Балка из двух швеллеров.
Проектировщик
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 27987
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
таи - не задавай глупых вопросов, почему стенка у прокатного профиля не может потерять устойчивость. потому что прокатный профиль скорее сломается, чем потеряет устойчивость стенки. так сказал многоуважаемый IBZ! 8-) и я ему верю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Чтобы совсем не выглядеть идиотом и вывернуться из щекотливого положения - а местная потеря устойчивости стенки швеллера, будь он не ладен. Offtop: (знаю, что не тот случай, но все таки - для приличия вопрос) ![]() Насколько помню - не все профиля удовлетворяют этим условиям. (IBZ). Offtop: Немного не по теме, про редуцирование прокатных профилей воще молчу. Offtop: (типа отбиваюсь). ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну, для приличия, конечно возможно и такое.
Но тут нагрузка просто распределенная - я так понимаю, на эту перемычку из объединенных швеллеров кладется кирпичная стена. Правда, тоже не понял насчет 20 м - скорее, как Вы подумали, неверно определена нагрузка на перемычку над проемом. Хотя всякие стены бывают.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а еще таи я отлично владею молотком.
![]() дык потеря устойчивости стенкой и есть потеря местной устойчивости. а так как швеллера связаны планками, то и об общей устойчивости балки не сильно интересно говорить будет. типа подушкой избил таи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
7.10. ....В местах приложения больших неподвижных сосредоточенных грузов и на опорах следует устанавливать поперечные ребра. Если не ставите положенные ребра, обосновываете непотерю расчетом на местную устойчивость. Методика расчета - в том же разделе СНиП.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
Кирпич 20м, какой то экзотический случай. Но всякое бывает, если вдруг так, то следующие вопросцы озникают:
- Стенка - стенкой, а полки неподребренные у Вас не отогнутся ? - Снизу под балкой подушка, а сверху кирпичная стенка по смятию как ?
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
|||
![]() |
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
"под стол" ходить не обязательно, а вот проверить верхнюю/нижнюю полку балки на восприятие/передачу контактных напряжений от кирпичной стены/на кирпичную стену и сами стенки на смятие в месте передачи/восприятия нагрузок требуется
![]()
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком Последний раз редактировалось CpL, 13.11.2010 в 11:57. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
Ничего себе сколько откликов.По порядку .1.Стена 20м по тому что проектируется храм , а в одном месте на металлическую балку опираются плиты перекрытия, а сверху на опору давит кладка.2.Подушка лежит потому что общее смятие по кирпичу не проходит , а закладная для фиксации балки хотя бы на период строительства, пока кладкой не прижмется.Теперь отвечаю на вопрос leonid55.Никакого арочного эффекта в кирпичной стене я не учитывал(ни разу не слышал о таком), а вот ,что столб будет давить на балку я уверен, а как по другому?
|
|||
![]() |
|
||||
конструирование Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93
|
Чтоб разобраться в вопросе Вам в помощь:
- СНиП II-22-81 -Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций - Жемочкин Б.Н. - Расчет рандбалок и перемычек
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
По другой гипотезе так - на балку будет давить небольшой треугольный участок кладки над балкой. А остальное "висит", как будто сама большая такая балка.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-архитектор Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44
|
Помогите, пожалуйста: заказчик просит заменить в расчетах балку из двутавра на балку из двух швеллеров. А как быть со значениями момента сопротивления и момента инерции в таком случае? в ГОСТе же для одного швеллера они даны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Если они стоят рядом, а не один на другом - то да, умножаешь на два. А вообще то, это обычный сопромат. В крайнем случае есть куча справочников, в которых указано как определяются радиус инерции сечения. Через него можно определить момент инерции и момент сопротивления
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
SenMarti, ну представьте себе что у вас вместо одной балки (двутавра) стоят две балки (швеллеры). Тогда на каждый из этих двух швеллеров придет половина нагрузки, приходившей на двутавр. Т.е. W и I для каждой из двух новых балок могут быть вдвое меньше, чем у одной старой. Ну а по-хорошему - надо выполнить заново расчет этих ваших швеллеров в соответствии со СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
SenMarti, неужели у вас действительно по диплому специальность инженер-архитектор и вы выпускник МГСУ(МИСИ)? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-архитектор Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44
|
Да, виновата что сразу не указала, швеллеры стоят как ][. И конечно, Leonid555, я делаю расчет заново - иначе зачем мне нужны были бы эти величины? А в институте с подобным сечением не сталкивалась, - составной двутавр мы собирали из отдельных листов.
Для двух уголков в ГОСТе указаны радиусы инерции, а для швеллеров такой графы нет - вот я и поумала, что там какая-то хитрость должна быть. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Неголаш
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер-архитектор Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44
|
)) я редко сталкиваюсь с этим, поэтому имею право не помнить. А в институте - дадут те же учебники, что и я дома могу почитать. Собственно, у нас так и было - в основном все сами учили. Опыт расчетов приходит на практике - на работе, а не в универе, согласитесь.
Но геометрию сечений подучу, это вы правы! |
|||
![]() |
|
||||
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161
|
Lexxx,
Для 4 метров [24 шт.2 выглядит достаточным сечением по прочности, но действительно высоковатым по устойчивости. Возникают следующие вопросы: 1. Какой толщины стена? 2. И с каким шагом расположены скрепляющие пластины, и с обоих ли они сторон швеллеров? Какое расстояние между швеллерами? 3. Какие условия опирания плит перекрытия? По (1): Как писал коллега: если стена нормально проармирована, то ее жесткость дествительно будет такой сумасшедшей по сравнению с жесткостью стальной балки, что когда балка начнет прогибаться, стена вместе с ней прогибаться не сможет. Вернее сможет, но только когда треснет. Такчто посмотрите, есть ли в ней трещины, или отслоения в швах кладки. По (2): Швеллер может потерять местную устойчисвость сечения (подвергнувшись продольно-поперечному изгибу с кручением), если свободная длина (расстояние между пластинами) больше допустимой. По (3): Если плиты перекрытия выполняют роль сплошного настила, т. е. закрепляют сжатый (верхний) пояс швеллеров в горизонтальном направлении, то расчет на устойчивость проводить не требуется. Последний раз редактировалось Master Yoda, 30.11.2010 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
Цитата:
Так же должно сформироваться понятие о работе конструкций. Цитата не того автора... Последний раз редактировалось softer, 30.11.2010 в 14:09. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-архитектор Регистрация: 23.06.2009
Королёв
Сообщений: 44
|
softer, что за глупости. В универе один-два курсача по всему курсу МК, понятное дело что там ВСЕ варианты не рассматриваются. Их я знаю назубок - помогла не одному человеку сделать. А вот как что-то ранее несчитанное - так тут ступор) На первых курсах честно считаешь сопромат, но не очень понимаешь, зачем он пригодится потом - а вот когда уже пригодился, то оказывается, что ооочень многое не помнится.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
Цитата:
Проблема в культуре обучения... не хотят студенты учиться в большинстве своем, дай шаблон, я цифры перебью. завтра сдавать надо, а потом: есть у кого-нить пример расчета... при желании за период обучения можно огромного опыта знаний набраться, делай, ищи, консультируйся у преподавателей, учавствуй в конференциях, главное самообразование, а что не понятно - препода задолбал и разобрался... А ты че бАтаник -- ооо хаха, пойдем пиво лучше пить.. Нужно понимать что в получении знаний ты - самое заинтересованное лицо, преподу на фиг не надо чет-там выдумывать, у него план есть, но подсказать интересующемуся студенту - пожалуйста... Чем больше неучей, тем проще хорошему специалисту найти хорошую работу... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Это обычное состояние большинства женщин в процессе работы (Даже если у них есть диплом Аж инженера-архитектора). Их сколько ни учи - без толку. Это уже свойство психики. Вот обязательно надо, чтобы ее решение одобрил (а еще лучше подсказал) волевой и решительный специалист-мужчина. Вот тогда женщина горы свернет.
Женщина обычно поступает по принципу - возьмем готовое решение и его немного улучшим. Мужчина же обычно ленится изучать что там до него уже было сделано, чужой опыт отодвигает в сторону и старается все сделать заново. В большинстве случаев - он "изобретает велосипед", причем делает это хуже предшественников, но при этом очень гордится собой. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161
|
На прочность от вертикальной нагрузки при простом изгибе - нет. А на устойчивоть при продольно-поперечном изгибе (с кручением) и при внецентренном сжатии - роль играет (т.е. суммарный радиус инерции будет разный)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот посмотрите пожалуйста. Правда, это хреновое решение?
![]() Я считаю, что очень. Это при том, что сечения балки (той, которая красная) подобрано как если бы она была загруженна симметрично. Тоесть типа каждая половинка несет по половине нагрузки. Я модельнул оболочками для прикидки - в дальней от нагрузки балки усилия раза в 3 меньше, чем в той, к которой приваренно ребро. Ну это я конечно очень упрощенно объяснил, но че там объяснять: кручение, несимметричное загружение - одна балка "зашкаливает", вторя недогруженная. По всем напряжениям перебор. В общем я в корне не согласен. Но у меня такое КМ. Я должен это смонтировать. Кто че скажет? Пусть висит? Или все таки клевать КМщиков? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Пару лет назад я приводил пример расчета такого сечения. Оно, правда, было сварным, а выступы полок были чисто конструктивными. Попробуйте поискать. Там же приведены ссылки на доступную литературу по этому вопросу. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Эффект от стесненного кручения (нормальные напряжения) в пролете практически отсутствует. Остаются касательные напряжение от кручения, которые могли бы "раза в три" изменить картину напряжений. Но в приведенной ситуации они по величине на порядки меньше нормальных от изгиба.
Действительно, как-то не так посчитал, видимо.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот файл расчета.
Цитата:
2 Allaz, да там нормально болты крутятся. Цитата:
А как обсчитано - гляньте файл, если не затруднит. Я вот думаю, что конечно такое решение может быть, но утверждать, что это равносильно загрузке каждой балки половиной нагрузки я бы не брался. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.12.2010 в 19:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Не понял, просвети.
Верхний пояс на опоре по Х закрепи, да и примыкающие балки развяжут - с другой-то стороны они на что-то опираются? Думаю, схема не корректна для исследований. Правда сам такими изысками никогда не занимался А что, это и все нагрузки 2*27,5т? Что ж подвигло тогда на такие сечения в КМ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Че просветить? Да взял, закрутил, доступ есть.
Цитата:
А верхний пояс че это я должен закреплять? Он как раз реально не закрепленный, это уж ты зря. Цитата:
Цитата:
Вообще почему так все не согласны, что это нерациональное решение. Для случая такого загружения. Даже если нагрузка по центру сечения одного из двутавров - все равно неравномерно работать будут. Потому, что нагруженный швелер передает нагрузку на соседний через тонкие полки, которые имеют малую жесткость на изгиб. И чем тоньше полки - тем фиговее ситуация. И считать надо так, как я, либо стержень но с учетом кручения, а не просто по половине нагрузки на каждый двутавр. И вообще коробку в таком случае лучше из швелеров делать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Ваш расчет посмотреть не могу - Лиры нет ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
В #50 справа
Цитата:
Цитата:
![]() Выделенное не понял – один 30Б1 Wх=424,1cм3 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
После этого видно, что разницу в напряжениях мог бы дать кр. момент. Но известно, что кр.момент создает мало норм. напряжений, а больше касательных. Но и ксастеьные здесь небольшие, т.к. Wp коробки огроменный. Видимо, в Вашей схеме напряжения местного характера - размажьте нагрузку ближе к реальному - по высоте и длине - у Вас вроде две пластинки и на всю высоту стенки. Можно и пластинки приложить. Кстати, вварив ребро внутрь, наверно мало чего можно улучшить - для усиления стенки есть наружная пластина, а диафрагма такой коробке вроде не очень нужна. И самое главное - а что лучше можно придумать (ну кроме швеллеров), если нагрузка на балку смещенная?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Аааа! Я понял, что ты не понял.
