Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?

Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2011, 13:22 #1
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? Есть такая задача, нужно попробовать найти пути решения, если это возможно кто что предложит? бюджет производства работ неограничен, время тоже.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 47848
 
Непрочитано 04.04.2011, 13:25
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


кумулятивный заряд?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 13:35
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


что это такое?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 13:38
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


боеприпас такой есть. очень хорошо прожигает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 13:39
#5
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


при ваших условиях решение этой задачи не представляет никакого интереса для инженера. не бывает невыполнимой работы, если она делается чужими руками на неизвестно чьи деньги и за сколь угодное время
zmah вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 13:45
#6
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Алмазным буром , раз средства неограничены! Отверстие получится гладеньким, красивеньким, чистеньким.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 13:47
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
боеприпас такой есть. очень хорошо прожигает.
То, что находится за 300 мм стали нельзя нагревать, так что взрыв, наверное, не подойдет
Цитата:
при ваших условиях решение этой задачи не представляет никакого интереса для инженера. не бывает невыполнимой работы, если она делается чужими руками на неизвестно чьи деньги и за сколь угодное время
считаю, что представляет интерес. на данный момент пока не вижу способов решения задачи, поэтому создал тему.
Цитата:
Алмазным буром , раз средства неограничены! Отверстие получится гладеньким, красивеньким, чистеньким.
Алмазное сверло работает с водой. в месте проведения работ применение воды недопустимо. Такой вариант уже рассматривался, резчики говорят, что практически невыполнимо. Кстати, почему свой пост вы сопроводили ржущим смайлом () )?

Что еще бывает?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 13:49
#8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Алмазным буром
Для справок -сплавы, содержащие углерод, к коим относится сталь, алмазным инструментом не обрабатывают. От алмаза очень скоро ничего не остается.


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Есть такая задача, нужно попробовать найти пути решения, если это возможно
Все зависит от размеров того, в чем надо колупать отверстие. Расточной станок, например еще и не такие отверстия делает.
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 13:52
#9
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Для справок -сплавы, содержащие углерод, к коим относится сталь, алмазным инструментом не обрабатывают. От алмаза очень скоро ничего не остается.
Алмазным инструментом режут сталь, только необходимо использовать воду для охлаждения режущей поверхности. В данном случае использование воды недопустимо.

Цитата:
Расточной станок, например еще и не такие отверстия делает
а можно ссылочку, чтобы почитать о девайсе?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 13:53
#10
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
нельзя нагревать
Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
применение воды недопустимо
что еще вы не указали в ТЗ?
zmah вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 13:55
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
что еще вы не указали в ТЗ?
ну что еще добавить.....
указанное отверстие нужно просверлить в стационарной конструкции, т.е. доставить заготовку на производство невозможно.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:01
#12
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
почему свой пост вы сопроводили ржущим смайлом
Дорого. Коронок понадобится дофига.
Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Для справок -сплавы, содержащие углерод, к коим относится сталь, алмазным инструментом не обрабатывают
Я химик. Он же сказал, что средства неограничены. А сколь-нибудь мало алмаз всё равно прорежет.
Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
что еще вы не указали в ТЗ?
Да-да. А то поставил, понимаешь, абстрактную задачу. Вот, после моего поста начал ставить условия. Мне дайте премию.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:03
#13
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
а можно ссылочку, чтобы почитать о девайсе?
Сколько угодно
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...%BE%D0%BA&lr=2

zmah, цитаты не мои

Можно еще посоветовать кольцевую фрезу, но на такие диаметры их, насколько я знаю, не делают серийно.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:08
#14
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


За стенкой что? ГЖ что ли? недопустимо использование именно воды? За расточной станок в принципе пойдет любая более менее мощная сверлилка. Главное просверлить пером начальное отверстие в которое пройдет оправка с расточным резцом. вообщето для охлаждения можно использовать безводную ОЖ, а для расточки можно подобрать режимы и резцы без использования ОЖ.
zmah вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:10
#15
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
вообщето для охлаждения можно использовать безводную ОЖ, а для расточки можно подобрать режимы и резцы без использования ОЖ.
Это кстати мысль. Термин СОЖ уже устарел, сейчас в ходу термин СОТС (смазочно-охлаждающие технологические среды), можно использовать, например, газ.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:18
#16
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Автор еще забыл указать требования к точности размеров и "круглости" отверстия. Если требования не жесткие, а времени и денег дофига - попробуйте напильником.

ЗЫ на всякий случай -
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:19
#17
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


Солидворкеру: СОТС так СОТС, я по старинке пользуюсь терминами времен своей работы на производстве, а то что цитаты не так выделяются- так то видно что то у меня с машиной: ставлю "цитата выделенного" а в посте в итоге чужое имя. отчего так?
zmah вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:23
#18
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
а то что цитаты не так выделяются- так то видно что то у меня с машиной: ставлю "цитата выделенного" а в посте в итоге чужое имя. отчего так?
У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:28
#19
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
zmah, цитаты не мои
спасибо. надеюсь получилось
zmah вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:31
#20
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Есть ещё так называемые магнитные дрели и магнитные сверлильные станки. Ну и фирма HILTI - им пофиг, они всё сломают.
Müller вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:34
#21
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Müller Посмотреть сообщение
Ну и фирма HILTI - им пофиг, они всё сломают
этточно. с них начинать надо
zmah вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 14:52
1 | #22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


плазменная резка
лазер
выдавить прессом-штампом
выпиливание алмазными канатами с двух сторон
коррозия металла кислотами
замерзание азотом + хрупкие удары кувалдой
биологическая коррозия
поместить внутрь Скалли, инопланетяне сами набурят
наловить Чужих, наклеить снаружи и внутрь Рипли
ждать пока само отвалится
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:11
1 | #23
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


kfrdfylf, Offtop: Банк присмотрел?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:23
#24
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Прочный корпус подлодки Курск распилили именно алмазным канатом. Доступ к объекту с одной или с двух сторон?
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:34
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;730056]kfrdfylf, Offtop: Банк присмотрел?
Тогда лучше лазер... Тихо, спокойно... Кто увидит сразу ослепнет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:34
#26
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Доступ к объекту с одной или с двух сторон?
Offtop: Что-то мне подсказывает что только с одной
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:37
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: kfrdfylf
Вам помощь не нужна ?
Ну там грузчики, на шухере постоять ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:38
#28
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Насверлить маленьких дырочек по периметру и доработать напильником =)
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:39
#29
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Offtop: Что-то мне подсказывает что только с одной
Так кто же пролезет в отверстие 325 мм? Или туда достаточно руку просунуть?

Кроме того, банковские хранилища не из стали делают. А из чего - не скажу. Но очень оригинально. Сразу становится ясно, почемку ни вода, ни пламя не подходят
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 15:59
#30
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Керосинорез
Горелка керосин+кислород.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:00
#31
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Кроме того, банковские хранилища не из стали делают. А из чего - не скажу.
Offtop: Ну Вы люди столичные. А у нас все по деревенски, банк заказал комнату-хранилище из листа t8, ВСт3. Адрес конечно не скажу.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:16
#32
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм
Люка Скайуокера не пробовал попросить?
 
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:31
#33
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


kfrdfylf, на самом деле давайте колитесь уже. я то сначала подумал, что вы один из чиновников из префектуры Фукусима... но сечас тоже склоняюсь к версии @$K&t[163RUS]
zmah вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:38
#34
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Керосинорез
Горелка керосин+кислород.
Греть нельзя
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:40
#35
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
замерзание азотом + хрупкие удары кувалдой
а переохлаждать? а стучать?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:44
#36
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Гидрообразивная или водоструйная резка не подойдет... Или шума много?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:44
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Греть нельзя
ложками что ли сковыривать...
Всё равно нагрев будет, так или иначе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 16:54
#38
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


да уж, греться будет все равно - хоть что делай, вопрос как сильно, кстати, Tyhig, в вашем арсенале "Нестандартного оборудования для проходки шахт" ничего подходящего нет для господина kfrdfylf, типа НКРа. и вообще с тыла пробовать заходить надо
zmah вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 17:10
#39
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Цитата:
банковские хранилища не из стали делают. А из чего - не скажу
Они многослойные. листы стали (многослойно) + арматура, всё заливается высокопрочным бетоном. На такой сэндвич никаких нервов не хватит.

Цитата:
— Как говорит наш дорогой шеф, Михал Иваныч,.. начинаю действовать без шума и пыли!
Müller вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 17:28
#40
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Müller Посмотреть сообщение
Они многослойные. листы стали (многослойно) + арматура, всё заливается высокопрочным бетоном. На такой сэндвич никаких нервов не хватит.
И кое-что ещё, чтобы сверла ломались. И кое-что ещё, чему не учат в школе.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 17:44
#41
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,769
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Алмазным инструментом режут сталь, только необходимо использовать воду для охлаждения режущей поверхности. В данном случае использование воды недопустимо...
Алмазным инструментом сталь НЕ РЕЖУТ, это аксиома. Сродство углерода в стали и алмазе, превращает алмаз в быстро разрушающееся вещество.
Можете взять металлокерамику, кубонит (сиречь нитрид бора), лазерную резку, плазменную резку, резку струей воды под высоким давлением, кольцевое сверло, расточной резец, электроэрозионную обработку.
И все они с вашей задачей справятся.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 17:44
#42
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
И кое-что ещё, чтобы сверла ломались. И кое-что ещё, чему не учат в школе.
Да вы интригант Теперь спать не смогу... буду думать.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 17:59
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Подозреваю то что они туда закладывают находится в юрисдикции УК после взлома...
Ну а что ещё туда можно положить такого...

есть керамика очень прочная, но она стоит, думаю, дороже содержимого сейфа...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 18:04
#44
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Не иначе активная защита?
Müller вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 18:07
#45
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Müller Посмотреть сообщение
Не иначе активная защита?
Пока не нагреют горелкой - пассивная. А дальше начинает больно плеваться. Поэтому газорезчики ни за какие деньги кое-какой цветной металл резать не станут.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 18:17
#46
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Про Hilti: на сколько мне известно, в их парк оборудования входят стандартные установки для алмазной резки - не подходит.

Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Прочный корпус подлодки Курск распилили именно алмазным канатом. Доступ к объекту с одной или с двух сторон?
Доступ к сверлению строго с одной стороны, пирог такой (по порядку сверления):
- сталь 300мм;
- бетон 300мм (с этим проблем нет)
- нержавейка 20мм (думаю, если пройти 300мм стали, с нержавейкой проблем не будет).
В этой связи канат не прокатит (хотя сегодня уже узнал - существуют специальные канаты именно для чистой стали)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 18:21
#47
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Цитата:
Поэтому газорезчики ни за какие деньги кое-какой цветной металл резать не станут.
Цинк и плутоний.
Müller вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 18:49
#48
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Электроэррозионной обработкой в среде керосина.

И ещё посмотрите поиском по наименованию "магнитные сверлильные станки"

Можно и просто просверлить ряд отверстий примерно такой штукой:

Ждём привета с Фукусимы.

