| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Максимальная нагрузка для плиты перекрытия ПК 60.18-3АтV ?
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 17743
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176
|
Панели перекрытий многопустотные
Серия 1.141-1 Панели разработаны на расчетние нагрузки (без учета собственого веса) - 800, 600, 450, 300 кг/м2. Обозначается через тире собствено цифрами 8, 6, 4, 3. Максимальная нагрузка для плиты перекрытия ПК 60.18-3АтV =300кг/м2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
если не планируется снижение равномерно-распределенной нагрузки (которая для этой плиты допускается не более 300 кгс/м.кв.) то никаких дополнительных сосредоточенных нагрузок прилагать нельзя. но если равномерно-распределенная снижается то можно найти допустимую сосредоточенную нагрузку по эквивалентному моменту.
допустим если момент от распределенной нагрузки уменьшился на 500кгс*м то момент от сосредоточенной нагрузки можно увеличить на ту же величину. п.с. только не надо забывать, что в серии 300 кгс/м.кв принято для расчета по предельным состояниям первой группы, а для второй - всего лиш 240 кгс/м.кв. Последний раз редактировалось bap, 25.02.2011 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Так нет их же давным давно.
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
Цитата:
P = q*l / 2 = 240 (кг/м.кв) * 1,8 м * 5,9 м / 2 = 1274 кг. для точного расчета нужно знать как опирается плита, схему загружения и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 28
|
В общем, я скачала самую простую программку "Balka" и методом подбора у меня получилось вот что:
При распределенной нагрузке 3кН/м на балку длиной 6м возникает момент 13,5 кН*м При сосредоточенной нагрузке 9кН в центр той же балки возникает такой же момент 13,5 кН*м. Разные опорные реакции - 9 и 4,5 кН соответственно. Можно ли утверждать, что плита ПК 60.18-3АтV выдержит сосредоточенную нагрузку в 900кг? ********** бап, я уже отвечала, что не собираюсь ничем нагружать. С предыдущий темой про 17-ти см стяжку уже давно закончили. Если можно по теме ответьте, пожалуйста. Последний раз редактировалось rydneva, 26.02.2011 в 00:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382
|
я уже писал, но тот расчет применим только при соблюдении некоторых условий:
- плита новая и правильно смонтирована; - плита не догружается ни чем иным (то есть отсутствует конструкция пола, шкафы, люди, коты, ковры, пыль и т.д.), в противном случае допустимую сосредоточенную нагрузку нужно уменьшить; - штука которую вы опираете на плиту (или ее опорная часть) по ширине совпадает с шириной плиты и имеет площадь достаточную для передачи усилий на плиту без ее местного разрушения; - что либо другое, то что я мог упустить. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
Сверление плиты перекрытия | Makson | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.06.2009 15:57 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
нагрузка на перекрытия в жилье | vv | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.03.2004 18:21 |