Непрочитано 20.02.2011, 14:03 #1
Армирование балок-стенок
kuzalur
 
студент
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 18

Уважаемые коллеги!
В практике проектирования железобетона столкнулся с проблемой использования в многоэтажном монолитном жилищном строительстве балок-стенок. Если кому не трудно, опишите принципиальные решения и особенности по армированию таких конструкций; может у кого есть примеры армирования, уже примененные в практике.
Заранее благодарен всем, кто сможет помочь советом!
Просмотров: 22704
 
Непрочитано 20.02.2011, 14:49
#2
ННВ


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 148


В многоэтажном монолитном строительстве балки-стенки? Хм... А где именно? Диафрагмы жёсткости? Так они работают и в своей плоскости, и из плоскости. То есть, уже не балки-стенки.
В сборных связевых (и рамно-связевых) каркасах - другое дело.
ННВ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2011, 19:52
1 | #3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kuzalur Посмотреть сообщение
Если кому не трудно, опишите принципиальные решения...
Да те же самые, что и в обычных монолитных стенах. Потому как в данном случае название скорее характеризует не конструктивные особенности, а характер работы.

Цитата:
Сообщение от kuzalur Посмотреть сообщение
...и особенности по армированию таких конструкций
Главная особенность - назначение диаметров в зависимости от того, в каком месте стенка является балкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 16:27
#4
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


А вообще интересно мнение,столкнувшихся с армированием балок-стенок.
Балка-стенка 6 м(с опиранием на колонны) да с подвешиваемым к ее низу перекрытием(пролеты по 6 м). Колонны внизу-паркинг.Есть конечно литература, расчет, напряжения. Но вот на практике- действительно ли это стандартное решение? Наверняка есть проблемы?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2011, 16:46
#5
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Нужен расчет. По направлениям главных напряжений выделяете КСА(каркасно стержневой аналог или ферма). Так Вы оптимизируете конструкцию естественно требуется констр. армирование, выпуски.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 10:38
#6
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Возник вопрос по армированию балок-стенок. Технология ведения работ в частности. Как удержать U-образные каркасы стен в проектном положении? Выполнить выпуски из плиты, а потом приварить прямые каркасы стен. после заливки плиты?Но потом придется варить каждый выпуск с каркасом? Холодный перепуск в месте подвески перекрытия к низу стены нежелателен, как вы понимаете. Если сделать U-образные каркасы стены, то как удержать их из плоскости при заливке перекрытия? Прошу совета. Эскиз выкладываю.
Вложения
Тип файла: pdf s.pdf (14.9 Кб, 2354 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 13:29
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Как удержать U-образные каркасы стен в проектном положении? Выполнить выпуски из плиты, а потом приварить прямые каркасы стен. после заливки плиты?Но потом придется варить каждый выпуск с каркасом? Холодный перепуск в месте подвески перекрытия к низу стены нежелателен, как вы понимаете.
Попробуйте муфты вместо сварки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 14:21
#8
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Попробуйте муфты вместо сварки.
Можно было бы и муфты, если бы не балка стенка.В случае применения выпусков, стык приходится на самое опасное сечение.Сопряжение плиты с низом стены.Плита с двух сторон подвешена к балке-стенке. И нормы не рекомендуют, да и как-то смущает стык в том месте. Может и напрасны мои сомнения, но все равно интересна фиксация целиковых U-образных каркасов стены.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 14:24
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
В случае применения выпусков, стык приходится на самое опасное сечение.Сопряжение плиты с низом стены.
Так выведите стыки несколько выше самого опасного сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 14:50
#10
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так выведите стыки несколько выше самого опасного сечения.
Надо подумать, действительно-может это вариант. Спасибо
Не знаю цену вопроса. Насколько оправданы муфты в армировании стен. Если стен по 6,4 м штук 40, да шаг 100 мм у выпусков(конструктивное требование для балок -стенок), то во сколько выльется это мероприятие?

Последний раз редактировалось Engineer SV, 12.04.2011 в 15:06.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 19:15
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Не знаю цену вопроса.
Я, признаться, тоже, хотя с муфтами сталкивался на одном объекте. Могу только отметить, что хотя объект был из разряда "продвинутых" (для буржуев), их постсоветские представители, непосредственно работавшие с нами, с некоторым скрипом согласились на муфты и только в самых проблемных местах. С другой стороны, не на каждом объекте встретишь подвешенные перекрытия, а за все в жизни надо платить, в том числе и за оригинальность.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 10:58
#12
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
С другой стороны, не на каждом объекте встретишь подвешенные перекрытия, а за все в жизни надо платить, в том числе и за оригинальность.
Да, я тоже не каждый день подвешиваю перекрытия к балкам- стенкам. Технология все таки здесь несколько специфическая. Вот и ищу коллег, столкнувшимися с таким решением. Цокольный этаж-с колоннами. Сверху стеновая перекрестная конструктивная схема. Вот и появилась туча балок -стенок с подвеской к ним перекрытий с проетами 6,4 м.
Может кому-то еще доводилось конструировать вот такие стенки?
Ведь есть вообще непрямое опирание балки-стенки на балку-стенку(тавровое примыкание их друг к другу)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 17:48
#13
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А ДЖ всегда и из плоскости работают?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 18:16
#14
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А ДЖ всегда и из плоскости работают?
А почему вопрос про ДЖ возник?
Армирование балок-стенок(в количестве 40 штук) с подвешиваемым перекрытием интересует. Может кто проектировал их? Повторюсь, что волнует сопряжение плиты с низом стены и технология установки каркасов таких стен.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 20:44
#15
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Читаю вопрос (только) - даю ответ или совет (только).

Уважаемый Kuzalur, в Вашем случае, я надеюсь, что речь идёт не о практике как таковой, а только об Вашей подготовке к практическому применению имеющихся у Вас знаний.
У тех-же, кто практически занимается этим, подобныхтеоретических вопросов не возникает.
Если-же Вы (Уважаемый) задали подобный вопрос, то весьма хотелось-бы дабы полученные Вами ответы предостерегли-бы Вас от практики как таковой.
Если Вы задаёте подобные вопросы при практическом проектировании многоэтажного жилищьного строительства, Я могу (не то, чтобы удивиться - Я это знаю уже давно и к этому привык) -а только сожалеть (к этому Я привыкнуть не смогу).
Получилось сложно - смысл такой:- Вам практически не стоит проектировать балки-стенки (только теоретически).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 21:02
#16
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Из личного опыта, как гл. конструктора.

В чем суть - балка стенка, опирающаяся на крайние колонны, держит центральную колонну, снизу под которой опоры нет, а сверху еще 8 этажей. Сама балка-стенка не является плоской, а искривлена по определенному радиусу.

На 3-ей фотографии видна часть уже реализованного узла по соединеннию плиты перекрытия и флажка, являющегося одной из лестничных стен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF0698.jpg
Просмотров: 2049
Размер:	146.5 Кб
ID:	57563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF0699.jpg
Просмотров: 1926
Размер:	152.1 Кб
ID:	57564  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF0424.jpg
Просмотров: 2075
Размер:	36.2 Кб
ID:	57567  

Последний раз редактировалось faysst, 13.04.2011 в 21:27.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 21:19
#17
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Очень хорошо сфоткано.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2011, 14:42
#18
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Из личного опыта, как гл. конструктора.
Интересная конструкция. А вот стык выпусков из плиты с каркасами балки-стенки-холодный перепуск или сварка?(все-таки место такое-подвеска перекрытия похоже к низу этой стенки)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 22:45
#19
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
перепуск или сварка?
перепуск + снизу под плитой ребро, из которого выходят пешки и наклонные элементы (третья фотка).
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:12
#20
futb01ist


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Возник вопрос по армированию балок-стенок. Технология ведения работ в частности. Как удержать U-образные каркасы стен в проектном положении? Выполнить выпуски из плиты, а потом приварить прямые каркасы стен. после заливки плиты?Но потом придется варить каждый выпуск с каркасом? Холодный перепуск в месте подвески перекрытия к низу стены нежелателен, как вы понимаете. Если сделать U-образные каркасы стены, то как удержать их из плоскости при заливке перекрытия? Прошу совета. Эскиз выкладываю.
По правому варианту всегда делаем.. только П-образные стержни вытаскиваем на длину перепуска. А к ним вяжется каркас стены. Как-то даже приходилось считать П-образные стержни не порвет ли арматуру. Но обычно там не настолько дикие напряжения, счас уже не вспомню, но считал на всякий случай (как-будто плита висит на этих выпусках). Из плоскости при заливке перекрытия привязывается горизонтальный стержень к П-образным выпускам. Можно даже под углом его привязать, получится укосина
futb01ist вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 15:22
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


6м, пфф. у меня сейчас 15м пролёт =) лично меня больше всего смущает зона стены над опорой, в которой дикие напряжения получаются. а про отрыв плиты от стенки - надуманная проблема, там усилия то копеечные.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 04:35
#22
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


У меня получилась конструкция из 3-х балок стенок. В плане выглядет как буква Н. Снизу к ним подвешена плита перекрытия. Возник вопрос по работе данной конструкции, в частности по плите. Получается, что средняя стена, опирается на плиту в середине пролета? Как армировать в том случае плиту и стенки? Поделитесь пожалуйста опытом.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 10:46
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Получается, что средняя стена, опирается на плиту в середине пролета? Как армировать в том случае плиту и стенки? Поделитесь пожалуйста опытом.
В первую очередь разберитесь - стена опирается на плиту или плита опирается на эту стену (пусть даже стена сверху, а не снизу, как обычно). Судя по описанию, второй вариант.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 12:01
#24
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Получается, что средняя стена, опирается на плиту в середине пролета?
Средняя стена должна подвешивать плиту. Для этого необходимо выполнить расчет подвешивающей плиту арматуры на отрыв. Об этом указано в НТО "Разработка методики расчета и конструирования монолитных ж/б безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание".
vimax вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 18:24
#25
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Средняя стена должна подвешивать плиту
Уточняю. Низ плиты и низ параллельных стен имеет одну отметку. Отметка низа средней (поперечной) является отметкой верха плиты перекрытия. Получается, что плита и средняя стена подвешены на двух других стенах. Как в таком случае будет работать плита перекрытия? Она будет нести нагрузку от опирающейся на нее стены?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 20:05
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Как законструируете, так и будет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 22:17
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Получается, что плита и средняя стена подвешены на двух других стенах. Как в таком случае будет работать плита перекрытия? Она будет нести нагрузку от опирающейся на нее стены?
Нет, наоборот - средняя стена будет нести нагрузку от плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 04:41
#28
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Мне плиту желательно разгрузить. Если стену опирающеюся на плиту армировать как балку-стенку имеющую непрямое опирание на параллельные стены с подвешенной распределенной нагрузкой, то потребуется завести вертикальную арматуру стены в плиту или выпуски из плиты в стену - а у меня с этим проблема.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:48
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Мне плиту желательно разгрузить.
Чего-то логику не улавливаю. Плиту надо разгрузить, но связь с дополнительной опорой организовывать неможно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 18:26
#30
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Плиту надо разгрузить, но связь с дополнительной опорой организовывать неможно.
Вдоль стены в плите идет полость и в лучшем случае можно разместить один анкер.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 18:31
#31
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Вдоль стены в плите идет полость и в лучшем случае можно разместить один анкер.
хотелось бы увидеть - как
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балок-стенок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу фотографи потери местной устойчивости балок (стенок, поясов) на реальных объектах soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.10.2010 15:56
Армирование балок при изгибе с кручением Митрич Железобетонные конструкции 2 22.12.2009 10:24
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21
Армирование монолитных балок qaseer Железобетонные конструкции 2 11.07.2008 14:16