зуб", на стык с двойной стеной, на стык с двумя рядами колонн, на стык с несущими элементами (типа egcodorn или похожие), на четверть и т.д. Технологий уйма.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136
|
а какая инфа требуется??
Здание с каркасом из жб колонн и металических ферм покрытия , пол - плита по грунту, здание 250х200м, строится, скажем, в Питере. весь вопрос в том, какой ширины должен быть шов, 100мм достаточно? или это каким-то расчетом проверяется? |
|||
![]() |
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Fool, рекомендую Вам посмотреть СНиП II-В.8-71 Полы. Нормы проектирования, СНиП 2.03.13-88 "Полы" и пособие к нему же, еще можно пособие к СНиП 2.03.01-84* табл.3. Для того, чтобы выбрать тип шва нужно знать: -температурно влажностный режим эксплуатации здания; -степень механических, температурных, химических воздействий на полы; -положение пола относительно УГВ (чтобы не было подтопления) и т.д. -насколько богат заказчик, т.к. помимо старых добрых решений по швам существует и готовая продукция для устройства этих швов, которая собирается как конструктор лего и обеспечивает хорошую защиту шва от всех видов воздействий, правда дорогая очень (рекламировать никого не буду). Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Это ооочень много. СНиП рекомендует 8-12м между швами принимать. Советую пересмотреть данное решение... хотя конечно дело хозяйское, страшного ничего не произойдет, просто пол весь растрескается от усадки, да и все
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136
|
стоп, мы не о полах же говорим... обо всем каркасе в целом... расстояние между швами (то есть блоками) порядка 80-90м, это можно найти в пособии к СНиП бетонные и жб конструкции. Например, в одном из построенных зданий шов сделан 200мм(см. вложенный файл), перекрыт пластинкой металлической и все...мне кажется этого многовато мягко говоря.. так вот где посмотреть каким же все-таки должен быть этот шов. может я чего не так понимаю?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
В середине температурного блока накладывайте связи несмещения, от температуры каркас расширяется в стороны от середины, прикладывайте температурные нагрузки и с учетом податливости основания (смещение ф-тов в горизонт. направлении и крена ф-тов) вычисляете гор. перемещение каркаса. Это будет половина ширины темпер. шва (если рядом другой такой же температур. блок).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 16
|
Не совсем понятно какой шов нужен, температурный или усадочный?
Если температурный от см. СТО 36554501-006-2006 п.10.12 - "Ширина температурного шва должна быть не менее 0,0015L, где L - расстояние между темп. швами." Если усадочный, то это технология строительства, его делаю редко, так как заливают монолитные конструкции захватками до 12м. А если и делаю то не на всю глубину, а проводят борозды через 8-12м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
п.5.19 СП 52-103-2007: "5.19. Конструктивную систему зданий рекомендуется разделять осадочными швами при различной высоте здания, а также в зависимости от длины здания - температурно-усадочными швами. Требуемые расстояния между температурно-усадочными швами по длине здания следует устанавливать расчетом..."
По каким нормативам этот расчет делать? И при какой разнице по высоте нужны эти швы? Если здание одной высоты - необходимости устраивать такие швы нет?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Встречал вот это
"1.17. Осадочные швы рекомендуется устраивать в случаях, когда неравномерные осадки основания в обычных грунтовых условиях превышают предельно допустимые величины, регламентируемые СНиП 2.02.01—83, а также при перепаде высоты здания более чем на 25 %. В последнем случае допускается осадочный шов не устраивать, если по расчету обеспечена прочность конструкций здания, а деформации стыков сборных элементов и раскрытие трещин в конструкциях не превышают предельно допустимые значения." ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). Хотели СП по этому сделать в развитие СНиП, не знаю, есть ли оно. Так ориентируюсь на п. 3.20 Руководства по расчету статически неопределимых ЖБ конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
что такое Fп - приведенная площадь поперечного сечения железобетонной конструкции??
Или пример расчета по 1.19 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛЫХ И ЛЕГКИХ БЕТОНОВ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СНиП 2.03.01-84)". Как не считаю больше 1 коэффициент не выходит никак. Последний раз редактировалось Poreth, 07.12.2011 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Все равно не понятно
![]() В расчете по пособию к СНиП участвует из всех элементов здания только 1 какая то колонна и соответственно её характеристики (расстояние между закреплениями и высота сечения). По тому расчету никак не "помещаемся". В расчете по руководству статически неопределимых железобетонных конструкций используется приведенная площадь поперечного сечения железобетонной конструкции - это опять 1 колонна?? Или же из-за того что участвует нагрузка на все здание - это площадь поперечного сечения всех элементов здания?? Так же там используется коэффициент трения по грунту. Какой принимать если фундаменты свайные и проходят через насыпные грунты в глинистые? Если хоть тресни не проходит по расчету - как то технологически можно выйти из положения? Или увольняться и идти работать менеджером к едрене фене!? ![]() Последний раз редактировалось Poreth, 08.12.2011 в 11:57. Причина: добавил смайликов - утро среды как никак. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
SergeyKonstr, я понял как считать эту волшебную площадь. Вопрос в другом - площадь одной какой нить колонны брать или же надо брать площадь всех конструкций на этаже?? И вопрос с коэффициентом трения.
И может кто пояснит в чем вообще физический смысл этих расчетов?? Особенно сниповского в котором все считается на 1 колонну непонятно на каком этаже и где расположенную. Последний раз редактировалось Poreth, 08.12.2011 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: У....у куды вас понесло
Что считаете-то, нехай монолитный каркас на большеразмерном свайном поле? На свайном поле силами трения ростверка (плиты) можно пренебречь и задать податливость сваям по горизонтальным направлениям. Волшебная площадь не колонны, а в вашем случае, наверное плиты перекрытия, только вам это уже не зачем. Попробуйте выполнить расчет каркаса в стадии строительства с изменением температуры с тепла на холод, жесткости задайте пониженные по (5.3) СП 52-101-2003, если хотите учесть усадку, то учтите как температурный перепад в 15 град., схема закрепляется от перемещений в горизонтальных направлениях в центре жесткостей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Веселый все таки движок у форума. Писал пол часа, писал...
Вопрос вышел из замечания экспертизы: "Подтвердить расчетом возможность отсутствия в здании температурно-усадочных швов (п.5.19 СП 52-103-2007). Расчет найден в пособии к СНиП 2.03.01-84 п.1.19. Ведется он через коэффициенты к табличной величине. Так вот в коэффициентах этих из характеристик конструкции участвует только высота сечения какой то колонны и расстояние между её точками закрепления (я так понимаю высота этажа). Высоты этажей разные, колонн несколько включая тавровые. Если брать высоту минимального этажа и сечение максимальной колонны - то коэффициент получается меньше 1, т.е. табличная величина в 50м не увеличивается. Но не понятен вообще расчет этот. Самый длинный элемент вроде как перекрытие и именно оно выходит на солнышко. А колонна стоит себе закрытая утеплителем и кирпичом и плюс её сечение не так велико по сравнению с плитой. Т.е. понимай я физический смысл расчета - знал бы что и где подкручивать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Он один. Если конструкция (плита перекрытия) замыкается летом, а открытым каркас остается на зиму, то в перекрытии возникают от изменения температуры растягивающие усилия от того, что вертикальные элементы, имеющие определенную жесткость, препятствуют свободному укорочению горизонтальной конструкции, в ней могут появится трещины. Напряжения в ней не должны превышать Rbt,ser (если конечно трещины не допустимы). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Швы при перепадах высот, имхо, можно не делать, если все конструкции расчитаны на всплески усилий в месте стыков зчастей разной высоты, с учетом этапности возведения и пр. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По памяти давали - значит где то был расчет?? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Не совсем расчет, но суть была такая: перекрытие было длиной 54,5 метра от грани до грани. За счет коэффициентов получилась увеличить длину температурного блока до 53метров. т.е. не хватало около 1,5 метра.
Т.к. в расчете на сколько я помню учитывается высота этажа и поперечное сечение колонны (т.е. гибкость колонны), то за длину блока приняли расстояние в осях колонн (как там консоли удлиняются уже не интересно) - выкроили еще пол-метра. На недостающий метр решили закрыть глаза, есчесссна. ![]() сечение колонн на нижних этажах развивали поперек здания, чтобе не увеличивать их жесткость вдоль блока. А на заре моей деятельности, лет N-цать назад учавствовал в проектировании каркаса длиной 84 метра - стоит и по сей день. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания | ларс | Основания и фундаменты | 4 | 29.04.2009 14:41 |
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания | ларс | Основания и фундаменты | 1 | 29.04.2009 13:14 |
Температурно- усадочный шов в монолитной плите | опус | Железобетонные конструкции | 42 | 21.02.2009 19:20 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |