Пульсационная составляющая ветровой нагрузки.
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 33249
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167
|
to Нитонисе
По идее, коэф. пространственной корреляции пульсации равен: для плоскости ZOY - верхняя часть 0.85, "стойка" примерно 0.86. А при расчете количество собственных форм, мне кажется, нужно взять больше 2-х. Минимум - 4 (и то если не вылезут какие-нибудь парциальные частоты), поскольку низшими могут оказаться крутильные и изгибно-крутильные формы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Раз уж тема есть спрошу тут.
Промздание размером 100х48. высота 22м. шаг поперечных рам 6м. Стальной каркас. В формуле пульсационной составляющей есть коэффициент Пространственной корреляции пульсации давления ветра, по СП Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения. С высотой все понятно. Высота равна высоте здания. Вопрос что принимается за ширину (b) длинна всей стены на которую собирается ветер, или 6м-шаг колонн, на которые действует ветер?
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Правильно ли что в исходных данных для статических нагрузок (модальный анализ) я использую коэффициенты пересчёта 1, а также использую метод итерации пространств?
И если всё верно, то правильно ли я понимаю следующие результаты? форма 1 период 2,746 => 1/ 2,746=0.364 Гц форма 2 период 2,2185 => 1/ 2,2185=0.45076 Гц Предельное значение частоты собственных колебаний fl для ж/б зданий во II ветровом районе =1,1Гц Тогда: f1 > fl не выполняется f1 < fl < f2 тоже не выполняется так как вторая частота колебаний меньше предельного значения 1,1 Гц Выполняется пункт 11,1,8,В. Цитата:
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
правильно. Это говорит о том, что при расчете масс, вы используете расчетные нагрузки.
Цитата:
Цитата:
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
Цитата:
Мне вот тут намекают считать по Wp = Wm * ξ* ξ(ze) * V и не париться. Вы что по этому поводу думаете? ![]()
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50
|
То есть квадрат искомого усилия равен сумме квадратов усилий каждой формы? Ничего не понимаю. Да и условие fs <f l< fs+1; тоже не вполне осилил.
А никто примером расчёта не поделится случайно? Или все тоже "не парятся" =)))
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А что здесь понимать. Считаете f1, f2, f3 при f3<f l< f4. Учитываете в расчете 3 формы колебаний (для Ж\Б обычно). Перемещения и усилия от каждой формы и в среднеквадратику.
На форуме с этим трудновато. Закляните, сначала, в Руководство по ветру. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
SergeyKonstr, подниму тему и надеюсь на ваш ответ.
я правильно понимаю ваш комментарий Цитата:
а после получения усилий и перемещений от каждой формы выполнить указания п.11.1.9, (как вы сказали "среднеквадратика")
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Да. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Считай по лирам/скатам. ![]() И учитывать все формы для которых fs < fl
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
интересен был вопрос учета этой пульсации в общем случае. Вот нет, например, в ЛИРЕ возможности автоматически считать пульсацию. что делать? пусть не ЛИРА, а любой другой КЭ комплекс, или иностранный, в конце концов. Как посчитать тогда? теперь понятно (хоть и реализация трудоемка): 1) получение форм собственных колебаний (модальный анализ) 2) оценка и определение соответствия пунктам а), б) или в) СП 20.13330.2011 (то есть сравнение частот форм собственных колебаний с предельными) 3) определение пульсационной составляющей (для пункта а) и б) вопросов нет - формулы ясны, комментарии в СП понятны). В случае варианта в) определить те самые значения пульсационных составляющих (s штук), так сказать, "ручками", приложить эти нагрузки к расчетной схеме. 4) s результатов этих форм в дальнейшем учитываются по указаниям пункта 11.1.9 (так сказать "корень квадратный из суммы квадратов") средствами РСН этого не достичь, но общее понимание теперь есть. Сама загвоздка была именно в п. 3. как определить пульсационную составляющую в варианте в) когда прямых указаний на это нет.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это откуда, в нормах есть?
- это зачем? Усилия пропорциональны ветровой нагрузке, поэтому не проще ли ветровую нагрузку определить корнем из суммы квадратов и её приложить? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Цитата:
Цитата:
Обязательно. Есть в "Руководстве по расчёту на ветровое воздействие". Поищи в дауне. Да и в старом (буквенном) снипе было. И получишь липу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 185
|
Цитата:
RMS(a+b) <> RMS(a) + RMS(b) gdenisn ЦНИИСК = Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. 1978 Бирбраер Роледер = Экстремальные воздействия на сооружения. 2009 Симиу Сканлан = Воздействие ветра на здания и сооружения. 1984 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а по-русски?
- в чём ошибка? Цитата:
- это ранее не встречал почему-то, изучу, спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
как это сделать в ЛИРЕ я знаю. я хочу понять именно математику определения этих параметров, для реализации расчета, например, в РОБОТЕ. или иной КЭ программе, где нет возможности учета пульсации ветра согласно наших норм. Цитата:
Ведь мы прикладывает пульсационную составляющую нагрузки, как статическую для определения усилий и деформаций. То есть мы не решаем именно динамическую задачу. Задача линейная. А при линейных расчетах нам не важно в каком порядке мы задаем нагрузки. То есть я к чему: Что есть пульсационная составляющая ветровой нагрузки согласно СП? В моем понимании это статическая нагрузка с определенным коэффициентом, который определяется из данных о частоте собственных колебаний и прочих характеристик. Для каждой частоты при одной и той же высоте мы получаем какой то свой коэффициент для определения пульсационной составляющей. согласно формуле (11.7) пульсационная составляющая (в виде статической нагрузки) получается путем умножения средней составляющей на коэффициент динамичности, коэффициент пульсации и коэффициент пространственной корреляции. все эти три коэффициента определяются для каждой отдельной формы колебаний и для конкретной высоты. то есть, имея 3 формы колебаний, мы получаем три разных коэффициента для средней составляющей Wm. Скажем 1, 2 и 3 если мы определяем перемещения и усилия для первой частоты, мы прикладываем пульсационную составляющую с нагрузкой 1*Wm для второй частоты, соответственно Wm*2, для третьей - Wm*3. Так как задача решается в упругой/линейной постановке, получаем соответсвующие перемещения, которые относятся друг к другу так же 1/2/3. Далее согласно СП нам необходимо просуммировать квадраты перемещений (или усилий) и извлечь квадратный корень. то есть ((d(Wm)*1)^2+(d(Wm)*2)^2+(d(Wm)*3)^2)^0.5=d(Wm)*(1^2+2^2+3^2)^0.5. Offtop: (d(Wm) - перемещение) то есть полученные коэффициенты при Wm в формуле 11.7 не обязательно прикладывать к пульсационной составляющей для каждой формы колебаний по отдельности. достаточно получить их сумму квадратов и взять корень, и полученное значение умножить на среднюю составляющую ветровой нагрузки и получим пульсационную составляющую. где моя математика дала брешь? вроде бы все логично.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не в Вашей математике дело, а в том, что СНиП, написал одной строчкой/формулой, то что заслуживает несколько страниц разъяснений.
----- добавлено через ~6 мин. ----- См. ф. (12.16) здесь, но прежде главу 4 там же. Последний раз редактировалось eilukha, 02.06.2015 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
eilukha, изучай Библию, а не её вольную интерпретацию.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 03.06.2015 в 07:06. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
и что библия говорит о моих рассуждениях в посте №32?
эта формула не прояснила ситуацию об учете S форм колебаний. зато внесла еще одну неясность относительно норм. в нормах ничего не сказано о коэффициенте корреляции для форм 2,3...S, а в приведенной вами книге "Для всех мод, кроме первой, коэффициент корреляции ν = 1". в СП и СНиП этого нет. зато есть в Руководстве по расчету зданий на воздействие ветра (п. 6.5)... но почему этого в нормы не внесли. фантастика.
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 03.06.2015 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 185
|
В пределах одной моды задача линейная.
Но действия нескольких мод мы складываем не линейно, а по RMS (учет случайности воздействия и не одновременности достижения экстремумов по разным модам). В случае кратных мод складывать надо хитрее см. Бирбраер'а. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это хорошо расписано и в: Перельмутер и др. = Нагрузки и воздействия на здания и сооружения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а разве в разных точках системы доля пульсационной составляющей в полной ветровой нагрузке одинакова? Величина пульсаций в точке зависит от величины перемещений этой точки в данной моде. Т. е. нет такого коэффициента, умножив на который среднюю составляющую (или ветровое загружение) можно получить пульсационную сразу для для всех точек системы. Или не так?
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
не претендую на свою правоту, но более точных аргументов не получаю, потому ответа на вопрос так и не нашел. и на то есть как минимум две причины: я действительно не улавливаю сути (что наиболее вероятно) или остальные ораторы ошибаются (что я так же допускаю)... судить не берусь. хочу только разобраться. если не с помощью форума, то придется изучать представленную выше литературу...глядишь поумнее стану =) Цитата:
кстати, я описывая этот самый коэффициент и говорил о конкретной высоте, а не о нагрузке на все здание/сооружение в целом.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Я не совсем понял ваш вопрос из вашей же цитаты . Поясните для меня, того, кто на бронепоезде. Я честно не понял вопроса.
Что значит величина пульсаций ? Амплитуда,частота? Но и в том и другом случае ответом будет "да". Наверное. ..
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор ПГС Регистрация: 15.07.2009
Минск
Сообщений: 20
|
Рассчитываю решетчатую конструкцию (лопасти мельницы, не крутятся, будут зафиксированы в определенном положении). Для средней составляющей - Wm, аэродинамический коэффициент Сх учитывает решетчатость (схема 15, прил. 1), а вот пульсационная составляющая получается, не учитывает, что конструкция сквозная, т.е. действует на площадь, ограниченную контуром конструкции. Может кто-нибудь подсказать что-нибудь по этому поводу, для размышлений? Снижать пульсацию или нет?
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
стандартный расчет пульсаций плохо применим к такой ситуации.
занижать ничего не нужно. возможны всякие дополнительные эффекты типа галопирования при обледенении, ветровых резонансов и тп. я взял бы пульсационную составляющую как минимум примерно равной средней. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор ПГС Регистрация: 15.07.2009
Минск
Сообщений: 20
|
Спасибо за совет. Пульсационная составляющая, получилась почти в 1,5 раза больше средней. Решил взять всю, в связи с возможными, выше перечисленными Вами, эффектами. Тем более у лопасти первая частота собственных колебаний получилась 1,73 Гц, что ниже предельного значения 2,9 Гц (I ветровой р-н, при декременте 0,15), а по п. 6,8 мне нужно учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях (даже не представляю как).
Касаясь предельного значение частоты собственных колебаний по табл. 8, если частота сооружения, меньше предельного, то в этом же случае надо учитывать силы инерции? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
Да элементарно, Ватсон.
Любая программа на пульсацию считает. Можно конечно "вручную", но для этого надо 5 лет в нормальном ВУЗе учиться.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задание ветровой нагрузки в SCADe | DenisovSlava | Расчетные программы | 17 | 25.09.2023 12:28 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С | ВИЙ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.02.2009 22:23 |