Последний раз редактировалось Огурец, 04.04.2011 в 19:03.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 18:54
#49
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Между прочим правильно. Водой высокого давления надо резать.
Müller вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 20:07
#50
forMA


 
Регистрация: 25.08.2005
Сообщений: 2,556


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
и вообще с тыла пробовать заходить надо
Не с тыла, а с мягкой стороны. Так говорят в известных кругах
forMA вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 21:14
#51
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Müller Посмотреть сообщение
Между прочим правильно. Водой высокого давления надо резать.
Воду нельзя
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 23:34
#52
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Берём большую болгарку, снимаем защиту, вешаем круг, включаем, раскручиваем вокруг оси и "втыкаем" в сталь , всего то и нужно что годовой запас кругов и месяц времени.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 23:45
#53
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Кстати, а чего серной кислотой нельзя ?

Цитата:
Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде гальванических элементов называют электрохимической коррозией. Не следует путать с электрохимической коррозией коррозию однородного материала, например, ржавление железа или т.п. При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется наличие электролита (Конденсат, дождевая вода и т. д.), с которым соприкасаются электроды - либо различные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся материала с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами. Если в воде растворены ионы солей, кислот, или т.п., электропроводность ее повышается, и скорость процесса увеличивается.
Цитата:
5. Скорость коррозии стали ЭИ 437Б в расплаве PbO2 при 900С равна 1128 г/м2*ч.Рассчитать глубинный показатель коррозии стали и балл стойкости, если плотность стали 7900 кг/м3.
Ks = 1128 * 24 * 365 * 10-3 = 9881,28 кг/(м2*год)
Кп = Ks / р = 9881,28 / 7900 = 1,25 м/год = 1250 мм/год > 10 мм/год (балл 9).
За 3 месяца управитесь на халяву, и пилить не надо...
Хотя там 900 град С...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 23:48
#54
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Вспомнил анекдот: Начало девяностых, три часа ночи, Москва, Красная площадь, к мавзолею подходит очень пьяный и очень новый русский и говорит, что срочно хочет посмотреть на Ленина, его естественно не пускают... Он достает 100$... пауза... ответ караула - вы пройдете или вам вынести...
П.С. Надо как-то по другому все сделать
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 08:49
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Можно переносным расточным станком: http://www.cpmt.com/video/bb3000-operational-video
Необязательно тем, что на видео. Принципиально.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 09:28
#56
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


А может на самом деле, насверлить отверстия неглубоко. А потом в эти отверстия накапать соляной кислоты. Или серной, или азотной (неконцентрированных). Если времени вагон...
А поверхность горизонтальная или вертикальная?

Offtop: Ребята, Солидворкер, меня терзают смутные сомнения, что он собрался банковское хранилище взламывать. А мы ему тут полезные советы даём... Солидворкер, пора бы уже сообщить об этом в компетентные органы. "Мужик звонит из телефона-автомата: Алё, это КГБ? Плохо работаете!..... Прошёл до следующего автомата, звонит снова: Алё, это КГБ? - Сзади подходят: КГБ, КГБ! Как можем, так и работаем!"

Ну топикстартер, ну для чего Вам это?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 09:35
#57
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
А дальше начинает больно плеваться.
Почему-то олово представляется при этих словах.
lurkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 11:23
#58
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


сверлить надо снизу вверх

p.s. не банк, все законно. Если бы было незаконно, то как минимум создал бы тему под каким-нибудь другим ником
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 11:37
#59
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
не банк
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
сверлить надо снизу вверх
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
создал бы тему под каким-нибудь другим ником
Ну-ну... что ж тогда карты не раскрываешь? Типа поздняк метаться - теперь до талого отпиратьсябудешь?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 11:37
#60
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: снизу вверх, если не банк то мож. банковское хранилище?
kfrdfylf, какие еще козыри припрятал?
сталь какая?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 11:55
#61
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


автор явно не договаривает. предположим, что доступ сверху не возможен по причине, что имеем дело с наполненной емкостью. тогда что делать рабочим, когда они чудом пробурят этот пирог? а если это не емкость, то почему доступ возможен только с низу? ведь отверстия существуют, как правило, для транспортных функций - кабель протащить, трубу вставить ("поручик, не ржать"). а значит должен быть кто-то, кто примет конец кабеля с той стороны луны стены... явно не хорошее замышляется.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 13:10
#62
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Offtop: снизу вверх, если не банк то мож. банковское хранилище?
kfrdfylf, какие еще козыри припрятал?
сталь какая?
Сталь какая-то .... хм....Х18Н(что-то там)Т. В общем, пока не могу точно сказать.

Цитата:
автор явно не договаривает. предположим, что доступ сверху не возможен по причине, что имеем дело с наполненной емкостью. тогда что делать рабочим, когда они чудом пробурят этот пирог? а если это не емкость, то почему доступ возможен только с низу? ведь отверстия существуют, как правило, для транспортных функций - кабель протащить, трубу вставить ("поручик, не ржать"). а значит должен быть кто-то, кто примет конец кабеля с той стороны луны стены... явно не хорошее замышляется.

Вопрос о судьбе рабочего я поднимал, сказали, что не стоит беспокоиться. А сверлится снизу, чтобы попасть в резервуар с сильной бякой. Предвидя вопрос о том, что оттдуда все польется, отвечу сразу - вопрос пока решается.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 13:14
#63
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
чтобы попасть в резервуар с сильной бякой
значица все же с Фукусимы...
zmah вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 13:17
#64
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Offtop: зонтик не поможет
а почему воды не должно быть?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 13:23
#65
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а почему воды не должно быть?
Думаю что при контакте бяки с водой скорее всего будет выброс пара, содержащего бяку, что, видимо, может плохо кончиться. Видимо действительно что-то связано термоядерным топливом, либо его отходами. Как вариант сталеплавильное производство или что-то подобное.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 13:43
#66
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Вопрос о судьбе рабочего я поднимал, сказали, что не стоит беспокоиться. А сверлится снизу, чтобы попасть в резервуар с сильной бякой. Предвидя вопрос о том, что оттдуда все польется, отвечу сразу - вопрос пока решается.
Какой дебилизм...
Всё равно если не учесть этого, заказчик не сможет осуществить проект и придётся его изменять...

