Устройство парапета высотой 3 метра
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство парапета высотой 3 метра

Устройство парапета высотой 3 метра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2011, 12:29 #1
Устройство парапета высотой 3 метра
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

Добрый день. Есть такая задача - выполнить парапет высотой 3м на консоли монолитной плиты покрытия. Подскажите, где найти методы расчета свободно стоящей каменной конструкции на опрокидывание от действия ветройвой нагрузки? и сущиствуют ли какие-нибудь меры усиления кладки в данных случаях? Отметка низа парапета +8,620, отметка верха +11,620. Материал кладки керамзитобетонны блоки CRW/ Толщину парапета, по всей видимости, необходимать делать 400 мм.
__________________
someday I will understand
Просмотров: 21352
 
Непрочитано 20.04.2011, 12:33
#2
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


по аналогу расчета фундамента, не допускать отрыв подошвы
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 12:44
#3
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
по аналогу расчета фундамента, не допускать отрыв подошвы
Ох и разовьет же он сечение стены)))
Коли плита монолитная, делайте из нее выпуски железобетонные (шпонки), в каждом ряду или же с определенным шагом перевяжите кладку со шпонками при помощи арматурной сетки, прикладывайте всю ветровую нагрузку на шпонки и считайте требуемую арматуру в стойках (шпонках). Если есть желание - посчитайте стенку на изгиб.

Да и кстати, отрыв подошвы фундаментов допускается...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 12:52
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Расчет на устойчивость в данном случае сводится к сравнению удерживающего момента [вес кладки на плечо] с опрокидывающим [равнодействующая от ветровой нагрузки на плечо].
Этот "расчет" даёт запас, т.к. не учитывает шов из раствора в уровне подошвы кладки, который "как-то" удерживает.


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
и сущиствуют ли какие-нибудь меры усиления кладки в данных случаях?
Разнообразные анкера из перекрытия в тело кладки. На что фантазии хватит.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 12:55
#5
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


А как на опалубочном плане плиты показваются шпонки?


No M.P., т.е. можно предусмотреть вериткальные выпуски арматуры и плиты на длину анкеровки?
__________________
someday I will understand

Последний раз редактировалось dosik, 20.04.2011 в 13:01.
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:04
#6
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Расчет на устойчивость в данном случае сводится к сравнению удерживающего момента [вес кладки на плечо] с опрокидывающим [равнодействующая от ветровой нагрузки на плечо].
Этот "расчет" даёт запас, т.к. не учитывает шов из раствора в уровне подошвы кладки, который "как-то" удерживает.
При высоте стенки 3м и толщине 0,4м стоит ли этим заниматься...???

Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
А как на опалубочном плане плиты показваются шпонки?
Покажите выпуски арматуры...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:09
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 dosik
Мне кажется, что эту задачу следует певести из конструкторской в архитектурную: не может и не должна глухая стена высотой 3 метра выполнять только ограждающую функцию. Такая стена - прекрасное место для разгула архитектурной и дизайнерской фантазии. Обратись к ним и массивная кирпичная стена переродится в ажурную (возможно и другую) конструкцию, которую легко можно разместить на железобетонном перекрытии и не мучаться с ее конструированием
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:13
#8
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
2 dosik
Мне кажется, что эту задачу следует певести из конструкторской в архитектурную: не может и не должна глухая стена высотой 3 метра выполнять только ограждающую функцию. Такая стена - прекрасное место для разгула архитектурной и дизайнерской фантазии. Обратись к ним и массивная кирпичная стена переродится в ажурную (возможно и другую) конструкцию, которую легко можно разместить на железобетонном перекрытии и не мучаться с ее конструированием

Тут все наоборот, это архитектор обратился ко мне с такой задачей). Дело в том что наше здание пристраивается к уже существующему, выполнить необходимо в той же стилистике и выровнять по высоте, а поскольку уклон рельефа как раз в нашу сторону - тут и набегает 3 метра.

А где в нормативной литературе найти принцип расчета? там же наверняка куча коэффициентов вводится плюс ко всему
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:16
#9
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Тут все наоборот, это архитектор обратился ко мне с такой задачей)
Да уж... Архитектор оказался шустрей)))
Если делать ж/б выпуски (а делать их надо), то необходимо учесть крутящий момент в нижележащей конструкции (я так думаю там есть какая-то балка).....
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:22
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
No M.P., т.е. можно предусмотреть вериткальные выпуски арматуры и плиты на длину анкеровки?
Не обязательно именно на длину анкеровки.

Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
При высоте стенки 3м и толщине 0,4м стоит ли этим заниматься...???
В образовательных целях этим стоит заниматься даже при высоте стены 400 мм.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:24
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Можно устроить небольшие контрфорсы. Они существенно улучшат сопротивляемость опрокидыванию.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:29
#12
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
В образовательных целях этим стоит заниматься
Ну если только так...

Цитата:
Можно устроить небольшие контрфорсы. Они существенно улучшат сопротивляемость опрокидыванию.
В сочетании с ж/б выпусками...))) Высоковато все-таки лететь 3-х метровой стенке...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:32
#13
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Да уж... Архитектор оказался шустрей)))
Если делать ж/б выпуски (а делать их надо), то необходимо учесть крутящий момент в нижележащей конструкции (я так думаю там есть какая-то балка).....

Балки тма нет, покрытие плоское безбалочное, шаг колонн 6х6. Вылет консоли, на которой стоит этот парапет в 3м около 2-ух метров
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:35
#14
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Балки тма нет, покрытие плоское безбалочное, шаг колонн 6х6. Вылет консоли, на которой стоит этот парапет в 3м около 2-ух метров
Тогда возникает резонный вопрос... расчитана ли плита на такую нагрузку... если да, то стоит заново пересчитать совместно с нагрузками (с учетом ветра) от стены. Хлипенькая и очень ответственная конструкция должен я вам сказать...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:36
#15
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Балки тма нет, покрытие плоское безбалочное, шаг колонн 6х6. Вылет консоли, на которой стоит этот парапет в 3м около 2-ух метров
Сделай его монолитным керамзитобетонным
357 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:38
#16
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


И все же я бы в таком случае настаивал на
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Обратись к ним и массивная кирпичная стена переродится в ажурную
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:43
#17
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Тогда возникает резонный вопрос... расчитана ли плита на такую нагрузку... если да, то стоит заново пересчитать совместно с нагрузками (с учетом ветра) от стены. Хлипенькая и очень ответственная конструкция должен я вам сказать...
Да, нагрузки на плиту даны с учетом веса парапета по краю плиты
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:49
#18
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Да, нагрузки на плиту даны с учетом веса парапета по краю плиты
Но ведь плиту еще и ветром крутить будет (т.е. изгибающие моменты появятся)... Можно конечно что-то типа распорок придумать, но кажется мне это будет какая-то порнография...
Какое решение принято на сущ. здании? Насколько я понял там тоже есть парапет (хотя и меньше по высоте)...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:50
#19
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Mуд = 0,4х3х1,2х0,2 = 0,29 тм
Мопр = 0,05х3х1,5= 0,23 тм
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25

Какие шпонки
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:50
#20
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


СНиП II-22-81 (1995) вам в помощь "Каменные и армокаменные конструкции". В вашем случае получается что стена из керамзитобетна толщиной 400 мм нераскрепленная вверху и ненесущая нагрузок от перекрытий может быть высотой до: 400 х 15..17 (в зависимости от группы кладки) х 1,2 (стена толщиной более 25 см) х 0,7 (незакрепленная вверху) = 5040..5710 мм (больше, чем ваши 3000 мм). Я бы взял армированную стену толщиной 300 мм с пилястрами (контрафорсами) с шагом до 6 м (L≤2H, 2 х 3000=6000 мм).
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:52
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25
Какие шпонки
В белорусских нормах расчета подпорных стен отношение удерживающего момента к опрокидывающему должно быть не менее 1.6. Это так, к сведению и для общего развития)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:54
#22
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В белорусских нормах расчета подпорных стен отношение удерживающего момента к опрокидывающему должно быть не менее 1.6. Это так, к сведению и для общего развития)
Спасибо, но мне белорусия не интрересна и стенка здесь не подпорная
нагрузка кратковременная а не постоянная

engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:54
#23
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Mуд = 0,4х3х1,2х0,2 = 0,29 тм
Мопр = 0,05х3х1,5= 0,23 тм
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25

Какие шпонки
Вы наверное издеваетесь? Ведь не можете же ВЫ утверждать, что стена высотой 3м толщиной 400мм выдержит напор ветра и не упадет???
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:56
#24
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Вы наверное издеваетесь? Ведь не можете же ВЫ утверждать, что стена высотой 3м толщиной 400мм выдержит напор ветра и не упадет???
На ошибку укажите пожалуйста
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:57
#25
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Какие шпонки
Ты неправильно посчитал Мопр. Забыл плечо в 1,5 м.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:59
#26
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


3! метра парапет "для выравнивания фасада"! Да это же полноценный этаж! Что-то не так в архитектурном проектировании.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 13:59
#27
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ты неправильно посчитал Мопр. Забыл плечо в 1,5 м.
Правильный расчет не покажите?

Ветер 50 кг/м.кв
Площадь 3х1 = 3
Плечо 1,5 м

Куда еще плечо я забыл вписать?

Все правильно если удельный вес блоков 1,2 т/м.куб.
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:03
#28
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Если п.19 не правился, то претензия снимается.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:04
#29
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
На ошибку укажите пожалуйста
При стене из керамзитобетонных блоков y=1000кг/м3: масса стены = 3*1*0,4*1000=1200кг. Муд=1200*0,2=240кг*м (это на погонный метр длины стены)
Мопр.=120*3*1*1,5=540кг*м (это при нормат. давл. ветра 60кг/м2)
Мопр./Муд.=540/240=2,25раза. Есть еще желание пройтись под этой стеночкой???
120кг получается так: 60кг/м2*1,4*1,4=117
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:07
#30
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Если нормативное 60 то расчетное 84.
5 ветровой район?

Я в принципе про принцип ))) расчета - такой был вопрос
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:08
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Еще к сведению - для расчетов на устойчивость положения все удерживающие нагрузки принимаются с коэф. 0.9.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:10
#32
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Еще к сведению - для расчетов на устойчивость положения все удерживающие нагрузки принимаются с коэф. 0.9.
эт точно
engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:12
#33
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Если нормативное 60 то расчетное 84.
кроме надежности по нагрузке есть еще аэродинамич. коэф. С (см. СНиП нагрузки и воздействия, конкретно про то, как расчитывается ветровая нагрузка) В нашем случае С=0,8+0,6=1,4
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 14:14
#34
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
СНиП II-22-81 (1995) вам в помощь "Каменные и армокаменные конструкции". В вашем случае получается что стена из керамзитобетна толщиной 400 мм нераскрепленная вверху и ненесущая нагрузок от перекрытий может быть высотой до: 400 х 15..17 (в зависимости от группы кладки) х 1,2 (стена толщиной более 25 см) х 0,7 (незакрепленная вверху) = 5040..5710 мм (больше, чем ваши 3000 мм). Я бы взял армированную стену толщиной 300 мм с пилястрами (контрафорсами) с шагом до 6 м (L≤2H, 2 х 3000=6000 мм).
Такое решение мне очень нравится, спасибо
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 14:38
#35
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Такое решение мне очень нравится, спасибо
А где будет стоять (остается только надеяться...) данная конструкция?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 14:53
#36
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
А где будет стоять (остается только надеяться...) данная конструкция?
Я имею в виду решение о допустимой высоте парапета. Valerius_78 подсказал ссылку на СНиП. Но это вовсе не отменяет необходимости расчета удерживающего и опрокидывающего момента и поперечого сечения арматуры выпусков (или шпонок).
Ветровой район 3-ий. Вопрос "где будет стоять данная конструкция" вы имеете ввиду город?

Т.е. получается если опрокидывающий момент больше удерживающего, то необходимо вычислить поперечное сечение арматуы выпусков, шаг, длину стержней? или такого меропритятия все равно беднт недостаточно и спасет лишь уменьшение высоты парапета?

Sinuss в архитектурном проектировании все так. Торгово-офисное здание пристраивается к существующему, почти такому же в составе жилого комплекса ( как бы еще одна сецкия), поэтому она должна быть абсолютно идентична, однако из-за уклона рельефа, здание сажаем ниже, а вверху необходимо выровнять, тем более что парпет высотой 3 м находится в самой удаленной точке кровли от сущ. здания. На сущесвующем здании парапет высотой около метра.

В принципе, высоту парапета можно уменьшить до 2,5 м.
__________________
someday I will understand

Последний раз редактировалось dosik, 20.04.2011 в 15:08.
dosik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 15:07
#37
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Вопрос "где будет стоять данная конструкция" вы имеете ввиду город?
Я имел ввиду еще и место))) Но если:
Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Но это вовсе не отменяет необходимости расчета удерживающего и опрокидывающего момента и поперечого сечения арматуры выпусков (или шпонок).
то вопрос снят)))
Удачи Вам в Вашем нелегком деле!
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 15:25
#38
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Я имею в виду решение о допустимой высоте парапета. Valerius_78 подсказал ссылку на СНиП.
Кроме допустимой высоты стены, там есть еще и расчет перевязанного или неперевязанного сечения стены. Это нужно если вы надумаете ставить стену с пилястрами (контрафорсами), для которой цент тяжести стены (соответственно и удерживающий момент) будет определяться не совсем так, как для стены без пилястр. Останется только определить размеры и шаг пилястр для получения необходимого удерживающего момента и проверить сечения стены по выше указанным сечениям.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 16:13
#39
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть такая задача - выполнить парапет высотой 3м на консоли монолитной плиты покрытия. Подскажите, где найти методы расчета свободно стоящей каменной конструкции на опрокидывание от действия ветройвой нагрузки?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cai.jpg
Просмотров: 578
Размер:	111.6 Кб
ID:	57995
Цай Т.Н. и др. "Строительные конструкции." (Том 1) стр 273.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 18:38
#40
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
3! метра парапет "для выравнивания фасада"! Да это же полноценный этаж! Что-то не так в архитектурном проектировании.
Это еще что. Я видел проект с 7-метровым парапетом. При этом вопрос выравнивания с соседними фасадами не стоял. На мои настойчивые вопросы о целесообразности таких решений, вразумительных ответов от архитекторов так и не получил. В итоге все свелось к пластике фасадов

Автору. А чем отделывается здание. Напрашиваются стальные оцинкованные стойки с подкосами, по которым выполнить финальную отделку.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2011, 22:27
#41
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Mуд = 0,4х3х1,2х0,2 = 0,29 тм
Мопр = 0,05х3х1,5= 0,23 тм
Кзап = 0,29/0,23 = 1,25

Какие шпонки
Цитата из СП:
"...При расчете на опрокидывание удерживающий момент от вертикальной нагрузки должен превышать опрокидывающий момент от горизонтальной нагрузки с коэффициентом 1,5. При расчете на сдвиг удерживающая горизонтальная сила должна превышать действующую сдвигающую силу с коэффициентом 1,2. При этом следует учитывать наиболее неблагоприятные значения коэффициентов надежности по нагрузке."
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 11:05
#42
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Автору. А чем отделывается здание. Напрашиваются стальные оцинкованные стойки с подкосами, по которым выполнить финальную отделку.
Как обычно - вентфасад и керамогранитные плитка) На счет стоек думали, однако при высоте три метра и ветровых нагрузок соответствующих все равно довольно большие сечения вылезут, тем более все равно необходимо примыкание кровельного пирога к кладке парапета. В итоге необходимо делать и кладку, сверху стойки, подкосы и т.п. Хотя не спорю, нагрузка на консоль уменьшится.
Кстати, парапет все же уменьшаем, возможно даже на метр.

MasterZim, а цитата из какого СП?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 01:38
#43
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
...MasterZim, а цитата из какого СП?
СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"
пункт 6.2.8
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 14:34
#44
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Можно ли вертикально продольно армировать каменный парапет выпусками из плиты, если без указанного армирования его устойчивость не обеспечивается? Реально ли в таком случае обеспечить защиту от коррозии арматуры на приемлемо длительный срок?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 14:42
#45
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно ли вертикально продольно армировать каменный парапет выпусками из плиты, если без указанного армирования его устойчивость не обеспечивается?
можно
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Реально ли в таком случае обеспечить защиту от коррозии арматуры на приемлемо длительный срок?
реально.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 14:45
#46
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Арматура в штукатурке скрывается в этом случае?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 14:56
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Арматура в штукатурке скрывается в этом случае?
ну пока нет расшифровки что такое каменный....
может это блоки бетонные в виде скорлупы 200х400х200(Н)
а в общем случае можно армировать пилястры, или еще какие вертикальные элементы...
в теории можно и в штробу уложить арматуру, лучше чем без нее в любом случае, сверху неплохо бы предусмотреть арматурный пояс
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 15:01
#48
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно ли вертикально продольно армировать каменный парапет выпусками из плиты
Можно даже парапет обрамить сверху швеллером полками вниз, а вместо арматуры использовать кругляк, заанкеренный в плите перекрытия, и, через резьбу на верхнем конце тяжей, "притянуть" парапет к перекрытию. Тяжи будут в теле парапета.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 15:02
#49
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Кирпичный.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
или еще какие вертикальные элементы
Смысли уже не кирпич?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
сверху неплохо бы предусмотреть арматурный пояс
Каким образом он устойчивость повысит?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 15:25
1 | #50
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Смысли уже не кирпич?
любой аналог штробы или пилястры, суть каменной кладки остается
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Каким образом он устойчивость повысит?
как минимум включение каменного заполнения в работу и анкеровка армирования.

а вообще рационально перейти на бетонные блоки пустотелые, тут с армированием надеюсь всё понятно... а то одни вопросы...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 15:52
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


В этом случае армокладка работает по принципу железобетона? Сжатие - кирпич; растяжение - арматура в слое штукатурки? Совместная работа будет обеспечена?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 15:59
#52
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Сжатие - кирпич; растяжение - арматура в слое штукатурки? Совместная работа будет обеспечена?
я не предлагал в слое штукатурки... в штробе или отдельном ядре (пилястре, может как-то красивее можно обозвать)
чтобы не было проскальзывания - как раз и заанкеровать к армопоясу.
в этом случае считаю, что можно рассчитывать на совместную работу, разумный запас не повредит.
Но я бы попробовал обосновать бетонные блоки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 16:17
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


v.psk, жб сердечники - понятная схема.
Я даже больше к узлу крепления кирпичных ограждений балконов, по-моему в каких-то старых сериях есть узел с креплением арматурными стержнями около 10 мм с внутренней стороны ограждения, которые приваривают к плите и штукатурят. В качестве стоек слабоваты
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 16:26
#54
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


ingt, не верь злодеям. Думай головой. Если бы все армировали вертикально сквозь кирпичи, то у нас были бы не железобетонные, а железокаменные здания...
Это как наш красный казак. Чуешь подвох в названии ?

Пилястры делай с двойным запасом по устойчивости. Или ж.б. парапет. Лучше ж.б.
Сердечники это высокие технологии. На крыше под сдачу дома бетон в них точно не зальют. Ты готов написать свой снип про армоцементные конструкции ? Если да...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 17:08
2 | 1 #55
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


В перекрытии делали закладные, к ним приваривались стойки, делалась обвязка. К такой конструкции прикреплялся кирпичный парапет. Соответственно устойчивость парапета обеспечивалась устойчивостью стальной системы, которая была запроектирована на соответствующие нагрузки.
Здесь конечно можно сказать, что проще было бы выполнить монолитный парапет, но заказчику казалось иначе.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 17:37
#56
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
К такой конструкции прикреплялся кирпичный парапет.
  1. С каким шагом стойки были?
  2. Стойки за парапетом или в одной плоскости?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 17:53
1 | #57
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
С каким шагом стойки были?
Шаг не вспомню, но не более 3 м, может 2 м.

