Нужно ли усиливать перекрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли усиливать перекрытие

Нужно ли усиливать перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2010, 20:20 #1
Нужно ли усиливать перекрытие
Atomik
 
Конструктор
 
Kiev
Регистрация: 06.07.2007
Сообщений: 44

Уважаемые коллеги! Как видно из вложения, перекрытие неправильно заармировано на опорах. (Видимо, усиление по ошибке повернули на 90 град). К сожалению, все забетонировано. Ситувция в следующем: Объект мне достался в таком виде, причем нужно устраивать отверстия под новые коммуникации. Получается дальнейшая ответственность за перекрытие - на мне. Расчетная нагрузка 1300кг/м2. По моим расчетам на опорах должны образоваться трещины, после чего плита станет работать по 1-пролетной схеме и прогнется сверх всяких норм. По факту - ничего такого пока не наблюдается, при том, что на плите сложены стройматериалы и всякий мусор. Хотелось бы услышать Ваше мнение по дальнейшей сутьбе этой плиты, загруженной полной нагрузкой.

Вложения
Тип файла: pdf Perekr.pdf (85.5 Кб, 415 просмотров)

__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Просмотров: 7920
 
Непрочитано 08.11.2010, 23:37
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
Как видно из вложения, перекрытие неправильно заармировано на опорах. (Видимо, усиление по ошибке повернули на 90 град)
Покажи конкретно, какое место не нравится и что где перевернули и как должно бы быть по-твоему.
Не вдаваясь в подробности - над опорами верхней арматуры положили больше, вроде логично. Не доложили может - другой вопрос.
Понял. По оси Б, очевидно, повернули на 90 вернее усиление. Возможно. Надо видеть расчет. А в расчете посмотреть, на какой момент подбиралось армирование. Надо брать по грани колонны.
Цитата:
По моим расчетам на опорах должны образоваться трещины
Должны или образуются?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 08.11.2010 в 23:49.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 13:34
#3
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Понял. По оси Б, очевидно, повернули на 90 вернее усиление. Возможно. Надо видеть расчет. А в расчете посмотреть, на какой момент подбиралось армирование. Надо брать по грани колонны.
Очевидно, что арматура 25 (такая и по расчету бы нужна), выступая только на 29 см. за грань колонны, не включится в работу. Фоновая 10-ка момент не понесет и потечет, стало быть должны образоваться трещины.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 13:49
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Рекомендую выполнить нелинейный поверочный расчет с действительным армированием и реальной прочностью бетона, все более-менее станет ясно, и какие прогибы и какая несущая способность. И про расчет на продавливание не забудьте...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 14:15
#5
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Что-то я не понял, а как по оси "А" плиту защемили? Зачем там усиленная верхняя арматура, да и то только в местах пилястр?
На разрезе 1-1 по оси "А" попадает пилястра, на разрезе просто стена.
Да и с поперечной арматурой что-то острый дефицит на разрезе.
611611 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 19:55
#6
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Что-то я не понял, а как по оси "А" плиту защемили? Зачем там усиленная верхняя арматура, да и то только в местах пилястр?
На разрезе 1-1 по оси "А" попадает пилястра, на разрезе просто стена.
Да и с поперечной арматурой что-то острый дефицит на разрезе.
По оси "А" - просто опирание. Зачем усиление на пилястрах - загадка.
Поперечную ар-ру я не показал, чтобы не затенять чертеж. Она есть.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2010, 23:29
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Рекомендую выполнить нелинейный поверочный расчет с действительным армированием и реальной прочностью бетона, все более-менее станет ясно, и какие прогибы и какая несущая способность. И про расчет на продавливание не забудьте...
Явно не потянет.

Как вариант - Автору в Арбате "покопаться".
Там определение прогиба заложено с учетом арматуры.
Для оценки в первом приближении - сойдет.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 12:53
#8
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to Atomik
А зачем Вам брать ответственность на себя? Где гарантия, что и остальной конструктив выполнен нормально? Кроме того, откуда у Вас информация об отсутствии трещин (я так понял, что Вы просто осматривали визуально, да и на плитах масса мусора и стройматериалов - сами сказали)?
Закажите обследование, и пусть эксперты проверят (в том числе и схему армирования, и наличие трещин) и посчитают. Ну а с экспертным заключением на руках уже можно предпринимать какие-то действия.
Иначе крайним могут оставить Вас.
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 13:32
#9
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
Закажите обследование, и пусть эксперты проверят (в том числе и схему армирования, и наличие трещин) и посчитают. Ну а с экспертным заключением на руках уже можно предпринимать какие-то действия.
Иначе крайним могут оставить Вас.
Спасибо за сочувствие. Отказаться от ответственности не получается. Объект передан мне как есть.
К сожалению, других програм расчета кроме СКАДа у меня нет и никто не купит. На полноценное обследование тоже денег не выделяют
Прогиб считал по собственной програмке http://dwg.ru/dnl/3152.
Выходит плохо.
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:00
#10
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


Надо либо пересчитать в др. программе расчетной, мономах SCAD Lira и исходя из результатов действовать, либо сразу со своими расчетами идти к руководству, так мол и так, все будет очень плохо если мы будем ответственны, пусть заказчик отвечает тогда и т.д.
VRag вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2010, 14:36
#11
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to VRag, а при чем тут Заказчик?! Ведь похоже на явную проектную ошибку... Или автор темы выложил чертежи, выполненные по фактическому армированию? Тогда откуда он (автор) знает это?! Строители признались и "посыпли голову пеплом"? Если это все же ошибка проекта, который в свое время выполнялся организацией автора темы, то "перевести стрелки" не удастся... И выход из ситуации один: пересчет и усиление... Все-таки пролет больше 7м и армирование лишь "базовой" десяткой...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 18:58
#12
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Если это все же ошибка проекта, который в свое время выполнялся организацией автора темы,
К сожалению именно так.

По моим расчетам (без нелинейности) должно треснуть на опоре и прогнуться в пролете, но ничего такого не наблюдается.
Прикладываю фото, где видно, сколько наскладировали. Стоит, как дуб.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4943-2.jpg
Просмотров: 164
Размер:	142.0 Кб
ID:	47920  
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 03:16
#13
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
Прикладываю фото, где видно, сколько наскладировали. Стоит, как дуб.
Да тут еще нет того, от чего может трещать.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:28
#14
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


При загружении полной нагрузкой может появиться прогиб около 5,5 см при допустимом около 3,5 см (армирование известно - диаметр 16 шаг 200 в пролете, диаметр 10 шаг 200 на опоре, бетон брал В25, какой по факту?), раскроются трещины на опорах по оси Б больше 0,4 мм.
Собственный вес плита держит с небольшим запасом, прогиб и трещины меньше допустимых. Нагрузка великовата, как получается 700 кг/м2 полезной (кроме веса плиты 600)?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:43
#15
VRag

Реконструктор
 
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107


to ЛАПИДУС2009 все очень просто вдруг у заказчика имелись чертежи КЖ и он с ними пришел что б делать перепланировку, то он бы платил за усиление или требовал восстановление по гарантии
to Atomik, а вам выход один еще раз пересчитываете, и действуете в соответствии с результатом:
1. не проходит, идите к руководству, к ГИПу, к гл. конструктору и говорите допущена ошибка, если ее не исправить будет плохо.(Ничего страшного не будет, все всё поймут и будут спать спокойно). После этого разрабатываете проект усиления и т.д. Объект же еще в работе я так понимаю?
2. если все проходит, закрываете тему.
VRag вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 13:54
#16
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Нагрузка великовата, как получается 700 кг/м2 полезной (кроме веса плиты 600)?
1) Собственный вес 0,24*2,5*1,1=0,66т/м2
2) Пол - 0,2т/м2 (мраморный)
3) Полезная (фойе зрелищного сооружения) - 0,4*1,2=0,48 т/м2
-----------------------------------------------------------------
q= 1.34n/м2
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 13:58
#17
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Atomik, ну это вы все о прочности, т.е. 1 - предельное, а вот по второму будет значительно меньше (гамма ф=1, да и учет длительной составляющей)!!! Да еще и класс ответственности сооружения, минимум минус 5%... короче есть еще куда снижать. Да и характеристики материалов уже другие.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 14:27
#18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Да еще и класс ответственности сооружения, минимум минус 5%... короче есть еще куда снижать
Уже нет. Теперь =1.,

Автору рекомендую настаивать на испытаниях пробной нагрузкой. Недорого и сон спокойный вернет.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 14:43
#19
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Автору рекомендую настаивать на испытаниях пробной нагрузкой. Недорого и сон спокойный вернет.
А как же ползучесть, это сколько надо ставить эксперимент по времени... да и приборы (прогибы, ширина раскрытия трещин) - думаю недешевое удовольствие...
Почему =1? Какой документ?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 15:09
#20
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
А как же ползучесть, это сколько надо ставить эксперимент по времени... да и приборы (прогибы, ширина раскрытия трещин) - думаю недешевое удовольствие...
Недорогое, поверьте. И приборы недорогие. Можно обойтись одним механическим прогибомером. А ползучесть - коэффициентом ползучести.


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Почему =1? Какой документ?
384-ФЗ
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 15:48
#21
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


vv_77, спасибо, да действительно, отстал малость...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2010, 00:42
1 | #22
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
3) Полезная (фойе зрелищного сооружения) - 0,4*1,2=0,48 т/м2
При такой доле полезной нагрузки прогиб должен быть поменьше - приблизительно 5,0 см. После образования пластического шарнира возле опоры раскрытие трещин в пролете - впритык к допустимому (0,29 мм длительное и 0,34 кратковременное по моим расчетам, в собственной "ручной" программе в Excel).

Еще выпуски 25-ки на 290мм немного все же помогают - отодвинут пластический шарнир от опоры, уменьшив пролетную часть плиты...

P.S. Прогиб от длительно-действующей части нагрузки - практически в норме.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 12.11.2010 в 00:54.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 09:30
#23
Atomik

Конструктор
 
Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Еще выпуски 25-ки на 290мм немного все же помогают - отодвинут пластический шарнир от опоры, уменьшив пролетную часть плиты...
Это, кстати, еще вопрос. 25-ка же не заанкерена и может просто продернуться
__________________
Чем больше бумаги, тем чище зад.

Последний раз редактировалось Atomik, 12.11.2010 в 13:09.
Atomik вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 17:44
#24
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


По верху плиты покрытия пошли усадочные трещины.
Трещины появились из-за нарушения технологии бетонирования (плита не вибрировалась и видимо из-за нарушения водоцементного соотношения), а также из-за отсутствия последующего ухода за плитой! Трещины с раскрытием до 3 мм., не сквозные.

Вопрос следующий:
Что делать, как исправлять?

Вилка цен очень большая, если использовать материалы на основе эпоксидных смол, то цена материала около 600 т.р., если армированная стяжка то около 100 т.р.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SDC15637.JPG
Просмотров: 64
Размер:	143.9 Кб
ID:	50332  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SDC15655.JPG
Просмотров: 68
Размер:	165.6 Кб
ID:	50333  
NOVICHEK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли усиливать перекрытие

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Безопорное межэтажное перекрытие 12 м. Новые Этажи Конструкции зданий и сооружений 7 26.01.2009 02:49
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58