Непрочитано 12.09.2011, 15:07 #1
Замечания экспертизы по оформлению чертежей
JokerrSergh
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136

Искал в поиске, не нашел, если пропустил- ткните носом...
Суть проблемы в следующем:
Эксперт (тетка старой закалки) сидит с линейкой и измеряет размеры штампов, напечатанных на бумаге, спецификаций и др. элементов, требования к которым регламентируются ГОСТом по СПДС.
Например, размер штампа, напечатанного на бумаге, вместо положенного 185х55 мм составляет 182х54 мм. Все замечания одного характера... и в результате фраза "не соответствует ГОСТу" и требование "привести чертежи в соответствие".
Как бы этого эксперта деликатно послать? Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Распространяются ли эти требования СПДС на проект, выполненный с использованием компьютерной графики?

Заранее спасибо

P.S.
В файле автокада все штампы, таблицы и рамки выполнены в соответствии с требованиями СПДС. А вот печатать на бумаге приходится с уменьшающим коэффициентом, ибо внутренняя рамка в масштабе 1:1 не влазиет на лист. Ну и при копировании соответственно искажение небольшое происходит. По большому счету, эти несоответствия обусловлены возможностями техники, а не человеческим фактором.
Про програмное обеспечение ПК в сочетании с драйверами печатного и копировального оборудования, а также про границы печати и уменьшающие коэффициенты при печати, про погрешность при копировании проектов в ответе на замечания напишем.
Про соответствие линейки, которой были выявлены несоответствия, ГОСТу и про условия, в которых были произведены измерения тоже напишем.
__________________
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Просмотров: 42265
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:24
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Про соответствие линейки, которой были выявлены несоответствия, ГОСТу и про условия, в которых были произведены измерения тоже напишем.
Только усугубите этим свое положение. А вот про возможности техники - попробуйте, может и поможет.

ЗЫ: Вообщето "тетка старой закалки" права. Но что-то мне подсказывает, что не вы один ей такие чертежи шлете.
Либо от нее (тетки) все вешаются, либо...
Обидели поди чем-то?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:32
#3
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


подарите ей линейку соответствующую вашим масштабам)))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:33
#4
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


а может для началу нужно просто посидеть и настроите вашу технику, чтобы выдавала нужный результат?

"тетка старой закалки" как раз-таки знает, что если задаться целью и потрудится, то можно выполнить все по ГОСТу, а если у Вас еще и техника новомодная есть, то это все выполняется в два счета...

В принтерах (практически во всех) есть возможность уменьшить непечатуемую область до минимума, и тогда все замечательно входит на лист. Если ваш принтер просто физически не может печатать нужные Вам чертежи, то это уже проблема Ваша, а не тетеньки. Она за Вас нужную технику выбирать не будет. Вы же не будете подписывать чертежи красной ручкой ручкой ссылаясь на то, что у Вас нет черной? )) Так и здесь: не зря при вступлении в СРО и наличие оргтехники тоже смотрят ))

Так что не ленитесь...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:35
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


оп ГОСТ 2.301-68 предельные отклонения размеров рамок 1-3 мм
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:37
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
оп ГОСТ 2.301-68 предельные отклонения размеров рамок 1-3 мм
А предельные отклонения размеров назначенным масштабам какие?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:40
1 | #7
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Что-то мне подсказывает...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 15:46
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А предельные отклонения размеров назначенным масштабам какие?
таких не знаю
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:13
#9
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Очень интересно! В каком-то ИД (найду номер - вставлю) ответственный товарищ на вопрос :"Можно ли вставлять в проект уменьшенные копии чертежей?", написал, что можно, если заказчик согласен. А уменьшенные, как мы понимаем, не на 5 мм, а вдвое или больше.
Ведь размеры штампа никак не влияют на экспертизу технических решений, чем, собственно, и должен заниматься эксперт.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:30
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вообщето "тетка старой закалки" права
Хрена она права. Щеки раздувает, видимость работы создает. Из за таких теток людям житья нету
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:41
#11
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Масштабы в строительных чертежах не имеют особенного значения.
Да, чертежи выполняют в масштабе, но сам масштаб на чертеже не указывают (исключение - генплан). Это ну очень давнишнее правило.
Принято, что все необходимые для производства строительных работ размеры указывают на чертеже. Никто не должен на стройке ползать по чертежу с линейкой и умножать на масштабы, которые обычно 1:100, 1:200 ( а часто бывает -вообще произвольные - в РД обычно нет такого эксперта), т.е. каждый миллиметр - это погрешность 100-200 мм, чего, естественно, не может (не должно) быть.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:44
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хрена она права. Щеки раздувает, видимость работы создает. Из за таких теток людям житья нету
На таких вот тётках и держатся ГОСТ-ы. Вы ж не видели что там аффтор понапечатал. Может у него всё нахрен криво-косо да к тому-же ещё и не по-размерам, а он хочет всех послать - ему видишь-ли нужнее всех, он видите-ли самый умный. И уж что-что, а штамп это как лицо организации, если он нихрена не по размерам то и такая организация "рога и копыта". ЯТД

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Никто не должен на стройке ползать по чертежу с линейкой и умножать на масштабы....
Конечно никто не должен. Строитель должен задать вопрос по непроставленному размеру у мастера, мастер у прораба, прораб связаться с ГИП-ом отдела который проектировал, ГИП должен задать вопрос главному конструктору, тот в свою очередь ткнуть носом и заставить проставить размер проектировщика выполнявшего проект. Далее проектировщик исправляет распечатывает и по той же цепочке обратно доставляет чертёж на стройку. . .
Вот так будет если не делать по ГОСТу в масштабе и простой строитель не сможет с помощью линейки узнать недостающий размер...

Последний раз редактировалось РастОК, 12.09.2011 в 16:51.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:51
#13
tugris


 
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 50


Интересно, а зачем тогда ГОСТы, если все начнут чертить как им вздумается?
tugris вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 16:56
#14
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от tugris Посмотреть сообщение
если все начнут чертить как им вздумается
Именно так сегодня и происходит! У очень многих - с ГОСТом рядом не лежало. Или с очень старым.

Вот так будет если не делать по ГОСТу в масштабе и простой строитель не сможет с помощью линейки узнать недостающий размер...

В вопросе речь шла о проектной документации, по которой никто не строит (по идее)
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 17:10
#15
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Был аналогичный случай при согласовании ТУ в институте Метрологии.
Решилось все вычерчиванием рамок вручную, тушью.
Но этим не скажешь - "а поверена ли у тебя линейка?"
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 17:19
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В вопросе речь шла о проектной документации, по которой никто не строит (по идее)
Если речь идёт о проектной документации то заберите свои слова назад про стройку и линейку с которой никто не должен по ней бегать и мерять размеры...

Аффтор обязан максимум отклониться от размеров рамок не более чем 1-3мм по ГОСТ-у указанному в записи #5. Если у него отклонение больше то пусть переделывает всё. Если меньше то пусть тыкает в этот ГОСТ и закрывает этот вопрос.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 17:52
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Аффтор обязан максимум отклониться от размеров рамок не более чем 1-3мм по ГОСТ-у указанному в записи #5
Афаик, размер листа и рамки может быть любым и должен быть указан на листе в соответсвующем месте. Размер основной надписи 'отклоняться', что наблюдается у автора, не должен.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 17:57
#18
Reka

просто конструктор
 
Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358


Был ОДИН раз такой прецедент... Кончилось тем, что распечатали на листах большего размера точно в масштабе 1:1, а затем ножом обрезали по наружной рамке.
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 18:14
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Масштабы в строительных чертежах не имеют особенного значения.
Согласен, не имеют если все необходимые размеры проставлены. Но есть ГОСТ 2.302-68, который никто не отменял.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хрена она права.
Хрена она неправа ))). Или другими словами "Где написано что можно ГОСТы по оформлению не соблюдать?" Т.е. формально эксперт все-же права.

Если автор уже писал эксперту ответы типа:
Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Про соответствие линейки, которой были выявлены несоответствия, ГОСТу
то чего удивляется таким замечаниям про масштаб рамки. Проще надо быть товарищи.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 18:17
#20
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Давным давно в далекой далекой конторе был у нас принтер А3, а чертежи требовались формата А2 –А1 и в 3-ем часу ночи нам уже было глубоко плевать ровно ли мы склеили и обрезали. Но согласитесь – это г-но полное.
Я могу прекрасно понять эксперта, которому не хочется смотреть документ выполненный не аккуратно. В старое доброе время в каждом институте был специальный человек который ставил свою подпись на чертеже в графе «н. контр.», а сейчас кто во что горазд – размеров не видно, оси на пол страницы надписи с таким уклоном, что и не разберешь.
Но можно понять понять и старттопика – проект выполнен аккуратно, чётко серьёзных ошибок нет, а эксперт уже не знает к чему бы прицепиться, что бы выпросить взятку.
Вот именно для этого и существует ГОСТ в посте дана ссылка, к ней можно апеллировать.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 18:44
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
а может для началу нужно просто посидеть и настроите вашу технику, чтобы выдавала нужный результат?...
Мы вот уже лет 10-15 настраиваем плоттеры и принтеры под нужный результат, однако кажный раз выходит по-разному.
Чем больше плоттер, тем больше чудес. Наверно, если держать специально заточенного спеца, машины можно удержать в рукавицах. А простому смертному что-то не очень подчиняются они
Замечание эксперта, что штамп короче на 2% - это конечно неспроста, в злравом уме человек такие вещи не пишет.
Насчет масштабов - если уж размер берется из листа линейкой, то никакие точности масштабов не помогут...
Цитата:
Вот так будет если не делать по ГОСТу в масштабе и простой строитель не сможет с помощью линейки узнать недостающий размер...
Это где это строитель линейкой берет НЕДОСТАЮЩИЙ размер? Например, расстояние между осями: "..ага, 77 мм и еще где-то 2/3 .. ой нет 4/7 миллиметра... так, умножаем на 50 - где калькулятор?? кто столбиком умножать умеет?? а вот, угу, 4/7=0,57, 77,57х50=3878,6! Вася, отмеряй 3,9 метра, не ошибешься!!!"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 19:46
#22
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


У нас под А2 и прочие А3х3 стоит принтер (плоттер?) HP Designjet 70. Я думаю, подобный девайс у многих проектных контор имеется. Под него рулоны покупаются шириной ровно 420мм. Всегда печатаем на нем вписанные листы, иначе никак. Или будет без внешней рамки, ограничивающей формат. У него, у плоттера, знаете ли, есть поля. А без этой рамки у нас (еще в институте) архив листы не принимал. Такая вот загогулина.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 20:19
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Точность каждой линии должна где-нибудь регламентироваться... Если карандашом чертить.
Уверен.
Почитайте ЕСКД на досуге.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 21:18
#24
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Точность каждой линии должна где-нибудь регламентироваться...
Она и регламентируется.
Однако, следует заметить, чертеж отличается от рисунка тем, что абстрагированная форма поверхности на чертеже именно образмерена - т.е. стоит на ней размер. Рисунок же сам по себе не предполагает никакого образмеривания.
Поэтому, считаю, вообще спор бессмысленным о масштабах. Деталь (или дом) делается именно по размерам, а не по... рисунку на туалетной бумаге.
И если нет на чертеже какого-то размера, то "токарь" или "прораб" должен сразу же обратиться к автору чертежа.
А если он начинает что-то высчитывать сидя, извините меня, на сортире с этой "бумажкой" - то это называется самодеятельностью. И эта его самодеятельность юридической силы никакой не имеет. Но многие видимо это не понимают.
Offtop: Дальше политика... тсс...
 
 
Непрочитано 12.09.2011, 22:08 JokerrSergh
#25
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Напечатать 1 : 1 на современном рулонном плоттере вопрос не вызывающий затруднений, на А3, A4, после некоторых плясок с бубном, а именно нижнее поле чертежа по современному СПДС может (и должно, я замечу - без этого никак) быть не 5мм а
Цитата:
5-10мм
далее подбираем коэфф. при котором штамп тютя в тютю 185мм (центрирование по полям принтера, внешняя рамка уйдет за физические границы листа), с точностью 1-1,5 будут поля 5-5-20.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 22:26
#26
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Вроде уже тема была.
Вложения
Тип файла: doc ГОСТ 2.004-88.doc (330.5 Кб, 568 просмотров)
layer вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 22:39
#27
sv1


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Давным давно в далекой далекой конторе был у нас принтер А3, а чертежи требовались формата А2 –А1 и в 3-ем часу ночи нам уже было глубоко плевать ровно ли мы склеили и обрезали. Но согласитесь – это г-но полное.
Я могу прекрасно понять эксперта, которому не хочется смотреть документ выполненный не аккуратно. В старое доброе время в каждом институте был специальный человек который ставил свою подпись на чертеже в графе «н. контр.», а сейчас кто во что горазд – размеров не видно, оси на пол страницы надписи с таким уклоном, что и не разберешь.
Но можно понять понять и старттопика – проект выполнен аккуратно, чётко серьёзных ошибок нет, а эксперт уже не знает к чему бы прицепиться, что бы выпросить взятку.
Вот именно для этого и существует ГОСТ в посте дана ссылка, к ней можно апеллировать.
Мудрый ответ. Кстати в автокаде можна приблизится к масштабу почти вплотную- в окне модели печатаем - выбираем нужный формат и область печати задаем по внутренней рамке, задаем "вписать", "центрировать" не нужно, а вручную выставляем координаты рамки (для А3 примерно 12 и 0)
sv1 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 22:48
#28
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы вот уже лет 10-15 настраиваем плоттеры и принтеры под нужный результат, однако кажный раз выходит по-разному
Ну за 10-15 чел/лет можно было и разбирающегося в плотерах человека нанять. Он бы за день всем настроил и плотер и компы заодно. ))

Вообще мое мнение таково, что если человек не может справиться с компом, то может лучше его посадить за кульман? Там и ручки поравняются и размер рамки запомнится. Привыкли к кнопке вписать, так и лепят чертежи формата А2, вписанные в А3. А когда обращают на это внимание, то очень обижаются: мол компьютер ступил...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 23:16
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Однако, следует заметить, чертеж отличается от рисунка тем, что абстрагированная форма поверхности на чертеже именно образмерена - т.е. стоит на ней размер. Рисунок же сам по себе не предполагает никакого образмеривания.
Согласно ГОСТу ЕСКД, (уверен, что он действует и в СПДСе) если нет размера можно мерять линейкой. Хотя здесь могу ошибаться. Может в СПДСе есть ограничения по этому поводу.

Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
И если нет на чертеже какого-то размера, то "токарь" или "прораб" должен сразу же обратиться к автору чертежа.
А если он начинает что-то высчитывать сидя, извините меня, на сортире с этой "бумажкой" - то это называется самодеятельностью. И эта его самодеятельность юридической силы никакой не имеет.
Имеет.
Такие расчёты основаны на других размерах.
И если требование из того ГОСТа ЕКСД действует и в СПДСе.

Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
внешняя рамка
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл. 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. ГОСТ 2.301-68
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 23:20
1 | #30
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТу ЕСКД, (уверен, что он действует и в СПДСе) если нет размера можно мерять линейкой.
Согласно ГОСТу ЕСКД, мерять линейкой недопустимо, основываться можно только на тех размерах, которые указаны на чертеже. Есть, правда, некоторые специфические исключения, которые в том же ГОСТе оговорены, но они не про данный случай. Номер стандарта не называю, пусть всем, кто не знает основополагающих стандартов ЕСКД (кои, кстати, распространяются на строительство тоже) будет стыдно
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 23:34
#31
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Солидворкер я всё понимаю, но помню что видел такое допущение.
Можно мерять в ЕСКД.
Другой вопрос можно ли мерять в СПДСе.


"Для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже.
Исключение составляют случаи, предусмотренные в ГОСТ 2.414-75; ГОСТ 2.417-78; ГОСТ 2.419-68, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности "

Ладно, может чего и напутал.
Давно уже в ЕКСД не черчу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.09.2011 в 23:39.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 23:44
#32
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно мерять в ЕСКД
Нельзя.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Другой вопрос можно ли мерять в СПДСе.
Нельзя.

Чем же черчение по ЕСКД отличается от СПДС? Очевидно засечками? )
 
 
Непрочитано 12.09.2011, 23:45
#33
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


ГОСТ 2.307

Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и других технических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже.

Исключение составляют случаи, предусмотренные в ГОСТ 2.414 (ГОСТ 2.414-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов); ГОСТ 2.417(ГОСТ 2.417-91 Единая система конструкторской документации. Платы печатные. Правила выполнения чертежей); ГОСТ 2.419(ГОСТ 2.419-68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения документации при плазовом методе производства), когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2011, 23:51
#34
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и Offtop: предельных отклонений на чертежах и других технических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства.
Offtop: Давняя тема... закрытая... Солидворкер, ответь, как думаешь, почему строители на чертежах предельные отклонения не ставят? Должны же... ГОСТ этот как раз об этом и говорит...
 
 
Непрочитано 13.09.2011, 00:19 Tyhig
#35
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в табл. 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. ГОСТ 2.301-68
Так и я об этом же, для того чтобы штамп был 185мм и масштаб 1:1 внешняя рамка должна уйти за печатаемую область принтеров А3, А4 (и соответственно в твердую копию не выводится), а выполнять ли ее реально в dwg, это уже личное дело каждого, на вкус и цвет все фломастеры разные...

Непечатаемые области большинства современных лазерников менее 5мм по краям А3, А4.

P.S. Все выше сказанное относится только к форматам А3, А4.

Последний раз редактировалось perpetule, 13.09.2011 в 00:24.
perpetule вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 07:25
#36
JokerrSergh


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136


Сегодня узнал, что эта "тетка" нашим конкурентам аналогичные замечания написала. Механизм запущен, скоро все под замес попадут

Про линейку писать, конечно, же не будем. Это был сарказм.

Высказывания типа "учитесь настраивать технику и работать с ней" считаю лишними. Эксперт формально права, замечания, бесспорно, возможно устранить, т.к. нет проблем распечатать проекты в масштабе 1:1, НО дело в том, что как-то так сложилось, что на протяжении вот уже более 5 лет в нашей организации (я точно знаю и у большинства других организаций тоже) при печати принято вписывать чертеж в формат. Таким образом, было выпущено огромное количество макулатуры. А перепечатывать такие объемы, даже, если взять только текущий год, нет ни желания, ни времени.

За ГОСТ 2.301-68* ОГРОМНОЕ СПАСИБО, чет я не додумался в нем поискать. В эти 2-3 мм допуска мы как раз укладываемся. Думаю, будет весомый аргумент в нашу пользу.
Но, как было правильно подмечено выше, этот ГОСТ только на форматы распространяется и никаким боком не затрагивает штампы основной надписи и таблицы. Об этом, пожалуй, лучше умолчать
__________________
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 09:29
1 | #37
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
на протяжении вот уже более 5 лет в нашей организации (я точно знаю и у большинства других организаций тоже) при печати принято вписывать чертеж в формат. Таким образом, было выпущено огромное количество макулатуры. А перепечатывать такие объемы, даже, если взять только текущий год, нет ни желания, ни времени.
Я точно знаю, что вот уже на протяжении 5 лет, а то и поболее )) в строительном проектировании системный кризис и здания падают с завидной регулярностью... Это я к чему?.. А к тому, что если вы отступаете от нормативов, то лучше уж по этому поводу промолчать, а не кричать на каждом углу: мы такие хорошие, а злая тетя эксперт ругается и хочет чтобы мы выпускали качественную продукцию...

Судя по ответам в этой ветке прихожу к выводу, что восновном народ стал использовать нормативы для того, чтобы что-то не делать, вместо того, чтобы ими руководствоваться и выпускать качественный продукт.

Печально...
professor_off вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 09:59
#38
JokerrSergh


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136


professor_off,
И к чему это пост?
Про кризис можно говорить в любой отрасли, также как про нехватку квалифицированных специалистов. Старые уходят, не успев передать свой опыт молодым, т.к. зачастую просто некому его передавать. Но это не относится к данной теме.

Соблюсти все нормы НЕВОЗМОЖНО, всегда найдется дотошный эксперт и всегда найдутся замечания.
Им, экспертам, платят за выявление косяков в проектах. И даже, если проект в целом выполнен без нарушений норм, эксперт все равно до чего-нибудь докапается. Вот откуда появляются такие нелепые и, порой, абсурдные замечания.
__________________
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:12
#39
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


К стати по замечаниям... Есть ли документ, в котором указано, что эксперт должен выдавать замечания с сылками на пункт нормативного документа, который нарушен?
 
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:19
2 | #40
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Интересно.
У нас, например, есть Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы, в котором четко указано, что именно должна проверять экспертиза:

Цитата:
Критерием оценки качества проектов строительства является эффективность инвестиций в создание (развитие) предприятий, зданий и сооружений, а также рациональность технологических, объемно-планировочных, конструктивных и прочих решений и соответствие их современным техническим, природоохранным, социальным, эстетическим, градостроительным и другим требованиям.
При экспертизе проектов строительства проверяется:
И длинный список того что должно проверятся
Проверка размеров штампов и правильности оформления чертежей в этом списке отсутствуют.

Поэтому, написать-то что-либо такое эксперт конечно может, а вот выдать на основании этого отрицательное заключение - нет. И с такими замечаниями экспертов обычно вежливо посылают.


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
вместо того, чтобы ими руководствоваться и выпускать качественный продукт.
От того что размеры штампов и таблиц уменьшились при печате на несколько милиметров - проект сразу стал некачественным?
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:20
2 | #41
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
professor_off,
И к чему это пост?
Просто ответьте себе на вопрос:если при покупке дорогой машины все сделано на отлично, но вот обивка кресла водителя пришита немного косо, вы с радостью купите эту машину не сказав ничего продавцу? Или все же потребуете скидку или другую машину?
Теперь понятно к чему пост? Не будьте умнее других, и делайте свою работу хорошо.


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Соблюсти все нормы НЕВОЗМОЖНО, всегда найдется дотошный эксперт и всегда найдутся замечания.
Согласен, что все знать невозможно, в следвствии чего всегда нужно будет что-то исправлять. Но это только из-за незнания исполнителя, а не невозможности соблюсти все нормы...


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
И даже, если проект в целом выполнен без нарушений норм, эксперт все равно до чего-нибудь докапается.
Ключевое слово в целом. В целом здание будет стоять... а далее идут куча если: если строители не будут измерять линейкой на чертежах, если прораб опытный и сам додумает все нужное, если подрядчик не будет мелочится и не обрадит внимание на нестыковки спецификаций и смет... и т.д.

Итог: Вы выдали некачественный продукт, а теперь как на базаре всем рассказываете какой он хороший. Да вам батенька в Китай надо, это там АБИБАСЫ делают ))
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:26
#42
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
К стати по замечаниям... Есть ли документ, в котором указано, что эксперт должен выдавать замечания с сылками на пункт нормативного документа, который нарушен?
Имеет ли право сотрудник государственной экспертизы требовать устранения замечаний, указанных в экспертном заключении, без ссылок на какую либо НТД, технические регламенты или результаты инженерных изысканий?
Ответ: Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов. До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов в сфере градостроительной деятельности проводится проверка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Таким образом, указание в экспертном заключении на несоответствие проектной документации и результатов инженерных изысканий нормативным техническим требованиям должно сопровождаться ссылкой на нормативный правовой документ, содержащий соответствующее требование.
Взято отсюда: http://www.gge.ru/vop-otv/1.php
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:27
#43
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
P.S. Все выше сказанное относится только к форматам А3, А4.
А как быть с А2 в моем случае? Может быть, вы подскажете - какие выставить настройки, чтобы получить требуемый результат на 70-м HP? Буду очень благодарен. Хотя, я так понимаю, вы (да и многие конторы) работаете только с А3 и А4, т.к. на большой формат не хватает?
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Просто ответьте себе на вопрос:если при покупке дорогой машины все сделано на отлично, но вот обивка кресла водителя пришита немного косо, вы с радостью купите эту машину не сказав ничего продавцу? Или все же потребуете скидку или другую машину?
Теперь понятно к чему пост? Не будьте умнее других, и делайте свою работу хорошо.
Это вы за уши притягиваете. Несравнимые вещи.
Я - за точные размеры, но не до такого же маразма!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:28
#44
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


[quote=professor_off;805485]Просто ответьте себе на вопрос:если при покупке дорогой машины все сделано на отлично, но вот обивка кресла водителя пришита немного косо, вы с радостью купите эту машину не сказав ничего продавцу? Или все же потребуете скидку или другую машину?
Теперь понятно к чему пост? Не будьте умнее других, и делайте свою работу хорошо.

Тогда надо сравнивать с проектом машины, а не с самой машиной, так как конечной целью проектирования является задание или сооружение))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:38
#45
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Да вам батенька в Китай надо, это там АБИБАСЫ делают ))
Китай в этом году сдал в эксплуатацию самый длинный мост в мире - нам до Китая еще нужно дотянуться.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:38
#46
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Взято отсюда
Это я читал.
Одно из другого не следует a priory.
Хотя видимо ответы на официальном сайте Главгосэкспертизы и имеют какую-то юридическую силу... Это FOXALа нужно спросить...
 
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:40
#47
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это вы за уши притягиваете. Несравнимые вещи.
То есть Вы считаете, что проект - это не продукция, которая должна быть сделана качественно? Я соглашусь с этим если вы сами для себя сделали проект и сами же по нему построили. Тогда это документ внутреннего пользования и вы сами решаете каким ему быть. Но если заказчик заплатил за него деньги (и зачастую немаленькие), то почему он должен выслушивать, что принтер в конторе некому настроить? Это продукция выпускаемая предприятием, и если она хоть чем-то не устраивает заказчика он вправе потребовать исправления замечаний или отказаться от покупки. Экспертизу оплачивает тоже заказчик и в конкретном описанном случае эксперт выполняет качественно свою работу, а проектировщик не хочет этого делать...
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:43
#48
milkalena

инженер-поектировщик
 
Регистрация: 13.03.2009
Питер
Сообщений: 18


у меня была такая беда с принтером НР 7000, позвонила в службу поддержки, они сначала сказали дрова от другого принтера скачать - не помогла, а потом они мне новый принтер привезли, а этот забрали. Потыкалась в настройках - все ОК. А вообще эти принтеры потому и дешевые, что основное их предназначение картинки печатать, а не чертежи. Позвоните в службу поддержки.
milkalena вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 10:58
#49
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
То есть Вы считаете, что проект - это не продукция, которая должна быть сделана качественно?
Вам уже ответили вот тут:
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Тогда надо сравнивать с проектом машины, а не с самой машиной, так как конечной целью проектирования является задание или сооружение))
Проект - конечно же продукция, а качество ее заключается в наличии в ней грамотных технических решений и удобстве работы с ней. Первое проверяет экспертиза и... время, а второе - служба заказчика и подрядная организация. Наши подрядчики за все время моей работы по специальности ни разу не ругались из-за того, что чертежи вписанные - значит их это устраивает и никаких неудобств они при этом не испытывают. Тем более, что в большинстве случаев мы выдаем заказчику также и электронную версию продукции и не в каком-то там pdf, а в dwg (и я считаю это нормальным явлением). Если надо - они себе напечатают 1:1 прямо на площадке. Такие дела.
А вот то, что эксперт к этому докопалась - маразм.
Цитата:
Сообщение от milkalena Посмотреть сообщение
у меня была такая беда с принтером НР 7000, позвонила в службу поддержки, они сначала сказали дрова от другого принтера скачать - не помогла, а потом они мне новый принтер привезли, а этот забрали. Потыкалась в настройках - все ОК. А вообще эти принтеры потому и дешевые, что основное их предназначение картинки печатать, а не чертежи. Позвоните в службу поддержки.
Может быть, ваш 7000 и дешевый (судя по картинкам в гугле, похож на МФУ), а вот наш 70 не очень. Нормальный аппарат, но без полей никак не печатает, а печатать без внешней рамки религия не позволяет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:01
#50
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


В итоге пришли к том, что производители принтерова делают некачественную продукцию, следовательно проектировщики не могут качественно сделать свою, а строители в свою очередь качественно реализовать проект

Может пора порвать порочный круг???
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:04
#51
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
В итоге пришли к том, что производители принтерова делают некачественную продукцию, следовательно проектировщики не могут качественно сделать свою, а строители в свою очередь качественно реализовать проект
...а строители в свою очередь качественно реализовать проект нового принтера. И вроде-бы даже есть "тетя" в экспертизе, которая пытается все наладить, но ее считают маразматиком.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:17
#52
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


В нашей конторе все по размеру печатается... рулоны разные, выбираем чтобы он был чуть шире формата, и все в шоколаде. Галочку "вписать" не ставим, ставим масштаб печати 1:1. Вот...
Offtop: А вот у нас такой спор был у наших главспецов с экспертом: эксперт говорила что в графе "дата" основной надписи надо ставить месяц и год, а мы всю жизнь ставим число и месяц, ибо год мы ставили в графе с названием нашей организации... В ГОСТ Р 21.1101-2009 четкого ответа нет... Не подскажите, кто из нас прав?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:24
#53
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop: А если проект больше 1 года делался?
Я всегда ставлю число, месяц и год.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 11:29
#54
JokerrSergh


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136


Lex-is,
Вот и я про то же. По существу нужно замечания писать, а не по всякой фигне.

professor_off,
А если при покупке монитора все сделано на отлично, но вот у него пара пикселей битые и Вы этого не заметили при покупке. Товар Вам уже не обменяют, т.к. есть допуски на данный товар и они все по закону. Продавцу выгодно продать товар, а покупателю - купить качественный. Считаю спор бесполезным.

Если бы я считал себя умнее других, то не стал бы создавать тему с просьбой о помощи.

"Согласен, что все знать невозможно, в следвствии чего всегда нужно будет что-то исправлять. Но это только из-за незнания исполнителя, а не невозможности соблюсти все нормы..."
Ваша позиция явно на стороне эксперта. А, допустим, завтра Вам прийдет такое замечание. Ваши действия??? Покорно сядете всё переделывать? Или попытаетесь дипломатическим путем решить вопрос в свою пользу?
Если на каждый пук искать бумажку- грошь цена такой деятельности.

"конкретном описанном случае эксперт выполняет качественно свою работу"
Ни одного замечания по сути не выявлено, хотя недочеты в проектах есть. О качестве работы эксперта не может быть и речи. Им сверху пришел план, они его тупо выполняют. Всё. Это их доход, они этим живут. Вам привести примеры, когда после "качественной работы экспертов" проект проходил экспертизу, а потом сооружение разваливалось из-за грубейших ошибок в проекте???
__________________
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит

Последний раз редактировалось JokerrSergh, 13.09.2011 в 11:36.
JokerrSergh вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:32
#55
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Ваши действия??? Покорно сядете всё переделывать?
Очередной пример попытки оправдаться. Вместо того, чтобы сразу делать правильно...
P.S. поди в ВУЗе, когда учились, не ерепенились перед препододавателем, а покорно переделывали %-))))))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:42
#56
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Это всё интересно... Но вы заметили требование в ГОСТ Р 21.1101-2009 о том что для форматов А4 и А3 нижняя граница листа должна быть 10 мм? Интересно для чего?

