Механические (муфтовые) соединения строительной арматуры типа «GRAST».

Результаты опроса: Каким соединениям арматуры вы отдаете предпочтение (для колон)
перехлест 44 68.75%
ванная сварка (встык на неснимаемой накладке) 12 18.75%
сварка нахлест 3 4.69%
сварка с накладками 9 14.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 64. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2011, 14:31 #1
Механические (муфтовые) соединения строительной арматуры типа «GRAST».
kalgan
 
Structural Designer
 
Ukraine
Регистрация: 15.11.2006
Сообщений: 103

Вопрос собственно о таком типе соединения арматуры что за "беда такая". Информацию брал отсюда . Мож кто сталкивался с таким соединением. Позиционируется как самое прочное. А на самом деле не ясно...
Я всегда думал что на рифленой термоупрочненной арматуре резьбу резать самоубийству подобно. Что метал крошится под резцом и может прут сломаться. А "компания" нарезает да еще и использует как равнопрочное соединение заместь перехлеста или ванной сварки. Интересны были бы мысли сталелитейщиков и механиков, а так же строителей о даном виде соединения.
,

Похожая тема (Поделитесь опытом "Резьбовые муфты")подымалась но уверенно засохла.
Так же Можно ли сделать резьбу на арматуре?

Документация из тем:
  1. Рекомендации по механическим соединениям арматурной стали для железобетонных конструкций РА-10-1-04
  2. Проект международного стандарта ISO/DIS 15835 «Steel for the reinforcement of concrete – Mechanical splices for bars (Арматура железобетонных конструкций – Механические соединения арматуры)».
  3. Конкретно по муфтам Grast ТУ 4842-295-36554501-2011.
  4. ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010. Руководство по использованию механичных муфтовых соединений арматуры с конической резью при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций (на Украине)
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 19.08.2011 в 16:19. Причина: Новая информация
Просмотров: 41516
 
Непрочитано 19.08.2011, 14:34
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
рифленой термоупрочненной арматуре
она не вся термоупрочненная..
А-III например..

Если у них есть сертификат об испытаниях, тогда можно и поверить.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 14:45
#3
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
она не вся термоупрочненная..
согласен. В Украине например есть 2 вида арматуры А400С одна гарячекатанная (диам. 8-32) она соответствует АІІІ а другая А400С термомеханически упрочненная так же как А500С (соответствуют АІV и AV )

А на сайте следующее:
Предназначены для стыкования стержневой арматуры периодического профиля диаметром от 12 до 40 мм классов А500С и А400 (А-III)

вот и спрашиваю что за чудеса и как "накатывают"? И еще момент при нарезке резьбы эфективное сечение арматуры уменьшается с образованием "подрезки". Из испытаний арматуры помнится: "рвется там где тоньше" лопает она как раз в местах царапин и подрезов, а там где идет наклеп (молотком стукнуть) разрыв огибает это место.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 19.08.2011 в 14:58.
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 15:20
#4
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Хочу высказать реплику по поводу опроса.
Вопрос несовсем коректен. Например для сейсмической зоны для арм диам 22 и выше я предпоту исключительно ванную сварку, так как другого нормы непозволяют, а вот например диам 16 запросто соеденю в нахлест или на сварке даже если я приедпочитаю исключительно ванную. .
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 16:02
#5
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


В теме Можно ли сделать резьбу на арматуре? обсуждался вопрос о накатке резьбы на арматуре А240С а как насчет А400С и А500С?

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Накатка резьбы - процесс получения резьбы в результате пластической деформации заготовки резьбонакатным инструментом. Профиль накатываемой резьбы образуется за счет вдавливания инструмента в материал заготовки и выдавливание части материала во впадины инструмента. Инструмент для накатывания резьбы — плашки, резьбовые сегменты, ролики с винтовой или кольцевой нарезкой, затылованные ролики. Накатывание резьбы производят на резьбонакатных автоматах и полуавтоматах, а иногда на токарных и револьверных станках.
Так вот на термомеханически упрочненной арматуре наверное такой фокус не получится (будет крошится).

Нашел вот как происходит процес накатки для муфтовых арматурных соединений типа Bartec:

Так же для муфтовых арматурных соединения типа Lenton

Есть еще интересная информация: Механическое соединение арматуры
правда ни сертификатов ни ТУ на сайте не нашел
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:

Последний раз редактировалось kalgan, 19.08.2011 в 16:27.
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 17:13
#6
Alex Ander


 
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Если у них есть сертификат об испытаниях, тогда можно и поверить.
Я бы хоть изредка (ещё лучше постоянно) проводил входной контроль - ведь на пути от производителя до потребителя куча перепродавцов и перевалочных бах, где все свалят в одну кучу, лишь бы по размеру соответствовало, а потом пойди разберись что ты купил А400, А500С, или Ат800. На личном опыте знаю, когда брали арматуру Ат800, а фактически она еле-еле на А500С тянула
Alex Ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 11:53
#7
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK Посмотреть сообщение
Например для сейсмической зоны для арм диам 22 и выше я предпоту исключительно ванную сварку, так как другого нормы непозволяют
Вчера был на выставке в Киеве так там встретил интересное соединение арматуры.
Адрес компании (взято из буклетов)
Метод соединения заключается в обжиме соединительной муфти специальным гидравлическим обжимником.
На вопрос где в Украине использовалось даное соединение ответ прозвучал что уже более 5 лет в болльших стройках (названия объектов не запомнил). В часности был приведен пример использования в сейсмике в частности в колонах.
На мое возражение что можно только ванной сваркой был ответ что нормы позволяют использование обжимных муфт. Может кто-то дать ответ по даному замечанию. И есть ли на форуме люди в практике которых использование даного чуда имело место?
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 12:22
#8
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
был ответ что нормы позволяют использование обжимных муфт.
в нормах по сейсмике этого нет, разве что НИИСК мог согласовать это решение на объектах, которые он вел.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 12:35
#9
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Мне например обжимная технология больше понравилась.... Хотя бы изза того что арматура не затрагивается никакими приспособлениями для накатки резьбы. Но я бы перед обжимом делал бы высадку оконцовки арматуры для более жесткого соединения (в растянутых зонах).
Все же хотелось бы узнать мнение людей использовавших эти нанотехнологии в строительстве.
Кстати конструктор представлявший обжимное чудо показал документацию 50-х годов советскую на применение обжимных муфт. Сказал что тогда в серийное использование не пошло по причине громоздкости обжимного оборудования того времени. Так тема и заглохла. В 80-х голандцы вместе с немцами подняли аналогичную тему и серьезно в ней продвинулись.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 14:52
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


В Союзе были нормы на обжим У 27-66 "Указания по изготовлению анкеров и стыковых соединений типа "обжатия обойма" ВНИИЖелезобетон, 1967. Сколько не искал - не нашел.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 15:02
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
в растянутых зонах
с каких пор стык арматуры проектируют в растянутой зоне?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 16:47
#12
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Наверное с тех самых, с которых это не запрещено.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 21:05
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Наверное с тех самых, с которых это не запрещено.
Прыгать с высоты 4-ого этажа (к примеру) мордой об асфальт, чисто формально, тоже не запрещено - но зачем?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 22:03
#14
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;897742]с каких пор стык арматуры проектируют в растянутой зоне?
Нормы четко описывают дополнительные требования при стыковке арматуры в расстянутой зоне (к на нахлеску 1,2, разбежка стыков) почему нет?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 00:17
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;897742]с каких пор стык арматуры проектируют в растянутой зоне?
а что собственно тут страшного? Нежелательно, да, но бывает, что без этого не обойтись. Кроме того растянутая зона - понятие объемное. Есть зона с максимальными напряжениями, а есть растяжение, которое практически нулевое (но оно все-таки растяжение!). И вот в таком месте стык делать запросто.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 13:07
#16
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Спрут применяют в основном на ремонтных работах (наращивание выпусков и т.д.), к тому же габариты обжимного оборудования не всегда позволяют его подсунуть в необходимое место.
По механическим соединениям на резьбе - есть опыт на 2-х объектах (по крайней мере мой личный опыт) - крупных ТЦ с шагом колонн 12-14 м стыкуют муфтами лентон.
В любом случае, повода для беспокойства нет - согласно ТУ на муфты, соединения подлежат испытаниям: первичным и периодическим. Т.е. реальные соединения из реальной конструкции, нарезанные на конкретном станке конкретным оператором испытываются. На моем опыте соединение действительно равнопрочное, т.е. рвется после достижения соответствующих показателей !!!А500С!!!
Что бы не казалось про последствия механической нарезки резьбы - испытания реальных соединений показательнее.
Из плюсов резьбового соединения вижу следующее - на авторском надзоре гораздо проще проконтролировать усилие затяжки резьбовой муфты (попросить мастера выборочно в твоем присутствии проверить готовые соединения, на начальных этапах строительства почаще))), чем обжимной - ведь оборудование скорее всего берется в аренду или поставщик муфт производит работы, а во время твоего визита на СП его (оборудования) может не оказаться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P4149112.JPG
Просмотров: 630
Размер:	228.5 Кб
ID:	77471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P4149118.JPG
Просмотров: 634
Размер:	395.7 Кб
ID:	77472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P4149120.JPG
Просмотров: 523
Размер:	312.8 Кб
ID:	77473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P4149121.JPG
Просмотров: 572
Размер:	259.5 Кб
ID:	77474  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P4149122.JPG
Просмотров: 555
Размер:	225.6 Кб
ID:	77475  


Последний раз редактировалось Алексей_308, 30.03.2012 в 13:15.
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 13:40
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Алексей_308
Я смотрю на данном объекте и натяжение канатов присутствует.
Когда объект не из стандартных - применение таких вещей экономически оправдано. А в обычной 17-ти этажке ни заказчика, а тем более строителей не убедить перейти на муфты.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 13:51
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Алексей_308,
Доброго времени суток,
А в каком городе этот объект ? (#16 )
(интересует район - то есть сейсмичность есть ? или нет ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 13:56
#19
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Да, есть преднапряжение без сцепления.
Не особо уж не стандартный объект - ТЦ.
Решение о применение этих технологий на этом объекте не было связано друг с другом.
Еще в одном ТЦ присутствует только механические соединения - фото что то достойного не могу найти.
По поводу заказчиков и строителей - тут каждый случай индивидуален: кому то бетона побольше подавай, кому то обрезки арматуры не нужны, кто то хочет сократить мертвую площадь колонн.
Думаю нужно решать этот вопрос с продавцами муфт совместно - они то уж знают слабые места заказчиков и подрядчиков - рубли.
viking1963 сейсмики нет - Ульяновск
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:33
#20
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Offtop: Алексей_308,
Здорово! Этот объект в ста метрах от меня Не ожидал здесь увидеть
Admin вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:45
#21
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Offtop: Admin а что, Ульяновск не город что ли? под миллион жителей то)
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 20:07 ВСЕ УЖЕ ДАВНО ПРИМЕНЯЕТСЯ И УСПЕШНО!!!
#22
PORSCHE


 
Регистрация: 27.08.2008
Сообщений: 2


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 1317
Размер:	79.7 Кб
ID:	77748

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20.jpg
Просмотров: 1290
Размер:	87.6 Кб
ID:	77749

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.jpg
Просмотров: 995
Размер:	78.3 Кб
ID:	77750

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.JPG
Просмотров: 996
Размер:	233.5 Кб
ID:	77751

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24.jpg
Просмотров: 782
Размер:	77.6 Кб
ID:	77752

Всем привет. Выкладываю лишь малую часть фоток с объектов строительства лучших и самых передовых объектов в России. Для тех кто еще думает что это нанотехнологии, будет разочарование. Вот такие объекты мы строим. Всем кому интересно обращайтесь в Промстройконтракт.
PORSCHE вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2012, 09:18
#23
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Offtop: PORSCHE Покажите лучше побольше "обычных" объектов. Проектировщик считает, что на особых объектах - особое финансирование
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 10:52
#24
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
Спрут применяют в основном на ремонтных работах (наращивание выпусков и т.д.), к тому же габариты обжимного оборудования не всегда позволяют его подсунуть в необходимое место.
По механическим соединениям на резьбе - есть опыт на 2-х объектах (по крайней мере мой личный опыт) - крупных ТЦ с шагом колонн 12-14 м стыкуют муфтами лентон.
В любом случае, повода для беспокойства нет - согласно ТУ на муфты, соединения подлежат испытаниям: первичным и периодическим. Т.е. реальные соединения из реальной конструкции, нарезанные на конкретном станке конкретным оператором испытываются. На моем опыте соединение действительно равнопрочное, т.е. рвется после достижения соответствующих показателей !!!А500С!!!
Что бы не казалось про последствия механической нарезки резьбы - испытания реальных соединений показательнее.
Из плюсов резьбового соединения вижу следующее - на авторском надзоре гораздо проще проконтролировать усилие затяжки резьбовой муфты (попросить мастера выборочно в твоем присутствии проверить готовые соединения, на начальных этапах строительства почаще))), чем обжимной - ведь оборудование скорее всего берется в аренду или поставщик муфт производит работы, а во время твоего визита на СП его (оборудования) может не оказаться.
Алексей_308.
Обратил внимание, что стыки арматурных стержней в колоннах расположенны со смещением (в разбежку).
В своё время озадачивался этим вопросом и находил разную информацию по поводу расположения всех стыков в одном сечении. То можно, то не более 50%. Касается и резьбовых и обжимных муфт.

1. Есть ли у Вас какая-либо конкретная информация по данному вопросу (ТУ например, где данны требования по расположению стыков)?
2. Есть ли опыт использования в одном сечнии (в одной колонне) разных типов соединений?
3. Встречали ли где-нибудь в нормативной литературе запрет на использование разного типа соединений (допустим резьбовые муфты и обжимные) в одном сечении (в одной колонне)?

У меня сейчас такая ситуация, что на некоторых арматурных выпусках в колоннах (диаметр 32 мм) не хватает длины резьбы, чтоб спокойно использовать резьбовые муфты (которые и были заложены в проекте). Все стержни стыкуются в одном сечении.

Поступило предложение на данных "некондиционных" стержнях применить обжимные муфты.
Либо сварку на накладках (СТО 02495307-001-2007). Сварка нравится меньше.

Вроде как данные типы соединений позиционируются, как равнопрочные.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.04.2012 в 11:02.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 13:41
2 | #25
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


1. ТУ Прикладываю
2. Нет
3. Конечно же нет. В современной отечественной литературе описание конструктивных требований по механическим соединениям арматуры находится в очень печальном состоянии. Я так понимаю, что все оставлено на откуп ТУ.
Вложения
Тип файла: pdf Зключение ЦНИИСК Сейсмика.pdf (187.1 Кб, 1254 просмотров)
Тип файла: rar ТУ НИИЖБ-1.rar (1.76 Мб, 1138 просмотров)
Тип файла: rar ТУ НИИЖБ-2.rar (1.97 Мб, 1006 просмотров)
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 16:01
#26
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Алексей_308 Посмотреть сообщение
3. Конечно же нет. В современной отечественной литературе описание конструктивных требований по механическим соединениям арматуры находится в очень печальном состоянии. Я так понимаю, что все оставлено на откуп ТУ.
По поводу откупа ТУ. ТУт всех предостерегаю.
Приносят по нарезным муфтам (определённого производителя) ТУшку.
Подробно изучаем.
На стройке тыкаю в неудобные пункты (подготовка торцов стыкуемых стержней и пр. "мелочи") производителя работ.
Вуаля. Приносится мне новое ТУ (с аналогичным годом выпуска и т.п., короче обложка один в один), где неудобные пункты отсутствуют.
Цитата:
В современной отечественной литературе описание конструктивных требований по механическим соединениям арматуры находится в очень печальном состоянии.
Это да ...

В связи с этим у большинства проектировщиков боязнь применять данные решения в своих проектах, потому что много белых пятен.
+ малограмотные менеджеры фирм, которые продвигают данные типы соединений, которые невразумительно отвечают на "неудобные" вопросы.
+ разного рода документация (ТУ и рекомендации, ТУ и тоже ТУ другого года) на один и тот же вид соединения (одной и той же фирмы) противоречащая друг-другу.

