| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
Доктор molot
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429
|
||
Просмотров: 87283
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Одни говорят, что - ставить, другие - нет. Сейчас по прошествии определенных лет даже не задумываюсь - однозначно ставить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Как бы давно известно, и в определенных учебниках пишут для чего нужны связи по верхнему поясу ферм: так как верхний пояс является постоянно сжатым и следовательно наиболее уязвимым, поэтому возникает необходимость в установке горизонтальных связей для придания большей устойчивости и защитить верхний пояс от потери устойчивости, но в данном случе возникает двусмысленная ситуация, применение кровли с прогонами и профилированным листом (Н57-как в этом случае) придеёт сплошное закрепление из плоскости конструкций и необходимость в дополнительной установке связей отпадает (как бы), так в чём суть нужно или не нужно ставить связи в таком случае???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126
|
"да пусть не ставят связи, нам же лучше"
нам же лучше? при этом люди гибнут и серьезные травмы получают, все еще лучше?? А связи в торцах поставьте, не на один год строите, может и кровля другая будет (не будет профлиста) и т.д. каркас же основа всего, пусть будет менее зависимым от таких факторов как см. выше. |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
а чем вообще можно руководствоваться для принятия такого принципиального и по сути противоречащего друг другу решения, ведь с одной стороны да ставить нужно (это говорит классика), но современные веенья (все делать из профнастила) и если что заказчику не объяснишь строишь на века или на один год том может и на бабы за перерасход поставить, вот какой литературой можно тыкнуть всем в нос и расставить точки над что мол нужно или не нужно...
согласно РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ НОВОГО СОРТАМЕНТА В УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 6.4. На крайних опорах нижние полки настила крепятся в каждом гофре к поддерживающим конструкциям, на промежуточных опорах неразрезных настилов - через гофр. Профилированный настил, выполняющий функцию горизонтальных связей покрытия и учитываемый в расчете конструкций как диафрагма (диск) жесткости, крепится на всех опорах в каждой волне. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Цитата:
с одной стороны прогон то раскрепить может, но для самой фермы горизонтальным диском являться не может. гармошка не зависимо от количества креплений. это если без прогонов и листь развернуть. тогда да. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.02.2011 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
но в нашем случае можно просто конечно поставить связи по верхнему поясу и все, но ведь получется как то не правильно: прогоны придают устойчивость фермам в продольном направлении, профнастил уложенный по прогонам поперек, вместе они играют функцию так называемно "сплошного закрепления из плоскости" то есть получется сплошной жёсткий диск покрытия, который зажимает максимально конструкции верхнего пояса ферм, вот какой парадокс, или это все чепуха? |
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Экономия мать ее!! Послать всех этих экономщиков.... Есть стандартные решения связей и распорок по покрытию, зачем отклоняться и брать на себя такой груз ответственности? Металлические конструкции они и так страдают плохой устойчивостью из-за малого размера сечений относительно длины и постоянно надо их раскреплять то в одной плоскости, то в другой.. А то что автор предложил, так это надо как минимум подтверждать пространственным расчетом всей схемы и расчетом узлов крепления профлиста к поясу ферм с учетом податливости и эксцентриситетов... А при монтаже временнх распорок и связей сколько надо будет ставить?? Где тут экономия?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Аналогичный вопрос рассматривался здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62747&page=2
Пост # 30. От себя добавлю: если профнастил достаточно жёсткий (в чём лично я очень сомневаюсь), то устойчивость будет высокой и связи не нужны. Т. к.насил и будет играть роль связей. Но повторяю: профлист гораздо быстрее плоского листа потеряет устойчивость (именно в силу своей "профилированности), так что связи не помешают.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
а есть ли серия с покрытием из профилированного листа ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56
|
Если бы профлист был уложен по верхнему поясу ферм то - да полностью раскрепляет верхний пояс из плоскости, а так верхний пояс раскрепляют прогоны и между прогонами он может потерять устойчивость и это надо рассчитать. К связям это не имеет отношения. Дублировать связи по верхнему поясу не надо т.к. они все равно должня приходить в узлы и верхнему поясу это не поможет, а жесткость покрытия вы обеспечили связями по нижнему поясу.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Вы просто постарайтесь почувствовать разницу между плоским стальным листом "десяткой" и профилированным листом. Вы этот профлист попробуйте сжать поперёк дорожек. Уверяю, это не так уж и сложно. Его "изначально" лишили устойчивости. Именно поэтому он окажется гораздо податливее, чем плоский лист.
И именно поэтому плоский лист (если он достаточно толстый) Вам создаст жёсткий диск, а профилированный - нет. Вот. Вот. Посмотрите, что добрый человек подсказал. ![]() Да он и не скажет. В тюрьме компьютеров нету. На форум не попадёт. Цитата:
Нет. Ферма может и повернуться, если не закрепить сжатый пояс. Мы этот вопрос уже обсуждали, причём очень активно. Я ссылочку давал в # 19. Только не говорите мне, что ферма и балка - разные вещи. Суть их устойчивости всё равно сводится к одному и тому же. Товарищ yarrus77, хорошее решение. Нет горизонтальных крестовых связей, зато есть жёсткие связи - поперечные "фермочки".
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
to Witsoon - гляньте ссылку и там же в теме покопайтесь. -> ссылка
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56
|
"Нет. Если бы был уложен плоский лист - это другой вопрос. А профлист (ещё раз повторяю) не даст жёсткого диска. Почему - см. выше."
СНиП II-23-81 "5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.);+Серия 1.460.3-14КМ п.3.4.1 пусть даже она и отменена "Нет. Ферма может и повернуться, если не закрепить сжатый пояс." Как она повернется если верхний пояс раскреплен прогонами и между фермами установлены вертикальные связи?. Последний раз редактировалось Maxcim856, 04.02.2011 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Я думаю, все тут правы. Согласен, при кране и сильном ветровом давлении без связей никуда. Но, на мой взгляд, при небольших срезающих нагрузках на профлист, можно и его считать как элемент, образующий жесткий диск.
ЗЫ Профлист не может являться жестким диском покрытия. Он работает на изгиб и сдвиг вдоль гофр. Жесткий диск - связанная система из прогонов и профнастила. Прогоны могут работать на сжатие вдоль каркаса, а профлист - поперек. беспрогонного покрытия не касается |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
вот именно такой принцыпиальный вопрос и никак разобраться не можем...
нет нигде четкого ответа что при покрытиях из профнастила по прогонам нужны связи , так же нет ответа что не нужны, вот и получается что те кто себя считает проектировщиком и руководствуется сериями (ингода устаревшими) то тот ставит эти свзи, и есть те кто себя считает конструктором и периодически все просчитывает приходит к выводу что эти связи не нужны... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Еще довод, чтобы работать распорками ПРОГОНЫ должны иметь гибкость НЕ МЕНЬШЕ 200, в нашем случае L/iy... будет ли после этого экономия металла или нет см. сам... Да и действие продольной силы учесть придется... а профлист плохо раскрепляет погоны из плоскости, посчитай саморезы на срез профлистом, и убедись сам...
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
расчёта нет но просто исходя из вышеразмещённых комментариев такой вывод делаешь....
Ведь тут суть то в другом нужны ли связи по верхнему поясу ферм при уже существующих и смонтированных по нижнему и есть вертикальные связевые рамы... вот в чем суть, ... свзи нужны если бы не было вообще никаких по нижнему, вот в чем сложность, что по нижнему нужны для восприятия крановых нагрузок которых нет, а закзчик просит разобраться с поставленным вопросом и тебует обосновать своё решение... он предъявляет прежним проектанатм за свзяи по нижним поясам ферм, а к нам говорит докажите зачем нужны по верхним поясам ферм при условии что уже есть связи по нижним и необходимые для монтажа связевые рамы. Последний раз редактировалось Witsoon, 04.02.2011 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Глянул одним глазком. Там высказывался легендарный Разработчик, значит ссылка хорошая.
![]() ![]() Знаю я этот пункт. Сам на него сослался, когда настилом был гладкий лист "десятка", привариваемый к прогонам. А в Вашем случае? Насколько жёстким является профлист толщиной пусть даже в 1 мм? Вопрос второй: чем крепите? Приварить никак не получится. Только саморезами. Уже прерывистость связей, если подходить по всей строгости. Кроме того прорежут. Никакой надёжности. (про надёжность там тоже говорится) А кто говорил следующее? Нижнему, т. е. растянутому. Не пойдёт. Цитата:
Ну так и не берите грех ответственность на душу. Есть такое. ![]() ![]() ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 04.02.2011 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Я так скажу. Когда нас учили стальным конструкциям, то одним из вопросов был: Можно ли срезать горизонтальные связи после прикрутки профлиста и пустить их на забор. Правильным ответом был - можно. Естественно надо смотреть и считать профлист. 57х0,8 лист при однопролетной схеме несет 337 кг/м2 , при 3-хпролетной 427 кг. при расчетной 180 кг увеличенной на 1,25 = 225 кг/м2 + 100 кг/м2 покрытие + снеговые мешки может оказаться маловат. Увеличивать профлист или все же поставить связи - вопрос экономики.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Фермы какие? Опирание в уровне какого пояса? Как крепится фахверк? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56
|
СНиП II-23-81 "13.18. Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего или нижнего поясов стропильных ферм в каждом пролете здания по торцам температурных блоков."
13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82; в покрытиях с подстропильными фермами;.... Eugene84, то есть вы считаете, что если есть прогоны и вертикальные связи между фермами, то они все равнр повернуться? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
см. Металлические конструкции Ведеников Г.С: "11.3.2 Система связей покрытия состоит из горизонтальных и вертикальных связей. Горизонтальные связи располагаются в плоскостях нижнего и верхнего поясов ферм и верхнего пояса фонаря. Горизонтальные связи состоят из поперечных и продольных. Элементы верхнего пояса стропильных ферм сжаты, поэтому необходимо обеспечить их устойчивость из плоскости ферм. Ребра кровельных плит и прогоны могут рассматриваться как опоры, препятствующие смещению верхних узлов из плоскости фермы при условии, что они закреплены от продольных перемещений связями. " |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Из Кирсанов Связи по покрытию
В последнее время с целью экономии металла принято функции связей по верхним поясам возлагать на кровельный настил, который при его надежном прикреплении к фермам может обеспечивать устойчивость верхних поясов из плоскости ферм. Так в беспрогонных покрытиях с железобетонным настилом устойчивость верхних поясов из плоскости ферм обеспечивается приваркой закладных частей настила к верхним поясам. В таком случае расчетная длина верхнего пояса из. плоскости фермы может быть принята равной длине одной панели фермы. 0 приварке настила к поясам ферм должна быть сделаны указания, в примечании на чертеже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39
|
Не увидел ни одного ответа где бы говорилось о том что распорки по верхнему (а то есть жатому) поясу ферм необходимы что бы обеспечить устойчивость этого сжатого пояса из плоскости, а уже от сюда следует, что их наличие и кол-во должно быть определенно с того момента когда вы считали ферму. Теперь по поводу профлиста. Причем тут устойчивость верхнего сжатого пояса ферм и профлист??? когда у вас прогонное решение. Профлист крепиться у прогонам, а значит на устойчивость верхнего пояса ферм ни как не влияет (ну или почти не влияет, если рассматривать конструкцию в целом). Прогоны МОГУТ использовать вкачестве элементов которые ограничивают перемещения верхнего сжатого пояса ферм из плоскости, с одним условием, необходимо исключить продольные перемещения этих прогонов, с помощью поперечных связей, которые в свою очередь располагаю в торцах цеха. Почему в торца? что бы вместе с нижними поперечными связями, которые так же ставятся по торцам, обеспечивали пространственную жесткость покрытия. При большой длине здания или температурного блока (144 метров) устанавливают дополнительные поперечные связевые фермы (по верхним поясам).
Последний раз редактировалось hotvolk, 04.02.2011 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56
|
Металлические конструкции Ведеников Г.С. стр 356 3й абзац снизу
"При отсутствии горизонтальных поперечных связей по верхним поясам для обеспечения жесткости пространственного блока и закрепления верхних поясов из плоскости вертикальные связи устанавливают через 6м." Я это понимаю как то, что по торцам здания делать поперечные связи в верхнем уровне ферм не нужно, если они есть по нижнему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 1
|
Думаю, что не нужно. Хотя зависит от места строительства. В т.с. 1.460.2-10/88: "в зданиях с кровлей по стальному профилированному настилу горизонтальные связи состоят из распорок, растяжек и раскосов, расположенных в подфонарном пространстве, а при расчетной сейсмике 7,8,9 баллов также из поперечных связевых ферм, расположенных в торцах блока."
Док. серии -07КМ - приведена схема расположения прогонов и связей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Для начала оговорюсь: не надо путать формулировку "следует предусматривать" с формулировкой "не требуется проверять". Это разные вещи.
Далее. Формулировку "следует предусматривать" я понимаю так: сначала предусмотри (горизонтальные и вертикальные связи). Но от проверки устойчивости я тебя не освобождаю. Цитата:
Цитата:
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62747&page=2, # 30 (в частности)
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 04.02.2011 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
В последнее время с целью экономии металла принято функции связей по верхним поясам возлагать на кровельный настил, который при его надежном прикреплении к фермам может обеспечивать устойчивость верхних поясов из плоскости ферм.
Так в беспрогонных покрытиях с железобетонным настилом устойчивость верхних поясов из плоскости ферм обеспечивается приваркой закладных частей настила к верхним поясам. В таком случае расчетная длина верхнего пояса из. плоскости фермы может быть принята равной длине одной панели фермы. 0 приварке настила к поясам ферм должна быть сделаны указания, в примечании на чертеже. Во время возведения здания эти прикрепления плит к поясам должны контролироваться. При этом требуется составлять акт на скрытые работы. Профилированный настил также может выполнять роль связей по верхним поясам, если его прикрепить е помощью дюбелей к прогонам. Лучшим конструктивным решением при использовании профилированного настила в качестве связей будет такое, при котором прогоны крепятся к ферме так, что верхняя полка прогона находится в одним уровне с верхней полкой пояса фермы. В этом случае настил пристреливается дюбелями по четырем своим сторонам - к прогонам и верхним поясам ферм. Для удобства крепления прогонов к фермам в этом случае можно использовать фермы покрытия не с треугольной решеткой, а с нисходящими раскосами (рис.5). [IMG]http://************.ru/Statei/Proektirovenie1/ris005.jpg[/IMG] Рис.5. Использование профилированного настила в качестве связей по верхнему поясу: а) ферма покрытия с нисходящими раскосами; б) вариант решения узла опирания прогона в одном уровне с верхним поясом фермы При экономических преимуществах замены связей настилом, прикрепленным к поясам, покрытия оказываются лишенными одной немаловажной функции, выполняемой связями. Связи по верхним поясам кроме того, что обеспечивают устойчивость ферм, являются также фиксаторами правильного взаимного положения ферм во время монтажа. Поэтому при монтаже покрытия без связей рекомендуется предусматривать использование временных (съемных) инвентарных связей, т.е. монтажных кондукторов. При наличии фонарей в покрытиях, где настил служит в качества связей по верхнему поясу, под фонарем для обеспечения устойчивости пояса устраиваются связи в виде диагоналей при шаге ферм 6 м или в виде неполных диагоналей при шаге ферм 12 м (рис.6). При этом расчетная длина верхнего пояса ферм при проверке устойчивости из плоскости принимается равной двум панелям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Есть варианты, где связи по верхнему поясу не ставятся: 1.460.3-14, но там непрерывно профлист опирается на верхний пояс, а есть, где тоже не ставятся связи по верхнему поясу, где прогоны с профлистом создают жесткий диск, НО прогоны развязываются связями : 1.460.3-23.98....
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
фермы опираются на колоны, особенность в том что фермы не проходят по расчёту и принято их опирание на три точки (по краям и по центру - т.е. три колоны в разрезе), крановых нагрузок нет есть связи горизонтальные по нижнему поясу ферм и располки по нижнему поясу ферм по центру, есть еще вертикальные связевые рамы. Прогоны опираются на верхний пояс ферм сверху, через уголок к ней крепятся, по прогонам уложен Н57-750-07 профлист ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
см. узел, вертикальная связь покрытия раскрепляет прогон от горизонтальных перемещений, а тот в свою очередь верхний пояс фермы!!! Элементы верхнего пояса стропильных ферм сжаты, поэтому необходимо обеспечить их устойчивость из плоскости ферм. Ребра кровельных плит и прогоны могут рассматриваться как опоры, препятствующие смещению верхних узлов из плоскости фермы при условии, что они закреплены от продольных перемещений связями. "
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Не согласен! В приведенной Вами серии, опирание фермы на колонны в уровне верхнего пояса и устойчивость сжатого пояса обеспечивается горизонтальными связями по верхнему поясу и прогонами (в качетстве распорок). Получается диск в уровне верхнего пояса, который передает нагрузку на колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
это ближе к истине |
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
вот вам ссылка на рисунок со схемой расположения связей по нижнему поясу ферм и ссылка на поперечнй разрез этой схемы с колоннами |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39
|
Цитата:
Вообще не представляю как профлистом, закрепленным саморезами, можно что то раскрепить из плоскости? невозможно, опять же мое личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если говорить только о прогонах, то они всего лишь делят пояс фермы на отсеки. Уменьшают расчетную длину. Но в пределах этой расчетной длины пояс фермы может потерять устойчивость. Если же учитывать профлист по прогонам как абсолютно жесткое покрытие, то пояс фермы не сможет потерять устойчивость на участке между прогонами по причине наличия абсолютно жесткого покрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Что-то мне все меньше и меньше хочется писать на этом форуме ... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() ![]() Прогоны не делят пояс фермы на отсеки!!! Расчетная длина сжатого пояса равна расстоянию между точками, куда приходят связи, а не между прогонами. Ужас!!! ![]() И еще для размышления. Места крепления профлиста саморезами или дюбелями наиболее подвержены коррозии, а значит со временем прогниют, разболтаются и т.д. Речь идет не о годе, двух (хотя на химическом производстве может и года хватить), но лет через десять то что с натяжкой считалось жестким диском точно перестанет таковым быть. А вот в случае с ж/б плитами, приваренными по углам к узлам фермы - совсем другое дело. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39
|
т.е. хотите сказать что если настил опереть на верхний пояс фермы и закрепить его даже в каждый гофр то это будет сплошное раскрепление сжатого пояса?? НЕТ! 1. лист не создаст жесткий диск! 2. Как же быть с узловыми нагрузками???
А как же распорки??? Прогоны МОГУТ использовать в качестве элементов (распорок) которые ограничивают перемещения верхнего сжатого пояса ферм из плоскости, с одним условием, необходимо исключить продольные перемещения этих прогонов, с помощью поперечных связей, которые в свою очередь располагаю в торцах цеха. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Тогда поясните как может потерять устойчивость участок пояса фермы между прогонами без деформации покрытия? Мне представляется, что потеря устойчивости сопровождается взаимным сближением узлов, в которых крепятся прогоны. А как эти взаимные узлы могут сблизиться, если по прогонам абсолютно жесткое покрытие?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
To Нитонисе Посмотрите пример расчета стропильных ферм в старых учебниках. Там рассматривается покрытия из ж/б плит - куда там против него профлисту. И расскажите нам какую длину из плоскости для поясов там принимают ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 04.02.2011 в 21:03. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вопрос по связям недостаточно ясно раскрыт в нашей литературе и всегда взывает много споров. Причина, по всей видимости кроется в индивидуальности ферм, их размеров, применяемого металлопроката, покрытия и т.д. Для фермы из труб нужны одни связи, для фермы из уголков другие... Без рисунка сложно объяснить, но попробую. Имеем здание 12х48м. Создаем два жестких блока по торцам, по ссылке пройдя, я не нашел где стоят вертикальные связи - ну допустим в центре. Итак, наступает состояние, когда одна из панелей верхнего пояса при нагрузке в 1 тонну начинает терять устойчивость и сооветственно эту панель ведет вправо (влево) и соотвественно это у всех ферм кроме крайних - у них такое состояние не наступило - но это и не важно им помогут средние. все прогоны данной панели также смещает вправо. Дальше, чего там мелочиться, нам ни чего не мешает смещать и всю половину фермы (ведь вертикальная связь у нас только в центре). Получаем половина верхнего пояса фермы в одну сторону, другая половина- в другую. Учитываем профлист - при рассматриваемой ситуации, естественно, профлист не даст прогонам друг относительно друга в продольном отношении разбегаться (т.е. смещение прогона в центре фермы нет, на опоре нет, а между этими узлами величина смещения будет разной). Но как было сказано Кутузов, крепление профлиста разбалтывается. Итог: Можно и без связей в верхнем поясе жесткого блока - тогда считаем верхний пояс фермы так, чтобы обеспечивалась его устойчивость. Умышленно упустил возможные возникающие горизонтальные нагрузки и другие внешние факторы. Последний раз редактировалось 611611, 04.02.2011 в 21:13. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
а кто вам сказал что определение фермы заложено в понятии передачи нагрузки ?
у вашей фермы пояса выполняют такую же роль как и у балки пояса : растяжение и сжатие. ну добавите вы внецентренного сжатия. это же не проблема подобрать сечение. сделаете сжато-изгибаемый элемент. блин как-то уж категорично определение фермы Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.02.2011 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() А здравый смысл по Энштейну не более чем "набор предрассудков, накапливающийся годам к восемнадцати" ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 04.02.2011 в 22:40. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Ну что Вы так разнервничались...
1) Профилированный настил практически всегда будет являтся раскреплением для прогонов покрытия. Не верите - посчитайте на смятие саморезом профлиста от действия условной поперечной силой (пункт сНиПа, надеюсь, приводить не нужно). На памяти, даже на форуме несколько раз считалось... Соответственно расчетная длина из плоскости прогона равна расстоянию м/у саморезами. Соответственно вопрос о достаточной гибкости прогона для выполнения функций распорки отпадает сам собой. И никакими тяжами в этом случае от потери устойчивости прогон раскреплять не нужно. 2) По поводу установки связей - тут есть два аспекта. Один - теоретический, второй практический. Для расчета профлиста как жесткого диска разработана целая методика рядом серьезных специалистов в данном вопросе, соответственно можно сделать вывод о том, что в достаточно широком диапазоне случаев профлист является таки жестким диском по покрытию без постановки дополнительных связей (заметьте я Вас считать по этой методике, я лишь хочу, чтобы Вы прислушались к сдравому смыслу). Очень сомневаюсь, что методика работает только для первого ветрового и снегового районов. Да связи однозначно нужны при наличие кранов, при высокой сейсмике, или при седьмом ветровом и шестом снеговом районах одновременно. А при первом ветровом и третьем снеговом, например, и без связей все устоит. С другой стороны на практике лично я, в большинстве случаев, связи ставлю. И обусловлено это прежде всего тем, что во первых, с экономии 2 тонн (да хоть даже 22-х) лично я ничего иметь не буду, а во вторых, перерасход 2-х (да хоть даже 22-х) тонн заказчик и не заметит (повезло нам с заказчиками, за экономией не гонятся, им главное быстрота в сочетании с надежностью)... Знаю конторы, в которых каждые 5% металла на счету. Если бы сам был в такой, давно бы освоил вышеупомянутую методику, забил бы ее в эксель, и принимал бы в каждом случае свое решение. Так что если тотального контроля за лишними киллограмами нет, смело ставьте, хуже не будет (правда, очень вероятно, что и лучше тоже ![]() P.S. Cartman практически не появляется на форуме, недавно ушел Разработчик, теперь вот IBZ поговаривать начал. Такими темпами скоро на форуме и квадратная труба устойчивость начнет терять...Грусно... P.P.S. Очень хотелось бы увидеть хоть одно реальное опровержение п.1 (профлист не раскрепляет прогон от потери устойчивость) и п.2 (система прогоны - профлист не является жестким диском покрытия) - расчетом, цитатами из сНиПа и пособий к нему, выдержками из научных по теоретическим и экспериментальным исследованиям и т.д. и т.п. Т.е. либо увидеть это в форме закона на государственном уровне, либо на уровне механики твердого тела (пусть даже заключенного в строительную инженерную методику). Но это так, мечты, мечты. P.P.P.S Веденниковым с Беленя прошу не бросаться. maxummm, здесь точно нужны. Нижний лист у сендвичей тоньше, саморез длиннее, между собой надежной соединение также не всегда обеспечено. Так что здесь ставьте всегда. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Ферма у Вас похожа на эту: http://dwg.ru/dnl/3114 Верхний пояс двутавр? Вот только Вы изменили расчетную схему. Мне кажется, там где подходит подкос от средней колонны нужно поставить вертикальные связи и распорки (распорки на всю длину здания). Я бы развязал этот узел. Потом можно проверить устойчивость верхнего пояса из плоскости при раскреплении с шагом 3 м. Схема хитрая получилась. PS: мне мерещится, или у Вас прогоны действительно неправильно развёрнуты? |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Цитата:
Ставте связи, связями проще и технологичней. Цитата от SergeyMetallist: "Cartman практически не появляется на форуме, недавно ушел Разработчик, теперь вот IBZ поговаривать начал. Такими темпами скоро на форуме и квадратная труба устойчивость начнет терять...Грусно..." - конец цитаты. Грустно... Про устойчивость квадратной трубы уточняю, это при изгибе.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 05.02.2011 в 07:33. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1. "...и принимал бы в каждом случае свое решение" 2. "И обусловлено это прежде всего тем, что во первых, с экономии 2 тонн (да хоть даже 22-х) лично я ничего иметь не буду..." По первому пунтку: на своих первых объектах, которые были весьма несложными (здания высотой 5-6 м, пролетами 18-24), предназначения преимущественно складского без агрессии) признаюсь, бывало считал профлист в сочетании с прогонами жестким диском, связи по покрытию не ставил вообще и не жалею об этом, думаю эти сарайки устоят. Ветер при такой высоте и II-III районе действительно никакой у меня воспринимался крайними колоннами (в том числе и фахверка), жестко заделанными в фундамент и на покрытие как бы не передавался. Но если для этого же района проектировать здание 20м, то однозначно нагрузки с фахверка нужно передавать на диск покрытия, с которого она уйдет на стеновые диски, тут уж на мой взгляд без связей никак, по причине указанной мной выше - коррозия и разбалтываемость саморезных и дюбельных соединений тонкого листа с толстым при наличии знакопеременных нагрузок, вибраций и т.д. в сочетании с воздействием окружающей среды. И по 2-му: прийдя в промку я окончательно проникся фразой, что "связей много не бывает". Во-первых потому что здесь важна скорость и надежность проектирования и строительства, а завод он в любом случае окупится, и металлоконструкции в нем далеко не самое дорогое, что может быть. Плюс высоты, пролеты, агрессивная среда, краны - в общем вопрос ставить связи или нет не стоит - однозначно ставить! А считают каждую тонну обычно бедные заказчики, которые строят преимущественно сарайки, чтобы туда мешки с луком складывать, доски и т.д. В случае проектирования такого здания без кранов в принципе можно рассмотреть профлист с прогонами как жесткий диск, да и то только если заказчик будет настаивать. А так оно вам надо ворочаться по ночам? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
В общем если руководствоваться теповыми сериями, предлагающими в свём решении покрытие из профнастила по металлическим прогонам, например согласно пункта 3.5.2. подпункт Б серия 1.460.2-10_88 в.1 то следует принять следующее заключение: вертикальные связи по верхнему поясу ферм следует предусматривать только в подфонарном пространстве при условии что прочие необходимые условия для установки связей отсутствуют сесмика высота...