P.S.
А мы говорим о каких документах? Если это текстовые - сделать их совсем без рамок

Цитата:
4.1.8. Разрешается выполнять текстовые части разделов проектной документации без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае в текстовой части...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:45
#57
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
В нашей конторе все по размеру печатается... рулоны разные, выбираем чтобы он был чуть шире формата, и все в шоколаде. Галочку "вписать" не ставим, ставим масштаб печати 1:1. Вот...
Offtop: Дайте, пожалуйста, ссылку - нужны рулоны для HP "чуть шире 420мм". Буду благодарен.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 11:47
#58
JokerrSergh


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Очередной пример попытки оправдаться. Вместо того, чтобы сразу делать правильно...
P.S. поди в ВУЗе, когда учились, не ерепенились перед препододавателем, а покорно переделывали %-))))))))
Какие все сразу "правильные" стали...
На будущее это замечание нами учтено, но переделывать уже сделанное 100% не будем!

В Вузе по разному бывало. Когда успевал- переделывал. Иногда взятку давал. Иногда спорил и отстаивал свою точку зрения. Была у нас одна "тетка старой закалки" ТСП преподавала, туго с ней пришлось, весь мозг вынесла группе. Решили вопрос через деканат.
__________________
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 11:50
#59
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Интересно для чего?
- А я хочу чтобы у моей жены была квадратная голова.
- Для чего?
- А чтобы кружку пива удобно было ставить
(с) "Братва и кольцо"
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:01
#60
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Какие все сразу "правильные" стали...
На будущее это замечание нами учтено, но переделывать уже сделанное 100% не будем!
Молодо-зелено. Зато крутъ без меры...
P.S. правильно professor_off сказал, что нормами сейчас пользуются, чтобы отбрехаться. особливо при случае своего проступка.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 12:08
#61
JokerrSergh


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136


Дело совсем не в этом.
У нас тоже есть свой план "сверху"...

P.S. Если человек пришел за помощью и обозначил суть проблемы, зачем ему говорить "накосячил, теперь исправляй, если сразу по нормам не сделал"? Уже есть то, что есть. А как надо было делать, эксперты напомнят.
__________________
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:24
#62
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


Намутили воды выше крыши!
Скоро мы затребуем проект в студию для его оценки. Я сам видел проекты, которые сдавались в экспертизу и первым замечанием было то, что надо поставить размеры, потом толщины линий, потомдобавить виды/разрезы, и дальше по нарастанию серьезности. все эти замечания были вызваны только низким уровнем читаемости проекта. недавно вообще столкнулся с ситуацией, когда заказчик (сроитель-самоучка) заказал проект мансарды и не платил деньги пока проект не будет оформлен так, как "ему будет понятно". Чтобы получить деньги оформили проект очень оригинально. На плане перекрытий каждую плиту (металл, спецзаказ) красили отдельным цветом, размеры не ставили (они мешали прочтению чертежа заказчиком), на каждую деталь делали свой раздел, который начинался с листа со спецификацией за номером n.0. Я не стану рассказывать о названиях самих чертежей, которые были списаны с забора во дворе.
Принеся такой проект в экспертизу, заказчик увидел такую же бабушку, которая не стала вообще разворачивать его проект и написала "привести к нормам". и только после приведения в соответствие с нормами - она стала проверять проект и выносить замечания по существу.
А вообще в экспертизе есть неписаное правило: "Проект должен содержать не менее 5 замечаний". Это закон и не стоит обвинять бабушку в том, что она держится за свою работу.
__________________
Жизнь лучше всех - никто не завидует.
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:32
#63
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Все замечания одного характера... и в результате фраза "не соответствует ГОСТу" и требование "привести чертежи в соответствие".
Ох давно я уже говорил о возможности такого поворота событий, когда эксперт начинает придираться не к сути чертежа, а кего оформлению. Тогда мне говорили, что это невозможно, ан вон оно как - и невозможное возможно Формально эксперт права. Более того, помимо размеров штампов она может начать придираться и к оформлению самих чертежей, к размерам букв к употребляемым терминам в примечаниях и т.д. и т.п. Ведь все эти вещи нормированы ГОСТами, а значит должны выполняться. Другое дело, что обычно все закрывают на это глаза и чертят "абы было понятно", но нашла коса на камень. Я предполагал, что эксперт может пойти на такой принцип в случае конфликта с разработчиком по конструктивным вопросам. Например она дала замечание по конструктиву, а разработчик не согласен и не собирается исправлять, вот тут эксперт и идет на принцип - "да у тебя размеры штампа не соответствуют ГОСТ!". Интересно, что у вас стало причиной такой принципиальности эксперта?
А вот как бороться с таким произволом - не знаю. Это на самом деле большая проблема, так как я не вижу чем можно защититься от этого произвола. IBZ, сам будучи экспертом, советовал давить на руководство излишне принципиальных экспертов и подключать заказчика, дабы тот тоже помогал утрясти вопрос, так как в сущности он не стоит выеденого яйца, но тормозит процесс, что заказчику, естественно - не выгодно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:39
#64
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
А вот печатать на бумаге приходится с уменьшающим коэффициентом, ибо внутренняя рамка в масштабе 1:1 не влазиет на лист
Не знаю, есть ли такое в Автокаде (в основном работаю в КОМПАС), но в КОМПАС я избавился от этого, убрав "галочку" в настройках параметров вывода на печать:
Вложения
Тип файла: rar Параметры в КОМПАС.rar (49.5 Кб, 103 просмотров)
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:43
#65
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
IBZ, сам будучи экспертом, советовал давить на руководство излишне принципиальных экспертов и подключать заказчика
Так и решали в свое время, подходили к руководителю экспертизы и объясняли суть конфликта, конфликт этим и исчерпывался
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 12:44
#66
JokerrSergh


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
эти замечания были вызваны только низким уровнем читаемости проекта
Неоднократно проходили ГОСэкспертизу, вопрос поднялся впервые.
О качестве проектов не мне судить, но внутри организации есть свои требования, касаемые читаемости и эстетичности выпускаемых проектов. Как, правило, первые замечания по проекту от начальников и ГИПов (внутри организации) направляются разработчику для устранения основных моментов (расчеты, спецификации, основные размеры конструкций...). А после неоднократных проверок конструктива проекта, на завершающей стадии наводится марафет по его оформлению (выравнивание текста, приведение в порядок размеров...).

Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
А вообще в экспертизе есть неписаное правило: "Проект должен содержать не менее 5 замечаний". Это закон и не стоит обвинять бабушку в том, что она держится за свою работу.
Согласен полностью.
__________________
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 12:47
#67
cardinalus

ООО "РУСТ"
 
Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98


Все чаще ГИП просто ставит подпись, а фрилансер вынужден потокать идиотизму заказчиа, чтобы, как в описаном случае - получить деньги. Я просто стараюсь тыкать заказчика носом в каждое несоответствие и объяснять, как оно должно быть. А дальше, хоть трава не рости.
__________________
Жизнь лучше всех - никто не завидует.
cardinalus вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 17:13
#68
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
а фрилансер вынужден потокать идиотизму заказчиа, чтобы, как в описаном случае - получить деньги.
Я в этом не вижу ничего страшного. Ведь все переделки - за счет заказчика. Нужно только поставить его в известность, что его пожелания по оформлению чертежей не соответствуют ГОСТам и если он будет проходить экспертизу, то его проект могут вернуть практически не рассматривая сути, а взглянув только на способ подачи информации.

Был случай - проходили белорусскую экспертизу финским проектом, кое-как переведенным на русский. Экспертиза дала только самые общие замечания по оформлению, например предоставить ведомость чертежей основного комплекта. Хотя по факту там было оформление далекое от наших ГОСТов. Так что многое зависит от конкретного эксперта.

А еще есть такой интересный момент. В чертежах жб элементов армирование показывается сплошной линией, а не как принято у подавляющего большиснтва, когда арматура рисуется по фактическому диаметру двумя линиями. Эксперт имеет полное право завернуть такой проект на разработку даже не рассматривая, как не соответствующий ГОСТам Хотя фактически показ армирования двумя линиями более информативен.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 17:22
#69
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: А если проект больше 1 года делался?
Я всегда ставлю число, месяц и год.
Offtop: дак у нас же год указан е-мое))) просто не там где надо)))
AVO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 21:09 Клименко Ярослав
#70
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


У нас HP рулонный 770. До него HP 1200 был (он практически такой же), помер, в ремонте сейчас. В углу HP 400 стоит "дедушка Ипполит", так вот с ним действительно помучиться надо что бы что-то путное полезло (но ему и лет уже очень прилично, хотя дело не в годах а в кривости дровишек, под современные оси.)
1200 бывало лагал при автоориентации по рулону (если формат был близок к квадрату, ну например два A4x3 поставленные друг на друга 630x594), с 770 вообще думать не надо, послал и зыбыл... (посылаю из dwf, с опцией/галкой брать формат бумаги из dwf листа).
А вообще универсальный рецепт при вашей проблеме, создайте формат - ширина рулона x длина листа + 70мм и посылайте на него с масштабом 100%, и центрированием в поля принтера, ессно меньший формат нежели чем ширина x длина, ширину рулона как параметр настройки листа вообще не меняйте сразу ставьте такую какой у вас рулон-5-10мм полей, эту ширину все равно потом ножницами менять....

Реальные поля можно увидеть послав что-нибудь светло-серое шире рулона, с функцией вписать...

Последний раз редактировалось perpetule, 13.09.2011 в 21:22.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 23:40
#71
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


perpetule, спасибо, я попробую. Но еще раз повторюсь - Ширина рулона и есть 420мм. Т.е. при 1:1 мы никак уже не сможем получить отпечатанную внешнюю рамку формата. А у нас сложилась практика в организации, что рамка эта нужна. В этих 5мм снизу, под штампом, печатается формат листа ("Формат А3х3", например, это ГОСТ требует опять же) и аббревиатура отдела (АСО, например). Кроме того, там потом пишет инвентарный номер архив. Если делать 1:1, то эти надписи не напечатаются.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 13.09.2011 в 23:47.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 08:13
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Ну за 10-15 чел/лет можно было и разбирающегося в плотерах человека нанять. Он бы за день всем настроил и плотер и компы заодно. ))
Да мы же дураки, не догадались такого чел. нанять.
Дело не в разбирательстве в плоттере. А в разбирательстве В СИСТЕМЕ графический редактор-принтер. Вернее, даже не разбирательство, а необходимость подстраивать КАЖДЫЙ раз. Например, плоттер HP Desgnjet 110plus nr может чертеж повернуть по заданому рулону, а может и НЕ повернуть - без всяких причинно-следственных зависимостей. От влажности воздуха что ли зависит
Короче, ловить 185 мм с точностью +/- 0,5 мм (половина деления шкалы линейки эксперта )не представляется не то чтобы невозможным, а нецелесообразным.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Вообще мое мнение таково, что если человек не может справиться с компом, то может лучше его посадить за кульман? Там и ручки поравняются и размер рамки запомнится. Привыкли к кнопке вписать, так и лепят чертежи формата А2, вписанные в А3. А когда обращают на это внимание, то очень обижаются: мол компьютер ступил...
А мое вообще мнение таково, что если человек не вник в смысл сказанного, то и ошибочное вписание А3 в A2 легко перепутает с ловлей точности в пределах 2%. Такого человека-профессора надо....просто простить
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.09.2011 в 08:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 08:27
#73
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Отрицательное заключение экспертиза не имеет право выдать на основании таких недостатков. В заключении только могут указать недостаток - штамп меньше на 2-3 мм
У экспертов основная зарплата состоит из премии. Премию платят если даешь как мин. 10 замечаний или денежки тю тю.
Как я люблю всех этих "коллег"
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 08:37
#74
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


Offtop: Столько экспертов по экспертам - всё знают про премии, зарплаты и методы работы последних.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 09:20 Клименко Ярослав
#75
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Обратить внимание на #56

У меня нижнее поле не 5мм, а 8мм и шрифт надписи формат копировал 2,5
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 09:29
#76
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


К #9
http://www.**************/ntdtext/549209
ИД 24.2001
Вопрос. В связи с развитием компьютеризации проектных работ и комплектованием для заказчика передаваемых рабочих чертежей одного формата (обычно A3) встает вопрос об их уменьшении, но при этом изменяется масштаб чертежа. Не наблюдается ли в этом случае нарушение требований стандартов СПДС?

Ответ. Порядок передачи копий рабочих чертежей нормативными документами не регламентирован. Поэтому в случае желания подрядчика передать заказчику копии проектных документов (А2) на уменьшенном формате (А3) при обязательном обеспечении хорошего качества изображения, то такая передача должна быть оговорена в договоре подряда на выполнение проектных работ. Если в договоре такие условия отсутствуют, то необходимо получить согласие заказчика на передачу ему уменьшенных копий проектной документации. В этом случае изменение размеров основной надписи и спецификаций (ГОСТ 21.101) на копиях будет обосновано.

Т.е. десять лет назад можно было, а сейчас штамп в экспертизе линейкой меряют?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 09:33
#77
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче, ловить 185 мм с точностью +/- 0,5 мм (половина деления шкалы линейки эксперта )не представляется не то чтобы невозможным, а нецелесообразным.
Вот и еще один ленивый нашелся... Сначала 15 лет не могут настроить плотер, а потом начинаем говорить о целесообразности... Как я и писал ранее: свою беспомощность списываем на недостатки техники...

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такого человека-профессора надо....просто простить
Чем сарказмом необоснованным заниматься, лучше бы инструкцию к плотеру почитали, да в автокаде с настройками поигрались...


з.ы. Повторю еще раз свою мысль, которую похоже не все уловили: вместо того, чтобы спрашивать каким нормативом прикрыться для распечатки ненормального размера штампа, лучше задавать вопросы о правильной настройке плотера и автокада. А если еще и марку плотера указать, то думаю ответ будет получен в считанные минуты...

Последний раз редактировалось professor_off, 14.09.2011 в 09:42.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 09:42
#78
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Обратить внимание на #56

У меня нижнее поле не 5мм, а 8мм и шрифт надписи формат копировал 2,5
Offtop: А верхнее что тогда, 2мм получается?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 09:47
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
... Сначала 15 лет не могут настроить плотер, а потом начинаем говорить о целесообразности...
Про нецелесообразность мы догадались не потом, а тоже лет 15 назад.
[quote=professor_off;805959]... Как я и писал ранее: свою беспомощность списываем на недостатки техники...[offtop] Да, мы не можем, как некоторые мощные, совершенствовать драйверы, слегка расширить рулон, и устранять различные другие недостатки техники. Мы просто хрен кладем на отклонения порядка 2%.
Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
лучше бы инструкцию к плотеру почитали, да в автокаде с настройками поигрались...
Будете в Уфе, зайдите к нам - поможете поиграться. А то мы тут никак не наиграемся...
А в инструкции к плоттеру написано: нажать на кнопку "А" и получить результат. Чем мы и занимаемся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 09:55
#80
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
хрен кладем
Вот чем Вы занимаетесь... и ничего более
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 10:57 Клименко Ярослав
#81
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Пост не смотрел #56 не смотрел значит, нет верхнее 5мм и левое 5мм и правое 20мм
только нижнее, современный ГОСТ разрешает делать не 5мм, и именно в силу несовершенства принтеров ИМХО.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:01
#82
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Если проблема только в размере штампа, то есть простое решение см. вложение.
Настройка блока рамки.dwg
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:

