Расчет фундаментной плиты на продавливание.
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 33906
|
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
не можно а нужно. ну только не сжимающих усилий. даи ограничения есть по количеству арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Пути борьбы с продавливанием разные:
1. Увеличение толщины плиты (до некоторых пределов наилучший выход). 2. Повышение марки бетона (сложность с выдерживанием нужной марки в построечных условиях). 3. Устройство постаментов (сложноватая опалубка). 4. Раскладка поперечной арматуры (трудоемкий способ). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Считайте плиту на продавливание по методике СП 52-101. Расчеты на продавливание ж/б плит объемными элементами, да еще и в упругой постановке сложны в интерпритации и тянут на научную работу. Существует ведь нормативная методика. Не забудьте тока учесть, что отпор грунта в пределах пирамиды продавливания разгружает продольную силу в колонне.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Наиболее оптимальное решение, на мой взгляд, - выполнение подбетонки под колонны, если этому не препятствует что-либо, из расчета именно на продавливание "по бетону".
Если этого сделать нельзя - придется ставить поперечную ар-ру. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кстати, экспериментально установлено, что поперечная арматура при продавливании реально несет (т.е. и впрямь в состоянии воспринять столько же, сколько и бетон) - сам видел. А по поводу мер - если требуется строжайшая экономия бетона, а на сроки и технологичность плевать - делайте банкетки (употребляли не один раз). Если собираетесь воспользоваться арматурой, помните - с одной стороны шаг можно принять большой (ho толстой плиты - большая), а с другой - зона расстановки тоже солидная выйдет. Но можно замутить арматуру, одновременно работающую на продавливание и являющуюся поддерживающей - для верхней рабочей арматуры. Ну и кстати, у Вас не дан момент, а он может многое усугубить...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
В принципе - можно делать фундаментную плиту разной толщины на разных участках. На подколонных полосах толще, в межколонных зонах тоньше. Все утолщения делаются в сторону грунта. Верхняя поверхность плиты ровная. Ну и , разумеется, можно просто увеличить сечение колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
И еще, что бы вам понормальному посоветывали, давайте всю информацию, а то годания начинаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Некоторые спецы утверждают что действительно нужно вычитать. Но все ссылки на устаревшие нормы или учебники, не претендующие на статус норматива.
Также нашел Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа к СНиП II-15-74, опять же не действующего. Там написано в п.3.8 так, но если почитать п.3.6 то там "...принимают не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечного армирования) базами колонн или подколонниками..." а затем уточняют и то это в первом приближении. Насколько я понял с учетом поперечки отпор учитывать не надо. В действующих нормах таких формулировок нет, поэтому могу предположить что учитывать не надо. Либо учитывать но на свой страх и риск. |
|||
![]() |
|
||||
Из "отчета..." легшего в основу современной методики расчета продавливания
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Прочитал там написано как в СП только коряво, и опять же про фундаментные плиты ничего. Ни слова про отпор.
Насколько я помню так: берем продольное усилие в колонне ниже перекрытия и вычитаем из него усилие из колонны выше, тем самым мы просто получаем нагрузку от перекрытия с грузовой площади. С перекрытием всё ясно. Тут получается такая канитель, что если применять отпор то фундаментные плиты, как правило, на продавливание можно не проверять. Нес. способность у грунта большая и при большой толщине у высоток плита будет всегда проходить по продавливанию, в основном даже без поперечки (конечно при адекватных пролетах). Чудеса какие-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Как это так... нормы они на то и нормы что-бы было написано как поступать в том или ином случае.
К тому же не все требования нормативных документов основаны на теории, но и на эмпирических данных. В этом случае тут точно уже логику не включишь. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
в СНиПах ведь не написано, как находить изгибающий момент в шарнирно опертой балке, нигде нет формулы qL2/8, да и других формул по нахождению расчетных усилий в элементах.
тут же просто: сила, приложенная сверху, продавливает плиту; сила, приложенная снизу (ведь нет никаких сомнений в ее наличии!), мешает этому продавливанию, следовательно, должна минусоваться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Цитата:
собсвенный вес плиты в пределах пирамиды продавливания тоже минусуется? Цитата:
А если в СП про фунд. плиту было сказано, а про перекрытие нет то тоже бы гадали чтоли. В нормах дб отдельный пункт при продавливании колонной фундаментной плиты, и что и как учитывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8
|
Добрый день. Выскажу свое мнение по поводу учета т.н. отпора грунта.
Расчетная продольная сила в расчете на продавливание фундаментной плиты должна определяться разностью: 1. продольная сила, действующая в основании колонны,+отпор грунта, расположенного под фундаментной плитой, в пределах грузовой площадки за вычетом площадки продавливания - это с одной стороны. 2. нагрузка на фундаментную плиту (полы, перегородки, равномерно распределенная нагрузка и т.п.)+отпор грунта по площадке продавливания - это с другой стороны. Разность этих двух сумм (смешно получилось) и дает нам расчетную продольную силу. ИМХО ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Drom111, если плита на свайном основании, то Вам тоже нужно специальное пояснение, что реакции свай, попадающие в пирамиду продавливания, нужно вычитать?
Цитата:
Цитата:
1) складываем нагрузку от колонны с отпором грунта? т.е. по сути берем удвоенное значение? 2) вес полов и перегородок на плите уменьшают продавливание? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Мне кажется сразу всё станет понятно, если перевернуть фундаментную плиту вверх ногами, так чтоб колонна была снизу.
Из этого рисунка сразу бы стало видно, что нагрузка (давление грунта под подошвой) в области основания пирамиды продавливания не продавливает плиту. Кроме того, обращу внимание на ещё одну особенность при расчёте плиты. Иногда стоит проверить плиту на продавливание без учёта полезной нагрузки на фундамент сверху, даже если эта нагрузка и будет взаимозависимой с отпором грунта. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на продавливание плиты перекрытия. | Bagira | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.04.2022 12:51 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ | Badgo | Мономах | 6 | 25.06.2008 17:43 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |