У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса.
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303
|
||
Просмотров: 51498
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Вот к сожалению не помню где, но читал такое. Для опирания плит перекрытия на стены из пористых бетонов рекомендуется устраивать поэтажные монолитные пояса или проходку тремя рядами полнотелого кирпича для защиты стены от местного смятия.
Сам всегда проектирую с учетом этих рекомендаций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
т.е. Вы всегда делаете монолитный пояс под монолитное перекрытие?
Мои мысли: пояс выполняется по кладке, чтобы снивелировать выступающие части камней (кирпича, газобетона и т.д) для опирания сборных плит, иначе на выступающих частях происходит концентрация напряжений. Монолитное же перекрытие опирается равномерно.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
никогда сборные плиты не укладываются "насухо" -
сначала устраивается растворная постель, которая "нивелирует". Чтобы однозначно сказать нужен мон. пояс или нет - посчитайте на прочность газобетон, как принимать опорную площадь написано в СНиП 2-22-81, если пролет плиты 2м и нагрузка 224кгс/м2 то навскидку блоки В5 пройдут без пояса, а если пролет 6м, то гадать на кофейной гуще не советую, можно горько пожалеть. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Ну блин, вы к словам придираетесь. "Обязательно сколется" - это автор высказался резко, не спорю, вовсе необязательно. Правильнее, по-проектировщицки, сказать, "велика вероятность скола".
В зависимости от многих факторов, опирание плиты будет либо жестким, либо шарнирным.При шарнире будет иметь место поворот на опоре и трекгольная эпюра с пиком давления на крае кладки, поэтому "велика вероятность" появления скола А один удачный пример - не показатель. адрес васи пупкина поищу завтра, у меня на домашнем компутере даже автокада нет) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не допускается опирать ЖБ плиты на кладку прочностью менее В3,5(где написано не помню, скорее всего у одного из местных поставщиков газосиликатных блоков).
Я балдею когда люди Васю Пупкина вспоминают, да еще фотографии в качестве аргумента приводят. Вы штамп на первом листе проекта читали? (В котором ГИП расписывается). Там разве пишут что кто так сделал? или он(ГИП) это где то видел? СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ. Разницу понимаете? А кто над кем ржать в итоге будет не будем уточнять. http://mgsupgs.livejournal.com/398519.html - тот же пролет, теже(да не теже) блоки... Блоки разные бывают. ПО ПРОЧНОСТИ. И без расчетов говорить не о чем. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
![]() Так что как минимум 1000 фотографий, три из которых можно с трещинами. Ну мне лично 333 фотки хватит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Какие именно плиты? сборные? монолитные?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
![]() Заметили сходство с вашей фотографией? И у вас и у меня все стоит и ничего не падает, и не откалывается. Но сделано одинаково ХРЕНОВО. Колхозники в деревнях дома строят у них вместо фундаментов чурки деревянные отработкой политые. И что? Значит так и надо делать всем? Ведь стоят же эти дома лет по 20-30 и не падают. Пояс или 3 ряда кирпича делать надо. Аналогично ![]() kalas_al вам кирпича жалко? Или трудоемкость от этого сильно увеличится? А спите вы спокойно после работы? ![]() Ваш "убийственный факт налицо" может действительно обернуться, через пару десятков лет, убийственным фактом на лицо (ну или на голову). По вашему фото вообще ничего непонятно. Может это несущая стена, а может быть и просто перегородка. У SergeyAB ссылка намнооого лучше. Вы собирались еще примеры выкладывать - давайте. Только из кунсткамеры не надо их брать и кроликов разводить ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А кто мешает утеплитель расчитать с учетом кирпичной кладки (или монолита)??? А как же тогда промерзание по плите перекрытия (даже если ее просто на блоки опирать)??? В теплотехнике изначально вопрос не стоял.
Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Правильно, вопрос стоял так(внимательно читаем название темы):
Цитата:
Что нужно автору темы? Опыт эксплуатации(с подтверждением фотографиями) или мнение флудящих? Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
То есть вы серьезно полагаете, что на основании этого фото можно сделать вывод, что пояса из жесткого материала под перекрытиями не нужны? Стало быть все научные труды, анализ опыта обширного применения легких бетонных блоков у нас и в Европе, разработанные на основе этого анализа теории расчета, рекомендации и нормативы, альбомы технических решений от конкретных производителей - все в урну на основании одного вашего фото? Смело.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Вы сами проектировали здание где сейчас штукатурка и обои? Сколько лет оно эксплуатируется?
Зачем вообще (даже если ваше здание не имеет никаких видимых дефектов) рекомендовать автору темы опирать плиту прямо на блоки? Лучше подстраховаться "уникальных" решений и так хватает в России. Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
///
На слово - не поверю. Просто делается расчёт на смятие под плитой..... Последний раз редактировалось kalas_al, 27.04.2011 в 22:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
![]() Ксати, уважаемый тро...ээм, kalas_al вы тоже в воде плаваете, если кинуть. кароче, тема вышла за рамки технический вопросов. тут больше делать нечего |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
Уважаемый kfrdfylf !!!
Вы задали вопрос: Цитата:
Цитата:
И Ваш бесценный опыт станет достоянием и бесценным опытом для всего форума и ответом для сомневающихся перестраховывающихся. И эта периодически появляющаяся тема и её клоны навсегда будет закрыта. Кидаю всегда я(развожу "кроликов") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
http://www.alfaplan.ru/articles/vt/90/
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() PS: Я вот тоже наслово неверю. Дайте ссылку где 120 на газобетон. ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 27.04.2011 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Для всех участников дискуссии, кроме kalas_al (он атеист, каноны в строительстве не признаёт). Лично я при проектировании и расчете стен из ячеистых бетонов использую следующую НТД:
1. Каменный СНиП и Пособие к нему. 2. СТО 501-52-01-2007 3. Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов. В последних рекомендациях, в частности, есть и про ряд кирпича (для чего он нужен) и минимальная величина опирания ж/б плит перекрытия. Offtop: "Пацан" - это не возраст, а психотип личности |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, я имею ввиду не буквально СНиПы, а весь комплекс технической литературы (СНиПы, Рекомендации, Руководства и прочее). Вот вам почему-то взбрело в голову пользоваться формулами там приведенными, а вот на конструктивные требования - закрываете глаза. Неужто считаете себя более опытным и умным, чем разработчики вышеобозначенных СНиПов, Рекомендаций, Руководств и т.д.?) Ну раз вы такой умный, то вполне логично было бы и формулы свои пользовать. На основе своего опыта, так сказать. Тем более что сниповские формулы "неправильные". Взять например кирпичный простенок и посчитать его несущую способность. Я готов спорить на что угодно, что реально построенный простенок из расчетных материалов с приложенной к нему расчетной же нагрузкой выдержит ее и не подумает разрушиться, хотя по расчету должен бы. Как вы, такой весь гениальный, опустились до использования таких неправильных формул?)
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Цитата:
Разработаны и утверждены в 1986. 1992 - год переиздания с дополнениями. У меня тут на столе Каменный СНиП (II-22-81) лежит. Разработан и утвержден в 1981. 2004 - год переиздания с изменениями. Руководитель работ и там, и там Н.И.Левин. Цитата:
В посте #34 дает ссылку на Рекомендации, которыми аргументирует величину опирания плит на стены. А потом пишет, что рекомендации - фуфло. Цитата:
Короче, на фиг все рекомендации, строим по фото от kalas_al. |
|||
![]() |
|
||||
kfrdfylf,
В том году 3 дома из газобетона запроектировал, 2 построено. Архитектор ездил, говорит все без проблем, уже люди живут. Сколов нет, пролет 6 метров. Под монолитную плиту выводили кладку обычным раствором и все. Тут все зависит от класса газобетона, от его прочности. Очень много материалов для скачки было на сайте аэрока(производитель газобетона). Там и узлы были. Кое-что осталось из расчетов: http://www.semvad.narod.ru/ras4et/PDF/gazobeton.pdf http://www.semvad.narod.ru/ras4et/gazobeton.xmcd --- расчет в маткаде. |
||||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
А здесь, получается, строители не правы(помним точно, Offtop: любим, скорбим)?:
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ах вот оно что, так это клинический случай)
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я в чем-то не прав из того что написал? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
D500 В2,5 толщина 375 мм.
Отсюда брал - http://spb.aeroc.ru/project/sound/ Если сильно переживаете можете в стяжку положить 4 d12 AIII. (у меня не было). |
||||
![]() |
|
||||
Видел в руководстве:
Разрез операния мон.плиты на газобетон без пояса Так вот на рисуночке там фаску с газобетона сразу сняли не дожидаясь пока плитой отколит. Сам проектировал дом с автоклавного газобетона, мон. перекрытия. Пролет 4,5 Делали без пояса. Нагрузили плиту пока только стяжкой с теплым полом. Стена в опирани плиты без трещин. Штукатурка есть. Ну вот на этом мой опыт пока заканчивается в данной теме.
__________________
мой блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
При устройстве монолитного перекрытия монолитный же пояс - это масло маслянное. Обычно пояс устраивают для перераспределения усилий, а тут эту работу выполнит само перекрытие. Остается только вопрос со смятием. Эпюра напряжений треугольная и есть риск скола материала блоков. Можно конечно выполнить расчет и проверить на местное сжатие, а можно решить проблему конструктивно - уложив ряд кирпича под плиту. Под кирпичем эпюра напряжений будет уже прямоугольная. Собственно можно и пояс устроить, но назначение его будет такое же, как и у прослойки кирпича.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А не пошло ли это от сейсмики ?
Цитата:
Хотя я и неопытен, я заранее за перестраховку. Тоже ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
[IMG]http://s08.***********/i181/1104/41/948ef50c4444.jpg[/IMG]
прокладки из деформирующегося материала
__________________
мой блог |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да вот и Рекомендации примерно об этом же говорят.
[IMG]http://s55.***********/i147/1104/e5/2a0536a4579d.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2
|
Встречал, срок службы пенобетона/газобетона до капремонта 25 лет, шлакоблока -30 лет независимо от толщины стен. Частный дом вообще то живет не более 70 лет - последующее поколения уже строит под себя. Вот только не представляю, как происходит капремонт таких стен.
|
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Почитал ветку.. Теперь понятно, почему то фасад рухнет, то полупостроенный дом. Кто ни будь обращал внимание как
шевелится здание от температуры? У меня в мастерской это видно прекрасно. По плитам и по стенам можно многое сказать. Вот мне бы и в голову не пришло опирать перекрытие на такую гадость, как пенобетон. Учитывая еще и зависимость от влажности его прочности и РАЗМЕРОВ!! Конструкторы... Пенобетон - материал заполнения. Если вы строите хлев - можно и из него. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Ну, у нас благодатный материал - ракушка. Причем, любая по прочности.