Но почему именно снизу ?

Например в шахтах при вводе в эксплуатацию затопленных горных выработок делается мифическим образом скважина обсаженная трубой с запорной арматурой, и как-то через неё всё сливается...
Существует по слухам запорная арматура на давления до 400 м водного столба...
Подробности не знаю. Так и не смог догадаться как через водопроводный кран бурить можно
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 14:17
#67
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
делается мифическим образом скважина
ничего мифического, вам ли не знать, но вернемся к нашим яйцам... чем дальше в лес тем больше дров... теперь выясняется, что времени у нас не вагон и маленькая тележка, а вовсе даже х. и ничего - потому как "дырдочку" треба выполнить мгновенно и сразу в размер, потому как ни один станок не выдержит купания в нескольких тыщах кубов неизвесно какой бяки,а то что ее там до чертовой мамы понятно из толщины пирога. Кстати, что он там несет по поводу -греть нельзя? ежели за сталью 300мм бетона? задачка из высшей математики переходит в разряд начальной школы: сталь режем огнем, бетон продолбить для него не проблема, что осталось? - 20мм нержавейки? как говориться не смешите мои тапочки... ну можно кессон со шлюзом приделать, что бы бяка не пролились, к нему трубопровод с арматурой. в кессон - тяжелого водолаза с консервным ножом и вперед.
zmah вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 14:21
#68
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
потому как ни один станок не выдержит купания в нескольких тыщах кубов неизвесно какой бяки
Этот аппарат наверняка будет одноразовым и скорее всего с дистанционным управлением. Что-то типа машинки для разминирования.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 14:50
#69
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Знаете, это кстати может быть шахта куда попадает расплавленное топливо под ядерным реактором.
Шахта эпизодически наполняется расплавом плутония. Снаружи эта шахта охлаждается водой... В википедии как-то читал.

Хотя это аварийная ситуация...
kfrdfylf
А вы, кстати, из Питера...
...

Народ, а сколько стоит счётчик Гейгера никто не знает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 14:57
#70
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


гугл знает
http://www.google.com/search?hl=ru&c...B8%D1%81%D0%BA

от 750р
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 15:07
#71
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Tyhig,
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вы, кстати, из Питера...
Вам-то что, вы же из Ленинград
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 15:48
#72
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


@$K&t[163RUS]
Когда у меня хвост прорежется, у вас в Самаре как раз начнутся радиоактивные дожди...
Смеяться тут нечего...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 16:35
1 | #73
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


для Tyhig

http://www.comsy.ru/production/ustro...e_teplotrassy/

http://nvsi.ru/productions/valving/import/102-mortise
Aleksandrs вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 16:50
#74
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103


в южных республиках просто стреляли скозь шаровый кран из СВД, что бы дораться до нефти в трубе
zmah вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 16:53
#75
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Флуд...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 17:11
#76
zmah


 
Регистрация: 21.05.2010
азиопа (между азией и европой)
Сообщений: 103



Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Флуд...
. ага. вся тема флуд. пора закрывать
zmah вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 17:56
#77
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение


. ага. вся тема флуд. пора закрывать
Так какое решение было принято для проделывания отверстия? А то побазарили и все...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 19:06
#78
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Aleksandrs
Спасибо конечно...
Но у меня там затопленный бетонный ствол глубиной 550 м толщина крепи около 300-450 мм. И как в него врезать обсадную трубу с вентилем на конце через скважину в 30-50 метров длиной и 70-100 мм диаметром...
Да и запорной арматуры для 401 метра водного столба вроде бы нет...
Но интересно было посмотреть, может так и делают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 19:08
#79
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
И кое-что ещё, чтобы сверла ломались. И кое-что ещё, чему не учат в школе.
Ну ты скажешь...)
 
 
Непрочитано 05.04.2011, 19:15
#80
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Сталь какая-то .... хм....Х18Н(что-то там)Т. В общем, пока не могу точно сказать.

Х18Н9Т...
Воду использовать низя...
Уж не кислотную ли емкость сверлите?
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 19:25
#81
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 665
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Алмазным буром , раз средства неограничены! Отверстие получится гладеньким, красивеньким, чистеньким.
Я бы высверлил по периметру.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 20:48
#82
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


/удалено, бред написал/

Последний раз редактировалось kp+, 05.04.2011 в 21:06.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 21:02
#83
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Я бы высверлил по периметру.
Отверстия высверлили по периметру? Или как? Если да - то потом и между отверстиями как-то надо убрать "перемычки". (прошу не путать с перемычками, которые укладываются в проёмы)
Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Прошу не бить ногами.
Ну а режущий-то инструмент какой возьмёте? Греть нельзя, алмаз не подойдёт... В порядке научной фантастики, может, хромовую кольцевую пилу?
А потом надо нержавейку пройти - опять хром не подходит...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 21:14
#84
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да и запорной арматуры для 401 метра водного столба вроде бы нет...
Но интересно было посмотреть, может так и делают.
Offtop: Делают, Каталог ЦКБА посмотри.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 21:21
#85
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


kfrdfylf, откачать сию "хрень" можно?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 21:32
#86
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Ну вот такими приборами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8c0a32eca7.jpg
Просмотров: 92
Размер:	9.4 Кб
ID:	56983  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 31c49b571b.jpg
Просмотров: 98
Размер:	9.1 Кб
ID:	56984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 106
Размер:	4.9 Кб
ID:	56985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Bohrtechnik-01.jpg
Просмотров: 110
Размер:	67.2 Кб
ID:	56986  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Vaillant_KR806-2_geoJETTING_1_2.jpg
Просмотров: 119
Размер:	82.6 Кб
ID:	56987  

Müller вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 21:35
#87
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
представляет интерес. на данный момент пока не вижу способов решения задачи
Интерес для идей или для реализации их?
Хоть бы материал назвал?
Тогда лазером. А еще лучше, в смысле разумнее, литье или ковка, но, разумеется не после того, как построили (собрали) и увидели что надо, а до того, когда идея была еще только на бумаге.
(идея написать эти идеи спровоцировала только цитата и последний пост, извините, если решение найдено)
Картинку детали покажи?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 00:17
#88
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Так почему греть то нельзя? если после стали 300 мм бетон.
Давали тему по замораживанию и стучанию в хрупком состоянии тоже не подходит?.
По моему если там бетон то защищенный нержавейкой то 300 отверстие для него совсем ничего... метал прошли, бетон прошли ,нержавейку прорезали и тд.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 10:07
#89
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Так почему греть то нельзя? если после стали 300 мм бетон.
Давали тему по замораживанию и стучанию в хрупком состоянии тоже не подходит?.
По моему если там бетон то защищенный нержавейкой то 300 отверстие для него совсем ничего... метал прошли, бетон прошли ,нержавейку прорезали и тд.
Там еще 300 метров подкопа не идет перед сталью?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 10:14
#90
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
бюджет производства работ неограничен, время тоже
kfrdfylf, что если натурный образец части изделия сварганить, попробовать разными способами образовать отверстия, температурку померять?
igorni вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 10:16
#91
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


И еще надо все сделать тихо, чтоб датчики вибрации не сработали...
Пересмотрите все части "N друзей Оушэна" - кажется, там было что-то похожее.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 10:30
#92
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Если время неограничено, то можно все что угодно проковырять
См. описание технологии тут и тут
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 10:39
#93
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
описание технологии
Offtop: Из детства вспоминается сказка, как богатырь с красавицей укрылись от змия за семью железными дверьми. Так змий, паскуда, языком все дверки протер.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 11:20
#94
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Цитата:
Так змий, паскуда, языком все дверки протер.
Offtop: У прынца небось бытылочка "Столичной" припрятана была, а у Змея трубы горели.
Müller вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 11:55
#95
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Видать тема засохла!
А интересно чем все таки там "ковырять то будут"?
и автор темы сам не появляется. не порядок вопросов назадавал а на ответы коментариев почти не давал...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:12
#96
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
а на ответы коментариев почти не давал...
Offtop: Видимо либо объект действительно серьезный, либо проблемный - ни в том ни в другом случае огласка не желательна, в этом случае, возможно, вопрос решался через личку, но и это маловероятно.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:18
#97
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


@$K&t[163RUS], если вообще решается. Он даже не может (или не хочет) описать подробности. Давай, панимашшш, идеи, панимашшш, и фсё! И их тут уже под сотню и бесплатных. Идеянахожуса? А главная идея - думать дОтого, а не послетого...
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:21
1 | #98
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Кстати еще о нетрадиционных технологиях проковыривания отверстий.
Случай из практики.
Вырубился компрессор питающий пескоструйный аппарат. Работяга приладил пистолет в выступающую часть конструкции и пошел в курилку. Компрессор починили и запустили, но наш работяга уже отправился на обед. А в окрасочной камере никого. А сопло пистолета смотрит в шпигатик, а от него до обшивки ~30мм. А у пистолета спуск заклинило.
Короче, за час, 12мм сталь прошило насквозь. Такое эллиптическое отверстие с косыми кромками получилось - загляденье.
Потом эти уроды еще оправдывались: "В дереве сучки видели, вот и в металле тоже самое. После легкой пескоструйной очистки и удаления окисной пленки, сучек и вывалился. Ему держаться было не за что".
igorni вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:26
#99
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Кстати еще о нетрадиционных технологиях проковыривания отверстий.
Случай из практики.
Аналогичные случаи регулярно бывали в пневмовинтовых цементных насосах. Однажды "проело" стальную плиту толщиной 60 мм за два часа.

Так что пескоструйка однозначно рулит.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:36
#100
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


В смысле, дробеструйка? А с той стороны то ли бетон, то ли что-то исчо? Не жалко будет, когда на обед уйдут, и чаво-то заклинит?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:38
#101
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


...

Последний раз редактировалось igorni, 06.04.2011 в 12:40. Причина: не нужно
igorni вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 12:39
#102
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В смысле, дробеструйка? А с той стороны то ли бетон, то ли что-то исчо? Не жалко будет, когда на обед уйдут, и чаво-то заклинит?
Нет, только песочек. Дробь лишнего не берёт, только очищает.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 13:06
#103
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А вода камень точит. А дробь опасно (я пошутил) - убьет.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 13:31
#104
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Offtop: А тема-то интересная. Надо отметиться.
Питерцы, у вас на ЛАЭС все спокойно?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 13:40
#105
Шабор Стас


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 1


плазменная резка. я вырезал отверстие диаметром полметра в 20-сантиметровой пластине за два с половиной часа
Шабор Стас вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 14:49
#106
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Шабор Стас Посмотреть сообщение
плазменная резка
Плазменная резка не подразумевает нагревание? Просветите о ней (хотя бы в личке), а то слышал об этом лишь краем уха. А надо бы идти в ногу со временем.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 15:11
#107
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А почему в личке, сайты по ней есть
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 15:22
#108
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
Случай из практики.
Ваш бы "случай из практики" - да в БСК!
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
сайты по ней есть
Адресок? Только не рекламно-продажного характера, а где можно серьёзно просветиться!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 15:28
#109
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Я тут Читаю, впитываю. Объект серьезный, подробности местоположения, бяки и т.д. разглашать не могу. Сам лично делать ничего не буду, просто друзья-производственники, которые будут резать данное отверстие, задали мне вопрос, на что я им ничего посоветовать не смог, спросил на форуме.
Цитата:
плазменная резка. я вырезал отверстие диаметром полметра в 20-сантиметровой пластине за два с половиной часа
Можно подробности?

На данный момент останавливаются на алмазной резке. Резать будут в мае, отпишусь о результатах независимо от того, какой способ будет применен.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 16:25
#110
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Можно подробности?
А говорил, что нагревать нельзя...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 16:34
#111
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Offtop: Как говорит моя жена, если нельзя, но очень хочется, то можно!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 16:37
#112
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Сам лично делать ничего не буду, просто друзья-производственники, которые будут резать данное отверстие, задали мне вопрос
Вот прочесть бы это в посте №1, тогда не было бы сотни постов, а была бы только полсотня.
Адресок(и) не даю принципиально. Если на сайтах нет двух слов о технологии, значит надо искать литературу по сварке и резке, а в главах её будет и хоть что-то о плазменной технологии. Но лучше искать "Плазменная металла djvu pdf".
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 16:56
#113
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


здесь есть про резку
Вложения
Тип файла: zip Бондарь_Справочник сварщика-строителя_1982_240.zip (2.45 Мб, 74 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 17:42
#114
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
На данный момент останавливаются на алмазной резке.
Ну вы даете то можно греть то нельзя. Плазмой хотите пройти 300мм метала? или последних 20 мм нержавейки. Можно было расточным 300 мм пройти или той же пескоструйкой а бетон и нержавейку по технологии с откачкой бяки.
P.S. Как резюме: из всех предложеных подходят все способы до бетона а дальше спецтехника... А вам хочется плазмой ...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 18:23
#115
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Человек хочет банковский сейф вскрыть! или ядро реактора саботировать !
По теме, всех ответов не читал, может уже кто упоминал. А почему бы не разъесть отверстие кислотой. Направленное воздействие 80-ти процентной нагретой азотной кислоты, или "царской водки" на худой конец сделает всю грязную работу!
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 18:39
#116
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Сталь какая-то .... хм....Х18Н(что-то там)Т. В общем, пока не могу точно сказать.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
По теме, всех ответов не читал, может уже кто упоминал. А почему бы не разъесть отверстие кислотой. Направленное воздействие 80-ти процентной нагретой азотной кислоты, или "царской водки" на худой конец сделает всю грязную работу!
Такая сталь вроде идет кислотостойкая нержавеющая.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 23:15
#117
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
разъесть отверстие кислотой. Направленное воздействие 80-ти процентной нагретой азотной кислоты, или "царской водки" на худой конец
Ещё один химик на строительном форуме? "Царской водки" на худой конец" - это мне понравилось. "Царская водка" всегда считалась покруче азотки. Но в любом случае, шмон будет! Делайте хорошую вентиляцию! А то задохнётесь, может даже насмерть.
Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Такая сталь вроде идет кислотостойкая нержавеющая
Нет, нержавеющая сталь просто не ржавеет на воздухе. А азотка (даже разбавленная) разъест её за милую душу. Если же говорить об обычной стали, то читайте внимательнее: товарищ UnAtom предложил подогретую азотную кислоту. А если взять холодную - то тут Ваша правда: ничё не будет.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 12:08
#118
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Цитата:
Нет, нержавеющая сталь просто не ржавеет на воздухе.
Применение сталей
ГОСТ 5632-72
Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные.

12Х18Н10Т Х18Н10Т Детали выхлопных систем, трубы, листовые и сортовые детали.

12Х18Н9Т Х18Н9Т Трубы детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей.
2Х18Н10Т Х18Н10Т Применяется для изготовления сварной аппаратуры в разных отраслях промышленности. Сталь марки 12Х18Н9Т рекомендуется применять в виде сортового металла и горячекатаного листа, не изготовляемого на станах непрерывной прокатки.

Да вы правы... для кислотных емкостей используется сталь
Х17Н13М2Т, ЭИ 448 Рекомендуется для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10%-ной уксусной кислоты и сернокислых средах.

А можно описать технологию воздействия кислотой (при условии снизу вверх)
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 12:25
#119
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Против смеси кислот (одно)кислотоупорная сталь вряд ли устоит...
kalgan, как это "снизу вверх"? Под напором што ль? А робот тогда из чего сделать?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 13:34
#120
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Применение сталей
ГОСТ 5632-72
Не читал. Но "царская водка" растворяет даже золото, причём сразу окисляет его до +3! Та что растворить какую-то там сталь, пусть даже суперкислотоупорную, для неё, как два пальца...
И ещё: сколько нас учили, что концентрированные холодные серную и азотную кислоты можно (а впрочем, так и делают ) перевозить в стальных цистернах. А вот разбавленные нельзя.
Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
А можно описать технологию воздействия кислотой (при условии снизу вверх)
Это вопрос?
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 13:36
#121
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
как это "снизу вверх"? Под напором што ль? А робот тогда из чего сделать?
В процессе обсуждения темы было выяснено что емкость с той толщиной стали (300мм) нужно сверлить снизу вверх. За ней бетон 300мм а далее нержавейка 20мм.
Вот я и спрашиваю возможно ли кислотой снизу вверх "прожигать" метал? Как вариант может струей кислоты с захватом отскочившего и обратного впрыска? по типу "керхера".
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 14:23
#122
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
было выяснено что
В самом деле? Выяснили-таки "сверхсекретные" сведения? Читать долго-длинно-нудные "вымогательства" не имею желания. Но теперь уже ясно - проблема не имеет решения. Ни разумного, ни экзотического.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 11:10
#123
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Ну вы даете то можно греть то нельзя. Плазмой хотите пройти 300мм метала? или последних 20 мм нержавейки. Можно было расточным 300 мм пройти или той же пескоструйкой а бетон и нержавейку по технологии с откачкой бяки.
P.S. Как резюме: из всех предложеных подходят все способы до бетона а дальше спецтехника... А вам хочется плазмой ...
я ваще-то написал про алмаз, а не про плазму.

Цитата:
В самом деле? Выяснили-таки "сверхсекретные" сведения? Читать долго-длинно-нудные "вымогательства" не имею желания. Но теперь уже ясно - проблема не имеет решения. Ни разумного, ни экзотического.
решение есть - нашли специальные сегменты , которые прорежут металл на ура.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:28
#124
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Вы только сначала на другом образце отработайте технологию.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 11:35
#125
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
нашли специальные сегменты
kfrdfylf, а что за сегменты?
igorni вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 12:32
#126
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Как что? Сегменты, разумеется... А образец для отработки технологии - это что, отбракованное от непродуманного? А заново сделать не дешевле будет? А если сегмент не сработает в этом сегменте проблемы?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:51
#127
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от igorni Посмотреть сообщение
kfrdfylf, а что за сегменты?
Да действительно что за такие чудо-сегменты? Как ими собираетесь резать? Делитесь даром что ли тему подняли?
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 14:19
#128
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Засверлить по контуру. Сначала разметить внешний круг, потом круг по центру отверстий. После выбить центр и обработать коронкой D325 мм.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 09:30
#129
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А по контуру чем засверливаться можно? обычной дрелью , думаю , слишком сложно....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 10:32
#130
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


СМ.мой пост #48
посмотрите поиском по наименованию "магнитные сверлильные станки"
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2011, 12:31
#131
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А по контуру чем засверливаться можно? обычной дрелью , думаю , слишком сложно....
Мы, например, небольшую радиалку таскали...
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:11
#132
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Чего-то тема засохла! Видать еще сверлят!!!
kfrdfylf, может раскажете о результатах?
Ка прошла сверловка...

судя по:
Цитата:
я ваще-то написал про алмаз, а не про плазму.

Цитата:
В самом деле? Выяснили-таки "сверхсекретные" сведения? Читать долго-длинно-нудные "вымогательства" не имею желания. Но теперь уже ясно - проблема не имеет решения. Ни разумного, ни экзотического.
решение есть - нашли специальные сегменты , которые прорежут металл на ура.
чем резать нашли.

Так делитесь. Не жадничайте
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:14
#133
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


kfrdfylf
Предлагаю уже поделиться со всеми кто участвовал...
Хоть один золотой слиточек...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 14:00
#134
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


еще не сверлили.

Планируется провести работы в конце мая-начале июня. Обещаю отписаться о результатах.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 04.05.2011 в 14:44.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 16:25
1 | #135
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Резать будут в мае, отпишусь о результатах независимо от того, какой способ будет применен.
Как там оно?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 16:49
#136
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


еще не начали. Обещал же , что отпишусь.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 18:06
#137
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
еще не начали.
Май вчера закончился
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2011, 21:04
1 | #138
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Так и до 2012 года недолго...
А в 2012 Апокалипсис обещали...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 11:51
#139
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А в 2012 Апокалипсис обещали...
а как ты думаешь, с его начнется апокалипсис? с этой самой дырки в 325 мм! 8-)))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 14:56
#140
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: 2012 год
- Василич, чего-то не сверлится дальше. Что делать ?
- А ты долбани кувалдой по сверлу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 15:06
#141
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


Ветка смешная получилась))))) но до ЛАПИДУСА Вам еще далеко))))) построил он свой павлинарий? я случайно на его тему наткнулся ржал до слез.....
Бурильщик! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 16:04
#142
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Что за тема?

Бурильщик, а Вы знаете как просверлить сабжевое отверстие?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:11
#143
Бурильщик!


 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 53


не, я не знаю) я про Вашу не всю тему говорю, а про последние комментарии) просто напомнило почему-то
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-35172-p-33.html

только читать от начала и до конца)
Бурильщик! вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:20
#144
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


мда, че только не прочитаешь...интригует автор, но как ктото заметил до рекорда еще *рать и *рать...
ваше здоровье г-н крупье...есть один способ, почему то думаю что никто еще не предлагал - прогнать волну что эта хня обладает целебным действием и пустить туда народ головой биться, Расея! Менталитет! понимать надо...
 
 
Непрочитано 02.06.2011, 16:50
#145
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Кстати, я молодой, подающий надежды инженер... И не женат ещё...

Или это сокращение имени Лёва ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 17:17
#146
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кстати, я молодой, подающий надежды инженер... И не женат ещё...

