| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сбор нагрузок на ленточный фундамент в Лира
Makhachkala
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 19031
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
А в какой форме вы хотите результат получить? В виде нагрузок на узлы - это Нагрузка на фрагмент, если у вас основание коэф постели замоделировано, то так проще - одно только Rz, если грунт объёмными элементами, - смотрите Nz в верхнем слое объёмников, если <...>, то <...>....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
![]() |
Результат мне нужен в виде нагрузки на погонный метр моей ленты, хочу рассчитать её в ручную по методике СНиП.
Цитата:
по нагрузкам на фрагмент не совсем понятно, для колонны на одиночном фундаменте все однозначно, так же однозначно ли при примыкании монолитной стены подвала к фундаменту? можно оттуда извлечь эти погонные усилия (расчетные и нормативные) на ленту? Выкладываю файл. Версия Лира 9.6 R4. РСУ слетает, поэтому может в файле и не открыться Автодом по Акушинского(эксп+8).rar
__________________
невозможное возможно... Последний раз редактировалось Sardarov, 08.08.2011 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Цитата:
Цитата:
Мне кажется, что для определения действительный сейсмических усилий, возникающих на уровне обреза фундамента, необходимо вместо задания коэффициентов постели, задать там связи, чтобы здание просто тупо не ПЛАВАЛО, на этом грунте!! И еще насколько мне известно, ведь эти самые коэффициенты постели при динамическом воздействии увеличиваются в разы!! Так как быть, производить несколько расчетов: один для определения корректного армирования в элементах надземной части конструкции, другой для расчета фундамента?? Прошу простить если я не прав!
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
![]() |
leon12, значит целесообразно рассчитать здание с повышением коэффициентов постели в сейсмическом загружении и при проверки по несущей способности расчетные значения усилий (особое сочетание) принимать из задачи с повышенными характеристиками основания? для основного то вроде все понятно... Вопрос состоит и в том как вывести эти усилия на бумагу правильно....? Если считать с заделкой в узлах опирания (по узлам плитных элементов моделирующих фундам-ю ленту) разве значения усилий в этом случае не возрастут? да и будет ли соответствовать характер перераспределения усилий действительному?
__________________
невозможное возможно... Последний раз редактировалось Sardarov, 08.08.2011 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
А вообще, Sardarov, я бы ,изначально, на Вашем месте посчитал бы Все три варианта: 1) С теми к-ми постели что у Вас есть 2) С увеличенными по рекомендациям СНиП 2.02.05-87 Фундамены машин с динамическими нагрузками или другими рекомендациями(на сайте были похожие темы, точно помню) 3) С абсолютно жестким защемлением ф-та в Лире Затем пользуясь подсказками: Цитата:
Цитата:
А так, эта тема самому очень интересна, ведь считают как-то ЛЮДИ фундаменты в Лире??? Хотелось бы послушать мнения и рекомендаций людей непосредственно производивших этот расчет или получить хотя бы какой нить примерчик)))
__________________
УЧУСЬ!!!!! Последний раз редактировалось leon12, 08.08.2011 в 17:14. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
![]() |
а есть ли какие то рекомендации от разработчиков Лиры на этот счет (по жесткости основания), в стат и динам загружениях, не могли бы дать ссылку?
и еще вот этот вопрос для меня остался не совсем понятен а усилия передаваемые от колоннн? ими можно пренебречь?? в теле монолитной стены проходит колонна 40х40, будет давать перераспределение усилий... разве не так?
__________________
невозможное возможно... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Про рекомендации не знаю, а вот в Мономахе есть возможность учета повышенной жескости основания при кратковременных ветровых и сейсмических воздействиях. Причем реализовано это довольно грамотно и аккуратно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
![]() |
а можно ли сделать это по фундаментной балке не удаляя пластинчатые элементы фундаментной ленты, если да то опишите подробнее как это сделать... заранее Спасибо!!!
__________________
невозможное возможно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
![]() |
нельзя ли все это смоделировать старыми но проверенными коэффициентами постели по методу 3?
__________________
невозможное возможно... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Можете попробовать "Вариацию моделей". Сейсмику так не считал, но вот карстовые воронки, просадки под часть здания очень удобно. Суть этого метода что вы создаете несколько файлов с одинаковой геометрией, но разными граничными условиями и нагрузками. Потом объединяете это в одну задачу (как написано в справке). В 1м файле расчетные нарузки и расчетные коэф постели, во 2м сейсмика и повышенные коэф. постели. Боковой податливостью я бы пренебрег...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
![]() |
как я понимаю это нужно для сейсмического заружения? но вопрос не будет ли эта горизонтальная податливость снижать (гасить) инерционные силы
Alter54, честно говоря я вариацией еще не пользовался да и не знаю как она будет работать на моей лире у меня версия Lira 9.6 R4
__________________
невозможное возможно... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Но я сейсмику никогда не считал... не знаю этих тонкостей. Разработчики говорят что это как раз "то, что нужно" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Можно, если уж так бояздно, задать гор. податливость и значительно большими числами, чем вычисленные, но обязательно сохранив отношения жесткостей энтой самой податливости, от нее будет зависить распределение нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
То есть необходимо при сейсмике учитывать трение по подошве точно?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Трение по подошве нут ни при чем. Наоборот, должны обеспечить, чтобы этого трения не было и подошва ф-та оставалась сцепленной с грунтом в зоне ее контакта с ним.
Ф-т перемещается горизонтально вместе с грунтом при сцепленной подошве в силу того, что он грунт (ну среда такая). При этом реализовывается реактивное давление (пассивное давление), которое также удерживает ф-т от сдига по подошве, но оно реализовывается лишь при определенном движении сооружения на грунт в гор. направлении (см. рис. 9.1 СП 22.13330.2011) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Понятно, спасибо. Объемные элементы грунта, по Вашему, могут решить задачу?
Вопрос для обшей образованности. Но оч. интересно. Мы с Вами кажется спорили на похожую тему (но там сейсмики не было). В несейсмичных задачах для тяжелых зданиях, я по подошве задаю связи по Х и У. Для легких зданий можно с трением поиграться. Но вот чтобы учесть подвижку самого массива грунта... этого пока не доводилось. Хотя кажется очень логичным что податливость по направлению гор. силы (толчков землетрясения) СНИЖАЕТ инерционнные силы в вышележащих конструкциях. Можете ли из опыта своего сказать: Будет ли в запас принятие основания неподвижным? и, если да, то всегда ли? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Если вы не имеете ввиду "Динамику во времени" - то нет.
Расчет вероятностный, и будет запас или нет, об этом не многие знают. Если судить по нормам, то сейсм. нагрузку определяют без сдвижки грунта, правда не ясно как ее на различные ф-ты одного здания распределить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Хотя чего я лопочу?? ничего ж не понимаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Создавая грунтовый объемный массив, вы должны закрепить его берега. Сейс. волна будет отражаться от эти закрепления. В действительности она уходит в полупространство. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
и нет возможности расширить границы моделируемого грунта так, чтобы гранычные условия перестали искажать?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
Ленточный фундамент можно поставить на коэф. пастели и получить армирование при сейсмике. Сдвиг фундамента по грунту это элемент сейсмоизоляции здания, кинематический фундамент, демпфирование или с подвижными опорами.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Makhachkala
Сообщений: 39
![]() |
посоветовали проверить фундамент на погонную нагрузку и получить ширину подошвы фундаментной ленты
__________________
невозможное возможно... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент | Vesik | Основания и фундаменты | 7 | 27.08.2015 15:10 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. | alex_prm | Основания и фундаменты | 10 | 07.02.2011 18:20 |
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви | Леночка | Основания и фундаменты | 16 | 16.04.2010 19:43 |