Лучшая - та, что камень 200*200*400 весит килограмма 3-4. Очень легкий и теплый. Соответстенно, непрочный. Выход очень простой - кладется стена, в ней оставляют пазухи вертикальные, ставят арматуру и заливают бетон. У нас сейсмика, так требует СНиП - один из вариантов. Потом кольцо с арматурой по стене и то ли плиты, то ли монолит. И плиты и монолит связывают с армопоясом, он же сейсмопояс. Если нет сейсмики - можно делать сердечники тоньше, хотя бы 200*200 и прятать их внутрь, экранировать снаружи полукамнем или камнем, какая стена. у нас грамотные так и делают - стену в полтора камня, 600. Колонны-стержни внутри. Да еще 50 пенопласт в местах , где колонны. Ну не укладывается в голове - строение из пенобетона... И без какого либо каркаса жесткости. Почему не делать тогда деревянные стены и жб перекрытие? А ведь дерево попрочнее пенобетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Хоть тема и старая, но добавлю. Вот рекомендации производителей газобетонных блоков:
http://www.aeroc.ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf, пп. 5.2...5.5: "Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от железобетонной плиты перекрытия на стены из газобетонных блоков и устранения сколов внутренних граней блоков при максимальных пролетах перекрытий рекомендуется осуществлять опирание перекрытия через монолитный железобетонный пояс... Монолитные железобетонные перекрытия опирают непосредственно на газобетонную кладку" |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
ИМХО что сборные, что монолитные. Дело в принципе передачи усилий на кладку с опорной подушкой и без (пояс выполняет роль опорной подушки).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
http://www.aeroc.ru/skahat/doc/STO_NAAG_3.1_2013_1.pdf
пункты 7.2.2-7.2.4: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Не зависит. По армокаменному снипу опорная реакция находится в 7 см от внутренней поверхности. А это
и есть прием, чтобы отодвинуть опорную реакцию дальше от внутренней грани и изменить работу на смятие кладки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
Цитата:
Начал капать дальше и вычитал такое: РМД 52-01-2006 6.2.10. Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2. Для самонесущих и ненесущих (навесных) стен зданий высотой более 3-х этажей класс блоков - не ниже В2,5, а высотой до 3-х этажей - не ниже В2. Так вот и задумался, это ошибка проектировщиков или такая практика реально присутствует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
Да вы правы, посмотрел, что предлагает АЭРОК и Н+Н у них написано, что D400 В2,5.
На самом деле странно: по ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые В2,5 это D500 и конструкционно-теплоизоляционный газобетон это D500-900. В то время как по ГОСТ 31360-2007 ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 4.3.3.1 Марка по средней плотности ячеистого бетона изделий должна быть не выше D700. 4.3.4.1 Класс по прочности на сжатие ячеистого бетона изделий должен быть не ниже В1,5. по ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. 4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400; - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше. Как быть ? Кому верить ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Верить надо тому документу, согласно которого выполнены данные конкретные блоки. Например в Беларуси технические условия на газосиликатные блоки - СТБ 1117-98. Согласно этого СТБ блоки класса по прочности на сжатие В2.5 могут быть с маркой по плотности не ниже D450 для автоклавных блоков и D550 для неавтоклавных. Производитель блоков обязан следовать этим требованиям, если он взял эти технические условия за основу.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
брешут они в большинстве своем. 500 блок не всегда 2,5. + заказчик покупает не аэрок и прочие, а какие дешевле из более-менее нормальных на вид.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
У нас в проекте написано D400 211КЖБИ, на сайте КЖБИ указано, что газобетон D400 В2. Посмотрел паспорт на газоблок, там указано: ГОСТ 31360-2007 В2,0, объёмная масса 504кг/м3. По ГОСТ проходит, а строить 3 этажа получается из него нельзя. Как быть ? Обращаться к проектировщикам или покупать другой газоблок ?
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
PS вот почитайте, посмотрите http://dzbg.ru/production/pravda_o_g...atnyh_blokah2/
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 04.09.2014 в 10:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Работают они на основании ГОСТа который сами и написали (по крайней мере в Украине), ГОСТ 31360-2007 ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ, это яркий пример того насколько гнилая и коррумпированная вся наша система.
Цитата:
А посмотрите на морозостойкость того же аэрока, F100, КАК? А очень легко, таким же путем как и 31360 был написан ГОСТ 31359-2007 ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось G-E-K, 04.09.2014 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да пусть будет хоть сто раз корумпированная. Если этот ГОСТ разработан и утвержден - это развязывает проектировщику руки на его применение. Если дома будут падать - виноват будет не проектировщик, а разработчик ГОСТа.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Можно и так считать, но лично у меня другой подход к проектированию...
