| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 87566
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Зубы можно лечить в поликлинике, а можно попросить пьяного слесаря и он тебе за так его выдерет пассатижами. Захотели дешево и быстро? получите! Тип фундамента должен выбрать специалист, а не "менеджеры компании" которые занимаются продажей этих свай. С чего вы решили что винтовые сваи это то что нужно на вашем участке?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Сотни инженеров уже поняли из этой темы, что обращаться в фундекс не надо, однако, не стоит забывать, что 90% это сообщение - черный пиар и происки конкурентов.
Скан документов в студию, тогда фундекс в топку. Если скана нет, то наоборот можно подумать, что фундекс на столько качественно работает, что кроме как черным пиаорм, его ничем не победить.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А если на вас бочку катят - это уже контейнерная перевозка получается! (с)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Ну а что вы хотите? Чтобы манагеры проверяли сваи на горизонтальные нагрузки?)))Там же трехэтажные формулы
![]() В то что винтовая свая теоретически может раскачиваться - верю. при неблагоприятных условиях - а именно текучие грунты, подтопленная территория. Болтание свай может прекратится - при засухе и понижении уровня грунтовых вод. Это можно вполне строго обсновать расчетом. Тогда свая стоит как ложка в йогурте, "прорезая" тонким, как спичка, боком слабый грунт Но от доказательств не откажусь. Если правда - тогда связка свай между собой вам никак не поможет. Обкопать сверху сваи и залить бетоном, увеличив тем самым площадь давления на окружающий грунт.Ну или ростверк. Ветер может дуть куда сильнее чем давит человек) Последний раз редактировалось Сазоныч, 28.04.2011 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Думаю, проблему "качания" следует исправлять устройством ростверка с постановкой вертикальных связей по сваям, потому как подобные винтовые сваи вряд ли приспособлены для восприятия горизонтальных нагрузок. И все будет хорошо...
![]()
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 2
|
Почва у нас суглинок. Сваи углублены от 2х метров до 2.6. Мне кажется что они были не правильно вкопаны. По прошествии месяца после их установки, было обнаружено, что грунт (в месте, где вода с крыши активно стекала рядом со сваями) вокруг свай просел, что свидетельствует о том, что сначала выкапывалась яма, а уже потом ввинчивались сваи. Считаю, что именно из-за этого они и качаются. Думаю, что была нарушена технология углубления свай.
Последний раз редактировалось вовава, 10.05.2011 в 16:03. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
в серии опор ЛЭП, где используются винтовые сваи, кажется, минимальная глубина рекомендована 4м
...да..., заключение эксперта... т.к. , видимо, проекта не делали и "схема" - рисунок менеджера без подписи и обоснования, то такая отписка, при первом взгляде может "прокатить". ..правда если сваи имеют свободу перемещений (качаются), то тут вообще непонятно как они могут служить основанием... ну, вообще, слабое место этих свай - отсутствие какого-либо ГОСТа или ТУ (есть правда у "Ростерра"), антикоррозийное покрытие (если в договоре указан срок эксплуатации свай 75 лет - то покрытие должно ему соответсвовать, например - эпоксидное, армированное стеклотканью). марка стали, скорее всего самая дешевая и не соответствует марке по стальному снип для данного типа конструкций. Последний раз редактировалось VNKTOP, 10.05.2011 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Цитата:
з.ы. развеселила последняя фраза из прикрепленного документа - "По итогам произведенного нами осмотра было установлено, что дополнительное усиление свайного фундамента ... не требуется" ... а я то думал, что считать основание надобно, дабы заключать подобные заключения) ... а тут оказывается как у цезаря - пришел, увидел, заключил Последний раз редактировалось vfc.cz, 10.05.2011 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669
|
там ведь резьбовая часть не очень большая, если её загнать поглубже ...
...получается что винтовая часть, проходя через грунт, разрыхляет его. То есть винтовая часть, жёстко зажата (при достижении проектной глубины), а верхняя часть - это 2м трубы в "колодце" с разрыхлённым грунтом. Потому и качается. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#9 #15 да так скорее всего и есть.
