| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная длина стальной балки из плоскости.
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
||
Просмотров: 37268
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Думаю что будет, т.к. ты крепишь прогоны на пластины, которые являются для основной балки ребрами жесткости и жестко фиксируют все сечение балки из плоскости. Главное чтоб прогоны в конце приходили на какой-то жесткий элемент. т.е. не на соседнюю главную балку, если все же на балку, то жестко зафиксированную горизонтальными связями, либо еще как-то.
Кстати профнастил в месте главной балки надо удалить с чертежа ))) его там не может быть. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
А если проверять балку на общую устойчивочть, то товарищ гиппопо правильно сказал: п. 5.15 и далее. Может даже окажется случай, подпадающий под п. 5.16. Грузовым поясом, я думаю, можно считать нижний (это важно, таблица 8). Не обязательно. Они могут приходить и на такую же главную балку. И тогда если второстепенных балок (прогонов) на пролёте главной балки больше 4-х (где-то в том же СНиПе, кажется, есть упоминание про 4 точки закрепления) и если они крепятся так, что у концевого сечения прогона запрещён свободный поворот в горизонтальной плоскости, то расчётную длину глав. балки принимаем равной шагу прогонов. Так, стоп! Как бы не наврать. Выдержка из п. 5.15 СНиП II-23-81: Цитата:
Не могу понять: для устойчивости балки считается лучше, если нагрузка приложена к растянутому поясу. И формулы 35 и 35 это оправдывают. А по формулировке получается наоборот...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 27.01.2011 в 00:04. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
На первый-то взгляд вроде бы и да. Тем более, что нагружен нижний пояс, что также придаёт устойчивость.
Но товарищ СНиП так не думает. Или я его (товарища СНиПа) не так понял?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Лучше прочесть вот эту тему, чем по новому кругу:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F9%E5%ED%E8%FF |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
О! Я пробежался и прочёл одно интересное изречение товарища Leonid555:
Цитата:
А товарищ VVN59, в своём посте # 5 был не совсем прав. ![]() Вывод: товарищ Fellini, считайте балку не закреплённой - хуже не будет. Хотя консультация уважаемого товарища IBZ не помешала бы.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Увы, то что мы думаем c Leonid555 "к делу не пришьешь". Сами же говорите: "Думать можно сколько угодно. Но СНиП надо исполнять".
А действующий СНиП по этому поводу говорит: 5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.); Ни одному из требований вышеприведенного пункта данный узел не удовлетворяет ![]() P.S. В качестве личного мнения могу сказать, что представленный узел при нормальном исполнении таки обеспечивает закрепление как от смещения, так и от поворота и может исключать расчет главной балки на устойчивость всего пролета. Но ... "Другие варианты раскрепления не рассматривают. Хотя теоретически - они могут существовать" |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Цитата:
Цитата:
Я понимаю ваши предложения "хуже не будет", "подстраховаться". Дело не в этом, вопрос принципиальный и у меня вполне конкретный. Последний раз редактировалось Fellini, 27.01.2011 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Но в данном случае от смещения раскреплен низ, поэтому нужно еще и неповорот обеспечить. Болтовое соединение формально не обеспечивает неповорота, если не фрикционное. Но приложение нижнее, и "фиb" будет существенно выше, и раскрепления возможно и не требуется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
НЕт так считать нельзя так как 2 болта это шарнир и в расчете прогон принимается стержнем с шарнирным опиранием а шарнир предполагает поворот, следовательно балка будет поворачиваться а значит устойчивости не будет.
Надо считать всю длину, тогда профиль большой получиться. Есть способ верхний пояс наклонными уголками связать с балкой, чтрбы 2 треугольника получилось. Или фасонку треугольную. Вот чертеж |
|||
![]() |
|
||||
Да, это я что-то не внимательно на картинку глянул. При наличии ребра второстепенная балка будет раскреплением для главной. И соответственно расчет последней надо вести на длину равную шагу второстепенных. Даже формально по СНиП
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Fellini!
Предполагаю, что настил из профлиста предназначен для монолитного перекрытия с отметкой верха в плоскости верхнего пояса главной балки. Если это так, то и забот нет по обеспечению устойчивости балки.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Тогда получится неразрезная второстепенная балка со слабым узлом
![]() Какое усилие нужно для удержания верхней полки от смещения вбок? Наверно, не очень большое. Qfic - сила внутренняя, между двумя ветвями сквозного сечения, вычисленная в предельном состоянии, т.е. при максимальном выгибе перед потерей устойчивости, и не соответствует той силе, с которой нужно (с учетом начального искривления верхней полки вбок плюс податливость раскрепления) удерживать полку от смещения. Даже если дойдет до уровня Qfic, то это килограммы, а не тонны. Поэтому важно удерживать не мощно, а надежно. Т.е. чтобы при любых ситуацих полка не могла иметь свободу перемещения вбок. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Вот и я вижу и думаю, что главная балка закреплена от горизонтального смещения. Но СНиП говорит, что закреплённым должен быть сжатый пояс.
Что наталкивает меня на определённые мысли, а именно: (это всего лишь мои домыслы) до 1981 года (или ранее, т. к. предыдущий СНиП не читал) можно было считать, что Но, по всей видимости, "были прецеденты" с не очень хорошим исходом. Как следствие, в СНиПе решили "на будущее" сделать оговорку, что закреплённым должен быть сжатый пояс. Повторюсь: в качестве личного мнения я с Вами согласен. Но "СНиП надо исполнять" Цитата:
Строго говоря, не "неразрезная", а "защемлённая на опоре". Но сути это не меняет. Можно. Но есть у меня опасения, что этот узел вывернет раньше, чем в балке образуется шарнир.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Не говори чушь проектировал так трех шарнирные тонкостенные рамы и сжатый пояс раскреплял к прогонам распорками. Расчетный пролет прогона уменьшался, прогон все равно опирается на балку шарнирно момента на опоре нет. прогон разрезной. Просто так подстраховаться лучше и веса немного.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Fellini!
Пора бы открыть информацию: пролет и профиль главной балки, профиль и шаг второстепенных балок, величина опорных реакций второстепенных балок, профиль профлиста.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это Вы кому? И в ответ на что?
Согласен. Чтоб был момент на опоре (и прогон был защемлённым) - надо ого-го как приварить! У двутавра просто площади не хватит, чтоб так приварить. Поддерживаю! ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вообще-то человек говорит не о сварном соединении прогона к ребру, а о введении распорки от прогона к верхнему поясу.
Почему при этом у него прогон считается неразрезным, он не пояснил. Может у него там болты? Пардон, сегодня увидел, что схему человек приложил: Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2011 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
а выше профнастила монолитный бетон планирует появиться ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
А, понятно. Это меняет дело.
Повторюсь: строго говоря, это защемлённый прогон (но сути это не меняет). Но Вы, я полагаю, со мной согласны. Об этом уже был разговор. Ответ был: нет. Если бы планировал, то, я полагаю, у автора не возникло бы подобных вопросов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
C первого взгляда "кашу маслом не испортишь", однако, как водится, выигрывая в одном можо проиграть в другом. Одим словам, проверку на кручение главной балки при односторонней загрузке выполнить придется.
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
обратимся к авторитетному источнику
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
что мешает главной балке деформироваться так , как это показано на левом чертеже ???
ЗЫ на картинке есть номер страницы , думаю каждый узнал , что это Беленя , поэтому смысл при желании можно легко востановить
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Вставлю и свои 5 копеек по поднятой теме.
В данном узле, при наличии жесткого диска по прогонам, развязка из плоскости верхнего пояса главной балки обеспечивается ребрами жесткости в главной балке, к которым крепятся прогоны. Никаких дополнительных подкосов ставить не нужно, они только ухудшают работу узла. Если главная балка получается большой высоты, то ребра жесткости балки необходимо проверить на условную поперечную силу по п. 5,16 СНиПа. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Дело не в шаге прогонов, а в фахверке. А вот если бы раскосы фахверка ставились не на три, а на два прогона - расчётная длина была бы равна одинарному шагу прогонов.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
IBZ , к сожалению у меня сканы начинаются только с 26 страницы . Расчетная длина равная двойному шагу прогонов получилась из за раскрепления балки крестовыми связями , а не из за стоек торцевого фахверка .
Кстати тат надо еще посчитать что будет экономичнее постановка связей для уменьшения расчетной длины из плоскости , или балка с расчетной длиной от колонны до колонны ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
To Simonoff Почему только по концам крестовой связи. Выше я писал "при закреплении прогонов в середине связевого креста". |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
To IBZ ну можно жесткий блок организовать где то в середине не обязательно возле торцов , это на скорость не влияет ... (если нет кранов)
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Думается, что прогоны, проходящие через центр крестовых связей - не связаны с последними. Поэтому участки балок, где примыкают к ним эти прогоны, могут свободно смещаться в бок.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Пардон, не так выразился. Имелись в виду, разумеется, крестовые связи.
Но, господа, позвольте! На картинке приведён пример фермы с прогонами и, я полагаю, крестовыми связями, идущими по верхнему поясу. И здесь у меня приведённая картинка сомнений не вызывает. А изначально вопрос вставал из-за того, что прогоны опираются на растянутый пояс главной балки.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Тут, к сожалению, вынужден с Вами согласиться. Но, видимо, товарищ Беленя и его товарищи с Вами не согласны.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Offtop: А где, Разработчик? Он раньше из рогатки убивал людей не знающих, как развязать балку из плоскости. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В этом авторитетном источнике рассмотрен классический прием придания жесткости ферменной системе покрытия. Вопрос устойчивости отдельной фермы полностью не рассмотрен.
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2011 в 18:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Цитата:
![]() ![]() Очень жаль, крайне толковый специалист, пожалуй наиболее грамотный из присутствующих на форуме применительно к вопросам теоретических основ прочности, устойчивости и жесткости конструкций. По теме думаю он сказал бы следующее: "а попробуйте нарисовать форму потери устойчивости плоской формы изгиба для такого случая и Вам все сразу станет ясно..." Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 28.01.2011 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
А после всего обсуждённого здесь, напрашивается мысль, что прав СНиП насчёт закрепления именно сжатого пояса.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Сомнению подвергается способность приведенного автором узла обеспечить неповорот сечения. Ибо если обеспечить неповорот при нижнем раскреплении, то это и будет раскреплением верхнего ![]() Думаю, этот вопрос вообще не будет стоять при реальном конструировании: при нижнем приложении нагрузки фи-балочное будет раза в два (например ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Может я и неправ, но Цитата:
каждый прогон передавать нагрузку на главную балку должен через ребро жёсткости (которое приваривается к стенке и верхней полке). А два болта, на которые крпится прогон - это не есть шарнир при устойчивости главной балки. Они были бы шарниром при расчёте прогона - там надо шарнирное опирание предусматривать - в данном случае в самом прогоне, в конце концов, образуется пластический шарнир. Но это не есть шарнир, разрешающий поворот, для главной балки.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну автор вроде и привел узел передачи через ребро. А на счет сжатого пояса сНиП не совсем уж и прав. Как правильно сказал Ильнур если надежно раскрепить нижний пояс от поворота, то и верхний будет раскреплен. Уже обсуждалось что-то подобное - стоит ли раскреплять нижний сжатый пояс многопролетной балки на на опоре, если верхний надежно раскреплен. Там Разработчик все по косточкам разжевал.
IBZ, почитайте тему размять мозги стр. 72, там правда видимо часть постов почистили, но суть понятна (в чачтности пост 1431). После данного поста Разработчик на форуме не появлялся... Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 29.01.2011 в 11:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Потеря Разработчика - потеря не восполнимая. Но должен вам заметить он выдерживал здесь и не такие бури. ![]() Ему интересны обычно темы, в которых он может объяснить, то что еще не объяснял "толпе проектировщиков". Верю - будет тема достойная его внимания - вернется. Offtop: Я помню, как он подал свой голос, чтобы меня амнистировали - у меня ассоциация здесь как с Беллой Ахмадулиной и Сахаровым - естественно, я себе безмерно... льщу. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Сильное заявление!
![]() ![]() Я уже говорил где-то, что не согласен с некоторыми положениями некоторых норм. документов. Но моя позиция остаётся под чертой. А ещё у меня просьба ко всем! Раз уж говорите о легендарном Разработчике (если я правильно понимаю, это один из форумчан) - дайте несколько ссылочек на темы с его высказываниями. А то не имел чести с ним общаться. Так хоть заочно... В частности и сюда, если можно?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Eugene84, тему размять мозги находится в разделе "разное"(заходите в раздел и набираете в поиске название темы). По теме раскрепления балк можете, в частности, посмотреть тему "расчет неразрезной многопролетной балки". А вообще можете в расширенном поиске выбрать поиск по имени, ввести Разработчик и почитать темы, в которых он принимает участие... Уверяю Вас крайне познавательно!
P.S. Про легендарность разработчика понравилось))) А что, можно и так!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
И вовсе не надо тревожить Разработчика (или его дух! ![]() Fellini следует тщательнее продумать узел. Если он хочет получить раскрепление главной балки от потери устойчивости, то ему здесь уже предлагали: и фрикционное болтовое соединение, и сварной узел, и установку дополнительных элементов. Также, вполне справедливо, советовали обратить внимание на то что у него загружен именно растянутый пояс и соответственно увеличивается фи балочное. А раз так, то может быть и раскрепление не нужно. Вообще то главная балка у Fellini вовсе не является уж такой жесткой на кручение. А раз так, то прогоны имеют расчетный пролет в осях главных балок. Т.е. условно шарнир при их расчете ставится на оси главной балки, а вовсе не на оси болтов в опорном узле. И тогда болты должны воспринимать как усилие Q от опорной реакции (ну формально - чуть меньше), так и момент равный произведению Q*e, где е - расстояние от оси главной балки до оси болтов. Т.е. необходимо обеспечить достаточную прочность в том числе и на действие момента в любой точке конструкции прогона, в том числе и в опорном узле. По расчетной схеме - прогон на болтах в опорном узле вовсе не заканчивается, а идет до стенки главной балки. При таком подходе болтовое соединение в узле всегда должно быть способно воспринимать изгибающий момент и силы как продольную, так и поперечную. А раз так, то болтовое соединение должно быть способно (через ребро главной балки) обеспечить отсутствие смещения вбок сжатого пояса главной балки и предотвратить поворот ее сечения. IBZ, вы очень строги к авторам учебника. Они всего лишь хотели показать студентам принципиальную важность установки горизонтальных ферм в составе связей по верхним поясам стропильных ферм. Они показали как значительно меняется расчетная длина этих верхних поясов из плоскости ферм. Ну а то что учебный пример не является идеальным с точки зрения расстановки и закрепления связей - не так уж и страшно. Ну да, вы правы, расчетную длину этих верхних поясов можно и еще уменьшить, но это уже следующий шаг и для методики обучения студентов это уже не так важно. Разумеется, в учебнике можно было и об этом сказать, но объем книги ограничен, а рассказать нужно много. Последний раз редактировалось Leonid555, 30.01.2011 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Но хочу задать сопутствующий вопрос: мне почему-то кажется (объяснить не могу), что рёбра жесткости уже сами по себе будут способствовать устойчивости главной балки при кручении. Так или нет? А если нет, то почему? Тем более, что он вряд ли появится. Выше было говорёно: "Считай всю балку". Нет, блин, сэкономить хочет. Ну товарищ Fellini, ну сделайте Вы крестовые связи, как было показано на примере с фермой - помогут ведь.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Вы считаете, что узлы соединения распорок (связей и прочее) на постоянных (немонтажных) болтах, должны иметь отверстия, просверленные по месту, и болты должны быть класса точности А? Цитата:
![]() Как устроены узлы распорок и связей в сериях? Есть ли требования по ограничению деформации таких соединений? Если есть, то какие они? И в каких случаях обязательно применение овальных отверстий? И есть ли способы совместить эти перекрестные требования? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Ильнур, ну что вы меня цепляете? Я вижу ту же картинку у автора темы, что и вы. Вы клоните к тому, что узлы распорок в сериях считаются не очень ответственными соединениями и там допускается установка болтов классов точности В и даже С со всеми вытекающими последствиями. И формально нет ограничений по деформативности таких узлов. На мой взгляд излишней деформативности таких узлов надо избегать. Почему бы не сделать фрикционное соединение если уж так хочется сделать узел на болтах. В конце концов узел конструирует Fellini. Вот пусть он и задумается |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Вариантов выполнения узла много. Если уж так хочется сваривать, то почему бы не сделать весь узел на сварке. Вам, Ильнур, сварной узел не нравится? А вообще то это дело конструктора как именно этот узел выполнить.
Тогда вы получите цепочку прогонов у которых на одном конце стоят обваренные шайбы и узел усилен, а на другом конце все остается по-прежнему, т.е. как был деформативный узел с большими отверстиями под болты так и остался. Получается что вы надежнее закрепили сечение главной балки от поворота, а вот с закреплением ее сжатого пояса от бокового смещения все осталось по-прежнему. Тогда стоит ли возиться с обвариваемыми шайбами? А вот если не бояться неразрезности и делать неподатливые узлы крепления прогонов к ребрам главной балки с обеих ее сторон, то ее закрепление будет более надежным. Да, придется учесть повышенную нагрузку на главные балки от неразрезных прогонов, но ведь и сечение неразрезных прогонов можно сделать меньше, чем у разрезных. Если по профнастилу будет выполняться ж.б. плита, то можно арматурные стержни приварить к ребрам главных балок и обеспечить закрепление от смешения вбок сжатых поясов. По-моему все сомнения у автора темы были связаны с тем, что он опустил прогоны ближе к растянутому поясу главной балки. Ему уже объяснили, что это не страшно. Главное - надежно закрепить прогоны к ребрам главной балки. А вот нюансы надежности этого закрепления - это уже другая тема. Последний раз редактировалось Leonid555, 01.02.2011 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
2. Я и есть конструктор ![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456
|
Цитата:
Я вижу, что вы Ильнур опять сели на своего любимого конька! ![]() Этот ваш подход уже обсуждали. Вроде бы пришли к выводу, что надежнее всего закрепить сжатый пояс балки и от поворота и от смещения. Но вы остались при своем мнении. Какой смысл снова эту дискуссию затевать? Кстати, должен заметить что болтовой узел крепления прогона к главной балке (тот самый, где большие отверстия под болты и нет обваренных шайб) в общем случае обладает деформативностью не только по горизонтали, но и по вертикали. Эту деформативность вы признаете слишком большой (ну раз уж ставите обваренные шайбы). Так вот этот узел позволяет концу прогона не только двигаться горизонтально, но и соответственно опускаться или подниматься (в соответствии с деформативностью узла). А раз так, то как бы вы ни крепили прогон к главной балке старательно обваривая шайбы, но все равно сечение главной балки способно поворачиваться вместе с закрепленным к нему прогоном, если на втором конце прогона вот этот слишком деформативный узел. Т.е. вы сечение главной балки и от поворота надежно не закрепили. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Цитата:
Недостатком узла с обваренной шайбой я назвал бы работу болта частично на изгиб (внутри пакета). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонны | rar255 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.09.2009 20:00 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.12.2006 17:43 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Расчетная длина элемента в Robot 18 | Андрей О | Robot | 3 | 14.08.2005 22:51 |