Вопросы по проектированию сисетмы СМИС
инженер-технолог (ГИП)
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.09.2003
Сообщений: 1,144
|
||
Просмотров: 31343
|
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Цитата:
И по факту кто занимается монтажом данной системы? Асушники или те кто ПС и СС делает?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
После 01-07-2011 в силу вступило Изменение 1 к ГОСТ Р 22.1.12-2005 в котором требуется, чтобы программно-технический комплекс СМИС был сертифицирован.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Цитата:
сами программы стоят конечно бешенных денег (звонил в Москву узнавал). Насколько реально получить рабочий проект с монтажем? Или это делают разные организации? Часто при условии монтажа рабочку разрабатывают за незначительные суммы или в нагрузку.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Мы сейчас готовимся к монтажу, рабочий проект закончили!
Если кому будет интересно ТУТ собираю материалы по СМИС. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2012 в 01:23. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
добрый день. есть вопрос по СМИС.
у нас опасный производственный объект 3-го класа, т.е. не првышает предельно установленные кол-ва опасных веществ. и соглсно ГОСТ 22.1.12-2005 СМИС не обязателен. Но экспертиза ссылается на данный ГОСТ без изменений и говорит, что только он легитимный и надо использовать его. А в нем указано что на все опасные объекты надо делать СМИС. по поводу действия данного документа ссылаются на письмо Минрегион рзвития. Были ли у кого то такие столкновения с экспертизой?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
да. спасибо. уже прошерстили законы. Так что получается надо на все объекты где есть опасные вецества, гж и лвж делать СМИС независимо от требований исходных данных ГОЧС и объемов данных веществ?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
спасибо.
странно, что раньше и в москве и в питере проходили и такое не требовали, если в ГОиЧС про СМИС ничего не было. А вообще тут сказали делать сам раздел СМИС по аналогии с проектом АСУТП (типа это автоматизация), а не по ГОСТу2013. это так? Просто ГОСТ на АСУТП для рабочки и конкретики они опять же не сказали никакой. сказали для ПД так как то сократите мол, непонятно как)
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
А "тут сказали", это где? Делать СМИС надо руководствуюсь рекомендациями из ГОСТ Р 22.1.13-2013. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
в казанкой главгосэкспертизе
"не соответствует требованиям ГОСТ 22.1.12-2005, ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89 и др. "
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Цитата:
И те ГОСТЫ они распространяются на РД, про ПД там слова нет. и для ПД то не будешь делать все в объеме РД это нереально.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
ГОСТ 34.602-89 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные Системы. Стадии Создания. ГОСТ 19.102-77. Единая система программной документации. Стадии разработки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
Доброго дня!
С 1 июля 2015 года вводится новый "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", постановление 1521 от 26 декабря 2014 г. В отличие от предыдущего перечня, утв. распоряжением №1047-р, ГОСТ Р 22.1.12-2005 (также как ГОСТ Р 22.1.12-2013) там нет. Значит ли это, что разработка СМИС перестанет быть обязательной? И если останется обязательной, то на основании какого постановления или ФЗ? |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Л. Палыч.
Действительно, постановлением 1521 ГОСТ Р 22.1.12-2005 исключен из "Перечня..". Однако, в соответствии с п 6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012 (Примечание на стр. 20.) Мероприятия по мониторингу и прогнозированию ЧС следует разрабатывать в соответствии с требованиями ГОСТ 22.1.01 и ГОСТ 22.1.12. Т.е. при разработке раздела ПМ ГОЧС необходимо выполнять требования ГОСТ Р 22.1.12-2005. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
а почему не 2013 года? в ГОСТе на ГОЧС нет ссылки на год, а этот последний. Хотя и тот и тот действуют...
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10UAR.html
ГОСТ Р 22.1.13-2013
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
Но в ГОСТ Р 55201-2012 есть ссылка на ГОСТ Р 22.1.12 (а не ГОСТ Р 22.1.13!) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 1
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 3
|
Коллеги, спасайте!
Сбилась с ног! ведём работы "под ключ" на НПЗ, проектирование в том числе. Для прохождения ГГЭ включили раздел СМИС (стадия П), теперь же Заказчик требует, чтобы мы в рабочую документацию включили данный раздел, ну и как следствие выполнили СМР по нему и ПНР. Сейчас бодаемся с Заказчиком из-за финансирования. В договоре об этой работе ни строчки, в тех.задании на проектирование аналогично. Денег стоит приличных, а если с работой и материалами и подавно. Мы сами не проектировщики - наняли местный проектный институт. Они ничего дельного ответить не могут. Говорят, якобы в объём работ не входил данный раздел. Вопрос же в следующем: можем ли мы запросить у завода денег дополнительно на разработку РД, СМР и ПНР, если стоимостью договора данная работа не предусмотрена? и ещё, раз СМИС необходим, но нигде не упомянут ранее не был, кто нам должен выдать некое задание на его разработку (или такое тоже не предусмотрено). Здесь уже этот вопрос ранее затрагивался, но мимо как-то. В общем, не разобраться мне. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
Ну, если вы "под ключ" взяли выполнение, то Заказчик прав. А с институтом вы только на стадию П заключали договор на СМИС? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.07.2015 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
А подготовка исходных данных для проектирования и разрешительной документации тоже вы по договору делаете?
Цитата:
Цитата:
Исходные данные для раздела ГОЧС выдает Главное управление МЧС по области, где будет строиться НПЗ. Если в этих исходных данных указана разработка СМИС, тогда её нужно проектировать, если нет, тогда даже ГГЭ не может с вас требовать этот раздел. Возвращаясь к первому моему вопросу: если в ваши обязанности входила подготовка ИРД, то отсутствие исходных данных от МЧС - ваша ошибка. Нужно смотреть ТЗ и договор с проектным институтом. Если в разделе "состав работ" рабочая документация прописывалась по разделам и там СМИС или ГОЧC нет, то проектная организация не обязана без дополнительной оплаты делать РД на СМИС. Фактически повторение предыдущего абзаца: смотреть договор, сметы на работы по договору и ТЗ - на сколько конкретно там расписаны работы. И, конечно, можно договориться с предприятием - вдруг они в ваше положение войдут или там хорошие друзья есть Последний раз редактировалось Л. Палыч, 13.07.2015 в 05:26. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.08.2013
Сообщений: 3
|
Нам заказчик выдал задание на проектирование, на основе которых проектировщик разработал ПСД. Данное задание мы отзеркалили с проектировщиком. Задание сформулировано весьма размытыми фразами. к примеру "...разработать проектную документацию в объёме достаточном для прохождения экспертизы и в соотв.с Градостроительным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., действующими НТД и внутренними нормативными док-тами орг-ии.." про рабочку же пишут в задании следующее: "Рабочую документацию разработать в составе, определённом сооотв. гос. стандартами СПДС РФ". Также по договору с заказчиком приложен график выполнения работ и стоимость каждого этапа (стоимость договора) и там работы по СМИС не прописаны |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
С таким заданием можно "бодаться" что с проектировщиками, что с заказчиком. Я думаю можно дополнительные деньги с заказчика взять, так как в ТЗ "сооотв. гос. стандартами СПДС РФ", а ГОСТ Р 55201 на ГОЧС в эту систему не входит и т.д. и т.п.
А СМИС там и не обязан быть. Еще раз: СМИС - это подраздел раздела ГОЧС. Если есть раздел ГОЧС, значит СМИС должен быть при условии того, что его разработка прописана в ИД от МЧС на ГОЧС. |
|||
![]() |
|
|||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Уважаемый, Л.Палыч. СМИС разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12-2005 и не обязательно требование должно быть в ИДиТ МЧС России, т.к. требование на разработку СМИС есть в ГОСТ Р 55201-2012. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
эти нормативы для ПД, а вопрос стоит в том чтобы разработать РД на СМИС))
видимо зависит от региона, но у нас отсутствие требования о разработке СМИС в ИД (раздел 6) от МЧС было обоснованием перед ГГЭ почему его не делали |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Тогда надо дополнительно смотреть, что написано в проектной документации по СМИС и как эти проектные решения пересеваются с вашим графиком выполнения работ.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
По поводу ИДиТ, определитесь какой статус у этого документа и какой документ более значимый ИДиТ от МЧС России или ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ Р 55201-2012? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
Так заказчик платит только за стадию "П", подрядчик не обязан делать "Р". Они же не сделали главного: не определили объем "Р" (вернее определили его только требованиями ГОСТов СПДС).
Исходные данные и нормы на разработку разделов проектной документации - это вообще разные документы (как теплое и мягкое). Если МЧС не может выдать ТУ на подключение к ЕДДС, а пишет "организовать оповещение по радиотелефонной связи" какая СМИС тут может быть? Какие сигналы, куда и как заводить? Тем более когда речь идет о рабочке. Какую пусконаладку они там будут делать? По п. 6.1.4 д) делается запись, что в связи с отсутствием исходных данных от МЧС и т.д. СМИС не разрабатывался и будет разработан, когда будут исходные данные и ТУ от МЧС. Последний раз редактировалось Л. Палыч, 13.07.2015 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
По п.2: Согласен, что разные документы. Так какой статус у ИДиТ? ТУ на подключение СМИС к ОПУ РСЧС и создание СМИС на объекте это как теплое и мягкое). Сигналы определяются в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005, их необходимо завести для начала на сервер СМИС объекта, а дальше это уже проблема ОПУ РСЧС. Интересно, что на вашу запись по п. 6.1.4 д) скажет эксперт, тем более что они уже разработали раздел СМИС на стадии П. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 40
|
Эксперт ничего не скажет - рабочка на экспертизу не идет (только по специальному требованию заказчика)
Цитата:
Да, согласен, я тоже так понял))) Только рабочка делается в объеме необходимом для строительства объекта. Если я без "местного проектного института" знаю как делать - мне рабочка не нужна (или отдельные её разделы). Хотя от СМИСа на объекте теперь не открутиться, потому что при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию смотреть будут проектную и исполнительную документации и сравнивать с тем что есть на объекте. А СМИС уже в проекте есть. То есть с рабочкой-без рабочки делать СМИС придётся. Вопрос только кому, потому что в графике работ по СМР не только СМИС, там и АТХ нет... Последний раз редактировалось Л. Палыч, 13.07.2015 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
Цитата:
Ну если вы готовы строить по проектной документации, то ок. Я не готов доплачивать потом свои деньги за не учтенное при проектировании оборудование и решения. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Почитал я эту тему - в осадок выпал. Уже больше десятка лет строю ОПО на всяких промплощадках, включая спецплощадки, но требования СМИС вижу впервые. Стыд мне и позор...
Почитал приведенные ГОСТы и опять уже из осадка выпал в подосадок. Это ж кто такую бредятину пишет? Цитата:
Приточка разморозилась, тоже сигнал выдавать? Для чего? Что МЧС с этим сигналом будет делать? Автомат сработал из-за КЗ, тоже сообщим товарищам в МЧС? Как они раньше без этого жили? Ну ладно, пусть КТП навернулась, сообщим. А если один транс в двухтрансформаторной КТП навернулся, сообщать? МиниАТС гакнулась, тоже сообщать в МЧС? Это что за требования такие бредовые??? ![]() А это: Цитата:
![]() Если уж заморачиваться подобной системой, то тут СП должно быть толщиной сантиметров в 10. И ТЗ должно писаться под конкретную технологию. И какие протоколы будет принимать центральный пульт МЧС? Тут такая проработка должна быть серьезная. А те документы, которые я читал - какая-то ересь для попила государственного бабла. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ИТМ ГО ЧС, ДПБ, СМИС Регистрация: 25.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 34
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вот объем и проработку ТЗ на РД по СМИС я себе представляю. Более того, представляю сколько людей к этому привлечь и знаю, что эксплуатировать такую систему будет некому. Более того, эта система на предприятии предполагает наличие совместимой системы где-то в МЧС. И опять про наличие таких центров и систем я не слыхивал. Во время работы в одном ЗАТО я занимался пожарными и охранными сигнализациями, так вот, сигналы о пожаре собирались в едином диспетчерском центре у пожарных. Даже сигналы "авария" и "неисправность" иногда вызывали трудности. То свободных пар у связистов нет. То, вообще, до объекта медь не проложена. А там город то 50тыс. населения. И объектов не много. А пульт там приличный получался. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 652
|
ГОСТ Р 22.1.12-2005 п. 5.1.1 Получение данных мониторинга путем сопряжения с комплексами диспетчерского управления производственными процессами, безопасностью и жизнеобеспечением объектов не допускается. - как это понимать? Ставить по второму датчику/ извещателю/ видеокамере для ОС/ ПС/ ВН? Да Заказчик пошлет куда подальше, идет счет на копейки уже, в проекте экономим на всем что можно. Для автоматики отопления/вентиляции/охлаждения тоже ставить по 2 датчика - один для непосредственно автоматики, второй для СМИС?
----- добавлено через ~19 мин. ----- Отбой. Нашел приказ №110-ст от 1 июня 2011 года. изменение 1 к ГОСТ Р 22.1.12-2005 для добровольного применения, а требование о недопущении сопряжения со смежными системами появилось только в этом изменении. Так что сопрягаем ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 652
|
Получил письма от администрации района где проектируется объект с СМИС. Пишут что у них не установлен программно-технический комплекс СМИС. Просят обращаться в орган повседневного управления РСЧС. Оттуда, т.е. от органа РСЧС, пришел ответ, что вопросы подключения оборудования объекта к ПТК СМИС не входят в их компетенцию. На основе этого хотел было отказаться от проектирования раздела СМИС, но Заказчик сказал чтобы в проекте была предусмотрена возможность подключения. Делаем проект СМИС до АРМ СМИС. Интересный раздел, однако, получается - от АРМ диспетчера (куда сводится вся информация о системах ОВ, ВК, ХС, ЭО, ЭМ, отопление), а также от АРМ ОПС, передаем информацию на АРМ СМИС и ... все.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
ой в Казани у Вас женщина в экспертизе дотошная до СМИС. Так что лучше все проработайте, если к ним пойдете.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через 33 сек. ----- телефонной сети и всё, вроде прошло. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 652
|
Как говорил один "мужчина в самом расцвете сил" - "продолжаем разговор".
Получил замечания от эксперта по разделу СМИС: - Не предоставлено описание в текстовой части подраздела процесса взаимодействия с уполномоченной организацией, обслуживающей «ПТК СМИС/СМИК» в ЕДДС муниципального района и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области», по инсталляции базы данных «ПТК СМИС» объекта в «ПТК СМИС/СМИК» см. п. 2.1. технических условий ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области». Подскажите, пожалуйста, что за процесс необходимо описать? Как описывать процесс взаимодействия с организацией? Кто, кому и за что деньги передавать будет? Позвонил эксперту спросил, отвечает "пропиши в ПЗ как база данных с вашего объекта ретранслируется в базу данных МЧС". Опять ничего не понял. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Вопросы по проектированию подземных переходов | Купцов | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 08.11.2013 14:39 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Вопросы по проектированию ВК для котельных | proekt_mep | Инженерные сети | 6 | 28.11.2008 20:37 |
Вопросы по проектированию Коттеджа | Vildar | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 21.11.2007 20:26 |