![]() Опирание через опроный швелер. (узел 5 2.440-1) Да есть конечно ребро, но уж прям считать, что там от кручения держать будет... Ну можно. Но с большой натяжкой. Там 40Б1 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
А 3 болта Q=2*13,8=27,6 т возмут? Или там меньше? Ну в узле 5 и написано : Цитата:
Offtop: Вообще-то уже давно 2.440-2 пользую Один 40Б1 по СТО - Wх=1011,1cм3 , по ГОСТ Wх =803.6 cм3 Offtop: Ну дотошный я сегодня, аж самого коробит.. ![]() А на момент М=2*17,5=35 тм Wтр=1587 см3 – один 50Б2 или один 40Ш1. Тогда и СТАНДАРТНО, и металла на 30-40% меньше. Не знаю как там в теории расчета, а практически – весьма не удачно. Думаю, все-таки: Цитата:
Можно только верхний пояс по Х. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
А уж для исследования напряжений - уж точно разница шарнир или жесткая заделка на опоре |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Т.е. речь не о разнице в закреплении, а в возможности задания одного и того же для оболочек разными путями.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Allaz КМщиков клевать можно, хоть это моя идея, но кто мне за это плотить будет?
![]() Не знаю все ли согласятся, но считаю, что это вполне развязанный на опоре верхний пояс в горизонтальном направлении. И здесь я с КМщиками ентими соглашаюсь. Ребро в балке в одной плоскости с ребром швелера, все заваренно. Вообще хватит о балках. Я все равно их там смонтировать не смогу. Я решил перейти на фермы на болтовых соединениях. В этом контексте вопрос: болты хочу применять высокоточные. Как считаете по деформациям такую ферму достаточно посчитать просто обнакнавенную сварную, или нужно учитывать как то податливость узлов? Болты повторюсь выскототочные (не путать с высокопрочными ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Ну нарисовал узел за номером 5 с. 2.440-2 в.1 - и че ты хочешь от людей то?
![]() А где будешь учитывать и как? Любопытно. ![]() Не знаю, что ты там "лепишь", но фланцевых соединений не вижу. Следовательно - пусть ставят монтажные. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Цитата:
Как по мне - применяешь типовой узел - будь ласка, выполни ВСЕ требования серии. Так вот кто у нас тут изобретатель! Понятно, что самого себя в ж... клевать неудобно, хотя... Товарищей попроси, подсобят. А я как раз о ней. И о выводах: Цитата:
Чей-то Вы рано тему прикрываете! Тут уже почти все теоретики-расчетчики-исследователи собрались. Еще вот Разработчик с nsivchuk подтянутся и неплохое рубилово может получиться про суммы квадратов СИГМ да ТАИУИУ. А, впрочем, Ваше право. Новая тема на тему «Ферма с раскосами из строенных Z-профилей» ничем не хуже. Заводи – подхватим! ![]() Последний раз редактировалось Allaz, 04.12.2010 в 23:22. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409
|
Что-то крепнет ощущение, что тема сваливается "не туда".