Последний раз редактировалось zenon, 14.09.2011 в 12:07.
zenon вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:01
#83
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Offtop: Дайте, пожалуйста, ссылку - нужны рулоны для HP "чуть шире 420мм". Буду благодарен
Ну если например надо печатать А2, то печатаем его на рулоне шириной 620 мм. Поля чуть больше 10 мм - фиг с ним... А3 всяко бывает, чаще ставим рядо два А3 и распечатываем на А2, отдел оформления порежет потом... Ну или АС.И-шек А4-х добавим... Вобщем комбинируем :-)
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:02
#84
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Пост не смотрел #56 не смотрел значит, нет верхнее 5мм и левое 5мм и правое 20мм
только нижнее, современный ГОСТ разрешает делать не 5мм, и именно в силу несовершенства принтеров ИМХО.
Смотрел 56. Вроде как там про А4 и А3....
Чтобы всё же предотвратить разрыв моей головы..... Имеем формат 594х420. Слева - 20мм, со всех остальных сторон - по 5мм (аксиома). Следовательно 420-5-5=410мм. Это жирная рамка. И она должна быть 1:1 (и все, что внутри ея). Задача - втюхать это в рулон шириной 420мм, чтобы еще снизу "формат" и "копировал" поместились (и напечатались), а сверху 5мм поле осталось.... Если бы рулон был 430мм - вопросов бы не возникло. Колитесь, коллега.
Цитата:
Ну если например надо печатать А2, то печатаем его на рулоне шириной 620 мм.
От оно чё!
Это я тоже так умею! (и соответствующий плоттер у нас есть - HP500 - на нем замечательно всё 1:1). А вы на рулоне 420 попробуйте. HP70 620мм не кушает. А3х3 печатать на рулоне 620 - не слишком ли расточительно?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 12:29
#85
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
Смотрел 56. Вроде как там про А4 и А3
, да о них и речь шла, на рулоне 420 ваша проблема не решаема, меняйте принтер, как вариант поробуйте поиграть 99,5-100% масштабом в *.pc3 файле, во многих местах автокада можно задавать размеры, высоту шрифта итд с размерностью менее 0,001, но в диалоговых окнах все равно далее идет округление, до десятых, хотя внутри автокада, это значение гуляет как задавалось например ужатие шрифта 0,558 будет отображаться в диалоге настройки как 0,6 хотя реально будет 0,558.

В драйверах принтера (форточек) выставлять как правило бесполезно, там жесткий шаг в 1%.

Последний раз редактировалось perpetule, 14.09.2011 в 20:05.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 13:03
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Offtop:
Вот чем Вы занимаетесь... и ничего более
Не, кое-чего все же делаем. Ну там проектик сбацаем, сооруженьице посчитаем, или еще чего-нибудь по мелочи, в перерывах между кладениями.
У Вас действительно все штампы на бумагах ровно-ровно 185 мм?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 13:23
#87
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
на рулоне 420 ваша проблема не решаема, меняйте принтер
ЧТД. Совет замечательный. Безусловно поменяем, но не раньше чем он умрет. Только вот это не наша проблема, вернее - для нас это не проблема.

Ильнур.... Как я вас понимаю
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 13:40
#88
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Вас действительно все штампы на бумагах ровно-ровно 185 мм?
Приезжайте и измеряйте ))
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:07
#89
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А3х3 печатать на рулоне 620 - не слишком ли расточительно?
А3х3 печатаем на рулоне 914 Если все-таки приперло и надо печатать так, чтоб размер листа совпадал с размером рулона, то либо все-таки вписываем, либо если не лень печатаем чтобы внешняя рамка обрезалась и обрезаем в длину четко по формату. Надпись "Формат А3" дописываем ручками
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 14:33
#90
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
А3х3 печатаем на рулоне 914 Если все-таки приперло и надо печатать так, чтоб размер листа совпадал с размером рулона, то либо все-таки вписываем, либо если не лень печатаем чтобы внешняя рамка обрезалась и обрезаем в длину четко по формату. Надпись "Формат А3" дописываем ручками
Ну опять же, что и требовалось доказать. Считайте, что у нас состояние "постоянно припёрло". Один принтер работает на А2 и А3х3, другой на А1 и А2х3. А рулоны каждый раз менять и руками что-то подписывать некогда - припёрло!
Кстати, могу ошибаться... А при копировании чертежей на РЭМе нельзя чуть увеличить копию? Мы печатаем один оригинал (в архив), а заказчику отдаем 4 копии с РЭМа. Я просто не знаю толком, как он работает.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 20:24 Клименко Ярослав
#91
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Пользуюсь такой фишкой - А4х3 отправляю на рулон 620 поперек (печатаемая-608), для такого хода конем, форматка вместо 630х297, стала 608х297 и чепятается 100% масштабом, так что штамп (самое святое) ровно 185, и несмотря на косяк почти в 2% по длине форматки никто еще не жаловался, и масштаб 100%, и ножницами махать поменьше и в лесу лишняя елка цела.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 12:38
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Пользуюсь такой фишкой - А4х3 отправляю на рулон 620 поперек (печатаемая-608), для такого хода конем, форматка вместо 630х297, стала 608х297 и чепятается 100% масштабом, так что штамп (самое святое) ровно 185, и несмотря на косяк почти в 2% по длине форматки никто еще не жаловался, и масштаб 100%, и ножницами махать поменьше и в лесу лишняя елка цела.
Я недопонял, а штамп вдоль или поперек А4? Если поперек, то как в 608 вмещается 3х185+3х5+3х20 в масштабе 100%?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:11 Ильнур
#93
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
3х20
здесь такого не предусматривалось
Штамп вдоль стороны 608 (один штамп, такой формат называют дополнительным в отличии от основных А0, А1, и т.д.)
Формат 608x297
вместо положенных 630x297 (А4х3)
Я и не говорю что это правильно - просто мне так удобнее.
20+5+185+5+185+5+185+5+5 = 600
, на глаз не особо заметно...
20+7+185+7+185+7+185+7+5 = 608

Последний раз редактировалось perpetule, 15.09.2011 в 15:22.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:21
#94
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


обычно, когда не о чем писать, но очень надо пишут, что "основные надписи не соответствуют гост 21.1101..." который все знают и все на него кладут.
__________________
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 15:41
#95
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Проектировщик сам виноват. Нечего было слишком хороший проект сдавать. Придраться не к чему, вот и получилось так. Эксперту со своей стороны нельзя пропустить проект без замечаний - скажут, эксперт плохо работает. Да и гемора ему будет много.
Поэтому не надо писать чему соответвует отметку нуля и уровень грунтовых вод)) потом по эим замечанием в экпертизу налегке идешь)))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 16:56
#96
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


По размерам форматов есть интересный вопрос. Вот например формат А4х4 имеет размеры 297х841, хотя по идее длина формата - это четырех-кратное увеличение меньшей стороны базового формата А4, то есть 210х4=840. Откуда лишний миллиметр? Это же касается и многих других форматов, чем больше длина - тем больше "погрешность". Например формат А4х9 имеет размеры 297х1892, хотя "чистый размер" 297х1890. Лишние два миллиметра.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 17:14
#97
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В чертежах жб элементов армирование показывается сплошной линией, а не как принято у подавляющего большиснтва, когда арматура рисуется по фактическому диаметру двумя линиями.
Может вы правы, а может и нет. Эти указания фактически запрещают показывать армирование несплошной линией (штриховой). Не думаю, что в указаниях пишут, что арматуру следует показывать ОДНОЙ сплошной линией...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 17:16
#98
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Нитонисе, вообще то пляшут от формата А0 (841×1189).
На самом деле размер А4 должен быть 841/4=210,25мм
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 17:22
#99
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Может вы правы, а может и нет. Эти указания фактически запрещают показывать армирование несплошной линией (штриховой). Не думаю, что в указаниях пишут, что арматуру следует показывать ОДНОЙ сплошной линией...
Если посмотреть ГОСТ 21.501-93 (не знаю, в России может он уже не актуален?), то там есть такой пункт:

5.3.12 На схему армирования монолитной железобетонной конструкции наносят:
а) координационные оси здания (сооружения);
б) контуры конструкций – сплошной толстой основной линией;
в) размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона.
Арматурные и закладные изделия на схеме изображают очень толстой сплошной линией.
При необходимости на схеме указывают фиксаторы для обеспечения проектного положения арматуры.


