Пульсационная составляющая ветровой нагрузки.
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Стоит задача определить эту самую пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Никогда ее не считал, а тут вот захотелось Да знаю, есть литература, буду изучать, но надеюсь направите меня сразу на путь истинный, что бы не изучал ненужную инфу и сразу понял что мне надо и где это искать

Вот такая схема. Решетчатая конструкция, показана по контурам.

[IMG]http://i015.***********/1109/3a/29b97c970688.png[/IMG]

При знакомстве с соответствующим разделом СНиПа по нагрузкам (в Беларуси действует СНиП, а не СП) сразу появились затруднения со следующим:
1. Первая частота собственных колебаний, вторая частота... как они определяются?
2. Коэффициент пространственной корелляции пульсации давления ветра. Не пойму методу его определения. Если взять мой конкретный пример, то чему этот коэффициент будет равен на уровне 24 м и 22 м от уровня земли?
Просмотров: 33249
 
Непрочитано 16.09.2011, 14:29
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1. Первая частота собственных колебаний, вторая частота... как они определяются?
Проще всего частоты даже если хотите считать вручную определить с помощью какой нибудь КЕ проги. Любой, все вроде умеют. Лично я так дальше в проге и считал поєтому на второй вопрос сходу не отвечу .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 15:49
#3
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to Нитонисе
По идее, коэф. пространственной корреляции пульсации равен: для плоскости ZOY - верхняя часть 0.85, "стойка" примерно 0.86.

А при расчете количество собственных форм, мне кажется, нужно взять больше 2-х. Минимум - 4 (и то если не вылезут какие-нибудь парциальные частоты), поскольку низшими могут оказаться крутильные и изгибно-крутильные формы.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 15:49
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


по интерполяции посчитай. в твоем примере, по таблицам СП, примерно0.8.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 09:33
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Раз уж тема есть спрошу тут.
Промздание размером 100х48. высота 22м. шаг поперечных рам 6м. Стальной каркас.
В формуле пульсационной составляющей есть коэффициент Пространственной корреляции пульсации давления ветра,
по СП
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
С высотой все понятно. Высота равна высоте здания.
Вопрос что принимается за ширину (b)
длинна всей стены на которую собирается ветер, или 6м-шаг колонн, на которые действует ветер?
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 10:09
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


да... справку вам действительно нужно прикупить! А считать вы все сразу конструкции будете, на которые действует ветер?
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 21:04
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


ну вобщем спасибо... наверное. и на этом. типа.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 22:50
#8
pgs112

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2008
Москва
Сообщений: 32


рассчитываю ветровую нагрузку и запнулся на определении первой и второй частот собственных колебаний? в этой теме говорилось про какие-то км проги. не разобрался.
подскажите, пожалуйста, как определять эти частоты?
pgs112 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2012, 23:07
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


В скаде модальный анализ, если конструкция сложная.
Или ручками, как раньше считали, если степеней свободы не очень много
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 21:52
#10
pgs112

конструктор
 
Регистрация: 02.12.2008
Москва
Сообщений: 32


где найти алгоритм ручного рассчета частот собственных колебаний?
pgs112 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 14:37
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
что принимается за ширину
- имхо: если колонны связаны по верху жесткии диском, то это полная ширина здания; иначе - это грузовая ширина колонны (рамы).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 12:15
#12
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


Правильно ли что в исходных данных для статических нагрузок (модальный анализ) я использую коэффициенты пересчёта 1, а также использую метод итерации пространств?
И если всё верно, то правильно ли я понимаю следующие результаты?
форма 1 период 2,746 => 1/ 2,746=0.364 Гц
форма 2 период 2,2185 => 1/ 2,2185=0.45076 Гц

Предельное значение частоты собственных колебаний fl для ж/б зданий во II ветровом районе =1,1Гц
Тогда:
f1 > fl не выполняется
f1 < fl < f2 тоже не выполняется так как вторая частота колебаний меньше предельного значения 1,1 Гц
Выполняется пункт 11,1,8,В.

Цитата:
в) для сооружений, у которых вторая собственная частота меньше предельной, необходимо производить динамический расчет с учетом первых форм собственных колебаний. Число s следует определять из условия fs <f l< fs+1;
Как это понимать и что делать дальше? Что с пульс.сост. то в итоге?
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 14:52
#13
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
я использую коэффициенты пересчёта 1
правильно. Это говорит о том, что при расчете масс, вы используете расчетные нагрузки.

Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
форма 1 период 2,746 => 1/ 2,746=0.364 Гц
форма 2 период 2,2185 => 1/ 2,2185=0.45076 Гц
Верно. Формула простая.

Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Предельное значение частоты собственных колебаний fl для ж/б зданий во II ветровом районе =1,1Гц
Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Как это понимать и что делать дальше? Что с пульс.сост. то в итоге?
Поставьте столько форм собственных колебаний, при которых частота последней формы будет больше указанного в таблице значения (в вашем случае больше 1,1 Гц)
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 15:11
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что при расчете масс, вы используете расчетные нагрузки.
Не правильно. Нормативные.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:24
#15
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,114
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


В советские времена пульсационную составляющую для зданий высотой менее 40 метров допускалось не определять. Зачем убрали это - не понятно.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:29
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В советские времена пульсационную составляющую для зданий высотой менее 40 метров допускалось не определять.
Где такое сказано?И где сейчас такого нет?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:31
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Где такое сказано?
- в старом СНиП.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:32
#18
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Поставьте столько форм собственных колебаний, при которых частота последней формы будет больше указанного в таблице значения (в вашем случае больше 1,1 Гц)
Да, но это будет частота последней формы, а не второй f2 как говорится в СНиП....%)
Мне вот тут намекают считать по Wp = Wm * ξ* ξ(ze) * V и не париться. Вы что по этому поводу думаете?
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:37
#19
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,114
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Вы что по этому поводу думаете?
Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
не париться
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:39
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Что с пульс.сост. то в итоге?
п. 11.1.9 СП 20.13330.2011.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 15:44
#21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


по моим скромным наблюдениям значение пульсационной составляющей ветра для производственных зданий и сооружений с металлокаркасом высотой до 50 метров находится в пределах
Wp = (0,6.... 0,8)Wm
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 16:30
#22
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
п. 11.1.9 СП 20.13330.2011.
То есть квадрат искомого усилия равен сумме квадратов усилий каждой формы? Ничего не понимаю. Да и условие fs <f l< fs+1; тоже не вполне осилил.
А никто примером расчёта не поделится случайно? Или все тоже "не парятся" =)))
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 16:38
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Да и условие fs <f l< fs+1; тоже не вполне осилил.
А что здесь понимать. Считаете f1, f2, f3 при f3<f l< f4. Учитываете в расчете 3 формы колебаний (для Ж\Б обычно). Перемещения и усилия от каждой формы и в среднеквадратику.


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
А никто примером расчёта не поделится случайно?
На форуме с этим трудновато.
Закляните, сначала, в Руководство по ветру.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (214.0 Кб, 594 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 14:20
#24
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


SergeyKonstr, подниму тему и надеюсь на ваш ответ.
я правильно понимаю ваш комментарий
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А что здесь понимать. Считаете f1, f2, f3 при f3<f l< f4. Учитываете в расчете 3 формы колебаний (для Ж\Б обычно). Перемещения и усилия от каждой формы и в среднеквадратику.
то есть в случае варианта "в" (СП 20.13330.2011 п.11.1.8) необходимо определять пульсационную составляющую для каждой формы (от 1 до s) по формуле подпункта б) того же СП? (формула 11.7). Только вместо f1 подставлять соответственно f1, f2 ... fs?

а после получения усилий и перемещений от каждой формы выполнить указания п.11.1.9, (как вы сказали "среднеквадратика")
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 15:22
1 | #25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
то есть в случае варианта "в" (СП 20.13330.2011 п.11.1.8) необходимо определять пульсационную составляющую для каждой формы (от 1 до s) по формуле подпункта б) того же СП?
В пункте в) не записано, что по по формуле подпункта б).

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
а после получения усилий и перемещений от каждой формы выполнить указания п.11.1.9, (как вы сказали "среднеквадратика")
Да.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 15:35
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
то есть в случае варианта "в" (СП 20.13330.2011 п.11.1.8) необходимо определять пульсационную составляющую для каждой формы (от 1 до s) по формуле подпункта б) того же СП? (формула 11.7). Только вместо f1 подставлять соответственно f1, f2 ... fs?
Ну почти. Только вначале надо разложить по формам, а затем обобщённую силу каждой формы "раскидать" по этажам.
Считай по лирам/скатам.
И учитывать все формы для которых fs < fl
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 16:07
1 | 1 #27
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну почти. Только вначале надо разложить по формам, а затем обобщённую силу каждой формы "раскидать" по этажам.
Считай по лирам/скатам.
в ЛИРЕ, действительно есть удобная реализация расчета с учетом пульсации ветра.
интересен был вопрос учета этой пульсации в общем случае. Вот нет, например, в ЛИРЕ возможности автоматически считать пульсацию. что делать?
пусть не ЛИРА, а любой другой КЭ комплекс, или иностранный, в конце концов. Как посчитать тогда? теперь понятно (хоть и реализация трудоемка):

1) получение форм собственных колебаний (модальный анализ)
2) оценка и определение соответствия пунктам а), б) или в) СП 20.13330.2011 (то есть сравнение частот форм собственных колебаний с предельными)
3) определение пульсационной составляющей (для пункта а) и б) вопросов нет - формулы ясны, комментарии в СП понятны). В случае варианта в) определить те самые значения пульсационных составляющих (s штук), так сказать, "ручками", приложить эти нагрузки к расчетной схеме.
4) s результатов этих форм в дальнейшем учитываются по указаниям пункта 11.1.9 (так сказать "корень квадратный из суммы квадратов")

средствами РСН этого не достичь, но общее понимание теперь есть. Сама загвоздка была именно в п. 3. как определить пульсационную составляющую в варианте в) когда прямых указаний на это нет.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 16:36
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
обобщённую силу каждой формы "раскидать" по этажам
- это откуда, в нормах есть?

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
определить те самые значения пульсационных составляющих (s штук), так сказать, "ручками", приложить эти нагрузки к расчетной схеме
- это зачем? Усилия пропорциональны ветровой нагрузке, поэтому не проще ли ветровую нагрузку определить корнем из суммы квадратов и её приложить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 19:48
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
в ЛИРЕ, действительно есть удобная реализация расчета с учетом пульсации ветра.
И в скаде есть.

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Вот нет, например, в ЛИРЕ возможности автоматически считать пульсацию. что делать?
Читать помощь. Всё в лире есть.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это откуда, в нормах есть?
Обязательно. Есть в "Руководстве по расчёту на ветровое воздействие". Поищи в дауне. Да и в старом (буквенном) снипе было.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это зачем? Усилия пропорциональны ветровой нагрузке, поэтому не проще ли ветровую нагрузку определить корнем из суммы квадратов и её приложить?
И получишь липу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 20:04
#30
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Усилия пропорциональны ветровой нагрузке, поэтому не проще ли ветровую нагрузку определить корнем из суммы квадратов и её приложить?
Нельзя.
RMS(a+b) <> RMS(a) + RMS(b)

gdenisn
ЦНИИСК = Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. 1978
Бирбраер Роледер = Экстремальные воздействия на сооружения. 2009
Симиу Сканлан = Воздействие ветра на здания и сооружения. 1984
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 20:49
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
RMS(a+b) <> RMS(a) + RMS(b)
- а по-русски?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И получишь липу.
- в чём ошибка?

Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
ЦНИИСК = Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. 1978
Бирбраер Роледер = Экстремальные воздействия на сооружения. 2009
Симиу Сканлан = Воздействие ветра на здания и сооружения. 1984
- сюда ещё можно десяток добавить, пункты конкретные есть? В чем ошибка?
Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Бирбраер Роледер = Экстремальные воздействия на сооружения. 2009
- это ранее не встречал почему-то, изучу, спасибо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 22:16
1 | 1 #32
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gdenisn
Вот нет, например, в ЛИРЕ возможности автоматически считать пульсацию. что делать?
Читать помощь. Всё в лире есть.
я говорю, например
как это сделать в ЛИРЕ я знаю. я хочу понять именно математику определения этих параметров, для реализации расчета, например, в РОБОТЕ. или иной КЭ программе, где нет возможности учета пульсации ветра согласно наших норм.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от AlexKniga
RMS(a+b) <> RMS(a) + RMS(b)
- а по-русски?
Цитата:
Сообщение от Бахил
И получишь липу.
- в чём ошибка?
Я тоже не совсем понимаю, почему нельзя приложить результирующее усилие , определенное как корень квадратный из суммы квадратов.

Ведь мы прикладывает пульсационную составляющую нагрузки, как статическую для определения усилий и деформаций. То есть мы не решаем именно динамическую задачу.

Задача линейная.
А при линейных расчетах нам не важно в каком порядке мы задаем нагрузки. То есть я к чему:

Что есть пульсационная составляющая ветровой нагрузки согласно СП? В моем понимании это статическая нагрузка с определенным коэффициентом, который определяется из данных о частоте собственных колебаний и прочих характеристик. Для каждой частоты при одной и той же высоте мы получаем какой то свой коэффициент для определения пульсационной составляющей.

согласно формуле (11.7) пульсационная составляющая (в виде статической нагрузки) получается путем умножения средней составляющей на коэффициент динамичности, коэффициент пульсации и коэффициент пространственной корреляции. все эти три коэффициента определяются для каждой отдельной формы колебаний и для конкретной высоты. то есть, имея 3 формы колебаний, мы получаем три разных коэффициента для средней составляющей Wm. Скажем 1, 2 и 3
если мы определяем перемещения и усилия для первой частоты, мы прикладываем пульсационную составляющую с нагрузкой 1*Wm
для второй частоты, соответственно Wm*2, для третьей - Wm*3.
Так как задача решается в упругой/линейной постановке, получаем соответсвующие перемещения, которые относятся друг к другу так же 1/2/3.
Далее согласно СП нам необходимо просуммировать квадраты перемещений (или усилий) и извлечь квадратный корень.

то есть ((d(Wm)*1)^2+(d(Wm)*2)^2+(d(Wm)*3)^2)^0.5=d(Wm)*(1^2+2^2+3^2)^0.5. Offtop: (d(Wm) - перемещение) то есть полученные коэффициенты при Wm в формуле 11.7 не обязательно прикладывать к пульсационной составляющей для каждой формы колебаний по отдельности. достаточно получить их сумму квадратов и взять корень, и полученное значение умножить на среднюю составляющую ветровой нагрузки и получим пульсационную составляющую.

где моя математика дала брешь?
вроде бы все логично.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 22:24
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
где моя математика дала брешь?
- не в Вашей математике дело, а в том, что СНиП, написал одной строчкой/формулой, то что заслуживает несколько страниц разъяснений.

----- добавлено через ~6 мин. -----
См. ф. (12.16) здесь, но прежде главу 4 там же.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.06.2015 в 22:31.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 06:44
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


eilukha, изучай Библию, а не её вольную интерпретацию.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 03.06.2015 в 07:06.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 07:27
#35
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
eilukha, изучай Библию, а не её вольную интерпретацию.
и что библия говорит о моих рассуждениях в посте №32?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. ф. (12.16) здесь, но прежде главу 4 там же.
эта формула не прояснила ситуацию об учете S форм колебаний.
зато внесла еще одну неясность относительно норм.
в нормах ничего не сказано о коэффициенте корреляции для форм 2,3...S, а в приведенной вами книге
"Для всех мод, кроме первой, коэффициент корреляции ν = 1". в СП и СНиП этого нет. зато есть в Руководстве по расчету зданий на воздействие ветра (п. 6.5)... но почему этого в нормы не внесли. фантастика.
__________________
хочу всё знать понимать

Последний раз редактировалось gdenisn, 03.06.2015 в 09:13.
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 09:10
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
изучай Библию
- толкования тоже надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 17:03
#37
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 185


В пределах одной моды задача линейная.
Но действия нескольких мод мы складываем не линейно, а по RMS (учет случайности воздействия и не одновременности достижения экстремумов по разным модам). В случае кратных мод складывать надо хитрее см. Бирбраер'а.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Это хорошо расписано и в:
Перельмутер и др. = Нагрузки и воздействия на здания и сооружения
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 17:49
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
В пределах одной моды задача линейная.
- а разве в разных точках системы доля пульсационной составляющей в полной ветровой нагрузке одинакова? Величина пульсаций в точке зависит от величины перемещений этой точки в данной моде. Т. е. нет такого коэффициента, умножив на который среднюю составляющую (или ветровое загружение) можно получить пульсационную сразу для для всех точек системы. Или не так?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 21:35
#39
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
В пределах одной моды задача линейная.
Но действия нескольких мод мы складываем не линейно, а по RMS (учет случайности воздействия и не одновременности достижения экстремумов по разным модам). В случае кратных мод складывать надо хитрее см. Бирбраер'а.
к сожалению, все равно не убедительно...в СП написана формула учета результирующих перемещений и усилий как корень квадратный из суммы квадратов...

не претендую на свою правоту, но более точных аргументов не получаю, потому ответа на вопрос так и не нашел.
и на то есть как минимум две причины: я действительно не улавливаю сути (что наиболее вероятно) или остальные ораторы ошибаются (что я так же допускаю)...

судить не берусь. хочу только разобраться.
если не с помощью форума, то придется изучать представленную выше литературу...глядишь поумнее стану =)

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. нет такого коэффициента, умножив на который среднюю составляющую (или ветровое загружение) можно получить пульсационную сразу для для всех точек системы. Или не так?
не так. у нас ветровая нагрузка меняется по высоте, потому мы можем получить этот самый коэффициент только при рассмотрении конкретной моды, на конкретной высоте при конкретных размерах грузовой площади.

кстати, я описывая этот самый коэффициент и говорил о конкретной высоте, а не о нагрузке на все здание/сооружение в целом.
Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Для каждой частоты при одной и той же высоте мы получаем какой то свой коэффициент для определения пульсационной составляющей.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 22:13
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Величина пульсаций в точке зависит от величины перемещений этой точки в данной моде.
- да или нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 06:43
#41
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
да или нет?
Я не совсем понял ваш вопрос из вашей же цитаты . Поясните для меня, того, кто на бронепоезде. Я честно не понял вопроса.

Что значит величина пульсаций ? Амплитуда,частота?
Но и в том и другом случае ответом будет "да".

Наверное. ..
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 08:09
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да или нет?
да.
Аналогично сейсмическому снипу определения этты. Только в числителе вместо массы статический ветер.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:45
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Что значит величина пульсаций ?
- то, что в нормах названо "Пульсационная составляющая."
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 16:12
#44
Andrey.S

Конструктор ПГС
 
Регистрация: 15.07.2009
Минск
Сообщений: 20


Рассчитываю решетчатую конструкцию (лопасти мельницы, не крутятся, будут зафиксированы в определенном положении). Для средней составляющей - Wm, аэродинамический коэффициент Сх учитывает решетчатость (схема 15, прил. 1), а вот пульсационная составляющая получается, не учитывает, что конструкция сквозная, т.е. действует на площадь, ограниченную контуром конструкции. Может кто-нибудь подсказать что-нибудь по этому поводу, для размышлений? Снижать пульсацию или нет?
Andrey.S вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 16:51
1 | 1 #45
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


стандартный расчет пульсаций плохо применим к такой ситуации.
занижать ничего не нужно.
возможны всякие дополнительные эффекты
типа галопирования при обледенении, ветровых резонансов и тп.
я взял бы пульсационную составляющую как минимум примерно равной средней.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 09:54
#46
Andrey.S

Конструктор ПГС
 
Регистрация: 15.07.2009
Минск
Сообщений: 20


Спасибо за совет. Пульсационная составляющая, получилась почти в 1,5 раза больше средней. Решил взять всю, в связи с возможными, выше перечисленными Вами, эффектами. Тем более у лопасти первая частота собственных колебаний получилась 1,73 Гц, что ниже предельного значения 2,9 Гц (I ветровой р-н, при декременте 0,15), а по п. 6,8 мне нужно учитывать силы инерции, возникающие при колебаниях (даже не представляю как).

Касаясь предельного значение частоты собственных колебаний по табл. 8, если частота сооружения, меньше предельного, то в этом же случае надо учитывать силы инерции?
Andrey.S вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 16:25
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Andrey.S Посмотреть сообщение
(даже не представляю как).
Да элементарно, Ватсон.
Любая программа на пульсацию считает.
Можно конечно "вручную", но для этого надо 5 лет в нормальном ВУЗе учиться.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пульсационная составляющая ветровой нагрузки.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23