Противопучинистый зазор под плитой
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Фундамент - плита толщиной 400-500 мм на буронабивных сваях. Низ плиты приблизительно на уровне земли. Нужно выполнить противопучинистые мероприятия. Под балочным ростверком обычно оставляю пустое пространство, оградив с двух сторон плоскими асбестоцементными листами, но с плитой так не получится, потому что нужна нижняя опалубка. Думаю под плиту уложить слой пенополистирола 100 мм и на него заливать плиту. Плита диаметром 5 метров. Делал так кто нибудь? Насколько это грамотное решение?
Просмотров: 19706
 
Непрочитано 17.12.2010, 13:02
#2
DimasVP

гидротехника
 
Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12


А какая глубина промерзания, что за грунт под плитой по степени пучинстости, что над плитой и где стоит вода? В целом, логично.
__________________
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 13:12
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от DimasVP Посмотреть сообщение
А какая глубина промерзания, что за грунт под плитой по степени пучинстости, что над плитой и где стоит вода? В целом, логично.
Грунт насыпной, вода в 5 метрах, пучинистость грунта неизвестна.
Не деформируется ли чересчур этот пенополистирол в процессе бетонирования?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 13:21
#4
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


А если здание на плите "теплое" то под всей плитой утеплитель класть не целесообразно. (см. СТО 36554401-012-2008 лежит в Dnl). А также для расширения кругозора зайди на сайт Пеноплекса.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 13:27
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
А если здание на плите "теплое" то под всей плитой утеплитель класть не целесообразно.
Там не здание, а резервуар для воды.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 13:50
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Грунт насыпной, вода в 5 метрах, пучинистость грунта неизвестна.
Не деформируется ли чересчур этот пенополистирол в процессе бетонирования?
Ежели под всей плитой сплошным ковром утеплитель (допустим ПСБ-С плонтности 35), то вместе с утеплителем и приподнимет при "равномерной пучении по всей площади плиты".
Надёжнее изьять потенциально пучинистый грунт и заменить непучинистым (можно местным, ежели есть) на определённую глубину.
Offtop: Давеча ломал голову как раз с балочным ростверком (по забивным сваям).
Ерундой какой-то (по слухам супесью, чем точно, не ответили) планировку сделали по насыпному грунту (насыпуха по геологии сильнопучинистая). Зданице не большое (пару этажей).
Ежели по Руководству по проектированию на пучинистых грунтах, то зазор надобно в 5 см (при сильно пучинистых грунтах).
Поломал голову и засунул 100 мм утеплителя (ПСБ-С) + 300 мм щебня под ним.
Типа "демпфера" эдакого.
Утеплитель и за место подбетонки (нижней оплубки) сгодился.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:10
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Ежели под всей плитой сплошным ковром утеплитель (допустим ПСБ-С плонтности 35), то вместе с утеплителем и приподнимет при "равномерной пучении по всей площади плиты".
Так при пучении утеплитель сдеформируется и на плиту давление не передастся.

Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Надёжнее изьять потенциально пучинистый грунт и заменить непучинистым (можно местным, ежели есть) на определённую глубину.
Не хотелось бы. Меня впринципе вариант с пенополистиролом устраивает, только есть сомнения в том, что он сильно сдеформируется в процессе бетонирования.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 14:41
#8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так при пучении утеплитель сдеформируется и на плиту давление не передастся.
Хочешь сказать, что резервуар вместе с фундаментами останется на своём месте ("зависнет в стазисе"), а сжиматься будет только утеплитель снизу (как ты правильно заметил утеплитель "ужат" собственным весом конструкции)?
Сомнительно. Всё поднимет, к гадалке не ходи.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 14:57
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Хочешь сказать, что резервуар вместе с фундаментами останется на своём месте ("зависнет в стазисе"), а сжиматься будет только утеплитель снизу (как ты правильно заметил утеплитель "ужат" собственным весом конструкции)?
Сомнительно. Всё поднимет, к гадалке не ходи.
Фундаментная плита-то на сваях сидит. А морозное пучение всяко больше давления неотвердевшего бетона толщиной 400-500 мм. Потому рассчитываю, что если уж пенополистирол и деформируется при бетонировании, то резервы у него еще будут, которые будут использоваться при морозном пучении. Ну не сожмется же пенополистирол в ноль от бетона
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 15:32
#10
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Недавно обсуждали такой же точно вариант. Отказались, т.к.+ после пары лет пучений пенополистирол сожмется, в щели затечет вода, образуется лед и прощай зазор.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 15:48
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Фундаментная плита-то на сваях сидит. А морозное пучение всяко больше давления неотвердевшего бетона толщиной 400-500 мм. Потому рассчитываю, что если уж пенополистирол и деформируется при бетонировании, то резервы у него еще будут, которые будут использоваться при морозном пучении. Ну не сожмется же пенополистирол в ноль от бетона
Тьфу! Извиняй. Про сваи то я забыл.
Тогда вопрос про толщину утеплителя, какую заложить.
Сваи - стойки? Ежели висячие с учётом работы фундаментной плиты (считай КСП), то мои предположения как-бы в силе (по крайней мере на начальный период после завершения строительства).
Цитата:
после пары лет пучений пенополистирол сожмется, в щели затечет вода, образуется лед и прощай зазор.
Вот здесь есть о чём подумать.
"Стеночку водоупорную" по периметру утеплителя вкупе с фундаментом можно устроить.
Аля ребрышко вниз по периметру, дабы утеплитель прикрыть. И пусть себе сжимается/деформуируется, ежели у него одна задача - от давления от морозного пучения по подошве уйти.
Это с учётом, что осадка свай стабилизируется (ежели висячие приняты).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2010 в 15:56.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 16:07
#12
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Я всегда думал, что утеплитель (!!!) кладут под фундамент при пучинистых грунтах, чтобы не промерзало под ним, а не для демпфера. След-но, не промерзнет - не вспучится. Что касается толщины и сколько его и каким образом размещать можно посмотреть в тех. каталоге Пеноплекса, например, а вообще, если силов хватит, то сделать теплотехнический расчет, будет вообще полный фарш.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 16:13
#13
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


пеноплекс обладайет достаточной жесткостью (10% деформации при давлении 8т/м2, если я не ошибаюсь), из-за чего сила пучения через пеноплекс будет передаваться на фундамент.

Цитата:
Я всегда думал, что утеплитель (!!!) кладут под фундамент при пучинистых грунтах, чтобы не промерзало под ним
Если вверху резервуар (=холодное здание) , то использование такого метода сомнительно
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 16:19
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Недавно обсуждали такой же точно вариант. Отказались, т.к.+ после пары лет пучений пенополистирол сожмется, в щели затечет вода, образуется лед и прощай зазор.
Дело в том, что при пучении грунт расширяется, а при оттаивании уплотняется. Ну и прослойка утеплителя вслед за ним. А если со временем этот пенополистирол и вовсе разложится, так я и вовсе это только приветствую.

Была вообще идея замонолитить плиту по утеплителю, а потом его палками из-под плиты вытолкать


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Сваи - стойки? Ежели висячие с учётом работы фундаментной плиты (считай КСП), то мои предположения как-бы в силе (по крайней мере на начальный период после завершения строительства).
Сваи висячие, но без учета работы фундаментной плиты. Плита служит только распределяющей конструкцией.

Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Я всегда думал, что утеплитель (!!!) кладут под фундамент при пучинистых грунтах, чтобы не промерзало под ним, а не для демпфера.
В данном случае утеплитель используется как легкосжимаемый материал, а не как утеплитель собственно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 16:26
#15
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну и что, что холодное здание? Главное, чтобы температура ниже утеплителя была больше 0 по Цельсию. А вот то, что утеплитель легкосжимаемый материал действительно вызывает сомнения.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 18:13
#16
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Залить плиту по несъёмной опалубке. Опалубка - настил из доски с рёбрами снизу из той же доски. Между рёбрами пустота.
sasha_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 18:20
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Залить плиту по несъёмной опалубке. Опалубка - настил из доски с рёбрами снизу из той же доски. Между рёбрами пустота.
Вариант неплохой.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 19:58
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вариант неплохой.
щель заполнится водой=льдом
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 20:30
#19
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
щель заполнится водой=льдом
А, что грунтовая вода находится на уровне планировки?
Та вода, которая попадёт под плиту при положительной температуре впитается в грунт. А если грунт замёрз и не может впитать воду, то тоже не беда, так как он по идее уже вспучился.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 20:23
#20
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


дак действительно раз уж используете утеплитель, может подумать о предотвращении промерзания, хотя пенополистирол для этого не лучший вариант... А что, бетонную подготовку под плиту получается не делаете? )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 21:12
#21
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Условие: больно не бить!!!
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Под балочным ростверком обычно оставляю пустое пространство, оградив с двух сторон плоскими асбестоцементными листами, но с плитой так не получится, потому что нужна нижняя опалубка
Для обеспечения зазора:
1. спланировать грунт под опалубку плиты
2. по грунту уложить надутые автомобильные камеры
3. по надутым камерам собрать опалубку
4. забетонировать плиту
5. проткнуть автомобильные камеры
6. вытащить их из-под опалубки
7. попытаться разобрать опалубку (или похоронить ее)
(примечание: вместо автомобильных камер возможно использование других надувных конструкций; толщину зазора регулировать толщиной надувных конструкций)
8. смотри начало сообщения:
Условие: больно не бить!!!
357 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 23:29
#22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Нитонисе
мое мнение - плита 400-500мм толщиной, да на сваях под резервуар с водой не слишком жирно?
Пишешь что вода на глубине 5 метров, тогда какое пучение? Допустим скажешь верховодка. Если боишься пучения значит допускаешь замерзания грунта, а значит и воды в резервуаре? Что ж с резервуаром-то будет? Разорвет его нахрен.
А если резервуар утеплен и обогревается, то как тогда грунт под ним замерзнет? Неувязочки
ЗЫ: Я бы в данном случае срезал почвенно-растительный слой, отсыпал щебнем, сделал бетонную подготовку, по ней плиту и поставил резервуар, и никаких свай, нагрузка видимо небольшая. Какой высоты резервуар? небось метров 5 максимум? (это полкило на сантиметр квадратный, плевая нагрузка.)

Последний раз редактировалось MasterZim, 18.12.2010 в 23:57.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 01:21
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
мое мнение - плита 400-500мм толщиной, да на сваях под резервуар с водой не слишком жирно?
Нормально.

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Пишешь что вода на глубине 5 метров, тогда какое пучение? Допустим скажешь верховодка. Если боишься пучения значит допускаешь замерзания грунта, а значит и воды в резервуаре? Что ж с резервуаром-то будет? Разорвет его нахрен.
А если резервуар утеплен и обогревается, то как тогда грунт под ним замерзнет? Неувязочки
Резервуар-то утеплен, но по контуру плиты, выступающей за резервуар, грунт будет промерзать.

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Я бы в данном случае срезал почвенно-растительный слой, отсыпал щебнем, сделал бетонную подготовку, по ней плиту и поставил резервуар, и никаких свай, нагрузка видимо небольшая. Какой высоты резервуар? небось метров 5 максимум? (это полкило на сантиметр квадратный, плевая нагрузка.)
Резервуар приличный - 250 кубов. Высота 15 метров при диаметре 5 метров. На плите по непучинистой подушке я бы тоже сделал, кабы не существующее здание вплотную.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 02:01
#24
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Резервуар приличный - 250 кубов. Высота 15 метров при диаметре 5 метров.
трудно было сразу написать чтоль? Во избежание недоразумений.
Сваи так сваи. Тебе видней. Насчет утеплителя под плитой тоже можно, но я все же применил бы щебеночную подушку толщиной 300мм
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 02:42
#25
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Применяй пневмоопалубку при бетонировании фундамента - останется потом зазор какой нужен.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 10:12
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Резервуар-то утеплен, но по контуру плиты, выступающей за резервуар, грунт будет промерзать....
Можно поконкретнее, как выполнена теплоизоляция, а именно снизу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резервуар.JPG
Просмотров: 280
Размер:	10.4 Кб
ID:	50280  
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 11:14
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Применяй пневмоопалубку при бетонировании фундамента - останется потом зазор какой нужен.
Ого) О такой даже и не слышал.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно поконкретнее, как выполнена теплоизоляция, а именно снизу?
"Родной" теплоизоляции скорее всего нет, есть только мой утеплитель, но использую его только как легкосжимаемый материал.

[IMG]http://s55.***********/i149/1012/aa/6192f7b35216.png[/IMG]

Вобщем думаю пенополистирол все же применить. Давление бетонной смеси толщиной 500 мм - 0.012 МПа, а для пенополистирола плотностью 35 кг/м3 прочность на сжатие при 10 % деформации - 0.2 МПа. Немного непонятно что имеется ввиду под 10%... видимо прочность в 0.2 МПа обеспечивается допуская сжатие на 10%? То есть плита в 100 мм держит 0.2 МПа, сжимаясь не более чем на 1 см? Есть еще вопрос по поводу установки арматуры по такой пенополистирольной подготовке... насколько технологично?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 13:26
#28
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...То есть плита в 100 мм держит 0.2 МПа, сжимаясь не более чем на 1 см? Есть еще вопрос по поводу установки арматуры по такой пенополистирольной подготовке... насколько технологично?
Да.
По поводу раскладки арматуры - надо поверх пенополистирола выполнить цем-песч стяжку или бетонную подготовку толщиной хотя бы 50мм, потом раскладывать арматуру. Иначе не обеспечишь нормальный защитный слой для нижней арматуры плиты (фиксаторы арматуры врежутся в пенополистирол и нижняя арматура окажется лежащей на утеплителе без защитного слоя)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 13:40
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я тут еще подумал... может нету смысла по всей площади утеплитель укладывать, а достаточно будет по периметру, шириной скажем в метр.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 16:44
#30
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Нитонисе,
а почему не выполнить теплоизоляцию пеноплэксом по упомянутому выше СТО по схеме для неотапливаемого сооружения?
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 17:27
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


может закопать на глубину промерзания?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 19:38
#32
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


А почему бы не выполнить песчаную подбетонку толщиной, скажем, сантиметров 10-20. Мы всегда под фундаменты песок укладываем, от пучинистых грунтов предохраняет очень хорошо.

Или я что-то недопонял? Тогда поясните, что именно.
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 19:52
#33
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Или я что-то недопонял? Тогда поясните, что именно.
Я против использования песчаных и щебеночных подушек в качестве противопучинистых по той простой причине, что если ниже этой подушки будет водоупорный грунт, то ваша подушка будет пучиться. Если есть большое желание делать противопучинистую подушку, то проектируйте и дренаж этой своей подушки, чтобы отводить из нее воду. Допускаю использование только больших массивов непучинистого грунта без дренажа. Например подушка под фундаментную плиту 5х5 метров глубиной 1.5 метра. Тут даже если снизу водоупорный грунт, то вода все же быстрее пройдет через него, чем замерзнет, так как площадь и объем подушки велики. Хотя если водоупор очень крутой, то даже и такая подушка не спасет.

В конкретном своем случае решил уложить по контуру полосу пенополистирола марки 35 шириной метр, дальше бетонная подготовка, дальше плита днища.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 21:32
#34
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я против использования песчаных и щебеночных подушек в качестве противопучинистых по той простой причине, что если ниже этой подушки будет водоупорный грунт, то ваша подушка будет пучиться. Если есть большое желание делать противопучинистую подушку, то проектируйте и дренаж этой своей подушки, чтобы отводить из нее воду. Допускаю использование только больших массивов непучинистого грунта без дренажа. Например подушка под фундаментную плиту 5х5 метров глубиной 1.5 метра. Тут даже если снизу водоупорный грунт, то вода все же быстрее пройдет через него, чем замерзнет, так как площадь и объем подушки велики. Хотя если водоупор очень крутой, то даже и такая подушка не спасет.
Чтобы сделать пучинистую подушку из щебня нужно постараться, не всякий грунт может вспучиваться. Я понял если бы аргумент был, что при малой толщине подушки, промёрзший грунт будет выталкивать подушку. Давление от пучения не настолько большое. Рассчитать плиту на случай если резервуар пустой. Сваи выдернет вряд ли, а для плиты предусмотреть армирование для давления с обратной стороны.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 21:44
#35
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
В конкретном своем случае решил уложить по контуру полосу пенополистирола марки 35 шириной метр
Это по расчету или как? Скорее всего 1м для твоего случая будет недостаточно.
Фанат вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 21:54
#36
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Это по расчету или как? Скорее всего 1м для твоего случая будет недостаточно.
Без расчета... тут дело в том, что в сущности пучения и опасаться сильно не стОит, так как грунтовые воды низко, разве что затопит талыми водами. Эта прослойка так - для перестраховки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 22:00
#37
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
пенополистирола марки 35 шириной метр
Дорого. Заказчик согласится?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я против использования песчаных и щебеночных подушек
Да, но например под дороги укладывают именно песок. Песок не положишь - дорогу порвёт. Положишь - нормально будет. Чем не противопучинистая подушка?
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2010, 22:05
#38
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Дорого. Заказчик согласится?
Если не согласится, тогда и буду думать.

Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Да, но например под дороги укладывают именно песок. Песок не положишь - дорогу порвёт. Положишь - нормально будет. Чем не противопучинистая подушка?
Все таки когда дорогу колбасит - это не так страшно, чем когда колбасит здание или сооружение наподобие резервуара на 250 кубов. А то что песчаная подсыпка под дороги не спасает от пучения видно по тому насколько эти дороги ровные. Так же можно посмотреть на заборы и прочие бордюры. Песчаные подсыпки только уменьшают влияние пучения, но не исключают и для таких малозначимых сооружений как бордюры, заборы и дороги - это приемлемо.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 23:17
#39
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я против использования песчаных и щебеночных подушек......
а нормы так не думают.
Например в "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
К п. 8.14. "Глубину заложения подошвы ростверков зданий и сооружений (кроме мостов) необходимо назначать с учетом следующих положений:
а) в жилых общественных каменных зданиях при отсутствии подполья, а также при наличии двухтраншейного подполья подошва ростверка должна быть на 0,1 — 0,15 м ниже планировочных отметок. При глинистых грунтах под ростверком наружных стен следует предусматривать укладку слоя щебня, шлака или крупнозернистого песка толщиной не менее 0,2 м, а под внутренними стенами — слоя щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м. При песчаных грунтах ростверк под наружные и внутренние стены нужно укладывать по слою щебня, шлака или тощего бетона толщиной не менее 0,1 м;............"
И так далее.
Можешь сказать не твой случай, но из твоей фразы следует что шебеночные подсыпки ты в принципе не делаешь, что неправильно.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 00:14
#40
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Можешь сказать не твой случай, но из твоей фразы следует что шебеночные подсыпки ты в принципе не делаешь, что неправильно.
А что, тощий бетон борется с пучением?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 00:27
#41
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от MasterZim
Например в "РУКОВОДСТВЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
К п. 8.14.
Это СНиП или ещё что-то? В смысле, какой статус у данного документа: обязательный или рекомендательный? Полностью номер документа не подскажете?
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А что, тощий бетон борется с пучением?
Если нормы допускают - так почему бы и нет?
С другой стороны: Вы - проектировщик. Вы считаете, что песок и щебень - это ненадёжно. И Вас никто не заставляет. До тех самых пор, пока не найдётся подкованный в этом деле заказчик или подрядчик (что вряд ли) и не ткнёт Вас носом в это положение. На что Вы опять же можете ответить: "Это не жёсткое требование. А я хочу как лучше и как надёжнее!"

Последний раз редактировалось Eugene84, 20.12.2010 в 11:52.
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 00:37
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так как там упомянут тощий бетон, то я сомневаюсь, что это противопучинистое мероприятие.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 04:44
#43
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Тему прочитал.
Удивляет многообразие предложений без обоснований.
Вполне надежна конструкция:
1. Выровнять грунт, уплотнить щебнем и подсыпать песком до 50мм.
2. Уложить минераловатные плиты типа П-175 с модулем упругости 0.1 МПа (1кг/см2). Сжимается на 1см при давлении 10т/м2. Нагрузка от плиты - 1т/м2. Ожидаемая осадка - 1мм.
3. Для выравнивания напряжений в мягкой подкладе при бетонировании по минплитам положить слой обрезных досок толщиной 25мм.
4. Армировать и бетонировать ростверк. Предусмотреть надежную анкеровки выпусков арматуры свай. Время бетонирования не более 2 часов.
5. Подложку можно не извлекать.
Такое решение я применил 30 лет тому назад при устройстве массивного ростверка П-образного перехода через автодорогу теплосети их труб Д=1000мм.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 11:57
#44
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Удивляет многообразие предложений без обоснований.
Тварищ Lev_37, обоснования Вашего предложения я, тем не менее, тоже не вижу. А обоснование типа "Мы всегда так делаем" или нечто подобное меня, например, не устраивает. Поэтому Offtop: будьте так добры, не откажите в любезности, сошлитесь на СНиП (или иной нормативный документ). Спасибо.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 20:02
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так как там упомянут тощий бетон, то я сомневаюсь, что это противопучинистое мероприятие.
полностью согласен.
тоже считаю, что подушка 200...300 мм не спасет, если снизу будет пучить 1,5 м )) и делаю их только как дополнительное (страховочное) мероприятие

Нитонисе, а пенополистирол шириной метр по периметру в данном случае от чего должен спасти? от промерзания? или как демфер при пучении?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 20:38
#46
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
полностью согласен.
тоже считаю, что подушка 200...300 мм не спасет, если снизу будет пучить 1,5 м )) и делаю их только как дополнительное (страховочное) мероприятие
Там еще и внутренние стены упомянуты почему-то, хотя им никакое пучение не грозит впринципе...

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нитонисе, а пенополистирол шириной метр по периметру в данном случае от чего должен спасти? от промерзания? или как демфер при пучении?
Естественно ничего я этим утеплителем не утепляю, а использую только как сжимаемый материал. Грунт замерз, вспучился, утеплитель сжался - давление на плиту не критическое.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 00:00
#47
Dima800


 
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Там еще и внутренние стены упомянуты почему-то, хотя им никакое пучение не грозит впринципе...


Естественно ничего я этим утеплителем не утепляю, а использую только как сжимаемый материал. Грунт замерз, вспучился, утеплитель сжался - давление на плиту не критическое.
Давольно странно...
эктрузионный пенополистирол сможет выдержать нагрузку и большу, например ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500 ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 500кПа на 1м2 при 10%-ой нагрузке....
класть минеральную вату- бред прще её выкинуть, стоит намочить один раз и нет ваты. Я конечно тему не сначала стал смотреть но , там вроде мостик холода образовывается по "цоколю" резервуара..
Dima800 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 09:40
#48
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


Если использовать пеноплекс, то давление пучения под плитой будет передаваться на плиту через этот самый пеноплекс , и это давление больше, чем давление от пустого резервуара.
pbko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 10:43
#49
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Если использовать пеноплекс, то давление пучения под плитой будет передаваться на плиту через этот самый пеноплекс , и это давление больше, чем давление от пустого резервуара.
Обоснуйте.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 13:55
#50
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


какое давление под плитой, когда резервуар пустой?
pbko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 14:42
#51
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
какое давление под плитой, когда резервуар пустой?
Никакого. Ни когда пустой, ни когда полный. Вся нагрузка идет на сваи.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопучинистый зазор под плитой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента mintay Основания и фундаменты 50 22.02.2023 13:14
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" tigra-18 Расчетные программы 1 10.11.2009 10:48
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27