Вопрос по гибкости растянутых элементов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по гибкости растянутых элементов.

Вопрос по гибкости растянутых элементов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2011, 12:39 #1
Вопрос по гибкости растянутых элементов.
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Здравствуйте, товарищи инженеры.
У меня возник маленький вопрос. СНиП "Стальные конструкции" нормирует гибкость растянутых элементов при статической нагрузке значением 400.
При воздействии динамических нагрузок, приложенных непосредственно к конструкции - для поясов и опор. раскосов ферм - 250, для решетки - 350.
При расчете ферм в сейсмических районах гибкость принимается 250 и з50 или 400? Всегда принимал 250 и 350, а сейчас задумался. Конечно, это не хуже, брал в запас, но хотелось бы услышать точное мнение других, чтобы успокоиться.

Кто-нибудь еще считал фермы в сейсмических районах?

Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 30.01.2011 в 01:28.
Просмотров: 13768
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 13:41
#2
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


товарищи инженеры, подскажите пожалуйста. Успокойте мою душу. А то по-прежнему буду принимать гибкость 250 и разорять заказчика!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 14:03
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
СНиП "Стальные конструкции" нормирует гибкость растянутых элементов при статической нагрузке значением 400.
При этом, в соответствии с приложением к табл.20, гибкость ограничивается только в вертикальной плоскости. Таким образом, предельная гибкость 400 к поясам ферм неприменима.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 21:03
#4
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то DK:
Извините за тупость... ПОчему гибкость 400 к поясам ферм неприменима? А Если сейсмика вдоль здания, тогда нижний растянутый пояс, я думаю, может потерять устойчивость. В горизонтальной плоскости. )В вертикальной меня не интересует)
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 21:20
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
ПОчему гибкость 400 к поясам ферм неприменима?
Постараюсь пояснить свою мысль более подробно. Пишу по памяти, поэтому могу быть не совсем точным. Ограничение гибкости 400 для растянутых элементов вводится только в вертикальной плоскости и только для элементов не подверженным динамическим нагрузкам. Поэтому для нижнего растянутого пояса либо вобще нет ограничений по гибкости, либо ограничение как при динамических нагрузках.
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
А Если сейсмика вдоль здания, тогда нижний растянутый пояс, я думаю, может потерять устойчивость. В горизонтальной плоскости.
Растянутый пояс никогда не может потерять устойчивость. Если пояс теряет устойчивость, то он уже не растянутый, а сжатый. Но это, как говорится, совсем другая история.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 21:45
#6
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то DK:
в примечании 1 к таблице 20* написано "в конструкциях, не подвергающихся динамич. воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях". То есть, как я понимаю данное примечание, что если к конструкции приложена еще и динамическая нагрузка, то гибкость следует проверять еще и в горизонтальной плоскости. Иначе зачем в примечании слово "только"?
Почему я и спросил про сейсмику. Хотя, как я считаю, в здании с сейсмикой лишний ряд распорок по нижнему поясу никогда не навредит
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 21:50
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
в примечании 1 к таблице 20* написано "в конструкциях, не подвергающихся динамич. воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях". То есть, как я понимаю данное примечание, что если к конструкции приложена еще и динамическая нагрузка, то гибкость следует проверять еще и в горизонтальной плоскости. Иначе зачем в примечании слово "только"?
Все так. Именно об этом я и говорил.
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Хотя, как я считаю, в здании с сейсмикой лишний ряд распорок по нижнему поясу никогда не навреди
И не только при сейсмике. Например, в серии "Молодечно" такие распорки ставятся и без сейсмики. То же делают и уважаемые мной конструктора КМ.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 21:58
#8
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


В Общем, буду как раньше проверять нижний пояс на гибкость 250 (в сейсике)! Хуже не будет, и мне спокойнее! Пусть с запасом - зато надежнее, и спится лучше!
DK, спасибо за ответы!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 22:05
#9
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
В Общем, буду как раньше проверять нижний пояс на гибкость 250 (в сейсике)! Хуже не будет, и мне спокойнее! Пусть с запасом - зато надежнее, и спится лучше!
Никакого в данном случае запаса нет, как Вы выражаетесь.
Почитайте СНиПы II-7-81, 2.01.07-85.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 22:13
#10
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то Таи:
Ладно, неправильно выразился!
Что конкретно почитать, Таи? Вы бы сами какую гибкость приняли?
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 22:25
#11
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Гибкость нижнего пояса ферм при статической нагрузке из плоскости, действительно СНиПом не ограничивается, но распорки(растяжки) по нижнему поясу из расчета по гибкости не более 400 ставить все же необходимо, что бы при монтаже ферм можно было зафиксировать фермы в вертикальном положении и выдержать допустимые 5мм отклонения. Вертикальные связи по покрытию и распорки по нижнему поясу ставятся так же для образования пространственной жесткости связевого блока, необходимой для восприятия случайных горизонтальных нагрузок на нижние пояса ферм при эксплуатации (нагрузки от сантехнических трубопроводов, например).
При сейсмике массы сосредоточены в основном в верхнем поясе ферм и на нижние пояса передаваться никак не должны( если только на них ничего не подвешено). По этому гибкость пояса из плоскости так же не ограничивается.
Grig63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 22:34
#12
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
По этому гибкость пояса из плоскости так же не ограничивается.
А в нормах это где-то написано? Не нашел.

