я начинающий конструктор наставника опытного в фирме у нас нет,так что приходится обходится своими мелкими мозгами. мы делаем проект реконструкции подстанции. там есть существующее здание, под половиной здания есть подвал,под второй половиной нет. про фундаменты известно только что это ленточные,больше никаких данных нет. так вот,заказчик изъявил желание выполнить подвал под все здание, то есть продлить существующий подвал. Обследование здания сделано,но оно что то хиленькое,видимо делали для галочки. про фундаменты там никаких данных нет,есть только заключение,что они находятся в работоспособном состоянии. так вот,суть вопроса,можно ли выполнить такой подвал??? конечно очень опасаюсь такое делать, но на сколько я понимаю, то можно,только необходимо,чтобы пол подвала был выше фундаментов где то на 0,5 м и еще сущ. фундаменты необходимо укрепить шпунтовым ограждением. подскажите,в правильном ли я направлении думаю??? от устройства этого подвала ну никак не уйти((((( заранее спасибо
Просмотров: 11514
 
Непрочитано 20.01.2011, 08:08
#2
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Мы делали реконструкцию и как раз в существующем здани, находящемся в плачевном состоянии, делали подвал...точнее говоря углубляли...так вот у нас существующие конструкции подвала вывешивались на сваях....затем углублялись делали фундаментную плиту и т.д.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 08:26
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а шпунт какую роль будет выполнять?
про 0.5м правильно.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 08:35
#4
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


ну шпунт делаю для того,чтоб грунт не осыпался,получается как бы роль подпорной стенки.
Капитан, не совсем что то я поняла про сваи((
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 08:46
#5
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


как начинающему конструктору могу посоветовать не подписываться под чертежами. в твоём случае должно было быть проведено обследование здания , в том числе и фундаментов, на возможность устройства подвала. в отчёте должна быть фраза, что устройство подвала допускается, выданы способы устройства подвала и усиления фундамента. иначе все шишки полетят на тебя, если при устройстве фундаментов стена скажем треснет.
а какие хоть фундаменты в части, где нет подвала? вполне может быть, что где подвал, ленточные фундаменты, где нет подвала, там столбчатые, да ещё и полы по грунту. если не знаешь, то срочно говори начальству, что нужно самим копать и выяснять.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 08:49
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Нужны обмеры фундаментов, лаборатория грунта.
Затем делаешь расчет основания по I НС на выпор грунта из-под подошвы (Допустим принимаешь что пол подвала будет выше отм. заложения на 300мм, если не проходит на 500мм и так далее.) В таком случае можно обойтись без шпунта и усиления фундаментов.
Впринципе все это должно быть сделано в рамках заключения по обследованию.
Затем можно непосредственно проектировать.
Как проектировать без необходимых данных непонятно...
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 08:54
#7
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


так я и сама не хочу под таким подписываться,всяко отникиваюсь,говорю что никаких данных нет,как я могу что то предложить,но начальство особо не слушает,фирма вообще энергетикой занимается, из строителей только я и еще одна девочка архитектор. заказчик хочет так,наши пообещали,теперь вот на меня давят. я говорю,что пусть сначала все сведения необходимые дадут, а мне говорят, что никто ничего не даст. на крайняк может как вариант разработать этот подвал и в примечаниях написать все условия,при которых такой вариант может быть применен. так хоть какая то подстраховка будет.....
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:07
#8
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Значит надо руководству растолковать, что пользы не будет никому если здание начнет трещать.
Ну как вариант послать на х.. контору
Хотят заниматься проектированием-пусть нанимают штат.
Хотя бы заказывают нормальное обследование - без него все-равно невозможно разработать проект
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 09:13
#9
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


послать то не могут,заказчик довольно крупная компания... буду пробовать достучатся до руководства

Последний раз редактировалось ольга22, 20.01.2011 в 09:20.
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:25
#10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Я имел ввиду послать непосредственное руководство.
В любом случае, опять же повторюсь, должно быть обследование.

Материалы обследования должны содержать:
1. Инструметальное обследование фундаментов с обмерами, определением прочностных характеристик, определением категории конструкции.
2. Лабораторные анализы грунтов из под подошвы фундаментов. (желательно также отбурить из шурфов ручным буром
и вообще иметь свежую геологию)
Количество шурфов для обследования основания и фундаментов определяется в соответствии с планом здания и конструктивной схемой и уточняется в процессе работ до требуемого количества.
3. Визуальное обследования надземных конструкций.
4. Определение нормативной и расчетной нагрузки на фундаменты. Поверочные расчеты основания на действующие нагрузки.
5. Вывод о возможности устройства подвала
6. Рекомендации по устройству, усилению и т.д.