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
просто раз в балке присутствует кручение, то она должна быть закреплена на краях от кручения (извините, поздно, не могу выразиться корректно). поэтому шарниры на изгиб могут быть на краях (по y,z), а по оси х нужно защемление. хотя по картинке я не понял, есть ли оно на самом деле
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
1. Кручение в балке не ПРИСУТСТВУЕТ, а ВОЗНИКАЕТ (или не возникает) в зависимости от характера приложения нагрузок и условий закрепления балки. 2. Балка никому ничего не ДОЛЖНА сама по себе. Это КОНСТРУКТОР решает как ее крепить на опоре (раскреплять от смещения и кручения или не раскреплять, ставить опорное ребро или нет и др.), в зависимости от своих представлений и возможностей проектируемой конструкции. 3. В представленной в #55 схеме на опоре отсутствует что-либо препятствующее смещению верхнего пояса в направлении Глобальной оси Х (в виде ребра, или в виде связей по какому либо из линейных и угловых направлений). Offtop: Как ПОСВЯЩЕННЫЙ ЛИРЕ ВЕЛИКОЙ докладываю непосвященным ![]() Это и вызвало описанный Vavan Metallistом результат, подвергнутый сомнению ВЕЛИКИМИ НАШИМИ в # 53, 54. 4. Дальнейшее обсуждение показало полное несоответствие Схемы рассматриваемой Конструкции, да и сама она по Велению Автора приказала долго жить. 5. Ваше видение о наложении связей на рассматриваемую схему изложено в # 71 весьма сумбурно и неточно. Комментировать его не берусь, во избежание усугубления СПРАВЕДЛИВЕЙШЕГО ГНЕВА НЕБЕСНОГО, прозвучавшего в # 70. 6. Свободу БАЛКАМ ПОДНЕВОЛЬНЫМ, вынужденным терпеть издевательства в виде сомнительных экспериментов от рук неумелых МОДЕЛИСТОВ И КОНСТРУКТОРОВ! ![]() 7. За сим умолкаю, в полном уважении ко всем присутствующим. Последний раз редактировалось Allaz, 05.12.2010 в 05:03. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
|
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Allaz я уже несколько раз писал на форуме о том, что всякие пинки типа
Цитата:
Цитата:
таи о каком фланцевом соединении и зачем ты говоришь? Если схема не соответсвует реальности(аргументов навели) - значит я ошибся. И из этого трагедии делать не буду. И вам никому не советую. Хотя я вижу по ответах, что схема не соответсвует представлениям обсуждающих о том, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, а не реальности. Насчет закрепления по верхнему поясу опорных сечений ( Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.12.2010 в 19:15. |
||||
![]() |
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
Цитата:
позволяет дать уточнение в величинах найденных усилий в поясах ферм от 6 до 10,7%, в стойках от 9 до 14% и в раскосах от 26 до 39% по сравнению с расчетами по идеализированной схеме. Причем, изгибающие моменты, вызванные жесткостью узлов, достигают величины 64÷72 кНм при том, что нагрузка считается приложенной в центре соответствующего узла фермы. но кроме названия работы и заключения больше ничего невидел) источник. стр.12 Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 06.12.2010 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Offtop:
В защиту РУССКОГО ЯЗЫКА! 1. Читаю написанное по-русски: Цитата:
Цитата:
Комментирую по-русски. Читаю написанное по-русски: Цитата:
2. Читаю написанное по-русски: Цитата:
Комментирую по-русски. Цитата:
Не комментирую. 3. «Друзья, мои! Прекрасен наш союз!» А.С.Пушкин. «Но зачем же стулья ломать?» Н.В. Гоголь 4. Свободу попугаям РУСКАМУ ЕЗЫКУ! СВА-БО-ДУ!?? ? Не пойду я на Ваш митинг! ![]() Последний раз редактировалось Allaz, 06.12.2010 в 01:32. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Все, разобрались с этим я надеюсь. О ферме на высокоточных болтах я начал гутарить по причине того, что когда дело дошло еще и до способа монтажа, оказалось, что такие балочки просто невозможно будет втащить в работающий цех не разобрав пол криши. Поэтому я принял решение делать фермы. Возможно они будут и сварнымы (если цех не возьмется делать конструкцию на высокточных болтах, все таки гемор немалый). Но хотелось бы на болтах. Во первых тот же работающий цех, где не очень удобно варить и во вторых - это полностью монтажная сварка на всех узлах. Это не очень хорошо. Нагрузка в данном случае солидная (это опора под бак с жидкостью). Тоесть в душе надеятся на то, что никогда нагрузки не достигнут предельного значения (как это можно предположить с распределенными или снеговыми) не приходится. Все, надеюсь прояснил ситуацию? aka raduntsev-nias , спасибо. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.12.2010 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Прости и ты меня за излишний стеб. А то сразу морды бить...
![]() Цитата:
Как-то вместо емкости использовал трубу от колонны до колонны. Не вариант? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Составное сечение балки из двух швеллеров | MichaelBY | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 21.10.2013 07:04 |
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу | BM60 | AutoCAD | 3 | 24.04.2009 14:56 |
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров | oleg_81 | Металлические конструкции | 13 | 27.12.2008 12:22 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |