Покритикуйте конструкцию фундамента
Profan
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,762
|
||
Просмотров: 10257
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
чистая отметка пола - это обычно 0.000, а у вас на разрезе 20-20 ноль - верхний обрез фундамента.
на фига поз.59, если нужно армировать консоль, то это делается по другому. если под фундаментом выполнена подбетонка с гидроизоляцией то защитный слой 50 мм, а не 77. зачем позиция 10а да и вся остальная вертикальная и горизонтальная, выше фундаментной плиты. в общем полное г..., рекомендую сменить профессию! ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
В экспертизе зделали замечание: "Вертикальная арматура подколонника должна быть не менее 12 мм" и сослались на п. 4.24 ПОСОБИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Мда, арматуры .... Гусек конечно неправильно армирован, но остальное нарушений нет (зачем столько - это другой вопрос) Огурец, а почему такая толстая стена? |
|||
![]() |
|
||||
Это стена православного храма.
То есть, как я и думал, прямых нарушений нет. То, что это совершенно неэкономно, понятно и так сразу. Как говорится, "чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на тюремную решетку." Всем большое спасибо. Последний раз редактировалось Огурец, 15.03.2011 в 12:48. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аs шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18. |
|||
![]() |
|
||||
Зачем такой агромадный (180 и 190 мм) защитный слой для вертикальной конструктивной арматуры? Отчего-то отсутствует распределительная арматура в подошве. Про ноу-хау (точнее "хау-ноу") в проектировании коротких консолей уже сказали
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
А мне кажется, нормальный фундамент.
конечно, смешно армировать метровой толщины бетонный монолит, но там и арматура-то несерьезная, ф8, ф10 - Огурец, Вам что, жалко, что ли?... Да пусть будет, это ж копейки, и вреда от неё никакого. Нижняя рабочая арматура в подошве выглядит жидковато... ф10 всего... а консольная часть больше полметра... Какие там нагрузки, интересно?... Цитата:
И дальше уже пусть ОН Вам показывает НТД ![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Имеется в виду все-таки подошва фундамента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток.
Для фундаментов исключения в норме не сделано. Axe-d, согласен что речь в СП идет про подошву фундамента, но в данном случае конструктор уперся формально. Его формально и надо тыкнуть в ту же норму. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот то, что это не экономно - и есть нарушение норм, как мне думается. Где-то же есть запись о том, что проектировать нужно экономично, надежно и т.д. и т.п.... только не знаю где именно эта запись есть)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
ага, вооот оно что. Значит, толстые-толстые кирпичные стены, да еще высокие, да на них еще и купол опирается? Тоже, наверное, большой?
Нижнюю арматуру - УВЕЛИЧИТЬ!!! Без геологии и нагрузок я, конечно, никаких цифр называть не стану, но ф10 - это слишком мало! Если размер подошвы подобран хоть сколь-нибудь адекватно, то 1,5 кг на каждый сантиметр подошвы точно давит.... Короче, посчитать, и внимательно! Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
|
|||
![]() |
|
||||
Угу - тут вообще можно фундамент вместе с подошвой из одних ФБСок выложить
![]()
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не скажите. Вот например цитата из белорусских норм по проектированию жлезобетонных конструкций.
5.1.1 Бетонные и железобетонные конструкции, проектируемые по настоящим нормам, должны удовлетворять требованиям по: безопасности; пригодности к нормальной эксплуатации; долговечности; технологичности; экономичности. Неэкономичное проектирование нарушает действующие нормативы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Добрый день.
Решил в данной теме написать, чтобы не плодить клонов. Прислали проект фундамента (по мне так это даже не ПД, а что-то вроде предпроект). Попросили посмотреть на предмет выполнения его в натуре если все устраивает. Мне он кажется не надежным. Хотя по расчету вроде все нормально. Может кто скажет что в нем не так? Здание - навес, с высотой до конструкций покрытия 6м. Сейсмичность - 8 балов Грунты: 1) насыпной 0.4м 2) глина твердая 2.5м (E=14МПа, фи=13, гамма=1.81т/м3, Il=0.05) 3) суглинок тяжелый пылеватый (E=18МПа, фи=14, гамма=1.88т/м3, Il<0) Порядок нагрузок получился: N=6.3т, Q=0.17т, M=1.13т*м. Чем я изначально недоволен: 1) крепление стержня колонны непосредственно к закладной в свае 2) отсутствие пространственного арматурного каркаса (на этот вопрос проектировщик ответил, что стержни закладной играют роль продольного армирование, а поперечка должна быть установлена из 6 с шагом 400мм) 3) бетон для буронабивной сваи должен быть не менее В15. Последний раз редактировалось professor_off, 16.03.2011 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
в принципе не проблема, нужно посчитать швы.
проблема в точности устройства свай и установки ЗД - почти безвыверочный метод монтажа. Цитата:
согласен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Конструктивный примитив какой-то. Сборности конструкций - 0. Как в далеком прошлом бетонщик, т.е. руками, и в недавнем как конструктор, т.е. головой, понимаю как это, даже неточно засадить огромное ЗД в уплотненный монолит, да ещё плотноопираемо на бетон широкой пластиной. Стержни при погружении будут смещать это в плане от осей. Представьте себе технологию на стройке. Красиво было на бумаге ...
См. чертеж и как будто смотришь курсовой студентки, или ... Нетехнологично одним словом. 1. Здание холодное и навес при нём, что ли проектирется? УГВ -? Расчетная зимняя, глубина промерзание грунта -? Сильное морозное пучение - вероятно. Буронабивные сваи Компаундом не помажешь, если только по боковому сцеплению. А вероятно и лобовое пучение? ИГИ должны давать для капитальных зданий (сооружений) значения с учетом замачивания грунтов прогноза изм. УГВ и изменения их характеристик во времени и техногеных возд. 2. Всегда относился к конструкции типа свая-колонна с предубеждением по геометрической точности изготовления с учетом допускаемых СНиП их смещений. Кто подрядчик, опыт, есть ли уверенность по технологии работ и остнаске для достижения качества. Иначе нагрузки (хоть и небольшие) на сваю меняются из-за эксцентрисетета приложения. 3. Хоть не имею опыт проектирования по сейсмике более 6 баллов, но очевидно что неверно вводить жесткие соединения (узлы), тем более на стыке фундамент - колонна (стойка). Это вредное техрешение, так как спасают больше шарниры и связи. По сейсмике грунт, основание перемещается и горизонтально. Шарнир (полушарнир) по крайней мере исключает (существенно снижает) передачу момента на фундамент. 4. В сейсмических условиях продольное армирование свай - имеет значение. С учетом дополнительных поперечных сил на сваю. Расчет покажет. 5. Да ещё стык базы колонны в уровне грунта ... что недопустипо по СНиП. Защита металла -? |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С капитальностью проблема, так как сам заказчик упирает на временность этого здания, хотя как по мне ничто не является более постоянным, чем временное )) Так как срок службы документально не обозначен, то и проектировать его надо как постоянное. Цитата:
Кстати такое же решение уже встречалось мне, когда пришел проект очистных сооружений. Там колонна из 2-х швеллеров 20П приваривалась непосредственно к закладной в столбчатом фундаменте. Разрабатывал проектный институт, а не шараж-монтаж. Так что даже не знаю... Хотелось бы зарубить такое решение, но прямых ссылок на норматив не могу найти, а все остальное решается квалификацией строителей. Цитата:
Цитата:
Согласно СНиП продольное и поперечное армирования в условиях сейсмики должно быть, но длина продольного армирования определяется расчетом. Я бы конструктивно поставил арматурный каркас на всю длину, но обосновать это опираясь на нормативы не могу. А можно ссылочку на пункт СНиПа о недопустимости стыка базы колонны в уровне грунта? |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
[quote=professor_off;718992]Навес отдельно стоящий: колонны и покрытие по фермам. Пролет 12м. грунтовые воды до глубины 10м не встретились. Глубина промерзания - 0.8м
С капитальностью проблема, так как сам заказчик упирает на временность этого здания, хотя как по мне ничто не является более постоянным, чем временное )) Так как срок службы документально не обозначен, то и проектировать его надо как постоянное. Можно запросить дополнительно. А что, сезонным морозным выпучиваниям даже по осеннему увлажнению грунта срок эксплуатации будет препятствовать? 0,8 м - без снега? Если так, то вероятно устоит за счет веса-нагрузки и бокового сцепления с грунтом немерзлой зоны. Цитата: Полностью согласен, но как это обосновать. Проектировщик сказал так, а против его слов у меня только мои домыслы. Кстати такое же решение уже встречалось мне, когда пришел проект очистных сооружений. Там колонна из 2-х швеллеров 20П приваривалась непосредственно к закладной в столбчатом фундаменте. Разрабатывал проектный институт, а не шараж-монтаж. Так что даже не знаю... Хотелось бы зарубить такое решение, но прямых ссылок на норматив не могу найти, а все остальное решается квалификацией строителей. Кто Вы Подрядчик, или Генпроектировщик непонятно. Прежде всего нужно говорить о предпроектном согласовании. Раньше такой порядок был, выдавалось после Задания на проектирование, документ типа "Ведомость согласования основных техрешений, конструкций и изделий и материалов" для проектируемого объекта. Там указывалось все то что считает возможным 3 стороны: Проектировщик, Заказчик, Подрядчик. Урегулировано выводили принятые решения с печатями, подписями сторон и по этим решениям проектируется. Отказ Подрядчика против предложенного другими учитывалось из-за: отсутствия таких-то машин и механизмов, сложности приобретения таких-то конструкций, неосвоенности технологий, и пр. веских причин. В конце-концов неоптимальность конструкций (систем) по таким то критериям - это тоже аргумент, факты обозначьте если имеются. Об оптимальности ... по экономичности, технологичности изготовления, сборности и срокам изготовления, и др. говорится в каждом СНиПе на конструкции, в т.ч. по ОиФ (см. начальные пункты). В некоторых ГОСТах по расчёту. Конкретно номера пунктов не скажу, документов "под рукой" нет, а в памяти только "о чем и где найти". Да, дискуссий порой не избежать, а что делать если технические глупости и несовершенства выдаются. ПИО бывало выдавали такое ..., а теперь, по современным реалиям, тем более не редкость. Да ещё смотря как задать настрой технического творчества, и кто принимает ПИР, в т.ч. эксперты. О нормативных и установленных РД допусках по изготовлению элементов как согласуется, выясняли? Все что ли "по месту", на ручной сварке? Если бы только второстепенные узлы и конструкции, так и смотрим на это. Цитата: Здесь я бы не стал упирать. С учетом ответственности здания, его малых габаритов и массы, усилия от сейсмических воздействий не являются определяющими, так что хочет так проектировщик, пусть так и будет. Вопрос правильного конструирования с учетом принятой конструктивной схемы. Ну если так, то к чему тратить время и по остальному? Закроем глаза на всё это. Вот только ведь и дальше такое повторяться будет по другим объектам ... и другими исполнителями. Цитата: А можно ссылочку на пункт СНиПа о недопустимости стыка базы колонны в уровне грунта? См. здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43260 Последний раз редактировалось vladas, 18.03.2011 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Vladas, наша компания выступает в роли потенциального подрядчика. Сейчас идет преддоговорная работа. На первом плане идет политика, так как если мы категорично говорим, что это сделать нельзя, то находят других более сговорчивых подрядчиков.