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Люди, вопрос чуточку не в тему, но все же:
А когда прогон можно расчитывать с учетом пластических деформаций? ТОлько если по нему уложен профлист, который в свою очередь является диафрагмой жесткости? (нужно делать расчет настила, как диафрагмы жесткости?) Ведь настил тоже не всегда может выполнять функцию раскрепления для прогонов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
5.20. Для обеспечения общей устойчивости балок, рассчитываемых с учетом развития пластических деформаций, необходимо, чтобы либо были выполнены требования п. 5.16*,а, либо наибольшие значения отношений расчетной длины балки к ширине сжатого пояса lef/b, определяемые по формулам табл. 8*, были уменьшены умножением на коэффициент "сигма". Если настил не выполняет функцию раскрепления, то проверяете по 5.16.б на полную длину. В Еврокоде место образования шарнира положено закреплять от кручения; можно на расст. 0,5 высоты сечения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76
|
SergeyMetallist, спасибо за совет по связям по верхнему поясу с покрытием из сендвичей по прогонам.
В технической литературе говорится про возможность обойтись без этих связей, если установлены вертикальные связи между фермами с шагом не более 6м. В моем случае пролет 12 м, одна вертикальная связь установлена по центру пролета и две по краям (между колоннами (сопряжение фермы с колонной жесткое)). Поможет это избежать установку горизонтальных связей по верхнему поясу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
maxummm, если Вы в своем случае не ставите дополнительных связей, то расчетная длина верхнего пояса принимается 6 м (расстояние м/у точками раскрепления - вертикальными связями). Соответственно если 6-й стержень на устойчивость пройдет, то можно оставлять. Если нет, то либо увеличивайте прфиль, что менее экономично, либо ставьте связи, уменьшая тем самым расчетную длину.
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
здесь мною допущена описка не вертикальные связи а горизонтальные по верхнему поясу ферм следует предусматривать только в подфонарном пространстве при условии что прочие необходимые условия для установки связей отсутствуют сесмика высота... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Специально для тех, кто в танке, дружно в слух читаем Раздел II.Связи покрытия вот здесь: http://dwg.ru/dnl/7861
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
лучше всего добавить недостающее, напр. расчет тонкостенных элементов, а старое не трогать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.05.2010
Москва
Сообщений: 4
|
Всем добрый вечер! Хотел разрешить этот вопрос в качестве дипломной работы, но уже есть интересный документ от ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ: "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках" есть в download.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 16
|
В типовой серии "Молодецно" разработаны схемы без горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, с проф. листом уложенным непосредственно на верхний пояс. А вот в типовой серии "покрытия промышленных зданий ... сваренных в тавр (точно не помню)" разработаны схемы без горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, с проф. листом уложенным непосредственно на прогоны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
А что за серия?Если можно номер??? Значит там прогоны раскреплены...
|
|||
![]() |
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
вот вам ссылка не серию
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
А в случае беспрогонного покрытия. Судя по серии 1.460.3-14, проф.настил раскрепляет верхний пояс фермы. Опять же на форуме есть выкладки высоко компетентных специалистов в стальных конструкциях по этому поводу. Получается если проф.настил подобран под пролет, установлены связи в связевых блоках, то прогоны вовсе не нужны. И.. расчетную длину верхнего пояса из плоскости в этом случае можно принимать такой же как в плоскости
|
||||
![]() |
|
||||
Обращаясь все к той же серии, там связей по верхним поясам нет, только вертикальные связи. Мне же совсем отказаться от связевых блоков страх не позволяет...... или может отсутствие опыта. Про расчетную длину пояса фермы из плоскости - можно ли принимать раскрепление, равное шагу саморезов прикрепляющих профнастил к ферме.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Mahno, 17.02.2011 в 16:15. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Закрепление сжатого пояса в горизонтальной плоскости должно быть рассчитано на фактическую или условную поперечную силу. При этом условную поперечную силу следует определять:
при закреплении в отдельных точках по формуле (23)*, в которой φ следует определять при гибкости λ = lef / i (здесь i - радиус инерции сечения сжатого пояса в горизонтальной плоскости), а N следует вычислять по формуле N = (Af + 0,25 Aw) Ry; (37, а) |
||||
![]() |
|
||||
Хорошо 37,А(ввел в заблуждение - не прав). Так вот может все-таки при определении условной поперечной силы все-таки брать фактическое усилие в сжатом поясе. Ведь оно сечение верхнего пояса сжато все, а не частично.
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Закрепление сжатого пояса в горизонтальной плоскости должно быть рассчитано на фактическую или условную поперечную силу. При этом условную поперечную силу следует определять: N = (Af + 0,25 Aw) Ry; Qfic = 7,15 · 10-6 (2330 - E / Ry) N / φ, qfic = 3Qfic / l, только N думал брать фактическую, поскольку сжато все сечение верхнего пояса, а не его часть как при изгибе, собственно откуда формула и взята. дальше проверки на срез, смятие крепления профнастила. И уже, исходя из этих проверок, принимать расчетную длину верхнего пояса из плоскости равную расстоянию между саморезами или не принимать. И предположим что профнастил не раскрепляет верхний пояс фермы, тогда переходим на кровлю с прогонами и уже по прогонам профлист. А прогоны добавляют в расход прилично металла. Сюда бы товарища IBZ пригласить- думаю он расставил бы точки на и Последний раз редактировалось Mahno, 17.02.2011 в 17:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 5
|
Цитата:
И как говорил один наш препод в институте, то рассчитано досконально то падает, а что должно упасть еще сто лет назад , еще сто лет простоит ![]() Последний раз редактировалось Laverna, 17.02.2011 в 20:58. Причина: испр-е |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за интересную статью. пока остаюсь при своем. Можно 3-ю(следующую) страничку.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Хотелось-бы. чтобы экономисты (влезающие в обсуждение тем ни коим образом не связанные с их специальностью) не задавали старых вопросов (т.е. - обсуждаемых многократно уже), а ответили-бы конкретно на вопрос (один всего), адресованный конкретно к ним.
|
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Цитата:
Вот теоретики придумают методику, проведут испытания, накатают и согласуют в Госстрое рекомендации по расчету и применению, тогда за милую душу, но в такой возможности я очень сомневаюсь.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 03.03.2011 в 17:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2011
Сообщений: 58
|
Действительно интересный вопрос по поводу связей по верхним поясам ферм. Есть серийные решения, где при применении в покрытии прогонов и профлиста отказываются от связей. Например серия 1.460.2-10/88. В принципе ,если не передавать ветер в узлы верхнего пояса ферм, то можно ограничиться постановко только вертикальных связей. Ну и если сомневаетес, то можно проверить общую устойчивость каркаса(коэф-ты запаса, формы потери и свободные длины) благо програмные комплексы это позволяют. Ну и выше отмеченные рекомендации ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ тоже в помощь.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58
|
Распорки по верхнему поясу ставить нужно теперь согласно СП 16.13330.2011, хотя до этого распоркой у меня были прогоны
![]() 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками. 15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм. При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Прогон с профлистом - жесткий диск, прогон - распорка, я не понял почему нельзя прогон считать распоркой.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
И что? Это мы его считаем только на изгиб, поскольку так нагрузка наибольшая. Что же по Вашему прогон не раскрепляет ферму? Простой наглядный пример - попробуйте смонтировать ферму, скажем 24 метра и не раскрепить её прогонами. Особенно наглядно будет на ферме из уголков.
Или как - под каждым прогоном еще и распорку ставить? ))) Первое место в Кунстскамере обеспечено)) |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57
|
Почитал тему, есть про профлист и сэндвич по прогонам, но у меня покрытие из корытообразного профиля лобненского завода "Металлпрофиль" (сборный сэндвич).
Можно ли его считать жестким диском? Если да, то связи по верхнему поясу не нужны, но все-таки как то страшно без них... Может кто сталкивался с этими корытами? Модельку прилагаю... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252
|
Цитата:
![]() ЗЫ,какая толщина профлиста? Добавить ток связи по нижнему поясу,дабы получить пространственный мега устойчивый блок. НО,если прям дуже страшно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Если на кровлю не передается нагрузка извне (например от ветра), то связевая система нужна только для обеспечения проектной работы пролетных конструкций.
Закрепленные на опорах прогоны считаются как распорки (на фиктивную силу от усилия в верхнем поясе фермы). Как правило если ферма не супертяжелая, то обычный прогон проходит по расчету. Но опять же все прогоны вместе - параллельные шарнирные стержни, неизменяемой системы в плане не образуют, и вся система деформируется по сдвиговой схеме. Профлист на сдвиг имеет некоторую жесткость, которая и считается при уточнении вопроса = жесткий диск или нет. Кстати есть очень подробная методичка какого то из ЦНИИ по этому вопросу - со всеми исключениями и критериями. Не знаю есть ли она в dnl практически вопрос решается так. для легких и малоответственных, там где СМР выполняется квалифицированной организацией а не цыганами/талибами - там можно применить методичку и не ставить. Для более менее ответственных - ставить. Для очень тяжелого случая (большие пролеты, шаги, снеговые мешки, ур. отв.), делать полноценную связевую систему (с отдельными распорками), самодостаточную от прогонов и кровли и неизменяемую в плане. Обосновать такой выбор можно вполне. Последний раз редактировалось ETCartman, 09.01.2014 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Сделайте в одной средней панеле или двух крайних связевой блок и не мучайтесь.
----- добавлено через ~12 мин. ----- SeverPos, Не обратил внимание у Вас здание с мостовыми кранами. Если грубо я бы поставил связи по верхним поясам ферм там где у Вас связи по колоннам (нет надкрановой связи в осях 5-6) и подумал бы еще о продольных связях по всей длине покрытия. ----- добавлено через ~52 мин. ----- Так ради интереса - зачем сделали составную колонну?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57
|
Цитата:
Хотел делать по типовой серии "молодечно" 1.460.3-23.98, но получилось как всегда - смесь бульдога с носорогом ![]() Мои мысли: Ферма крепиться к колонне шарнирно, весь нижний пояс растянут, устойчивость не теряет. Продольные связи не нужны, только распорки (они же геометрическую неизменяемость на монтаже дают) и гибкость нпф обеспечивают. В принципе, как и в серии. НО! Там в торце балка, поэтому от торцевого ветра на нижний пояс ничего не приходит. У меня же торцевая стойка хватается за нпф поэтому и поставил верт.связь для передачи воздействия с нпф на верх в жесткий диск покрытия. А уж с него на колонны по верт. связям в фундамент. Вот только есть неуверенность в надежности этих корытообразных профилей... Действительно ли они создают жесткий диск, есть ли еще народ кто их применял и спит спокойно? )) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
SeverPos, Что дает нам профлист с прогонами - прогоны не вертятся как шарниры в узлах ферм. Можем ли мы считать что то кроме профлиста выше н44 и ж/б плит жестким диском - наверное можем, но это обосновывается либо расчетом либо указывается в нормативах или сертификатах на панели. По сему ставьте связи другого не дано
![]() Лучше про колонну скажите?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57
|
Не я, а мой технический директор =)) Просто система дурацкая... Работаю в фирме 3в1. (Проектирование-изготовление-монтаж). Договор подписывают на все сразу и на фиксированную сумму, и чем я больше наэкономлю тем больше заработает организация. Из меня выжимают каждый кг. Поэтому колонна ниже подкрановой балки по расчету одна, выше другая...