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
ничего подобного. Крайним сделают либо проектировщика либо строителя. Разработчики еще ни разу не были в этих рядах.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
На каком основании?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может вы с вашим подходом будете сомневаться и в том, что и бетон прочнее класса B15 быть не может? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Ни на каком конечно, предъявить нечего, к проектировщику не будут приняты никакие меры наказания, но в конечном итоге, после всех разбирательств, в памяти останется только одно, дом спроектированный фирмой "ХХХХ" рухнул.
И даже если найдут "козла отпущения", лицо фирмы пострадает. И моя совесть тоже. Опять же все ИМХО. Это мое личное мнение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Пока нет... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Я понимаю к чему вы клоните, да, я пользуюсь нормативной литературой, ключевое слово "пользуюсь"... Последний раз редактировалось G-E-K, 04.09.2014 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Не нужно брать всю ответственность на себя. Каждый должен заниматься своим делом. Если вы свое дело будете знать досконально и не допускать ошибок в рамках своей компетенции - у вас репутация будет высочайшего профессионала. А вот когда дома из D400 B2.5 начнут падать - пересмотрят нормы на проектирование из таких блоков, проектировщики тут не при чем. То есть получается вы верите, что бетон бывает выше класса B15, но не верите, что бывают блоки D400 B2.5? М-да. На таком подходе верю/неверю далеко не уедешь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Я этого не говорил
![]() Но, в тощем бетоне В2,5 лично у меня не получается сделать дырку пальцем, а в газоблоке аэрок D400 B2,5 легко))) Кубики газоблока не давил, может быть там ситуация будет другая... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Эти моменты я предусмотреть не могу, но на счет косяков строителей, стараюсь оставить им как можно меньше шансов накосячить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
На самом деле проверка соответствия блоков заявленным ГОСТом характеристикам - это не забота проектировщика, а забота производителя. Точно также как не забота проектировщика контролировать класс бетона. Я вот тоже могу сомневаться, что на стройплощадке реально изготовить бетон В30, но применяю этот бетон легко, так как не моя это забота изготовят его или нет. Если строителям не под силу такой класс изготовить - они напишут письмо и попросят запроектировать меньший класс. Либо же возьмут ответственность на себя и вместо В30 применят В15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116
|
Цитата:
Вот и я сейчас смотрю то на проект, то на паспорт газобетона, то в ГОСТ и понять не могу чем руководствоваться? То ли писать проектировщикам и пусть меняют класс газобетона и производителя, или заставить завод выпускать газобетон необходимого нам класса и с достаточной прочностью. В первом случае придётся пересчитать всю смету и изменится она не в меньшую сторону, что не приемлимо, а второго случая не может быть, так как у завода есть линейка продукции и для нас он менять ничего не собирается. Так может быть проектировщики имеют право, в обход ГОСТ и РМД, взять на себя ответственность и разрешить нам строить из газоблока D500 В2,0 ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если у вас есть сомнения в провомочности применения заложенных в проекте блоков, то вы можете запросить разъяснение у проектировщиков. Можете даже привести пункты конкретных норм, где указано, что такие блоки применять нельзя. Если они с вами согласятся, то заменят марку блоков. Если нет, то разъяснят почему применили именно эти блоки.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
так это попытка заказчика сэкономить на проекте. В нормальной конторе будет лист с ТУ на возведение стен, где будет например и такая запись :Внутренний слой - газосиликатные блоки (300hх300х600 мм) I-В2,5 D600 F35-1 по ГОСТ 31360-2007 на растворе М 100.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? | T-Yoke | AutoCAD | 26 | 03.12.2014 20:17 |
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:04 |
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? | Михаил К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 17:37 |
У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов? | SerStar | Железобетонные конструкции | 84 | 01.06.2009 14:12 |
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? | T-Yoke | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 13.03.2009 07:13 |