Или это сокращение имени Лёва ?
kfrdfylf = Лавканда (неравно) девочка. История долгая.
Я парень, некоторые с форума меня лично знают.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 17:30
#147
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
kfrdfylf = Лавканда
У меня получилось лакванда
Но хрен редьки не слаще. Абракадабра и то и это.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 18:52
#148
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Фу, пронесло...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:17
#149
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


kfrdfylf, Так что там еще не начинали? или может ждете пока само проест... Май уже закончился!!!
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:21
1 | #150
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Да-да, общественность интересуется состоянием дел на объекте "большая дырка в толстой эээ, стали"
 
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:24
#151
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


И газеты с телевидением молчат. Интернет насторожился...
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:25
#152
сергуня0402


 
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 29


Очень интересует,что же там все таки сверлили и просверлили ли
сергуня0402 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:32
#153
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
еще не начали. Обещал же , что отпишусь.
Видать надо еще подождать... не торопятся ребята... чувствуется работают с толком и расстановкой
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:34
#154
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


харе флудить! тема и так уже в мусорку превратилась!
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:39
#155
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
харе флудить! тема и так уже в мусорку превратилась!
Они не флудят, они тему "апают"
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 17:26
#156
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


идут подготовительные работы. + бюрократия
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 18:05
#157
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Короче, удлинненый заряд: Считается по формуле: С=10hF
C - вес заряда в граммах,
h - расчетная толщина листа в см
F - площадь поперечного сечения листа по плоскости перебивания в см2.
Так как неясно броневой или не броневой лист, увеличиваем количество ВВ в 2 раза в случае если броневой
После обработка напильником
Offtop: Так как заряд поверхностный, лучше его чем нибудь закрыть, для получения кумулятивной струи

В принципе и особо не нагреет и быстро прорежет, в случае неудачи повторить еще раз
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 18:52
#158
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемый Integer!

Очень мне это напоминает случай с мумией Ленина.
Цитата:
Жил был дедушка Ленин, вот однажды он помер и положили его в Мавзолей.
Большие толпы народа ходили посмотреть на этого выдающегося человека.
И вот однажды обслуживающий персонал обнаружил ,что на лице вождя всех времён и народов появилась ,чёрная плесень. Взяли и отщепнули у дедушки кусочит этой дряни. В бывшей СССР был НИИ занимающийся плесенью, отправили в этот НИИ плесень с лица Ленина. Помудрили в НИИ и не смогли ни чего придумать, плодится и не поддается ни каким средствам. Ну и дали заключение, вывести не возможно, только огнём можно уничтожить.
Получили няньки дедушки Ленина это заключение, да за головы схватились.
Ведь не возможно сжечь идола страны Советов, да и дяди из ЦК КПСС им их кучарявые головки пооткрутят. Корочи напрягли свои головы и нашли какой то чудесный элексир против Чёрной плесени. Теперь каждый из нас может сходить в Мавзолей и увидет воочию, что дедушка Ленин лежит на своём прежнем мести и ни какая чёрная плесень ему не страшна.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 19:04
#159
Doka


 
Сообщений: n/a


В конце 70-х был свидетелем резки лазером (привезли из Японии). Стальная плита толщиной далеко за 20 см. Фигуру начертили кривой круг размерами под 30х30 см. Потом включили лазер (закреплён на станине). Когда круг замкнулся никто ничего не понял. Сталь на месте, щёлок и наплывов не видно. Вообще не видно следов. После того как демонстратор насладился произведённым эфектом, он постучал посередине круга, тот и выпал. Немая сцена. Дальнейшую судьбу чудо-резака не знаю.
 
 
Непрочитано 16.06.2011, 19:24
#160
t0rped0


 
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 16


Уважаемый kfrdfylf, Вы что собрались ограбить архив ЦРУ или взламать швейцарский банк?
Очень интересно, где и для чего применена сталь толщиной 300мм? Заранее спасибо.
t0rped0 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 10:12
#161
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


никакого криминала.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 10:20
#162
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? Есть такая задача, нужно попробовать найти пути решения, если это возможно кто что предложит? бюджет производства работ неограничен, время тоже.
Резка взрывом, например.
А если серьезно - то вопрос удивителен. В чем резать, какие габариты изделия. Все давно решено расточными станками. Сохранились ли они где в эпоху "эффективных менеджеров" - это другая тема.
msi вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2011, 10:54
#163
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Offtop: msi прочитайте внимательно всю тему там есть ответы на ваши вопросы
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2011, 11:53
#164
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


kfrdfylf, как я понимаю к работам пока не приступили

У меня к Вам огромная просьба - не только отписаться после выполнения работ, но и предупредить дня за 3-4 до их начала - я в Сибирь съежу отдохнуть
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 11:34
#165
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Прошел еще месяц... Вроде ничего не взорвалось...
или не начинали или тихонько закончили...
Будет описание работ или как всегда: "Решайте, денег немеряно..." а потом "Блин ребята вы же понимаете, кризис....Бабло кончилось...!"
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 15:38
#166
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,769
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?...
Мне как артиллеристу, вообще-то очень интересно было читать эту тему
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 16:22
#167
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


На АЭС всегда так... Сначала ничего не взрывается, только копыта растут...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2011, 18:47
#168
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


T-Yoke, "ромашку" в Красоту надо
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 12:08
#169
SAS


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41


Прошел квартал. По прежнему всё тихо.
__________________
С ув., Сергей!
SAS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 13:18
#170
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
По прежнему всё тихо.
Чего-то я болеть начал...
Не знаю даже...
Сначала простуда, потом пневмония...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 13:59
#171
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


тоже хвораю
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 14:09
#172
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


kfrdfylf, признавайтесь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 13:59
#173
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


прошел год. Вроде все тихо. kfrdfylf когда закончатся работы? Вы же обещали посвятить...
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:00
#174
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


рано ещё, там ещё 30 лет будут ликвид.. ну вы понели )
marat_bil вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 19:44
#175
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Я то думал вы уже тут все просверлили. Все девять страниц прочитал, а оно вот как. Еще и не начинали)))
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05