Непрочитано 08.04.2011, 11:09 #1
Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены
olyaamart
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 88

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, как грамотно армировать в месте соединения фундаментной плиты и цокольной монолитной стены (в приложенном файле выделено красным цветом)

Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Грунты - песок средней крупности и суглинок пылеватый мягкопластичный с прослоями торфа. Уровень грунтовых вод 70см от уровня земли.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
армирование.dwg (412.2 Кб, 9504 просмотров)

__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Просмотров: 27459
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:39
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


А в СП 50-101-2004 п.12.2.10 - есть. Или он к коттеджам не относится?
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 13:54
#3
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Оля, а я ведь вам писал, на одной отметке фундаменты должны быть, либо уступами подниматься)))) Так что гараж рекомендую делать все-таки на ленточных фундаментах. Пол гаража с гидроизоляцией)))
Оригинальный у вас флажок: Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 100х100мм - 50мм - Сетки хватит, диаметра сетки - не хватит, надо бы побольше)))
Фундаментная плита под гараж 500мм - не слабо я вам скажу!!! ))) Я сейчас противорадиационное укрытие делаю - фунд. плита - 300мм)))
И еще - бетонная подготовка у вас не хилая - из бетона кл. В20!!! Бетонная подготовка из тощего бетона кл. В3,5 - так делаю я...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:14
#4
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А в СП 50-101-2004 п.12.2.10 - есть. Или он к коттеджам не относится?
я видела этот пункт и не понимаю как я могу его применить, если расстояние в свету "а" у меня равно нулю
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:17
#5
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
как я могу его применить, если расстояние в свету "а" у меня равно нулю
Фундаменты на разных отметках Запрещено делать) Так и применяйте! Ну НИЗЗЯЯ!!! Вот если бы у Вас были отдельно стоящие, как пример, фундаменты, тогда сколько угодно (в пределах формулы естесссно).
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 14:18
#6
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Otets

я не хочу делать ленточные фундаменты, потому что уровень грунтовых вод очень высокий, хочу сделать плиту
то есть вы говорите можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
и все-таки как армировать соединение фундаментов и цокольной стены?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:20
#7
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
то есть вы говорите можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
Он говорит правду...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:26
#8
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
Запроектировать - значит рассчитать и правильно заармировать - если так, то можно.
Соединение фундаментов и цокольной стены можно вообще не армировать. Если нужно армирование, то по расчету. В Вашем случае наверное нужно, потому как давление воды предусмотреть следует, опять-таки - по расчету.
MMV, спасибо за поддержку
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 08.04.2011 в 14:34.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:38
#9
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Фундаменты на разных отметках Запрещено делать
Ну... это не совсем так.
olyaamart, прогляди книгу тихонова "Армирование элементов монолитных ж.б. конструкций." В частности стр 83, 88.

Просто когда делаешь сплошной фундамент на разных отметках, нужно соблюсти ряд нюансов. И дело это редко бывает оправданым.
А стык стены и фундамента - обычный. Там нет никаких сложностей.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 14:44
#10
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ну... это не совсем так.
olyaamart, прогляди книгу т
Дык это ж тоже самое - уступы делаются подготовкой))). Но в этом случае-то картина нарисована совсем другая)))

Оля, вот еще в тему:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
1.7. Под плитные фундаменты следует устраивать бетонную подготовку из бетона марки не ниже М 50, толщину которой определяют в зависимости от условий, методов производства работ и принимают не менее 100 мм. При водонасыщенном глинистом основании бетон подготовки рекомендуется укладывать на песчаную подушку толщиной не менее 200 мм.
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 08.04.2011 в 15:00.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:09
#11
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Дык это ж тоже самое - уступы делаются подготовкой))). Но в этом случае-то картина нарисована совсем другая)))

Оля, вот еще в тему:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
1.7. Под плитные фундаменты следует устраивать бетонную подготовку из бетона марки не ниже М 50, толщину которой определяют в зависимости от условий, методов производства работ и принимают не менее 100 мм. При водонасыщенном глинистом основании бетон подготовки рекомендуется укладывать на песчаную подушку толщиной не менее 200 мм.
то есть все равно я проектирую уступы длиной 1200мм высотой 400мм? как их армировать, если я оставляю вариант плитного фундамента под гараж?
стоит ли принять толщину монолитной стены цоколя 500мм, которая соединяется с плитой под гараж? (толщина цокольных стен на данный момент 300мм)


No M.P. . обычный стык фундамента со стеной можете эскизик нарисовать, я по-прежнему сомневаюсь. что могу правильно сделать его
именно в этом пособии я и видела такой вариант фундамента, как мне нужен. в разных уровнях
но там не показано. как нужно армировать именно в месте пеерпада высот...)))
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:27
#12
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
стоит ли принять толщину монолитной стены цоколя 500мм
Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому. Вспомните народные мудрости: мал - да удал, мал клоп - да вонюч... Ну и т.п. Это Ваш случай.

Монолитная стена - 500 мм, может выдержать... В общем много она может выдержать, тем более у Вас подготовка из В20, стена-то я полагаю из В60 не меньше...

PS
Это я так намекаю, что не стоит...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:31
#13
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
монолитной стены цоколя 500мм, которая соединяется с плитой под гараж?
Это прежде всего стенка фундамента, который должен рассчитываться...
об уступах СНиП 3.02.01-87 п. 3.18
Подготовку можно не армировать...
Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
если я оставляю вариант плитного фундамента под гараж
Однако для начала посчитайте сколько бетона уйдет на плиту с подготовкой... Подготовьте, так сказать, заказчика)))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:31
#14
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому. Вспомните народные мудрости: мал - да удал, мал клоп - да вонюч... Ну и т.п. Это Ваш случай.

Монолитная стена - 500 мм, может выдержать... В общем много она может выдержать, тем более у Вас подготовка из В20, стена-то я полагаю из В60 не меньше...

PS
Это я так намекаю, что не стоит...
насчет тяги...хм........ надо пересмотреть свои хобби и свои предыдущие проекты ))))))))))
подготовку я исправлю на более скромную) фундаменты и стены я проектирую из бетона В15))
а какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами?
как часто нужно делать Г-образные выпуски под наружные стены (в смысле с каким шагом)?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:34
#15
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому.
Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
асчет тяги...хм........ надо пересмотреть свои хобби
Я заинтригован... Что же это за хобби у ВАС?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:37
#16
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Это прежде всего стенка фундамента, который должен рассчитываться...
об уступах СНиП 3.02.01-87 п. 3.18
Подготовку можно не армировать...

Однако для начала посчитайте сколько бетона уйдет на плиту с подготовкой... Подготовьте, так сказать, заказчика)))
Заказчик морально уже готов вроде
потому что на новость, что фундаменты будут плитными, а не ленточными как он планировал отреагировал оч.спокойно
понимает видимо что такие грунты и наличие грунтовых вод - не очень хорошо для здания)))



Otets , хобби - это закрытая информация)))))))))))))
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:46
#17
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Otets , хобби - это закрытая информация)))))))))))))
Начинаю завидовать своим холостым собратьям........................
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 15:48
#18
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Начинаю завидовать своим холостым собратьям........................
не стоит, зависть - плохое чувство))
скажите, пожалуйста, какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами? как часто нужно делать Г-образные выпуски под наружные стены (в смысле с каким шагом)?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 15:55
#19
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Начинаю завидовать своим холостым собратьям........................
не стоит, зависть - плохое чувство))
Как скажете принцесса!!!

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
скажите, пожалуйста, какой шаг каркасов от продавливания сделать под стенами?
Я так понимаю говорить о необходимости расчета на продавливание бессмысленно...? Я думаю ВАШ коттедж не продавит плиту б=500мм... т.е. каркасы от продавливания вовсе не нужны...

А к ленточным фундаментам гаража ВЫ еще вернетесь....
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 16:01
#20
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


>А к ленточным фундаментам гаража ВЫ еще вернетесь.... [/quote]

Вернусь, когда заказчик в обморок упадет?))

>Я так понимаю говорить о необходимости расчета на продавливание бессмысленно...?
думаю ДА. потому что я не умею к сожалению
каркасы от продавливания отменяются
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:05
#21
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


Г образные выпуски можно не делать в коттедже- шарнирное опирание- если это вам о чем -нибудь говорит
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:05
#22
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Вернусь, когда заказчик в обморок упадет?

Так что лучше сами предложите ему этот вариант сейчас и не мучайтесь...
Хотя если вы добиваетесь чтобы заказчик упал в обморок...
Объем бетона на плиту гаража с переходами посчитали?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 16:09
#23
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение

Так что лучше сами предложите ему этот вариант сейчас и не мучайтесь...
Хотя если вы добиваетесь чтобы заказчик упал в обморок...
Объем бетона на плиту гаража с переходами посчитали?
нет еще не считала
а какой тогда запроектировать пирог пола в гараже? какую принять гидроизоляцию? (повторюсь: расчет на продавливание не умею делать)
Если делать ленточный фундамент и уступы, то размеры уступов (при отношении 1:3) получаются слишком длинными и выходят за пределы стен при переходе от плиты фундамента к ленточным фундаментам((((((((
(см. эскиз)

REGINA 10


У Вас есть посмотреть пример такого узла для более неопытных коллег?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз.jpg
Просмотров: 640
Размер:	44.4 Кб
ID:	57211  
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 08.04.2011 в 17:42.
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 16:31
1 | #24
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


Какого узла? шарнирного- нет арматуры , соединяющей элементы.
Жесткий узел- Тихонов стр.80
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 17:37
#25
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
а какой тогда запроектировать пирог пола в гараже? какую принять гидроизоляцию?
- Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 с железнением - 30мм
- Подготовка из бетона кл. В12,5 - 120мм
- Щебень пролитый битумом до полного насыщения - 100мм
- Уплотн. грунт основания
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 17:43
#26
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
- Стяжка из цем.-песч. р-ра М150 с железнением - 30мм
- Подготовка из бетона кл. В12,5 - 120мм
- Щебень пролитый битумом до полного насыщения - 100мм
- Уплотн. грунт основания
посмотрите сбщ №23


совсем нет армирования в "пироге"
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 09.04.2011 в 03:41.
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 17:54
#27
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Ну нифига себе вы проектируете с запасом!! Тут и правда плита 300 мм это максимум и арматура где-то 16 с шагом 200х200 получиться. Каркасы от продавливания врят ли пригодятся. Плита конечно уступами должна идти при перепаде уровней подошвы.
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 17:56
#28
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Ну нифига себе вы проектируете с запасом!! Тут и правда плита 300 мм это максимум и арматура где-то 16 с шагом 200х200 получиться. Каркасы от продавливания врят ли пригодятся. Плита конечно уступами должна идти при перепаде уровней подошвы.
согласно СП толщина монолитной фундаментной плиты д.б. не менее 50см, а здание у меня в принципе монолитное получается (нагрузка около 20т/п.м.) и грунты сжимаемые
поэтому принимаю такой вариант фундаментной плиты
под гараж думаю может все-таки запроектировать ленточные........


посмотрите сбщ №23
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2011, 18:03
1 | #29
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
нет еще не считала
Если делать ленточный фундамент и уступы, то размеры уступов (при отношении 1:3) получаются слишком длинными и выходят за пределы стен при переходе от плиты фундамента к ленточным фундаментам((((((((
Делайте плиту. Вот пример перепада.
Вложения
Тип файла: pdf Перепад плиты.pdf (50.7 Кб, 438 просмотров)
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 18:46
#30
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Делайте плиту. Вот пример перепада.
угол перехода равен 45 градусам?
я могу сделать переход одним уступом на высоту 1950мм? или лучше разбить на 2?
а уступы делать на всю протяженность плиты?
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 08.04.2011 в 22:57.
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2011, 12:17
#31
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
Если делать ленточный фундамент и уступы, то размеры уступов (при отношении 1:3) получаются слишком длинными и выходят за пределы стен при переходе от плиты фундамента к ленточным фундаментам((((((((
Как это??? См. мой файл

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
совсем нет армирования в "пироге"
Армирование и не нужно)

Цитата:
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
под гараж думаю может все-таки запроектировать ленточные........
А вот это верно))) Во вложенном файле прикинут расход материалов
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фунд. Плита и лента.dwg (710.8 Кб, 1917 просмотров)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 09.04.2011 в 12:25.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2011, 18:29
#32
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Как это??? См. мой файл


Армирование и не нужно)


А вот это верно))) Во вложенном файле прикинут расход материалов
спасибо, весьма наглядно и убедительно)
буду ленточные проектировать с уступами.
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 00:11
#33
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Проще (да и правильнее) было-бы сделать плиту в одном уровне под всем зданием и не заморачиваться, тем более что Заказчику всё по барабану.
Кстати - толщину плиты можно принять 400мм.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 00:52
#34
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
тем более что Заказчику всё по барабану
Ну это со слов Оленьки... Я бы не стал сильно доверять женскому полу)))
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 09:29
#35
jlivingston


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 4


Нашел полезную инфу спс
jlivingston вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 11:01
#36
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Ну это со слов Оленьки... Я бы не стал сильно доверять женскому полу)))
по барабану я не говорила, уж увольте...)))
а доверять женскому полу нужно)))


всем спасибо за помощь
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 20:01
#37
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемые olyaamart и Otets.

Интересно... А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А? (см. вложение).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
армирование1.dwg (533.8 Кб, 1805 просмотров)
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2011, 23:39
#38
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А?
А что вызывает интерес?
Не понял почему отметки -2.000 налезли на фундаментную плиту с отм. -3,750...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 01:14
#39
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Налезали (оказывается) изначально...
Смотрите внимательнее вложение "армирование.dwg" к вопросу olyaamart от 08.04.11.

Не Я это выдумал...
Повторю вопрос: "А как по Вашему будет выглядеть сечение А-А?"
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 08:54
#40
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


плитные фундаменты выше расположенные не налезают, они проходят ровно по стенам цоколя, поэтому я и спрашивала как армировать место перехода фундамента на цокольную стену.
нижняя плита под основное здание на этом плане (согласно чертежа) показана с выступами по 650мм за стены цоколя
но сейчас фундаменты приняты ленточные (выше уровнем)
поэтому сечение А-А будем вполне понятным
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)

Последний раз редактировалось olyaamart, 12.04.2011 в 13:34.
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 00:25
#41
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Жду (т.е. - сгораю от нетерпения) увидеть сечение А-А в Вашем исполнении.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 10:34
#42
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Жду (т.е. - сгораю от нетерпения) увидеть сечение А-А в Вашем исполнении.
переход с одной глубины заложения на другую условно не показан)


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундаменты.jpg
Просмотров: 330
Размер:	24.1 Кб
ID:	57409  
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 12:57
#43
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Не маловато заглубление фундаментной плиты? Не выпучится какой ни будь угол? Знаете, приходилось такое наблюдать..
volksv вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 13:11
#44
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Согласен))) Ниже глубины промерзания нужно... что лентой, что плитой... если это не мелкозаглубленные фундаменты
Вообще то любая плита, ленточный и столбчатый фундаменты относятся к мелкозаглубленным, а всякие сваи к фундаментам глубокого заложения... Мелкозаглубленные, соответственно, должны проектироваться по всем пунктам соответствующего СНиП...
volksv вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 13:24
#45
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Вообще то любая плита, ленточный и столбчатый фундаменты относятся к мелкозаглубленным
Да ладно?
ВСН 29-85 :
Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование [FONT=Arial, Tahoma]мелкозаглубленных[/FONT] [FONT=Arial, Tahoma]фундаментов[/FONT]. Такие [FONT=Arial, Tahoma]фундаменты[/FONT] закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные) фундаменты
Я имел ввиду только это под "мелкозаглубленными"...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 12.04.2011 в 13:30.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 16:22
1 | #46
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для olyaamart (#42)
Если честно, ничего иного Я и не ожидал.
Вы (условно) не показали того, что Вы не знаете как сделать, следуя советам otets(а). Вам следует учитывать советы деда(VVN59) (см. #33).

Последний раз редактировалось VVN59, 13.04.2011 в 16:31.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 10:02
1 | #47
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Вам следует учитывать советы деда(VVN59)
ну-ну... скромненько так...
Хотя, конечно, если не считать деньги заказчика, можно и под гараж продлить плиту... Хотя нафига она под гараж...???
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 20:07
#48
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нарисуйте (то что Я просил), подсчитайте...
После этого Я смогу продолжить разговор с Вами (сынком с дочкой).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 12:12
#49
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Нарисуйте (то что Я просил), подсчитайте...
Это вы кому? Если мне - заплатите! А если Оле, то мне тоже будет интересно посмотреть что Она в конце-концов напроектирует...
Кстати, Оля, если грунты глинистые, то под подготовку (бетонную) для фундамента плиты нужно еще и песка 200мм насыпать (см. руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий..., п.1.7)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 12:28
#50
olyaamart

конструктор
 
Регистрация: 07.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 88
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Кстати, Оля, если грунты глинистые, то под подготовку (бетонную) для фундамента плиты нужно еще и песка 200мм насыпать (см. руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий..., п.1.7)
Добрый день
грунты под фундаменты, в основном, пески (слой толщиной 3-6м), немного угол здания (гараж) захватывают суглинки.
__________________
-------------
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
olyaamart вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 19:45
#51
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вы весьма неправильно делаете.
Сначала даёте советы (весьма сомнительные), потом оставляете (дочку любимую) без поддержки и выступаете в качестве стороннего наблюдателя.
Некрасиво всё это смотрится.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 20:26
#52
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Сначала даёте советы (весьма сомнительные)
В чем сомнения? Разгромите мои советы, если сможете. Не красиво смотрятся необоснованные (голословные) утверждения (обвинения)...
Повторю еще раз, если бы это был мой проект, то для гаража я бы делал ленточные фундаменты, т.к. плита там не нужна (на мой скромный взгляд) - воды там нет как под основным зданием. А фигачить фундаментную плиту под все сразу...... хм... я не спорю - так надежней и спокойней на душе, но заказчика жалеть нужно, уйдет ведь))) Кроме того, зальем фунд. плиту под гараж в одном уровне с фунд. плитой здания - потом от плиты как до пола гаража подниматься будем? ПГС пару машин выгрузите и сделаете пол гаража? Тогда зачем плита если нагрузок на нее практически нет? Чтобы была? Давайте говорить по факту, обоснуйте свое решение с плитой. Уж пожалуйста...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 21:27
#53
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Плита, плита!? Главное КСП фундамент. Значит, ФП от ГВ панацея? Во блин, и зачем придумали эти ленточные и столбчатые фундаменты? а как вариант осадочный шов не рассматривали? Хотя как не запроектируй разность осадок в нормы попадет!

Последний раз редактировалось PPK, 15.04.2011 в 21:40.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 21:36
#54
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Никаких лент. Фундамент под всё здание должен быть спроектирован как единое целое (на одной отметке и если плита - значит плита, если лента - значит лента). Осадки будут соизмеримы, проще с точки зрения производства работ, так учили делать "в школе" (в конце-то концов).
Еще - (если подсчитать) - бетона пойдёт поменее (по сравнению с уступами), так проще нарисовать да и сделать попроще, и правильнее с точки зрения строительной практики.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 21:44
#55
PPK

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80


Послущайте г-на VVN59. Сделайте плитный фундамент. Заказчег обрадуется. 2 этажа, круто! Еще и коэф. надежности - 1.0. Что есть практика!? Можно и без расчетов плиту 800 мм без арм. зае-ть. Тогда хоть II гр. просадочности да плюс 9б сейсм. хоть оползни хоть подработка. Не в обиду ув. VVN59. Желание помочь девушке благородный поступок! Оличка, а вы не обижайтесь на советы коллег. Ведь Ваши данные по геологии, мягко говоря малоинформативны. "А, Вместо того, чтобы критиковать, предложите свои рекомендации" - не принимается. Ведь 2 этажа - это не проблема (для инженера, даже с полупрофиссиональным образованием). Все вышенаписанное - ИМХО! Критика принимается.

Последний раз редактировалось PPK, 15.04.2011 в 21:54.
PPK вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 22:11
#56
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А КСП от ГВ - лекарство?
Ленточные и столбчатые в подвалах ниже ГВ - просто не катят.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 22:14
#57
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Еще - (если подсчитать) - бетона пойдёт поменее (по сравнению с уступами)
Если фундаментные плиты в разных уровнях делать - Согласен))) с уступами бетона уйдет - мама не горюй! Если Вы внимательно читали, то я "лоббирую" плиту под основное здание и ленту с уступами в ленточных фундаментах гаража. Я даже в каком-то посте пытался посчитать-сравнить)))

Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
Значит, ФП от ГВ панацея?
Не панацея, но когда цоколь (подвал) сидит в воде на 1,5м (следовательно на пол цоколя снизу действует давление воды около 1500кг/м2) - лично я бы не стал "мудрствовать лукаво" и забабахал бы ФП))) толщину конечно же по расчету )))

Цитата:
Сообщение от PPK Посмотреть сообщение
ИМХО
Вот все время забываю что означает это ИМХО...???
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 22:27
#58
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А Я этого (ИМХО) никогда и не слышал даже - но всё равно интересно узнать было-бы.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 22:28
#59
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
но всё равно интересно узнать было-бы.
Нашел в инете это означает "По моему скромному мнению"
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2011, 22:47
#60
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нет - это не то совсем...
"По моему скромному мнению" может читаться только между слов (букв) - как "понятие" - не может иметь аббревиатур.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения фундаментной плиты и цокольной стены



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе nova SCAD 18 03.07.2012 23:22
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14