| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен
ПТО, ОКС
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
||
Просмотров: 10780
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
хм... именно на колонны - никак)
Тама кнопко такое есть, его нажать надо и циферь вбить. Потом мышкой указать где действует данная нагрузка. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
То есть колонны не воспринимают даже часть нагрузки от стен - да, у меня тоже была такая мысль, спасибо)) Так даже проще!
![]() А на второй вопрос ответьте пожалуйста. Дело в том, что я сделала раму, размножила ее. Но снег и кровля действует же на плоскость, а не на стержень. Как же мне показать плиты покрытия, которые кладутся на ферму? vfc.cz Я думаю, что если вы не желаете помочь, лучше ничего не писать. Последний раз редактировалось Саразан, 24.02.2011 в 09:16. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Нагрузку от плит покрытия необходимо привести к узлам ферм.
Или вопрос в том "как это сделать"?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
я знаю, как это сделать.
А нагрузку от снега тоже что ли приводить к узлам ферм? может быть лучше, на стержень фермы, т.е. на верхнюю дугу или все же лучше в узлы? Я думала вообще сделать сплошную изогнутую плоскость по верхней поверхности фермы, и на нее уже и снег, и кровлю класть. И здесь как раз вопрос "как это сделать" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Ребристые обычные плиты 300 мм.
А почему именно к узлам, а не на изогнутый стержень фермы? Т.е. распределить нагрузку. Как думаете, будет правильней? Снег и кровля же не в узлах лежит. Еще вопросик. У меня ферма сегментная, без раскосов, т.е. я ее рисовала сама, в лире такой нет. Получились узлы лишние, т.к. ферма из монолитного ж.б. Вопрос: в этих узлах связи делать? или просто пустые узлы оставить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Потому что ребристые плиты должны устанавливаться, опираясь именно в узлах.
Без самой схемы вопрос не ясен.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Ребристая плита устанавливается на две фермы, перпендикулярно к ним, т.е. как раз таки это загружение больше и напоминает распределенную нагрузку.
Я закончу загружения, скину файл. Так конечно, сложно говорить. Тем более, думаю на одних плитах и фермах мои ошибки не закончились ![]() Вот, мое творенье..! 1. Собст. вес 2. Ветер справа 3. Ветер слева 4. Снег (+ снеговой мешок) от другого здания 5. Кровля+ж.б. плиты Смущают маленькие усилия. Последний раз редактировалось Саразан, 24.02.2011 в 11:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Так как у вас задана пространственная схема, лучше было вообще полоскую схему считать. У вас же все рамы отдельно друг от друга!! Сейсмики нет? Считаете в плоскости либо задавайте связи по покрытию вместо закреплений в узлах опирания ферм...
И из-за того, что вы задали закрепления по направлениям Х, Y, Z у вас в колоннах вообще нет продольных усилий, кроме случая с собственным весом, где в колоннах усилия возникают от веса самой колонны. Зачем вам эти закрепления?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Спасибо, Митрич. Сейчас поисправляю. Вернее переделаю на плоскую.
Сейсмики у меня нет, слава Богу. Ну а как же рамы будут не отдельно друг от друга, если они никак не связаны, кроме плит покрытия и стен. А нагрузки мне выше посоветовали в узлы ставить. Я задала такие закрепления, т.к. считала как пространственную схему и брала пятый признак схемы. *** Вот исправленный файл, плоская ферма. Усилия не шибко отличаются от прежних, такие же маленькие. Где же ошибка? Последний раз редактировалось Саразан, 24.02.2011 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
А вот что получилось, когда я всё-таки убрал закрепления в узлах колонна-ферма и когда убрал лишний стержень в нижнем поясе фермы, а остальные стержни разбил по узлам. В загружения всматриваться не буду, надеюсь, что нагрузки вы собрали правильно.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Митрич, спасибо вам огоромное за помощь!!
К сожалению, ваш файл несовместим с моей версией программы, мне не удалось его открыть. Про закрепление я поняла..А про ферму не очень. Понимаете, я готовое здание рассчитываю, ферма там такая, ну что ж поделаешь, если ее такую взяли. Я ее и нарисовала. Пересчитала. Причем попробовала по разному и самое большое продольное усилие в колонне у меня вышло 170 кН. Такое возможно? Считала несущую способность колонны (вручную) - получилось в 10 раз больше. Последний раз редактировалось Саразан, 25.02.2011 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Вот как раз нагрузки вызывают вопросы. В схеме загружениям не даны названия, поэтому трудно понять где там что. Во всяком случае вызывают вопросы значения этих нагрузок. 9 кг/пм (к примеру) - это не серьёзно. Я прикинул только СВ и снег (кстати примерно 3 т в узел). N=24 т.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 25.02.2011 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Я выше написала название загружений.
Нагрузки считала в СКАДе. Единственное, что меняла - размерность - там считается нагрузка, как ветровая, так и снеговая в кН/м2. Так как я задаю нагрузки на стержни, например, толщина фермы 280 мм, я умножила получившуюся у меня снеговую нагрузку 10,548 кН/м2 на 0,28. Получается кН/м. И так и с ветром, и с кровлей. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Нехилая такая СНЕГОВАЯ нагрузка...
Но как бы то ни было... Чтобы привести распределенную по площади нагрузку к погонной умножать надо не на ширину пояса фермы, а на расстояние между рамами (шаг рам).
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Ура!!!
![]() Митрич, вы наверно, инженер со стажем и ваш проектировщиковский сленг, для меня, увы, остался загадкой. Но, думаю, основная проблема была не в этом. Спасибо всем, кто мне помог и отдельный респектище Митрич и NO M.P. Приятно иметь дело с отзывчивыми людьми. Вот моя посчитанная рама, завтра буду усилять колонны современными материалами! ![]() ![]() Offtop: Реальная величина получилась при максимальном усилии 1140 - несущая способность около 1700кН. Похоже на правду - и на том, как говорится, можно порадоваться!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Эх, Саразан, вы посмотрите на деформированную схему вашей рамы. И увидите, в нижнем поясе два одинаковых стержня, которые совпадают. Также увидите, как некоторые стержни решетки фермы просто болтаются, держась лишь за верхний пояс
![]() И на рисунок из поста №20, ещё раз внимательно посмотрите И ни какой я не со стажем... 5.5-6 лет - это не стаж
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Не успела я всех поблагодарить, как оказалось,что рано )) Ну что ж, нет предела совершенству, а работа проектировщика - это творчество..! Я только рада новым у себя ошибкам.
Не знаю откуда у меня взялся второй стержень на нижнем поясе, я его удалила, и стойки в ферме вроде тоже встали на место. Если у кого-нибудь возникнет еще критическое замечание, пожалуйста, пишите. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
professor_off
Если вы об узле сопряжения фермы и колонны, то пробовала и шарнирное закрепление, и жесткое. Т.к. на чертежах у меня этот узел не показан и не понятно, что там они применили сварку или болты. Но усилия в колонне, в частности, получаются очень очень маленькие, которых просто не может там быть таких маленьких..) А когда я убираю все закрепления и оставляю пустой узел, то уже реальные усилия выходят, около 1110 кН. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Цитата:
Стараюсь изо всех сил, но не могу уловить вашу, должно быть, умную идею. Тем более смысл вашей идеи. Объясните попонятней пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
professor_off
Рисую у себя такой же шарнир, как у вас на первом рисунке - задание не выполняется..Пишет, геометрически изменяемая система. Ничего не понимаю. Сохраните пожалуйста в Лире9.6. самой старенькой - посмотрю ваш файл. Не могу открыть вложение - файл несовместим с текущей версией программы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как задать в Лире сечения из профильной и квадратной трубы? | ERS10 | Лира / Лира-САПР | 14 | 11.07.2010 10:29 |
Усиление кирпичных стен метал. поясами | Step13 | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 07.07.2010 16:32 |
ANSYS: Как задать нагрузку на линию | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 22 | 08.10.2007 18:53 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |