Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
||
Просмотров: 23549
|
|
||||
Эпюра контакта плиты и кладки не равномерная и эффективная глубина опирания может быть меньше фактической. В расчетах принимают, что результирующая эпюры давления от плиты приложена к кладке на расстоянии от грани стены равном 1/3 фактической глубины опирания и не более 7см.
Плита считается шарнино опертой, поскольку полноценно защемить ее кладка не способна из-за плохой работы на растяжение. При расчетах микроскопический момент от плиты в кладке не учитывается - и это идет в запас. Небольшой момент защемления плиты от кладки будет, и он "вылавливается" постановкой конструктивной надопорной арматуры с запуском в пролет на 1/10 пролета.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Единственное что не встречал ограничения в 7см + эксцентриситеты будут суммироваться... |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Все правильно, но расчетами кладки не особо много занимался, поэтому не совсем понятна фраза:
Цитата:
Вот не учтем момент в балке... ну как пример....
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
чтобы голову не ломать пользуйтесь программами мы живем в 21 веке пора привыкать http://clip2net.com/s/S5ez вот тут все посчитать можно
|
||||
![]() |
|
||||
Потому что он разгружающий
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Из Пособия к каменному СНиПу.
4.18. При расчете сечений кладки, расположенных под распределительной плитой, нагрузка на плиту от установленной на нее балки (фермы и т.п.) без фиксирующей прокладки принимается в виде сосредоточенной силы, равной опорной реакции опирающегося на плиту элемента. Точка приложения силы принимается на расстоянии 1/3L1, но не более 7 см от внутреннего края плиты (черт.3, а). [IMG]http://s009.***********/i309/1104/c0/137dc5fb5f8d.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
При сборном ж/б я бы тоже отказался, потому что эксцентриситет строители могут организовать огого. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 07.04.2011 в 12:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
А мы как-то делали 2-этажное здание с перекрытиями из круглопустоток с толщиной наружных стен 250мм.......
Правда оно нежилое было - для тренировок ОМОН))) Заказчика так и не убедили на 380мм (трудно убедить когда у заказчика денег нет)))). Судьбу здания не знаю - в лесу где-то стоит)))))))))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Видел здание перекрытое круглопустотками (3 этажа) с несущей внутренней стеной на 250мм ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Есть ли у кого-нибудь еще опыт строительства или проживания в таких домах? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я где-то видел запись о том, что при расчете на сжатие стен т.250 мм, следует принимать расчетное сопротивление на 20% меньше, по сравнению с теми, что приведены в соответствующих таблицах. Эта запись была то ли в СНиПе по камням, то ли в Пособии. Это косвенное доказательство того, что стена т.250 мм вполне может быть несущей и каменные нормативы ничего против этого не имеют, разве что снижают расчетное сопротивление сжатию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Формально такая стена может быть несущей, но что то подсказывает.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 08.04.2011 в 07:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость кирпичной стены толщиной 250мм с пилястрами и карнизом | 9161728639 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 15.12.2010 07:48 |
Расчет кирпичной стены в САПР | oleg_81 | Расчетные программы | 5 | 22.11.2010 11:16 |
Расчет несущей способности стены надстройки здания | Kirillspec | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.03.2010 14:47 |
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Расчет сплошной кирпичной стены | Peter | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.09.2005 14:05 |