Добавлено.
Мои опасения подтверждаются.
Недавно получил свежую ТУшку по обжиму с последними изменения от 2012-го года.
Длина муфт увеличена по сравнению с ранее предоставленным ТУ (не на много, но тем не менее).
Уточнен один из пунктов про количество стыкуемых в одном сечении стержней.
Сильно не поменялось. Рекомендуется не более 50% опрессованных соединений в одном сечении от общего числа стержней (правда рекомендательный характер так и остался). Разбежка также не изменилась - 1,5 длины перепуска (нахлёстки) по СП 52-101-2003.

Выводы делайте сами.

В связи с вышесказанным, совет конструкторам, решившим применять данные решения (резьбовые муфты, обжимные муфты).
Запрашивайте у распространителей данных технологий последние (самые свежие) ТУ. Обязательно в печатном виде, со всеми печатями на титульном листе. В случае неоднозначностей в ТУ, запрашивайте у распространителей письма с уточнениями. Пусть берут на себя ответственность или уточняют в профильных авторитетных НИИ.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 26.04.2012 в 12:38.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 14:32
#27
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Лучше сварки нет ни чего. Ее хоть проконтролировать можно. А коэффициент ослабления аннулируется просто, если это нужно по расчету - отрезком
тонкой арматуры, дублирующей сварочное место. Длина - из условий анкеровки. 100% надежности. А обжим применять
в наших странах опасно. Как вы узнаете - что произошло, то ли осталось рифление, то ли смялось?

На днях гнул хомуты из восьмерки АIII, так разница в усилиях на один и тот же загиб от прута к пруту более, чем в два раза!!! Самолично присутствовал при закупке арматуры, из одной пачки. А это усилие завязано на состав и условия термообработки.
Так что я обжимать не стану ни при каких обстоятельствах. Страна у нас не та.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 22:26
#28
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Лучше сварки нет ни чего.
Цельная арматура!!! Представьте себе ф32 в бухтах Отрезал сколько надо и усеееее

Если не понимаете физический смысл данного соединения, а главное технологию и правила их установки, методы контроля и т.д., то зачем обсуждать. Муфты - это нишевый продукт! Это не панацея, но зачастую именно они решают те вопросы, которые требуют решения. Зачастую это не вопросы конструирования! Хотя бывает и такое! Многие не понимают даже принцип работы сварного соединения или в нахлест. Многие даже не задумываются насколько процентов по прочности используются соединения в том месте, где их принято устанавливать. Муфты, - это не хороший или плохой продукт, это тип соединения, у которого есть СВОЯ область применения.
Кто знает сколько типов муфтовых соединений может быть?
Кто знает в каком нормативном документе от какого года впервые упоминаются муфтовые соединения?
Что вы знаете о муфтах?
То что вы знаете о муфтах вам достаточно? А вдруг нет?
А почему?

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 20.09.2013 в 22:31.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2013, 21:28
#29
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Обсуждают для того чтобы понять. На мой взгляд муфты - очередной строительный "пшик" вроде стеклопластиковой арматуры и энергосберегающей краски. В большинстве случаев проще сделать нахлест, будет и надёжнее и проще и быстрее, или дать пинка глупому проектировщику, чтобы не занимался переармированием)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2013, 13:10
#30
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Zvezdov Посмотреть сообщение
Согласен полностью, порой диву даешься, как такие технологии вообще попадают на рынок.
Все притянуто за уши с оговорками и утайками..
Вывод, требовать все испытания, требовать образцы для самостоятельного испытания, причем, образцы должны быть "незаряженные"

По поводу белых пятен, опыт применения муфтовых технологий 6+лет, задавайте вопросы, отвечу как на духу. Всегда приятно поговорить с толковыми людьми.
Андрей.
Давненько в тему не залазил. Спасибо за предложение. Обязательно обменяемся опытом.
Илья.
Цитата:
Обсуждают для того чтобы понять. На мой взгляд муфты - очередной строительный "пшик" вроде стеклопластиковой арматуры и энергосберегающей краски. В большинстве случаев проще сделать нахлест, будет и надёжнее и проще и быстрее, или дать пинка глупому проектировщику, чтобы не занимался переармированием)
Я поспорю на счёт пшика.
Как упомянул Андрей, также и мы обязывали подрядчиков "рвать" данные соединения (это кстати в ТУшках чётко прописано) на каждом объекте (и обжимные и резьбовые муфты) для подтверждения надёжности стыка. Пока ни где конкретно по муфте или в плотную к ней не порвалось.
Резьбовые (особенно с конической резьбой) мне более по душе (контролировать легче).
Опыта большого их использования нет, вот и очкуют конструктора (я в том числе был и очень долго к муфтам присматривался).
Одни из первых в городе их применили (конкретно резьбовые) и сразу несколько не маленьких организаций наш опыт подхватили (присматривались до этого) ... Главное нАчать, как говаривал один политик нашенский.
Цитата:
В большинстве случаев проще сделать нахлест
Если у тебя в колоннах более 22...25-ой арматуры не бывает, то не вопрос. Для 16-ой использовать данный тип соединений вообще глупо (экономически).
А когда (по определенным причинам) приходится 32-ую и более сувать в колонны, да и стержней не 8 шт., то тупо нахлёст - как минимум не экономичен, а местами вообще трудно законструировать (при небольшом сечении колонны, охрененной длине перехлёста арматурных стержней, да с условием разбежки стыков).

Хорошо, что окромя ТУшек начали данные соединения в ГОСТ упоминать. Например новёхонький ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций".

Цитата:
Каким соединениям арматуры вы отдаете предпочтение (для колон)
- перехлест
- ванная сварка (встык на неснимаемой накладке)
- сварка нахлест
- сварка с накладками
Опрос считаю не совсем корректным. При определенном диаметре стержней, предпочтительно одно. При больших диаметрах (от 32-го допустим), вообще целесообразно ли говорить о нахлёсте?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 05.10.2013 в 14:35.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2013, 14:03
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
А когда (по определенным причинам) приходится 32-ую и более сувать в колонны, да и стержней не 8 шт., то тупо нахлёст - как минимум не экономичен, а местами вообще трудно законструировать (при небольшом сечении колонны, охрененной длине перехлёста арматурных стержней, да с условием разбежки стыков).
Ну а что еще можно сделать, если заказчик не хочет выполнять ванную сварку, механическое соединение? Вот и приходится делать тупо нахлест. А соединение на накладках в колоннах (при ф>25)....как минимум страшно смотрится.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 10:24
#32
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Конечно, для больших диаметров арматуры в небольших конструкциях, муфты применять весьма интересно, но зачем проектировать такие конструкции из железобетона? Их уже проще сделать стальными или сталебетонными. ))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2013, 10:48
#33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Конечно, для больших диаметров арматуры в небольших конструкциях, муфты применять весьма интересно, но зачем проектировать такие конструкции из железобетона? Их уже проще сделать стальными или сталебетонными. ))
У Вас часто бывает выбор?) У нас задание на проектирование) Выбор не всегда есть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 11:28
#34
bahil


 
Сообщений: n/a


Соединительные муфты применяются уже лет 50 не меньше. Причём японцы и американцы ничего другого не применяют. Конструкций около сотни: с резьбой, с эпоксидом, с различными зажимами. Японцы изначально катают арматуру типа "с резьбой" и закручивают муфты без всяких заморочек. У американцев своя технология. Короче для каждого типа арматуры своя муфта. Применять для другого типа бессмысленно.
Соединения "внахлёст" применяется исключительно в России (ну и в некоторых бывших республиках).
 
 
Непрочитано 07.10.2013, 12:37
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Недавно получил свежую ТУшку по обжиму с последними изменения от 2012-го года.
Выложи пожалста.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 13:58
#36
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
По поводу откупа ТУ. ТУт всех предостерегаю.
Приносят по нарезным муфтам (определённого производителя) ТУшку.
Подробно изучаем.
На стройке тыкаю в неудобные пункты (подготовка торцов стыкуемых стержней и пр. "мелочи") производителя работ.
Вуаля. Приносится мне новое ТУ (с аналогичным годом выпуска и т.п., короче обложка один в один), где неудобные пункты отсутствуют.
Цитата:
Недавно получил свежую ТУшку по обжиму с последними изменения от 2012-го года.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Выложи пожалста.
Сейчас уже и не помню, о каких муфтах вёл речь (нескольких производителей мы перепробовали).
Касаемо Grast, то что нашёл из последнего, см. вложение.

В случае использования у себя на объекте, запросишь у распростронителя данной технологии последнее ТУ с синей печатью на каждой странице.
Вложения
Тип файла: zip Техусловия последние Граст 2011.zip (2.54 Мб, 613 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2013, 16:39
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
В случае использования у себя на объекте
спасибо, пока для общего развития, потому как заказчики не пользуют их. Но все может измениться.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:52
#38
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
спасибо, пока для общего развития, потому как заказчики не пользуют их. Но все может измениться.
Нам пришлось убеждать заказчика, в своё время. Получилось.
Сейчас уже потерялась бумажка с плюсами и минусами + вопрос цены при стыковке в нахлест арматурных стержней более 25-го диаметра.
Можно опять же у распространителей технологии взять подобное сравнение, откорректировать (менеджеры иногда такого понаписать могут) и показать заказчику. В большинстве случаев заказчику по барабану, лишь бы цены не добавляло.
Подрядчики тоже очковать будут в начале, пока не обучаться динамометрическим ключом пользоваться (дело не хитрое).
PS: Головняков с решением примененять муфты снялось много, на самом деле.
PPS: В связи с началом (пока ещё не масштабного, но всё же) применения резьбовых муфт на стройках, начала появляться конкуренция. Соответственно падает цена и появляются более дешевые сертифицированные аналоги (например аналоги того же дорогостоящего Лентона).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 08.10.2013 в 11:14.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 12:24
#39
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
бумажка с плюсами и минусами
для меня самый большой минус - мутация руки из ....
не хотят на стройке повышать качество.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 14:48
#40
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
для меня самый большой минус - мутация руки из ....
не хотят на стройке повышать качество.
По моему опыту отторжение всяких "новых" технологий (те, что за пределами нашей Родины уже почти забываются) идёт как раз у подрядчиков.
В разы легче убедить заказчика, чем подрядчика (ежели это не одно лицо).
На одном объекте несколько раз подрядчик менялся и специалист из моего отдела в порядке авторского надзора несколько раз (соответственно для каждого нового подрядчика) лично показывал на стройке, как динамометрическим ключом упражняться.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 17:24
#41
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Попробовали недавно обжимные муфты - интересная штука. Образцы испытали - держит отлично. Меня только смущает, что обжим не проконтролировать никак.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 17:40
#42
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Меня только смущает, что обжим не проконтролировать никак.
Это почему?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 17:42
#43
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


А как? Я имею в виду авторский надзор, а не по манометру, за каждым рабочим не набегаешься. По идее, можно в акте на скрытые работы схему дать, с указанием усилий обжатия.

Последний раз редактировалось vanAvera, 08.10.2013 в 17:45. Причина: Добавил про акты
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 17:43
#44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
что обжим не проконтролировать никак.
Ну почему, сделать несколько срезов. В далеком теперь 2002-2003 году мы так канаты К7 опрессовывали. на срезах очень тяжело увидеть проволоки. Практически зеркало.
А в функции авторского надзора это и не входит. Есть технадзор, пусть он и следит. А нет - головная боль заказчика.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 17:51
#45
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


vanAvera, Леша, 100% соединений никогда не контролируется. Из определенной партии делается выборка и она испытывается. Аналогии: сваи, грунтовые анкера, болтовые и т.д. Кубики бетонные в конце концов.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 18:02
#46
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Ну почему, сделать несколько срезов. В далеком теперь 2002-2003 году мы так канаты К7 опрессовывали. на срезах очень тяжело увидеть проволоки. Практически зеркало.
А как от среза к несущей способности стыка перейти?
Цитата:
А в функции авторского надзора это и не входит. Есть технадзор, пусть он и следит. А нет - головная боль заказчика.
Осторожный технадзор скажет: нет в нормах - идите лесом. И ТУ ему не указ. А у заказчика голова болит только о деньгах и сроках, он при любых проблемах авторов за известное место возьмет.