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
![]() Скажите ТД что из за разносортности, отходов и доп работ по стыку он получит то же самое по деньгам только еще и время потеряет. У вас по расчету стык то проходит, а то чего то на глаз то не очень то?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Конечно, если принять во внимание вероятность выгиба из плоскости прогона при сжатии, то попытка потерять устойчивость путем (формой) выгиба вниз по скату большая и она ограничивается тяжем. Но вероятность выгиба вверх по скату при потере устойчивости от сжатия тоже ненулевая, например при отсутствии снега. Тяж-то гибкий.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Если мы имеем однопролетную схему опирания прогонов на ферму, то для II снегового района по прочности, прогибу, условиям опирания сэндвича подходит швеллер 16П при шаге ферм 6м и шаге прогонов 1,5м. Но в качестве распорки он не прокатит, так как его гибкость из плоскости больше 200. А вот если поставить систему тяжей, то в в сторону ската гибкость уже будет меньше 200. Составляющая отсоса от воздействия ветра, от которой может произойти потеря устойчивости в другом направлении, для II ветрового района например, вряд ли превысит составляющую от собственного веса покрытия противоположного направления. Отсос перпендикулярно плоскости ската крыши действует (или это так условно в СНиП принято?), остается только с.в. От каких усилий прогон тогда может потерять устойчивость в другом направлении?. Эксцентриситет из-за узла крепления?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 09.01.2014 в 18:05. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Допустим, остается собственный вес конструкций, которые и задают начальное искривление, т.е. предопределяют форму потери устойчивости из плоскости при сжатии прогона. Но середина раскреплена, и смещение 0, т.е. предпосылка (для первой формы) не создана. Кроме того известно, что швеллерное сечение при изгибе крутится вокруг центра изгиба (кручения), который находится за спиной швеллера, т.е. вне сечения. Поэтому сказать, что при сжатии швеллер не пойдет гнуться вверх, сказать трудно. Другое дело, что для удержания прогона при сжатии не требуется великих усилий, и даже если гибкость >200, то с учетом того, что к прогону что-нибудь да пришито, прогон некоторые сжатие понесет и без тяжей. Может проще функции распора передать выборочно, например на наименее нагруженные коньковые и крайние прогоны, или сдвоив несколько рядов швеллеров. Тяжи - это многодельно все же, и их применение оправдано, если за их счет уменьшается сечение прогона. Такие вот мысли.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Да вот только как быть с требованием к предельной гибкости элементов, служащих для уменьшения расчетной длины сжатых элементов? Она, как известно, должна равняться 200. Сдвоенный крайний прогон странно будет смотреться мне кажется.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Хорошо, паутина из тяжей может и лучше смотрится, чем сдвоенный прогон. Тогда могу предложить исключительно изящный способ уменьшения расчетной длины в два раза: закрепить сечение прогона на опоре (на обеих) от поворота вокруг вертикальной оси (болтами, сваркой). Момент, который должен дежать такое крепление, мизерный, он равен по сути N*е, где e суммарный выгиб прогона из плоскости к моменту N=Ncr, т.е. пара сантиметров. Например если Вы собирались передать N=3тн, то М<0,1 т*м.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Согласно СНиП сжатый элемент такого предназначения (распорка) должна быть не гибче 200. Кровельный прогон, совмещающий функции распорки, в одной из комбинаций загружения рассчитывается как сжатый.
Нет. Мы говорим о расчетной длине в плоскости наименьшей жесткости швеллера. Т.е. прогон не должен поворачивать свои концы вокруг оси, параллельной плоскости наибольшей жесткости. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Если ферма не скатная (не под 45 градусов условно) чего там тяжам делать то и как они сечение прогона уменьшают? Спаренные прогоны в коньке и профлист - все решение проблемы.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Она (предельная гибкость) равняется 200
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Я предполагал что болты и сварка смогут воспринять пару сил, возникающих при повороте вокруг этой оси. Или нужно болты ставить в 2 ряда и в другом направлении тоже? И что за пластина в торец и как ее установить, расскажите пожалуйста? Последний раз редактировалось Kykycuk, 12.01.2014 в 22:35. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 74
|
Тема кажется про связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам ...
Внесу свои 5 копеек. 1) по поводу ставить/не ставить связи по верхнему поясу пояснения даны, каждый проектировщик будет выбирать сам - тут заставить невозможно. 2) интересное будет потом в части Пожарной безопасности. По порядку: цитата из СП 2.13130.2009 (действует, согласно перечню №1047) Цитата:
Цитата:
Мы тут рассуждаем про металлокаркас. Возьмем здание II степени огнестойкости (как самое наглядная и очень распростроненное). 1 вариант: связи по верхнему поясу - требуется конструктивная огнезащита (см. СП 2.13130) линейных элементов 2 вариант: диск из профнастила - требуется все та же конструктивная огнезащита (см. СП 2.13130), но, в отличие от 1 варианта, по всей площади профлиста. Если учесть, что листы менее 1 мм не дают никакого значение R (по нес. спос.) то на огнезащите уже не сэкономишь... В итоге как всегда, хотели сэкономить, а получилось как всегда - заказчик хватается за голову при виде счета за эту огнезащиту... Может у кого есть еще варианты для данной раскладки - давайте обсудим. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Ребят, здравствуйте! Может быть уже обсуждалось... Подскажите пожалуйста как поведет себя нижний пояс прогона-швеллера, если только верхняя полка прогона раскреплена профлистом и его подрывает ветер так, что нижняя полка становится сжатой?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Это не тролинг. Вы считаете, что вариант [без закреплений сжатого пояса/равномерно распределенная нагрузка/нагрузка приложена к растянутому поясу] эквивалентен
Цитата:
Еще интересует, что вы принимаете в качестве lef в таком случае? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Полную длину прогона. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Связи по нижнему поясу ферм | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 18.04.2009 16:54 |
Связи по верхнему поясу | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.09.2008 12:53 |