Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.

Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2011, 06:00 #1
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.
AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Добрый день! Понимаю, что тема стара как мир, но все же. К примеру монолитная плита опирается на внешнюю кирпичную стену на всю ее толщину. Вроде бы эксцентриситет в этом случае будет только случайный, поэтому армированная кирпичная стенка 250мм со стандартными проемами проходит процентов на 40.

Плита расчитана как шарнирно опертая, однако не защимит ли кладка верхнего этажа в этом случае плиту? И по какой методике учесть в этом случае реактивный момент от плиты?
Просмотров: 23549
 
Непрочитано 07.04.2011, 07:21
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Эпюра контакта плиты и кладки не равномерная и эффективная глубина опирания может быть меньше фактической. В расчетах принимают, что результирующая эпюры давления от плиты приложена к кладке на расстоянии от грани стены равном 1/3 фактической глубины опирания и не более 7см.
Плита считается шарнино опертой, поскольку полноценно защемить ее кладка не способна из-за плохой работы на растяжение. При расчетах микроскопический момент от плиты в кладке не учитывается - и это идет в запас. Небольшой момент защемления плиты от кладки будет, и он "вылавливается" постановкой конструктивной надопорной арматуры с запуском в пролет на 1/10 пролета.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 08:19
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Эпюра контакта плиты и кладки не равномерная и эффективная глубина опирания может быть меньше фактической. В расчетах принимают, что результирующая эпюры давления от плиты приложена к кладке на расстоянии от грани стены равном 1/3 фактической глубины опирания и не более 7см.
Плита считается шарнино опертой, поскольку полноценно защемить ее кладка не способна из-за плохой работы на растяжение. При расчетах микроскопический момент от плиты в кладке не учитывается - и это идет в запас. Небольшой момент защемления плиты от кладки будет, и он "вылавливается" постановкой конструктивной надопорной арматуры с запуском в пролет на 1/10 пролета.
Полностью согласен.
Единственное что не встречал ограничения в 7см
+ эксцентриситеты будут суммироваться...
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 08:40
#4
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Все правильно, но расчетами кладки не особо много занимался, поэтому не совсем понятна фраза:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
микроскопический момент от плиты в кладке не учитывается - и это идет в запас
Как может идти в запас не учитываемый момент?
Вот не учтем момент в балке... ну как пример....
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 09:01
#5
Maikll

Ведущий инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.10.2009
Москва
Сообщений: 151
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™


чтобы голову не ломать пользуйтесь программами мы живем в 21 веке пора привыкать http://clip2net.com/s/S5ez вот тут все посчитать можно
Maikll вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 09:03
#6
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
чтобы голову не ломать
Ну не скажите... Иногда полезно бывает...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 09:25
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Как может идти в запас не учитываемый момент?
Вот не учтем момент в балке... ну как пример....
Потому что он разгружающий
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 10:50
#8
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Потому что он разгружающий
Действительно, я как то не подумал момент то разгружающий!
Как Вы считаете если при эксцентриситете 7см будет запас 30-40% можно ли делать стену в кирпич?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 11:07
#9
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Потому что он разгружающий
Точно) Спасибо)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 11:15
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Потому что он разгружающий
Что значит разгружающий? У вас в сечении кладки действует продольная сила и момент (реактивный), но считаете вы только на продольную силу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 11:19
#11
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Мон шер, кладка 250мм неудобна при решении опирания деверянных конструкций крыши. В свое время отказался от 250мм и делаю 380, тем более, что для несущих стен есть рекомендации именно на размер 380.
 
 
Непрочитано 07.04.2011, 11:29
1 | #12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
тем более, что для несущих стен есть рекомендации именно на размер 380
Где ж такая рекомендация? В журнале "Строю сам"?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 11:40
#13
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Где ж такая рекомендация? В журнале "Строю сам"?
В каменном снипе нет такой рекомендации, только конструктивные требования по соотношению высоты к ширине... однако что-то подсказывает .....

Наверно рекомендация из какого-нибудь учебника и т.п.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 11:52
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Единственное что не встречал ограничения в 7см
Из Пособия к каменному СНиПу.

4.18. При расчете сечений кладки, расположенных под распределительной плитой, нагрузка на плиту от установленной на нее балки (фермы и т.п.) без фиксирующей прокладки принимается в виде сосредоточенной силы, равной опорной реакции опирающегося на плиту элемента. Точка приложения силы принимается на расстоянии 1/3L1, но не более 7 см от внутреннего края плиты (черт.3, а).


[IMG]http://s009.***********/i309/1104/c0/137dc5fb5f8d.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 12:12
#15
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Мон шер, кладка 250мм неудобна при решении опирания деверянных конструкций крыши.
Проблем вообще никаких не вижу, на брус же как то опирают!


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
В свое время отказался от 250мм и делаю 380, тем более, что для несущих стен есть рекомендации именно на размер 380.
При сборном ж/б я бы тоже отказался, потому что эксцентриситет строители могут организовать огого.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 12:15
#16
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


А если без плиты, то условие 1/3 но не более 7см сохраняется?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 12:27
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что значит разгружающий? У вас в сечении кладки действует продольная сила и момент (реактивный), но считаете вы только на продольную силу.
"Разгружающий момент" - это только от частичного защемления плиты в кладке. Плита не может передать растягивающие напряжения на нижележащую стену (нечем) - остается только "свернуть" наружу вышележащую кладку - в результате та начинает одним краем давить чуть больше, т.е. нагрузка от вышележащей кладки на нижележащую будет с эксцентриситетом, противоположеном эксцентриситету вертикальной нагрузки от плиты.

Цитата:
Сообщение от ooze
А если без плиты, то условие 1/3 но не более 7см сохраняется?
Немного не туда Нитонисе предложил взглянуть - надо в п 7.6 кирпичного пособия и в частности - таблицу 12.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 07.04.2011 в 12:34.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 15:03
#18
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, поищи рекомендации строителей про толщины стен здесь на форум где-то валялось. При стенке 250 мм сложно выполнить качественный дополнительный слой утеплителя по чердачному перекрытию, 250 это для гаражей/сараев больше.
 
 
Непрочитано 07.04.2011, 15:17
#19
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Немного не туда Нитонисе предложил взглянуть - надо в п 7.6 кирпичного пособия и в частности - таблицу 12.
Спасибо, нашел.
Все-таки странно получается: при большой толщине стены например 640мм и не глубоком опирании на нее (120мм) эксцентриситет не больше 7см....
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 15:41
#20
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
250 это для гаражей/сараев больше.
А мы как-то делали 2-этажное здание с перекрытиями из круглопустоток с толщиной наружных стен 250мм.......
Правда оно нежилое было - для тренировок ОМОН))) Заказчика так и не убедили на 380мм (трудно убедить когда у заказчика денег нет)))). Судьбу здания не знаю - в лесу где-то стоит)))))))))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 15:44
#21
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А мы как-то делали 2-этажное здание с перекрытиями из круглопустоток с толщиной наружных стен 250мм.......
Правда оно нежилое было - для тренировок ОМОН))) Заказчика так и не убедили на 380мм (трудно убедить когда у заказчика денег нет)))). Судьбу здания не знаю - в лесу где-то стоит)))))))))
случаем не для ЗУБРа?

Видел здание перекрытое круглопустотками (3 этажа) с несущей внутренней стеной на 250мм
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 15:56
#22
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
случаем не для ЗУБРа?
Для ОМОНа))) У нас и наружные по 250мм))))))))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 16:08
#23
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Для ОМОНа))) У нас и наружные по 250мм))))))))
ЗУБР - тоже омон
Наружные 250 на мой взгляд это даже хуже, ибо опять же эксцентриситеты...
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:19
#24
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Наружные 250 на мой взгляд это даже хуже, ибо опять же эксцентриситеты...
и проемы большие
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 17:34
#25
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


да, вобщем как правильно было замечено - 250 в кирпиче только для гаражей и сараев
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:49
#26
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
да, вобщем как правильно было замечено - 250 в кирпиче только для гаражей и сараев
Тем не менее почему-то стена проходит по нынешним нормам и для дома с одним монолитным перекрытием и деревянной крышей. Так что если сделать все по проекту, должно быть все нормально.Хотя может быть проектировать"на дурака" и правильнее.
Есть ли у кого-нибудь еще опыт строительства или проживания в таких домах?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 20:11
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Нитонисе, поищи рекомендации строителей про толщины стен здесь на форум где-то валялось.
Я где-то видел запись о том, что при расчете на сжатие стен т.250 мм, следует принимать расчетное сопротивление на 20% меньше, по сравнению с теми, что приведены в соответствующих таблицах. Эта запись была то ли в СНиПе по камням, то ли в Пособии. Это косвенное доказательство того, что стена т.250 мм вполне может быть несущей и каменные нормативы ничего против этого не имеют, разве что снижают расчетное сопротивление сжатию.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 21:33
#28
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я где-то видел запись о том, что при расчете на сжатие стен т.250 мм, следует принимать расчетное сопротивление на 20% меньше, по сравнению с теми, что приведены в соответствующих таблицах. Эта запись была то ли в СНиПе по камням, то ли в Пособии. Это косвенное доказательство того, что стена т.250 мм вполне может быть несущей и каменные нормативы ничего против этого не имеют, разве что снижают расчетное сопротивление сжатию.
В каменном СНИПе есть указание что при расчете столбов и простенков площадью менее 0.3м2 вводить коэфф. условий работы y=0.8

Формально такая стена может быть несущей, но что то подсказывает....
ooze вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 06:51
#29
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Спасибо, нашел.
Все-таки странно получается: при большой толщине стены например 640мм и не глубоком опирании на нее (120мм) эксцентриситет не больше 7см....
Не эксцентриситет, а расстояние от грани стены до точки приложения результирующей. Эксцентриситет равен e=b/2-7см, где b - толщина стены.

Цитата:
Сообщение от ooze
Видел здание перекрытое круглопустотками (3 этажа) с несущей внутренней стеной на 250мм
Для внутренней стены как раз ничего - моменты от эксцентричного приложения нагрузок от перекрытий друг друга компенсируют и общий эксцентриситет небольшой
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 07:01
#30
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А мы как-то делали 2-этажное здание с перекрытиями из круглопустоток с толщиной наружных стен 250мм.......оно нежилое было - для тренировок ОМОН. Заказчика так и не убедили на 380мм
Offtop: ОМОН просто не настолько крут чтобы головой 380 мм прошибать, а вот 250 - только в путь

Последний раз редактировалось Alkor527, 08.04.2011 в 07:17.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 08:25
#31
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не эксцентриситет, а расстояние от грани стены до точки приложения результирующей. Эксцентриситет равен e=b/2-7см, где b - толщина стены.
Ступил


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Для внутренней стены как раз ничего - моменты от эксцентричного приложения нагрузок от перекрытий друг друга компенсируют и общий эксцентриситет небольшой
Согласен, лучше чем для наружной, но тоже не айс
ooze вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:19
#32
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Здравствуйте, кто сможет ответить на вопрос: Как рассчитывается кирпичная стена 250 мм на устойчивость, в СНиП II-22-81 ничего не нашел, только расчет по двум группам предельных состояний.
Олег183 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:21
#33
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Олег183 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, кто сможет ответить на вопрос: Как рассчитывается кирпичная стена 250 мм на устойчивость, в СНиП II-22-81 ничего не нашел, только расчет по двум группам предельных состояний.
Вот и считай по ним. По первой - на устойчивость.
п.4.7. (ежели без арматуры)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:43
#34
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Вот и считай по ним. По первой - на устойчивость.
п.4.7. (ежели без арматуры)
А если у меня стена центрально сжата
Олег183 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:49
#35
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
А если у меня стена центрально сжата
Приехали. Здравствуйте, бабушки... Центрально-сжатый стержень разве не теряет устойчивость?
 
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:06
#36
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Приехали. Здравствуйте, бабушки... Центрально-сжатый стержень разве не теряет устойчивость?
Теряет, пункт 4.7 для внецентренно сжатых элементов, а как считать на устойчивость центрально-сжатых кирпичных стен?
Олег183 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:23
#37
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Олег183 Посмотреть сообщение
Теряет, пункт 4.7 для внецентренно сжатых элементов, а как считать на устойчивость центрально-сжатых кирпичных стен?
п. 4.1 соответственно
Расчеты то идентичные почти

П.С. Кстати таких стен не бывает
ooze вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 16:35
#38
Олег183


 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
п. 4.1 соответственно
Расчеты то идентичные почти

П.С. Кстати таких стен не бывает
в пункте 6.1. При проверке прочности и устойчивости стен...., я вот не могу понять если п. 4.1 и 4.7 проверка устойчивости, тогда на прочность как проверять?
Олег183 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость кирпичной стены толщиной 250мм с пилястрами и карнизом 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 15 15.12.2010 07:48
Расчет кирпичной стены в САПР oleg_81 Расчетные программы 5 22.11.2010 11:16
Расчет несущей способности стены надстройки здания Kirillspec Конструкции зданий и сооружений 8 09.03.2010 14:47
Расчет несущей способности ж/б стены aleksej Железобетонные конструкции 13 15.05.2009 16:19
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05