Формально показывать арматуру двумя линиями (то есть по диаметру) - нельзя и эксперт имеет полное право вернуть оформленный так проект разработчику с требованиме оформить согласно ГОСТ.

Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
На самом деле размер А4 должен быть 841/4=210,25мм
Вот в чем дело...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 17:47
#100
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
5.3.12 На схему армирования монолитной железобетонной конструкции наносят:
Ключевое слово я выделил. В основном в узлах или разрезах сейчас показывают арматуру в натуральном виде (двойной линией), а на схеме действительно не нужно показывать арматуру двойной сплошной (хотя даже если показать таковой то при выводе на печать она сольётся в одну сплошную) ...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 17:57
#101
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ключевое слово я выделил. В основном в узлах или разрезах сейчас показывают арматуру в натуральном виде (двойной линией)
Теперь надо выяснить, что такое "схема" Впрочем в том же ГОСТ есть и поясняющие картинки, вот например:

[IMG]http://s016.***********/i336/1109/56/ac1cc7d90c8c.png[/IMG]

По-моему сейчас мало кто из проектировщиков рисует подобные сечения с применением упрощенного показа арматуры - одной линией. А надо. Кслову сказать были даже прецеденты в нашей экспертизе, когда эксперты указывали именно на это обстоятельство - арматуру нужно показывать одной линией. Не знаю правда чем дело кончилось.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 18:11
#102
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
о-моему сейчас мало кто из проектировщиков рисует подобные сечения с применением упрощенного показа арматуры - одной линией. А надо.
А по-моему нужно ГОСТ пересмотреть, т.к. когда это чертилось вручную то было довольно рагульно, а сейчас клацнул и появилась вторая линия. Ну и естественно видишь вживую где будет пересечение стержней внатуре, особенно на разрезах или узлах где большие диаметры арматуры, да и вообще большое скопление арматуры. Ведь то, что ты начертишь хоть и пройдёт экспертизу, но при монтаже может вылиться в разные переделки монтажников, которые могут далеко не лучшим образом сказаться на самой конструкции.

P.S. Кстати в указанном Вами ГОСТ-е нет пункта 5.3.12, он там под номером 3.3.12

Последний раз редактировалось РастОК, 15.09.2011 в 18:23.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 18:53
#103
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А по-моему нужно ГОСТ пересмотреть
Надо-то надо, но пока ничего не пересмотрено эксперты имеют полное право дурковать.

Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
P.S. Кстати в указанном Вами ГОСТ-е нет пункта 5.3.12, он там под номером 3.3.12
В моем варианте этот пункт идет именно за номером 5.3.12. Видно другая редакция.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 21:13
#104
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


В ГОСТ 21.501-93 всего 4 раздела.
В Одессе-маме действует ДСТУ 2009 г., в котором разделов больше
Чертежи строительных конструкций изображают условными изображеними, которые приведены в приложении 1
Можно, конечно, "как в жизни" с ребрами на арматуре и даже с тенями. Но это уже будут не чертежи, а картинки
Арматуру на схемах армирования изображают "очень толстой линией", но это "очень" означает, что в 1,5 -2 раза толще "толстой основной линии"
Схемы армирования изображают в масштабах от 1:20 до 1:100, т.е. даже арматура 20 мм в масштабе 1:20 - 1 мм, а в масштабе 1:100 -вообще говорить не о чем - какие двойные линии? Можно конечно 1:1, но такого проектировщика гнать надо.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 15.09.2011 в 21:41.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 22:00
#105
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В ГОСТ 21.501-93 всего 4 раздела.
См. вложение.

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Можно конечно 1:1, но такого проектировщика гнать надо.
Я армирование жб элементов (узлы, сечения) показываю как правило в масштабе 1:10. На печати не сливаются линии, если между ними 0.8 мм и более. То есть арматура 8 диаметра выглядит уже красиво. Может и шестерка не сливаться - зависит от принтера.
Вложения
Тип файла: zip ГОСТ 21.501-93.zip (1.23 Мб, 129 просмотров)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 22:18
#106
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


В этом варианте ГОСТа написано, что он издан в Белоруссии, т.е. это не тот официальный вариант, который находится в российских информационных системах
Про условные изображения на схемах я уже написал
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2011, 22:41
#107
С-М


 
Регистрация: 12.02.2011
Сообщений: 15


дать взятку
С-М вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:02
#108
Tekto


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 3


Никогда не было таких проблем.. если ещё актуально - распишу по пунктам. Вдруг поможет
Tekto вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 13:24
#109
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


в данном случае уже наверное не поможет.
Распиши, может кому и пригодится в жизни.
а мы подисскутируем по этому поводу....
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 09:46
#110
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


От эксперта, который наш объект смотреть будет, пришел список замечаний к одному из проектов. Прямо скажу, что по всему списку действительно многого в проекте не хватает, но вот пункт во вложении меня очень заинтересовал. Сталкивался ли кто с подобным и действительно в экспертизе так строги к этому пункту СП? (может написано до кучи, чтоб завернуть проект)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замечание.PNG
Просмотров: 157
Размер:	201.9 Кб
ID:	155871  
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 09:48
#111
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


См. в Волгограде - танцующий мост.
__________________
tc71
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:03
#112
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


perpetule, я с мостами не очень знаком, и понимаю что для сооружений, в которых по прил. Д СП20 не посчитать ветер, может требоваться какое то уточнение. Я же имею дело с ОПО, и очень много этажерок и зданий самой обычной формы попадают под повышенный уровень. Зачем же над ними так изголяться?)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:16
#113
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


В следующей редакции норм этот пункт, говоря по секрету , должны отменить.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:26
#114
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Сталкивался ли кто с подобным и действительно в экспертизе так строги к этому пункту СП?
Ну как сказать строгий ли пункт и как к нему относятся? Должны быть продувки. Мы делали и делаем. Вам, случайно, может и СТУ надо подготовить?
non-live вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:34
#115
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
может и СТУ надо подготовить
Может и надо будет. Пока решается вопрос. Но я не понимаю, присвоили этажерки повышенный уровень, и тут же продувать понадобилось. Зачем? Чтоб заодно проверить коэф. СНиПовские?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:37
1 | #116
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Должны быть продувки. Мы делали и делаем. Вам, случайно, может и СТУ надо подготовить?
Вот для этого данные нормативы и вводятся, а то все дорожная карта, импортозамещение и др.

Николай
В ответ эксперту необходимо написать следующее: аэродинамические коэффициенты получены на основании результатов продувок модели сооружения в аэродинамичесской трубе, моделируемой в сертифицированном комплексе (например, в Роботе или аналог), и приложить соответствующие картинки.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 20:29
#117
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Пришел ГИП, говорит продувка стоит 1.5 млн.р. со своим макетом. Придется в экстренном порядке осваивать робот))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 20:43
#118
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Моделирование в роботе это все же не продувка в трубе, если заниматься буквоедством. Может лучше получить рекомендацию от какого-нибудь ЦНИИСКа, что коэффициенты можно принять по приложению СП?
Medoved вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечания экспертизы по оформлению чертежей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Замечания экспертизы к проекту НВК Pontelimon Инженерные сети 7 18.03.2011 13:21
Пункт замечания питерской экспертизы Cerge Инженерные сети 5 03.02.2010 15:25