Нужен узел соединения нескольких ферм в двух центральных узлах в пролете. Т.е. проектируется крыша (4 ската), пролет 12 метров, просьба заказчика выполнить в металле (принято из уголков треугольные фермы).
Но опираются они на наружные стены. Внутри несущих элементов нет. От крайних ферм к углам и к середине торцевой стены здания отходят от центральных узлов еще три полуфермы, эти центральные узлы висят в воздухе. Ж-образный узел соединения ферм нужен, если бы просто х-образный узел был, то уголками выйти можно

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Ферма.dwg (451.0 Кб, 7495 просмотров)

Просмотров: 18585
 
Непрочитано 08.12.2010, 15:20
#2
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Рассмотрите возможность примыкания ферм к трубе.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 20:11
#3
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


попробуйте сделать целым куском на заводе, легче ее провести ночью, чем собирать на площадке
viqa вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 22:08
#4
redal


 
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67


Вот именно - сварите из фасонок Ж-образный (в плане) элемент...

Было дело купол творили - так в центре вообще звезда была.
redal вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 11:34
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Не стал плодить темы, так как ситуация похожая.
Как проще выполнить стык ферм в случае когда фермы "пересекаются"?
см. приложение.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
фермы.dwg (60.3 Кб, 6883 просмотров)
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 00:52
#6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Как проще выполнить стык ферм в случае когда фермы "пересекаются"?
Проще, возьмите трубу (круглую) и приварите к ней фасонки в уровне поясов и по углу примыкания полуферм. полуфермы крепить на болты и (или сварку).
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 05:30
#7
Снегоход


 
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 20


Никаких круглых труб.
redal, верное решение предлагает. Его узел реализуется в системе КИСИ для пространственных систем. С трубой будет морока...
Фасонка, правда, будет большой ее надо будет ребрами подкреплять.
Если усилия небольшие, то формируется Ж-образный в плане узел и пластин и сверху тоже пластина для конструктивной жесткости узла и все. Много швов - проблема для сварщика, ну тут выбирать не приходится.
Предусмотрите небольшой строительный подъем - на усадку и обмятие.
Думаю 5 см хватит с лихвой, да и все фермы разом включатся в работу.
Снегоход вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 09:36
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Снегоход это уже совсем другая история.
Такой узел можено будет считать равнопрочным? т.е. полуфермы нужно соединить в полноценную ферму
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 12:25
#9
Снегоход


 
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 20


Не совсем понял вопрос... Но предположил, что он состоит в следующем - пластина основная и к ней присоединяются дополнительные пластины сваркой.
Посмотрел чертеж...
- Подбор фасонки основной по толщине из условия максимального усилия, которое приходится на нее. лучше с запасом...
- Проверка сварных швов прикрепления дополнительной фасонки к основной, правда, маленький нюанс - проверка нужны по возможному расслаиванию (если нет сверху накладки), как пример, есть такой расчет в расчете фланцевых соединений. Но думаю, усилия будут небольшими, да и если сверху ставится накладка тоже сваркой то, вопросы с этим отпадают...
- Проверка швов прикрепления полуферм к фасонкам...
Равнопрочное соединение это соединение, прочность которого сопоставима (равна) прочности элементов его составляющих. Мы об одном и том же? Так?
Кстати, возможно решение такого узла - накладка не сверху, а вставные пластины в уровне усилия...чтобы не было проблем по условию размещения сварных швов...
И еще... не знаю высоты фермы, но если треугольная и невысокая - лучше задать строительный подъем путем укорочения небольшого нижнего пояса... на обсадку узлов...
Тут еще про распоры писали - надо конструкцией опорного узла предусмотреть подвижные и неподвижные опоры.
Снегоход вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 07:36
#10
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а такую конструкцию можно из полуферм собрать? из 4-х
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 07:51
#11
Снегоход


 
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 20


Можно
Только зачем? Сначала одну ферму установить, потом полуфермы добавить
Еще... расстановка связей требуется...
Снегоход вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 09:08
#12
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


не совсем понимаю как правильно посчитать..."дополнительные" фермы как
"доп. нагрузка" на основную или можно сконструировать так, что бы она обладала такой же несущей способностью как и целая
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:31
#13
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
"дополнительные" фермы как
"доп. нагрузка" на основную или можно сконструировать так, что бы она обладала такой же несущей способностью как и целая
А это смотря как подвесишь доп. фермы) Фермы из какого профиля? Если из уголков - можно чтобы совместно работали)))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 15:18
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


из прямоугольных труб. примерно 200хх140х6(7).
Очень хотелось бы получить несущий стык. но как его "придумать", ума не приложу.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 16:37
#15
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Дмитрий063, а если так: (???)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (1.11 Мб, 6609 просмотров)
Otets вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 20:35
#16
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


хотелось бы типа фланцевого соединения
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 21:03
#17
Снегоход


 
Регистрация: 02.01.2010
Сообщений: 20


Усилия какие? Может вариант с гнутыми фасонками подойдет?
Если интересно - нарисую, сосканирую...

А если с фланцами... сложновато в исполнении конструкции ключевого узла
получается. угол не прямой...

А про фермы (полуфермы) основная и дополнительная это чисто условно - из условия монтажа. Они (полуфермы) все в одинаковой степени должны включаться в работу.

А почему не подошел вариант с пересекающимися под углом вертикальные фасонки?
В одной прорезь на пол высоты, в другой прорезь напротив на полвысоты... Одна в другую... Прорезь шириной в два раза примерно больше толщины фасонки... чтобы удобнее было повернуть на угол. Потом проварить по линии сопряжения...
Этот узел из фасонок скомпоновать в составе основной фермы, для опирания на монтаже примыкающих полуферм предусмотреть столик опорный и все.

Ну вот с фалнцами... Если только косые... но со швами ключевое пересечение получается...

Можно попробовать на срезных болтах, но опять-таки на фасонках....

Последний раз редактировалось Снегоход, 28.02.2011 в 21:09.
Снегоход вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 21:26
#18
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Дмитрий063, вот схема конструктивного решения ортогональной стыковки ферм.
Если пояса ферм будут иметь уклон, придется наклонять фланцы. При необходимости стыковочные фланцы можно усилить косынками, правда узел подрастет в габаритах.


Крест:


Последний раз редактировалось "bob", 28.02.2011 в 21:38.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 21:45
#19
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


А если фрикционное соединение? На краю поясов ферм горизонтальные пластины. Соединяются N-угольной пластиной в единую конструкцию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dsf.JPG
Просмотров: 5723
Размер:	26.6 Кб
ID:	54660  

Последний раз редактировалось Dakar, 28.02.2011 в 21:52.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 22:02
#20
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Вариант с многоугольной фасонкой и фрикционными соединениями на впб тоже хорош.
Уже три конструктива набралось, выбрать оптимальный поможет только расчет.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 13:25
#21
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Снегоход Посмотреть сообщение
Никаких круглых труб.
Может я не все понимаю, но по чему бы и нет?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 13:34
#22
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Дмитрий063, вот схема конструктивного решения ортогональной стыковки ферм.
bob супер!!!
идея что надо, осталось попробывать воплотить в жизнь.
нужно самое "изящное" решение, т.к. этот стык будет на самом видном месте, поэтому как вариант существовать могут, но не в данном случае (с пластиной и фрикционное.)
только как это чудо считать?
ПЫ монтажники долго вспоминать будут...

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 01.03.2011 в 13:41.
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения металлических ферм в пролете

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31