Консоль для опирания подкрановой балки
Moscow
Регистрация: 27.08.2007
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 18212
|
|
||||
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87
|
Спасибо за ответ.
Колонна 40Ш1, момент на колонне (ориентировочно) 6тх0,7м=4,2т*м,тогда сигма=4,2*100/372см3=1,12т/см2., по поводу деформаций пока не скажу. С болтами ,конечно, не очень удобно получается,но пока других вариантов не вижу. Развернуть колонну нельзя, иначе вопрос бы не появился. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
МК Регистрация: 03.02.2011
Москва
Сообщений: 38
|
Посадить консоль на 2 накладки к стенке, сверху и снизу листы, что то вроде этого[
ATTACH]53588[/ATTACH] Внимательно смотрите за перемещениями колонны (от сочетания и от горизонтальной крановой), есть подозрение что колонна не пройдет по перемещениям Offtop: PS Вы меня извините, но то что у вас сейчас - ересь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Нет, Ильнур Ильнурович, совершенно не хочется Вас обижать, но Ваш узел - ну не очень хорош. (хотел написать хуже, но вспомнил Дейла Карнеги
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
В смысле нехорош? Я тут творчески подошел, так сказать, и все такое. А оказывается, каку нарисовал. Будьте любезны, огласите весь список ошибок по узлу.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Металлист даже средней руки должен "увидеть" тип, катет и длину швов. Поэтому детально не показал. Только принцип.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Приварить два швеллера ....с двух сторон колонны. На концы швеллеров пластина с отверстиями для крепления подкрановой балки. Вот и вся консоль. У вас не 10ти тонник всё же |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
ты почти правильно нарисовал, только надо еще упростить - не надо пытаться приварить прокатный профиль, надо просто этот двутавр сразу сварить из листов. Верхний и нижний горизонтальные листы этого сварного двутавра вварить между полками и стенку приварить прямо к стенке. Только с обратной стороны надо дать ответные ребра и поясным листам и вертикальному листу. Ширину полок сварного двутавра можно (даже нужно) сузить к краю консоли до необходимых размеров.
И еще - я уже писал что нельзя оставлять такой узел. Причина простая - торможение крана будет сильно крутить колонну даже при наличии тормозных конструкций. Предлагаю под консоль соосно с подкрановой балкой подставить пасынок в виде двутавра, развернутого также как основная колонна и дотянуть его до фундамента. Этот пасынок связать решеткой с основной колонной и дать вертикальные связи по обоим ветвям до фундамента. Последний раз редактировалось MasterZim, 14.02.2011 в 01:48. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Плюс ещё пару-тройку воздушных шаров объёмом около 65,43м3 (но не менее - это по расчёту). Заполнить этот объём вполне можно мозгами некоторых ГОМОСАПИЕНС (они легче, чем "H").
Последний раз редактировалось VVN59, 14.02.2011 в 01:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Но для предотвращения этого имеются специальные связи. Правда, в сериях их ставят только при приличных кранах. Просто двутавр, развернутый необычно, будет иметь в 3 раза (для К) или в 6 раз (для Ш) меньше изгибной жесткости в плоскости работы консоли на вертикальные (основные) нагрузки. Но наверно это учтено заблаговременно в расчете каркаса?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
А то - депланация, депланация..... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 42
|
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, в открытом навесе заказчик планирует установить мостовой кран (грузоподъемность 5,0 т, пролет 9,0 м). Шаг колонн 6,0 м. Колонны представляют собой коробочку из 27 швеллера. Необходимо разработать подкрановые консоли. Какой вариант узла подкрановой консоли, будет правильным и правильны ли вообще эти варианты? (варианты прилагаются) Заранее спасибо!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Добавлено. 1) Во втором варианте нужно учесть эксцентриситет сопряжения горизонтального элемента с подкосом. 2) Монтажную сварку оставить только в местах приварки стержней консоли к существующей колонной (остальная сварка заводская). Последний раз редактировалось ZVV, 13.11.2014 в 11:03. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? | 9161728639 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 04.09.2010 23:17 |
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 28.01.2010 16:01 |