Только потом может идти речь о проектировании.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 09:34
#11
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Спасибо огромное за помощь всем откликнувшимся
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:36
#12
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
примечаниях написать все условия,при которых такой вариант может быть применен. так хоть какая то подстраховка будет.....
Надеюсь, вы это пошутили...
вам необходимо сделать хотя бы геологические изыскания. Без них вообще-то противозаконно). И хотя бы получить представление о фундаменте в разрезе (без этого тоже противозаконно). Я уж не говорю о прочностных характеристиках материалов, хотя бы качественное представление получить надо. А если началькники ваши не стребовали с заказчика денег на геологию, то действительно с фирмы лучше уходить)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:36
#13
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Если вы посмотрите расчет фундаментов по СНиП то увидите разницу между расчетами фундаметов с подвалом и без него. Т.к. нет данных по существующим фундаментам, то говорить о реконструкции того чего нет по крайней мере очень глупо. Максимум что можно посоветовать это вывешивать стены захватками, убирать по месту то что под ними и устраивать новый фундамент на нужной глубине с расчетом что основанием являются просадочные грунты и уровень воды на глубине 1 м.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:40
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
1. Инструметальное обследование фундаментов с обмерами, определением прочностных характеристик, определением категории конструкции.
Зачем вам прочностные характеристики? Вы часть стены сносите?

Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
но на сколько я понимаю, то можно,только необходимо,чтобы пол подвала был выше фундаментов где то на 0,5 м и еще сущ. фундаменты необходимо укрепить шпунтовым ограждением. подскажите,в правильном ли я направлении думаю??? от устройства этого подвала ну никак не уйти((((( заранее спасибо
Все это, Ольга, зависит от таких факторов
1) уровень грунтовых вод среднегодовой и максимальный
2) нагрузки на фундаменты
3) состояние надземки.

А габариты подошвы фундамента должны волновать еще и архитектора. Вот будет весело, если начнут углублять, а там вылет плиты 1.5 м. Деньги потрачены, цель (просторное помещение) не достигнута. А виноваты будете Вы, зачем ерунду рисовали
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 09:42
#15
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


геология то есть у нас и обследование тоже,только вот говорю же,обследование какой то че попалошное,про фундаменты только и написано,что ленточные и состояние у них работоспособное. все,больше никаких сведений, глубина заложения неизвестна, проект,по которому здание строилось,тоже никто в глаза не видел, в общем дур дом.... а на меня один фиг с этим подвалом наседают
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:51
#16
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
послать то не могут,заказчик довольно крупная компания... буду пробовать достучатся до руководства
Вот пусть крупная компания выделит малую часть своих крупных средств и сделает инженерные изыскания в полном объеме. Но этого не будет, т.к. сам когда то работал в такой конторе. Говорю со 100% вероятность все что будет происходить в дальнйшем будет только хуже. Это связано с некомпетентность вашего руководства и изначально оно подписалась на сомнительный договор в котором не прописано что ваш крупный заказчик что то должен и естественно за свои деньги никто делать изыскания не хочет. Т.к. в вашей фирме нет специалистов, то это говорит о том что директор своим задним умом считает что получив контракт на 1 млн. рублей, он потратит 20 т.р. на зарплату зеленым студентам, даст 30-40% откат вашему крупному заказчику и на остальное возьмет себе в кредит Rang Rover и так будет продолжаться с каждым заказом пока он его не выплатит. А ответственность в том числе уголовная на исполнителе, но не как не на директоре вашей шарашки. Я в свое время после парочки выполненных таких проектов решил свалить из такой конторы о чем не секунды не жалел.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:53
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Главное, ничего не бойтесь.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 09:57
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
работоспособное. все,больше никаких сведений, глубина заложения неизвестна, проект,по которому здание строилось,тоже никто в глаза не видел, в общем дур дом.... а на меня один фиг с этим подвалом наседают
Ольга, а скажите объемы (площадь подвала, высота здания и т.п.) может Ваше руководство и право. Например ради 40-80м2, приглашать обследователей, если есть инженер ПГС, абсолютно невыгодно
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 10:03
#19
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


площадь здания 205 кв.м, площадь существующего подвала 120 кв.м, высота здания 4,5м. здание то не большое,одноэтажное, нагрузки на фундаменты не большие: стена кирпичная 380, перекрытия ребристые плиты.просто про фундаменты то толком ничего неизвестно((
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:03
#20
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


volksv, ну прямо ситуация на моей прошлой работе) очень кратко и точно описал ситуацию.
когда я сказал, что без геологии фундаменты не буду проектировать, пришлось искать другое место работы.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:12
#21
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
площадь здания 205 кв.м, площадь существующего подвала 120 кв.м, высота здания 4,5м. здание то не большое,одноэтажное
Здание маленькое. Наймите дворников пусть вам шурфы откопают на пол метра глубже предполагаемой глубины заложения фундаментов подвала с двух сторон от существующего фундамента. Тем самым узнаете геометрию, конструкцию фундаментов и грунты визуально сможете оценить, может там песок и воды нет. На такое здание этого достаточно что бы спокойно делать подвал.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:13
#22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
площадь существующего подвала 120 кв.м, высота здания 4,5м.
Ольга, тут еще вопрос. Вам навязывают только конструктив? Если только это, то я посоветую как подзаработать. Но если Вам навязывают проект подвала, то тут у вас проблеммы. Вам одной не осилить весь проект.