Насчет трехстороннего обсуждения - все правильно. Только во время этого обсуждения сталкиваются интересы двух фирм (проектировщика и подрядчика) и за этим противоборством наблюдает заказчик. Так как наша контора занимается и проектированием, то от того кто в глазах заказчика будет более компетентным и получит следующие потенциальные заказы. Любое высказывание типа "нам это не нравиться" опровергнутое оппонентом на основании нормативов будет истолковано как некомпетентность. Выражения типа "это сделать невозможно" - аналогично, нужно предлагать свое правильное решение не забывая ссылаться на нормативную литературу. Вообще здание пустяковое и построить его не составит труда, но заказчик-то иностранец. А у них принято договор заключать "под ключ", то есть, если мы соглашаемся строить, то мы согласны со всеми техническими решениями и берем на себя ответственность (понятно, что всегда можно сказать, что проектировщик не правильно начертил, но кому нужны эти судебные тяжбы) Насчет закроем глаза на все - это вы зря. Понятно, что при принятии правильной конструктивной схемы и здание получится более экономичным. Здесь проектировщик принял жесткое сопряжение колонны и фундамента, заказчик это пропустил, с учетом усилий действующих в сечении экономического эффекта от принятия шарнирного сопряжения не будет (даже наоборот если принять во внимание время проектирования). Но это вопрос глобальный (вы же получая задание от заказчика не говорите ему, что ему это здание не нужно или нужно совершенно другое, заказчик тоже не дурак и купил проект тот, который ему нужен), а вот реализация этого проекта - это частный вопрос, который заказчик может не знать. Другими словами: заказчику нравится концепция проекта, но в нюансах он даже не хочет разбираться. Нужно указать на неточности проекта не меняя всего здания. p.s. спасибо за ссылку. Последний раз редактировалось professor_off, 18.03.2011 в 16:55. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Например экономичнее без деформационного шва, а несколько лет пройдёт в эксплуатации, что может быть? Опасно, рвать-тянуть будет, микротрещины, ремонты, др. А когда сейсмика в 8 балов, будет колыхать фундаменты, от чего и все остальное затрясёт-закачает. Перемещения в разных жёстких узлах будут и разнонаправленные (в горизонтальных и вертикальных плоскостях – это же волновые колебания!), устоит ли? Поэтому в жёстких узлах должны быть большие запасы прочности-устойчивости и по сварке и в элементах из-за жёсткой 8-бальной амплитуды перемещения опор. В обычном случае, без сейсмики, но с учётом допустимых медленных перемещений опор (фундаментов) по грунту жёсткие узлы экономят, а при сейсмике 8 балов... Давно известно шарнирность и некоторая подвижность надфундаментной части лучше сохраняет здание (сооружение) от сейсмотолчков. Принципиально, по-хорошему, экономия инвестиций должна рассматриваться на весь период строительства и эксплуатации. А если позднее колыхнёт и упадёт? Это не экономично. Насчёт малозначительности сооружения, или элемента его. Имея позицию профессионально ответственного подхода к делу, можно иметь большее уважение. Да хоть уборная на 1 очко, на сооружение которой, тоже придётся потратиться. Цитата:
По тем аргументам которые Вы привели можно предложить изменить проектные решения за собственный счёт, при условии не превышения стоимости СМР, объявив заказчику о полной ответственности за новые техрешения и исполнение по ним. К «рационализациям» от строителей относился с подозрением, приводящим к несовершенству и (или) увеличению затрат. Фильтровал предложения и иногда принимал их от подрядчика по приемлемой замене, естественно без увеличения сметной ст-ти. Как правило, проходит переработка проекта с непременным удешевлением его по всем затратам. Правда заказчик должен доверять переработчику, и автор переработки «подпишется» за ответственность. Даже проходит вознаграждение автору удешевления в процентах от сэкономленного. P.S. По 1-му посту почему то никто не сказал о той точности в размерах на чертеже. Всегда умиляет такая точность, именно для стройплощадки, также как наивность девушки. Думаю многие знают, кроме не бывавших там, не приложивших к инструменту руки, как и что на самом деле. Смотрю на эти точности в чертежах и спрашиваю автора этих размеров: "А Вы смогли бы выставить (выдержать) такой размер, да рулеткой?". Или жесткие шаблоны затевать, увеличивая нормы времени и др. затраты по изготовлению. Зачем показывать то что не будет выполнено в натуре? Это ведь не изделие в оснащенном месте под крышей, в цехе. Это ведь не МК!. Даже арм. изделия на станке контактной сварки в цехе ЗЖБИ не выпускают. Стремитесь округлить привязки, размеры до "0", в крайнем случае до "5" в конце размера. Можно даже установить жесче допуск на смещения по изготовлению и монтажу, но с точность между "0" и "5" показывать не следует. Поэтому и рабочий глядя на чертеж смеется обзывая и матюкая автора чертежа. Последний раз редактировалось vladas, 31.03.2011 в 14:37. Причина: дополнение |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Предложите пожалуйста конструкцию фундамента | kae50 | Основания и фундаменты | 20 | 06.09.2010 17:42 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |