Расчет фундаментной плиты на продавливание.
Irina11
 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 7

Сделала расчет на продавливание: колонна с нагрузкой 132т опирается на фундаментную плиту высотой 500мм, бетон класса В20. Расчет на продавливание плита не прошла.

Вопрос: можно ли использовать дополнительную поперечную арматуру для восприятия сжимающих усилий - или все же необходимо увеличить толщину плиты?
Раньше вроде как так и делали...


Но в СП52-103-2007, пункт 8.10 написано следующее:

При использовании в расчетах объемных конечных элементов (например, в толстых фундаментных плитах) растягивающие усилия должны быть восприняты продольной, поперечной или фибровой арматурой, а сжимающие усилия - бетоном
Просмотров: 33906
 
Непрочитано 19.12.2010, 13:39
#2
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от Irina11 Посмотреть сообщение

Вопрос: можно ли использовать дополнительную поперечную арматуру для восприятия сжимающих усилий - или все же необходимо увеличить толщину плиты?
Раньше вроде как так и делали...
не можно а нужно. ну только не сжимающих усилий. даи ограничения есть по количеству арматуры.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 13:43
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Пути борьбы с продавливанием разные:
1. Увеличение толщины плиты (до некоторых пределов наилучший выход).
2. Повышение марки бетона (сложность с выдерживанием нужной марки в построечных условиях).
3. Устройство постаментов (сложноватая опалубка).
4. Раскладка поперечной арматуры (трудоемкий способ).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 15:46
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Считайте плиту на продавливание по методике СП 52-101. Расчеты на продавливание ж/б плит объемными элементами, да еще и в упругой постановке сложны в интерпритации и тянут на научную работу. Существует ведь нормативная методика. Не забудьте тока учесть, что отпор грунта в пределах пирамиды продавливания разгружает продольную силу в колонне.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 19:09
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Наиболее оптимальное решение, на мой взгляд, - выполнение подбетонки под колонны, если этому не препятствует что-либо, из расчета именно на продавливание "по бетону".
Если этого сделать нельзя - придется ставить поперечную ар-ру.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 19:20
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Я б в любом случае зону продавливания колонной заармировал поперечной арматурой, хоть проходит по бетону. хоть не проходит. Мало ли с бетоном чего, или пробетонируется плохо. А продавливание - все же хрупкое разрушение.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 20:03
#7
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Не знаю, как минимум стоит увеличить класс бетона. Думаю В25 не так уж сложно будет сделать. При таких нагрузках это первый шаг к усилению данного узла.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 20:20
#8
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Кстати, экспериментально установлено, что поперечная арматура при продавливании реально несет (т.е. и впрямь в состоянии воспринять столько же, сколько и бетон) - сам видел. А по поводу мер - если требуется строжайшая экономия бетона, а на сроки и технологичность плевать - делайте банкетки (употребляли не один раз). Если собираетесь воспользоваться арматурой, помните - с одной стороны шаг можно принять большой (ho толстой плиты - большая), а с другой - зона расстановки тоже солидная выйдет. Но можно замутить арматуру, одновременно работающую на продавливание и являющуюся поддерживающей - для верхней рабочей арматуры. Ну и кстати, у Вас не дан момент, а он может многое усугубить...
 
 
Непрочитано 19.12.2010, 21:49
#9
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
делайте банкетки
можете пояснить что это такое?
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 21:52
#10
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


как капитель, только на фундаментной плите (располагается сверху ф. плиты)
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2010, 23:01
#11
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
как капитель, только на фундаментной плите
Точно, но можно и снизу, если к примеру верх фундаментной плиты - пол автостоянки. Правда строителям гемор...
 
 
Непрочитано 20.12.2010, 20:29
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Irina11 Посмотреть сообщение
можно ли использовать дополнительную поперечную арматуру для восприятия сжимающих усилий - или все же необходимо увеличить толщину плиты?
Можно. И не только стержневую поперечную арматуру можно ставить, но и жесткую арматуру - крестовины из прокатных профилей. В даунлоаде есть статья профессора Залесова на эту тему (научный отчет НИИЖБ).
В принципе - можно делать фундаментную плиту разной толщины на разных участках. На подколонных полосах толще, в межколонных зонах тоньше. Все утолщения делаются в сторону грунта. Верхняя поверхность плиты ровная.
Ну и , разумеется, можно просто увеличить сечение колонн.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 20:48
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Irina11 Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли использовать дополнительную поперечную арматуру для восприятия сжимающих усилий - или все же необходимо увеличить толщину плиты?
Ставьте поперечку, тем более у вас практически всю нагрузку несет бетон.
И еще, что бы вам понормальному посоветывали, давайте всю информацию, а то годания начинаются.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 21:32
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не знаю, как минимум стоит увеличить класс бетона. Думаю В25 не так уж сложно будет сделать. При таких нагрузках это первый шаг к усилению данного узла.
+1
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2017, 16:59
#15
Drom111


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Не забудьте тока учесть, что отпор грунта в пределах пирамиды продавливания разгружает продольную силу в колонне.
можете привести ссылку из нормативного документа где это написано?
Drom111 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 09:06
#16
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
можете привести ссылку из нормативного документа где это написано?
На счет нормативного документа не знаю, а вот объяснение этому есть в очень хорошей книжке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продавливание.jpg
Просмотров: 1374
Размер:	270.4 Кб
ID:	185404  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 09:55
#17
Drom111


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20


Некоторые спецы утверждают что действительно нужно вычитать. Но все ссылки на устаревшие нормы или учебники, не претендующие на статус норматива.
Также нашел Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа к СНиП II-15-74, опять же не действующего. Там написано в п.3.8 так, но если почитать п.3.6 то там
"...принимают не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечного армирования) базами колонн или подколонниками..." а затем уточняют и то это в первом приближении.
Насколько я понял с учетом поперечки отпор учитывать не надо.

В действующих нормах таких формулировок нет, поэтому могу предположить что учитывать не надо. Либо учитывать но на свой страх и риск.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.3.6.JPG
Просмотров: 494
Размер:	57.2 Кб
ID:	185409  Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.3.8.jpg
Просмотров: 631
Размер:	181.9 Кб
ID:	185410  
Drom111 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 10:13
#18
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
В действующих нормах таких формулировок нет, поэтому могу предположить что учитывать не надо. Либо учитывать но на свой страх и риск.
Лично я, когда сталкивалась с этим просто не учитывала отпор грунта.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 10:16
#19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
В действующих нормах таких формулировок нет, поэтому могу предположить что учитывать не надо. Либо учитывать но на свой страх и риск.
Из "отчета..." легшего в основу современной методики расчета продавливания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 850
Размер:	57.2 Кб
ID:	185415  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 10:21
#20
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


И в нормах рассмотрены далеко не все случаи.
Есть расширенное трактование норм в Научно-техническом отчете Залесова например.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 16:24
#21
Drom111


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И в нормах рассмотрены далеко не все случаи.
да согласен, но если этот вопрос не освящен в действующих нормативах, как быть в этом случае?
Drom111 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 16:41
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
как быть в этом случае?
Открой пособие к СП 52-101-2003 и прочти в конце п. 3.84.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 19:01
#23
Drom111


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20


Прочитал там написано как в СП только коряво, и опять же про фундаментные плиты ничего. Ни слова про отпор.
Насколько я помню так: берем продольное усилие в колонне ниже перекрытия и вычитаем из него усилие из колонны выше, тем самым мы просто получаем нагрузку от перекрытия с грузовой площади. С перекрытием всё ясно.

Тут получается такая канитель, что если применять отпор то фундаментные плиты, как правило, на продавливание можно не проверять.
Нес. способность у грунта большая и при большой толщине у высоток плита будет всегда проходить по продавливанию, в основном даже без поперечки (конечно при адекватных пролетах). Чудеса какие-то.
Drom111 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 19:01
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
да согласен, но если этот вопрос не освящен в действующих нормативах, как быть в этом случае?
А логику включить? Очевидные вещи не обязательно должны быть записаноы в нормах.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 19:28
#25
Drom111


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Очевидные вещи не обязательно должны быть записаноы в нормах.
Как это так... нормы они на то и нормы что-бы было написано как поступать в том или ином случае.
К тому же не все требования нормативных документов основаны на теории, но и на эмпирических данных. В этом случае тут точно уже логику не включишь.
Drom111 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 20:02
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


в СНиПах ведь не написано, как находить изгибающий момент в шарнирно опертой балке, нигде нет формулы qL2/8, да и других формул по нахождению расчетных усилий в элементах.
тут же просто: сила, приложенная сверху, продавливает плиту; сила, приложенная снизу (ведь нет никаких сомнений в ее наличии!), мешает этому продавливанию, следовательно, должна минусоваться.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 20:06
#27
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Из "отчета..." легшего в основу современной методики расчета продавливания
Fq1 тоже надо со знаком минус. Ведь она приложена к плите а не к колонне. Если вы меня понимаете, конечно...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 20:31
#28
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Однозначно отпор грунта вычитать, а то будут слишком толстые фундаментные плиты или огромные банкетки получаться, недолго так и прослыть неадекватом
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2017, 20:57
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
Ни слова про отпор.
Offtop: Точно...Написали бы вместо "...за вычетом нагрузок, приложенных с противоположной грани плиты.." слово "отпор", тогда бы всё было бы хорошо. Вообще...плохо пишут...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 11:03
#30
Drom111


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в СНиПах ведь не написано, как находить изгибающий момент в шарнирно опертой балке, нигде нет формулы qL2/8, да и других формул по нахождению расчетных усилий в элементах.
В этом нам помогает строительная механика, СП не для этого.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Fq1 тоже надо со знаком минус
собсвенный вес плиты в пределах пирамиды продавливания тоже минусуется?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Точно...Написали бы вместо "...за вычетом нагрузок, приложенных с противоположной грани плиты.." слово "отпор", тогда бы всё было бы хорошо. Вообще...плохо пишут...
Вообще если говорить грамотно то это совсем не нагрузка, это реактивный отпор грунта в основании пирамиды продавливания.
А если в СП про фунд. плиту было сказано, а про перекрытие нет то тоже бы гадали чтоли.
В нормах дб отдельный пункт при продавливании колонной фундаментной плиты, и что и как учитывать.
Drom111 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 11:52
#31
John7929


 
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8


Добрый день. Выскажу свое мнение по поводу учета т.н. отпора грунта.
Расчетная продольная сила в расчете на продавливание фундаментной плиты должна определяться разностью:
1. продольная сила, действующая в основании колонны,+отпор грунта, расположенного под фундаментной плитой, в пределах грузовой площадки за вычетом площадки продавливания - это с одной стороны.
2. нагрузка на фундаментную плиту (полы, перегородки, равномерно распределенная нагрузка и т.п.)+отпор грунта по площадке продавливания - это с другой стороны.
Разность этих двух сумм (смешно получилось) и дает нам расчетную продольную силу. ИМХО
John7929 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:08
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Drom111, если плита на свайном основании, то Вам тоже нужно специальное пояснение, что реакции свай, попадающие в пирамиду продавливания, нужно вычитать?
Цитата:
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
собсвенный вес плиты в пределах пирамиды продавливания тоже минусуется?
собственный вес плиты способствует продавливанию?
Цитата:
Сообщение от John7929 Посмотреть сообщение
1. продольная сила, действующая в основании колонны,+отпор грунта, расположенного под фундаментной плитой, в пределах грузовой площадки за вычетом площадки продавливания - это с одной стороны.
2. нагрузка на фундаментную плиту (полы, перегородки, равномерно распределенная нагрузка и т.п.)+отпор грунта по площадке продавливания - это с другой стороны.
Разность этих двух сумм (смешно получилось) и дает нам расчетную продольную силу. ИМХО
ниче не понял.
1) складываем нагрузку от колонны с отпором грунта? т.е. по сути берем удвоенное значение?
2) вес полов и перегородок на плите уменьшают продавливание?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 12:52
#33
John7929


 
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ниче не понял.
1) складываем нагрузку от колонны с отпором грунта? т.е. по сути берем удвоенное значение?
2) вес полов и перегородок на плите уменьшают продавливание?
Ваши вопросы дали понять, что я не силен в этом вопросе. Мое мнение неверно.
John7929 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2017, 13:08
#34
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Мне кажется сразу всё станет понятно, если перевернуть фундаментную плиту вверх ногами, так чтоб колонна была снизу.
Из этого рисунка сразу бы стало видно, что нагрузка (давление грунта под подошвой) в области основания пирамиды продавливания не продавливает плиту.
Кроме того, обращу внимание на ещё одну особенность при расчёте плиты. Иногда стоит проверить плиту на продавливание без учёта полезной нагрузки на фундамент сверху, даже если эта нагрузка и будет взаимозависимой с отпором грунта.
UnAtom вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты на продавливание.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ Badgo Мономах 6 25.06.2008 17:43
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44