А подзаработать... Вам карты в руки. Требуйте рабочих (или наличку, чтобы нанять) для откопки шурфов. Требуйте наличку для приглашения спеца, но вместо него ползете в шурф и рисуете а деньги списываете на подставное и т.д. Пишите писульку с рисунками фундаментов и подтыкаете к имеющиемуся отчету. Чесно, для проекта надо только габариты фундамета.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:14
#23
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Ольга, Вам как вариант....От авторства отказываюсь.

Offtop: Альтруизм, как говорит Агамемнон...
Вложения
Тип файла: pdf ххх.pdf (290.5 Кб, 293 просмотров)
таи вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:28
#24
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Таи поясните про гидравлические домкраты. Зачем их тут применяли?
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 10:29
#25
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


в том то и дело,что это в проекте надо..
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 10:31
#26
Капитан


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
ну шпунт делаю для того,чтоб грунт не осыпался,получается как бы роль подпорной стенки.
Капитан, не совсем что то я поняла про сваи((
Чуть позже скину чертежи...чертеж точнее говоря
По поводу варианта от ТАИ...про этот метод можно почитать в любом учебнике по основаниям и фундаментам в разделе реконструкция...домкраты я так понимаю применялись для того чтобы вывесть ту часть стены которая находится на захваткой фундамента которая бкдет углубляться

Последний раз редактировалось Капитан, 20.01.2011 в 10:40.
Капитан вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 16:46
#27
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. ольга22!

1. Обязательно, просто необходимо, откопать хотя-бы 1 шурф, чтобы определить глубину заложения фундамента в части здания без подвала.
(за одно определите и тип грунта)
2. и делайте шпунтовую ж/б стенку по периметру стен и вокруг столбов.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2011, 17:09
#28
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Скиньте план здания, скажу сколько надо шурфов.
Что там делать и как можно понять после выполнения расчетов.
Можно конечно и конструктивно: и шпунтовые стенки,

и бетонный пол 50см и пригруз перекрытиями через стойки, и уширением подошвы (если глубина заложения конечно позволяет)...

А если там глубина заложения 1,5-2м...?
Тогда только по варианту таи или ж/б шпунт
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 09:57
#29
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


я бы с удовольствием план выложила,но не знаю как это сделать
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 10:15
#30
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ниже текстового поля, где пишешь есть менюшки "Дополнительные опции", "Вложить файлы" и т.д.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 10:17
#31
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


вроде получилось)
Вложения
Тип файла: pdf план.pdf (55.1 Кб, 159 просмотров)
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 11:00
#32
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,558


Ну, Ольга, у Вас наипростейший подвал. Без сложных форм и других выкрутасов.
На что обратить внимание
1) я уже выше говорил - подушка может выходить за пределы стены. Вот считайте, если на 0.5 м, то уже 24 м2 коту под хвост. Хозяин должен понимать.
2) Подвал под что? Вам может придется придется поколбасится с пожарниками. Ну а если с длительным пребыванием людей, то....

А так КЖ тут самое простое.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 11:29
#33
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Надо копать два шурфа на пересечении осей Б-1 и А-2.
Делать обмеры и геологию из под подошвы. Тогда будет что-то понятно.
Формально надо делать обследование.

Да... с такими объёмами не хватит директору на первый взнос за Range Rover
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 12:03
#34
ольга22


 
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
<phrase 1=


ну хоть и простейший,а я все равно перестраховываюсь. просто парюсь из за фундаментов, ничего же не знаю про них.и спросить не у кого,вот и обратилась на форум к спецам))спасибо за наставления и советы. я думаю все были неопытными и задавали глупые и элементарные вопросы)
ольга22 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2011, 13:25
#35
инженер1980


 
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18


вклиниваюсь в данную тему с вопросом. У меня одноэтажное здание магазина с подвалом. Собираются перепрофилировать под предприятие быстрого питания, в подвале хотят зал, сейчас высота подвала в чистоте 1,7 в одной части и в другой 2,0, для зала хотят увеличить минимум до 3,1 а еще лучше если будет 3,3. Т.е максимальное заглубление на 1,6ю Сейчас руководство обратилось ко мне с вопросом возможно ли это теоретически или нет. Обследования пока нет, как и нет договора. Если я скажу что теоретически это возможно и будет заключен договор то скорее всего обследование какое-никакое будет. На данном этапе вариант ТАИ подходит если фундаменты чисто из блоков, без фундаментных плит. а если там есть плиты, то можно или нет после устройства монолитной бетонной балки и замоналичивания расстояния между новым и старым фундаментом обрубить свисающую часть плиты? ведь по сути мы устраиваем новый фундамент?
инженер1980 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > устройство подвала в существующем здании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления Nikolays Инженерные сети 8 14.07.2012 14:00
Устройство светоаэрационных фонарей на одноэтажном производственном здании. an_nik78 Архитектура 4 24.03.2011 07:31
Размещение второго крана-балки в существующем здании Johnsay Конструкции зданий и сооружений 5 09.04.2010 16:58
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39