----- добавлено через 29 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Стойки за парапетом или в одной плоскости?
За парапетом.

Можно и внутри стоек сделать. К примеру выложить кладку высотой 1,5 м и "накрыть" ее швеллером, прикрепив его к стойкам. Потом выложить оставшуюся кладку и также "накрыть" швеллером с прикреплением к стойкам. Вариант хорош для навесного фасада, а если требуется штукатурить прямо по кирпичу, то обязательно будут трещины в штукатурном слое по контакту с металлом.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 12.10.2023 в 17:58.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 18:10
#58
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В перекрытии делали закладные, к ним приваривались стойки, делалась обвязка.
Подобным образом в промке раньше делали противопожарные перегородки выстой до 6м. Швеллер №14 с определенным шагом, кладка в 1, 2 кирпича, горизонтальная обвязки из тех же швеллеров №14. Почему 14 номер - сами догадаетесь, думаю.

Последний раз редактировалось Бам, 12.10.2023 в 18:26.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 18:18
#59
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343


Сильно ли сталь лучше жб? С жб проще связать горизонтальное армирование кладки..
А так уже появляется соблазн и не делать кладку...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 18:20
#60
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Подобным образов в промке раньше делали противопожарные перегородки выстой до 6м.
Да мы и сейчас применяем фахверки при устройстве высоких перегородок. Фахверки либо из двутавра, либо из швеллера, смотря по обстоятельствам.

----- добавлено через ~45 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Сильно ли сталь лучше жб?
Монолит - "мокрые" работы. Есть экономисты, которые каждую копейку считают.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 19:48
#61
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


А зачем вообще кирпичный парапет? Чтобы трёхметровый консольный кусок тяжеленной стены болтался на ветру? Можно же сделать что-то существенно более легкое - дерево, металл, железобетонный каркас. Тем более, что похоже, основное здание не кирпичное.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 20:03
#62
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Komplanar, кирпич - традиционный материал. Вот и сочиняют все огород, чтобы его держать.
Дерево - экзотика. Металл - антикорр, обшивка. ЖБ - сложней в производстве.
У нас архитекторы любят парапеты высотой 3-5 метров, делаем монолитные. Утепляют их с двух сторон, чтоб не промерзала плита покрытия. В общем очень дорогой вариант ради непонятных понтов.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 20:14
#63
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,745


Ну, дерево не экзотика, если кровля скатная из дерева с профлистом или металлочерепицей (Ну, это не для парапетов больше, а для фронтонов). Если только облицовка не из кирпича и арх не упрётся, что хочет облицовку до крыши. Но даже в этом случае я внутренний слой предпочту газобетон с развитыми пилястрами. И мостика холода нет, и масса небольшая, и толщину стен можно сделать устойчивую. Да и арматуру выпусков из плиты в пояс поверх стен проще протащить через газобетон - блок просто "насаживается" на арматуру по месту. Да и сердечник тоже проще - просто вырезается по месту в стене.

Последний раз редактировалось Komplanar, 12.10.2023 в 20:40.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 20:46
#64
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,343


Профлист+цсп (со стороны кровельного пирога) например.... Раз уж металл...Это первое что пришло в голову....
А зачем 3-5 метровые парапеты? Красота или эксплуатировать кровлю? Или этаж втихаря достроить...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2023, 22:10
#65
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
зачем
Исключительно для красоты.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство парапета высотой 3 метра

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Ищу серию панелей ограждения высотой 3.5 метра. Makson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.10.2014 21:57
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
устройство деревянной сцены высотой 370мм? ОльгаМ Деревянные конструкции 4 27.01.2010 18:53
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01