Что за прокладка между фермами в серии на фермы молодечно?
Конструктор-Проектировщик
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
||
Просмотров: 34246
|
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
варится к подстр. ферме при ее (фермы) изготовлении.
грубо говоря, что фермы встали так, как надо, на подстропильную ферму и не нагружали ферму с эксцентриситетом. Нижние болты проходят сквозь этот элемент. Размер элемента - точно не помню.. но не ошибетесь, если возьмете 2d отверстия от оси болтов вверх и в стороны толщина ее где-то в серии была указана. если память не изменяет, в районе 10 мм на колоннах, кстати, такие же должны быть Там еще между этим елементиком и фланцами ферм имеются монтажные прокладки (заполнение монтажного зазора), толщиной 8-10 мм. Предусматривать обязательно, т.к. 1.) фермы одинаковыми не будут, на несколько мм длина будет отличаться - это надо корректировать при монтаже; 2.) сварной шов элемента подстр. фермы (колонны) не даст поставить фланец ферм вплотную (без зазора) к этому самому элементу. Последний раз редактировалось orehovalexey, 21.07.2011 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Прокладка не имеет отношения к шарнирности/жесткости, она устанавливается для выбора монтажного зазора и может выполняться набором пластин (с одной стороны фермы зазор 0мм, с другой - на величину монтажного допуска по СНиП 3.03.01-87, отсюда и принимается ее толщина). Да и устанавливается она всегда по месту, а не варится на заводе.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Из чего этот элемент? Металл? Честно говоря понимаю для чего нижние болты проходят через этот элемент, но не понимаю зачем вообще верхние болты нужны? Ведь если возникнет ситуация когда одна ферма значительно будет нагружена, а соседние нет, то возникнет огромное усилие в верхних болтах и это усилие будет отрывать пластину соседней фермы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я так думаю эта прокладка нужна для фиксации опорного узла. Через болты фермы держатся за эту прокладку и не могут сместиться в сторону.
Интереснее что за прокладка вот в этом узле? Для чего и из чего? [IMG]http://i049.***********/1107/c9/28f4ac964971.png[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Эта же нужна именно для того, чтобы фермы встали туда, куда надо, а не на пару см в сторону. Если внимательно посмотрите эту серию в нормальном качестве - увидите сварные швы. Да просто подумайте... вот пришла подстр ферма с небольшим выгибом из плоскости (транспортировали не совсем хорошо). куда на нее встанут стропильные, если "без ничего" они там? При наличии же этого эелемента при сборке конструкций стр. фермы встанут именно туда, куда надо. А монтажные прокладки там с двух сторон от этой железяки. то же самое с оголовками средних колонн, огда 2 стропильные фермы становятся на него сверху. Нитонисе, ваша же прокладка - именно монтажная, для заполнения монтажного зазора. из чего - а это на сколько ошибутся при изготовлении фермы/монтаже колонны. Последний раз редактировалось orehovalexey, 21.07.2011 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Прокладки выполняются из стали, отверстия в них под болты поболее, чем требует класс точности болтов. Огромного усилия не будет, т.к. расстояние между рядами болтов минимальное, опорная пластина податливая из-за своей толщины.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А если в моем узле опорное ребро фермы "свалится" с опорного столика в результате того, что ферма чуть короче оказалась??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну не будет же опорное ребро 50 мм... думаю тут назначение прокладки несколько иное. Ведь ферма может оказаться не только короче, но и длиннее. Тогда уж никакими прокладками не спастись. А спасаются в обоих случаях взаимным сближением или расхождением концов колонн. Отклонение на десяток мм погоды в напряженном состоянии колонны не сделает. И тут не нужны прокладки ни при недоборе, ни при переборе.
|
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Никакого иного назначения у прокладки, как выбрать монтажный зазор, нет и небыло. Подтягивать или оттягивать колонны - это уже другой вопрос. Если ферма "проваливается" - это или заводской брак фермы или монтажники криво выставили колонны и там решение уже принимается по месту, с прокладками или без. Но изначально они идут только для выбора монтажного зазора.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Монтажный зазор (тут вы правы), в основном, от "удлинения фермы" сверх проектного (монтажники колонны поставили с чуть меньшим расстоянием между осями - в пределах допустимого, ферма чуть длиннее - опять-таки, в пределах допустимого.. И вот она уже "не лезет в крынку"). "Защита от криворукости" при "укорачивании" - это толщина опорного столика, бОльшая, чем необходимо при идеально точном изготовлении/монтаже (которого в природе не бывает).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
также задавался материалом этой прокладки - если ее сделать стальную, то решение будет очень похоже на фланцевое соединение, а по серии это решение шарнирного узла, кроме того в некоторых учебниках встречал указание что это д.б. прокладка из упругого материала и ставиться для выборки монтажного зазора - из чего она должна делаться в итоге?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Прокладки С235 обычно лепят.
Шарнир за счет податливости узла (сделаете опорное ребро фермы толще, поставите накладки на полку колонны, ребра жесткости - будет рамный узел за счет значительно бОльшей жесткости всех элементов). а так.. Абсолютных шарниров не бывает. Разве что на одном болте, и тот недокрутить надо (чтоб трения не было боковых поверхностей деталей). Все остальные узлы жесткие до определенного значения момента, после которого начинаются всяческие деформации и узел становится шарнирным Offtop: всяческие "упругие" прокладки (резины кусок, чтоль? ![]() Дополнение. Не путать монтажную прокладку (заполнение монтажного зазора) с деталью, выделенной автором первого поста. Последний раз редактировалось orehovalexey, 21.07.2011 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Nagay & РастОК
Эта прокладка не только для того чтобы "выбирать" монтажный зазор. Через неё так же передаются горизонтальные усилия возникающие от ветровых и т.п. нагрузок....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Давайте уточним.
В первом посте приведен узел, в котором между торцевыми ребрами стропильных ферм есть 3 детали. 1-я (выделена на первом изображении) - варится к подстропильной ферме на заводе и служит для фиксации стропильных ферм в проектном положении. 2-я и 3-я (выделены красным на втором изображении) - монтажные прокладки (эти прокладки, кстати, до опорной пластины на подстропильной ферме не доходят мм на 10 - ибо шов, которым приварена первая деталь, не пустит их туда - "занято" будет кричать). |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Чего уточнять то???
По моему все тут понятно, узел шарнирный, причем запроектирован таким образом, что дает возможность передачи горизонтальных сил на колонны... Прокладки обеспечивают возможность "выбрать" зазор между опорной фасонкой фермы и ребром колонны.... Вообще не понимаю че тут не понятного.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
В узле 13 показано опирание стропильных ферм на подстропильные, колонн там нет.
Пластина приваривается к опорной плите швами с двухсторонней разделкой кромок и валик шва не мешает опорным ребрам ферм. Пластина имеет толщину порядка 16 мм и рассчитывается на условную поперечную силу при расчете верхнего пояса подстропилки на устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Все же может быть эта деталь необходима в большей степени для передачи горизонтальных нагрузок( больше здесь нет деталей для передачи горизонтальных нагрузок, вроде бы ферма в составе рамы- хочется узел дуракоустойчивый), хотя довольно сомнительно что для передачи горизонтальных нагрузок такая пластина на двух швах, в серии не встретил объяснение и ограничение по горизонтальным нагрузкам. Ребята подскажите так или не так? И сколько может держать такая пластина?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
2. При передаче горизонтальных усилий вдоль подстропильной (от опорной части стропильной) вваренная в стропильную ферму шов пластины работает на сдвиг + на небольшой момент от этого же усилия с плечом от шва до центра болта. 3. Таким образом, такая пластина с двумя угловыми швами несет много. Например, пластина t10 C255 c двумя швами 6 мм длиной по 180 мм понесет на сдвиг порядка 50 тонн.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Извините не уточнил, меня интересует аналогичный узел, только на колонне и передача горизонтальных усилий на колонны вдоль стропильной фермы. Пункт 2 поста 24 несовсем понятен.
