Трапецеидальная ферма
рисую...
Самара
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259
|
||
Просмотров: 13371
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Это очень сложная инженерная конструкция трапецеидальная ферма на 18м.
Тут обязательно нужна геометрическая схема ее. Более того, не рискнул бы считать ее по диаграмме Максвелла - Кремоны, тут необходимо смоделировать ситуацию через контакт, с последующим выводом в напряжения фон Мизеса. Где-то так наверное?! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
Менее, чем из двух, никак и не получится. Иначе на чем вы ферму 18 метров повезете? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Или здесь еще можете посмотреть. Все подробно описано:
http://dwg.ru/dnl/8039 |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Ферму 18 метров из трех частей делать глупо, я считаю. Трудоемко, и собирать дольше. Зачем, если можно сделать стык посередине. Если из труб - то стандартный фланцевый стык. В сжатом поясе стык нерасчетный, в растянутом надо болты и фланцы считать.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Дмитрий063, извини, но сейчас временинет рисовать. Подели посередине ферму, между фланцами верхних и нижних поясов прокладки толщиной не более 8мм надо вытащить за узел, стойку среднюю приболтить к ним. Расчет узла можешь по моей ссылке посмотреть, там неплохо описано.
Ммм... не очень хорошо получится. Только заметил. У вас к нижнему стыку раскосы подходят, вы туда болты не засунете. Сделайте опирание на верхний пояс. Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 13.02.2011 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Вот, накидал коряво. Извините за качество.
Обоприте ферму на верхний пояс. Иначе по-вашему раскосы приходят к нижнему стыку поясов, и просто конструктивно вы не сможете поставить верхние болты в узле - раскосы эти помешают..А так они у вас к верхнему стыку придут, там узел нерасчетный. то ТАИ: может, человек не знает, как обычно. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Может действительно ферму опереть в уровне верхего пояса?
(см. рис. расцентровка стоек показана условно) Вот еще темка, наверно будет полезна. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29083 |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Сергей, а если в моем варианте оставить такую же схему раскосов, но фланец делать побольше, не спасет ситуацию с болтами?
024 тема очень полезная, нужно детальнее ее прочесть! ![]() еще вопрос тем кто часто фермы просчитывает... пользуетесь ли кристаллом для таких целей, для первоначального расчета. Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.02.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Фланец, наоборот, желательно делать поменьше, и болты располагать максимально близко к краю профиля. Вообще фланцы- "дело тонкое", с ними осторожнее надо. Чуть не типовой - и все обсчитывать и проверять надо.Типоыве фланцевые узлы испытаны, да и экспертиза любит, когда все к типовому сводится - меньше проверять!
![]() ![]() Так что фланцы вытягивать и болты растаскивать не надо - как и 024 сказал, проще опереть ферму в уровне верхнего пояса. Кристаллом при расчете ферм не пользуюсь. ПРедварительно все просчитываю в постпроцессоре скада, потом все элементы и узлы проверяю в КОМЕТЕ, КРИСТАЛЛЕ(Сопротивление сечений). А потом ВРУЧНУЮ! ![]() Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 13.02.2011 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Да, можно так.
НЕсколько рекомендаций: 1. В середине я бы поставил стойку(как я писал , см. выше) 2. Опорные стойки ни к чему. 3. Почему в загружениях 2 собственных веса? 4. Нагрузка на ферму линейная. У вас профлист на ферму опирается? Если у вас прогоны, то прикладывайте нагрузку в узлы. Я бы не брал профили с толщиной стенки менее четырех, тем более не 2. ( во всех рекомендациях принимается не менее 3) 5. Слишком много типоразмеров элементов. Зачем? Можно взять один на верхний пояс, один на нижний пояс, один на опорные раскосы, 1-2 на решетку. Итого 4-5. 6 Ну и профили у вас 63х32, 90х45. ит.д. Такие вряд ли найдут. Берите нормальные - 80х4, 100х5,90х50х4 и т.д. 7. Удобнее было бы посчитать, как плоскую ферму. 8. Скажите условия опирания фермы. У вас эпюра N некорректная Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 13.02.2011 в 18:24. |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
Коллеги замечания справедливые!
вариант без стойки посередине может сужествовать? Сергей. 1.Опорные стойки верно ни к чему, но они нужны для архитектуры. 2.Там и сочетание выставлено не корректно. 3. нагрузку приложил что бы понять, возможность и ориентировочные сечения данной фермы. 4.Тоньше 4мм профилей не будет, но в целом на расчет это не сильно влияет. 5.схема сырая, как скад подобрал сечения такую и выложил. как определюсь с нагрузками буду ее оптимизировать. 6. такого в итоге и не будет. 7. потом это станет пространственной системой. 8. ...эх, это пока не придумал. 024 а без стойки вариант может существовать? связей не лишка. В итоге получится пространственная система из ферм |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Цитата:
А ззачем для архитектуры? Сочетания не смотрел. Если здание простое, то ферму проще плоскую считать. Опирание ферм скорее всего шарнирное будет. Так что связи у вас неправильно заданы, если так. Ткните в 4 опорных узла связи по всем шести направлениям, а панелям, примыкающим к опорным узлам шарниры задайте - для верхнего пояса по Х,UY иUz. Для нижнего пояса - по UY и UZ. Если правильно зададите опирание и шарниры, то в крайних панелей верхнего пояса Nравна нулю, а весь нижний пояс будет растянут, максимальные значения - в средних панелях нижнего пояса. Выкладывайте пространственную схему, посмотрим, покритикуем! ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306
|
Пор шарниры я неправильно сказал. ОбШИБСЯ! Давно отдельно ферму в пространстве не считал, привык считать в составе рамы. Извиняюсь. Не надо шарниры. Вот так...
Средние опоры уберите,(Зачем они там, в середине?) а опоры задайте - нижнюю левую - поставьте связь по всем направлениям. Остальные три - связи по 5 направлениям Y, Z, UX, UY, UZ. (Х освободите). ТОгда все в норме. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
стойка посеридине нужна, чтоб зафиксировать положение перелома растянутого пояса
монтажный стык можно сделать не посеридине, напр. отправочные марки 6+12 м Offtop: один раз так задала, а с завода пришли с 2 симетричными стыками можно попробывать на круглую колонны сверху что-то вроде надколонника из серии ферм, зависит от конкретных размеров, непрорисовав трудно сказать |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Треугольная ферма пролетом 42 метра | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 02.12.2010 10:42 |
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) | РастОК | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.07.2010 10:26 |
Будет ли жить ферма? | АлСтей | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 26.04.2010 22:27 |
Ферма из прямоугольной трубы | VladL | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2008 18:24 |
Пространственная ферма | Серега | Расчетные программы | 2 | 22.07.2008 16:35 |