А если подвешено к нижнему поясу? Тогда что?
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 23:28
#13
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
А в нормах это где-то написано? Не нашел.
Сейсмика не относится к динамическим нагрузкам.
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
А если подвешено к нижнему поясу? Тогда что?
Нужно учитывать эти массы при сейсмике в расчетной схеме и проверять пояс на момент из плоскости. Возможно, в этом случае и понадобятся дополнительные распорки.
Grig63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 23:34
#14
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Нужно учитывать эти массы при сейсмике в расчетной схеме и проверять пояс на момент из плоскости. Возможно, в этом случае и понадобятся дополнительные распорки.
Как раз такая ситуация и у меня. Вводил доп. распорки, потому что при сейсмике моменты в нижнем поясе возникали до 4 тонн.( из плоскости). С распорками все встало на ствои места. Но это отдельный случай.
Зачастую при анализе перемещений СКАД выдает перемещения нижнего пояса из плоскости (при сейсмике). И моментики из плоскости, о которых вы говорите) тоже появляются. Поэтому приходится вводить дополнительные распорки.
Я знаю, что сейсмика не относится к динамическим. Но вопрос данный показался мне каверзным. ПОэтому и создал тему.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 18:57
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Сейсмика не относится к динамическим нагрузкам.
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей
Я знаю, что сейсмика не относится к динамическим.
Блин
А я всегда принимал сейсмические нагрузки за динамические. И считал, что если сейсмика, то уже нужно гибкость ограничивать.
И для ветровых так же считал.
Я был неправ?
Кстати, а где это написанно, что сейсмика это не динамическая нагрузка?
И ветер тоже получается?
А с кранами как тогда?
Стыдно.
Я азов не знаю...

Век живи - век учись. Соответсвенно понятно кем помрешь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 19:19
#16
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Век живи - век учись. Соответсвенно понятно кем помрешь.
Не торопись, Ваван, помирать!
СНиП 2.01.07-85
1.9. К особым нагрузкам следует относить:
а) сейсмические воздействия;
б) взрывные воздействия;
в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
Offtop: (тоже могут иметь место динамические воздействия)
.....
Далее просто лень цитировать СНиП II-7-81* - там везде явные признаки динамики.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 19:36
#17
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то Vavan:
И я вот ограничивал по сейсмике. Брал 250. Считал сейсмику динамической. И сейчас считаю!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:37
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
И я вот ограничивал по сейсмике. Брал 250. Считал сейсмику динамической. И сейчас считаю!
и тут же:
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей
знаю, что сейсмика не относится к динамическим
как то не сходится, не находите?
Но могу сказать, что несмотря на то, что я
Цитата:
всегда принимал сейсмические нагрузки за динамические
в одном из проектов я таки не ограничил гибкость нижнего пояса в горизнтальной плоскости. За что кстати свое уже получил
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 15:12
#19
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Привожу цитату из примечаний к таблице 20 СНиПа на металл:
5. К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов динамичности.
При сесмике мы эти коэффициенты не используем, а просто делаем расчет на особое сочетание.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 19:33
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А ветер например по ДБНу считается с учетом коэфициента динамичности.
Значит динамическая.
При расчете сейсмики вобще куча коэфициетнов там неразберипоймешь. Я чтоб особо когда то считал в сейсмике то не помню. 6баллов было..., это по ДБНу "типа" сейсмический район. Я всегда считал без сейсмики.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 20:01
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
6баллов было
Ваван, вот ты человек образованный, горилку львовскую наверное по вечерам пьешь - смачная весчь.....
Темы, иногда, старые на форуме читаешь, но...

"Я не знаю как там за границей" типа ДНБ???, но у нас сейсмичность начинается с 7 баллов.
СНиП II-7-81.
Offtop: "А если не будут" читать СНиПы - "отключим газ" (блин, каламбур с двойным смыслом).
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 20:46
#22
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то Vavan:
Я в нормах нигде не нашел, что сейсмика - это динамическая нагрузка. Но сам почему-то (не знаю почему) всегда считал фермы на гибкость 250 и 35о (в сейсмике), как бы считая, что она динамическая. Вот такая абракадабра. Ответа однозначного получить не смог нигде. К профессорам двоим обращался - но они сейсмику ни разу не считали, сказать точно не смогли. Один (с огромным опытом) посоветовал брать все же 250! Хто знает, как оно там!? Смотрел пару расчетов в сейсмике - один расчетчик брал 400 гибкость, другой 250. Я вот подумал и выбрал наименьшее из зол! Вот как-то так!
За то, что гибкость растянутых элементов можно не ограничивать из плоскости без динамики, я тоже уже получил свое. Теперь тоже ограничиваю!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 22:08
#23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Как раз такая ситуация и у меня. Вводил доп. распорки, потому что при сейсмике моменты в нижнем поясе возникали до 4 тонн.( из плоскости). С распорками все встало на ствои места. Но это отдельный случай.
Имеется в виду 4т*м? От каких усилий появились такие моменты? У Вас что-то подвешено к нижнему поясу?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 22:11
#24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


А вот я, например, согласен с этим сообщением:
Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Привожу цитату из примечаний к таблице 20 СНиПа на металл:
5. К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов динамичности.
При сесмике мы эти коэффициенты не используем, а просто делаем расчет на особое сочетание.
Это примечание посвящено именно рассматриваемому вопросу. Из формулировки при дословном прочтении чисто формально следует, что сейсмика в целях приведенных ограничений не является динамической нагрузкой, хотя по своей физической природе она именно такова. Но тут СНиПы "дают себе волю" - считают, например, одну и ту же нагрузку для одних конструкций динамической, а для других нет. Посмотрите хоть раздел определения нагрузок от кранов.

На этом можно было бы и поставить точку и, думаю, быть формально правым, но попробуйте почитать между строк и порассуждать В частности, ответьте себе на такие вопросы:

- с чем связаны ограничения (или их отсутствие) по гибкости для растянутых элементов в принципе?
- почему при предварительном натяжении ограничений нет вовсе?
- чем растянутый пояс фермы качественно отличается от предварительно напряженного элемента?
- почему при динамике ограничения более жесткие?
- при чем здесь расчеты на выносливость?
- любая ли физическая динамика ведет автоматически к более жестким требованиям?

После этого можно сделать для себя осознанный вывод следует ли ограничивать гибкости при кратковременных разовых динамических воздействиях и если следует, то в каких случаях. Я для себя такой вывод сделал - он собственно в первой строке поста.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 22:26
#25
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемый IBZ.
Возьму на себя смелость выразить ВАМ всеобщую признательность.
По моему мнению - Вш ответ точен и профессионален.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 22:29
#26
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то And.rey:
Да, имеется в виду 4т*м. (это Mz)
К нижнему поясу в узлы подвешиваются площадки. (узловые нагрузки от 3 до 6 тонн).
то IBZ:
Спасибо вам за комментарий! Как всегда оказалось, что вопрос хоть и понятный, но чуточку спорный! Делаем для себя выводы!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 22:44
#27
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Да, имеется в виду 4т*м. (это Mz)
К нижнему поясу в узлы подвешиваются площадки. (узловые нагрузки от 3 до 6 тонн).
1) Не лучше ли предусмотреть систему горизонтальных связей, чем рассчитывать нижний пояс фермы?
2) Как вы в этом случае проверяете сечение пояса?
3) А монтажного стыка нижнего пояса нет? Он тоже расчетный с моментом?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 22:47
1 | #28
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Привожу цитату из примечаний к таблице 20 СНиПа на металл:
5. К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкциям, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на выносливость или в расчетах с учетом коэффициентов динамичности.
При сесмике мы эти коэффициенты не используем, а просто делаем расчет на особое сочетание.
Легко опровергается

2.5.* Расчетная сейсмическая нагрузка Sik в выбранном направлении, приложенная к точке k и соответствующая i-му тону собственных колебаний зданий или сооружений (кроме гидротехнических сооружений), определяется по формуле
Sik = K1 S0ik, (1)
где К1 - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений, принимаемый по табл. 3;
S0ik - значение сейсмической нагрузки для i-го тона собственных колебаний здания или сооружения, определяемое в предположении упругого деформирования конструкций по формуле
Soik = Qk AbiKwnik, (2)
где Qk - вес здания или сооружения, отнесенный к точке k, определяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п. 2.1 (рис. 1);
А - коэффициент, значения которого следует принимать равными 0,1; 0,2; 0,4 соответственно для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов;
bi - коэффициент динамичности, соответствующий i-му тону собственных колебаний зданий или сооружений, принимаемый согласно п. 2.6;
Кw - коэффициент, принимаемый по табл. 6 или в соответствии с указаниями разд. 5;
пik - коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения при его собственных колебаниях по i-му тону и от места расположения нагрузки, определяемый по п. 2.7.