Последний раз редактировалось K700, 10.02.2012 в 14:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Величины этих усилий небольшие. На л.-2КМ например есть сосредоточенная гор. сила от фонаря - 0,5 тонн. Ну еще сколько-то от гор. сост. ветра, и продольная от рамных усилий. Так как эта пластина (на колонне) не может гнуться (она между фланцами), то работает только на срез, фронтом шва. Так что ничего плохого в этом узле нет вроде.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Да нет я не говорю, что узел плохой. В старой серии и крайние и средние опорные узлы сделаны через такую пластину. В примерах старой серии горизонтальные усилия передаются на все колонны. Меня интересует если у меня краны скажем до 50 т, я спокойно такой узел применяю и считаю раму как обычную и все колонны включены в работу на горизонатльную нагрузку или же желательно сделать какое то примыкание сбоку к колонне или оголовку. Ну соответственно проверяю швы на срез на продольное рамное усилие.
Последний раз редактировалось K700, 10.02.2012 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Цитата:
в проекте указываете монтажный зазор (исходя из допусков по отклонениям колонн и т.д.), на монтаже подгоняют по месту, в ППР расход. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Все, что нарисовано в проекте, является обязательным для изготовления и поставки на площадку сборки (если иное прямо не прописано в договоре).
Если в проекте есть монтажный зазор, заполненный прокладками - они обязательно должны изготавливаться и поставляться (если иное прямо не прописано в договоре). Вован, вот представь. Идет монтаж, сроки и т.д. и т.п. И тут выясняется, что есть зазор - и нету прокладок. Что делать? Звонить на завод, требовать срочно их изготовить и поставить? так это не полчаса. И не один день. И даже не 2, если завод не за забором. А если он за 500 км? Пока нарисуют, пока изготовят, пока привезут (на чем, кстати? Какой транспорт гнать за 500км с этими несчастными прокладками, которые весят кг так 300.. Да пусть тонну - все скопом?)... И все это время монтаж будет стоять - прокладок-то нету. Кто будет оплачивать простой техники, срыв сроков и т.д.? Или сначала монтировать, потом (когда-нибудь) ставить прокладки? = )) Тоже веселье то еще для монтажников. И все это выльется как минимум в акт доп. работ, который потом предъявят к оплате изготовителю. + еще и потеря репутации ЗМК (что тоже достаточно важно в нынешних условиях, когда заводов больше, чем заказчиков) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
габарит балки дан - какой? С какими отклонениями - симметричными, "минусовыми", несимметричными (например, +2 -4 - хотя на такие балки несимметричный нормальные люди не дают, он для свариваемых встык по длине элементов). Я лично прокладки даю разной толщины. Например, если у меня стоит симметричный допуск, скажем, 6 мм (+3/-3 по отклонениям) при номинальном зазоре (по проекту) в 10 мм - то я дам % 60-70 толщиной 10 мм (номинал), % по 15-20 - 8 и 12 (с учетом отклонения в + и -). Если допуск минусовой (+0 -6, например), то ... (дальше лень расписывать, и так понятно). А если это халабуда какая-нибудь - то могу и все в номинал дать. Все зависит от конкретных конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Прокладка определенной толщины в 99% случаев будет не востребована, потому что зазор этот монтажный и может получиться любой (в пределах допуска). Соответственно толщина прокладки подбирается по месту, чтобы обеспечить плотную затяжку болтов.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Примеряем ферму, замеряем зазор, бежим на металлобазу за листом нужной толщины, покупаем, везем, режем, сверлим, окончательно монтируем ферму? ![]() Или еще лучше - примеряем ферму, замеряем зазор - и бегом звонить на завод? = )) Offtop: всех сначала на пару лет на ЗМК, а потом - на монтаж. Болты крутить П.С. Откуда цифра в "99% случаев не подойдет"? Диванная аналитика без знаний о теории вероятностей, гауссовом распределении и т.д.? = )) С другой стороны... ну.. да. 10мм будет не так много. Ведь будет попадаться и 10.01 мм, и 9, 99 мм... ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
