Вопрос по оформлению КЖИ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по оформлению КЖИ

Вопрос по оформлению КЖИ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2010, 00:44 #1
Вопрос по оформлению КЖИ
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261

Правильное ли оформление ниже приложенного файла, а конкретнее штампа и спецификации на КЖИ (не групповое) по ДСТУ 2009?

Вложения
Тип файла: pdf Изделие закладное.pdf (94.2 Кб, 769 просмотров)

Просмотров: 10790
 
Непрочитано 01.11.2010, 06:16
#2
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Правильно оформлен или не очень… главное, чтобы на стройке поняли однозначно.
Кстати, а почему не оговорена марка электрода и не выполняется требование п. 12.8 б СНиПа II-23-81*.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 16:34
1 | #3
Doka


 
Сообщений: n/a


Оформлен неправильно.
1) Недопустимо одновременно показывать и ресничками и на полке выноске. Правильно - только на полке выноске.
2) Один и тот же шов два раза не маркируют.
3) На плане расстояния от грани трубы до пластины не показывают. Чтобы ты не показал, как труба сядет, столько и будет расстояние, а для этого
3) Необходимо указывать предельные допуски, как это приведено в приложении 13 ГОСТ 21.501-93 (т.т. 2).
4) Зачем в сечении 1-1 показывать размеры? На плане уже всё образмерено, а по спецификации трубу и так отрежут длиной 70 мм, и твой вертикальный размер как получится, так и получится. Да и толщина пластины от того, что на сечении 1-1 укажешь, не станет ни толще, ни тоньще. Да и размеры на плане только для справок, что и требуется оговорить звёздочкой.
5) Зачем писать и подчёркивать заголовок М1, если изображено одно исполнение? Делать неча.
6) Если сечение вычерчивается, то обязательно следует приводить штриховку, соответствующую материалу детали (в данном случае - металл).
Всё, что написАл, есть подтверждение в стандартах ЕСКД. Изучать надо!
 
 
Непрочитано 01.11.2010, 18:33
#4
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Оформлен неправильно.


Десять раз позиции в рамках одного чертежа тоже не дублируются.
Где покрытие?
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 18:40
#5
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Doka, по-подробнее про 1й пункт можно, я немного не разобрался.
А вопрос впринципе был про форму штампа и форму спецификации

Последний раз редактировалось Just Dream, 01.11.2010 в 18:55.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 18:57
1 | #6
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Doka, по-подробнее про 1й пункт можно, я немного не разобрался.
Это про сварку. Да и на разрезе сварка не показывается. Если ты ее показываешь закрашенным треугольником, то будь добр ее образмерить.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 19:16
#7
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Это про сварку. Да и на разрезе сварка не показывается. Если ты ее показываешь закрашенным треугольником, то будь добр ее образмерить.
То есть реснички и закрашенный треугольник вообще не нужны?Открыл этот гост- действительно- нигде не показывается.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 19:16
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,073
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
6) Если сечение вычерчивается, то обязательно следует приводить штриховку, соответствующую материалу детали (в данном случае - металл).
На строительных чертежах - необязательно. Об этом написано в ЕСКДсовском ГОСТе на условные обозначения материалов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 19:16
#9
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение


Десять раз позиции в рамках одного чертежа тоже не дублируются.
Где покрытие?
Покрытие чего?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 20:06
#10
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
На строительных чертежах - необязательно. Об этом написано в ЕСКДсовском ГОСТе на условные обозначения материалов.
В каком именно?
Почему вы определили, что это именно строительный чертеж? То, что в чертеже засечки вместо стрелочек? Рамка же по КД... Хотя тоже отступление есть... нет прямоугольника для децемального номера.

Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Покрытие чего?
Вашей хрени.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 20:11
#11
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Это закладная для съемного ограждения.Тут покрытие не надо
Так а в каких случаях "реснички" и "закрашенные треугольники" ставятся?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 20:19
#12
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Это закладная для съемного ограждения.Тут покрытие не надо
Так значит по-вашему пусть гниет, ржавеет, пока не заложат? А может год, два лежать так будет? Условия хранения где-нибудь у вас прописаны? Варят же одни, закладывают совсем другие... Даже грунтовкой покрасить не желаете? А как же ГОСТ?
"Реснички" - это "изобретение" "строителей"... видимо в этом особый шик...
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 20:26
#13
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Так значит по-вашему пусть гниет, ржавеет, пока не заложат? А может год, два лежать так будет? Условия хранения где-нибудь у вас прописаны? Варят же одни, закладывают совсем другие... Даже грунтовкой покрасить не желаете? А как же ГОСТ?
"Реснички" - это "изобретение" "строителей"... видимо в этом особый шик...
Про грунтовку будет наверно написано на листе общих указаний.
А вот вопрос про форму штампа и форму спецификации открытый...и про "Реснички" тоже".
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 20:29
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
А вот вопрос про форму штампа и форму спецификации открытый...и про "Реснички" тоже".
А не легче ли ГОСТы поднять основопологающие по оформлению и почитать? Здесь сотыми кругами одни и те же вопросы ходят...
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 20:32
#15
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


ГОСТЫ, ГОСТами.!Формы спецификации и штампа я взял именно оттуда..,но на работе говорят "Мы так не делаем"..Вот я и интересуюсь..кто прав?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 20:35
#16
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Вот я и интересуюсь..кто прав?
Конечно, ты не прав )
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 20:41
#17
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Конечно, ты не прав )
В чем?
"4.11. На изделия (арматурные, закладные, соединительные и т.п.), состоящие только из деталей, составляют спецификацию по форме 7, при групповом способе выполнения чертежей таких изделий - по форме 8."
Это из ГОСТ 21.501-93.Такой же и у нас ДСТУ.я взял по "форме 7".
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2010, 20:44
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
В чем?
У строителей принято рисовать, кто как хочет ) рисуйте )
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 20:47
#19
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
У строителей принято рисовать, кто как хочет ) рисуйте )
Аргумент ,однако
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 15:42
#20
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


у строителей принято рисовать "реснички" по гост
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 15:56
#21
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
у строителей принято рисовать "реснички"
Ничего подобного! См. вложение. Вопрос по ГОСТ 21.107-78.
Вложения
Тип файла: rar Сварные швы.rar (1.65 Мб, 106 просмотров)
 
 
Непрочитано 02.11.2010, 16:13
#22
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


ничего не понял...
сначала запрещают "реснички"
теперь, вот снова разрешают (правда, требуют на листе общих данных оговаривать условное обозначение сварных соединений)

Мое мнение, без ресничек узлы КМ будут трудночитаемыми
(да хотя бы типовые серии КМ посмотреть, как там выполнено)
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 16:34
#23
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
(да хотя бы типовые серии КМ посмотреть, как там выполнено)
Посмотри серии ж.б. конструкций. Там в КЖИшках именно так и обозначают сварные швы - на полках выносках. А на рис. 7 и в приложении 13 ГОСТ 21.501-93 - тоже на полках выносках. Кстати, в идиотском ГОСТ 21.502-2007 в разделе 2 на первом месте приводится сылка опять таки на ГОСТ 2.312-72.
 
 
Непрочитано 02.11.2010, 16:35
#24
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
да хотя бы типовые серии КМ посмотреть, как там выполнено
В данном случае это скорее не КМ, а КМД. Поэтому можно по КД оформить и внести в альбом НСО.

Вообще ГОСТ 21.502 действительно идиотский.

И еще... в пункте этого ГОСТа четко сказано в п.1

Цитата:
Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 02.11.2010 в 16:49.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 21:53
#25
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Ничего подобного! См. вложение. Вопрос по ГОСТ 21.107-78.
ну а как же фраза в начале ГОСТ 2.312-72*
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: xxx.jpg
Просмотров: 97
Размер:	9.5 Кб
ID:	47579  
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 22:40
#26
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


В заголовке темы речь шла о КЖ.И.
В ГОСТ 21.501-93 даже речи нет, что сварные швы нужно (или даже - можно) обозначать таким образом.
В п.4.1 ГОСТ 21.501 написано, что рабочие чертежи строительных изделий выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109 и с учетом требований этого (имеется в виду ГОСТ 21.501) стандарта, среди которых нет каких-то требований о выполнении сварных швов, напоминающих представленный чертеж. Все примеры сварки в ГОСТ 21.501 выполнены исключительно по ГОСТ 2.312.
О ГОСТ 21.502-2007, где сварку обозначают как это было в машиностроении полвека назад, уже всё написано.
По самому чертежу уже много написано. 90% проставленных размеров в нем - лишние.
Сорокин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 23:16
#27
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В заголовке темы речь шла о КЖ.И.
В ГОСТ 21.501-93 даже речи нет, что сварные швы нужно (или даже - можно) обозначать таким образом.
В п.4.1 ГОСТ 21.501 написано, что рабочие чертежи строительных изделий выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109 и с учетом требований этого (имеется в виду ГОСТ 21.501) стандарта, среди которых нет каких-то требований о выполнении сварных швов, напоминающих представленный чертеж. Все примеры сварки в ГОСТ 21.501 выполнены исключительно по ГОСТ 2.312.
О ГОСТ 21.502-2007, где сварку обозначают как это было в машиностроении полвека назад, уже всё написано.
По самому чертежу уже много написано. 90% проставленных размеров в нем - лишние.
спасибо за замечания.я много для себя узнал нового.ВОПРОС топика был про форму спецификации и штампа в данном случае.
а как на счет приложения Е ГОСТ 21.501, в котором сварка выполнена не так как в ГОСТ 2.312.???

Последний раз редактировалось Just Dream, 02.11.2010 в 23:21.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 23:21
#28
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
а конкретнее штампа и спецификации на КЖИ (не групповое) по ДСТУ 2009?
У нас именно так и делают. Как по ДСТУ не знаю...
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 23:24
#29
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
У нас именно так и делают. Как по ДСТУ не знаю...
Наш ДСТУ - это слизанный Ваш ГОСТ
Дело в том что на работе говорят "мы так не делаем", "это не правильно".
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 23:36
#30
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Ребята указывают что сварка не "такая" хотя мы тоже так делаем. Я не буду утверждать как положено по ГОСТ, но ты спроси как надо у своих. Я когда не знаю как нужно рисую как все наши
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 23:43
#31
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Ребята указывают что сварка не "такая" хотя мы тоже так делаем. Я не буду утверждать как положено по ГОСТ, но ты спроси как надо у своих. Я когда не знаю как нужно рисую как все наши
я про штамп и спецификацию
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 23:44
#32
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


В ГОСТ 21.501 (который про КЖ) не может быть приложения Е, т.к. 1993 году их обозначали цифрами.
А про ГОСТ 21.502-2007 (который про КМ) - в его приложении Е действительно сварка не ГОСТ 2.312, о чем я, собственно, и написал.
Форма штампа соответствует (но допускается и по форме 5), спецификации - почти. В ГОСТе (не знаю, как в ДСТУ) - "Масса ед, кг" .
Закладное изделие обычно обозначается маркой МН - как в приложении 16.
В примере в приложении 15 - очевидно ошибка.
Сорокин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 23:46
#33
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В ГОСТ 21.501 (который про КЖ) не может быть приложения Е, т.к. 1993 году их обозначали цифрами.
А про ГОСТ 21.502-2007 (который про КМ) в приложении Е действительно сварка не ГОСТ 2.312, о чем я, собственно, и написал. Форма штампа соответствует (но допускается и по форме 5), спецификации - почти. В ГОСТе (не знаю, как в ДСТУ) - "Масса ед, кг" .
Закладное изделие обычно обозначается маркой МН - как в приложении 16.
В примере в приложении 15 - очевидно ошибка.
точно,перепутал ГОСТы 21.501 и 21.502. Закладные изделия МН - идут "Обычно" по серии, насколько я знаю
Спасибо

Последний раз редактировалось Just Dream, 02.11.2010 в 23:53.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 17:44
#34
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Ничего подобного! См. вложение. Вопрос по ГОСТ 21.107-78.
Doka, если не трудно, выложите эту книжку полностью. хватит уже отдельными страницами по разным темам расбрасывать
bap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по оформлению КЖИ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35