Леш, ясное дело, что не контролируется. Ты предлагаешь выборочно вырезать и дергать в лаборатории? У нас так и сделали, насколько я понял, но все же как-то оно подозрительно.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 21:29
#47
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ты предлагаешь выборочно вырезать и дергать в лаборатории? У нас так и сделали, насколько я понял,
Так и положено. Кто-то вырезает, кто-то из коротышей на сварочном участке делает, как говориться есть варианты . Главное определенное количество испытаний на количество стыков и плюс контроль при поставке другой партии муфт.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:14
#48
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Zvezdov Посмотреть сообщение
Минусы обжимных муфт: необходимость узи или радио граф контроля на местах. Гарантированная неповторяемость соединения , даже при работе с одной отливкой армопроката. Пограничный предел прочности трубы (муфты) сталь10 ст2или3, что на отдельных образцах может приводить к разрушения муфты , а не проката.. Недостаток обжимных муфт- не выполнение требования дефформативности- что заявленно в РА... Одним словом, нельзя назвать обжимных соединения ТЕХНОЛОГИЕЙ, которая повторяет заявленное качество вне зависимости от условий эксплуатации. Цниипромзданий отказались от обжимных муфт претензии к качеству+ случаи агрессивного поведения гидроприводов,норовят пробиться каску работающему персоналу и учинить травму на производстве.
интересно, спасибо. Будет время - найду ТУ на обжимные, которые применяли, что-то помнится мне - как раз за авторством ЦНИИ Промзданий.

Цитата:
Так и положено. Кто-то вырезает, кто-то из коротышей на сварочном участке делает, как говориться есть варианты . Главное определенное количество испытаний на количество стыков и плюс контроль при поставке другой партии муфт.
Вот это самое "из коротышей на сварочном участке" меня и волнует. Там все отлично получится, почти не сомневаюсь. У вас обжимные муфты применялись, как оно?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 15:07
#49
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
У вас обжимные муфты применялись, как оно?
Нет. По ряду причин остановились на муфтах с конической и цилиндрической резьбой.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 21:30
#50
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zvezdov Посмотреть сообщение
причины пожалуйста в студию
Сразу оговорюсь, что каждый продукт имеет свою нишу. У обжимных муфт есть свои плюсы. Навскидку, при сравнительном анализе нас не устроило два фактора, которые отнюдь не могут стать решающими в вашем случае, при густом армировании не всегда получается подлезть обжимным оборудованием. На момент анализа оно имело массу и габариты обжимного механизма, которые нас не устроили, возможно что-то изменилось с тех пор. Второй фактор, не совсем идеальная работа гидравлического оборудования при значительных отрицательных температурах. Еще раз повторю, это в нашем случае. Каждый случай индивидуален и есть достаточно большая область, где обжимные муфты будут в плюсе. К примеру если надо возобновить незаконченный строительством объект. У вас торчат выпуски, а нарезки под муфты нет, либо она пришла в негодность (не было консервации). Сделать новую нарезку, достаточно проблематично, хотя и возможно, - но в данном случае проще выполнить стыковку обжимной муфтой. В моей организации подходят к каждому объекту индивидуально с учетом пожеланий заказчика. Есть грамотные технические специалисты с большим опытом использования муфтовых соединений, которые консультируют заказчика, делают сравнительный анализ и оказывают техническую поддержку подрядчику, если это требуется. Работаем по все России, РБ и РК.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:28
#51
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Ну что есть прогресс в этом направлении? Появились ли нормы новые? Какие фирмы по производству муфт в лидерах?
Dub вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2018, 09:15
#52
Liverka


 
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 37


Добрый день. Может кто-нибудь может поделиться ТУ 4842-001-01814673-2016 на муфты соединительные "GRAD"
Liverka на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Механические (муфтовые) соединения строительной арматуры типа «GRAST».



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Качество сварного соединения арматуры ВВП Железобетонные конструкции 6 03.07.2023 13:20
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53