А вот как ты себе представляюшь использование прокладки определенной толщины? Например она у тебя 10 мм, а зазор получился 15 мм. Что делать? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Так кто платит-то за все это? 15 мм? ставим 12 и 3 мм натягиваем. 3 мм тянутся нормально, тем более, что 15 мм при номинале в 10 и допуске +/-3 должно быть мало. Как и 5 мм. Говорю же - болты крутить. на пару лет. Или ставим 2 по 8 и на 1 мм расталкиваем ----- добавлено через ~6 мин. ----- А на больших полетах, где допуски уже значительные, дают набор разных толщин прокладок (например, 6, 8, 10, 12, 14 при номинале 10 мм) в % соотношении согласно гауссовому распределению, суммарной толщины % на 10 больше номинала. Но - опять-таки, все зависит от кучи факторов. Но суть все равно одна - прокладки должны приехать с завода вместе с конструкциями, к которым они ставятся ----- добавлено через ~4 мин. ----- П.С. Если тянуть аккуратно, все болты по очереди и по чуть-чуть - то и сантиметр-другой вытянуть можно, ага. Но это долго и нудно, да и не каждый монтажник сможет. Монтажники в 95% случаев этим заморачиваться не будут, а выкатят претензию ЗМК, посадив того на бабки Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
У любой стройорганизации полно всяких остатков арматуры, проката, листов и прочего по предыдущим стройкам. Не бывает таких строек, что материалы использовались без остатка. А если уж так случилось, что вот нету листа нужной толщины - купят дополнительно. Вопрос "кто за это платит" довольно смешной, так как удельная стоимость прокладок в стоимости СМР - мизер о котором и говорит-то не стОит.
А вот натягивать колонны ради того, чтобы использовать заводскую прокладку - нехорошо. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Кстати, частенько монтажники начинают доматываться кл всякой фигне, чтобы оправдать свое "неуспевание". А так - "мы не виноваты, это ЗМК накосячил. тут прокладок не поставил на площадку, там еще что-то. И вообще, КМДшник не дал узел и мы теперь не знаем, как нам ставить надколонник - креплением фермы на улицу или внутрь цеха" (с надколонником - это случай из жизни. Реально такая претензия от монтажников была лет 5 назад. А когда я ответил: "Конечно же, креплением фермы на улицу! разве может ферма из цеха придти?!" - обиделись)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() Позиция "У монтажника должен быть и прокат, и лист, и арматура" - крайне неверная. У монтажника этого быть не должно. У него должен быть инструмент и расходники к нему. Все остальное отдельно прописывается в договоре, ибо все конструкции, болты и т.д. - не их головная боль "по умолчанию". И лишнего листа сейчас никто просто так покупать не будет, прошли те времена. Сейчас за каждую копейку либо сами удавятся, либо (что скорее) соседа удавят. Ладно, надоело спорить. Не заказывай прокладки. Видать ,ты ни разу писем от монтажников со стоимостью доп. работ не видел и не объяснял своему ген. директору, почему он должен несколько твоих месячных окладов кому-то отдать за это. Ну, ничего, все впереди ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
А если 10 мм? Или 20 мм? Тоже, наверное, не рухнет, но есть же здравый смысл. Глупо калечить конструкции из-за того, что завод поставил прокладки определенной толщины. Стоимость СМР такова, что денег хватит не только на прокладки, там еще своровать половину хватит.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А если 10 мм - то это брак. не говоря уже о 20
Есть номинал и есть допуск. Все, что за пределами допуска - брак. Эдак и на метр промахнуться можно. Иди, добирай проклдадками Offtop: П.С. Сет, ты где работаешь, если не секрет? Просто интересно, верны мои предположения или нет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
10 мм - это линейный допуск при пролете от 16 до 24 метров. Какой же это брак? Ты что, заставишь колонны демонтировать и ставить по новой? По факту отклонения и куда больше случаются, потому как культура производства у нас низкая.
Проектировщиком я работаю. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
10 мм мериются, и очень даже. Рулеткой запросто причем. А зазор в 10 мм виден за километр даже бухому без всякого инструмента.
Вот тут говорят про "подтянуть"/"не подтянуть" на 1..2..5 и т.д. мм. Будто колонны, фермы, ригели и прочая выставлены с точностью +/-0 мм, и якобы имеется есть острейшая необходимость заполнить зазор например в 4,736 мм ![]() Смешно. Напрпимер, если колонну из 40Ш1 на высоте 6 м "подтянуть" на 10 мм, то внизу колонна напряжется на 10% от R. Что есть мизер, говоря между нами, девочками. Поэтому пофег, 6, 8, 10,12 или 14 мм прокладка, если зазор 10 мм. Вообще великий смысл прокладки в том, что зазор ЗАДАЕТСЯ, ибо зазор ВСЕГДА легко чем-нить заполнить, а вот "вырубить топором" коллизию (как нынче любят выражаться) практически невозможно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Еще раз, для непонятливых - дается НАБОР прокладок РАЗНОЙ толщины. Какие конкретно - зависит от различных факторов. От номинального зазора, который заложен в КМД, от допусков на элемент и т.д.
Но в некоторых ситуациях можно дать и просто номинал. зависит от множества факторов, опять-таки. Нету единого для всех МК решения. А ты спрашиваешь "С какой скоростью надо ехать, если стоит знак 90 км/ч". да от ситуации все зависит, блин. Бывает, что 20 едешь, а бывает, что и 119. Головешку-то включай уже. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Мы говорили про случай 10 номинал и допуск +3/-3. Или читаешь по диагонали и не можешь понять, о чем тебе говорят? При чем тут пролет от 16до 24?Offtop: Перечитай еще раз внимательно, что я писал. Внимательно. И 2 раза. Может, поймешь. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.08.2016 в 21:28. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Бармаглотище, а если заранее писать в РД КМ требование: "Вместе с прокладками 10 мм поставлять на стройку доп. прокладки 6 (10%), 8 (15%), 12 (15%)" ? А потом лишнее выбросить.
Всё равно если набрать сразу все прокладки по Гауссу, то лишние останутся. Меньше, но ведь будут. И недостаток нужных будет. Редко, но будет. Лучше лишние 100 кг выбросить и здание собрать, чем 10 кг выбросить и здание не собрать. Нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 485
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Поэтому останусь при своем мнении, основанном на моем опыте и опыте дедов: |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Не вижу противоречия. По-моему вы об одном и том же. ППР кто делает? И на основании чего? (Вопросы, впрочем, риторические).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
В идеале - 0%.
Так вот, вот эти 0% - именно РАСЧЕТНЫЕ. В расчет, как известно всем, заложены всевозможные коэффициенты запаса (надежности - термин в строительстве), дающие порой в совокупности запас 2 и более. Вот по сравнению с эфтими 100% и есть мизер 10%. Реальности суровы, идеальной точности на монтаже не бывает, даже в машиностроении есть эта проблема, несмотря на прецезионность оснастки и станков. Поэтому волноваться за несколько миллиметров не стоит, когда речь о конструкции со стержнями с гибкостью 50...100...150 и длиной в метры. Цитата:
И это...решение типа отгрузить например 50% номинала, а остальные 50% ДОДЕЛЫВАТЬ по заявке Подрядчика с места монтажа - не есть идеальное, т.к. по жизни никто не будет согласен тратить время на эту процедуру - МК нужно монтировать быстро, шустро и непрерывно. Поэтому Подрядчик должен иметь прокладку под рукой - не совсем идеальной толщины, но железную ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Об этом спору нет. Вопрос только откуда взять эту самую прокладку. Тут говорят аж целый набор прокладок должен быть, но при этом указывают, что монтаж такой, что остатков не остается... как логически соединить эти два взаимоисключающих тезиса - не пойму. Идеального монтажа не бывает и зазоры всегда будут отличаться от того, что там нарисовали проектировщики. Поэтому примеряют ферму, если подходит заводская прокладка - применяют, не подходит - режут новую, нужной толщины из своих запасов (запасы при этом пополняются неподошедшей заводской прокладкой). А если уж и в запасниках листа нужной толщины не нашлось (что странно для организации занимающейся монтажом МК) - ну значит докупят. А вопрос стоимости тут вообще обсуждать смешно из-за его нулевой значимости.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Номинальные в кол-ве 100% (если до иного не додумались при договоре) - от Изготовителя. Изготовитель (и разработчик КМД) должен вести себя именно так. А не развивать мысль в контрпродуктивном направлении, как говорит президент
![]() Ну а некоторое небольшое количество иной толщины прокладки при такой ситуации - проблема Подрядчика, вместе с Заказчиком. Действительно: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Эм. В чем именно?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это и так известно любому более-менее компетентному специалисту. Ибо - допуск на изготовление. А каков он будет - знает только КМДшник, который, по идее, его задает (либо оставляя ГОСТовский и ссылаясь на него, либо проставляя конкретные цифры +/- на конкретном размере). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому нужен простой поступок - в номинале отгружаем 100% номинала, извините за тавтологию. Изыски же - по заказу. Я лично не собираюсь ОБОСНОВЫВАТЬ перед кем бы то ни было свое видение в распределении случайных величин ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.08.2016 в 18:56. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В одном месте колонна отклонится в + к зазору, скажем, на 10 мм и туда поставятся 2. В другом случае в - на те же 10 и смонтируется без прокладки. Это в случае симметричного допуска. Если же допуск минусовой - то в одном случае будет один набор толщин, в другом - другой. Нормальный КМДшник это сделает. Но, видимо, в ваши головы никак не уляжется мысль, что кто-то это способен сделать. Ведь вы-то не можете
![]() ![]() Offtop: Хотя, пожалуй, последую совету М. Твена и прекращу спор. А вы продолжайте блистать "умом и сообразительностью" ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.08.2016 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я ничем не блещу, я спрашиваю, а ты, вместо того, чтоб поделиться чем-то, что считаешь очевидным, обижаешься на вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
как когда то сказал Дамир (в 2011 году н.р.)
Ну и учитывают катет приварки шва основной пластины
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Так ВП же сжат. Болты конструктивные
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Так нет такой методики. Это нарисовал какой-то художник, судя по приурачиванию угла пластины к пересечению оси с полкой
![]() Может модельнул в МКЭ типа Статика. ![]() Цитата:
![]() Это все - из сопроматических измышлений. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Здесь видимо тоже хотели почище. А получился вАпрос от эксперта. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
1. При одностороннем загружении фермы (на половине пролета) на всякий случай проверить узел на сдвиг. 2. Просчитать на сжимающее усилие по контактной поверхности с учетом поворота торцов полуферм. Вообще-то логичнее вместо вертикальных упорных планок -16 предусмотреть продольные ребра, отвечающие планке подобно тем, что ставят в оголовках колонн Планку желательно принимать минимальной ширины для фиксации места усилия. 3. Учесть эксцентриситет приложения N в верхнем поясе, причем в 2-х вариантах - для минимального и максимального эксцентриситетов. При N в поясе порядка 100 тс и сантиметры эксцентриситета могут влиять на размер сечения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.10.2018 в 10:51. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
А вот 27legion нашел быстро - см.п.75. Узел оказался серийным, и наверно в серии есть указания по расчету. Эксперт видимо указал на неверное перерисовывание из серии. Зачем болты сдвинули?
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.10.2018 в 14:00. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Вопрос по связям между фермами | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.07.2009 17:43 |
Необходимо убрать горизонатальную связь между фермами. | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 07.10.2008 17:02 |
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? | nikos85 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.06.2008 09:00 |
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) | shishocq | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 25.08.2007 09:44 |