Я, Игорь Борисович, позволю себе себя процитировать - сейчас это стало модно

СНиП 2.01.07-85
1.9. К особым нагрузкам следует относить:
а) сейсмические воздействия;
б) взрывные воздействия;
в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
Offtop: (тоже могут иметь место динамические воздействия)

Доказать, что сейсмика, входящая в особое сочетание, является статической нагрузкой - невозможно.

Offtop: Или, как всегда, спор не о чем? Пусть берет 250 гибкость - кто же против то?
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 22:54
#29
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
1) Не лучше ли предусмотреть систему горизонтальных связей, чем рассчитывать нижний пояс фермы?
2) Как вы в этом случае проверяете сечение пояса?
3) А монтажного стыка нижнего пояса нет? Он тоже расчетный с моментом?
Как раз так и сделал. Ввел систему горизонтальных связей.
Монтажные стыки нижнего пояса есть. Как же без них при пролете 36метров? Момент там небольшой.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 00:41
#30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,581


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Легко опровергается
Начнем с бухгалтерии В нашем учете есть, например, понятия: балансовая прибыль и прибыль в целях налогообложения. Похоже построены и технические нормы. Согласно им нагрузка аналогичо может признаваться динамической или нет "в целях ...". Например, в целях расчета на прочность крановых путей нагрузка от кранов 6K-7K является динамической (kd=1.1), а уже при расчете колонн она вроде как и статическая (kd=1.0). В Ваших цитататах коэффициент динамичности - величина, позволяющая наряду с другими получить в результате сейсмическую силу. При этом может ли он служить основанием признания сейсмики в целях ограничения предельных гибкостей растянутых элементов из норм не понятно.

Мои рассуждения о "нестрашности" сейсмики для растянутых элементов повышенной гибкости основаны на цепочке: ну тряхнуло (пусть даже пару-тройку раз в год), ну повибрировало, ну позвенела "струна" - и что, собственно, тут страшного и какие такие наступят последствия. И совсем другое дело, если (пусть и меньшая динамика) действует регулярно изо дня на день. При сейсмике нельзя, конечно, не ставить связи в местах присутсвия на растянутом поясе значимых масс - например, каких-нибудь систем кондиционирования весом тонну-полторы. Но основания при этом вовсе не предельная гибкость

Вы правы - половина споров идет о чистой теории. На практике проще чуток перестраховаться, поставив даже нечто лишнее. Так делают практически все проектировщики, в том числе и авторы серий (иногда пытаясь при этом затуманить сей факт рассуждениями о необходимости данных элементов на монтаже ) Но неужели Вы всерьез полагаете, что если действительно тряхнет с силой в 9 баллов, то наши здания устоят. Мне в это верится с трудом, а точнее никак .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 11:37
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
"Я не знаю как там за границей" типа ДНБ???, но у нас сейсмичность начинается с 7 баллов.
Да не, по ДБНу уже есть некоторые условия проектирования. Тоесть это как бы такой переходной бал: типа уже не несейсмический район, но еще не сейсмический .
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:44
#32
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но неужели Вы всерьез полагаете, что если действительно тряхнет с силой в 9 баллов, то наши здания устоят. Мне в это верится с трудом, а точнее никак .
Очень хотелось бы верить!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 19:00
#33
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


С сейсмикой, я надеюсь, благодаря прекрасным доводам IBZ разобрались. Хуже обстоят дела, когда на кровле установлены крышные вентиляторы. Нагрузку от них так же нельзя назвать динамической (непосредственно не приложена к нижнему поясу), но динамика в поясах присутствует. В молодости я много занимался обследованием промышленных предприятий и убедился в этом. Пояса трясет, особенно при запуске вентиляторов. С тех пор всегда развязываю нижние пояса распорками(растяжками) из расчета, что бы их гибкость из плоскости не превышала 400.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 04:49
#34
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #33.
Очень жаль, что для того, что бы обеспечивать минимальную необходимую гибкость нижних поясов ферм (400) из их плоскости (что предусмотрено табл. 20* СНиПа аж от 81-го (как минимум) года издания, Вам, видимо недавно, пришлось залезть на кровлю промышленного здания. Я надеюсь, что это не последнее здание (производственное или какое ещё), которое Вам удалось лицезреть.
Почаще выезжайте на стройплощадки - Вам это, Я думаю, будет полезно.

Последний раз редактировалось VVN59, 03.02.2011 в 04:55.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 11:46
#35
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Не-е, на крышу я уже не смогу залесть, живот не позволит, да и лазил я еще до 81 года.
VVN59, читайте более внимательно посты данной темы, а не только последний, изучайте хорошо СНиП. Табл. 20* СНиПа при статической нагрузке вообще не ограничивает гибкость растянутых элементов из плоскости.
Grig63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по гибкости растянутых элементов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Вопрос про "нагрузки от фрагмента" в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 9 23.06.2006 16:58
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35