скан из #12 в переводе на рус.яз. это значит вежливо послали.. лесом. Заключение о качестве выполненное производителем/подрядчиком априори не объективно. Есть всего лишь визуальный осмотр, к тому же заведомо предвзятый. Где описание характера работы сваи, грунтовых условий? Между тем криминала нет, все тип топ. Просто нужно знать или интересоваться сферой применения подобных винтовых свай (в данном случае самых дешовых как при изготовлении так и при погружении) - ну.. там под сарайчик (по сути), сям под опору забора или хилый уличный фонарь. А если "вшивые менаджиры" впаривают вам эти "свайки" под что-то посерьезнее.. Вам лгут.. #13 Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 10.05.2011 в 21:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Я Вам поделюсь своим опытом установки свай на своем участке. Правда это была другая компания, но не важно. Закрутили мне сваи Ф108 на 2500 мм. Я подошел к ним и тоже начал раскачивать в сторону и тоже обнаружил небольшой люфт. Дом начали строить через 3 недели. А за это время прошли дожди, грунт уплотнился и в сторону они уже никак не раскачивались. Так, что мой совет Вам не видитесь на дополнительную развязку металлом ростверка (если они у вас не небольшой высоте от земли торчат). Деревянный ростверк дома все удержит, главное прикрутит болтами или саморезами к сваям. Наибольшая проблема, по моему мнению, применения винтовых свай является коррозия. Так, что позаботьтесь лучше на дополнительной защиты от коррозии. На одном сайте свай видел дополнительную услугу, сваи окрашенные, дополнительно обматывают толстой термоусадочной пленкой и проходят феном. Я считаю, что это дешевле и надежнее цинкования.
Последний раз редактировалось zebs, 07.09.2012 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 6
|
Извиняюсь за поднятие такой древней темы.. но
Очень хотелось бы найти какую-нибудь информацию по сваям диаметра меньше 159мм. кроме СП 22.13330.2011 ![]() Опыт работы с ними лично у меня уже года 4, начиная от монтажей на площадке и заканчивая заключением договоров. И по теме могу сказать что за это время я всего 3!!! раза сталкивался с тем что Заказчики предоставляли отчёт по геологии (касается не только тех кто строит дачу, были и коттеджные посёлки), не смотря на это каждый раз объясняю клиенту что если данные отсутвуют вот вам расчёт по усреднённым показателям по грунту, так всё равно находятся те кто догадывается ставить 3 этажа 26 бревна на сваи заглублённые по 3м. Ах да в принципе если кому надо могу выложить: "Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства" В.Н.Железков |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 6
|
Вот скинул
http://dwg.ru/dnl/11539 Там постраничные сканы, сканил сам какое то время назад так что прошу извинить за качество и то что не единый документ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 6
|
Что то второй день модератором сообщение со ссылкой проверяется, в общем книгу выложил её уже добрый люди даже в djvu перевели, в поиске чтоб её найти так и пишем:
Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства Надеюсь пригодится, и если у кого какая инфа по сваям меньших диаметров есть прошу тоже поделиться или дать ссылку ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
В качестве полезной информации...
Не так давно для экперимента испытывали статической нагрузкой винтовые (бурозавинчиваемые) сваи длиной 2,5 м (в грунт были погружены на 2,2 м), диаметром 76 мм. Сваи имели навивку из какого-то нарезанного тонколистового металла. Результаты были довольно хорошие, честно говоря сам не ожидал, правда и грунт был замечательный - сухой твердый лессовый грунт - супесь. Нагрузки (нагрузки максимальные при которых произошел срыв свай) На вдавливание такие сваи понесли 2,0 т. На выдергивание при постоянной нагрузке 1,4 т. На выдергивание при знакопеременной нагрузке 0,5 т. И на горизонтальную нагрузку 1,0 т (!) что меня удивило)) В менее хороших грунтах естественно следует ожидать худших результатов, но думаю для легких некапитальных конструкций винтовые свайки - неплохой выход. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 12
|
МММда!!! Только на днях продавили главного механика на нашем НПЗ, что бы он разрешил использовать винтовые сваи под эстакады (кабельные и технологические). И вот теперь, почитав, помыслив и имея высокие грунтовые воды.. Что то я очкую, Славик!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Под эти же самые эстакады довольно часто устраивают забивные сваи из стальных труб... и не очкуют... Другое дело, что промышленном строительстве (в отличие от частного, малоэтажного строительства) используют промышленные винтовые сваи... с довольно толстой стенкой трубы, ...в толщину стенки просто закладывают запас на коррозию метала, ...и их даже не красят. |
|||
![]() |
|
||||
Передвижка домов Регистрация: 05.12.2019
г. Чехов
Сообщений: 24
|
Я занимаюсь ремонтом фундаментов. В том числе и фундаментов из винтовых свай. Основная причина ремонта, это плохой монтаж. При ручном монтаже сваекруты роют глубокий приямок. Потом ставят сваю на метровую глубину и закручивают в 2-3 оборота. Конечно свая шатается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Лидер просверлить еще нормально. Хотя конечно бесконтрольно чудес хватает. И какие там сваекруты - таджики наверное. Им копать легче чем крутить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
![]()
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 23.03.2020 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Рядом с моей дачей стоит "деревяшка" мульта за 2 минимум... На винтовых сваях....
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Рядом со моим домом тоже, из СИП панелей с внешней отделкой штукатуркой и декоративным камнем вокруг окон и на углах. Дорогая наверное. 7 лет где то уже и ничего не отвалилось из отделки - несут значит сваи))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
Вообщем защита от коррозии стальных свай - основная их проблема. Ибо долговечность антикоррозийных покрытий в грунте из тех серьезных организаций, с которыми я общался - никто не проверял. Ну вот присылали мне допустим на покрытие "Примплатина" письмо, что мол в грунте от 15 до 25 лет (опять же про повреждения при монтаже ни слова). Но это просто письмо. В ТУ или СТО они такие требования не включают, ибо чревато. А с письма спроса нет. Таким образом для стальных свай нужны периодические осмотры и освидетельствования, чтоб полностью соблюсти 384-ФЗ. Последний раз редактировалось Aragorn, 26.03.2020 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да еще все зависит от срока службы самого сооружения на этих сваях.
Я когда работал на Би Лайн, Мегафон, МТС и прочую говорильню тоже пришлось с металлом в земле столкнуться. Там под башнями ставили блок-контейнеры с радиооборудованием. Не городить же фундаменты "серьезные". Сначала ставили на дорожные плиты. Но они просаживались в пазухи котлованов фундаментов, как всегда не доуплотненные (ну это нормально)))). Ну что тогда самое простое? - конечно сваи, любые. В основном ставили на трубы ф159х6 - внутрь раствор. Покрытие - грунтовка ГФ-021. Реже на буронабивные ручные. Еще реже винтовые. Эти трубы использовались еще в качестве заземления башни и оборудования. Экспертиза конечно - ой сгниет там все, ой беда упадет...))). Я им справку от заказчиков - срок службы объекта 50лет. А достоят ли трубы до 50 лет? И приходилось такие кондовые расчеты делать: исх.данные: коррозия металла в земле 0.2мм в год. И пошла игра цифрами. А под конец делаешь табличку по несущей способности материала в зависимости от этой коррозии. Эксперты тоже люди и логарифмы не навидят))). Отбивался, а кто не без греха, деньги надо отрабатывать))). А сейчас, 20 лет прошло и контейнеры уже не особо нужны. Оборудование становиться не такое громоздкое и все цепляют за башню, столб и т.п. в шкафах - прогресс. Вот какая диалектика.... Но у нас всегда есть ориентир - инженерно-геологический отчет, нормальный только, а не отписка. Где геологи должны указывать агрессивность грунта и воды. Отсюда и плясать конструкцией, ее защитой. Я видел анкерные устройства мачт из Казахстана, с Волгограда, со Ставрополья и еще из таких жутких мест, где железо съедало за 5 лет. Солончаки, жесть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
![]() |
Цитата:
хочу сказать, это Вы еще собственно лопасти (то что в земле, основная несущая часть винтовой сваи) не видели впрочем меньше знаешь (в данном случае "видишь") - крепче спишь Последний раз редактировалось lee, 25.03.2020 в 18:05. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях | Сергей0107 | Архитектура | 42 | 17.08.2010 18:01 |
Фундамент на винтовых сваях в Питере | Aleks | Разное | 16 | 12.06.2009 07:38 |
Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:) | Таня. | AutoCAD | 19 | 15.02.2008 17:43 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |