внесение изменений в рабочую документацию
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > внесение изменений в рабочую документацию

внесение изменений в рабочую документацию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2011, 12:35 #1
внесение изменений в рабочую документацию
mrl
 
Регистрация: 05.10.2011
Сообщений: 3

Внес изменения в рабочую документацию (были замечания от заказчика).
Сделал в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, то есть сделал сами изменения, отразил в таблице изменений и тд и тп.
Вот помимо этого, что еще нужно делать? На руках есть еще "ГОСТ 2.503-90 ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ".
Нужно ли делать "Извещение об изменении",заполнить "Лист регистрации изменений".
То есть какова вообще процедура замены листов (внесения изменений) в копии которые находятся у Заказчика.
Просмотров: 354288
 
Непрочитано 06.10.2011, 10:03
#2
Elena.sh

Нормоконтролер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94


ГОСТ 2.503-90 - это ГОСТ ЕСКД. Если Вы вносили изменения в конструкторскую документацию, то пользоваться надо этим ГОСТом. При внесении изменений в рабочку - ГОСТ Р 21.1101-2009. Кроме того, что Вы уже сделали - сами изменения, таблица изменнеий основной надписи, отражение их в Ведомости рабочих чертежей и Ведомости основного комплекта, следует отправить Заказчику копии изменених листов и лист Общих данных соответствующего основного комплекта с сопроводительным письмом. Вот и вся премудрость.
Elena.sh вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 10:05
#3
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от mrl Посмотреть сообщение
На руках есть еще "ГОСТ 2.503-90 ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ".
Зачем он "на руках" у проектировщика?! Засуньте этот ГОСТ подальше, поскольку он не имеет никакого отношения к проектной и рабочей документации для строительства и СПДС - он исключительно для конструкторской документации, выполняемой по ЕСКД.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 11:14
#4
Elena.sh

Нормоконтролер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94


Вот, кстати, по внесению изменений в рабочку еще вопрос - почему мы обводим в параллелограмм и присваиваем номер участка изменению, и включаем в таблицу изменений в основной надписи листа общих данных, когда изменилось количество листов в основном комплекте и, следовательно в графе "листов" поменялась цифра? Почему эта ситуация не относится (по ГОСТ Р 21.1101-2009) к п. 7.1.3.22? Это ведь тоже "исправление........в связи с внесением изменений в листы основного комплекта"? Может кто-то делает иначе?
Elena.sh вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 11:24
#5
Taban

Архитектор
 
Регистрация: 30.09.2011
Тула
Сообщений: 33


Elena.sh, "не учитывают исправления, внесенные в ведомости общих данных", а ведомости общих данных - это таблицы: ведомость рабочих чертежей основного комплекта, ведомость основных комплектов рабочих чертежей и т.п., к штампу это не относится
Taban вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 11:43
#6
Elena.sh

Нормоконтролер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Taban Посмотреть сообщение
Elena.sh, "не учитывают исправления, внесенные в ведомости общих данных", а ведомости общих данных - это таблицы: ведомость рабочих чертежей основного комплекта, ведомость основных комплектов рабочих чертежей и т.п., к штампу это не относится
Да это понятно. Почему бы не прописать в ГОСТ аналогично и изменения в основной надписи листа общих данных. Некоторые институты в этой ситуации идут на нарушение ГОСТа, так сказать, "для упрощения работы и снижения трудозатрат". Особенно те, у кого крупный заказчик - один, и изменения вносятся постоянно.
Оно ведь и так увидится - листы добавились, соответственно и количество изменилось. Это же не принципиальный участок на листе.
Elena.sh вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 16:21
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


В автокаде есть специальная команда Revcloud, предназначена она чтобы объвести измененное место. Чтобы тому, который пользуется чертежом, было ясно видно отличие от предыдущей версии чертежа. Положив рядышком новую и старую версии становится понятным, как было и как стало. А еще есть короткие поясняющие комментарии. Вероятно, таким способом пользуются не только в Америке, откуда пришел автокад. Я не могу сказать что во всем мире так как не знаю, но, вероятно, в о многих странах.
Мне кажется эта схема вполне разумная, чтобы ее перенять.
Кстати, а есть-ли подобные команды в Компасе и Нано? В CAD-программах других стран?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 17:50
#8
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Мне кажется эта схема вполне разумная, чтобы ее перенять.
Переняли уже лет 50 как назад. Мы от немцев, а американцы, вероятно, от нас.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 18:32
1 | #9
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


У меня это (изменения) происходит постоянно. Я маркирую абсолютно все изменения, включая даже номер листа: был - №4, стал - №4и (всё, шандец, изменение...). Я называю это изменением и также рисую всеми нелюбимый параллелограммчик. В листе "Общие данные" - разумеется, фиксирую всё, включая изменившееся количество листов. Даже надпись "С выпуском данного листа аннулируется лист№___" отмечаю как изменение. После долгой ругани с начальством специально сделал слой с названием "Изм". Очень помогает, особенно тогда, когда заказчик орёт: "Да чо там меняли-то, хрен ли там делать, пять минут работы чертёжника, вы чо мне тут втираете?!" Делаешь изоляцию слоя "Изм", и придурок видит, сколько хренов там. Очень убедительно получается, и придурок затыкается. А "клаудом" это обводить или ещё чем - не принципиально. Я вообще сплайном обвожу.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 20:52
#10
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А "клаудом" это обводить или ещё чем - не принципиально. Я вообще сплайном обвожу.
Поправьте если не так, пишу по памяти с прошлого. По советским стандартам измененное место прорисовывалось сбоку, на свободном пространстве, а на настоящем месте оставался старый вариант. По американской-же системе новая компоновка измененного места нарисована ВМЕСТО старой, на правильном месте. И этот участок объводится волнистой линией-"облаком" Когда я впервые с этим столкнулся, сразу почувствовал что так удобнее, чем мы делали в Союзе и доступнее для того кто данный чертеж читает. Такая линия удобнее чем сплайн и лучше видна, и в автокаде рисовалась полилинией, состоящей из дуг. Это был высший класс, сделать быстро такое облако, да не круглое, а обходящее незатронутые изменениями участки. Потом уже появилась команда revcloud, но она нехорошая. У нас есть лисп, я делал также макрос, которыми легко пролезть в "игольное ушко" на сильно загруженных чертежах
Vova вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 21:19
#11
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
По советским стандартам измененное место прорисовывалось сбоку, на свободном пространстве, а на настоящем месте оставался старый вариант.
Не совсем так:
7.1.3.2 Изменения в подлинники документов вносят зачеркиванием, подчисткой (смывкой) или закрашиванием белым цветом.
Но всё это при рукописном способе внесения изменений в бумажный подлинник.
О том, что на компьютере на чертеже что-то нужно зачеркивать, обводить и т.п. в ГОСТ 21.101-97, ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ 2.503-90 НЕТ НИ СЛОВА!
Вот как это выглядит в 1-й редакции проекта ГОСТ 2.503:

5.1 Изменения в документы вносят рукописным, машинописным или автоматизированным
способом.
5.2 Внесение изменений в бумажный документ производят:
- зачеркиванием;
- подчисткой (смывкой);
- закрашиванием белым цветом;
- введением новых данных;
- заменой листов или всего документа;
- введением новых дополнительных листов и (или) документов;
- исключением отдельных листов документа.
5.3 Внесение изменений в электронный конструкторский (технологический) документ
вносят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями (ГОСТ 2.051).
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 06:22
1 | #12
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Я неоднократно видел, как прораб на стройке, получив изменённые листы, сравнивает их, сам находит изменения и обводит их облачком (в Автокаде). И он, прораб, громко возмущался, почему раньше было всё видно, а теперь у нас всё как-то через менеджмент делается... Так что зря, видимо, в электронке разрешили просто перевыпустить лист, не отмечая места изменений. Вообще-то конечным потребителем рабочки является не придурок-заказчик, не нормоконтроль, а прораб и бригадир. Я стараюсь их почаще спрашивать, как ИМ удобнее, понятнее и нагляднее.
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 10:05
#13
mrl


 
Регистрация: 05.10.2011
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Зачем он "на руках" у проектировщика?! Засуньте этот ГОСТ подальше, поскольку он не имеет никакого отношения к проектной и рабочей документации для строительства и СПДС - он исключительно для конструкторской документации, выполняемой по ЕСКД.
Все понял. И даже теперь разобрался. Спасибо!
mrl вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 10:28
#14
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Еще вопрос г-ну Сорокину.

Как отметить изменение текста в общих указаниях, если это не графическая информация.
Написано, что нужно текст зачеркнуть и написать новый.
Но заказчику изменение нужно выделить.
Можно ли вместо старого текста (как бы замывка) написать новый, но обводить не контуром, а отметить фигурной скобкой, рядом с которой поставить параллелограмм? Такого в ГОСТе нет. Но и параллелограммы ставятся на графических участках.
aso-unhp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 12:58
#15
mrl


 
Регистрация: 05.10.2011
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.503-90 - это ГОСТ ЕСКД. Если Вы вносили изменения в конструкторскую документацию, то пользоваться надо этим ГОСТом. При внесении изменений в рабочку - ГОСТ Р 21.1101-2009. Кроме того, что Вы уже сделали - сами изменения, таблица изменнеий основной надписи, отражение их в Ведомости рабочих чертежей и Ведомости основного комплекта, следует отправить Заказчику копии изменених листов и лист Общих данных соответствующего основного комплекта с сопроводительным письмом. Вот и вся премудрость.
Ясно, Спасибо! Похоже у меня и штамп основной надписи был ЕСКД-шный. Так как там таблица изменений была немного не такой как в СПДС.
mrl вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 15:52
1 | #16
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Я неоднократно видел, как прораб на стройке, получив изменённые листы, сравнивает их, сам находит изменения и обводит их облачком (в Автокаде). .
Здесь два момента, на которые обратил внимание
1. Прораб владеет автокадом и имеет электронный вариант чертежа, что нетипично
2. Потребитель чертежа (прораб) фактически проголосовал за изменение госта: облако-очень удобная вещь для выделения измененного участка, и должна быть внесена в гост ( а без этого вы работаете кто в лес, кто по-дрова. Кто-то использует сплайн, кто-то фигурную скобку, кто-то зачеркивание-см. посты выше)
Кроме того, облако крайне удобно для внутренних нужд проектировщиков. Например, начальник попросил распечатать неготовый чертеж для предварительного просмотра. Исполнитель объводит проблемные места облаком, приписывает комментарии или вопросы, и такую распечатку получает начальник. А в файле все это остается и убирается по мере решения проблем.
(насчитал на своем чертеже -электро схеме большого небоскреба 18 таких мест-вопросов).
Vova вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 15:14
1 | #17
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Я маркирую абсолютно все изменения, включая даже номер листа: был - №4, стал - №4и (всё, шандец, изменение...). Я называю это изменением и также рисую всеми нелюбимый параллелограммчик. В листе "Общие данные" - разумеется, фиксирую всё, включая изменившееся количество листов.
Всё, пипец проектному делу. Значит, первое изменение- в лист 4 - это "Лист 4И", второе - "Лист 4И1" и т.д. ГОСТ Р 21.1101-2009 по боку?
Уже это обсуждалось. Где раньше был?
Никогда так не делалось (не допускалось).
Вложения
Тип файла: rar Вопрос 4.4.rar (4.00 Мб, 1581 просмотров)

Последний раз редактировалось Doka, 10.10.2011 в 16:36.
 
 
Непрочитано 09.10.2011, 19:20
#18
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
У меня это (изменения) происходит постоянно. Я маркирую абсолютно все изменения, включая даже номер листа: был - №4, стал - №4и (всё, шандец, изменение...).
Это действительно лишняя самодеятельность, поскольку всё это (что лист изменен или заменен) уже отмечено в таблице изменений в штампе, а графа "Лист" предназначена только для записи пороядкового номера листа и ни для чего больше.
По поводу указания мест изменений в электронном документе.
В ГОСТ 2.051 говорится, что при внесении изменений появляется новая версия документа со всеми внесенными изменениями - больше ничего нет.
Здесь, мне кажется, что возможны два подхода:
1. По документации никаких работ еще не производилось. В этом случае информация о внесенных изменениях может быть даже вредна. То, что она не нужна прорабу - точно.
2. Если уже что-то построено или смонтировано - в этом случае, конечно, изменения можно обозначить и выделить
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 20:01
#19
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
1. По документации никаких работ еще не производилось. В этом случае информация о внесенных изменениях может быть даже вредна. То, что она не нужна прорабу - точно.
Если чертежи уже отправлены то надо считать, что работа по ним проводилась. Например, прораб, или техотдел-получатель, успели на чертеж посмотреть, сделать выборки, а может, пришла идея рационализации.
Поэтому появившиеся после отправки изменения надо оформлять как положено
Vova вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 20:11
#20
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Так речь и идет о том, "как положено"!
В стандартах "положено" - в бумажном подлиннике. О том, что нужно имитировать на компьютере внесение измнений как рукописным способом - нет ни слова.
В США об этом имеются какие-то стандарты или как-то положено "по понятиям"?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 17:19
#21
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


То #20: Не то, чтобы стандарты (их, повидимому, нет) а принято так: при необходимости внести изменения делаем новый файл. В нем меняем старое место на новое, обводим его облаком, рядом ставим блок-треугольник с порядковым номером изменения на данном чертеже, а над штампом в специальной таблице в двух словах что изменено и причина. При этом облака предыдущего изменения удаляем. При этом могут быть вариации. Например, удаляем не только старые облака, но и предыдущие треугольники. Или просто закрываем слой с ними. Однажды начальство поставило меня в тупик: что ты изменил вот здесь? И тыкает пальцем в чертеж. Раньше здесь было как-то по-другому. Пришлось открывать файлы с предыдушими изменениями и вспоминать их историю. С тех пор я стал оставлять предыдущие треугольники, но переводил их в меньшую интенсивность. То есть старые треугольники становятся бледными, чуть заметными. И-опять случилось, потребовалось поднять историю изменений. Тычу пальцем, вот, видишь, в этом месте два треугольника, изненение 3 и 4. Над штампом в таблице читаем: сначала изменилось то-то и то-то, причина такая-то, а потом еще и это. И все сразу вспоминают то что было пару месяцев назад. И эту систему ввели в нашей конторе для всех, ибо она ускоряет поисковые работы.
На чертежах других контор часто вижу на закрытых слоях предыдущие изменения-облака и треугольники, но у них хранятся и все предыдущие версии чертежей, и при необходимости вспомнитл историю, они такую возможность имеют
Vova вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 04:49
#22
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Всё, пипец проектному делу
Doka, тут как-то обсуждалось поведение заказчика "а, фигня, ща проектанты быстренько перерисуют..." Я прекрасно понимаю, что часто "рисую" не по ГОСТ, и ничего в этом хорошего нет. Но для заказчика я специально всё утрирую и довожу до абсурда, до крайности, чтоб эта падла хотя бы иногда видела последствия. Один раз заказчик сэкономил на "пожарниках". Построил здоровенную школу. А потом получил замечания (не смейтесь) экспертизы: надо было расширить почти все эваковыходы и воткнуть несколько новых: например, выход из спортзала, соответственно крыльцо, ступеньки, ограждения... Ну, он и написал нам: за неделю снять вопросы. Ну, я от злости немножечко специально перестарался с регистрацией изменений. Действовал из педагогических соображений. А Вы сразу: "пипец делу проектному".

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.10.2011 в 05:37.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 11:46
#23
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Здравствуйте,
Может ли кто-нибудь дать комментарий к п. 7.1.3.1 ГОСТ 21.1101-2009
"7.1.3.1. Изменения обозначают порядковыми номерами (1, 2, 3 и т.д.). Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному разрешению. Его указывают для всего документа, независимо от того, на скольких листах он выполнен"
ситуация - были сделаны на нескольких листах изменения под номером 1 по разрешению №ХХХ, затем по прошествии времени потребовалось внести изменния в другие листы и для этого было выпущено новое разрешение №YYY и вот тут встает вопрос в эти листы измение вносится под номером 2(так как на других листах уже было изм 1 по другому номеру разрешения) или под номером 1(так как данных листах это изменение первое)?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 11:55
2 | #24
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Изменения вносят в документ и номер присваивают очередному изменению документа.
Соответственно, изм. 2 будет и в тех листах, где не вносилось изменение № 1.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:18
#25
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Спасибо...
странно как-то... лист не является докуметом получается... а документом является только весь комплект....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 12:47
#26
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Ну почему же странно, если в стандарте повсюду написано о листах документа
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2011, 16:16
#27
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
Спасибо...
странно как-то... лист не является докуметом получается... а документом является только весь комплект....
А как быть с теми чертежами, которые отправляются в розницу? Например, рабочими чертежами крупного объекта. Там весь комплект это много папок с чертежами, которые делаются годами. И даже не очень крупных, нзпример, многоэт. здание типа в Москва-сити. Разве стройка начинается только когда последняя гайка будет нарисована?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 16:41
#28
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
А как быть с теми чертежами, которые отправляются в розницу?
Не совсем понятно, что значит «в розницу»?

В стандарте написано, что документацию передают комплектно. Понятие «основного комплекта рабочих чертежей» довольно либерально.
«4.2.3 Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ.
Пример – АР1; АР2; КЖ1; КЖ2»

При внесении изменений стандартом предусмотрено, что заказчику передаются только измененные листы (выпущенные вместо замененных или вообще новые) этого основного комплекта.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2012, 15:26 Изменения в рабочей документации
#29
kotconstr

проектировщик
 
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 5


Проектировщики, подскажите!
Ситуация: Объект строительства большой, генподрядчик один и у него в свою очередь с десяток субподрядчиков. Для генпроектировщика шквал писем «согласуйте то, согласуйте это» обеспечен… Понятно, что вносить изменения надо, но все же…
Как аргументировано объяснить Заказчику, что вносить изменения по мелочам в рабочую документацию нет необходимости, а достаточно писем с согласованием от генпроектировщика?
kotconstr вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2012, 22:53
4 | #30
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Как аргументировано объяснить Заказчику, что вносить изменения по мелочам в рабочую документацию нет необходимости, а достаточно писем с согласованием от генпроектировщика?
Аргументы:
1. Неохота
2. Лень
3. Некогда
4. Вы нас достали!

Все неуважительные. Конечно, для проектировщиков самое лучшее и любимое - согласовать что-то по мелочи с фразой "без изменения документации". Но если заказчик попадется дотошный, то изменения вносить придется. Заказчика тоже надо понять, если он хочет иметь реальную картину того, во что превращается проект.

Остудить его дотошность можно предъявлением оплаты за корректировку документации не по вине проектной организации. Если действительно не по вине.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 18:40
#31
Addimom


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Остудить его дотошность можно предъявлением оплаты за корректировку документации не по вине проектной организации. Если действительно не по вине.
В дополнение: любое изменение в техдокументации может повлечь за собой удорожание/удешевление, и - подрядчик поставил заказчика в известность о, например, необходимости выполнения допработ, и заказчик потом не вправе отказаться это оплатить, тем более проектные решения согласованы. А если это госзаказ, то сметная стоимость м.б. измененена не более чем на 10%, что ответственность генпроектировщика повышает при внесении изменений (при равных условиях, если проект инвесторский).
Во избежание генпроектировщику нужно принимать заказ на внесение изменений только от заказчика, а ни в коем случае от генподрядчика или субподрядчика, и вести сопоставительную ведомость по стоимости.
А если геподрядчик всякую мелочёвку изменяет и требует внести изменения в чертежи - так, на мой взгляд, он за счёт проектировщика готовит исполнительную документацию.
И, кстати, в составе договора на авторский надзор есть график проведения авторского надзора. Если авторский надзор 1 раз в неделю, скажем, то всё дополнительное время, потраченное на внесение изменений, должно оплачиваться дополнительно (если считать это авторским надзором). А если это не авторский надзор - пусть заказчик платит дополнительно, может быть, по счёту как за согласование технических решений. Offtop: При госзаказе невозможно практически.
Addimom вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 21:04
#32
kotconstr

проектировщик
 
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 5


Да, согласен. Только ругаться с заказчиком не хочется, просто корректировка документации много времени отнимает, да и результат, в плане оплаты, копеечным выходит. Если честно, уже и денег не хочется, работы невпроворот!
Учту Ваши советы при составлении очередных ответов на "хотелки" подрядчика, еще пару лет точно пройдет до момента подготовки пакета исполнительной документации для приемочной комиссии.

Последний раз редактировалось kotconstr, 20.02.2012 в 21:55. Причина: дополнение
kotconstr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 12:29
#33
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Как быть! я сделала глупейшую ошибку! в штампе на некоторых листах не исправила наименование заказчика(. Заказчик заметил, написал замечание. Других замечаний на листе нет, только это. Что, тоже обводить и выносить в ромбик?
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 12:38
#34
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


руками дописать?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 12:53
#35
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
в штампе на некоторых листах не исправила наименование заказчика(. Заказчик заметил, написал замечание. Других замечаний на листе нет, только это. Что, тоже обводить и выносить в ромбик?
Не написано, как собираетесь вносить изменения.

Если вручную - то по п.7.1.3.6. Если изменения вносят на компьютере (т.е. листы заменяют), то просто заменяют слова без зачеркивания.
Обводят согласно п. 7.1.3.7 - изображения. Записи в штампах к изображениям не относятся.
Ромбик ставят вблизи без всяких линий.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 13:36
#36
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Замечания поступили официально: на листе4,5,6 в штампе не верно указан Заказчик.Елибы не официально, то просто бы замазала и исправила.Так как замечания официальные это надо отразить в разрешении на внесение изменений.
В штампе, в графе изменения указывать?указать что изм.-1, в кол.-1


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Ромбик ставят вблизи без всяких линий.
Ромбик все-таки нужен около штампа?
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 16:27
#37
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Замечания поступили официально:
Если "официально", то нужно.
В параллелограммме указывают номер изм. и через точку номер участка.
В штампе- изменение 1, кол. уч.1
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 19:36
#38
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Вот еще вопросик. Может, я конечно повторюсь,как выглядит документация, где аннулируются листы. Я забираю подлинник, ставлю штамп "аннулирован" на необходимых листах, подшиваю следом новый лист с изменениями. Сквозная нумерация вверху и внутренняя внизу не меняется, так? И возвращаю заказчику весь альбом с аннулироваными листами и новыми.
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 19:50
#39
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
И возвращаю заказчику весь альбом с аннулироваными листами и новыми.
Вы делаете Заказчику новый альбом, где уже аннулированных листов нет.
А зачем аннулировать и добавлять новые? Не проще ли заменить?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 20:00
#40
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Не проще ли заменить?
То есть выдать новый альбом и вложить лист внесения изменений и в нем будет видно что на такие-то замечания выдан новый лист, а старый аннулирован.
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 20:39
4 | #41
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Я забираю подлинник, ставлю штамп "аннулирован" на необходимых листах, подшиваю следом новый лист с изменениями. Сквозная нумерация вверху и внутренняя внизу не меняется, так? И возвращаю заказчику весь альбом с аннулироваными листами и новыми.
Рабочая документация.
Где написано, что "подшивают следом новый лист"? Где написано, что нужно "выдать новый альбом"?

7.1.1.7 Копии листов (измененных, дополнительных и выпущенных вместо замененных листов) рабочей документации направляют организациям, которым ранее были направлены копии докумен¬тов, одновременно с копиями общих данных соответствующего основного комплекта рабочих чертежей, уточненных в соответствии с 7.1.3.

ГОСТ Р 21.1003-2009
5.3.5 Подлинники аннулированных и замененных документов в бумажной форме хранят отдельно от действующих документов сложенными на формат А4 или A3 в специально отведенных папках. Подлинники аннулированных и замененных электронных документов хранят отдельно от применяемых подлинников.

Все правила по внесению изменений писались, когда не шло даже речи о том, что рабочую документацию можно брошюровать - ее отправляли заказчику в сложенном виде. Поэтому о какой-то сквозной нумерации "вверху" для рабочей документации в правилах о внесении изменений даже намека нет.
Конечно, никто не может запретить отправить заказчику все листы заново.

Штамп, который тут называют "Аннулирован" называется не так - он на самом деле двуликий. Посмотрите сами.
Как говорится, ненужное зачернуть.
Не нужно путать слова "Аннулирован" и "Заменен".
Аннулирован - значит листа с таким номером больше никогда не будет, а "заменен" - выпущен новый лист с таким же номером, взамен замененного.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 06.03.2012 в 21:09.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:03
#42
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Спасибо большое! Вроде все понятно
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 01:15
#43
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
И возвращаю заказчику весь альбом
Вероятно, речь идет о стадии Проект? Или как сейчас называют нерабочие чертежи? Потому что если они рабочие, то вроде-бы должны передаваться в розницу, не сшитые.
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Vova
А как быть с теми чертежами, которые отправляются в розницу?

Не совсем понятно, что значит «в розницу»?

В стандарте написано, что документацию передают комплектно.
Вот я не понимаю Сорокина. Что такое Комплект? Та стопка чертежей, которая обеспечит работой строителей на ближайшее время? Или серия чертежей одной специфики? Например, "Электр. план 2 этажа, 3-его, .... 10-го.
Но зачем им сейчас план 10-ого, до которого еще неск месяцев, и можно попроектировать от души и получить более хороший результат? А между планами нужны еще другие планы, опять-же, скажем, план раскладки труб в перекрытиях всех этих этажей. А если какие-то-трубы не проложат, или повредят, эл. план, уже отправленный, должен поменяться, ибо вместо трубы в перектытии придется кабель класть открыто. Таким образом понятие Комплекта весьма расплывчато, и лучше бы отправлять ту разносортицу, которую будут срабатывать в ближайшие пару недель. Назовем такой комплект, скажем, Неделька
Vova вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 11:07
1 | #44
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Vova, зачем вам всё это?
4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, кото-рые объединяют в комплекты (далее – основные комплекты рабочих чертежей) по маркам в соответ-ствии с таблицей Б.1 (приложение Б);
- прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комп-лекта.
4.2.2 В состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (далее – СПДС).
4.2.3 Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ.
Пример – АР1; АР2; КЖ1; КЖ2

У нас, по идее, принято, что вся рабочая документация должна быть готова к началу строительства. Это не факт, что так всегда, но такое правило.
Тем не менее, стандарт предусматривает разделение документации не только по видам работ, но и по очередности строительства (п.4.2.3).

По поводу брошюровки. Раньше было принято, что рабочую документацию не брошюруют, а передают в сложенном виде в папках (брошюровались 1-2 экз. для ГИПа и техархива). Но в последее время этим злоупотребляют.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 11:24
#45
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
попроектировать от души
Vova, как-то (случайно) привелось мне работать в одном старинном московском КБ. Надо было делать изменения. Правильно я не умел. Взял ГОСТ и показал его пяти специалистам (Гендиректору, главному инженеру, главному конструктору, ГАПу и ГИПу). И получил столько же толкований! Горестно, но попроектировать от души ne poluchitsya.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 11:32
#46
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Гендиректору, главному инженеру, главному конструктору, ГАПу и ГИПу
Это не их дело, разбираться с такими тонкостями
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 11:40
#47
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Владимир-Генпланист, а что тогда делать таким идиотам, как я и мне подобные? Запрос в Кремль, Минрегион или ЦНИИПСК им. Кучеренко? Только, пожалуйста, не советуйте идти в дворники, я там уже работал.
Приходится писать на чертежах примерно так:"ГОСТ 14098-91-320*-Т12-Рз Δ10
Дуговая ручная валиковыми швами
в раззенкованное отверстие катет шва 10мм
После сварки торец зачистить угловлифовальной машиной типа болгарки"
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 11:44
#48
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Владимир-Генпланист, а что тогда делать таким идиотам, как я и мне подобные?
Разбираться с тонкостями. Для того их и держат.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 11:54
#49
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Шишков В.С., а они тогда все зачем? Ведь всё, чем они занимаются - это пустая менеджерская болтовня. Спросишь чего-нибудь - не знает. Только ордена показывает. Мне-то зачем их показывать, у меня дома от Деда остались. Начальство не нужно вообще.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 11:58
#50
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
они тогда все зачем?
У них своей работы достаточно
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:05
#51
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Шишков В.С., а они тогда все зачем?
Раздача небольших пряников отличившимся, избиение плетками нерадивых. Руководство процессом, так сказать. В нормах должны узкие специалисты ковыряться.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:08
#52
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Если пять официальных лиц с орденами не могут однозначно прочитать нормативный документ - лишить воинских званий, содрать ордена, разжаловать и посадить в тюрьму вместе с автором данного нормативного документа. Причём в одну камеру. Может, там друг другу смогут пояснить? После условно-досрочного освобождения - вернуть на занимаемые должности. Пусть работают и помнят.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:09
#53
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Сажайте.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:11
#54
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Сделаем.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:13
#55
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Пусть сами застрелятся. Из дробовика.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:23
#56
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Из дробовика неэстетично выйдет. Голову разнесет напрочь.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:26
#57
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


После провала контрнаступления под Ровно-Луцк-Броды корпусной комиссар Вашугин зашёл в кабинет, достал пистолет и произвёл выстрел. Июль 1941 года. Киев, штаб Юго-западного фронта.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:39
#58
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Что-то вы шибко разошлись - внести изменения и застрелиться!
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 12:56
#59
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
достал пистолет и произвёл выстрел.
В кого?
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 15:17
#60
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вообще-то конечным потребителем рабочки является не придурок-заказчик, не нормоконтроль, а прораб и бригадир. Я стараюсь их почаще спрашивать, как ИМ удобнее, понятнее и нагляднее.
Не понял. А технадзор придурка-заказчика уже освобожден от контроля художеств прораба и бригадира?
И почему причина изменений в проекте исключительно заказчик?
Сейчас делаем объект где вносятся постоянные изменения по причине несогласования смежников генпроектировщика. Я уже не говорю о том, что самые сложные узла проектант почему-то забывает рисовать отдав их непонятно на откуп кому-то
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 16:30
#61
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
В кого?
Себе в голову человек пулю послал. Прокакал два мехкорпуса. Когда понял - было поздно. Воевать не получилось, но хоть умер как офицер.
Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
самые сложные узла проектант почему-то забывает рисовать отдав их непонятно на откуп кому-то
А заказчик смотрит куда? Что этот дядя вообще умеет делать (кроме как профукивать и попукивать)? Как он проверяет армирование, толщины листов на закладушках, отметки плит? Это чудо план от фасада отличает с третьей попытки. Я б ему коровник под Тамбовом не доверил ремонтировать. Товарищ, vyacheslav, ну это же вредители!
Начальники - не нужны.
Заказчики - не нужны.
Вперёд.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 16:37
#62
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
У нас, по идее, принято, что вся рабочая документация должна быть готова к началу строительства. Это не факт, что так всегда, но такое правило.
Если срок строительства выражается не в неск. месяцах, а в неск. годах то такое правило является тормозом прогресса. Еще в СССР, проектируя ГЭС, мы отправляли рабочку примерно раз в месяц, наши "комплекты" представляли текущие потребности ближайших месяцев. Почему выдачу рабочки на много заранее можно назвать тормозом? Хотя-бы потому что заводы все время предлагают новую продукцию. То-же в стройиндустрии. И хотя-бы потому что приходят новые идеи которые могут быть лучше старых.
Неоднократно здесь утверждалось что в России имеются проектно-монтажные фирмы. Вероятно, они выигрывают тендер накануне строительства. Во всяком случае не настолько заранее чтобы подготовить всю рабочку. И, кстати, если они сделают заранее, я плохо себе представляю чтобы инженеры проектного подразделения, пока их контора строит данный объект, занимались уже следущим. Наверняка они занимаются сопровождением, и вопросы внесения изменений решаются без проблем.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 20:12
#63
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Vova
Мы несколько ушли от темы.
Здесь "стройки века" совсем не причем. Любая такая стройка состоит из множества объектов (зданий и сооружений), на которые разрабатывается рабочая документация.
Естественно, что большие объекты строятся по этапам (очередям, пусковым комплексам). Но когда речь о рабочей документации - то конкретного здания или соооружения. Именно об этом речь, а не обо всей "стройке века".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 21:58
#64
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Естественно, что большие объекты строятся по этапам (очередям, пусковым комплексам).
Допустим рядовое высотное здание, от 30-50 этажей. Там идет непрерывный процесс и не должно быть никаких этапов.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 18:07
#65
ProximoBK

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6


Возник вопрос при изменении названия листа. Как правильно это сделать? Есть лист с названием "План с сетями систем В1, В1-1,Т3,Т4". Теперь из названия нужно удалить систему В1-1. Нужно аннулировать старый лист и выпустить новый с измененным названием или достаточно просто изменить название и оформить это как изменение на листе?
ProximoBK вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 19:00
1 | #66
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от ProximoBK Посмотреть сообщение
достаточно просто изменить название и оформить это как изменение на листе?
Нужно лист заменить
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 19:51
#67
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


См. пост #35
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 19:52
1 | #68
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Во-первых, лист (или план) не может иметь такое название. Если бы он был назван по правилам (как написано в ГОСТе), то ничего менять и не нужно было бы.
Его название "План на отм. Х,000". Не нужно путать это с названиями схем систем, которые чертятся раздельно.
Во-вторых, в названии намешаны "сети" и системы". Не должно быть "сетей систем".
Сейчас только "наружные сети" и "внутренние системы" водоснабжения и канализации.
Если планы раздельно систем водоснабжения и канализации, то название можно записать в виде "Водоснабжение. План на отм."
В-третьих. Не одно же название меняется? Систему В1-1 каким-то же образом удалили? Ведь всё зависит от способа внесений изменений. Если вручную, то "7.1.3.6 Изменяемые размеры, слова, знаки, надписи и т.д. зачеркивают сплошными тонкими линиями и рядом проставляют новые данные."
Если заменой листа, то изменяемые слова просто заменяют (изменения вносят как-бы"смывкой")
У нас принято все изменения вносить только заменой листов, в том числе, и общих данных
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 08:18
#69
ProximoBK

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Его название "План на отм. Х,000". Не нужно путать это с названиями схем систем, которые чертятся раздельно.
С этим я согласен, но название листов уже смысла переделывать нет, комплект уже прошел экспертизу и был выдан заказчику. Сейчас назрели изменения, в ходе которых как раз и ушла сеть В1-1. Как убрать сеть я понимаю, а вот название листа меняется это меня смутило немного.
"ГОСТ 21.1101_2009 п7.1.3.16. Номера и наименования аннулированных листов в ведомости рабочих чертежей зачеркивают.
При изменении наименований листов вносят соответствующие исправления в графу «Наименование»."
Раньше всегда нас заставляли аннулировать лист и выпускать новый, если он меняет название. Но исходя из пункта 7.1.3.16 это делать не обязательно, достаточно просто внести изменение заменой листа как я понимаю, соответственно изменив название листа в ведомости комплекта рабочих чертежей.
ProximoBK вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 14:22
#70
Elena.sh

Нормоконтролер
 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Не одно же название меняется? Систему В1-1 каким-то же образом удалили?
А если лист назывался "Схемы систем В1, В2", а при внесении изменения систему В2 зачеркнули? Должно же измениться и наименование в графе 4 основной надписи? Считать это участком изменения (зачеркивание "В2" в основной надписи), присваивать номер участка или нет?
Elena.sh вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 14:36
#71
ProximoBK

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 6


Естественно изменения на листе присутствуют, раз меняется название листа. Систему я исключил. Лист выпускаю заменой, никаких участков не показываю соответственно изменил и название самого листа. Лист со старым названием аннулируется при внесении изменения заменой листа. В общие данные в ведомости комплекта основных чертежей выделил участок с измененным названием листа.
ProximoBK вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 14:54
#72
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Естественно, что большие объекты строятся по этапам (очередям, пусковым комплексам). Но когда речь о рабочей документации - то конкретного здания или соооружения. Именно об этом речь, а не обо всей "стройке века".
В Советском СНиПе (не помню номер) было четко сказано о 2-х стадийной разработке проектной документации:
В одну стадию проектировались объекты: типовые, повторяющиеся и сроком строительства до 1 года. Т.е проектант одновременно передавал заказчику Пояснительную записку(Утверждаемую часть)+ полный комплект РД.
В две стадии проектировались объекты: сложные, уникальные и сроком строительства более 2-х лет (объекты сроком строительства 1-2 года могли попасть как в 1-о так и в 2-х стадийное проектирование). Т.е. проектант одновременно передавал пояснительную записку+РД на 1 год работы генподрядной организации.
ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕДАВАЛАСЬ ГЕНПОДРЯДЧИКУ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ДО НАЧАЛА СТРОЙКИ.
Нашим начальникам-эффективным менеджерам, это надо?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 22:44
#73
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от ProximoBK Посмотреть сообщение
Лист выпускаю заменой, никаких участков не показываю соответственно изменил и название самого листа.
Такой вариант тоже возможен, но нельзя не учитывать и мнение из #12.
Т.е вы сами должны определить, что нужно вам и вашему заказчику. Стандартом при замене листа (и электронного документа) это не регламентируется - этот выбор на ваше усмотрение.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:39
#74
99xt1

нефтепереработка
 
Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Сообщений: 77


Вносим изменения в Спецификацию оборудования (по ГОСТ 21.110). Всего листов было 19. 18-ый лист аннулировали. На 19-ом сделали изменения (например добавили количество опор трубопроводов).

1. Надо ли менять на листе 1 кол-во листов в графе "Листов" с 19 на 18? (Я думаю что надо).
2. Надо ли менять на 19-ом листе номер с 19 на 18? (Я думаю что не надо).
99xt1 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 14:00
#75
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Я даже не знаю, что за стандарт действует в Беларуси, поскольку ГОСТ 21.101-97 она не подписывала. ГОСТ 21.110-95 - то же.
Если по ГОСТ 21.101 - то правильно думаете.
Поскольку у нас в организации спецификации выполняются в WORDe, то изменения в них вносят исключительно заменой всей спецификации (это не запрещается стандартом даже 1993 г.), поэтому таких вопросов нет
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:01
#76
99xt1

нефтепереработка
 
Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Сообщений: 77



В Бларуси до 1 июля 2012 года действовал ГОСТ 21.101-93. Сейчас действует СТБ 2255-2012, который, практически списали с 21.101-93.
ГОСТ 21.110-95 тоже действует.

Т.е. вы ставите на первом листе в таблице изменений "Все"?

У нас тоже спецификации в электронном виде. Только пока не генерируются автоматом.
У замены всего документа есть свои + и -.
+ быстрее для проектировщиков.
- Службе комплектации надо брать старую и новую, и скрупулезно сверять их на предмет изменений. Если спецификация большая, то долго.
99xt1 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:05
#77
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
скрупулезно сверять их на предмет изменений
Можно попросить у проектировщиков Разрешение на изменение, в котором они их описывают.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 15:24
#78
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


К сожалению, многим из нас никак психологически не уйти от "бумажного" проектирования и от всех этих правил, описывающих внесение изменений в бумажный подлинник.

Внесение изменений в электронный документ предполагает выпуск новой его версии с внесенными изменениями и что в любой момент в базе данных проекта можно посмотреть любую предыдущую версию и сравнить отличия.
Все к этому идет.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 17:13
#79
n.kontr


 
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
К сожалению, многим из нас никак психологически не уйти от "бумажного" проектирования и от всех этих правил, описывающих внесение изменений в бумажный подлинник.

Внесение изменений в электронный документ предполагает выпуск новой его версии с внесенными изменениями и что в любой момент в базе данных проекта можно посмотреть любую предыдущую версию и сравнить отличия.
Все к этому идет.
Мешает не только психологическая составляющая. В проектной документации мы ушли от "облаков", к счастью, а вот в рабочей документации не получилось - наткнулись на непонимание со стороны Заказчиков. Пришлось в СТО прописывать маркировку изменений в рабочей документации, при всем при том, что на каждом листе у нас Зам.
n.kontr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:45
#80
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


С выпуском нового ГОСТ Р 21.1101-2013 появился вопрос о заполнении графы "Примечание" в "Ведомости рабочих чертежей основного комплекта" и в "Ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей" при внесении изменений.

1. Ведомость рабочих чертежей
Возможно я ошибалась, когда считала, что все, что записывается в таблице изменений основной надписи на листах РД, должно быть указано в графе "Примечание" этой Ведомости.
Т.е. (по ГОСТ Р 21.1101-2009, п.7.1.3.21) в таблице изменений при замене всех листов подлинника на первом листе в графе "Лист" указывают ВСЕ, при этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют.
Отсюда я делаю вывод, что в Ведомости рабочих чертежей в графе "Примечание" ничего не записывается, а заполняется только таблица изменений на листе Общих данных, т.к. в графе "Примечание" указывают только Изм., Зам., Нов., Аннулирован (п.7.1.3.15).

Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 п.7.3.21 в таблице изменений при замене всех листов подлинника автоматизированным способом в графе "Лист" указывают Зам. на всех листах.
Вывод: в графе "Примечание" Ведомости рабочих чертежей напротив каждого листа нужно записать Изм.№ (Зам.).

Но ведь при замене всего документа могут добавиться (или аннулироваться) несколько листов, измениться наименование некоторых листов или, например, 5 лист станет 7 и т.д. В принципе из-за этого и заменяется весь документ, т.к. указать все изменения на каждом листе – громоздко и не имеет смысла, потому что это чисто оформительский вопрос и не затрагивает техническую сторону. В этом случае, запись Изм.№ (Зам.) в графе "Примечание" в Ведомости напротив каждого листа не будет соответствовать действительности.

Вопрос
Что, если в стандарте нашей организации указать другую формулировку, например:
В таблице изменений при замене всех листов подлинника автоматизированным способом на первом (заглавном) в графе "Лист" указывают ВСЕ, на других листах подлинника в таблице изменений заполняют графы "Изм", "№док.", "Дата". В этом случае графа "Примечание" в Ведомости рабочих чертежей не заполняется.
Т.е. по листу Общих данных, где в таблице изменений указано ВСЕ, мы делаем вывод, что произошла замена всего документа, и монтажник, у которого только 15 лист из всего основного комплекта сможет отследить последнюю версию этого листа.
Мне кажется, это будет информативно и проще в оформлении.

Если такое расхождение с ГОСТ Р 21.1101-2013 слишком критично, то как тогда при автоматизированной замене всех листов подлинника заполнять графу "Примечание" в Ведомости рабочих чертежей (особенно это касается варианта с несоответствием количества листов и их наименований в старом и новом варианте)?

2. Ведомости документов основного комплекта
Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 основной комплект РД любой марки можно оформлять отдельными документами, например:
ЭС.1 – Общие данные
ЭС.2 – Схемы…
ЭС.3 – Кабельный журнал
ЭС.4 – Чертеж установки…
Каждый из этих документов может состоять из нескольких листов.
В Ведомости документов основного комплекта теперь разрешается добавить графу "Кол.листов" - это хорошо, но как заполнить графу "Примечание", если заменился только один лист у одного или нескольких документов?

Например:
ЭС.1 состоит из 3 листов с основной надписью по формам 3 и 6.
При Изм.1 (автом. способ) заменили лист 2.
На листах 1, 2 в таблице изменений указывают: Изм.(1), Кол.уч.(-), Лист (Зам.), №док.(№), Подп. (подпись), Дата (дата). Лист 3 остался неизменным.

ЭС.2 состоит из 15 листов с основной надписью по форме 3.
В графе "Наименование" в Ведомости мы должны указать наименования изображений всех 15 листов (Г.5 приложения Г)? Каким образом – через запятую или по листам и для чего? Может тогда выполнить дополнительно Ведомость рабочих чертежей ЭС.2?
При Изм.2 (автом.способ) заменили листы 7, 10.
Таблицу изменений мы заполняем на листах 7, 10 с указанием Зам в графе "Лист"
При Изм.3 (автом.способ) добавили лист 16.
Таблицу изменений заполняем на листах 1 (изменилось общее кол.листов), 16 с указанием в графе "Лист" для листа 1 – Зам, для листа 16 – Нов.

Вопрос
Как в таких случаях записать сведения об изменениях в графе "Примечание" Ведомости документов?
Если записать для ЭС.1 - Изм.1 (Зам.), для ЭС.2 – Изм.2 (Зам), Изм.3 (Зам.), то это означает, что эти два документа полностью заменились, а не их отдельные листы. Если указывать конкретно по листам, то каким образом это записать?

И еще – зачем делать ссылку на Общие данные в каждом документе, входящим в основной комплект, если они брошюруются вместе (ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.3.2)? Может быть, такая необходимость возникает только в том случае, если каждый документ брошюруется отдельно из-за большого количества листов?
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:19
#81
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
ЭС.2 состоит из 15 листов с основной надписью по форме 3.
И хорошо. Значит, в ведомости есть все эти 15 листов должны быть. И записываем в Примечаниях про все изменения
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 11:44
#82
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


В какой именно? Я понимаю, что у меня слишком длинный текст с вопросами, но я старалась подробнее описать проблему.
Форма таблицы Ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей не предусматривает графу "Лист". Описание можно прочитать в приложении Г (Г.5) нового ГОСТа
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 13:30
#83
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
Форма таблицы Ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей не предусматривает графу "Лист
А первая колонка что?
Или вы про ведомость основных комплектов?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 14:30
#84
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


"Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей" - читаем ГОСТ приложение Г
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 16:36
#85
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
2. Ведомости документов основного комплекта
Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 основной комплект РД любой марки можно оформлять отдельными документами, например:
ЭС.1 – Общие данные
ЭС.2 – Схемы…
ЭС.3 – Кабельный журнал
ЭС.4 – Чертеж установки…
По первому вопросу, я думаю, мы разобрались на форуме Norma-CS?

По второму вопросу попробуем разобраться

Несмотря на особенности такого оформления рабочих чертежей, это, всё же, основной комплект рабочих чертежей. Согласно пункту 7.2.4 изменения в документы основного комплекта рабочих чертежей, оформленного отдельными документами, вносят на основании одного общего разрешения. Изменению любого документа основного комплекта присваивается общий очередной номер, даже если в этот документ изменения ранее не вносились. Иначе не понять, какая же версия основного комплекта имеется в данный момент.

Изменения в любом из документов основного комплекта вызывают появление новой версии этого основного комплекта. При любом изменении любого документа основного комплекта вносятся исправления в общие данные по рабочим чертежам (по крайней мере, заполняется графа «Примечание»).

О ведомости рабочих чертежей документа, точнее, почему она не предусмотрена.
Некоторые из документов основного комплекта (общие данные, кабельный журнал) являются текстовыми документами (и по содержанию и по форме), последующие листы которых оформляются основными надписями по форме 6, поэтому говорить о «ведомости рабочих чертежей» для этих документов не приходится. В форме 6 основной надписи нет графы 4, поэтому нечего писать в графе «Наименование», которая должна заполняться в соответствии с данными в графе 4.

Если необходимо, то для текстовых документов в соответствии с 7.3.22 выполняют таблицу регистрации изменений по форме 10.

Не нужна эта ведомость и для графических документов, т.к. их записывают в ведомость документов основного комплекта полистно – номер и наименование каждого листа в отдельной строке графы "Наименование". Почему-то это не вызывает вопроса для ведомости чертежей документа?

Фактически ведомость рабочих чертежей документа объединена с ведомостью документов основного комплекта.
Сведения об очередном изменении текстового документа или листа графического документа записывают в графе «Примечание» ведомости основного комплекта по тем же правилам, что и для основного комплекта в обычном исполнении.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 15.01.2014 в 16:43.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 07:54
#86
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Почему-то это не вызывает вопроса для ведомости чертежей документа?
Потому что в Ведомости рабочих чертежей есть отдельная графа "Лист", где указывается номер листа, а в Ведомости документов основного комплекта такой графы нет, есть только "Наименование" и Г.5 приложения Г:
- в графе "Наименование" - наименование документа...приводят так же наименования изображений, помещенных на каждом листе, в соответствии с наименованиями...

здесь не сказано, что нужно указывать номер листа. Можно, конечно, "притянуть" Г.6 и Г.7 и сочинить свою форму Ведомости документов, которую затем ввести в СТО.

если я правильно поняла, то в случае, если документ основного комплекта заменился полностью или в нем заменился только один лист из 5, например, или добавилось 2 листа, то в Ведомости документов основного комплекта в графе Примечание мы все равно запишем Изм.№(Зам) для всех случаев, т.к. этот изм. говорит о появлении новой версии этого основного комплекта

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
По первому вопросу, я думаю, мы разобрались на форуме Norma-CS?
Осталось еще кое что уточнить...
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 13:57
#87
K_A_D


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 2


Подскажите пожалуйста, кроме всего уже вышеперечисленного, должен ли я представлять заказчику разрешение на внесение изменений?
K_A_D вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 14:59
#88
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от K_A_D Посмотреть сообщение
должен ли я представлять заказчику разрешение на внесение изменений?
Разрешение на внесение является внутренним документом проектной организации - оно не относится к "проектным документам" по ГОСТ Р 21.1001-2009, т. е. не входит в состав проектной или рабочей документации.

В ГОСТ Р 21.1101-2009 была фраза "Допускается отправка заказчику копии разрешения вместе с копиями измененной документации", но в ГОСТ Р 21.1101-2013 она убрана.

Разрешение является основанием для получения подлинников документов и внесения в них изменений - и только.

Многие путают его с "извещением" по ГОСТ 2.503-90, но это документ для машиностроительной документации.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 15:42
#89
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от K_A_D Посмотреть сообщение
должен ли я представлять заказчику разрешение на внесение изменений?
Мы предоставляем, несмотря на
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Разрешение на внесение является внутренним документом проектной организации
]
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 16:14
#90
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Я написал о том, что подразумевалось под Разрешением на протяжении 35 лет - в стандартах СПДС.

То, что делается на практике "по понятиям" "несмотря на" - это уже совсем другое.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 22:05
#91
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Здесь важна причина внесения изменений, а также успели-ли по изменяемым чертежам что-либо реализовать. А также что за изменения-исправление своих ошибок или хотелки заказчика. А может нечто для вас объективное, что-то там помянялось а вы должны следовать новым обстоятельствам. Но в любом случае надо как-то объяснить заказчику из-за чего изменения. А разрешение ему вряд-ли требуется, Разве что разрешение исходит от вышестоящего заказчикова начальства
Vova вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 15:17
#92
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
надо как-то объяснить заказчику из-за чего изменения
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
разрешение ему вряд-ли требуется,
Разрешение и может являться документом, где всё объясняется.
У некоторых заказчиков есть свои процедуры. Там кроме разрешения, делаются Акты и Протоколы
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:08
#93
K_A_D


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 2


Спасибо!!!
Да просто отношения уже очень накалились... Дело принципа что "должны" выдавать, а что нет...)) Тяжело спорить с менеджерами, когда связан по рукам и ногам договорными отношениями, и штрафные санкции висят как домоклов меч... А у заказчика в техотделе только один чел из проектировщиков, больше чертежей никто читать не умеет... у вот этого "винтика" не обойти никак... все посчитай ему, до гвоздя...
K_A_D вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 12:27
#94
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как вносить изменения в разные разделы? С Изменениями в пределах одного комплекта понятно, спасибо Сорокину за п.24
Нужно ввести дополнительное отверстие в плиту перекрытия (раздел КЖ, исходный лист с изм.4) и покрытие (раздел КМ, исходный лист с изм.2). Каким будет следующее изменение? 5-м для обоих разделов, или 5 и 3-м соответственно, с разными номерами разрешения?
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 13:17
1 | #95
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Это будут разные разрешения, с разными номерами изменения и номерами документов.
Бывает один номер документа на несколько марок. У нас это бывает для пояснительных записок.
А когда разные номера изменений, то объединить их нельзя
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:12
#96
Sampson


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 18


Добрый день!
Какие номера изменений указывать в таблице изменений прилагаемых документах.
Пример: при изм. 1 поменялись листы основного комплекта и спецификация (изменения взаимосвязаны), при изм. 2 заменились листы спецификации, при изм. 3 ОД и спецификация (изменения взаимосвязаны).

----- добавлено через ~27 мин. -----
Если я правильно понимаю, то при первом изменении я заполняю таблицы изменений соответствующих листов основного комплекта, графу примечание ведомости документов основного комплекта, содержание, таблицы изменений измененных листов прилагаемого документа, таблицу регистрации изменений. Версия измененного основного комплекта- 1. Т.к. изменения взаимосвязаны, номер изменения спецификации-1.
При втором изменении документы основного комплекта не притерпели изменений. Его версия остается первой. Изменились листы прилагаемого документа. В таблице изменений прилагаемого документа ставлю-2. 2 ставлю и в таблице регистрации изменений, и в содержании тома.
При последующем изменении, в котором изменились листы основного комплекта и прилагаемый документ (взаимосвязанные изменения) возникает расхождение. По логике это 2 изменение для основного комплекта и 3 для спецификации.
Как быть?
Sampson вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:41
#97
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Sampson Посмотреть сообщение
изм. 1 поменялись листы основного комплекта и спецификация (изменения взаимосвязаны)
в таблице изменений для ОК в Общих данных и на замененных листах - изм.1
в таблице изменений в спецификации - изм.1

Цитата:
Сообщение от Sampson Посмотреть сообщение
изм. 2 заменились листы спецификации
в таблице изменений спецификации на листе 1 и замененных - изм.2

Цитата:
Сообщение от Sampson Посмотреть сообщение
изм. 3 ОД и спецификация (изменения взаимосвязаны)
даже если изменения взаимосвязаны, изм.3 - это номер изменения для спецификации...значит в спецификации указываем - изм.3
для ОК это изменение идет под номером 2, значит в Общих данных и на замененных листах указываем - изм.2

в этом случае изменения для основного комплекта и для прилагаемого документа (спецификация) оформляют отдельными разрешениями на изменения
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:44
#98
Sampson


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 18


Второй вопрос.
Если изменения вносятся в рабочую документацию, выпущенную в 2012 году. Для него изменение уже 7. До этого мы отмечали изменения листов и основного комплекта, и прилагаемых документов по ГОСТ Р 21.1101-2009. Как быть в данной ситуации. Таблица регистрации изменений для спецификации не делалась.
Sampson вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:47
#99
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Sampson Посмотреть сообщение
в содержании тома
интересно, а что Вы записываете в это содержание для РД? у Вас том содержит несколько марок РД, раз есть необходимость в содержании?
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:47
#100
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


да и вообще, номер изменения - касается отдельно взятого чертежа. А то ведь можно представить обратную описанному ситуацию. Т.е. меняли отдельный чертеж несколько раз, что не вызывало никаких изменений остального, в т.ч. и сборок со спец-ми. Потом вводится общее изм-е, на сборке это первое, а на чертеже? Ну никак не получится первое...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:49
#101
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


по второму вопросу - в таком случае у нас принято продолжать выполнять по старому, чтобы не запутаться
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:57
#102
Sampson


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 18


в содержании тома записываем ОК, спецификацию оборудования. изделий и материалов, задания, расчеты прилагаемые, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, при необходимости чертежи из другого комплекта рабочих чертежей.

----- добавлено через ~2 мин. -----
в случае оформления ОК отдельными документами расписываем эти документы и приводим список прилагаемых документов.
Sampson вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 13:10
#103
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


вот это как раз мне и не понятно...знаю, что так многие делают, но зачем, если ВСЕ это записано на листе "Общие данные" в соответствующих ведомостях??? по сути - Общие данные и есть Содержание РД
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 13:15
#104
Sampson


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 18


решили сделать содержание в случае оформления ОК отдельными документами. Раньше тоже не делали да и сейчас потребности в этом особой нет
Sampson вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 13:21
#105
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Sampson Посмотреть сообщение
в случае оформления ОК отдельными документами
а чем Вам не нравится Ведомость документов основного комплекта в ОД? это ведь то же самое...
Содержание тома выполняют, если в сброшюрованный том (альбом, папку) включают несколько комплектов с разными марками (ВК+ОВ или что-то в этом роде)...тогда Содержание необходимо
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 14:35
#106
Никодим


 
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 31


Спецификация выполнена на 3х листах. Обозначение (XXX-XXX.C3). Заказчик прислал новую спецификацию, старую нужно заменить полностью. Вопрос: как вносить изменения? Аннулировать 3 листа? Но тогда новые листы пойдут начиная с номера 4 (если аннулировали 3 листа, значит документа с такими номерами листов нет).
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Аннулирован - значит листа с таким номером больше никогда не будет, а "заменен" - выпущен новый лист с таким же номером, взамен замененного.
Вот здесь не понятно. Могу я на старом листе поставить штамп - аннулирован? а на новом (с таким же номером - 1, 2 , 3 ) - зам.?

Последний раз редактировалось Никодим, 13.05.2014 в 14:51.
Никодим вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 15:06
1 | #107
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Можно заменять каждый лист. Тогда на старых ставить "Аннулирован, заменен листом...". Нумерация сохраняется. В листе общих данных указывать (Зам.).
Можно аннулировать старые листы без записи "заменен". Тогда в листе общих данных указывать (Аннул.). Новые листы - с новыми номерами. Аннулированные листы из нумерации пропадают. Общее число листов в листе общих данных указывается новое фактическое.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 15:14
#108
Никодим


 
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Общее число листов в листе общих данных указывается новое фактическое.
В первом случае, как я понял, количество листов не меняется?

Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Тогда на старых ставить "Аннулирован, заменен листом...".
Я про это вообще первый раз слышу. В госте, кстати, этого нет.

Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Можно заменять каждый лист. Тогда на старых ставить "Аннулирован, заменен листом...". Нумерация сохраняется. В листе общих данных указывать (Зам.)
На новых листах в штампе ставим зам.?

Последний раз редактировалось Никодим, 13.05.2014 в 15:45.
Никодим вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 16:07
1 | #109
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
В первом случае, как я понял, количество листов не меняется?
Если число листов не изменилось - то нет.
Цитата:
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
На новых листах в штампе ставим зам.?
В новых листах (4 и т.д.) - (Нов.)
В заменяемых - (Зам.)
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 16:15
1 | #110
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
Спецификация выполнена на 3х листах. Обозначение (XXX-XXX.C3). Заказчик прислал новую спецификацию, старую нужно заменить полностью. Вопрос: как вносить изменения? Аннулировать 3 листа? Но тогда новые листы пойдут начиная с номера 4 (если аннулировали 3 листа, значит документа с такими номерами листов нет).
(Чтобы не путаться, определим, что в данном случае "штамп" - это действительно резиновый штамп).

Это значит, что заменены (не аннулированы!) все листы документа. Никаких листов "начиная с номера 4" нет - все листы нумеруются с цифры 1 и количество листов нового документа не обязательно такое же, как у предшествующей версии. Не нужно искать среди них "новых" - все "зам.", независимо от совпадения или несовпадения количества листов в старой и новой версии документа, вносились или не вносились изменения на каком-то конкретном листе.

Согласно п. 7.3.7 "При замене всех листов подлинника ему присваивают новый инвентарный номер".
Согласно п. 7.3.21 в таблице изменений в основной надписи (она заполняется на всех листах) на всех новых (точнее - выпущенных вместо замененных) листах в графе "Лист" пишется "Зам". Подпись отв. за внесение изменений приводится только на первом листе спецификации.
На всех замененных листах ставится и заполняется штамп (заполняется, естественно, оттиск штампа) "Аннулирован (заменен)" (см. ГОСТ Р 21.1003-2009). В строке «Заменен» указывают порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым документ (лист) заменен (например, «Изм. 3»). В графах внизу – должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 13.05.2014 в 16:49.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 17:04
#111
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В строке «Заменен» указывают порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым документ (лист) заменен (например, «Изм. 3»).
в каком стандарте указано, что в этой строке мы записываем именно "Изм...."?
Разве нельзя, в случае полной замены документа, в строке "Заменен" записать новый инв.№? Номер и дату разрешения записываем следующей строкой...в случае необходимости по номеру разрешения можно определить номер изменения.
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 17:12
#112
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Прошу прощения за внесенную сумятицу.
Ответ не соответствовал вопросу.
Мои ответы не относятся к отдельному документу.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2014, 17:35
#113
Никодим


 
Регистрация: 04.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
в каком стандарте указано, что в этой строке мы записываем именно "Изм...."?
ГОСТ Р 21.1003-2013
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Согласно п. 7.3.21
Никодим вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 05:13
#114
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 21.1003-2013
Цитата:
Сообщение от Сорокин
Согласно п. 7.3.21
нужно быть внимательным
п.7.3.21 относится к ГОСТ Р 21.1101 и речь идет о заполнении таблицы изменений в основной надписи
Я говорила о ГОСТ Р 21.1003 и о заполнении строки "Заменен" в оттиске штампа "Аннулирован (заменен)"
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 09:43
#115
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
в каком стандарте указано, что в этой строке мы записываем именно "Изм...."?
В ГОСТ Р 21.1003-2009 (пункт Г.3) действительно получилось что-то непонятное.

Вот что было в ГОСТ 21.101-97 (приложение Л):
Указания по заполнению штампа аннулирования (замены) листов подлинника документа
В штампе указывают:
а) в строке 1 - порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым лист аннулирован или заменен (например, "Изм. 3"). При аннулировании листа слово "Заменен" в штампе зачеркивают;
б) в графах 2-5 - должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 12:53
#116
99xt1

нефтепереработка
 
Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Сообщений: 77


Изменения в разных комплектах одного проекта.

В результате изменения 1 возникла необходимость в выпуске комплекта чертежей марки ТИ. На листе общих данных марки ТМ в Ведомости основных комплектов мы добавляем комплект ТИ, а в примечаниях пишем "Изм.1 (Нов)".

Надо ли на листах комплекта ТИ заполнять в Основной надписи графы Изм и Лист соответственно "1" и "Нов"? Также и в Ведомости чертежей комплекта ТИ, надо ли в Примечаниях к листам писать "Изм.1 (Нов.)" ?
99xt1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 13:31
#117
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
В результате изменения 1 возникла необходимость в выпуске комплекта чертежей марки ТИ. На листе общих данных марки ТМ в Ведомости основных комплектов мы добавляем комплект ТИ, а в примечаниях пишем "Изм.1 (Нов)".

Надо ли на листах комплекта ТИ заполнять в Основной надписи графы Изм и Лист соответственно "1" и "Нов"? Также и в Ведомости чертежей комплекта ТИ, надо ли в Примечаниях к листам писать "Изм.1 (Нов.)" ?
7.5.6 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных основных комплектов рабочих чертежей вносят исправления в ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

В графе "примечание" записывается номер изменения основного комплекта марки ТМ (внесены исправления в ведомость основных комплектов РЧ). Обратите внимание - в этой графе пишется вовсе не версия записанного в ведомость основного комплекта. В ведомость вносят исправления только если меняется СОСТАВ РД.

Комплект марки ТИ - это новый документ (основной комплект РЧ). Его "версия " - 0. В него изменения еще не вносили.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 13:50
#118
99xt1

нефтепереработка
 
Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Сообщений: 77


Правильно ли я понял вас?

В чертежах марки ТМ есть лист 3, который изменялся (заменой). И в результате этих изменений возникла необходимость выполнить марку ТИ.

Марка ТМ - ведущая, поэтому на листе общих данных марки ТМ у нас есть "Ведомость основных комплектов чертежей" (слово "рабочих" у нас отменили) и "Ведомость чертежей основного комплекта". В Вед.черт.осн.комплекта в графе "Примечание" для листа 3 ставится "Изм. 1 (Зам.)".

В Вед.осн.компл.чертежей в графе "Примечание" комплекта ТМ ставится "Изм.1" (так как есть изменения в листе 3). Также добавляется строка с комплектом ТИ. В графу "Примечания" для этого комплекта ничего не пишем. Как обратить внимание заказчика на то, что добавился новый комплект?

Комплект марки ТИ выполняем без всяких упоминаний об изменениях.
99xt1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:00
#119
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
В Вед.черт.осн.комплекта в графе "Примечание" для листа 3 ставится "Изм. 1 (Зам.)".
верно
Цитата:
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
В Вед.осн.компл.чертежей в графе "Примечание" комплекта ТМ ставится "Изм.1"
НЕ верно...в этой ведомости напротив ТМ ничего не ставится... Изм.1 (Нов.) в гр.Примечание ставится напротив ТИ
Цитата:
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
Комплект марки ТИ выполняем без всяких упоминаний об изменениях.
верно
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:02
#120
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Не совсем правильно понял.
Я не покушался на запись "Изм. 1(Нов.). Она как раз и означает, что появился новый основной комплект.
Ведь вопрос был о чем: "Надо ли на листах комплекта ТИ заполнять в Основной надписи графы Изм и Лист соответственно "1" и "Нов"?"
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:03
#121
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


и еще Изм.1 - Зам указывается в таблице изменений основной надписи на листе 1 "Общие данные" (в случае автоматизированной замены листа 1, а не внесения изменений вручную)
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:12
#122
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
и еще Изм.1 - Зам указывается в таблице изменений основной надписи на листе 1 "Общие данные" (в случае автоматизированной замены листа 1, а не внесения изменений вручную)
Здесь я добавил бы другое:
7.5.7 В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений в соответствии с 7.3.11.
Это положение не распространяется на внесение изменений в ведомость основных комплектов РЧ. Поэтому, если поправки в ОД вносят вручную - это "участок изменения".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:23
#123
99xt1

нефтепереработка
 
Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Сообщений: 77


Почему
Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от 99xt1
В Вед.осн.компл.чертежей в графе "Примечание" комплекта ТМ ставится "Изм.1"
НЕ верно...в этой ведомости напротив ТМ ничего не ставится... Изм.1 (Нов.) в гр.Примечание ставится напротив ТИ
?

Ведь изменяеся также лист3 марки ТМ. Или исправления в Вед.осн.компл.чертежей вносят ТОЛЬКО При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных основных комплектов чертежей?
99xt1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:31
#124
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


99xt1
Совершенно верно!
В ведомости ссылочных и прилагаемых документов и в ведомости основных комплектов учитываются только изменения в составе записанных в эти ведомости документов, но не версии записанных в них документов. Т.е. только "Аннул." и "Нов.", но не "Зам".
Это по положениям стандарта.
Если "по понятиям" - то записывают всё что угодно.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 14:36
#125
99xt1

нефтепереработка
 
Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Сообщений: 77


Ясно. Большое спасибо
99xt1 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 15:00
#126
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


99xt1, я хочу уточнить, Вы в Республике Беларусь или в РФ? Если в РБ, то возможно эти требования там не прописаны...нужно смотреть ГОСТ 21.101
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 15:12
#127
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


По этому поводу ничего не изменилось. Для сравнения из ГОСТ 21.101-93:

5.5.16. При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов вносят исправления в ведомость ссылочных и прилагаемых документов соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.
5.5.17. При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных основных комплектов рабочих чертежей вносят исправления в ведомость основных комплектов рабочих чертежей.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2014, 16:20
#128
99xt1

нефтепереработка
 
Регистрация: 17.11.2009
Мозырь, Республика Беларусь
Сообщений: 77


У нас в РБ сейчас действует наш стандарт СТБ 2255-2012. Там то же самое:

Цитата:
7.5.15 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов вносят исправления в ведомость ссылочных и прилагаемых документов соответствующего основного комплекта чертежей.
7.5.16 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных основных комплектов чертежей вносят исправления в ведомость основных комплектов чертежей.
Начальство сказало "для того чтобы было видно, что он появился с изм1" на всех листах марки ТИ, и на прилагаемых (спецификация, техномонтажная ведомость) в основной надписи писать "1" и "Нов". А также "для того чтобы было видно, что в этом комплекте уже были изменения" в Ведомости основных комплектов для ТМ писать "Изм.1".

"Я начальник - ты дурак, ты начальник - я дурак".
99xt1 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 14:18
#129
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В ведомости ссылочных и прилагаемых документов и в ведомости основных комплектов учитываются только изменения в составе записанных в эти ведомости документов, но не версии записанных в них документов. Т.е. только "Аннул." и "Нов.", но не "Зам".
Это по положениям стандарта.
Если "по понятиям" - то записывают всё что угодно.
По СТО, что допускает раздел 7 ГОСТ Р 21.1101-2013, в ведомости основных комплектов ( или в ВПК - ведомости полного комплекта РД) в графу "Примечание" можно бы записывать не только изменения в составе, но и "версии" документов - удобно вести контроль общего состояния РД при отработке замечаний в процессе СМР, ПНР, авторском надзоре.
Графу "Примечание" таких документов, как СП, "Содержание тома" также можно было бы максимально использовать для указания сведений об изменениях в ПД.
А вот таблички регистрации на обложках и, особенно, на титульных листах лучше бы убрать.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 22:35
#130
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Здравствуйте форумчане!
Не кидайте пожалуйста в меня кислые помидоры за глупые вопросы, я являюсь Заказчиком и пытаюсь понять как правильно Авторский надзор должен вносить изменения в рабочую документацию, прочитав всю ветку понял следующее или не понял (поправьте пож-та):
1. Если вносится изменение в чертёж путём его замены, то старый чертёж перечёркивается, на нём ставится печать согласно ГОСТУ (Анн-ан, разрешение№, подписи), при этом обязательно в Содержании этого тома в Примечании напротив этого чертежа указать, что он заменён.
При этом оформляется Лист регистрации, а что это за лист, куда его прикрепляют? Что значит таблица регистрации изменений?
2. Если в томе рабочей документации ничего не аннулируется (заменяется), а появляется новый чертёж (появилась необходимость в новой работе) как его грамотно оформляем?
3. Подписывать разрешения на аннулирование (замену) имеет право любое лицо Авторского надзора назначенное приказом?
4. В штампе нового чертежа если он заменил старый аннулированный чертёж указываем - Изм1, а если появился новый чертёж, что-то необходимо указать в графе Изм?
Заранее благодарю за ответы!
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 07:35
1 | #131
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


0. Изменения в рабочую документацию вносится проектировщиком в подлинник, на стройке работают с копиями. Подлинник находится только у проектировщика, соответственно оформленный.
1. Перечёркивать не нужно, ставится печать по ГОСТу (в новой редакции действующего, но не вступившего в действие ГОСТа такое положение тоже убрали, как атавизм), изменения в осн. надписи, в содержании, в таблице изменений и в журнале разрешений. Подлинник аннулированный хранится. Всё.
2. Появляется новый лист в конце документа с очередным номером, вносятся аналогичные изменения во все таблицы.
3. Имеет право либо руководитель проектной организации, либо её уполномоченное лицо.
4. в любом случае указываем "Изм" порядковый номер изменения (на новом листе может и 3 и 2 стоять), если заменён - ставится "Зам" и т.д.

Последний раз редактировалось xopolllo, 26.11.2014 в 10:22.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 08:58
1 | #132
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Немного не соглашусь с xopolllo
1. Это уже закон, который неукоснительно выполняется со времён строительства КамАЗа: Если на столе в вагончике лежит два экземпляра рабочей документации, в одном из которых изменения есть (пусть будет подлинник), а в другом нет, прораб ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмёт второй. Поэтому аннулировать нужно лично на всех экземплярах. Это очень важный момент, который многие проектировщики и заказчики упускают. Поэтому, несмотря на изменения в ГОСТ 21.101 (ГОСТ Р 21.1101-2009) зачёркивать рекомендую во всех экземплярах, хоть и без штампа
Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
1. Перечёркивать не нужно, ставится печать по ГОСТу (в новой редакции не действующего ГОСТа такое положение тоже убрали, как атавизм), изменения в осн. надписи, в содержании, в таблице изменений и в журнале разрешений. Подлинник аннулированный хранится. Всё.
Создаётся лист разрешений (форма 9) вышеуказанных ГОСТов, где перечисляются листы и изменения. Номер регистрации фиксируется в отдельном журнале, лист разрешений остаётся на оригинале
В примечаниях ведомости основного комплекта чертежей пишется (Изм.1Зам, Изм.1Нов). Внизу на первом листе под ведомостью добавляется надпись: "Изменение 1 внесено на основании замечаний экспертизы от ...."
2. В новом чертеже в графе 14 формы 3 добавляется запись "Нов" согласно п7.5.19 (старого ГОСТ 21.101), в ведомости основного комплекта в графе примечание- Изм.1 Нов.
3. Думаю, да. Не знаю, врать не буду. В бытность вед.инженера делал такие изменения на стройке, будучи авторским надзором. Лучше оставить это удвольствие ГИПу проекта
4. Писал выше
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Изм3._Лист разрешений.dwg (89.3 Кб, 3045 просмотров)
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 09:30
1 | #133
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Hadgime Посмотреть сообщение
При этом оформляется Лист регистрации, а что это за лист, куда его прикрепляют? Что значит таблица регистрации изменений?
согласно ГОСТ Р 21.1101 Таблица регистрации изменений приводится только для текстовых документов
"Форма 10 - Таблица регистрации изменений (текстовый документ)"
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:30
#134
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Благодарю за ответы. Но некоторое непонимание остаётся:

Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
в таблице изменений и в журнале разрешений.
Где должна быть эта таблица изменений, вкладывается отдельным листом в начало тома где были внесены изменения? Журнал разрешений это отдельный журнал и ведёт его Авторский надзор?

Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Создаётся лист разрешений (форма 9) вышеуказанных ГОСТов, где перечисляются листы и изменения. Номер регистрации фиксируется в отдельном журнале, лист разрешений остаётся на оригинале
Лист разрешений вкладывается в Журнал разрешений или этот лист вкладывается совместно с листом таблицы изменений в том где вносились изменения (если я правильно понял)?

Цитата:
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
согласно ГОСТ Р 21.1101 Таблица регистрации изменений приводится только для текстовых документов
Т.е. при изменении в чертеже регистрировать эти изменения в таблице изменений не надо?
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:31
#135
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Хотелось бы уточнить

Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Поэтому аннулировать нужно лично на всех экземплярах. Это очень важный момент, который многие проектировщики и заказчики упускают. Поэтому, несмотря на изменения в ГОСТ 21.101 (ГОСТ Р 21.1101-2009) зачёркивать рекомендую во всех экземплярах, хоть и без штампа
В стандарте речь идет о внесении изменений в подлинники документов, хранящиеся в архиве проектной организации. Поэтому слова "о всех экземплярах" к стандарту не относятся. Стандарт не регламентирует отношения, связанные с обращением копий документации. Внесение изменений в копии и простановка каких-либо штампов и зачеркиваний на копиях, находящихся у заказчика или подрядчика, также не регламентируется. Понятно, что недействующая документация должна быть изъята.

По поводу зачеркивания замененного или аннулированного подлинника. Здесь приоритет у ГОСТа, относящегося к учету и хранению. В п.2.14 ГОСТ 21.203-79 никакого зачеркивания листа подлинника не предусматривалось, поэтому разночтение в стандартах было устранено - в ГОСТ Р 21.1101-2009 и ГОСТ Р 21.1003-2009.

Про авторский надзор. На стройке он имеет дело с копиями документации.
При осуществлении авторского надзора (если он постоянно находится на стройке) допускается вносить изменения в копии документов - по правилам, установленным для подлинников документов с последующим оформлением разрешения на внесение изменений и внесением в кратчайший срок всех изменений в подлинник документа.

Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
лист разрешений остаётся на оригинале
А это откуда?
7.2.3 Подлинники разрешений на бумажном носителе хранят в архиве организации.

Цитата:
Сообщение от Hadgime Посмотреть сообщение
Где должна быть эта таблица изменений
Она, вообще-то, находится в основной надписи ("штампе") любого чертежа.

Журнал регистрации разрешений находится а архиве проектной организации и ГИП к его ведению никакого отношения не имеет
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:12
#136
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Сорокин, огромное спасибо за очень важное дополнение для меня

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Про авторский надзор. На стройке он имеет дело с копиями документации.
Хотелось бы подытожить:
1. Журнал регистрации изменений находится в архиве генпроектировщика и ко мне как к Заку никакого отношения не имеет.
2. Таблица изменений - это штамп в чертеже, где в графе Изм. ставится цифра с кол-вом изменений на чертеже (это к Заку имеет прямое отношение, необходимо чтобы было правильно оформлено)
3. В листе Содержание тома, в который были внесены изменения в графу Примечание ставим слово Изм. или Зам (это к Заку имеет прямое отношении, необходимо чтобы было правильно оформлено)
И получается, что для меня как для Заказчика важны только эти первые два пункта и всё?
И касательно сообщения # 132 от
L-vir, этот лист разрешений он где должен быть т.е. куда должен вкладываться? (И важен ли он для Заказчика)?
Спасибо
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:25
#137
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Hadgime Посмотреть сообщение
этот лист разрешений он где должен быть т.е. куда должен вкладываться? (И важен ли он для Заказчика)?
Согласно ГОСТу разрешение - это внутренний документ проектной организации, который отсылке кому-либо не подлежит.
Разрешение предназначено для получения подлинников из архива, чтобы внести в них изменения. Т.е. заказчик здесь совсем не причем. Как на практике "по понятиям" - это уже совсем другое.
Авторский надзор - значит объект строится, а строится он по рабочей документации. Согласно подразделу 7.5 стандарта сведения об изменениях приводятся, в первую очередь, в ведомостях общих данных по рабочим чертежам.

Содержание тома - это вторично. Раньше о каком либо брошюровании рабочей документации вопрос вообще не стоял.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 26.11.2014 в 13:44.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:52
#138
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
в ведомостях общих данных по рабочим чертежам.
Она отсутствует, это я как понимаю "косяк" проектантов, есть только содержание тома и далее чертежи со спецификацией. В стадии П в каждом томе только есть Ведомость полного комплекта проектной док-ии (состав проекта) тоже самое как я понимаю и должно быть в каждом томе стадии Р?
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:59
#139
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Hadgime Посмотреть сообщение
Она отсутствует, это я как понимаю "косяк" проектантов
Обычно я пишу о том "а как это по стандарту". В данном случае, как я понимаю, только лишь, возможно, рядом лежало. Поэтому - к самим "проектантам".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:06
#140
Hadgime


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 21


Сорокин, Благодарю Вас за ответы
Hadgime вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:16
#141
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


ГОСТ Р 21.1101-2013
"п.7.4.5 ...
В таблице регистрации изменений не учитывают исправления, внесенные в ведомость «Состав проектной документации» в связи с изменениями в других томах проектной документации."

Если я правильно поняла, то в ведомости "Состав проектной документации" в графе Примечание мы указываем только новые или аннулированные тома.
В случае, если том заменяется полностью или частично (некоторые листы), сведения об этом в СП не приводят.
"п.7.4.7 При выполнении дополнительных томов проектной документации вносят исправления в ведомость «Состав проектной документации»." (я бы добавила сюда еще и "аннулированные" - такое тоже бывает)

как тогда понимать фразу из п.7.4.5?

----- добавлено через ~29 мин. -----
и еще насчет "Содержания тома"
"7.4.6 Сведения об изменениях листов графических документов указывают в графе «Примечание» содержания тома..."

"7.4.7 ....
Сведения об изменениях ведомости «Состав проектной документации» в содержании тома не приводят."

по документу "Текстовая часть" ничего конкретного не сказано, кроме ссылки на 7.1-7.3 (внесение изменений непосредственно в сам документ)

но в

"8.6 При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома, а также в папку после титульного листа приводят содержание тома (альбома, папки), которое является перечнем документов, входящих в том (альбом, папку). Содержание выполняют по форме 2 (приложение Г) на листах формата А4.
...
- в графе «Примечание» - сведения об изменениях, вносимых в записанные документы...".

и все же - указывают в "Содержании тома" в графе Примечание изменения по ТЧ (например, Изм.1 (Зам.)) или эти изменения учитывают только в самом документе ТЧ?
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 16:00
#142
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Цитата:
Надо ли опираться только на те нормы, которые были действительны при заключении договора. Если нормы вступили позже даты начала действия договора и в ТЗ ничего особого не было оговорено, то новых норм юридически можно не придерживаться.

Вносим изменения в рабочую документацию.
Была запроектирована защита металлоконструкций тонкослойными вспучивающимися красками.
Сейчас по СП 2.13130.2012 допускается применять такие краски только для конструкций с приведенной толщиной не менее 5,8мм.
Заказчик просит заменить одну краску на другую.
Имеем ли мы право применить новую краску для всех металлоконструкций?

То есть, где написано про применение старых норм при внесении изменений в рабочую документацию?
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 16:20
#143
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Если у вас есть договор на авторский надзор, можно заменить простым текстом в журнале авторского надзора.
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2015, 16:30
#144
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


На #143
Заказчик просит внести изменения в рабочую документацию.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 09:09
#145
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Добрый день!
01.07.2015 будут введены в действие ГОСТ 21.607-2014, ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-2014
На мой взгляд в ГОСТ 21.607 и ГОСТ 21.608 имеются несоответствия с ГОСТ Р 21.1101-2013 в частности, где указывают сведения о внесенных изменениях в ОЛ.

ГОСТ 21.607 и ГОСТ 21.608
п.8.4...
Сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи), приводят в графе «Примечание» содержания выпуска опросных листов или в графе «Примечание» ведомости ссылочных и прилагаемых документов (если «Содержание» не выполняют).

т.е. в случае, если у нас только один опросный лист, то сведения об изменении (замене) этого ОЛ мы должны указать в "Ведомости ссылочных и прилагаемых документов" основного комплекта...но в ГОСТ Р 21.1101 указано, что:
7.5.5 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов вносят исправления в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.
в Пояснениях к наиболее важным изменениям в ГОСТ Р 21.1101-2013 написано более подробно:
7.5.5 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов, вносят исправления в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов соответствующего основного комплекта рабочих чертежей.»
Эта ведомость не предназначена для отслеживания изменений в документах, записанных в нее!
Иначе получается, что создается новая версия основного комплекта, когда мы вообще не вносили в него никаких изменений, а изменения были только в документах не входящих в основной комплект!


Возможно, в новых ГОСТах речь идет о "Содержании" сброшюрованного основного комплекта?

ГОСТ Р 21.1101
8.6 При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома, а также в папку после титульного листа приводят содержание тома (альбома, папки), которое является перечнем документов, входящих в том (альбом, папку).

как раз в этом документе и стоит приводить сведения в графе "Примечание" о всех документах в сброшюрованном томе и их версиях.

и все же, заполняем графу "Примечание" в ведомости ссылочных и прилагаемых документов при замене ОЛ (в случае, если он один) или такое утверждение в новых ГОСТах ошибочно?

кстати, в новом ГОСТ 21.613-2014 это требование отсутствует.

к сожалению, ГОСТ 21.613-2014, на мой взгляд, тоже выполнен с ошибками.

ГОСТ 21.613
6.4.6 К плану расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполняют, при необходимости, спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101.

ГОСТ 21.101
Форма 7
б) в графе "Обозначение" - обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;

в примере В.3 - Пример выполнения спецификации к схеме расположения - заполнение графы "Обозначение" не соответствует этому указанию

в примере В.1 - Пример выполнения таблицы потребности кабелей и проводов - не указано, в чем измеряется длина (например, оформление таблиц по ГОСТ 2.105)
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 18:16
#146
констракшн


 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Согласно ГОСТу разрешение - это внутренний документ проектной организации, который отсылке кому-либо не подлежит.
Разрешение предназначено для получения подлинников из архива, чтобы внести в них изменения. Т.е. заказчик здесь совсем не причем. Как на практике "по понятиям" - это уже совсем другое.
Авторский надзор - значит объект строится, а строится он по рабочей документации. Согласно подразделу 7.5 стандарта сведения об изменениях приводятся, в первую очередь, в ведомостях общих данных по рабочим чертежам.

Содержание тома - это вторично. Раньше о каком либо брошюровании рабочей документации вопрос вообще не стоял.
Сорокин.
Тут другая история.
Северо-Западный РТН требует , чтобы разрешение хранилось у Заказчика ,более того ,оно должно быть утверждено Заказчиком.В результате во время плановой проверки стройки диалог:
Где утверждённое Заказчиком разрешение на внесение изменений?
Ответ:У заказчика нет.
Тогда предписание ,постановление и протокол
Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)

1. Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации(несоблюдение требования ГОСТ 21.101) или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий), -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. *9.4.1) Как с этим бороться?
констракшн вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 18:21
#147
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Где, в каком нормативном документе содержится такое "обязательное требование в области строительства" - об утверждении заказчиком разрешения на внесение изменений?
Просто никто не хочет связываться с РТН и опротестовывать это нелепое предписание.

Напишите в ЦНС и вам будет выдан официальный ответ по этому поводу - что предписание ни на чем не основано, что в указанном стандарте ничего подобного не содержится.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 28.10.2015 в 21:17.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 20:45
#148
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Сорокин, на сегодняшний день ГОСТ 21.1101 добровольного применения?
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 21:14
1 | #149
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


В ст. 4 ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" написано:
"Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих принципах:
1) добровольность применения документов по стандартизации;
2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона"

Национальные стандарты относятся к "документам по стандартизации":
5) национальный стандарт - документ по стандартизации, который разработан техническим комитетом по стандартизации или проектным техническим комитетом по стандартизации, утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации;
Стандарт не включен в обязательный перечень, а указанная выше Статья 6 этого ФЗ не имеет отношения к ГОСТ Р 21.1101-2013.

Наверное, нужно привести полностью ст. 26 этого нового закона

Статья 26. Общие правила применения документов национальной системы стандартизации

1. Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2. Условия применения международных стандартов, региональных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств, сводов правил иностранных государств, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований утвержденного технического регламента или которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения утвержденного технического регламента и осуществления оценки соответствия, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
3. Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 28.10.2015 в 21:20.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 09:24
#150
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Сорокин, спасибо за ответ. Но можно ещё раз для меня, тупого: на сегодняшний день ГОСТ 21.1101 добровольного применения? (могу чертить как хочется?)

ps. спасибо за ссылку на ФЗ, почитал. Обрати внимание - ст.26 вступает в действие в июле 2016. Также интерес вызвала ст. 35.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 09:55
1 | #151
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
(могу чертить как хочется?)
Нет конечно.
Ведь уже много-много лет много-много раз объяснялось, что добровольность применения не означает "делай как хочешь", а означает добровольность выбора документа для подтверждения соответствия.
И после этого "выбора" все требования стандарта являются обязательными.
Я еще не особенно внимательно смотрел этот закон, но, очень надеюсь, там теперь есть объяснение этого понятия. (Посмотрел, зря надеялся!)

Любая продукция должна чему-то соответствовать, чтобы можно было оценить соответствие ее каким-то требованиям. Если не этому стандарту, то чему?

Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту
Если в задании на проектирование написано, что документацию нужно выполнить по стандартам СПДС, то вы обязаны это сделать.

В Общих указаниях (для РД) предусмотрен пункт как раз с таким заверением. Если неясно, то в пункт можно будет включить слова "в том числе стандартов СПДС".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 29.10.2015 в 10:05.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 10:36
#152
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
могу чертить как хочется?
Конечно можешь. Вот только продать свою продукцию не получится. Независимо от того, что там в законах напишут.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2015, 17:38
#153
констракшн


 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Сорокин, на сегодняшний день ГОСТ 21.1101 добровольного применения?
Да,добровольного.

Перечни национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": история, необходимость принятия, перспективы



В целях обеспечения выполнения положений Технического регламента Правительство Российской Федерации распоряжением от 21 июня 2010 года N 1047-р утвердило Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

В пункте 5 статьи 42 Техрегламента о безопасности зданий и сооружений говорится, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 июля 2012 года осуществляет актуализацию строительных норм и правил, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил.

В связи с этим предполагалось, что будут внесены изменения в Перечень N 1047. Новый Перечень N 1521 был утвержден Правительством только 26 декабря 2014 года.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Минстрой в своих разъяснениях уточнил, что представленные на государственную или негосударственную экспертизу до 1 июля 2015 года проектная документация и результаты инженерных изысканий будут проверяться на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации N 1047-р.

Со своей стороны, Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга в лице главного специалиста - юрисконсульта Чеготовой Елены Викторовны рекомендует: "В связи с усилением ответственности и проектных, и экспертных, и подрядных организаций за ошибки в документации и сформировавшейся судебной практикой по привлечению таких организаций к административной ответственности при подготовке проектной документации следует опираться на новый перечень, а направлять материалы на экспертизу только после 1 июля, чтобы избежать штрафов и двойной работы".

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 27 февраля 2015 года утвердило методические рекомендации по применению перечня.

Во избежание противоречий между Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (от 22.07.2008 N 123-ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (от 30.12.2009 N 384-ФЗ) Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 30 марта 2015 года поручено привести нормативные документы по пожарной безопасности в соответствие с перечнем, утвержденным постановлением N 1521.

В отличие от Перечня N 1047-р, который содержал примечание, касающееся установки дополнительных требований в отношении опасных производственных объектов, Перечень N 1521 такого примечания не содержит.

Состав перечня, утвержденного постановлением N 1521, существенно изменился по сравнению с перечнем, утвержденным распоряжением N 1047-р. В перечне N 1047-р содержится 91 документ, в перечне N 1521 - 76. Вместо восьми осталось только два национальных стандарта. Причем ГОСТ Р 54257-2010, включенный в перечень N 1521, отменяется с 01.07.2015 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 27751-2014 (приказ Росстандарта от 11.12.2014 N 1974-ст). В связи с этим опять возникнут вопросы, каким стандартом пользоваться, - включенным в Перечень N 1521, но недействующим, или вновь введенным. В аналогичной ситуации с Перечнем N 1047 недействующие стандарты применялись только в целях выполнения требований "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений".

Отсутствие в Перечне N 1521 национального стандарта ГОСТ Р 21.1101-2013 является проблематичным, поскольку единые требования к проектной и рабочей документации, в частности, наличие углового штампа с подписями ответственных лиц, позволяли, например, определить виновного в несоблюдении требований технических регламентов.


Таким образом, с вступлением в силу Перечня N 1521 останется нерешенным основной вопрос: чем пользоваться в случае отмены, замены, актуализации документов, включенных в перечень.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 10 февраля 2015 года уведомило о размещении проекта нормативного правового акта - постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Минстрой РФ сообщает, что проект направлен на устранение избыточных требований, приводящих к необоснованному удорожанию и препятствующих внедрению инноваций в строительство. При этом учитывается сложность разработки и утверждения перечня документов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Кроме того, Правительство РФ разработало законопроект изменений в Технический регламент N 384-ФЗ (проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 14.11.2014). В данном проекте Технический регламент N 384-ФЗ дополняется рядом понятий, в частности, таких как "своды правил". Предполагается, что их будет две категории - обязательные (строительные нормы) и добровольные. Обязательный перечень СП (постановление Правительства РФ N 1521) фактически перестанет существовать, вместо этого будет просто некий список обязательных для применения документов (строительных норм), постоянно пополняемый. Вследствие этих изменений в проекте предполагается внести изменения в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Росстандарт приказом 30.03.2015 N 365 утвердил новый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружении". Данный перечень принят взамен перечня, утвержденного приказом Росстандарта от 01.06.2010 N 2079, и вступает в силу с 1 июля 2015 года.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Состав перечня, утвержденного Постановлением N 1521 существенно изменился по сравнению с перечнем, утвержденным Распоряжением N 1047-р. В перечне N 1047-р содержится 91 документ, в перечне N 1521-76 вместо восьми осталось только два национальных стандарта. Причем ГОСТ Р 54257-2010, включенный в перечень N 1521, отменяется с 01.07.2015 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 27751-2014 (приказ Росстандарта от 11.12.2014 N 1974-ст). Отсутствие в Перечне N 1521 национального стандарта ГОСТ Р 21.1101-2013 Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга в лице главного специалиста - юрисконсульта Чеготовой Елены Викторовны считает не совсем правильным. Единые требования к проектной и рабочей документации, в частности, наличие углового штампа с подписями ответственных лиц, позволяли, например, определить виновного в несоблюдении требований технических регламентов.

В Перечень N 1047-р включено 83 СНиП, в Перечень N 1521 вошло 74 Свода правил - актуализированных редакций СНиП. Большинство актуализированных редакций старых СНиП, включенных в Перечень N 1047-р, вошли в Перечень N 1521. Причем СНиП 31-04-2001 вошел в СП 56.13330.2011, а СНиП 31-05-2003 вошел в СП 118.13330.2012. Вместо СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 выйдут новые нормативно-правовые акты. Совсем исключены из перечня: СНиП 2.03.04-84, СНиП 3.01.03-84, СНиП 2.01.28-85, СНиП 2.10.04-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 30-02-97, СНиП 31-02-2001, СНиП 12-01-2004. Вновь появились: СП 70.13330.2012, СП 88.13330.2014, СП 132.13330.2011.

В соответствии с ч.6 статьи 6 Технического регламента N 384-ФЗ национальные стандарты и своды правил, включенные в перечень документов обязательного применения, "подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем каждые пять лет". Срок актуализации некоторых сводов правил подходит в текущем 2015 году. Уже готовы проекты изменений в новые своды правил, касающиеся в том числе тех пунктов, разделов, которые включены в Перечень N 1521.

Таким образом, с вступлением в силу Перечня N 1521 останется нерешенным основной вопрос: чем пользоваться в случае отмены, замены, актуализации документов, включенных в перечень. Опять ждать несколько лет до переутверждения теперь уже Перечня N 1521?
констракшн вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 11:06
#154
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от констракшн Посмотреть сообщение
Состав перечня, утвержденного Постановлением N 1521 существенно изменился по сравнению с перечнем, утвержденным Распоряжением N 1047-р. В перечне N 1047-р содержится 91 документ, в перечне N 1521-76 вместо восьми осталось только два национальных стандарта. Причем ГОСТ Р 54257-2010, включенный в перечень N 1521, отменяется с 01.07.2015 в связи с введением в действие на территории Российской Федерации ГОСТ 27751-2014 (приказ Росстандарта от 11.12.2014 N 1974-ст). Отсутствие в Перечне N 1521 национального стандарта ГОСТ Р 21.1101-2013 Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга в лице главного специалиста - юрисконсульта Чеготовой Елены Викторовны считает не совсем правильным. Единые требования к проектной и рабочей документации, в частности, наличие углового штампа с подписями ответственных лиц, позволяли, например, определить виновного в несоблюдении требований технических регламентов.
Мне кажется Я уверен. что не нужно заниматься профанацией как технического регламента о безопасности зданий и сооружений, так и перечней к нему.
При всем моем уважении к оформлению документации, я не вижу в техническом регламенте ни одного слова о каком-то влиянии оформления документации, в частности, формы и размеров "углового штампа" или спецификации на безопасность здания или сооружения.
Эти стандарты из "другой оперы".
Единые требования к оформлению документации относятся к "информационной совместимости".

Следует отметить, что в перечень стандартов к техническому регламенту о безопасности машин и оборудования стандарты стандарты ЕСКД не включены, кроме одного, относящегося к безопасности эксплуатации.
Почему-то у конструкторов на этом форуме нет вопросов на тему "можно ли не выполнять стандарты ЕСКД" и делать чертежи "как хочется".

Обращаю внимание, что в перечень 1521 внесены изменения - в него теперь записан ГОСТ 27751-2014.


Таким образом, с вступлением в силу Перечня N 1521 останется нерешенным основной вопрос: чем пользоваться в случае отмены, замены, актуализации документов, включенных в перечень. Опять ждать несколько лет до переутверждения теперь уже Перечня N 1521?
При обсуждении перечня его составителям неоднократно предлагалось включить в перечень примечание, которое размещено в конце перечня к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. Это же примечание имеется в любом стандарте или своде правил. Но у них какие-то свои непонятные мне воззрения.
Был и еще один вопрос: на какой версии СП в его названии прекратится упоминание о том, что этот СП когда-то был СНиПом?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 30.10.2015 в 11:54.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:16
1 | #155
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Но можно ещё раз для меня, тупого: на сегодняшний день ГОСТ 21.1101 добровольного применения? (могу чертить как хочется?)
существует приказ Минрегиона 108 от 02.04.2009, который утвердил правила оформления документации:
В соответствии с п. 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Собрание законодательства РФ, 2008, N 8, ст. 744), приказываю:
1. Утвердить следующие правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации:
выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с национальными стандартами "Система проектной документации для строительства" (далее - национальные стандарты), которые утверждаются приказами в установленном порядке;
до утверждения национальных стандартов выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации в части, не противоречащей законодательству РФ о техническом регулировании, законодательству РФ о градостроительной деятельности.
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.Н. Круглика.


Поэтому можете чертить как хочется, но только в соответствии со стандартам СПДС, в том числе ГОСТ 21.1101
fag85 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 14:15
#156
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Я уверен. что не нужно заниматься профанацией как технического регламента о безопасности зданий и сооружений, так и перечней к нему.
При всем моем уважении к оформлению документации, я не вижу в техническом регламенте ни одного слова о каком-то влиянии оформления документации, в частности, формы и размеров "углового штампа" или спецификации на безопасность здания или сооружения.
Поддерживаю. Все эти Перечни содержат НПА или их части, которые обеспечивают безопасность. Это не значит, что какие-то другие требования, не относящиеся к безопасности, не надо выполнять. А некоторые именно так и трактуют - "как хочу" или даже "перечень отменил форму".

Когда началась эта дурь с "техническим регулированием", которое "отменило всё, кроме безопасности" сразу возник вопрос - А кто будет определять, влияет ли какой-то ГОСТ, СНиП или пункт на безопасность? Ну, решили - пущай коллективно Правительство определяет. И затормозили процесс на годы.

А жить надо просто по "основному закону". Напомню его в очередной раз:

"Всё написанное пером надо выполнять. Написанное как "обязательное" - выполнять обязательно принудительно. Всё остальное - выполнять обязательно, но добровольно".

Не кричать "меня насилуют", а "расслабиться и получать удовольствие".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 10:24
#157
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Возможно не по теме. Но надеюсь, вы мне подскажите.
Изменения в ранее выданную рабочую документацию вносятся в соответствии с актуальными нормами или нормами которые были актуальны на момент выпуска оригинала. Вопрос коснулся огнезащиты металлоконструкций.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 12:14
#158
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


в соответствии с действующими. старыми нет основания пользоваться.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 10:39
#159
elfa7771


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 5


Добрый день!
У меня вопрос, как говорится "до кучи", не могли бы вы поделиться своими умозаключениями, соображениями, мнениями и прочим (кто как делает) по поводу заполнения штампа "АННУЛИРОВАН, ЗАМЕНЕН" в ГОСТ Р 21.1003-2009 написано "Г.3 Штамп "АННУЛИРОВАН, ЗАМЕНЕН ... N ... от ... г." ставят (с указанием номера, даты регистрации разрешения на внесения изменений и подписи) на аннулированных подлинниках, дубликатах и копиях, а также на карточках учета проектных документов. При отсутствии замены ставят прочерк.", а ГОСТ Р 21.1101-2013 просто ссылается на ГОСТ Р 21.1003-2009. Вопрос: При отсутствии замены ЧЕГО ставят прочерк ГДЕ? Если зачеркивать, то что, про зачеркивание вообще ничего нигде не сказано. Что-то я растерялась, помогите разобраться. Особенно хотелось бы узнать мнение господина Сорокина, но остальных послушаю с удовольствием. Спасибо.
elfa7771 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 10:58
#160
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Должно быть так

Г.3 Штамп «АННУЛИРОВАН, ЗАМЕНЕН … № … от … г.» ставят (с указанием номера, даты регистрации разрешения на внесения изменений и подписи) на аннулированных или замененных подлинниках, дубликатах и копиях, а также на карточках учета проектных документов.
В строке «Заменен» указывают порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым лист аннулирован или заменен (например, «Изм. 3»). При аннулировании листа слово «Заменен» в штампе зачеркивают. В графах внизу указывают должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2016, 11:07
#161
elfa7771


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 5


Спасибо. Я тоже так думаю, что "должно быть так", жаль, что в ГОСТах этого не пишут. Еще раз спасибо.
elfa7771 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:52
#162
машенция


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 6


Добрый день. Интересует такой вопрос. В рабочую документацию добавляется новый лист, состоящий из нескольких листов. В графе "Лист" необходимо проставить Нов. только в основной надписи или на всех последующих листах.
машенция вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 13:57
#163
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Нельзя добавить лист из нескольких листов,
Либо это документ из нескольких листов, либо новые листы со своими номерами.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:02
#164
машенция


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 6


aso-unhp, Почему нельзя? Добавляем ведомость, состоящую из нескольких листов, включаем ее в ведомость основных комплектов чертежей или в ведомость прилагаемых документов. Ведомость состоит из 12 листов. Документ в данной марке новый.
машенция вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:24
#165
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Ведомость добавить в ведомость комплектов? - то же самое, что и:
Цитата:
Сообщение от машенция Посмотреть сообщение
новый лист, состоящий из нескольких листов
Цитата:
Сообщение от машенция Посмотреть сообщение
В рабочую документацию добавляется новый лист
В рабочую документацию, строго говоря, можно добавить лист? Всегда думал, что можно добавить комплект чертежей, в комплект - чертеж.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 14:49
1 | #166
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от машенция Посмотреть сообщение
добавляется новый лист, состоящий из нескольких листов
Как уже написали выше, ни в СПДС, ни в ЕСКД не предусмотрены листы, состоящие из нескольких листов.

Цитата:
Сообщение от машенция Посмотреть сообщение
Добавляем ведомость, состоящую из нескольких листов, включаем ее в ведомость основных комплектов чертежей или в ведомость прилагаемых документов. Ведомость состоит из 12 листов. Документ в данной марке новый.
Разберитесь, всё же, что добавляете - "лист" или "документ", потому что "листы" записываются в ведомость рабочих чертежей, в ведомость ссылочных и прилагаемых документов записывают не листы, а "прилагаемые документы", а в ведомость основных комплектов - основные комплекты.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2016, 16:57
#167
машенция


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Как уже написали выше, ни в СПДС, ни в ЕСКД не предусмотрены листы, состоящие из нескольких листов.



Разберитесь, всё же, что добавляете - "лист" или "документ", потому что "листы" записываются в ведомость рабочих чертежей, в ведомость ссылочных и прилагаемых документов записывают не листы, а "прилагаемые документы", а в ведомость основных комплектов - основные комплекты.
С названием ведомости ошиблась (имела ввиду конечно ведомость рабочих чертежей). Требование заказчика - добавить в ведомость рабочих чертежей ведомость теплоизоляционных конструкций. Таким образом получается добавлен новый лист.
Допустим другой пример: добавляем в ведомость ссылочных и прилагаемых документов новый опросный лист, состоящий из 4-х листов, или расчёт, состоящий из 4-х листов. На первом (заглавном) листе заполняем графу Лист - нов. На последующих-?

Последний раз редактировалось машенция, 07.06.2016 в 22:10.
машенция вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 13:42
1 | #168
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


По ГОСТ 21.405-93 выполняется техномонтажная ведомость - прилагаемый документ с шифром ТИ.ВТ
Она не включается в ведомость рабочих чертежей, ее записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
В этой ведомости нет графы "Лист".
В графе "Примечание" записывается "Изм. 1 (Нов.).
Это означает, что при изменении 1 основного комплекта в ведомость ссылочных и прилагаемых внесена поправка в связи с включением в нее нового документа - техномонтажной ведомости.
У самой этой ведомости ВТ нет никакого изменения, поскольку она новая.
Ничто в стандарте не обязывает писать количество листов ВТ в этой ведомости ссылочных и прилагаемых документов. Но если есть желание, то это пишется в графе "Примечание" во второй строке - под "Изм. 1 (Нов.)" или в дополн. графе "Кол. листов" (см. приложение Г, п. Г.7)
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 18:49
#169
машенция


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
По ГОСТ 21.405-93 выполняется техномонтажная ведомость - прилагаемый документ с шифром ТИ.ВТ
Она не включается в ведомость рабочих чертежей, ее записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
В этой ведомости нет графы "Лист".
В графе "Примечание" записывается "Изм. 1 (Нов.).
Это означает, что при изменении 1 основного комплекта в ведомость ссылочных и прилагаемых внесена поправка в связи с включением в нее нового документа - техномонтажной ведомости.
У самой этой ведомости ВТ нет никакого изменения, поскольку она новая.
Ничто в стандарте не обязывает писать количество листов ВТ в этой ведомости ссылочных и прилагаемых документов. Но если есть желание, то это пишется в графе "Примечание" во второй строке - под "Изм. 1 (Нов.)" или в дополн. графе "Кол. листов" (см. приложение Г, п. Г.7)
С ведомостью все понятно, спасибо.
машенция вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2016, 07:56
#170
ХочуВсеЗнать

вед.инженер ОМК
 
Регистрация: 17.05.2016
Норильск
Сообщений: 9


Доброго Всем дня!
Подскажите! Ввиду принятия новых технических решений, мы аннулировали основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ, взамен выпустили новый ЭМ1. В ведомости основных рабочих чертежей марки ЭМ в примечании напротив ЭМ написали: Изм. 1 (Аннул); дописали ЭМ1. В примечании пишем "Нов"? Таблицу регистрации изменений (графы 14-19 основной надписи) заполняем?
ХочуВсеЗнать вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 20:17
#171
машенция


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 6


В Рабочей документации вносятся изменения в один лист и спецификацию. Согласно ГОСТу в ведомости ссылочных и прилагаемых документах (спецификация отражена, как прилагаемый документ) не отражают информацию об изменении и замене прилагаемых документов. Получается, что информации о замене спецификации в листе общих данных нет?
машенция вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 07:56
#172
ХочуВсеЗнать

вед.инженер ОМК
 
Регистрация: 17.05.2016
Норильск
Сообщений: 9


Как вносить изменения в кабельнотрубный журнал? Журнал состоит из 5 листов. На одном из листов (3 лист) аннулируются все позиции таблицы, расположенной на данном листе, можно ли просто поставить штамп "Аннулирован", или все таки будет правильнее обозначить участком всю таблицу? Сомнения закрались, т.к. пециалисты в ведомости прописывают КТЖ (начало), КТЖ (продолжение), ..., КТЖ (окончание). В примечании, напротив нашего 3его листа, указали бы: Изм. 1 (аннул) или же это не правильно?

Последний раз редактировалось ХочуВсеЗнать, 28.06.2016 в 10:16.
ХочуВсеЗнать вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 09:57
#173
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
Подскажите! Ввиду принятия новых технических решений, мы аннулировали основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ, взамен выпустили новый ЭМ1. В ведомости основных рабочих чертежей марки ЭМ в примечании напротив ЭМ написали: Изм. 1 (Аннул); дописали ЭМ1. В примечании пишем "Нов"? Таблицу регистрации изменений (графы 14-19 основной надписи) заполняем?
Это новый документ с новым обозначением. Поэтому таблица изменений не заполняется.
Можно написать информацию о замене на первом листе общих данных в какой-нибудь рамочке. Этого, естественно, нет в стандарте (поскольку по определению внесением изменений считается любое исправление без изменения обозначения документа), но так делают.


Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
Как вносить изменения в кабельнотрубный журнал? Журнал состоит из 5 листов. На одном из листов (3 лист) аннулируются все позиции таблицы, расположенной на данном листе, можно ли просто поставить штамп "Аннулирован", или все таки будет правильнее обозначить участком всю таблицу? Сомнения закрались, т.к. пециалисты в ведомости прописывают КТЖ (начало), КТЖ (продолжение), ..., КТЖ (окончание). В примечании, напротив нашего 3его листа, указали бы: Изм. 1 (аннул) или же это не правильно?
Если в ведомости записывается каждый лист основного комплекта. включая все листы кабельно-трубного журнала, то именно так и аннулируется лист основного комплекта – в ведомости зачеркивается номер и наименование листа (п. 7.5.3), а в графе «Примечание» записывается «Изм. 1 (Аннул.). Имеется в виду рукописное внесение изменений. Если обозначить участком всю таблицу, то этот лист с уже несуществующей информацией остается в комплекте. А это нужно?
При аннулировании листа нужно не забыть внести исправление в графу 8 "Листов".

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от машенция Посмотреть сообщение
В Рабочей документации вносятся изменения в один лист и спецификацию. Согласно ГОСТу в ведомости ссылочных и прилагаемых документах (спецификация отражена, как прилагаемый документ) не отражают информацию об изменении и замене прилагаемых документов. Получается, что информации о замене спецификации в листе общих данных нет?
Сведения об изменении документа приводятся в самом этом документе (пп. 7.3.20, 7.3.21).
В первой ведомости приводятся сведения о листах этого же документа, поэтому не нужно переносить полностью правила по внесению изм. в эту ведомость на ведомость ссылочных и прилагаемых документов и ведомость основных комплектов.
Исправления в ведомость ссылочных и прилагаемых документов вносятся в случаях прописанных в п. 7.5.5 - когда меняется состав этих прилагаемых документов: вписывается новый документ или аннулируется ранее выполненный.
В графе "Примечание" приводятся сведения об исправлении этой ведомости - при каком номере изм. основного комплекта в нее вписан новый документ или зачеркнут аннулированный. И всё. Иначе при любом чихе в любом из прилагаемых документов получается новая версия основного комплекта - даже если в нем ничего не исправляли. Но вы записали что-то в графе "Примечание" напротив спецификации. Согласно п. 7.1.2 это является изменением основного комплекта.

К сожалению, пишу это уже в тысячный раз, но всё равно всё останется по-прежнему, "по понятиям".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2016, 13:37
#174
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Согласно п. 7.1.2 это является изменением основного комплекта.
Уважаемый Николай Иванович, п. 7.1.2, на мой взгляд, не очень корректен в ГОСТ Р 21.1101-2013. Фиксация данных об изменении в графе "Примечание" в некоторых документах не всегда является изменением данного документа. Это касается таких документов, как "Состав проектной документации", "Содержание тома", касается также листа "Общие данные".
Понятие документ в ГОСТ Р 21.1101-2013, надо было бы определить конкретно для ПД и для РД. От этого очень многое-чего зависит в отношении внесения изменений в РД и ПД. Считаю табличку по форме 11 приложения М ненужной (чего стоит только фраза - в графе «Изм.» - порядковый номер изменения документа или тома;

----- добавлено через ~20 ч. -----
Вчера не было времени привести некоторые положения ГОСТ Р 21.1101-2013, которые на мой взгляд, очень сложны для понимания не только простого простого проектировщика, но и ГИПа, и нормоконтроля. Просто «ребус-кроссворд». Я этого не понял и поэтому пришлось в нашей организации воспользоваться пунктом:
7.1.1 На основании положений раздела 7 настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты организаций, учитывающие особенности внесения изменений в проектные документы в зависимости от объема документации, условий документооборота и используемых САПР и СЭД.
Привожу эти некоторые положения ГОСТ Р 21.1101-2013:
7.1.2 Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.
М.4 В графах таблицы регистрации изменений по форме 11 указывают:
- в графе «Изм.» - порядковый номер изменения документа или тома;
М.6 При замене документа или тома в таблице регистрации изменений по форме 11 не воспроизводят номера изменений и другие данные, относящиеся ко всем ранее внесенным изменениям.
ПД
7.4.5 Регистрацию изменений (версий) тома в целом производят в таблице регистрации изменений по форме 11 (приложение М), которую размещают при внесении изменений на его титульном листе и обложке. Допускается приводить таблицу только на обложке.
В таблице регистрации изменений не учитывают исправления, внесенные в ведомость «Состав проектной документации» в связи с изменениями в других томах проектной документации.
РД
7.5.8 Регистрацию изменений в документах рабочей документации, оформленных титульными листами, производят также в таблице регистрации изменений по форме 11 (приложение М), которую размещают на титульном листе при внесении изменений
Резюме- здесь и тысячного объяснения не хватит, чтобы это понять…
vivol вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 17:03
#175
машенция


 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение


Сведения об изменении документа приводятся в самом этом документе (пп. 7.3.20, 7.3.21).
В первой ведомости приводятся сведения о листах этого же документа, поэтому не нужно переносить полностью правила по внесению изм. в эту ведомость на ведомость ссылочных и прилагаемых документов и ведомость основных комплектов.
Исправления в ведомость ссылочных и прилагаемых документов вносятся в случаях прописанных в п. 7.5.5 - когда меняется состав этих прилагаемых документов: вписывается новый документ или аннулируется ранее выполненный.
В графе "Примечание" приводятся сведения об исправлении этой ведомости - при каком номере изм. основного комплекта в нее вписан новый документ или зачеркнут аннулированный. И всё. Иначе при любом чихе в любом из прилагаемых документов получается новая версия основного комплекта - даже если в нем ничего не исправляли. Но вы записали что-то в графе "Примечание" напротив спецификации. Согласно п. 7.1.2 это является изменением основного комплекта.

К сожалению, пишу это уже в тысячный раз, но всё равно всё останется по-прежнему, "по понятиям".
Спасибо за ответ. Прочитала все 9 страниц по внесению изменений в рабочую документацию и не нашла ответа на вопрос об изменении прилагаемого документа.
Задала этот вопрос не с проста, потому что перестали заполнять графу "Примечание" в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов при замене прилагаемых документов. И стали возникать некоторые проблемы со стороны Заказчика, Генпроектировщиков, "по понятиям" требующим указывать замену прилагаемых документов.

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
К сожалению, пишу это уже в тысячный раз, но всё равно всё останется по-прежнему, "по понятиям".
И если люди задают один и тот же вопрос, значит он является часто возникающим. А спрашивается почему? Кто-нибудь задавался этим вопросом?
В ГОСТе Р 21.1101-2009 в п. 7.1.3.16 указано, что в Ведомость ссылочных и прилагаемых документов вносят изменения аналогично ведомости рабочих чертежей основного комплекта и ВСЕ его выполняли и ВСЕМ было это удобно (и заказчикам, и проектировщикам).
Потому что в прилагаемые документы входят спецификация и опросные листы, изменения в которых не являются каждым чихом, и при их замене хотелось бы, чтобы это было отражено ни только в самом прилагаемом документе и разрешении (которое не обязаны передавать заказчику). И заказчики требуют и будут этого требовать, и им все равно, что на это говорит ГОСТ. Они хотят, чтобы изменение таких важных документов было отражено в Листе Общих данных. И кому помешал этот пункт, неясно. И кому сложно было выполнять это требование, тоже непонятно.

И можете "заспамить и закидать умными фразами", и будут далее все делать по понятиям.
машенция вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 17:13
#176
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от машенция Посмотреть сообщение
Задала этот вопрос не с проста, потому что перестали заполнять графу "Примечание" в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов при замене прилагаемых документов. И стали возникать некоторые проблемы со стороны Заказчика, Генпроектировщиков, "по понятиям" требующим указывать замену прилагаемых документов.
Вот и продолжайте действовать "по понятиям" - это всегда надежнее, чем "по закону". Справедливо пишете - изменение СО это не "любой чих". С этим могут быть связаны большие деньги. И нечего стесняться, что придется внести изменения в основной комплект.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 10:21
#177
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот и продолжайте действовать "по понятиям" - это всегда надежнее, чем "по закону".
машенция, Если Вы такая настойчивая в Вашей правоте, то надо воспользоваться п.7.1.1 и разработать стандарт организации по внесению изменений.
В ЕСКД ГОСТ 2.503 не меняется по существу уже десятки лет. Почему?
Потому, что в системе ЕСКД четко определены основополагающие термины и выстроена ясная и понятная единая система конструкторской документации.
С СПДС чехарда на протяжении десятков лет. Почему?
Потому, что в системе СПДС нет четкого определения основополагающих терминов и не выстроена ясная и понятная система проектной документации для строительства.
Не надо было изобретать велосипед и совершенствовать его десятки лет…
Основной недостаток СПДС – это отсутствие четко определенных терминов «документ», «проектный документ», «текстовый документ», «графический документ», «прилагаемый документ» и реализация этих терминов в ПД и РД.
В ЕСКД нет такого преклонения «листу» конструкторской документации, как в СПДС, где особо уважается «лист».
Пока в СПДС не будет наведен порядок со статусом листа, пока документы в содержании тома будут записываться полистно (п. 8.6), порядка не будет.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 19:27
#178
Hvac

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от K_A_D Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, кроме всего уже вышеперечисленного, должен ли я представлять заказчику разрешение на внесение изменений?
В ГОСТ 21.1101-2013 вот этот пункт особенно хорош:
"7.2.5 При внесении изменений в ДЭ разрешение допускается не оформлять, если в САПР и СЭД ведутся учет и хранение версий документа и обеспечивается контроль доступа, исключающий возможность несанкционированного внесения изменений."
Вообще, последняя редакция ГОСТ сильно упрощает автоматизацию, в том числе и при внесении изменений. Например, пункты п.7.1.1, 7.1.6, 7.2.5, 7.3.2.
По п.7.3.2. "При внесении изменений в подлинник ДЭ любое изменение индексируется как новая версия этого документа", мы в Pilot ICE просто создаём новую версию, указав причину замены и всё. Даже "облачком" обводить не надо.

Последний раз редактировалось Hvac, 12.07.2016 в 00:11.
Hvac вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2016, 13:19
#179
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Hvac Посмотреть сообщение
В ГОСТ 21.1101-2013 вот этот пункт особенно хорош:
"7.2.5
Hvac, Вы работаете в продвинутой организации и с продвинутыми заказчиками. Таких проектных рганизаций и заказчиков в РФ, на мой взгляд, небольшой процент от общего количества проектных организаций.
Разработчики СЭД для проектирования не дружат с СПДС и это понятно, тк дружить надо с ясной и понятной НТД, но такой у нас нет.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 13:02
#180
ХочуВсеЗнать

вед.инженер ОМК
 
Регистрация: 17.05.2016
Норильск
Сообщений: 9


Люди добрые, лыжи не едут!
Выписка из СТО, в которой работаю: Если в ранее выполненный том ПД или в основной комплект рабочих чертежей вносят изменения, взаимосвязанные для всех его документов, то составляют одно общее Разрешение на изменения, вносимые одновременно в текстовую и графическую части тома или в рабочие чертежи, спецификацию и другие прилагаемые документы. Порядковый номер изменения, в таком случае, будет одинаковым для всех этих документов.

Может я трактую слова сложенные в предложения не правильно, но как порядковый номер изменения будет обинаковым?
ХочуВсеЗнать вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2016, 14:56
#181
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Скорее, речь про номер "одного общего разрешения на внесение изменений".
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 07:10
#182
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
как порядковый номер изменения будет обинаковым?
потому что номер изменения должен быть сквозным для всего проекта
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2016, 10:04
#183
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
Люди добрые, лыжи не едут!
Лыжи - это фигня, хуже, если "крыша" едет...
Уважаемый ХочуВсеЗнать !, а ведь эти решения в Вашем СТО - следствие неправильного применения термина "документ" в ГОСТ Р 21.1101-2013.
В ГОСТ Р 21.1101-2013 этот вопрос изложен так:
7.3.1 Изменения обозначают порядковыми номерами (1, 2, 3 и т. д.). Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному разрешению. Его указывают для всего документа, независимо от того, на скольких листах он выполнен.

Вроде бы все понятно, но не совсем.... Что считать документом в ПД и РД? На это ГОСТ Р 21.1101-2013 не дает разъяснений.
Поэтому в Вашем СТО попытались этот вопрос изложить, но вышло не очень стройно, хотя формально - правильно.
Надо было так - порядковый номер изменения указывают для всего тома проектной документации или основного комплекта рабочей документации вне зависимости от количества документов, входящих в том или основной комплект.

Резюме - ( для СТО)
При внесении изменений в ПД документом считать том в целом, а при внесении изменений в РД документом считать ОК в целом, в этом случае внесение изменений в том ПД или ОК, а также заполнение таблички на обложке и титульном листе тома и ОК не вызывает вопросов.

Но таким образом в СТО выкрутились, чтобы была какая - то ясность исходя из того, что имеем в ГОСТ Р 21.1101-2013, но формально это противоречит определению "документ", которое принято СПДС:

ГОСТ Р 21.1001-2009
3.1.3 проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение.

ГОСТ р 21.1101-2013
3.1.20 обозначение: Реквизит документа, представляющий собой его идентификационный (различительный) индекс.
Примечание - Каждому документу присваивают обозначение, которое записывают в установленных местах (в основных надписях, на титульных листах и т. п.).

Отрадно, что некоторые проектировщики начинают здраво мыслить....
vivol вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2016, 18:08
#184
Hvac

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Hvac Посмотреть сообщение
В ГОСТ 21.1101-2013 вот этот пункт особенно хорош:
"7.2.5
Hvac, Вы работаете в продвинутой организации и с продвинутыми заказчиками. Таких проектных рганизаций и заказчиков в РФ, на мой взгляд, небольшой процент от общего количества проектных организаций.
Разработчики СЭД для проектирования не дружат с СПДС и это понятно, тк дружить надо с ясной и понятной НТД, но такой у нас нет.
Работать приходится с разными заказчиками, и не всегда всё гладко. Но замечаем, что с выходом редакции ГОСТ 21.1101-2013 ситуация с автоматизацией внесения изменений изменилась в лучшую сторону, т.к. теперь нежелание менять процессы и развиваться уже сложнее оправдывать нормативными документами. Сейчас многие понимают, что автоматизация - это один из основных способов повышения эффективности проектирования. И к счастью, НТД не препятсвуют достижению этого.
Hvac вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2016, 10:03
#185
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Hvac Посмотреть сообщение
Работать приходится с разными заказчиками, и не всегда всё гладко.
Молодой человек, поработайте еще пару лет и вы попадете на такого заказчика или эксперта, который укажет Вам на несоответствие вашей документации требованиям НТД, в частности ГОСТ Р 21.1101-2013.
Вот тогда Вы перечитаете указанный стандарт и поймете, что там ничего конкретного в отношении оформления ПД и РД в среде СЭД нет (разработчики стандарта легко и просто ушли от этой темы).
Выходит так, что если Вы используете СЭД при проектировании, то согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 можно "лепить что попало". Так оно и есть у "АСКОН" и прочих, которые на деле не дружат с СПДС.
Грамотному заказчику или эксперту неважно, в какой среде работаете. Важно то, какой продукт выдаете.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 01:38
#186
Hvac

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 10.07.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Вот тогда Вы перечитаете указанный стандарт и поймете, что там ничего конкретного в отношении оформления ПД и РД в среде СЭД нет (разработчики стандарта легко и просто ушли от этой темы).
Упомянутый стандарт несовершенен, но изменения в строну автоматизации были сделаны верно, в том числе благодаря участию Николая Ивановича Сорокина. Выше я указал конкретные пункты, которые считаю правильными [п.7.1.1, 7.1.6, 7.2.5, 7.3.2.]. Оформление разрешения на изменение - это анахронизм бумажного документооборота. В электронном документообороте без него можно обойтись. И здесь действительно неважно в какой информационной среде вы работаете - в сетевых папках Windows, в Pilot ice, или любой другой системе. Главное обеспечить разграничение прав доступа и версионирование документов. Теперь ГОСТ 21.1101-2013 об этом говорит явно.
Hvac вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:01
#187
ХочуВсеЗнать

вед.инженер ОМК
 
Регистрация: 17.05.2016
Норильск
Сообщений: 9


Всем доброго дня!
Хотелось услышать, почитать Ваши мнения по поводу следующей ситуации: Была выпущена рабочка по ремонту железобетонной стенки с кирпичной вставкой. по истечении времени заказчик передумал насчет кирпича, захотел бетонные панели. Соответственно, листы с кирпичной вставкой были аннулированы и были выпущены листы с панелями. Сейчас заказчик просит нас вернуться к кирпичу... Как это сделать не нарушая требования ГОСТов? зачеркнуть штамп аннулирования на первом комплекте РД и показать участком как изменение, так можно?
Послушаю!!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Ага, и так в краце, можно ли "Разаннулировать" аннулированное? если, да, то как правильно это сделать?
ХочуВсеЗнать вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:22
#188
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
Была выпущена рабочка...
Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
по истечении времени заказчик передумал, захотел...
Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
Сейчас заказчик просит нас вернуться...
Offtop: с таким Заказчиком проще сделать "исполнения": захотел - реализовал исполнение 01, расхотел - исполнение 02 и т.п.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:35
#189
ХочуВсеЗнать

вед.инженер ОМК
 
Регистрация: 17.05.2016
Норильск
Сообщений: 9


Подтвержая свою "ветренность", заказчик, боюсь, не захочет переплачивать за второе исполнение!?
А так на будещее, отличная идея!
ХочуВсеЗнать вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:56
#190
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от ХочуВсеЗнать Посмотреть сообщение
показать участком как изменение
Вы вручную вносите изменения?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 12:59
#191
ХочуВсеЗнать

вед.инженер ОМК
 
Регистрация: 17.05.2016
Норильск
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вы вручную вносите изменения?
Да, в ручную, аннулированный комплект с кирпичной ставкой очень древний, начерчен от руки, его электронного варианта нет
ХочуВсеЗнать вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 13:09
#192
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Мне кажется, проще внести изменения, добавив новые листы, сделанные из старых аннулированных (сделать аппликацию, замазать-заклеить, откопировать).
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 15:05
#193
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Мне кажется, проще внести изменения, добавив новые листы, сделанные из старых аннулированных (сделать аппликацию, замазать-заклеить, откопировать).
При этом ещё и "старые аннулированные" оставлять в архивном экземпляре. Чтоб дурь всем была видна - и будущим археологам и "прокурору".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 10:12
#194
N_kontr


 
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
При внесении изменений в ПД документом считать том в целом, а при внесении изменений в РД документом считать ОК в целом,
Нельзя весь том ПД считать одним ДОКУМЕНТОМ, так же как и ОК...прилагаемые документы не имеют отношения к основному комплекту как к ДОКУМЕНТУ, т.к. у них свое обозначение.

Здесь скорее всего речь может идти о хранении ПОДЛИННИКОВ и их учете, т.е. смотря что брать за единицу учета ПД и РД.
ГОСТ Р 21.1003-2009
5.2.4. ...
Примечания
1. За единицу учета документации, как правило, принимают:
- для проектной документации - текстовые и графические документы, сброшюрованные в том (папку);
- для рабочей документации - графические и текстовые документы, имеющие самостоятельное обозначение;
- для иной технической документации - сброшюрованный том текстовых и/или графических материалов, имеющих свое наименование, шифр или обозначение.
...

5.2.7. Допускается в качестве единицы хранения документации учитывать сброшюрованный том (альбом, папку), который содержит несколько подлинников проектных документов, имеющих разные обозначения.

т.о. если допустить, что единицей учета подлинника служит сброшюрованный том (ПД или РД), то по правилам внесения изменений ГОСТ Р 21.1101-2013:
7.2.4 ...
Допускается составлять одно общее разрешение на изменения, вносимые одновременно в несколько документов, если изменения взаимосвязаны или одинаковы для всех изменяемых документов.
Изменения в документы основного комплекта рабочих чертежей, оформленного отдельными документами (см. 4.2.5), а также в документы тома проектной документации вносят на основании одного общего разрешения.

7.3.1 ...Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному разрешению. Его указывают для всего документа, независимо от того, на скольких листах он выполнен.

Дело в том, что раздел 7 ГОСТ Р 21.1101 относится к внесению изменений в документ, там не рассматривают варианты брошюровки подлинников в тома ПД или РД.

Если объединить допущения ГОСТ Р 21.1003 и ГОСТ Р 21.1101, то получается, что:
- документы ПД (Содержание тома, текстовая часть, графическая часть) имеют одинаковый номер изменения,
- документы сброшюрованного тома РД (основной комплект, спецификация оборудования,изделий и материалов, опросный лист и др.) имеют одинаковый номер изменения, поэтому мы можем в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов указывать Изм.№(Зам.) для любого прилагаемого документа, т.к. версия прилагаемого документа (в случае его замены) и версия основного комплекта будут совпадать.
N_kontr вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 12:54
#195
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Привет всем.
Для меня остался последний невыясненный вопрос по поводу внесения изменений в рабочую документацию, а именно: в штампе в графе "Разработал" нужно оставлять фамилию разработавшего чертёж или ставить свою? Тоже самое с датой напротив фамилии. Если оставлять того, кто разработал ранее чертёж, то получается, что информация о внесшем изменении это только подпись в графе изменения. Если же заменить фамилию в графе "разработал" то выходит, что человек внесший изменения берёт на себя всю ответственность за чертёж, а не только за изменения. Как правильно то?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 13:13
#196
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Смотрите разрешение на внесение изменений.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 13:13
#197
s7onoff


 
Сообщений: n/a


РастОК, при изменениях в штампе ниже области изменений изменения не вносятся. Выше - ставится подпись того, кто ответственен за изменение.
 
 
Непрочитано 18.11.2016, 13:43
#198
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Для меня остался последний невыясненный вопрос по поводу внесения изменений в рабочую документацию, а именно: в штампе в графе "Разработал" нужно оставлять фамилию разработавшего чертёж или ставить свою? Тоже самое с датой напротив фамилии. Если оставлять того, кто разработал ранее чертёж, то получается, что информация о внесшем изменении это только подпись в графе изменения. Если же заменить фамилию в графе "разработал" то выходит, что человек внесший изменения берёт на себя всю ответственность за чертёж, а не только за изменения. Как правильно то?

В п. 7.3.23 ГОСТ Р 21.1101-2013 написано о том, что на листе, выпущенном взамен замененного, должны быть фамилии, подписи лиц, выпустивших этот новый лист, и даты подписания этого нового листа. Эти даты должны соответствовать дате выпуска разрешения, если точнее – то более поздняя дата.

О том, что это должны быть фамилии и подписи лиц, подписавших прежний (замененный) лист - такого требования нет и не может быть в стандарте.

При замене листов (всего документа) все графы для подписей оказываются незаполненными. Эти листы (документ) должны быть заново проверены и подписаны.
Я не очень понимаю эту зацикленность в подписи в графе «Разработал».
Что хотят-то в случае, если лист выпустил другой человек:
- закрепить «авторские права» на этот лист первоначального разработчика?
- нежелание принять на себя ответственность за получившуюся после внесения изменения документацию (я не отвечаю, поскольку «там так было»)?
В любом случае, при подписании этих листов должно быть учтено, что лица, разработавшие изменение и проверившие лист (документ), выпущенный взамен замененного, полностью отвечают за работоспособность сооружения или конструкции после внесения в нее изменений.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 18.11.2016 в 14:54.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 14:02
#199
s7onoff


 
Сообщений: n/a


при замене (а не изменении) листа за весь новый лист отвечает новый человек, конечно же. Исторически считалось, что новый лист чертится с нуля, поэтому и ответственность за него тоже с нуля.
 
 
Непрочитано 18.11.2016, 14:35
#200
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
сегодня 14:02 #199
s7onoff при замене (а не изменении) листа
"Исторически, с нуля" - это всё лирика.

Если не "замена", то это значит, что изменения вносят рукописным способом и вопроса о подписях не должно быть.
Если изменения вносят на компьютере, то это "зам."
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 18.11.2016 в 14:45.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 14:36
#201
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
при замене (а не изменении) листа за весь новый лист отвечает новый человек, конечно же. Исторически считалось, что новый лист чертится с нуля, поэтому и ответственность за него тоже с нуля.
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В любом случае, при подписании этих листов должно быть учтено, что лица, разработавшие изменение и проверившие лист (документ), выпущенный взамен замененного, полностью отвечают за работоспособность сооружения или конструкции после внесения в нее изменений.
Категорически не согласен. Если я на плиту перекрытия 2000 м2 наношу изменение - 2 отверстия ВК диаметром 200мм. то я не должен отвечать за армирование всей плиты и спецификации этой-же плиты если они на этом листе. Я отвечаю только за то, что конструкция надёжна при добавлении в неё этих отверстий.

Насчёт подписей: в большой организации где много проектировщиков тяжело искать сделавшего изменения только по подписи в строке изменений. Наверняка должна фамилия где-то фигурировать.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 14:42
#202
s7onoff


 
Сообщений: n/a


РастОК, так и вносите ИЗМЕНЕНИЕ в лист. И подписывайтесь только под ним. Без замены - рамочка, номер участка, исправление в спецификации. Количество участков и свою подпись в штамп. Лист-то может быть и перепечатан заново, но он должен быть именно измененной версией, а не замененной.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Наверняка должна фамилия где-то фигурировать
в разрешении на изменения? Там есть графа "изменения внес"
 
 
Непрочитано 18.11.2016, 15:37
#203
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Именно об этом я и написал, что при рукописном внесении изменений, вопроса о подписях не должно быть.

Но спрашивают-то, как я понимаю, о внесении изменений на компьютере, а это возможно только заменой листа (или документа в целом).
В стандартах написано, что подлинники на бумажном носителе и электронный подлинник равноправны, что подлинная подпись на бумажном носителе и электронная подпись равноправны. Так и нужно к ним относиться одинаково!
При любом даже самом незначительном изменении электронного документа все электронные подписи снимаются. Новая версия электронного документа должна быть заново подписана. Дата проставляется автоматически – на момент подписания.
В строке «Разработал» в графе 12 должна быть эл. подпись лица, фамилия которого указана в графе 11. Фамилия должна быть работающего человека, иначе нет нужной ЭП.

Подписание бумажного подлинника, выпущенного взамен замененного, должно быть таким же в принципе. Если нет человека, то он не может подписать этот новый лист, а подпись и фамилия должны соответствовать друг другу.
В стандартах не предусмотрены косые палки "за".

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если я на плиту перекрытия 2000 м2 наношу изменение - 2 отверстия ВК диаметром 200мм. то я не должен отвечать за армирование всей плиты
Очень похоже на репризу Райкина: "К пуговицам претензии имеете?"
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 15:59
#204
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
о внесении изменений на компьютере, а это возможно только заменой листа (или документа в целом)
Не согласен. В ГОСТе все четко прописано - замена листа физически и замена листа в проекте - несколько разные вещи. Листа в бумажном плане может и вообще не быть. Ладно, пусть это просто останется моим мнением.
 
 
Непрочитано 18.11.2016, 16:09
#205
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
В ГОСТе все четко прописано - замена листа физически и замена листа в проекте - несколько разные вещи
Поподробнее, пожалуйста, где это я так четко прописал?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 16:22
#206
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сорокин, ой, как-то непривычно с авторами ГОСТов встречаться. А уж толковать им их же слова - вообще для меня ощущение чрезвычайно свежее))

Хм.. Только сейчас заметил пункт 7.3.5, который указывает зону действия пунктов 7.3.9-7.3.16. Всегда считал, что весь пункт 7.3 уравнивает изменения в документах на электронных и бумажных носителях. Если будете править ГОСТ - я бы предложил, в таком случае, пункты 7.3.9-7.3.16 выделить иерархически с целью более очевидно выделить мысль..
 
 
Непрочитано 18.11.2016, 16:32
#207
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Я писал где-то в другой ветке, что в новой версии стандарта будет больше об электронных документах и о комплектовании электронных документов
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 06:30
#208
Алек.


 
Регистрация: 21.05.2008
Сообщений: 44


Согласен с "РастОК". Например, мне дают выполнить изменение с внесением 2х отверстий ВК на плиту 2000 м2 и время на работу не более получаса. Я должен выполнить расчет данной плиты, т.к. я подписываюсь за данное армирование. Специалисты, выполнявшие данный проект и расчет в отпуске либо уволились. Мне нужно замоделировать в программе все здание и по результатам многодневного анализа я выясняю, что армирования достаточно. Мне руководство говорит, для выполнения изменения с внесением двух отверстий ты потратил неделю?
Алек. вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 10:07
#209
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Страниц много, а времени мало.
Есть крупный проект девяти различных немаленьких сооружений, которые делала одна московская фирма. Сами с другой области России.
Появилась необходимость разбить весь громадный проект на три очереди (этапа), чтобы после завершения строительства первой очереди и ее запуска, приступали ко второй. Т.е. необходимо просто внести изменения в название проекта: добавить очереди (этапы) в штамп и все. Проект прошел госэкспертизу. На заводе у нас имеется свое проектное бюро, где я и работаю. Возникают вопросы:
1) Кто выдает разрешение на внесение изменений? Можно ли обойтись без фирмы-проектировщика, которая запроектировала этот проект? - т.к. внесение изменений по всем разделам - это работа, а раз работа - за это надо платить. Достаточно ли распоряжения главного инженера завода или генерального директора?
2) Какова процедура внесения изменений, когда меняется только название в штампе?


П.С. Пунктом 44 Положения "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145, установлено, что проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Мы таких изменений не вносим, которые влияли бы на изменение конструктивной надежности и безопасности ОКС, поэтому повторная госэкспертиза не нужна, я считаю.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 12:39
2 | 1 #210
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


ГК РФ с сентября месяца считает иначе.
ст. 49 п.3.5
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:14
1 | 1 #211
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
ГК РФ с сентября месяца считает иначе.
ст. 49 п.3.5
К сожалению, это так.
До этого пункта ГК считалось, что заключение о том, что изменения не влияют на безопасность объекта, дает проектная организация, разработавшая проектную документацию.

Теперь, подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:52
#212
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,434


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Есть крупный проект девяти различных немаленьких сооружений, которые делала одна московская фирма. Сами с другой области России.
Появилась необходимость разбить весь громадный проект на три очереди (этапа), чтобы после завершения строительства первой очереди и ее запуска, приступали ко второй. Т.е. необходимо просто внести изменения в название проекта:
Не получится, т.к. разрешение на строительство выдается на объект, получивший положительное заключение экспертизы. А поскольку у вас объект один, сдать его частями не получится. Нужно получить три разрешения на строительство и три разрешения на ввод в эксплуатацию. С одним комплектом ПД это не получится.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 13:56
#213
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения.
1. Могут ли это быть разные экспертизы, или обязательно та экспертиза, которая выдавала когда-то первоначальное положительное заключение.
2. Изменения вносятся в рабочую документацию. и главное... "в целях реализации предусмотренных проектных решений разрабатывается рабочая документация" , т.е изначально предусматривается, что рабочая документация отличается от проектной документации.
Ваше мнение?
csp вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 15:45
#214
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
или обязательно та экспертиза, которая выдавала когда-то первоначальное положительное заключение.
Обычно, в другую и не направляют. Все поделено
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
"в целях реализации предусмотренных проектных решений разрабатывается рабочая документация" , т.е изначально предусматривается, что рабочая документация отличается от проектной документации.
Отличается только в сторону детализации
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 15:51
#215
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Отличается только в сторону детализации
И наличия спецификаций.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:19
#216
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Обычно, в другую и не направляют. Все поделено
Очень даже не факт.
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Отличается только в сторону детализации
Все зависит от качества ПД... Вам хорошо, Вы в
Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
СССР
csp вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 21:06
#217
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
ГК РФ с сентября месяца считает иначе.
ст. 49 п.3.5
Спасибо!
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 14:15
#218
kosmet


 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 2


Доброго времени всем! кто может, подскажите, пожалуйста, номер разрешения на внесение изменений кто выдавать должен? или, если по-другому сформулировать, кто заполняет журнал (книгу) регистрации разрешений по ГОСТ Р 21.1003-2009 приложение В (или где кто регистрирует номера изменений)? Вопрос в том, что наша заведующая архивом, кто принимает бумажные подлинники документации с внесенными изменениями на хранение, не выдает номера разрешений, а только бланки разрешений вместе с документацией забирает. А номера выдавал специалист из отдела выпуска документации (сейчас ушел), а больше некому выдавать - хотим на архив повесить это дело, а она артачится...
kosmet вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 17:38
1 | 1 #219
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от kosmet Посмотреть сообщение
хотим на архив повесить это дело, а она артачится...
У нас архив ведет учет
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 15:31
#220
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от kosmet Посмотреть сообщение
Доброго времени всем! кто может, подскажите, пожалуйста, номер разрешения на внесение изменений кто выдавать должен? или, если по-другому сформулировать, кто заполняет журнал (книгу) регистрации разрешений по ГОСТ Р 21.1003-2009 приложение В (или где кто регистрирует номера изменений)? Вопрос в том, что наша заведующая архивом, кто принимает бумажные подлинники документации с внесенными изменениями на хранение, не выдает номера разрешений, а только бланки разрешений вместе с документацией забирает. А номера выдавал специалист из отдела выпуска документации (сейчас ушел), а больше некому выдавать - хотим на архив повесить это дело, а она артачится...
Вот что написано в разделе 1 ГОСТ Р 21.1003-2009:
"На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты организаций, учитывающие особенности учета и хранения проектной и рабочей документации с учетом объема документации, вида носителя и условий документооборота организации".
Т.е. этот вопрос вы должны решать сами в своей организации.
Для получения номера разрешения вовсе не нужен ни отдел, ни человек. Всё это можно автоматизировать в базе данных организации.

Это же, кстати, относится и проставлению штампа "Аннулирован (заменен)" на аннулированных и замененных документах. Ни в ГОСТ Р 21.1101-2013, ни в стандарте по учету и хранению это не написано. И это вовсе не упущение.
Организация сама должна решить, как ей лучше, кому проставлять и заполнять этот штамп.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 18.01.2017 в 15:37.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 16:57
#221
kosmet


 
Регистрация: 16.01.2017
Сообщений: 2


Cпасибо за ответ!
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Для получения номера разрешения вовсе не нужен ни отдел, ни человек. Всё это можно автоматизировать в базе данных организации.
кое-что расскажу об этой автоматизации - была попытка получать номера разрешений из автоматизированной таблицы (сами разработчики документации регистрировали шифр заказа, раздел, кто взял, дата и номер присваивались автоматически), но что получилось - номера проектировщики понаберут, подходят к ГИПу подписывать бумажный бланк для архива, а тот и говорит - печатаем измененную документацию только для заказчика, чтоб без архивного экземпляра. Итог - бланк остается у проектировщика (как правило, теряется), а документация по разрешению в архив не попадает. Сидит зав.архивом и смотрит, к примеру, разрешение 111 в архив сдано, 113 сдано, а 112 - нет. Вот и решили, что пусть номера выдает один человек (зав.архивом)- с него и спрос, почему в архив документы не печатаются (пусть контролирует, обзванивает исполнителей, ГИПов - ее же вотчина - архив, ей нужны бумаги в нем как ответственному лицу). Как-то так пока. Потому и был задан вопрос - кто должен это делать. Теперь ясно, что на усмотрение организации.
kosmet вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2017, 10:05
#222
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Для получения номера разрешения вовсе не нужен ни отдел, ни человек. Всё это можно автоматизировать в базе данных организации.
Все правильно. завести в базе данных раздел "Разрешения на внесение изменений", затем подраздел с номером года, и далее входящие папки с обозначением номера разрешения, включающего порядковый номер и год выпуска, например 001-17 и т.д. Назначает обозначение номера разрешения ГИП.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Да, и в папку с номером разрешения записывается оформленное разрешение со всеми необходимыми подписями - архивный экземпляр в электронном виде
vivol вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2017, 13:43
#223
frlv


 
Регистрация: 21.03.2016
Сообщений: 6


Добрый день!
Подскажите решение в такой ситуации:
Имеется электронный документ - комплект рабочей документации.
В него вносятся изменения.
Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 внесение изменений в электронный документ осуществляется путем выпуска новой версии документа с заменой всех листов документа с присвоением ему нового инвентарного номера и сохранением шифра.
При этом в штампе на каждом листе указывается для всех листов в графе "Лист" Зам., а на листе общих данных в таблице основного комплекта ничего не указывается.
Вопрос: при замене всех листов электронного документа, подписании, присвоении нового ИН необходимо ли какие-либо нововведения на листах обводить/помечать/обозначать/обводить облаками/кругами/линиями и т.д.?
Повторюсь еще раз: подлинник - электронный документ. В комплекте выпускаем разрешение, в котором отражаются все изменения в комплекте.
Заранее спасибо!
frlv вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 11:55
1 | 1 #224
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Добрый день, frlv!
Вот и пошли вопросы от новых участников форума по внесению изменений согласно
ГОСТ Р 21.1101-2013, в котором достаточно «темных» мест, в том числе и разделе 7.
Николай Иванович Сорокин, один из авторов данного документа, отмечал на данном форуме
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1595660
#87
Николай Иванович! Ау! Где Вы! Здесь все с ума сходят! Пора разрабатывать ГОСТ Р 21.1101-2017.
Пора. Ваши предложения. Неурегулированные вопросы:

1) комплектование в электронном виде
2) упрощенный порядок внесения изменений
3) документация субподрядчиков
4) ненужная сейчас обложка
5) ликвидация сквозной нумерации
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

frlv, Вы начинаете вопрос с ситуации:
Имеется электронный документ - комплект рабочей документации.
В него вносятся изменения.
Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 внесение изменений в электронный документ осуществляется путем выпуска новой версии документа с заменой всех листов документа с присвоением ему нового инвентарного номера и сохранением шифра.

Сначала сделаю замечание - от применения термина «документ», неважно – электронный или бумажный, зависят все вопросы по внесению изменений (см. #87 , 2) - это не случайно, это назрело…). Здесь я ничего пояснять не хочу – долгая тема…

А на Ваш конкретный вопрос-
Вопрос: при замене всех листов электронного документа, подписании, присвоении нового ИН необходимо ли какие-либо нововведения на листах обводить/помечать/обозначать/обводить облаками/кругами/линиями и т.д.?

Отвечаю:
Действительно, в п. 7.3.6 ГОСТ Р 21.1101-2013 указано:
7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями.

frlv, новая версия документа с внесенными изменениями - это не всегда замена всех листов с присвоением им нового инвентарного номера – Вы здесь ничего не усложняете ?– замена всех листов – это редкий случай «раздолбайства» проектировщика

В «общем случае» – замена документа или листа – это выпуск нового документа или листа без изменения обозначения и наименования с отметкой в основной надписи документа или листа номера последнего (т.е. данного изменения –замены).
Ничего на листах обводить/помечать/обозначать/обводить облаками/кругами/линиями и т.д. не надо, тк это замена, т. е. выпуск нового чертежа с сохранением обозначения и наименования, естественно без предыдущей мазни облаками, кругами и тп.
При этом в основной надписи каждого замененного листа указывается в графе «Изм» номер изменения, в графе "Лист" Зам., на листе общих данных в таблице «Ведомость рабочих чертежей основного комплекта» в графе «Примечание» для всех замененных листов указывается Изм. N (Зам.), где N – номер изменения. Для листа «Общие данные» в таблице и основной надписи ничего не отмечаем, если в данный лист (в его содержание - графа «примечание» не учитывается) не вносились изменения.
В основную надпись при замене листа или документа вносятся только данные по последней замене (предыдущие записи не имеют смысла и поэтому убираются также, как мазня кругами и облаками).
Вносятся данные об изменении также в таблички на титульном лисе и обложке.
Места отметки инвентарного номера, как правило -это титульный лист и лист «Общие данные» (для РД). Инвентарный номер заменяют, как правило, при каждом новом изменении документа.

----- добавлено через ~37 мин. -----
Уважаемый Николай Иванович Сорокин!
Насколько я понял из ваших ответов на форуме, в настоящее время Вы принимаете участие в разработке новой версии ГОСТ Р 21.1101-? или ГОСТ 21.1101-?
Прошу подсказать, когда и где можно принять участие в этом мероприятии?
vivol вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 13:25
#225
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от frlv Посмотреть сообщение
при замене всех листов электронного документа... необходимо ли какие-либо нововведения на листах обводить/помечать/обозначать/обводить облаками/кругами/линиями и т.д.?
Нет. И Сорокин не единожды отвечал на этот вопрос. А вам лень пользоваться поиском.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 14:43
#226
frlv


 
Регистрация: 21.03.2016
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение

frlv, новая версия документа с внесенными изменениями - это не всегда замена всех листов с присвоением им нового инвентарного номера – Вы здесь ничего не усложняете ?– замена всех листов – это редкий случай «раздолбайства» проектировщика
Сначала была редакция по замечаниям, потом по факту ширина ростверка увеличилась. О причинах такого события я не знаю, но явно не от экономии к этому пришли.
Это и дало внесение изменений на 90% листов.
В итоге пришли к замене всех листов альбома, чем везде все изменять.

Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Нет. И Сорокин не единожды отвечал на этот вопрос. А вам лень пользоваться поиском.
Поиском пользовался и попадал на комментарии по изменению листа, а не замене.
Поэтому приходится спрашивать отдельно.
frlv вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 16:16
#227
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


без пометок, обводов, выносок, Вы сами забудете что, где и какую цифру меняли. Максимум, что нам нормоконтроль разрешал - не ставить индексы изменений, типа 1,1 1,2 1,3. Особенно вероятны казусы со строителями, если изменений несколько и они не помечены на чертеже.
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 16:50
#228
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
без пометок, обводов, выносок, Вы сами забудете что, где и какую цифру меняли
И отдельные заказчики у нас это требуют, даже, если лист был выпущен "заменой"
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 16:54
#229
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
И отдельные заказчики у нас это требуют, даже, если лист был выпущен "заменой"
. Очень часто оказывается, что документация с последними изменениями отправлена заказчику, не поступила на площадку, или поступила но не с тем индексом (2 вместо 3) , либо на месте уже сделали по другому))). От необходимости вносить изменения в заменяемые листы можно отбиться, если она еще не дошла до завода-изготовителя или стройплощадки.
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 16:55
#230
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от frlv Посмотреть сообщение
Поиском пользовался и попадал на комментарии по изменению листа, а не замене.
Рукалицо.

Цитата:
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
без пометок, обводов, выносок, Вы сами забудете что, где и какую цифру меняли.
Если память плохая или не сохраняются предыдущие версии документов - ничего не поможет.

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=816306&postcount=11
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=222
engngr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 17:53
#231
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Рукалицо.


Если память плохая или не сохраняются предыдущие версии документов - ничего не поможет.

http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=816306&postcount=11
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=222
Память тут не причем, пометки экономят время и на быстрый ответ заказчикам. А если человек уволился/умер и.т.п сколько времени понадобится расковырять проект на 30-40 листах, с 3-4 изменениями?
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2017, 09:53
#232
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
Память тут не причем, пометки экономят время и на быстрый ответ заказчикам. А если человек уволился/умер и.т.п сколько времени понадобится расковырять проект на 30-40 листах, с 3-4 изменениями?
Уважаемый volodka1975, расковырять проект на 30-40 листах, с 3-4 изменениями? - это как понять, это "сленг" современных проектировщиков, "жуть, парниша!"

С другой стороны, это не смешно. Проектировщиков с таким уровнем мышления сейчас, на мой взгляд, в конторах от 5 до 30 человек, большинство (поверьте моему более, чем 40 - летнему опыту работы в этой сфере, в частности в конструкторских, проектных организациях, экспертизе).

Теперь по делу.
1.Вот эта неразбериха с оформлением ПД и РД - результат невысокого качества стандартов СПДС, в частности ГОСТ Р 21.1101-2013 и предыдущих версий.
2.Очень жаль, что НТД по экспертизе не обращает серьезного внимания на оформление ПД. 90% ПД, идущей на экспертизу, это сплошная "отсебятина", основанная на игнорировании проектными организациями
ГОСТ Р 21.1101-2013, отсутствием нормоконтроля или его формальностью (что одно и тоже), влиянием неграмотных Заказчиков и т.п.
3.Возникает главный "российский" вопрос "Что делать?", и сразу на ум приходит ответ -
Работать, работать и еще раз работать, прежде всего над собой на всех уровнях нашего общества.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2017, 14:38
#233
Валерия Иванова


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 2


Добрый день!
Подскажите, правильно ли указывать постоянно новые ревизии на листах рабочей документации, передаваемые Заказчику на согласование. При том, что уже выпущен альбом "в производство работ" и во всю идет строительство. При чем документация передается в электроном виде. То есть в архиве есть комплект "в производство работ"с нулевой ревизии, а потом появится с ревизией новые с ревизией, например, 11 (т.к. согласовывают далеко не с первого раза, а каждый раз документации присваивается новая ревизия) и с датой позднее начала выполненных работ. Как вообще правильно поступать в таком случае?
Валерия Иванова вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 02:38
#234
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
указывать постоянно новые ревизии на листах рабочей документации
Что такое "ревизия"?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 08:54
#235
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,434


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Что такое "ревизия"?
изм на буржуйском.


Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли указывать постоянно новые ревизии на листах рабочей документации, передаваемые Заказчику на согласование.
Обязательно.
Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
Как вообще правильно поступать в таком случае?
Чтобы не было ругани, все должно быть по чертежу. Даже если что-то уже смонтировали, то должен выйти лист, оформленный по факту. Иначе могут быть варианты не совсем приемлемые для участников процесса.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 09:34
#236
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
Как вообще правильно поступать в таком случае?
На мой взгляд, вы путаете РД с "Исполнительной документацией" .
И не ясно, вы представитель проектной организации, автор РД и выполняющей функцию авторского надзора или представитель строительной организации, выпускающей "Исполнительную документацию"
Вопросов здесь много, советую для начала почитать на данном форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90072

----- добавлено через ~11 мин. -----
Процитирую #5 уважаемого ShaggyDoc
Но должна быть исполнительная документация, в которой отражено фактическое состояние построенного объекта. Просьбы внесения изменений в документацию построенного задания (т.е. "узаконить" все допущенные безобразия) приравниваются к просьбам восстановления девственности после родов. - просто шедевр , который можно бы внести в соответствующую НТД, если бы не "лирическое отступление".
vivol вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 10:12
#237
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,434


Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
При чем документация передается в электроном виде.
Электронный вид, это не панацея. Чем больше электронных документов, тем больше путаницы. Хотя бы потому, что выпустить электронный документ гораздо проще, чем бумажный. Поэтому и плодят их сотнями, где под одним измом гуляет десяток разных чертежей.
У нас в свое время, был фтп сервер где на каждый раздел РД была папка, в каждой папке была папка архив, куда скидывались предыдущие измы. Была папка с накладными, когда и как какой документ был получен. В названии каждого файла содержался номер изма в обязательном порядке. Работать было одно удовольствие.
А сейчас совсем бардак, зато все измы ревизиями называются)))
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2017, 11:11
#238
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Совсем, наверное, запугали и запутали Валерию Ивановну

Валерия Ивановна, Вам надо сделать исполнительную документацию, в которой должно быть отражено фактическое состояние построенного объекта, а сколько там будет Изм. - не важно, главное, правильно оформляйте эти Измы. Рекомендую последние Измы оформлять не участками, а заменой листа (листов) без нагромождения чертежей исправлениями, чтобы при эксплуатации было проще читать документацию. См. также ГОСТ Р 21.1101-2013 (раздел 7) и РД-11-02-2006.
А рабочую документацию, которая сдана проектной организацией Заказчику и за которую заплатил Заказчик проектной организации, оставьте в покое в архиве проектной организации.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 14:05 Штамп "Аннулировано" в рабочей документации
#239
Валерия Иванова


 
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 2


Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто проставляет штамп "Аннулировано" на чертежах рабочей документации и кто должен в нем расписываться? Заказчик-тех.надзор, или представитель проектной организации?
Валерия Иванова вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 14:23
#240
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
кто проставляет штамп "Аннулировано" на чертежах рабочей документации и кто должен в нем расписываться?
Имеется ввиду у Заказчика? Конечно, не
Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
представитель проектной организации?
Проектная организация направляет заказчику измененную документацию установленным договором порядком. Дальше дело хозяина документации - Заказчика. Что с ней хочет, то и делает, грубо говоря
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 15:45
#241
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто проставляет штамп "Аннулировано" на чертежах рабочей документации и кто должен в нем расписываться? Заказчик-тех.надзор, или представитель проектной организации?
В разделе 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 речь идет о внесении изменений в подлинники документации, которые хранятся в архиве проектной организации, которая эту документацию разработала.
Заказчику-тех. надзору нечего делать в архиве проектной организации.
Аннулирование производится уже по ГОСТ Р 21.1003-2009 (п. 5.4.4).
В графах внизу штампа указывают должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания, или фамилию и подпись работника архива – в зависимости от того, как это регламентировано в стандарте проектной организации.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 16:58
#242
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Валерия Иванова Посмотреть сообщение
кто проставляет штамп "Аннулировано" на чертежах рабочей документации и кто должен в нем расписываться?
Это великая боль любой русской стройки Штамп "Аннулировано" должна ставить куча людей в разных организациях. Проектировщики у себя, заказчики у себя, генподрядчик у себя, и 28 субподрядчиков каждый у себя. Но в жизни все не так как в теории и на стройке шпарят по чертежам аннулированным полгода назад и потом крайне возмущаются, когда работы не принимают, не оплачивают и заставляют демонтировать. Вот тут-то и начинают выяснять, кто "прощелкал", когда внесли "изм.", когда направили т.д. и т.п.
Был случай, когда пришлось ходить с заказчиком по прорабкам (это вагончик прораба, а не его жена) и просто рвать аннулированные чертежи на клочки.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2017, 20:00
#243
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 258


Вопрос попроще:

Наше предприятие иногда заказывает на стороне разную железную мелочевку для склада (типа контргаек, ниппелей для шлангов и т.п.), а иногда делает ее само. Время от времени случаются небольшие изменения, как правило, связанные с наведением порядка в линейках типовых изделий. Например, ниппели всех типоразмеров делаются подобными (исторически они разрабатывались по мере надобности в разное время и разными людьми). Функциональность от этого не меняется, а какие-то второстепенные размеры и формы - да.
Для нас самих это не критично, т.к. в базе есть только одна актуальная на данный момент версия каждого чертежа, остальные - в архиве.
А вот со сторонними изготовителями бывает путаница. Как их правильно информировать?
В ЕСКД говорится, что чертежу должна быть присвоена новая версия (ГОСТ 2.051-2013, п. 4.16), причем графа для ее указание - на усмотрение разработчика (ГОСТ 2.104-2006, табл. 1, реквизит 26). Может, кто-нибудь поможет с примером? Нужны ли еще какие-нибудь пометки при выпуске новой версии?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2017, 11:28
#244
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734


Правильно вести журнал учтенных копий документов. При внесении изменений направлять в данные организации извещения об изменениях
В общем все согласно ГОСТ 2.501-2013
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 08:10
#245
alex2214


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 27


Добрый день уважаемые специалисты!
Просьба подсказать ответ на следующий вопрос, первая госэкспертиза прошу не судить строго, линейный объект.
Имеется сданная в госэкспертизу в электронном виде документация, как правильно вносить в неё изменения в электронном виде, я думаю сделать так, если неправильно подскажите как верно:
1 Просто внести изменения и отправить как новую версию.
или необходимы такие действия:
2 Оформить лист регистрации изменений, или его необязательно для ДЭ делать?
3 согласно ГОСТ Р21.1101-2013
7.1.6 Информацию о факте изменения документа указывают:
- в бумажных документах - в основной надписи этих документов и/или в
таблицах регистрации изменений;
- в ДЭ - в реквизитной части этих документов;
- в графе "Примечание" документов и ведомостей, предназначенных для
учета документов.

для ДЭ реквизитная часть правильно ли я понимаю, это основная рамка листа где нужно внести № изм и дату?
alex2214 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 08:32
#246
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
как правильно вносить в неё изменения в электронном виде
Так, как принято в вашей организации.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 08:45
#247
alex2214


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Так, как принято в вашей организации.
Владимир спасибо за ответ конечно, но ничего не прояснили!
Правил ведения изменений в организации нет, пока. фирма маленькая.
Конкретные вопросы по изменениям электронных документов :
1. Можно ли внести изменения и отправить новую версию, без оформления листа регистрации изменений?
2. Обязательно ли заполнения листа регистрации изменений в соответствии с нормами?
3. Что обозначает пункт 7.1.6 ГОСТ 21.1101 - 2013 а именно- Информацию о факте изменения документа указывают:- в ДЭ - в реквизитной части этих документов; что конкретно имеется ввиду под реквизитной части документов(я понимаю основную надпись)?
alex2214 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 09:06
#248
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
1. Можно ли внести изменения и отправить новую версию, без оформления листа регистрации изменений?
2. Обязательно ли заполнения листа регистрации изменений в соответствии с нормами?
Лист регистрации изменений - внутренний документ, о его существовании или отсутствии знает и должна знать (или не знать) только ваша контора. Никто из вне не получит от меня этот документ (и не только потому, что у нас его не выполняют, а и потому - что по спдс это наше внутреннее дело). Поэтому - хотите да, если вы серьезная организация, работающая по белым схемам, а хотите нет, если шарага, типа моей, где такие формальности интересуют только исполнителя.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 09:11
#249
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Лист регистрации изменений - внутренний документ
наверно товарищ имел ввиду "таблицу регистрации изменений", а не "Разрешение на внесение изменений"
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 10:10
#250
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
1. Можно ли внести изменения и отправить новую версию, без оформления листа регистрации изменений?
2. Обязательно ли заполнения листа регистрации изменений в соответствии с нормами?
3. Что обозначает пункт 7.1.6 ГОСТ 21.1101 - 2013 а именно- Информацию о факте изменения документа указывают:- в ДЭ - в реквизитной части этих документов; что конкретно имеется ввиду под реквизитной части документов(я понимаю основную надпись)?
По п. 1 и 2 задайте вопрос главному инженеру вашей суперфирмы (если вы сам не главный инженер конечно )
А вот п.3 сечас действительно стали требовать. Крайний раз московская ГГЭ нас задолбала Вернее, часть экспертов не принимает новые листы без "изм." или "зам." а некоторым - плевать. Здесь обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138242
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 10:19
#251
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
наверно товарищ имел ввиду "таблицу регистрации изменений", а не "Разрешение на внесение изменений"
Монопенисуально: оба документа - внутренние.

Последний раз редактировалось engngr, 19.07.2017 в 10:33. Причина: [b]Ranli[/b], согласен и спасибо, что ткнули носом, не думал про текстовые документы.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 10:22
1 | 1 #252
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
оба документа - внутренние.
с чего бы это, таблица регистрации изменений является неотъемлемой частью текстового документа
Цитата:
7.3.22 Регистрацию изменений в текстовых документах рекомендуется производить в таблице регистрации изменений по форме 10 (приложение М), которую размещают на отдельном последнем листе документа при внесении первого и последующих изменений.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 10:29
#253
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Монопенисуально: оба документа - внутренние.
Не "моно", а "экви"! Латынь надо учить
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 14:43
#254
Akea


 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
с чего бы это, таблица регистрации изменений является неотъемлемой частью текстового документа
Таблица регистрации изменений носит рекомендательный характер.
Akea вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 14:20
#255
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Akea, но если уж применяется, то необходимо учитывать в количестве листов
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 09:57
#256
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
таблица регистрации изменений является неотъемлемой частью текстового документа
К сожалению, в ГОСТ Р 21.11001-2013 таблица регистрации изменений носит рекомендательный характер. Это перекочевало в СПДС с ЕСКД (ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.503). Можно было бы указать рекомендательный характер таблицы для количества листов текстового документа не более 10. Не помешало бы указать и рекомендательный характер "Содержания" текстового документа для количества листов не более 10.
Не могу представить себе текстовый документ в ЕСКД и СПДС с количеством листов более 10 без "Содержания" и "Листа регистрации изменений". Никогда сам такого не делал и всегда требовал от исполнителей разумное решение.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 23:06
#257
Akea


 
Регистрация: 27.11.2017
Сообщений: 3


Доброго времени суток! Помогите разобраться в споре по внесению изменения в текстовую часть тома проектной документации.
Текстовая часть примерно 40 страниц, оформлена по ГОСТ 21.1101-2013: первый лист с основной надписью по форме 5 (на этом листе находится содержание), последующие по форме 6.
Ситуация: изменилась страница 14. Сведения об изменении отображаются в основной надписи на странице 14, в таблице рег. изменений и в составе тома (в столбце примечание к текстовой части пишется Изм. 1).
Вопрос: надо ли заполнять основную надпись в графах 14-19 на первом листе текстовой части?
Я считаю, что графы 14-19 первого листа текстовой части заполняются только если на этом листе есть изменения (например в содержании), другое мнение: при любом изменении текстовой части (даже если оно не касается первого листа) надо в графах 14-19 проставлять сведения об изменении в формате: | 1 | - | - | №док. | подпись | дата |
Так как же правильно?
Akea вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 23:41
#258
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Проще всего заменять весь том, тем более ПЗ.
Если по каким-то причинам нельзя, то изменение отражается на титульном листе и на листе изменения. У первого листа просто другая основная надпись, не более того, это другой лист.
Но это моё личное мнение, не обоснованное. Может быть, если поискать ответы или разъяснения, там будет иначе написано.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 16.05.2018, 07:39
#259
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Здравствуйте.
У меня при внесении изменений автоматизированным способом в спецификацию оборудования, изделий и материалов, включенную в РД как прилагаемый документ, постоянно возникает один и тот же вопрос.
А именно.
Пример.
Спецификация состоит из 10-ти листов, первый лист оформлен ОН по форме 3 ГОСТ 21.1101-2013 Приложения Ж, последующие - по форме 6. Изменения вносятся только в 5 лист. Заменой листа. В таблице изменений на 5-м листе в графу "Изм." ставлю порядковый номер изменения, в графу "Кол.уч." прочерк или пусто (кстати, как правильно?), номер документа, подпись, дата, с этим все понятно. Нужно ли при этом вносить изменения в таблицу изменений на первом листе Спецификации?
Спасибо.
FonViZZiN вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 09:58
#260
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Мне казалось, что в стандарте об этом написано безо всяких двусмысленностей:
7.3.20 При внесении изменений в документы таблицу изменений заполняют на листах (листе):
- первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
- измененных;
- выпущенных вместо замененных;
- добавленных вновь.

Если вы что-то отмечаете в таблице изменений на первом листе, то это значит, что его заменяют.

Считаю, что сейчас ко всем таким документам нужно относиться как к электронным документам.
"7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями", т.е. заменяют документ полностью.
И вашего постоянно возникающего вопроса больше не будет.
Думаю. что фактически вы так и делаете, искусственно вынимая лист 5 из файла.
Про прочерк в стандарте не написано. Думаю, что в следующей версии стандарта нужно написать, чтобы было аналогично графе "Лист" таблицы изменений.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Как я понимаю, здесь есть и будет другой «постоянно возникающий вопрос»: а как увидеть, где же конкретно внесено изменение?
В ЕСКД помимо ГОСТ 2.503-2013 есть ещё стандарт по внесению изменений – ГОСТ 2.603-68 «ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию».
В п. 4.3 с 2007 г. есть вот такой абзац:
«Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки».

Может быть, стоит включить такое допущение в ГОСТ Р 21.1101?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 16.05.2018 в 10:22.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 10:52
#261
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Считаю, что сейчас ко всем таким документам нужно относиться как к электронным документам.
"7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями", т.е. заменяют документ полностью.
И вашего постоянно возникающего вопроса больше не будет.
И я считаю (хоть и не являюсь разработчиком ГОСТ Р 21.1101-2013), что решается Ваш вопрос элементарно. Указываю путь проведения данного изменения (как указано в нашем СТО, разработанного на основании вышеуказанного ГОСТ):
1. Фиксируете новый № изм. в "Разрешении на внесение изменений" для данного ОК (на основании данных в табличке обложки и титульного листа- следующий номер) и оформляете "Разрешение..." Допустим. это Изм.2 для данного ОК.
2. Фиксируете Изм. 2 в табличках обложки и титульного листа данного ОК.
3. Фиксируете Изм. 2 для данного ОК в "Ведомости полного комплекта РД" в графе "Примечание", например Изм 1;2
4. На листе "Общие данные" данного ОК в таблице "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов" в графе "Примечание" "Спецификации оборудования" записываете Изм.2 (Зам. л.5).
5. Заменяете лист 5 и заполняете его табличку изменений. В графе Лист записывайте "Зам.", остальное указано правильно в Вашем сообщении. В графе "Кол.уч." ставите прочерк.
Замечу, что нерационально и неразумно заменять из-за одного листа всю СО, которая может состоять из десятков листов. И неважно, это ДЭ или не ДЭ. При замене всего документа СО можно ожидать ненормативную речь в адрес проектировщика СО от сметчиков, заказчика и ПТО строителей.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Уточню, что при замене всего ОК из-за замены листа СО будет то, о чем неприлично здесь уточнять...
vivol вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 11:23
#262
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Мне казалось, что в стандарте об этом написано безо всяких двусмысленностей:
7.3.20 При внесении изменений в документы таблицу изменений заполняют на листах (листе):
- первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
- измененных;
- выпущенных вместо замененных;
- добавленных вновь.
Да, но прочитав стандарт полностью, вчитываясь в каждое слово, фразу, можно запутаться.
С рабочими чертежами вроде понятно, с прилагаемыми документами, к коим относится спецификация, мой (и не только) ход мыслей таков:
- спецификация - это другой документ, т.к. обозначение меняется (добавляется .СО);
- изменения вносятся на другие листы спецификации, не на ее первый лист. На первом (заглавном) листе изменение вносится в том числе и для того, чтобы взяв в руки комплект чертежей, сразу было видно, какая это версия. И плюс потому, что если изменение автоматизированным способом, иначе как замена листа не предусматривается, в любом случае вносятся записи в ведомости на листе общих данных. Но первый лист спецификации таких ведомостей не имеет, соответственно, запись просто "сигнализирующая" о том, что в документ "Спецификация" вносились изменения.
- как с учетом вышесказанного заполнить таблицу изменений на первом листе Спецификации - в графу "Изм." ставим порядковый номер изменения, в графу "Кол.уч" - прочерк, а в графу "Лист" что? Допустим, напишу "Зам.", но это же не означает, что я заменил первый лист, я ведь могу внести на первом листе (дописать) вручную... Или об этом на первом листе упоминать не нужно? А если в спецификации, не на первом листе, один лист заменяется, другой - аннулируется, третий - добавляется вновь? Да, в этом случае в ведомости на листе Общих данных делается запись в соответствии с п. 7.5.5 ГОСТ Р 21.1101-2013, но какая? Просто "Изм. №" или "Изм. № (Зам., Аннул.)", т.к там полистно спецификация не расписывается? А с первым листом в спецификации что делать?
Или я сильно заморачиваюсь и чего-то не могу понять...
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Может быть, стоит включить такое допущение в ГОСТ Р 21.1101?
Возможно, стоит.
FonViZZiN вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 11:32
#263
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Считаю, что сейчас ко всем таким документам нужно относиться как к электронным документам.
"7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями", т.е. заменяют документ полностью.
И вашего постоянно возникающего вопроса больше не будет.
Думаю. что фактически вы так и делаете, искусственно вынимая лист 5 из файла.
Про прочерк в стандарте не написано. Думаю, что в следующей версии стандарта нужно написать, чтобы было аналогично графе "Лист" таблицы изменений.
Это всё хорошо, если только у вас не большой насыщенный чертёж, а изменение на нём маленькое, отследить которое не реально. Тогда конечно удобнее обводить изменение. И да, в электронных документах мы в 99% лист заменяем, пусть даже и изменяемый (изм.).
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 11:42
#264
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от FonViZZiN Посмотреть сообщение
в любом случае вносятся записи в ведомости на листе общих данных.
Где в стандарте это написано? А также в ГОСТ 21.101-93 или ГОСТ 21.101-97? Нет и не было.

ГОСТ 21.101-97 "7.5.16 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов вносят исправления в ведомость ссылочных и прилагаемых документов соответствующего основного комплекта рабочих чертежей."
ГОСТ Р 21.1101-2013 "7.5.5 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов, вносят исправления в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и при-лагаемых документов соответствующего основного комплекта рабочих чертежей."
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 11:48
#265
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от FonViZZiN Посмотреть сообщение
Да, но прочитав стандарт полностью, вчитываясь в каждое слово, фразу, можно запутаться.
Понимаю Вас. В нашей организации тоже запутались много лет назад, но спас ситуацию п.7.1.1.
7.1.1 На основании положений раздела 7 настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты организаций, учитывающие особенности внесения изменений в проектные документы в зависимости от объема документации, условий документооборота и используемых САПР и СЭД.

Я полагаю, что в ГОСТ Р 21.1101-2009 и -2013 допущены очень серьезные системные ошибки, которые повлекли за собой, как следствие, путаницу и непонимание, в частности в вопросах внесения изменений.
Здесь это обсуждать нет смысла. Сорокин Н.И знает о моих позициях. Надеюсь на результат в следующей версии ГОСТ.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 11:50
#266
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Уточню, что при замене всего ОК из-за замены листа СО будет то, о чем неприлично здесь уточнять...
Причем тут прилично, неприлично
В стандарте речь идет о внесении изменений в отдельно взятый "документ"
Спецификация - это отдельный документ, не входящий в основной комплект.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 11:51
#267
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Как я понимаю, здесь есть и будет другой «постоянно возникающий вопрос»: а как увидеть, где же конкретно внесено изменение?
Да вроде ЕСКД не запрещает и на замененном листе проставлять отметки об изменении (цифры в кружочках на измененных размерах/графике). Правда, если заменяется/исключается целый вид, то уже придется в само извещение заглянуть, кружочек ничего не скажет.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:08
#268
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Я полагаю, что в ГОСТ Р 21.1101-2009 и -2013 допущены очень серьезные системные ошибки, которые повлекли за собой, как следствие, путаницу и непонимание, в частности в вопросах внесения изменений.
Я прочитал ваши соображения и со многими категорически не согласен.
Никаких изменений «томов» и иных сборников!
Изменения вносят самостоятельно в каждый отдельно взятый документ, независимо от его комплектации во что-либо. В июле 2018 г. должно быть опубликовано уведомление о начале обсуждения первой редакции проекта ГОСТ Р 21.1101.
Поскольку ваша специальность на границе СПДС и ЕСКД, то прочитайте повнимательнее ГОСТ 2.503-2013. Информация о факте изменения документа приводится только в самом этом документе (п. 4.6).
В общих данных (в ведомостях) приводятся (должны приводиться) данные об изменении основного комплекта.
Записав новый прилагаемый документ в ведомости ссылочных и прилагаемых документов или вычеркнув из нее аннулированный, вы вносите изменение в этот основной комплект. В графе "Примечание" пишется номер изменения основного комплекта (не документа, записанного в ведомость!) при котором была произведены запись или зачеркивание. Неужели это невозможно понять?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 16.05.2018 в 12:14.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:11
#269
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В стандарте речь идет о внесении изменений в отдельно взятый "документ"
Стандарт устанавливает основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения.
Я об этом, все остальное -следствие этого.
Поживем, увидим.
Пока допускаются в стандарте СТО ввиду (предполагаю) сложности ситуации с взаимопониманием в среде разработчиков ГОСТ, будем пользоваться СТО.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:11
#270
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Да вроде ЕСКД не запрещает и на замененном листе проставлять отметки об изменении (цифры в кружочках на измененных размерах/графике).
Что должно заставить повнимательнее читать стандарты?

5.11 При внесении изменений рукописным способом около каждого изменения, в том числе около места, исправленного подчисткой (смывкой) или закрашиванием белым цветом, за пределами изображения или текста наносят порядковый номер изменения в окружности диаметром 6-12 мм, в квадрате со стороной 6-8 мм или в скобках и от этой окружности (квадрата, скобок) проводят сплошную тонкую линию к измененному участку.
Допускается от окружности (квадрата, скобок) с номером изменения проводить несколько линий к участкам, изменение которых проведено под одним номером.
Допускается от окружности (квадрата, скобок) с номером изменения линию к изменяемому участку не проводить.
При внесении изменений в текстовые документы (в текстовую часть документов) линии от окружности (квадрата, скобок) с номером изменения не проводят.

В п. 5.11 (от первого до последнего слова) речь идет о рукописном внесении изменений в бумажный подлинник.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 16.05.2018 в 12:19.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:20
#271
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Где в стандарте это написано?
Перефразирую свои мысли

Цитата:
Сообщение от FonViZZiN Посмотреть сообщение
- изменения вносятся на другие листы спецификации, не на ее первый лист. На первом (заглавном) листе с общими данными, основного комплекта рабочих чертежей, изменение вносится в том числе и для того, чтобы взяв в руки комплект чертежей, сразу было видно, какая это версия. И плюс потому, что если изменение автоматизированным способом, иначе как замена листа не предусматривается, в любом случае вносятся записи в ведомости рабочих чертежей основного комплекта и в ведомость основных комплектов рабочих чертежей на листе общих данных. Но первый лист спецификации таких ведомостей не имеет, соответственно, запись просто "сигнализирующая" о том, что в документ "Спецификация" вносились изменения.
Хорошо, я понял, что мне в моем случае, при внесении изменений в спецификацию на листе 5 нужно заполнить ещё и таблицу изменений на первом листе, "сигнализируя" о том, что спецификация изменена. Остался вопрос как это сделать на первом листе спецификации, чтоб было в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, раздел 7?

Цитата:
Сообщение от FonViZZiN Посмотреть сообщение
в графу "Изм." ставим порядковый номер изменения, в графу "Кол.уч" - прочерк, а в графу "Лист" что?
FonViZZiN вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:24
#272
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В июле 2018 г. должно быть опубликовано уведомление о начале обсуждения первой редакции проекта ГОСТ Р 21.1101.
Спасибо за информацию. Не бывает специальности на границе СПДС и ЕСКД. Это заблуждение. СПДС это не ЕСКД по принципу построения и оформления (по 15-20 лет работы в обеих системах мне хватило, чтобы оценить это).
Я за грамотное построение СПДС, как ЕСКД, но не за копирование и навязывание принципов построения ЕСКД для СПДС, поймите это наконец...
vivol вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:30
#273
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от FonViZZiN Посмотреть сообщение
Сообщение от FonViZZiN
в графу "Изм." ставим порядковый номер изменения, в графу "Кол.уч" - прочерк, а в графу "Лист" что?
В графе "Лист" приводится способ внесения изменения:
"Зам." - заменой листа;
"Нов." - этот лист новый (дополнительный);
прочерк - изменение внесено рукописным способом (без замены листа)

"Все" - совершенно неактуально - при замене всех листов подлинника при ручном внесении изменений
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:35
#274
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В п. 5.11 (от первого до последнего слова) речь идет о рукописном внесении изменений в бумажный подлинник.
При "нерукописном" запрета на это нет? Нет. Значит, можно ставить. Что за двуликость у некоторых? Когда удобно, говорят "стандарт об этом молчит", когда нет, "не запрещено, значит разрешено".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
СПДС это не ЕСКД по принципу построения и оформления
Неверная постановка. ЕСКД первично, СПДС вторично. СПДС только вводит свои требования в направление/отрасль, а не исключает первое. На то она и "единая система.........."
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:42
#275
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В графе "Лист" приводится способ внесения изменения:
"Зам." - заменой листа;
"Нов." - этот лист новый (дополнительный);
прочерк - изменение внесено рукописным способом (без замены листа)
Спасибо.
Остался ещё вопрос
- если в спецификации, один лист заменяется, другой - аннулируется, третий - добавляется вновь, в этом случае в ведомости основных и прилагаемых документов на листе Общих данных делается запись в соответствии с п. 7.5.5 ГОСТ Р 21.1101-2013, но какая? Просто "Изм. №" или "Изм. № (Зам., Аннул., Нов.)", т.к там полистно спецификация не расписывается?

Ну не доросла ещё наша организация до разработки собственного СТО на оформление...
FonViZZiN вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:48
#276
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


В стандартах вообще не принято писать о "запретах" - пишут "как нужно" или "как допускается", а не о том "как не нужно". Очень-очень редко "не допускается".

Даже не буду спорить о стандарте ЕСКД, поскольку вся эта тема о внесении изменений в документацию для строительства.
ЕСКД - это ВНИИНМАШ и г. Таллер С.Л.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 12:51
#277
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
ЕСКД первично, СПДС вторично. СПДС только вводит свои требования в направление/отрасль, а не исключает первое. На то она и "единая система.........."
Я не думал так даже в начале 90-х, когда перешел сначала на стандарты АС (ГОСТ 34.), а затем на стандарты СПДС в конце 90-х. Если бы Вы почаще высказывали, а точнее аргументировали здесь на форуме свои такие мысли относительно вторичности СПДС относительно ЕСКД, то Вас наверняка некоторые "старожилы" форума обвинили бы в диверсии по обрушению СПДС и прочих "пакостях". Я за 4 года участия в этом форуме "наелся" этого досыта, хотя не сдаюсь. Зачем поддаваться на нелепости и глупости...если не мы, то кто же. Уважаю Вашу позицию преданности ЕСКД, но не разделяю категорически.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 13:05
#278
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от FonViZZiN Посмотреть сообщение
Остался ещё вопрос
- если в спецификации, один лист заменяется, другой - аннулируется, третий - добавляется вновь, в этом случае в ведомости основных и прилагаемых документов на листе Общих данных делается запись в соответствии с п. 7.5.5 ГОСТ Р 21.1101-2013, но какая? Просто "Изм. №" или "Изм. № (Зам., Аннул., Нов.)", т.к там полистно спецификация не расписывается?
Начали снова, я так понимаю.

Где в стандарте написано, что в этом случае ведомости ссылочных и прилагаемых документов нужно что-то записывать?

В ведомость вносят исправления только в этих двух случаях:
"7.5.5 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов, вносят исправления в раздел «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов соответствующего основного комплекта рабочих чертежей".

В указаниях по заполнению ведомости речь идет именно об этой информации об изменениях.

Это по стандарту. "По понятиям" можно писать всё что угодно. Но как только вы что-то исправили в ведомости, то это означает, что вы внесли изменение в основной комплект рабочих чертежей (см. п. 7.1.2). А это точно нужно?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Сообщение от Bull
ЕСКД первично, СПДС вторично. СПДС только вводит свои требования в направление/отрасль, а не исключает первое. На то она и "единая система.........."
В ГОСТ Р 21.1101-2013 приведен перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету в документации для строительства, и на каких условиях (приложение Д).
Естественно, не нужно выдумывать какие-то свои новые форматы, масштабы, линии и т.п. (хотя, линии есть и свои).
ГОСТ по внесению изменений (ГОСТ 2.503-2013) в этот перечень не входит.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Конструктору Bull. наверное, должно быть странно читать о том, что если он внес, например, какое-то изменение в деталь (не влияющее на сборочный чертеж или спецификацию), то это должно вызвать появление новой версии этого сборочного чертежа или спецификации. Или, например. что внесение изменений в руководство по эксплуатации (записанное в раздел "Документация" спецификации) должно сопровождаться внесением изменения в эту спецификацию.
Здесь же, внося изменение в спецификацию (вообще не влияющее на рабочие чертежи) , мы просто требуем появления новой версии основного комплекта
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 16.05.2018 в 13:29.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 13:42
#279
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Уважаю Вашу позицию преданности ЕСКД, но не разделяю категорически.
Это из-за категоричности рассмотрения просто. Если об одном и том же говорит и ЕСКД, и СПДС, то строителям, разумеется, надо делать по СПДС. Но, т.к. СПДС лишь развивает/направляет по строительству, то в спорных вопросах или там, где в СПДС не упомянуто/не уточнено, то следует и им смотреть в ЕСКД, а не говорить "это не наш метод" (ваш-то метод молчит , получается, тогда).
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 14:21
#280
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Г. Bull! Уж поскольку вы влезли в эту тему «внесение изменений».
Аналогом спецификация к сборочному чертежу изделия в рабочей документации для строительства являются ведомости в общих данных по рабочим чертежам.
Аналогом раздела «Документация» и «Детали» является ведомость ссылочных и прилагаемых документов.
Отмечаете ли вы в графе «Примечание» спецификации сведения о внесении изменений в записанные документы?

Как вы (точнее, пользователи документации) узнаете, что в записанные в раздел «Документация» документы и в чертежи деталей (*раздел "Детали") внесены изменения? Ведь в спецификации об этом нет ни знака?
Думаю, что ваш ответ был бы очень интересен проектировщикам.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 14:33
#281
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Сорокин, с точки зрения НК не скажу, но обычно, когда проводится изменение в какой-либо детали, отметка об этом изменении проводится и в сборочном чертеже, даже если сам сборочный не меняется. Прямого указания на это на беглый взгляд в ЕСКД не нашел, но это логично. Можно было бы и в спецификации это же делать, но туда просто мало кто смотрит (да и не разойдешься там, когда изменений много будет, не то что в СБ). Хотя и считается по ЕСКД основным документом именно спецификация, а не СБ.

Если интересует именно отношение НК, подождем других ораторов.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 14:40
#282
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Помимо измененных или замененных листов в ЕСКД писалось еще Извещение об изменениях, где подробно расписывалось, где, что и как изменено и заменено. Этот лист регистрировался и совместно с измененной документацией поступал в цех. Почему так не делают в СПДС - загадка. Т.к. с изменениями (под подпись) должен быть ознакомлен не только начальник ПО, директор, но и Заказчик, прораб (как минимум).
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 15:03
#283
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
когда проводится изменение в какой-либо детали, отметка об этом изменении проводится и в сборочном чертеже, даже если сам сборочный не меняется.
Это как? Изменилась марка стали или термообработка детали - как это может отражаться на сборочном чертеже и в спецификации?
Вы исправили грамматические ошибки на чертежи детали - поэтому нужно внести изменения в сборочный чертеж и спецификацию? Я думаю, что в конструкторском бюро никому это не придет в голову, потому что согласно п. 4.6 ГОСТ 2.503-2013:
Информацию о факте изменения документа указывают:
- в электронных конструкторских (технологических) документах - в реквизитной части этих документов;
- в бумажных конструкторских (технологических) документах - в основной надписи этих документов и/или в листе регистрации изменений (приложение В).

И нигде больше!
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 16.05.2018 в 15:27.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 15:20
#284
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


К слову об изменениях.
Заказчик требует, чтобы в ведомости чертежей в примечаниях были перечислены все изменения, которым подвергался лист. например, Изм.1 (Нов.), изм. 2, изм. 3 (Зам.), изм.5 , изм. 249 (Зам.)..
Поскольку там постоянно меняются исходные данные плюс происходит дополнение комплекта.. Я уже с трудом вмещаюсь в эту несчастную графу - а меж тем сказке далеко до развязки...

ГОСТ смотрел - не нашел, как отбрыкаться от этого требования... Может, плохо смотрел или смотрел хорошо - но не тот ГОСТ?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 15:25
#285
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
ГОСТ смотрел - не нашел, как отбрыкаться от этого требования... Может, плохо смотрел или смотрел хорошо - но не тот ГОСТ?
А ГОСТ то добровольный!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 15:44
#286
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Заказчик требует, чтобы в ведомости чертежей в примечаниях были перечислены все изменения, которым подвергался лист. например, Изм.1 (Нов.), изм. 2, изм. 3 (Зам.), изм.5 , изм. 249 (Зам.)..
Поскольку там постоянно меняются исходные данные плюс происходит дополнение комплекта.. Я уже с трудом вмещаюсь в эту несчастную графу - а меж тем сказке далеко до развязки...

ГОСТ смотрел - не нашел, как отбрыкаться от этого требования... Может, плохо смотрел или смотрел хорошо - но не тот ГОСТ?
Пункт 7.5.2
....
В случае замены листов общих данных в ведомости рабочих чертежей этого комплекта допускается приводить сведения только о последнем изменении листов основного комплекта.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 16:49
#287
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это как? Изменилась марка стали или термообработка детали - как это может отражаться на сборочном чертеже и в спецификации?
на самом сборочном не отражается. Но, т.к. сборка и есть документ, по которой принимается аппарат/агрегат/механизм, то изменение частей агрегата считается изменением целого агрегата и поэтому отметка об изменении должна быть. Логика такая.

Повторюсь, про точку зрения НК не в курсе.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Помимо измененных или замененных листов в ЕСКД писалось еще Извещение об изменениях,
а по СПДС оно не выпускается чтоли? Тогда вообще смысла нет сравнивать. По извещениям же ведь и отслеживается процесс "эволюции" продукта.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 17:01
#288
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
По извещениям же ведь и отслеживается процесс "эволюции" продукта.
Вот в этом и состоит разница. По конструкторской документации изготавливается обычно какое-то количество (серия) продукции (машин. оборудования). В извещении указывается с какого номера изделия внедряется это изменение по усовершенствованию (эволюции) этого изделия.
По строительной документации строят одно-единственное здание. При внесении изменений в документацию заказчику отсылаются как минимум измененные листы документации, а в электронном виде - вся документация с внесенными изменениями.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 17:29
#289
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Пункт 7.5.2
....
В случае замены листов общих данных в ведомости рабочих чертежей этого комплекта допускается приводить сведения только о последнем изменении листов основного комплекта.
Не катит, это я пробовал.
Говорит: "допускается" не значит "следует", перечисляй все

Видимо, не выйдет эту хотелку лесом послать...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2018, 17:45
#290
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
По конструкторской документации изготавливается обычно какое-то количество (серия) продукции (машин. оборудования). В извещении указывается с какого номера изделия внедряется это изменение по усовершенствованию (эволюции) этого изделия.
извещения делают не только на серийный продукт. Пресс-формы делают, например, в единичном экземпляре (ресурс большой, поэтому новую после выработки ресурса не рассматриваем для данного вопроса). В него по ходу эксплуатации вводятся изменения. Также в процессе подготовки производства могут вводиться, если экземпляр КД уже согласован и отдан в архив, но снабженцы не могут найти нужную толщину плит, например. Или конструктор понял, что допустил ошибку. Или ещё какой форс-мажор. Т.е. "задела нет" (как у вас - "ещё не начали строить") - но "эволюция продукта" есть.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 10:48
#291
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
По строительной документации строят одно-единственное здание.
Уточню: здание - это частный случай, а в общем случае - объект капитального строительства, иногда очень сложный технически, где и здания присутствуют, но занимают не более 10-20 % от объема документации.
Еще раз повторю свое мнение - СПДС -это не ЕСКД ни по системной организации, ни по вопросам внесения изменений. Ссылка на ГОСТ 2.503 вообще в СПДС неуместна.
В СПДС надо прежде всего навести порядок с системным построением ПД и РД, начиная с терминологии, в особенности с терминами "Проектный документ", Текстовый проектный документ", "Графический проектный документ". "Основной проектный документ комплекта ПД", "Основной проектный документ раздела (подраздела, книги) ПД, "Основной проектный документ комплекта РД", "Основной проектный документ ОК РД"
В ЕСКД вся система внесения изменений ориентирована на документы, по которым производится серийное изготовление деталей, сборочных единиц, сборка изделий в целом. Не редкий случай, особенно в оборонке, когда изделие разрабатывают и изготавливают десятки, а то и сотни предприятий. Нашим предприятием в 70-е -80-е годы выпускались детали в приличной серии не то, что по конкретному чертежу, но иногда даже по "клочку чертежа", но на котором была основная надпись со всем, что там полагается. Остальное было "Секретно".
В СПДС ПД передают заказчику или на экспертизу комплектом ПД, как правило, томами. Значит имеет смысл придать тому статус "Проектного документа ПД". Том, кстати имеет свое уникальное обозначение.
Строят по ОК РД, значит имеет смысл придать ОК РД статус "Проектного документа РД" (тоже имеет свое уникальное обозначение), а прилагаемые документы, разработанные в данном ОК (СО, опросные листы (ОЛ) и тд с базовыми обозначениями данного ОК рассматривать как составную часть ОК).
Все вышеприведенное (естественно очень кратко, концептуально) значительно упростит и приведет к единообразию построения и оформления ПД и РД, радикально упростит процедуру внесения изменений в ПД и РД.
В архиве также будут обеспечены единообразие и порядок.
Проверено многолетней практикой работы по корпоративному СТО.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 10:55
#292
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
В ЕСКД вся система внесения изменений ориентирована на документы, по которым производится серийное изготовление
Ещё один не в курсе, что такое единичное производство
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 11:44
#293
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Ещё один не в курсе, что такое единичное производство
Согласен, не спорю, хотя сказано грубовато. С единичным производством не сталкивался, только с серийным, хотя иногда наши опытные образцы не доходили до серийного производства по разным причинам. Но извещения на изменение и в таких случаях выпускались. Это было давно, лет 30 назад, может чего и подзабыл. Но здесь не об этом речь, Конструктор по сути.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 11:58
#294
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Согласен, не спорю, хотя сказано грубовато.
Хм... Если бы мне в такой ситуации подобное сказали, я бы ничего грубого не увидел

Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Но извещения на изменение и в таких случаях выпускались.
Вот именно. Отсылка к серии неверна, говоря про извещения. Применимость 2.503 относительно СПДС не обсуждаю и не обсуждал. Сказал только, что когда при СПДС возникают вопросы, надо смотреть в ЕСКД, поскольку она "единая".
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 11:59
#295
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Ещё один не в курсе, что такое единичное производство
В курсе. 25 лет проработал конструктором. Именно поэтому мне очень понятна разница между конструкторской (машиностроительной) документацией и строительной документацией, ЕСКД и СПДС. СПДС создавалась 10 лет спустя после ЕСКД и ее создатели имели перед глазами все стандарты ЕСКД.
И я в курсе, как вносят изменения в конструкторскую документацию. Попросил написать об этом действующего конструктора, который влез в эту тему, а он пишет, что не очень знает.


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Строят по ОК РД, значит имеет смысл придать ОК РД статус "Проектного документа РД" (тоже имеет свое уникальное обозначение), а прилагаемые документы, разработанные в данном ОК (СО, опросные листы (ОЛ) и тд с базовыми обозначениями данного ОК рассматривать как составную часть ОК).
Уж простите, но всё что касается изменения принципиальных требований к рабочей документации, просто не рассматривается - эти правила общие для всех стран, где действуют стандарты СПДС. Любое принципиальное изменение в подразделе 4.2 немедленно отражается на всех без исключения стандартах СПДС 4-7 групп, что должно вызвать внесение изменений во все эти стандарты - все они межгосударственные. а ГОСТ Р 21.1101 - национальный (сепаратный).
По поводу рабочей документации было и есть совсем другое мнение - запретить ее брошюровать, поскольку это не нужно на стройке.

Ну и о статусе. Я не понял, что значит придать статус? А его нет, что-ли?
3.1.2 основной комплект рабочих чертежей: Графический документ, содержащий необходимую и достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенный для производства строительных и монтажных работ определенного вида (марки).
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 17.05.2018 в 12:10.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:03
#296
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
извещения делают не только на серийный продукт. Пресс-формы делают, например, в единичном экземпляре
Не прочитал, что было выше. Пресс-формами у нас занимались технологи. Я с ними не сталкивался, поэтому и не знаю, поскольку работал в отделе разработки автоматизированных контрольно-измерительных систем, по профилю инженера-схемотехника-системотехника

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
По поводу рабочей документации было и есть совсем другое мнение - запретить ее брошюровать, поскольку это не нужно на стройке.
Согласен, там грязно, цемент, раствор. Чертежи, как правило на одном листе. А вот на электроподстанции при наладке АСУ или РЗА схемы электрические принципиальные бывают и на 10-30 листах ф.А3, их удобно читать в брощюре.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:16
#297
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
запретить ее брошюровать, поскольку это не нужно на стройке.
А почему именно "запретить", а не как то более либерально? Кому необходимо - пусть брошюруют, кому не нужно - пусть россыпью работают.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:24
#298
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Это не мое предложение. Я так же думаю -Кому необходимо - пусть брошюруют, кому не нужно - пусть россыпью работают.

Много и других предложений.
Например - 1)запретить оформление пояснительных записок с рамками и штампами на листах или 2) запретить оформление пояснительных записок без штампов.
Убрать все "допускается" и "как правило" и т.д.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:27
#299
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
3.1.2 основной комплект рабочих чертежей: Графический документ, содержащий необходимую и достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенный для производства строительных и монтажных работ определенного вида (марки).
Моя редакция:
3.1.2 основной комплект рабочих чертежей: Проектный документ, содержащий необходимую и достаточную информацию, предназначенный для производства строительных и монтажных работ определенного вида (марки).
vivol вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:27
#300
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
По поводу рабочей документации было и есть совсем другое мнение - запретить ее брошюровать, поскольку это не нужно на стройке.
проект на спирали разбирается за минуту без всяких инструментов - это если аккуратно. Если и запрещать - то неразъемные типа термосклейки (хотя ее и так мало кто использует).
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:29
#301
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


При такой формулировке уместно включение в ОК и прилагаемых документов в виде СО, ОЛ и даже ПЗ, что требуют многие заказчики
vivol вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:31
#302
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Убрать все "допускается" и "как правило" и т.д.
Вот это грамотно.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:39
#303
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот это грамотно
при грамотном изложении всего остального.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 12:58
| 1 #304
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
оя редакция:
3.1.2 основной комплект рабочих чертежей: Проектный документ, содержащий необходимую и достаточную информацию, предназначенный для производства строительных и монтажных работ определенного вида (марки).
Ну и зачем это?
Основной комплект рабочих ЧЕРТЕЖЕЙ. Это "графический документ" по определению. Просто "проектный документ" - это общее понятие (ГОСТ 21.001-2013, п. 3.1.2). Документ может быть или текстовым, или графическим - других нет.
Согласно ГОСТ 2.316-2008 в нем помимо изображений есть текстовая часть, которая по ГОСТ СПДС оформляется в виде "общих данных".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 13:03
| 1 #305
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Много и других предложений.
Одно из самых "больных мест" в ПД - это документ "Содержание тома". Я бы назвал его "Ведомость документов тома"
В документе «Содержание тома» ПД «Текстовая часть» и «Графическая часть» - это не проектные документы, а всего лишь названия разделов документа «Содержание тома», в которых записываются соответственно текстовые и графические проектные документы со своими обозначениями и наименованиями. Необходимо ввести еще раздел «Прилагаемые документы», по аналогии с РД.
Кто придумал, что "Текстовая часть" и "Графическая часть" - это проектные документы?
Кто придумал запись в "Текстовую часть" содержание этой текстовой части?
Кто придумал полистную запись чертежей в "Графической части"?
Кто придумал сквозную нумерацию? (Сквозную нумерацию необходимо использовать только для сметной документации, которая выполняется на своих формах)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
есть текстовая часть, которая по ГОСТ СПДС оформляется в виде "общих данных".
В общих данных много не напишешь, да и зачем, если можно включить в прилагаемые ПЗ, расчеты, ведомости различные, опросные листы и тд. и тп.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Документ может быть или текстовым, или графическим - других нет
В ОК РД могут быть и графические, и текстовые документы, также и в томе ПД. А как это все утрясти - это непростая задача разработчиков стандарта. Я предлагал лишь варианты, как пойти по этому пути.
Надеюсь на решение этих вопросов, иначе будут те же я...ца, вид сбоку.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 13:14
#306
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Много и других предложений.
Например - 1)запретить оформление пояснительных записок с рамками и штампами на листах или 2) запретить оформление пояснительных записок без штампов.
Убрать все "допускается" и "как правило" и т.д.
Второе предложение я бы поддержал. Если под "штампом" подразумевается основная надпись. Потому как с допускаемым оформлением колонтитулами текстовой части ПЗ во многих организациях ад происходит. А когда доходит до внесения изменений - вообще ад и Израиль. Сам был свидетелем того, как в одной организации, ввиду того, что не знали как правильно внести изменение, просто переделывали ВСЮ записку так, чтобы она была полностью из колонтитулов. И со сквозной/порядковой нумерацией
сделать бы поконкретнее, а не как сейчас в п. 8.5 ГОСТ Р 21.1101-2013. Либо да, либо нет, убрать слово "рекомендуется".
FonViZZiN вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 13:17
#307
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
а он пишет, что не очень знает.
не "не знает", а "не знает, как смотрит на это НК". Нюанс, как говорится Отражение изменения (любого) на главном документе по логике обязательно.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 13:27
#308
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Одно из самых "больных мест" в ПД - это документ "Содержание тома". Я бы назвал его "Ведомость документов тома"
В 2009 г. я предлагал название, которое есть в других стандартах. В ГОСТ 2.105-95 (п. 4.3.14) и ГОСТ 2.501-2013 аналогичный документ имеет совершенно адекватное название "Опись" (ОП). Но "содержание" уже было в ряде других стандартов СПДС и не прошло предложение.
Прилагаемых документов нет в ПП 87.
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Кто придумал запись в "Текстовую часть" содержание этой текстовой части?
ГОСТ 2.105-95, пункт 4.1.11. Это содержание (под псевдонимом "оглавление") должно быть согласно приказу Минстроя о формате электронных документов (4. Электронные документы, представляемые в форматах, предусмотренных пунктом 3 настоящих Требований, должны: ....содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам).

Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Кто придумал, что "Текстовая часть" и "Графическая часть" - это проектные документы?
А что это, если не "проектные документы"?


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Кто придумал полистную запись чертежей в "Графической части"?
Где запись?

Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Кто придумал сквозную нумерацию? (Сквозную нумерацию необходимо использовать только для сметной документации, которая выполняется на своих формах)
Сам искал, чтобы спросить - а зачем?
ГОСТ 21.101-97, п.9.3.
Две мои попытки убрать ее не увенчались успехом. Как мне здесь на форуме в 2013 году написали "тупые девочки в архиве не смогут сложить томик".
Третья попытка неизбежна.

----- добавлено через ~51 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
В ОК РД могут быть и графические, и текстовые документы, также и в томе ПД. А как это все утрясти - это непростая задача разработчиков стандарта. Я предлагал лишь варианты, как пойти по этому пути.
Надеюсь на решение этих вопросов, иначе будут те же я...ца, вид сбоку.
Какие "могут быть и графические, и текстовые документы" в одном документе!

Основной комплект (если без "допускается" по п. 4.2.5) - это ОДИН документ (графический) с одним обозначением на всех листах.
С другим вариантом (по п. 4.2.5) всё "утрясено" еще в 1982 году. Только даже электрики выдумают всё что угодно другое и мутное вместо этого.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
В общих данных много не напишешь, да и зачем, если можно включить в прилагаемые ПЗ, расчеты, ведомости различные, опросные листы и тд. и тп.
Рабочие чертежи, по определению предназначены для производства строительных и монтажных работ. Какие в них "пояснительные записки"? Все пояснения должны быть написаны в проектной документации.
В рабочей документации (в общих указаниях) не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
Кроме того, не следует превращать рабочую документацию (для производства монтажных работ) в эксплуатационную документацию
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 17.05.2018 в 14:33.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:07
#309
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Рабочие чертежи, по определению предназначены для производства строительных и монтажных работ. Какие в них "пояснительные записки"? Все пояснения должны быть написаны в проектной документации.
А как же быть с проектированием в "одну стадию" - Р? ПЗ возникает. И довольно часто. Я выделаю в отдельную марку - ПЗ, хоть такой марки и нет. Или, если ПЗ короткое, то делаю иногда в рамках марки отдельно от ОД.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:40
#310
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


У нас много чего интересного

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А как же быть с проектированием в "одну стадию" - Р?
А это в каком месте нашего законодательства? Оно пишет, что у нас одна стадия - "проектная документация". А "рабочей документации", в которую вносят изменения в этой теме, и не существует, как бы.
Это шутка, печальная.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:41
#311
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Моя редакция:
3.1.2 основной комплект рабочих чертежей: Проектный документ, содержащий необходимую и достаточную информацию,
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А как же быть с проектированием в "одну стадию" - Р? ПЗ возникает.
Запущено все однако....
Проектная документация и рабочая документация это разные документации ... совсем разные... проектную документацию строительно-монтажные организации видеть не должны.
Для Сорокин - включите в ГОСТ , что проектная и рабочая документация должны печататься на бумаге разных цветов....)
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:44
#312
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Для Сорокин - включите в ГОСТ , что проектная и рабочая документация должны печататься на бумаге разных цветов....)
Мне нравится эта идея!
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:44
#313
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
А как же быть с проектированием в "одну стадию" - Р? ПЗ возникает. И довольно часто. Я выделаю в отдельную марку - ПЗ, хоть такой марки и нет. Или, если ПЗ короткое, то делаю иногда в рамках марки отдельно от ОД.
Так же, как делали, когда "одна стадия" была законным Рабочим проектом. Он состоял из основных комплектов РД и Утверждаемой части. Это как раз отдельный том был со всеми необходимыми сведениями. Конечно не такими дурными, как по П87. По объему могла быть и очень маленькой и большенькой. Но в разы меньше, чем по П87.

Утверждаемая часть "Рабочего проекта" по статусу приравнивалась к "Проекту", только делалась одновременно. При этом большинство рядовых исполнителей даже не знали о её существовании - делали ГИПы. Ну, когда ГИПы были специалистами.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:51
#314
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
делали ГИПы. Ну, когда ГИПы были специалистами.
Я и сейчас в основном один и делаю ПЗ, в ней прописываю все основные технические решения. А после утверждения заказчиком, делаем уже полноценную Р. В основном делаю так из-за того, чтоб риски переделок исключить, чтоб заказчик знал, что делаем (более развернуто, чем в ТЗ) и какое оборудование применяем.

Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Запущено все однако....
Это у вас запущено.

Последний раз редактировалось Варанчик, 17.05.2018 в 15:56.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 15:55
#315
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Утверждаемая часть "Рабочего проекта" по статусу приравнивалась к "Проекту"
Ни утверждаемая частьхххх, ни проектхххх подрядной строительно-монтажной организации не передавались.... а только рабочая хххх (исключим временно из обращения термин документация)
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:02
#316
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А это в каком месте нашего законодательства? Оно пишет, что у нас одна стадия - "проектная документация". А "рабочей документации", в которую вносят изменения в этой теме, и не существует, как бы.
Это шутка, печальная.
Много проектов проходят через Промбез и Ростехнадзор. А там стадия только Р.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:09
#317
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Отражение изменения (любого) на главном документе по логике обязательно.
Неплохо было бы эту логику обосновать хоть какими-то ссылками на пункты стандартов ЕСКД.
Главный документ в ЕСКД, как вы сами написали, это спецификация по ГОСТ 2.106-96.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Много проектов проходят через Промбез и Ростехнадзор. А там стадия только Р.
Эта информация не соответствует закону.
1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке , установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта.

В этом пункте написано, что в экспертизу промышленной безопасности идет только та документация, в которой нет даже следов "строительства" (реконструкции, капитального ремонта)
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:21
#318
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Неплохо было бы эту логику обосновать хоть какими-то ссылками на пункты стандартов ЕСКД.
Ести такая дисциплина "ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ".... может там поискать

Цитата:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
22 декабря 2004 года

Одобрен
Советом Федерации
24 декабря 2004 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ,
от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ,
от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ,
от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ,
от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ,
от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ,
от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ,
от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ,
от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ,
от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ,
от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ,
от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ,
от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ,
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ,
от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 294-ФЗ,
от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ,
от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ,
от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 207-ФЗ, от 23.07.2013 N 247-ФЗ,
от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ,
от 02.04.2014 N 65-ФЗ, от 20.04.2014 N 80-ФЗ, от 05.05.2014 N 131-ФЗ,
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 28.06.2014 N 180-ФЗ, от 28.06.2014 N 181-ФЗ,
от 21.07.2014 N 217-ФЗ, от 21.07.2014 N 219-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-ФЗ,
от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ, от 22.10.2014 N 320-ФЗ,
от 24.11.2014 N 359-ФЗ, от 29.12.2014 N 456-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ,
от 29.12.2014 N 485-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ,
от 31.12.2014 N 533-ФЗ, от 20.04.2015 N 102-ФЗ, от 29.06.2015 N 176-ФЗ,
от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 224-ФЗ,
от 13.07.2015 N 252-ФЗ, от 13.07.2015 N 263-ФЗ, от 28.11.2015 N 339-ФЗ,
от 29.12.2015 N 402-ФЗ, от 30.12.2015 N 459-ФЗ, от 23.06.2016 N 198-ФЗ,
от 03.07.2016 N 315-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 03.07.2016 N 368-ФЗ,
от 03.07.2016 N 369-ФЗ, от 03.07.2016 N 370-ФЗ, от 03.07.2016 N 371-ФЗ,
от 03.07.2016 N 372-ФЗ, от 03.07.2016 N 373-ФЗ, от 19.12.2016 N 445-ФЗ,
от 07.03.2017 N 31-ФЗ, от 18.06.2017 N 126-ФЗ, от 01.07.2017 N 135-ФЗ,
от 26.07.2017 N 191-ФЗ, от 29.07.2017 N 218-ФЗ, от 29.07.2017 N 222-ФЗ,
от 29.07.2017 N 280-ФЗ, от 29.12.2017 N 455-ФЗ, от 29.12.2017 N 463-ФЗ,
от 31.12.2017 N 506-ФЗ, от 31.12.2017 N 507-ФЗ, от 23.04.2018 N 89-ФЗ)
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:23
#319
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Эта информация не соответствует закону.
Это практика. Если эту лазейку закроют, стоимость проектирования взлетит в разы для пром. объектов. Думаю никому это не нужно. А раз практика пока существует, ею многие пользуются, в том числе и мы.

И так жалуются, что проектирование стоит дорого. А если еще П будет... Кто за это платить будет? У нас порой законы пишут без оглядки на реальность.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:26
#320
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Сообщение от Сорокин
Неплохо было бы эту логику обосновать хоть какими-то ссылками на пункты стандартов ЕСКД.
Вообще-то, этот вопрос был к Bull, к которому этот кодекс как-то совсем не относится - это не его "главный документ", поскольку он Конструктор по сути (машиностроитель)
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:29
#321
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Кодекс - пример, можно взять любой документ.
И да , представьте, что ЕСКД не существует в природе... у Vova , например, ...)
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:30
#322
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
И да , представьте, что ЕСКД не существует в природе
Вы так троллите? Как-то жирно.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:35
#323
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Мда, ... а выбраться из колеи слабо?
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:35
#324
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Это практика. Если эту лазейку закроют, стоимость проектирования взлетит в разы для пром. объектов.
Я отслеживал драматическую историю этого пункта. Все его изменения как раз о борьбе с этими лазейками.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:36
#325
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
а выбраться из колеи слабо?
А купи мне слона? Слабо?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:38
#326
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мда, ... а выбраться из колеи слабо?
Действительно. Как-то уже давно (со стр. 15) мы выбились из колеи темы "Внесение изменений..."
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:41
#327
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Я отслеживал драматическую историю этого пункта. Все его изменения как раз о борьбе с этими лазейками.
Так когда ждать, что официально запретят пользоваться Промбезом и Ростехнадзором и заставят делать полноценные П, а потом Р? Кто лоббирует это? Думаю промышленники все против. По их же карману это ударит прежде всего. А, следовательно, скажется это потом и на нас, обычных гражданах.

Любое производство в наше время быстро меняется. Постоянно какие-то переделки, направленные на выпуск новой продукции или усовершенствованной. Если еще в плане документации ставить препоны, то после прохождения всех инстанций, продукция устареет и проект будет уже не нужен. Я еще понимаю новое строительство... Но существующее... Зачем тормозить? Слишком разве большой рост производства, который искусственно подавлять нужно?

Последний раз редактировалось Варанчик, 17.05.2018 в 18:12.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:47
#328
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Ни утверждаемая частьхххх, ни проектхххх подрядной строительно-монтажной организации не передавались.... а только рабочая хххх (исключим временно из обращения термин документация)
Не рассуждайте о том, чего не знаете. Это прорабам передавалась только рабочая документация.

А подрядной организации передавалось все. Только в меньшем количестве экземпляров. Они необходимы руководству и инженерным службам для организации своего производства. Или думаете, что всегда строили "джамшуты", которым и не надо знать, что должно быть построено?

Напоминаю тем, кто не знал, что входило в состав "Проекта" или "Утверждаемой части рабочего проекта":

Общая пояснительная записка;
Генеральный план и транспорт;
Технологические решения;
Научная организация труда рабочих и служащих. Управление предприятием;
Строительные решения;
Организация строительства;
Охрана окружающей природной среды;
Жилищно-гражданское строительство;
Сметная документация;
Паспорт рабочего проекта (проекта).

Это для производственного строительства. Для жилищного утверждаемая часть РП поменьше:

Общая пояснительная записка и основные чертежи;
Организация строительства;
Сметная документация;

В Проекте жилищно-гражданского добавлялись еще

Архитектурно-строительные решения;
Технологические решения;
Решения по инженерному оборудованию;

Это что, руководству подрядчика не надо? ППР на основе ПОС не должен делать? Сметы ему не надо? Стоимость он не должен знать? Да обычно еще и дополнительные экземпляры просили отпечатать.

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 17.05.2018 в 16:52.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:48
#329
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Неплохо было бы эту логику обосновать хоть какими-то ссылками на пункты стандартов ЕСКД.
говорил:
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Прямого указания на это на беглый взгляд в ЕСКД не нашел,
а искать дотошно, да ещё и в теме, где это не основной вопрос....
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 17:17
#330
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
которым и не надо знать, что должно быть построено?
Как-то так ... ХХХХ или УУУУУУ
жилье да, ... но прошло как-то мимо

----- добавлено через ~3 ч. -----
И да , подрядчика никогда не подпускали к сводной смете
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 20:49
#331
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта
Вот как техническое перевооружение многое и проводится. Но если говорить в терминах, что там вообще нет "строительства" - это ошибка. Но, безусловно, в каждом случае ЭПБ и Ростехнадзор решает, пропустит он такое "строительство" как техническое перевооружение или нет. Каждый раз консультируемся. Приходится. Но повторюсь, разработка только Р - частое явление. И отрицать Р без П нельзя. Должны быть варианты на уровне норм. Т.к. запретить-то можно, но тогда как называть такую документацию, которая подпадает под техническое перевооружение? П? Р? Или нечто другое? Этот вопрос пока не урегулирован в нормах. Поэтому делаем Р. Пусть и вне правового поля.

Цитата:
И да , подрядчика никогда не подпускали к сводной смете
А вот смета, да, в проекте это лишнее, считаю, т.к. каждый строитель-подрядчик сам должен просчитать по проекту, за сколько сделает. И считает. И смысл тогда какой в смете проекта, которую делает проектировщик? Никакого.

Последний раз редактировалось Варанчик, 17.05.2018 в 21:19.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2018, 09:24
#332
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Только даже электрики выдумают всё что угодно другое и мутное вместо этого.
ГОСТ Р 21.1101 только тогда будет нормальным документом, когда разработчики ГОСТ услышат и поймут "электриков" (например, проектировщиков технически сложных энергетических объектов"). Дошло до того, что авторитетные проектные организации этого профиля почти полностью игнорируют многие позиции ГОСТ Р 21.1101 и руководствуются своими корпоративными СТО (я не имею ввиду калибр нашей организации, но и у нас есть для этого СТО).

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Где запись?
п.8.6 ....
Документы в содержании записывают в последовательности их комплектования в том, альбом или папку. Графические документы проектной и отчетной технической документации по инженерным изысканиям записывают полистно- Это же БРЕД!!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
.... как и весь раздел 8

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Кто придумал, что "Текстовая часть" и "Графическая часть" - это проектные документы?
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А что это, если не "проектные документы"?
Еще раз повторяю, что это не более , чем наименования разделов "Содержания тома", в которые записываются соответственно текстовые документы со своими обозначениями и наименованиями и графические документы со своими обозначениями и наименованиями.

ГОСТ Р 21.1001-2009

3.1.3 проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение ..... и наименование (об этом забыли в ГОСТ Р 21.1001-2009)

ГОСТ Р 21.1101-2013

3.1.20 обозначение: Реквизит документа, представляющий собой его идентификационный (различительный) индекс.

Всё. Устал объяснять простые истины. Жду проекта новой редакции ГОСТ Р 21.1101
vivol вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2018, 19:01
#333
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Графические документы проектной и отчетной технической документации по инженерным изысканиям записывают полистно- Это же БРЕД!!!
Почему бред?
Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
это не более , чем наименования разделов "Содержания тома"
У содержания есть разделы? - это вообще как?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 07:10
#334
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Как я понимаю, здесь есть и будет другой «постоянно возникающий вопрос»: а как увидеть, где же конкретно внесено изменение?
В ЕСКД помимо ГОСТ 2.503-2013 есть ещё стандарт по внесению изменений – ГОСТ 2.603-68 «ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию».
В п. 4.3 с 2007 г. есть вот такой абзац:
«Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки».

Может быть, стоит включить такое допущение в ГОСТ Р 21.1101?
У меня есть предложение по поводу как увидеть, что было изменено, если изменения вносятся автоматизированным способом.
Возможно ли включить в качестве допускаемого, если изменения вносятся заменой листа, но при этом участки, подвегшиеся изменению, обводить в соответствии с 7.3.9-7.3.16 ГОСТ Р 21.1101-2013? Соответственно, при этом в таблице изменений заполняется графа и Кол. уч. и Лист. Понимаю, что несколько нелепо получается, но помечать измененные участки вертикальной чертой тоже не особо понятно и не везде информативно.
То есть предлагается в новом госте допустить некий "гибрид" из рукописного и автоматизированного способа внесения изменений при внесении изменений автоматизированным способом. Насколько это реально?
FonViZZiN вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 20:20
#335
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Я вообще за то, чтоб у каждого чертежа был свой уникальный номер (обозначение документа - графа 1 в штампе). К примеру, план первого этажа 123-АС.01, план второго этажа 123-АС.02. Мы как-то с Сорокиным бодались уже по этому поводу... При внесении в документацию еще одного чертежа, я изменяю только ОД и вношу этот чертеж в марку или П. Если делать сквозную документацию, получается геморрой... Если еще один чертеж нужно внести в середину документации, изменять тогда нужно и все последующие листы, т.к. нумерация изменилась... Т.е. фактически перевыпускать документацию заново... лишь из-за внесения в документацию одного чертежа.

У электриков сплошь и рядом схемы на нескольких листах. Так зачем их включать в сквозную нумерацию? Схема такая-то... и номер у нее свой. И под этим номером хоть несколько листов может быть. И они все принадлежат схеме, а не всему документу. А вот схема при этом со своим номером уже включается в марку, где может быть еще куча схем и чертежей со своими номерами.

Логику, с какой пропагандируется, что у всех чертежей в рамках тома должен быть только один номер (обозначение) и при этом сквозная нумерация - я вообще не вижу.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 22:26
#336
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Я вообще за то, чтоб у каждого чертежа был свой уникальный номер (обозначение документа - графа 1 в штампе). К примеру, план первого этажа 123-АС.01, план второго этажа 123-АС.02.
и убрать упоминание этажей из графы 4 во избежание дублирования информации?

Тогда как быть с
Цитата:
- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помещено одно изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 22:47
#337
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
и убрать упоминание этажей из графы 4 во избежание дублирования информации?
Ну почему же? В графе 4 дается общее наименование чертежа. Как посчитал нужным и информативным, так и назвал. Назвал План 1-го этажа, так пусть и будет.
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Тогда как быть с
Если еще что-то есть на этом чертеже, к примеру, разрез этого же плана, дается его наименование - 1-1 (понятно, что это именно разрез 1-1 плана).

Вообще не понимаю такой практики, зачем дублировать на поле чертежа над планом наименование - План 1-го этажа? В штампе и так это уже есть, что это именно План 1-го этажа. Делается для дебилов, которые в штамп не смотрят? Такая практика вполне распространенная. Вот такого дублирования и следует избегать. И в ГОСТе должна быть формулировка, запрещающая дублирование, а не как сейчас "допускается".

Повторюсь, наименование чертежа дается в графе 4 штампа, а не на поле чертежа над изображением. На то оно и наименование. Штамп для этого и служит, чтоб получить исчерпывающую информацию по чертежу, к которому он принадлежит. Какое еще наименование на чертеже может быть?

Цитата:
- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в соответствии с их наименованием на чертеже.
Написан откровенный бред.

Последний раз редактировалось Варанчик, 24.05.2018 в 23:07.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 23:10
#338
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


А не получается дублирование информации
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
К примеру, план первого этажа 123-АС.01, план второго этажа 123-АС.02.
с выносом расшифровки в ОД и названием этажа в 4 графе?

А если в томе, к примеру, несколько инженерных систем - т.е. каждого этажа по несколько штук - как им шифры давать?

А запрещать дублирование названия одиночного изображения на самом чертеже - ну если есть место, погоды оно не делает совершенно. Не говоря уже о том - что название того же этажа может быть в архитектурных подосновах, подключаемых внешними ссылками.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 23:28
#339
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
с выносом расшифровки в ОД и названием этажа в 4 графе?
В графе 4 - План первого этажа, а в графе 1 - 123-АС.01. В ОД естественно в ведомости чертежей, в графе "обозначение" пишется 123-АС.01, а в графе "наименование" название - План первого этажа.

Форму 1 Приложения Г вообще нужно убрать. Оставить только форму 2 для чертежей комплекта и для комплектов чертежей. Т.к. при Форме 1 я не могу при изменениях вставить, к примеру, еще один чертеж между 5 и 6 листом, т.к. придется перевыпускать всю документацию, меняя нумерацию - о чем и говорил. Умники поэтому и делают бывает... листы обозначают 1.1, 1.2... или 5.1, 5.2, 5.3... А Сорокин ругается, что так нельзя. Но при этом не отвечает на вопрос, как внести еще один лист между другими, не перевыпуская заново всю документацию с новой поплывшей нумерацией.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
А если в томе, к примеру, несколько инженерных систем - т.е. каждого этажа по несколько штук - как им шифры давать?
Также и давать. Каждой системе свой шифр. Не одновременно же разные системы монтировать будут. А в рамках этого шифра подразбивать чертежи по планам, к примеру, со своим шифром в графе 1. Одна система может быть, к примеру, 123-ЭМ1 и принадлежащие ей чертежи 123-ЭМ1.01, 123-ЭМ1.02 и т.д. К другой системе - 123-ЭМ2.01, 123-ЭМ2.02... Но из графы 1 штампа видно, что все системы принадлежат тому 123-ЭМ. Дробить можно при этом как угодно системы. А если в графе 1 только одно обозначение для всех чертежей (123-ЭМ), получается хрень и мешанина. Только по номеру листа в графе 7 и 8 можно что-то понять. И то, можно понять только последовательность чертежа, но никак не куда он входит и какой системе принадлежит среди кучи других листов.

Последний раз редактировалось Варанчик, 24.05.2018 в 23:47.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 23:38
#340
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Также и давать. Каждой системе свой шифр. Не одновременно же разные системы монтировать будут. А в рамках этого шифра подразбивать чертежи по планам, к примеру, со своим шифром в графе 1. Одна система может быть, к примеру, 123-ЭМ1 и принадлежащие ей чертежи 123-ЭМ1.01, 123-ЭМ1.02 и т.д. К другой системе - 123-ЭМ2.01, 123-ЭМ2.02...
а что для удобства чертежи одного этажа с разными системами могут идти друг за другом - это даже не допускается?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 23:56
#341
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а что для удобства чертежи одного этажа с разными системами могут идти друг за другом
Какое же тут удобство? Это мешанина. Ладно еще один подрядчик эти все системы делает, а если разные? Делить стопку чертежей на количество стопок систем, четные, нечетные, через три и т.д.? Бред какой-то. И потом чтоб прораб звонил каждый день и говорил, почему у меня чертежи не по порядку? А где 2-й лист, а где 10? Вот еще удовольствие...

Основной вопрос - как при такой сквозной нумерации (как требует ГОСТ) мне вставить при изменении чертеж между 5 и 6 листом? Или как изъять (совсем) лист, не меняя нумерацию в рамках всего комплекта чертежей?

Последний раз редактировалось Варанчик, 25.05.2018 в 00:08.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 00:06
#342
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Какое же тут удобство? Это мешанина. Ладно еще один подрядчик эти все системы делает, а если разные? Делить стопку чертежей на количество стопок систем, четные, нечетные, через три и т.д.? Бред какой-то. И потом чтоб прораб звонил каждый день и говорил, почему у меня чертежи не по порядку? А где 2-й лист, а где 10? Вот еще удовольствие...
на объекте монтажникам том и не дают, дают те листы - по которым им работать. Обычно объединяют несколько систем в один том на относительно небольших объектах - если и там влезло несколько субчиков-подрядчиков, то сочувствую заказчику из-за нашего бардака. Требования к оформлению должны развиваться в комплексе с другими документами, с тем же 87 постановлением. Иначе и получиться - что самые глобальными проблемами будет сквозная нумерация, шифры, прикладывать ли СРО и в какое место проекта и прочие второстепенные вещи.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Основной вопрос - как при такой сквозной нумерации, как предлагает ГОСТ, мне вставить при изменении чертеж между 5 и 6 листом? Или как изъять лист, не меняя нумерацию в рамках всего комплекта чертежей?
у меня складывается впечатление, что до сих пор большинство нумеруют листы проекта каждый в отдельности) Единственный аргумент в пользу отмены сквозной документации - необходимость физической перепечатки всего проекта при вставки/удаления отдельных листов. Все остальное - это неумение/нежелание проектировщиков пользоваться базовыми возможностями своих рабочих инструментов, имхо.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 00:13
#343
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Требования к оформлению должны развиваться в комплексе с другими документами
Так я и предлагаю форму 1 Приложения Г из ГОСТа 21.1101 убрать, а оставить только форму 2 для комплектов чертежей и чертежей комплекта. И мешанины со сковозной нумерацией не будет. При этом проще будет и добавлять чертежи, и изымать их без перевыпуска всей документации. Достаточно будет поменять ОД (в Р) или содержание тома (в П) и добавить или изъять ненужные чертежи, сделав отметку об этом в листе изменений.

И электрики тоже будут рады, т.к. можно будет под одним обозначением (номером чертежа в графе 1) выпускать несколько листов, т.к. зачастую схема не помещается на одном листе чертежа и ее приходится располагать на нескольких листах. При этом и название чертежа для всей схемы сохранится базовое для всей схемы (графа 4).

Последний раз редактировалось Варанчик, 25.05.2018 в 00:34.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 00:25
#344
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


все это отомрет естественным путем, когда будет реальный стандартизированный электронный документооборот на уровне государства. А пока у нас одной ногой на бумажном кульмане ваяют, а другой - в BIM: придется всю эту атрибутику бумажного документооборота тащить...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 00:47
#345
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
все это отомрет естественным путем, когда будет реальный стандартизированный электронный документооборот
Как раз при предлагаемой мной системе это упростит и документооборот, т.к. при этом у каждого чертежа будет свой уникальный номер в системе.

А сейчас... лист - это не номер - это чертеж по порядку. При этом изменение порядка листов ведет к изменению и всех листов в документе. Короче бред. Года 4 назад или даже уже 5 я уже бодался с Сорокиным. Он все оставил как есть в новой на тот момент редакции ГОСТ 21.1101-2013. Мотивы мне до сих пор не ясны. Может этим Сорокин борется с лесами и бумажную промышленность поддерживает? Народ же в рамках страны занимается перепечаткой кучи томов документаций. И смело эту цифру можно умножать на 4, т.к. как правило заказчику документация предоставляется в четырех экземплярах. Объемы колоссальные...

Последний раз редактировалось Варанчик, 25.05.2018 в 01:14.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 01:17
#346
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Как раз при предлагаемой мной системе это упростит документооборот, т.к. при этом у каждого чертежа будет свой уникальный номер в системе.
уникальность ID документа в системе документоооборота не шифр обеспечивает - это для людей атрибутика, для поиска информации. Но это уже технические детали.

Просто с этими разными шифрами возникнет очередной бардак. И так регулярно встречаются разные шифры в одном и том же проекте, потому что взяли "рыбу" с похожего проекта и забыли в суматохе подправить во всех штампах (кто не пользуется полями, подшивками и прочими вспомогательными вещами).
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 01:29
#347
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Просто с этими разными шифрами возникнет очередной бардак. И так регулярно встречаются разные шифры в одном и том же проекте, потому что взяли "рыбу" с похожего проекта и забыли в суматохе подправить во всех штампах (кто не пользуется полями, подшивками и прочими вспомогательными вещами).
Вы говорите о косяках проектировщиков. Они их безусловно должны исправлять. И за это их нужно бить. Я же говорю о системном косяке. Ведь по разным, даже независимым от проектировщика, причинам может случиться вариант, когда требуется корректировка документации. И это частое явление. Но при этом не значит, что документация должна быть перевыпущена заново из-за какой-то там сквозной нумерации, которая поменялась. Это бред. Документация же не роман. Документация - это скорее процесс. Даже на стадии исполнительной все еще меняются решения. Также меняются решения и на этапе эксплуатации. Но сквозная нумерация все перечеркивает. Это неправильно. Документация должна иметь возможность изменения и дополнения на любом этапе жизненного цикла.

В идеале для объекта должен быть один раз присвоен уникальный номер (обозначение) и этот номер должен сохраняться от начала и до окончания (демонтажа) объекта. При этом строительные решения и разного рода системы, входящие в объект, (древовидно) могут меняться и дополняться. Но из этого "дерева" должно быть видно актуальное состояние объекта. В моем понимании это и есть BIM. А каждый раз перестраивать дерево, переписывать нумерацию - это маразм.

Последний раз редактировалось Варанчик, 25.05.2018 в 01:47.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 02:06
#348
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


В ГОСТ Р 21.1101-2013
Цитата:
7.3.6 Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями.
7.3.7 При внесении изменений автоматизированным способом изготовляют новый подлинник с учетом вносимых изменений и сохраняют его прежнее обозначение.
и ваша мысль - это сделать каждый чертеж отдельным графическим документом. И при этом исключить ведомость ОД по рабочим чертежам:
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Так я и предлагаю форму 1 Приложения Г из ГОСТа 21.1101 убрать
в графической части может быть несколько десятков чертежей, как в них ориентироваться? - Когда нет ни ведомости ОД с указанием листов, ни сквозной нумерации - т.е. никакой идентификации взаимного расположения листов.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 02:14
#349
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
в графической части может быть несколько десятков чертежей, как в них ориентироваться? - Когда нет ни ведомости ОД с указанием листов, ни сквозной нумерации - т.е. никакой идентификации взаимного расположения листов.
Вы цитируете неполно. В ОД
Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
оставить только форму 2 для комплектов чертежей и чертежей комплекта
А форма 1, да, не нужна при этом.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 02:17
#350
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
К примеру, план первого этажа 123-АС.01, план второго этажа 123-АС.02.
Теперь нужно вставить перед 123-АС.02 еще один чертеж - какой у него будет шифр?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 02:30
#351
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Теперь нужно вставить перед 123-АС.02 еще один чертеж - какой у него будет шифр?
Вариантов может быть несколько.
Если вставляемый чертеж относится к 123-АС.01, то мы можем ввести лист (2-й) или сколько нужно для этого же чертежа.
Если чертеж сам по-себе, то можно продолжить нумерацию, введя свой уникальный номер после последнего чертежа этого комплекта, к примеру, АС.15.
Можно также АС.02 разделить на ветви, ввести еще одну ветвь АС.02.01 и присваивать этой ветви свою нумерацию - АС.02.01, АС.02.02 и т.д. Если нужно будет ввести еще одну ветвь, добавляем АС.02.02.01, АС.02.02.02 и т.д. При этом мне сквозная нумерация ненужна. Я на любом этапе могу расширить документацию бесконечно. Также могу исключить из дерева какую-нибудь ветвь или чертеж, к примеру в ОД АС.03 не будет, будет АС.04 после АС.02 идти.

Последний раз редактировалось Варанчик, 25.05.2018 в 02:36.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 03:02
#352
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Если вставляемый чертеж относится к 123-АС.01, то мы можем ввести лист (2-й) или сколько нужно для этого же чертежа.
а если не относится к 123-АС.01? Придется переименовывать все последующие графические документы?

Есть в том же ГОСТ
Цитата:
Кроме того, текстовые и графические документы, включенные в том (альбом) и имеющие самостоятельное обозначение, должны иметь порядковую нумерацию листов в пределах документа с одним обозначением в основной надписи или в колонтитуле (в соответствии с 4.1.8).
и тут косяк в ГОСТе: пункт 4.1.8 относится к разделу проектной документации) А в пункте 8.5 нет ни слова, что требование только к проектной документации относится.

И я не нашел однозначного определения порядковой нумерации - что там может быть только число, а не составное 2.1, 2,2, 2,3 и т.д.

Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Можно также АС.02 разделить на ветви, ввести еще одну ветвь АС.02.01 и присваивать этой ветви свою нумерацию - АС.02.01, АС.02.02 и т.д. Если нужно будет ввести еще одну ветвь, добавляем АС.02.02.01, АС.02.02.02 и т.д. При этом мне сквозная нумерация ненужна. Я на любом этапе могу расширить документацию бесконечно. Также могу исключить из дерева какую-нибудь ветвь или чертеж, к примеру в ОД АС.03 не будет, будет АС.04 после АС.02 идти.
Вы описали по сути систему управления версиями) Делать ее вручную - смелое решение.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 03:18
#353
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а если не относится к 123-АС.01? Придется переименовывать все последующие графические документы?
Всегда можно ввести АС.01.01.
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
И я не нашел однозначного определения порядковой нумерации - что там может быть только число, а не составное 2.1, 2,2, 2,3 и т.д.
Это много раз обсуждалось и Сорокин сказал, что так нумеровать нельзя.
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Вы описали по сути систему управления версиями
Не, это обычная древовидная система. Она используется в ЕСКД и весьма успешно. Строители же пошли иным путем, ввели зачем-то сквозную нумерацию. Чертеж в строительстве стал не самодостаточной единицей, со своим уникальным шифром, а листом.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 05:41
#354
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Все эти "АС.01.01" и им подобные были в древние времена, до СПДС. Когда кто как хотел, так и обозначал. У нас вообще было АС-23198 где цифры - номер чертежа по регистрационной книге отдела. Тоже кто-то с пеной у рта внедрял.

Всё это рассматривалось и обсуждалось при начальной разработке СПДС. Но народилось новое поколение, у которого зудит "как в ЕСКД".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 07:29
#355
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Варанчик вообще не понимаю, чем Вам не угодила форма 1 приложения Г. Если каждый лист сделать отдельным документом, со своим обозначением, то представляете, как быть например, с ссылками в пределах листа? Например, разрез 1-1, расположен на другом листе (документе), вместо 1-1 (в скобках номер листа) писать 1-1 (в скобках обозначение документа)? Я проектирую отопление, вентиляцию, тепловые сети - бывают проекты вентиляции, где в пром здании воздуховоды проходят в три,-четыре яруса, друг под другом, для каждого яруса отдельно показываю план, - следуя Вашему предложению, как в таком проекте разобраться, если убрать нумерацию листов? Вы пишете про изменение, когда нужно добавить в середину РД новый лист - почему именно в середину? Кто мешает добавить новый лист в конец? Или добавить на тот же лист, расширив его размер (формат)? По поводу пункта 8.5 согласен - нужно прописать, что он относится только к проектной документации. Да, возможно и определение что такое порядковая/сквозная нумерация включить. Мое мнение - с обозначениями документов в части РД ничего менять не нужно так кардинально, как предлагаете Вы. Доработать - да, можно и нужно.
FonViZZiN вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 08:00
#356
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Теперь нужно вставить перед 123-АС.02 еще один чертеж - какой у него будет шифр?
Любой, хоть 123-АС.99
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 08:03
#357
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от FonViZZiN Посмотреть сообщение
Кто мешает добавить новый лист в конец? Или добавить на тот же лист, расширив его размер (формат)?
Или дать ему номер "5и", "6а" и т.д. Давно народ научился все это делать, безо всяких "революций".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 09:26
#358
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Это много раз обсуждалось и Сорокин сказал, что так нумеровать нельзя.
Это запрещено в НТД или это просто мнение уваж. Сорокина?

Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Любой, хоть 123-АС.99
Варанчик хочет выкинуть как форму 1 с перечнем графических документов (чертежей), так и сквозную нумерацию - на основании какой информации не разработчик данного проекта сможет сложить листы в нужном порядке АС.1, АС.99, АС.2 ?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 09:50
#359
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
на основании какой информации не разработчик данного проекта сможет сложить листы в нужном порядке АС.1, АС.99, АС.2 ?
На основании ОД в Р или Перечня чертежей в ГЧ в П сложит все легко.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 09:57
#360
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
На основании ОД в Р или Перечня чертежей в ГЧ в П сложит все легко.
В рабочей документации где еще есть перечень чертежей, кроме формы 1 приложения Г - которую вы "выкинули"?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 10:03
#361
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
В рабочей документации где еще есть перечень чертежей, кроме формы 1 приложения Г - которую вы "выкинули"?
Вы читать не умеете? Третий раз повтораю, форма 2 для комплекта чертежей и для чертежей комплектов.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 11:21
#362
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Я то читать умею
Цитата:
4.3.1 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые включают:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта, выполняемую по форме 1;
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов, выполняемую по форме 2;
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей, выполняемую по форме 2;
а что потом пишут:

Цитата:
Г.5 В ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей указывают:
- в графе "Обозначение" - обозначение документа;
- в графе "Наименование" - наименование документа в соответствии с наименованием, указанным в основной надписи. Для графических документов, состоящих из нескольких листов, приводят также наименования изображений, помещенных на каждом листе, в соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа;
- в графе "Примечание" - дополнительные сведения, в том числе о внесенных изменениях в записанные документы, и, при необходимости, общее количество листов документа. Для документов в электронной форме указывают, при необходимости, идентификатор файла (файлов).
большинство понимают, что это полный бред - писать в каждом разделе полный перечень чертежей всех других разделов рабочей документации. А потом отслеживать изменения. Программно это сделать нетрудно, но у большинства фирм программистов САПР нет и не предвидится. А руками - это дополнительный источник ошибок в нынешних реалиях проектирования. Либо форма 2 является дубликатом формы 1 по информации - если речь идет о перечне чертежей данного раздела.

Ну как правильно писал ранее FonViZZiN - усложните создание ссылок внутри проекта.

Но ведь сама большая проблема в проектировании - это распечатка, а не само проектирование?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 11:34
#363
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Либо форма 2 является дубликатом формы 1 по информации - если речь идет о перечне чертежей данного раздела.
Да, именно вместо формы 1.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 11:56
#364
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


печать не самая затратная часть, если конечно, не печатать каждый чертеж в отдельности ручками - тратя на это часы. Нанять собирать проекты можно симпатичных девушек первокурсниц, которые попутно собою офис украсят) Сквозная нумерация - с точки зрения печати конечно увеличивает объем работ, но она всего лишь рекомендуемая - можно вместо нее:
Цитата:
Если сквозную нумерацию не выполняют, то в графе "Примечание" приводят общее количество листов каждого документа. В конце содержания приводят общее количество листов, включенных в том (альбом, папку).
это уже как заказчик потребует.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 17:24
#365
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


В наше время пд в экспертизу может уйти без бумаги
И пройти экспертизу тоже
А РД может печататься при необходимости подрядчиком СМР
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2018, 13:40
#366
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Здравствуйте, Уважаемые!
Помогите разобраться. ситуация такая: есть генпроектировщик, подрядчик(мы) выполняем разделы ПД. После экспертизы появились изменения в ПД. Составляется разрешение на внесение изм в ПД, ему присваивается номер. Так вот вопрос, номер мы можем сами дать или должен генпроектировщик сообщить?

Еще вопрос, замена листов оформляется аналогично? вместо изм. ставится зам.?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 09:34
#367
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Если генпроектировщик, письмом, разрешил или потребовал внести изм. в ваш раздел, то вы присваиваете свой номер разрешению и соответственно номер изма. на листе. Ваш главн. инженер подписывает и ваш архив регистрирует. А потом ваш ГИП высылает измененный лист с разрешением на внесение изменений, генпроектировщику. Они регистрируют ваш изм. у себя, по своим правилам документооборота, со своим номером. И уже они рассылают ваш изм. как свой, заказчику.
Так было во времена до исторического материализма. Когда "у каждой ошибки было имя и фамилия". И если что-то не полетело или не выстрелило, то у многих были большие неприятности.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 11:17
#368
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
есть генпроектировщик, подрядчик(мы) выполняем разделы ПД. После экспертизы появились изменения в ПД.
По идее "появились изменения" в первую очередь должны быть у ген. подр. "Супчики" напрямую с экспертизой работать не должны. Они же не "сами по себе".

Но это я как сторонний наблюдатель говорю. Как оно у вас у строителей реально работает, ХЗ. Но если бы мне заказали пресс-форму, а я бы сделал сборку, поручив деталировку какому-нибудь студенту, то заказчик (или проверяющий, т.е. аналог "эксперта") вряд ли о студенте знал, не говоря уже о том, чтобы ему предъявлять требования что-то исправить.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 12:43
#369
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Цитата:
Г.5 В ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей указывают:
- в графе "Обозначение" - обозначение документа;
- в графе "Наименование" - наименование документа в соответствии с наименованием, указанным в основной надписи. Для графических документов, состоящих из нескольких листов, приводят также наименования изображений, помещенных на каждом листе, в соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа;
- в графе "Примечание" - дополнительные сведения, в том числе о внесенных изменениях в записанные документы, и, при необходимости, общее количество листов документа. Для документов в электронной форме указывают, при необходимости, идентификатор файла (файлов).
большинство понимают, что это полный бред - писать в каждом разделе полный перечень чертежей всех других разделов рабочей документации. А потом отслеживать изменения. Программно это сделать нетрудно, но у большинства фирм программистов САПР нет и не предвидится. А руками - это дополнительный источник ошибок в нынешних реалиях проектирования. Либо форма 2 является дубликатом формы 1 по информации - если речь идет о перечне чертежей данного раздела.

Уважаемый Сергей812.
Прежде чем писать о "бреде", нужно в первую очередь посмотреть повнимательнее то, о чем пишешь.
В каком это месте стандарта написано о "разделах рабочей документации"?
Ведомость документов основного комплекта вовсе не предназначена для приведения перечней чертежей "всех других разделов рабочей документации" - она предназначена для описания содержания одного основного комплекта, оформленного несколько по иному, чем обычно, а именно отдельными документами в соответствии с п. 4.2.5 ГОСТ Р 21.1101-2011. Такое оформление основного комплекта примерно соответствует нумерации страниц текстового документа "по разделам" (ГОСТ 2.105-95, п. 4.13). И при таком оформлении основной комплект рабочих чертежей не перестает быть "основным комплектом".

4.3.2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный перечень листов основного комплекта.
При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами (см. 4.2.5) вместо ведомости рабочих чертежей основного комплекта в состав общих данных включают ведомость документов основного комплекта по форме 2, а в каждом из последующих документов основного комплекта приводят ссылки на общие данные по рабочим чертежам.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 15.06.2018 в 12:54.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 13:39
#370
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Сорокин, не я автор предложения по исключению формы 1 приложения Г)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 14:54
#371
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Основной вопрос - как при такой сквозной нумерации (как требует ГОСТ) мне вставить при изменении чертеж между 5 и 6 листом? Или как изъять (совсем) лист, не меняя нумерацию в рамках всего комплекта чертежей?
45 лет нет никаких вопросов!
7.5.3 Если в основной комплект рабочих чертежей включают дополнительные листы, то им присваивают очередные порядковые номера и записывают в продолжение ведомости рабочих чертежей соответствующего основного комплекта.
При аннулировании листа:
При внесении изменений ... номера и наименования аннулированных листов в ведомости рабочих чертежей зачеркивают.
Стандарт не требует изменения номеров остальных листов.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 10:48
#372
absent


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27


Прочитал тему по диагонали, но ответа не нашел. При внесении изменений в РД более 4-х, как далее делать записи в угловом штампе? Куда записывать изм.5, изм.6 и т.д?
absent вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 10:51
#373
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734


Цитата:
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
Прочитал тему по диагонали, но ответа не нашел. При внесении изменений в РД более 4-х, как далее делать записи в угловом штампе? Куда записывать изм.5, изм.6 и т.д?
Измы вручную вносите с облачками и прочим или всеже перевыпуском комплекта?
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 10:52
#374
absent


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27


Полным комплектом
absent вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 10:53
#375
absent


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27


Я про штамп имел ввиду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент штампа.png
Просмотров: 143
Размер:	17.8 Кб
ID:	219428  
absent вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 10:57
#376
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


5.2.6 Таблицу изменений в основной надписи (графы 14―19) при необходимости допускается продолжать вверх или влево от основной надписи. При расположении таблицы изменений слева от основной надписи наименования граф 14―19 повторяют.

7.3.19 Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии), а при недостатке места ― в дополнительной таблице к ней (см. 5.2.6).
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 11:19
#377
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Забыл - напомните, пожалуйста: при внесении изменений при подготовке документации в электронном виде в основной надписи указывают 1) все изменения или 2) только последнее?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 11:35
1 | #378
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Сейчас вся документация выполняется в электронном виде (автоматизированным способом), только результат может быть разным.
1) распечатывается на бумаге из файла бумажный оригинал, который подписывается шариковой ручкой (синей, чтобы не было вопросов). Получился бумажный подлинник.
2) файл подписывается электронной подписью. Получился подлинник электронного документа.

ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 7.3.19
"В новой (измененной) версии ДЭ в таблице изменений указывают данные только о последнем изменении".

Это не относится к бумажным подлинникам, созданным любым способом.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 14:59
#379
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
Я про штамп имел ввиду.
Замена (Зам.) и изменение (Изм.) - разные действия по внесению изменений в подлинник проектного документа. У Вас указано 4 замены подлинника.

Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Забыл - напомните, пожалуйста: при внесении изменений при подготовке документации в электронном виде в основной надписи указывают 1) все изменения или 2) только последнее?
Изменения указываются все (если их много, то лучше заменить подлинник), а замена -только последняя. Это по здравому смыслу. Как указано по изменениям в
ГОСТ Р 21.1101-2013 я уже давно не смотрю (в главе 7 слишком много неоднозначных позиций, а в процессе внесения изменений это недопустимо).
vivol вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 15:37
#380
absent


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Замена (Зам.) и изменение (Изм.) - разные действия по внесению изменений в подлинник проектного документа. У Вас указано 4 замены подлинника.
У меня указаны 4 замены листа рабочки.
absent вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 16:22
#381
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
У меня указаны 4 замены листа рабочки.
На подлиннике с 4 заменой замены 1-3 не нужно показывать. Эти подлинники никому не нужны, кроме мульды.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 16:42
#382
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Замена (Зам.) и изменение (Изм.) - разные действия по внесению изменений в подлинник проектного документа. У Вас указано 4 замены подлинника.
По моему, вы сами не можете объяснить, что написали. Видимо потому, что ГОСТ давно не смотрели. Поэтому напоминаю.

7.3.3 Изменения в бумажные подлинники документов вносят:
- зачеркиванием;
- подчисткой (смывкой);
- закрашиванием белым цветом;
- введением новых данных;
- заменой листов или всего документа;
- введением новых дополнительных листов и/или документов;
- исключением отдельных листов документа.
Т.е. замена листа или всего документа - один из способов внесения изменений.
И этот способ пишется в графе "примечание" ведомости рабочих чертежей после сокращения "Изм.", например, Изм.1 (Зам.), Изм. 1 (Нов.).
Если ничего в скобках не написано, то это значит, что изменения вносили рукописным способом (это первые четыре перечисления).
По таблице изменений в основной надписи. В графе "Лист" указывается способ внесения изменения - "Зам." или "Нов.". Если ничего не написано, то это означает, что изменения вносят рукописным способом. Рукописным способом изменения можно вносить только в отдельных обоснованных случаях - иначе мы застрянем в прошлом веке.
Если изменения вносят на компьютере ("автоматизированным способом"), то это обязательно замена листа документа или всех листов документа.
Если изменения вносят в электронный документ - то это обязательно замена всех его листов (выпуск новой версии документа).


Цитата:
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
У меня указаны 4 замены листа рабочки
Это означает, что в таблице изменений в основной надписи на листе в графе "Изм." указаны четыре разных номера изменений, а в графе "Лист" четыре раза стоит "Зам."
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2019, 17:55
1 | #383
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это означает, что в таблице изменений в основной надписи на листе в графе "Изм." указаны четыре разных номера изменений, а в графе "Лист" четыре раза стоит "Зам."
Уважаемый Сорокин, что бы Вы записали в графе "Примечание" листа ведомости рабочих чертежей ОК и в таблице изменений основной надписи листа , если лист заменяется в 33 раз ?

----- добавлено через ~7 мин. -----
А также в таблице изменений основной надписи "Общих данных"

----- добавлено через ~14 мин. -----
А также в табличке изменений на титульном листе и обложке ОК

----- добавлено через ~21 мин. -----
А также в графе "Примечание" данного ОК в "Ведомости полного комплекта рабочей документации" (этот проектный документ должен разрабатываться по аналогии с СП в ПД, но может иметь другое наименование)

----- добавлено через ~25 мин. -----
А также в табличке изменений на титульном листе и обложке "Ведомости полного комплекта рабочей документации"

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это означает, что в таблице изменений в основной надписи на листе в графе "Изм." указаны четыре разных номера изменений, а в графе "Лист" четыре раза стоит "Зам."
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
По моему, вы сами не можете объяснить, что написали. Видимо потому, что ГОСТ давно не смотрели. Поэтому напоминаю.
Вопросы , приведенные выше, не снимаю. Пришлось снова посмотреть ГОСТ:

Пункт 7.5.2
....
В случае замены листов общих данных в ведомости рабочих чертежей этого комплекта допускается приводить сведения только о последнем изменении листов основного комплекта.

А если нет такого случая, то записываем все изменения (читай- замены) листов? 33 раза? Это же глупо.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2019, 17:44
#384
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
А если нет такого случая, то записываем все изменения (читай- замены) листов? 33 раза? Это же глупо.
Лист общих данных правится при любых изменениях. Это как "Содержание книги". Соответственно в нём указываются все последние изменения листов основного комплекта. Во всяком случае мы всегда так делали. Иначе вот у вас на стройке оказалось два тома рабочей документации по 150 листов каждый, как определить какой из них актуальнее? Да всё просто - по листу общих данных, где стоят более последние изменения тот и использовать.
P.S. Ещё считаю идиотизмом показывать на листе рабочей документации все предыдущие изменения. По моему личному мнению на листах должны быть внесены и обведены только самые последние изменения с учётом исправленных предыдущих изменений. Хотите посмотреть предыдущие изменения - берите архив и смотрите.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2019, 19:24
#385
vivol


 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
P.S. Ещё считаю идиотизмом показывать на листе рабочей документации все предыдущие изменения
Если накапливается много изменений, то надо заменять лист и указывать только последнюю замену. Однако пусть это прокомментирует уважаемый Сорокин.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Хотите посмотреть предыдущие изменения - берите архив и смотрите.
Архив не резиновый, в небольших проектных организациях архивов (бумажных) практически нет.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Лист общих данных правится при любых изменениях
Это неверно, не при любых. На практике лист общих данных заменяют только в крайних случаях, когда накапливается много изменений по составу листов в ведомости рабочих чертежей или прилагаемых документов или по текстовке общих указаний.
Но все это мелочи по сравнению с указанием всей цепочки внесения изменений снизу вверх. Это связано с вопросом определения единицы учета, хранения и внесения изменений в РД (в ПД аналогично). В СПДС это не определено, отсюда и все проблемы с внесением изменений как РД, так и в ПД.

----- добавлено через ~16 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
иначе мы застрянем в прошлом веке.
Уже застряли, надо радикально менять подходы к оформлению ПД и РД.
vivol вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 11:05
#386
Бай


 
Регистрация: 12.08.2012
Сообщений: 36


В таблице изменений основной надписи в графе Кол. уч. нужно писать количество изменяемых участков изображения на данном листе в
пределах очередного изменения или прочерк, если участки не выделялись.

Вопрос: если листы заменяются полностью, то что писать в графе Кол. уч.?
Бай вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 11:24
#387
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бай Посмотреть сообщение
Вопрос: если листы заменяются полностью, то что писать в графе Кол. уч.?
коль
Цитата:
Сообщение от Бай Посмотреть сообщение
участки не выделялись
очевидно, что прочерк
в графе лист: зам. или нов.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 20:18
#388
Бай


 
Регистрация: 12.08.2012
Сообщений: 36


Да, прочерк, все правильно, спасибо, архивариус и нормоконтроль подтвердили
Бай вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 17:28
#389
Mistral


 
Регистрация: 17.03.2011
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Сейчас вся документация выполняется в электронном виде (автоматизированным способом), только результат может быть разным.
1) распечатывается на бумаге из файла бумажный оригинал, который подписывается шариковой ручкой (синей, чтобы не было вопросов). Получился бумажный подлинник.
2) файл подписывается электронной подписью. Получился подлинник электронного документа.

ГОСТ Р 21.1101-2013, п. 7.3.19
"В новой (измененной) версии ДЭ в таблице изменений указывают данные только о последнем изменении".

Это не относится к бумажным подлинникам, созданным любым способом.
Добрый день! в связи с этим сообщением хотелось бы уточнить такие моменты:
если проектная продукция выполняется автоматизированным способом, но при распечатке используются просто копии подписей в электронном виде, проставленные в основной надписи, то считается ли полученный на бумаге документ бумажным подлинником? Вопрос задается в продолжении темы о том, какое количество изменений документа нужно указывать в таблице изменений, все или только последнее.
и вообще, чем обусловлено различие в самом требовании отличного указания количества изменений в бумажном и электронном документах? Ведь, по идее, они должны быть идентичны.

Последний раз редактировалось Mistral, 30.01.2020 в 17:40.
Mistral вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 17:48
#390
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Mistral Посмотреть сообщение
, но при распечатке используются просто копии подписей в электронном виде, проставленные в основной надписи, то считается ли полученный на бумаге документ бумажным подлинником?
вас не смущает - что у вас будет любое число абсолютно идентичных "бумажных подлинников"? Факсимили подписи - это лишь картинка/графический примитив. Она не подтверждает ни подлинность экземпляра (след от шариковой ручки), ни его неизменность (ЭЦП).
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 18:32
#391
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistral Посмотреть сообщение
чем обусловлено различие в самом требовании отличного указания количества изменений в бумажном и электронном документах?
Возможно тем, что при внесении изменений в бумажный подлинник довольно проблематично отобразить ТОЛЬКО последнее изменение.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 14:58
#392
Mistral


 
Регистрация: 17.03.2011
Москва
Сообщений: 17


doctorraz, хм, логично). а мне вот в голову не пришло.
Вообще, чувствую, надо бы разобраться с понятиями электронного документа, бумажного подлинника.
Mistral вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 15:21
#393
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Mistral Посмотреть сообщение
с понятиями электронного документа
ГОСТ 2.051-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с Поправкой)
И там есть
Цитата:
4.3 Все реквизиты ДЭ, значением которых является подпись, выполняют в виде ЭП
т.е. как и писал раньше
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Факсимили подписи - это лишь картинка/графический примитив
и по факту входят в содержательную часть электронного документа. А чтобы этот электронный документ стал полноценным
Цитата:
4.2 ДЭ состоит из двух частей: содержательной и реквизитной.
факсимили подписей должны быть сопровождены ЭП в реквизитной части.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 15:38
#394
Mistral


 
Регистрация: 17.03.2011
Москва
Сообщений: 17


Сергей812, я правильно вас понимаю, что когда речь идет об ДЭ в ГОСТ 21.1101-2013, то речь идет о...документе (файле для ОКРЧ), подписанном только усиленной электронной подписью исполнителя?
в любом другом случае при внесении в документацию изменений речь будет идти лишь об автоматизированном внесении изменений, по сути, в бумажный подлинник (с точки зрения ГОСТ 21.1101-2013)?
Mistral вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 16:04
#395
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


ГОСТ 2.051-2013
Цитата:
4.16 Внесение изменений в содержательную часть ДЭ или в реквизиты, непосредственно содержащие значения свойства изделия, должно приводить к созданию новой версии этого ДЭ с сохранением его обозначения и наименования и установлением соответствующего статуса. Номер новой версии ДЭ указывают в его реквизитной части*.
Цитата:
3.1.7 статус версии (документа): Признак, присваиваемый документу (версии документа) в автоматизированной системе управления документами, и определяющий готовность документа (версии документа) и/или возможность дальнейшего использования документа по назначению*.
т.е. нет автоматизированной системы управления документами - и существование ДЭ... Сколько фирм у нас имеют системы проектного документооборота вместо файлопомоек различной степени организованности?)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 06:38
#396
ТяжелоЗнатьВсё


 
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 4


Доброго всем дня!
Подскажите, является ли изменением для ведущей марки (пусть будет АР) внесение информации в Ведомость основных рабочих чертежей в графу примечание, об изменении внесённом в марку ЭМ, например.
Заказчик настаивает, что любое исправление на первом листе переводит его в разряд «изменённых». К сожалению, мне не удаётся донести до него, что в марку АР не вносились изменения, эти изменения касаются только марки ЭМ.
Заранее благодарю за ответы.

Последний раз редактировалось ТяжелоЗнатьВсё, 06.02.2020 в 09:48.
ТяжелоЗнатьВсё вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 11:47
#397
Mistral


 
Регистрация: 17.03.2011
Москва
Сообщений: 17


ТяжелоЗнатьВсё,

если я правильно понял ситуацию, то речь идет о внесении отметки об изменении в Ведомость основных комплектов рабочих чертежей по сооружению в ведущем комплекте. на мой взгляд заказчик прав, аналогия та же, что и с отметками об изменениях на листе общих данных одного комплекта.
В данном случае возможно, особенно если изменения приходится вносить часто, попытаться договориться с Заказчиком о том, что приурочить подобные изменения в ведущем комплекте к изменениям самого комплекта, а не по каждому такому случаю выпускать изм ведущего комплекта.
Mistral вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 05:13
#398
ТяжелоЗнатьВсё


 
Регистрация: 05.02.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Mistral Посмотреть сообщение
на мой взгляд заказчик прав
А что тогда насчет п. 7.5.7 ГОСТ 21.1101, мы его не правильно трактуем получается?
ТяжелоЗнатьВсё вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 09:29
#399
Mistral


 
Регистрация: 17.03.2011
Москва
Сообщений: 17


п.7.5.7 говорит о том, что подобные изменения в ведомостях на листах ОД не обозначаются "облачками", параллелограммами и не нумеруются (так, как описано в п.7.3.11, 7.3.12).
А согласно п.7.1.2 изменением документа является любое исправление в нем. Таким образом добавление информации об актуальном ИЗМе комплектов в Ведомости основных комплектов - это изменение документа.

просто, думаю, что разумно не настаивать на фиксации подобных изменений в ведущем комплекте после каждого чиха в других комплектах. А как-то более рационально подойти к этому.
Mistral вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 22:52
1 | #400
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Mistral Посмотреть сообщение
если я правильно понял ситуацию, то речь идет о внесении отметки об изменении в Ведомость основных комплектов рабочих чертежей по сооружению в ведущем комплекте. на мой взгляд заказчик прав, аналогия та же, что и с отметками об изменениях на листе общих данных одного комплекта.
В данном случае возможно, особенно если изменения приходится вносить часто, попытаться договориться с Заказчиком о том, что приурочить подобные изменения в ведущем комплекте к изменениям самого комплекта, а не по каждому такому случаю выпускать изм ведущего комплекта.
Согласно п. 7.1.2 Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных. Добавление данных в ведомость основных комплектов является изменением основного комплекта этой ведущей марки, поскольку общие данные - это первые листы основного комплекта.
По поводу рационального подхода
Если следовать тому, что написано на самом деле в п. 7.5.6 стандарта, то эти исправления должны вноситься не так часто и только в двух случаях - При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных основных комплектов рабочих чертежей. Т.е. просто не нужно делать того, что не написано и не выдумывать что-то "между строк". В графе "Примечание" пишется номер изменения комплекта ведущей марки, при котором внесены исправления в эту ведомость (вписан новый основной комплект, у которого еще нет никаких изменений, или зачеркнут имеющийся) . Изменения в основном комплекте марки ЭМ отмечаются только в самом этом комплекте.
Т.е. в ГОСТе нет ни слова о том, что в ведомость нужно вносить исправления после каждого чиха в других комплектах.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 25.02.2020 в 22:59.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 12:50
#401
felena

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2021
Москва
Сообщений: 3


Может кто знает или скажет где искать.

Есть основание (дополнение к ТЗ от заказчика), согласно которому мы должны выпустить извещение об изменении РКД. Так вот есть какие-то оговоренные сроки выполнения этого ИИ, если это не обговорено в договоре?
felena вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2021, 20:21
#402
Lipa


 
Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 4


Помогите разобраться пожалуйста. Изложу вопрос на примере. Предположим лет 5 назад был выпущен проект, в форматках всех документов были живые подписи разработчика, нормоконтролера, гип и т.д. Прошло время и требуется внести изменения, при этом меняется предположим первый лист схемы. Изменения внесены, лист распечатан. Надо подписывать. За изменения подпишет тот кто их вносил, а вот разработчик и гип давно уволились и подписать не смогут. Что делать в таких ситуациях? Оставлять графы без подписи, если человек уволен, заменять кем-то или... ? И чем руководствоваться, если заказчик требует наличие всех подписей...?
Lipa вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 13:58
| 1 #403
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734


Подписать у специалистов занимающих данные должности в настоящий момент
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 14:08
#404
Lipa


 
Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 4


tyuk, без изменения старых фамилий? Или переписать на новых?
Lipa вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 14:40
#405
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
без изменения старых фамилий? Или переписать на новых?
коль лист зам. то те кто его перевыпустили сейчас несут за него ответственность, соответственно и подписи их.
Поэтому когда приходится делать измы в чужих работах, стараюсь править бумажный оригинал, подчистки, закрашивания, заклеивания. (если конечно это возможно)
Иногда такие работы попадаются, что проще всю переделать заново, чем косяки править прежде чем это подписывать
А так коль я делал изм а не зам, то и отвечаю только в части где менял.
__________________
Мастерская СПДС

Последний раз редактировалось doctorraz, 19.08.2021 в 14:50.
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 14:49
1 | 1 #406
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
Надо подписывать. За изменения подпишет тот кто их вносил, а вот разработчик и гип давно уволились и подписать не смогут. Что делать в таких ситуациях? Оставлять графы без подписи, если человек уволен, заменять кем-то или... ? И чем руководствоваться, если заказчик требует наличие всех подписей...?
Директор должен приказом назначить нового ГИПа по объекту. Изменения вносятся на основания документа - разрешения на внесение изменений.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 14:52
#407
Lipa


 
Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 4


doctorraz, первый лист он просто такой загадочный, поставил на нём свою подпись и отвечаешь уже не только за него, а за весь документ... Вот и не хочется руки морать об такие листы ( а по сути, может там только кол-во листов изменилось. Или и правда первые листы оформлять как изм а не зам. Жаль только в электронном варианте не получится так

Последний раз редактировалось Lipa, 19.08.2021 в 15:00.
Lipa вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 15:33
#408
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
Жаль только в электронном варианте не получится так
Документация подписана электронной подписью?
Если документация разработана другой конторой, то и изменения вносить должна другая контора.
Если той конторы нет, придется перевыпускать комплект под своим штампом
как то так вижу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
Жаль только в электронном варианте не получится так
понял про что ты...
получится, оформляешь в электронном, печатаешь, вырезаешь фрагменты, клеишь, обводишь, маркируешь
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 17:37
#409
Lipa


 
Регистрация: 17.08.2021
Сообщений: 4


doctorraz, боюсь так не примут. Надеялась, что есть какое-то решение не подписывать, и чтоб на что-то можно было сослаться в случае чего. В другой теме в обсуждениях нашла ссылку на разъяснения к СПДС. Там задавали вопрос, если человек, вносивший предыдущие изменения уволился, кто должен за него подписывать. Ответ был - никто, подписываются только последние изменения. Но это 2017 год и речь не о разработчике, а о внесшем изменения... В ГОСТ сейчас написано, что заменённый первый лист оформляется как вновь разработанный...
Lipa вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2021, 18:48
1 | 1 #410
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
Надеялась, что есть какое-то решение не подписывать, и чтоб на что-то можно было сослаться в случае чего
"Надежды юношей питают" (С) Глеб Глинка

А кого же "сажать" (или хотя бы пороть на конюшне) будут в случае чего? Глеба Глинку?

Вот для этого и нужна на каждом листе собственноручная или электронная подпись. Кого обязать подписывать, если "все умерли" решает руководство фирмы. Или само за все отвечает, но они же не дураки. Всегда найдут "козла (или козу) отпущения".

Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
первый лист он просто такой загадочный, поставил на нём свою подпись и отвечаешь уже не только за него, а за весь документ...
Ничего в нем загадочного нет. Тот, кто его подписывает отвечает только за содержимое этого листа. Например за то, что в "Ведомости чертежей основного комплекта" перечислены правильно все другие листы. А уж за них содержимое отвечают их "подписанты".

"За всё" отвечает только ГИП. Для него специальная клятва "Зуб даю" предусмотрена. Ну, или какая-нибудь "коза отпущения", которую соблазнили красивой должностью.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2021, 18:59
#411
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А кого же "сажать" (или хотя бы пороть на конюшне) будут в случае чего? Глеба Глинку?
Вот для этого и нужна на каждом листе собственноручная или электронная подпись
Можно подумать, это поможет прокурору найти виновных...
Я уже неоднократно показывал, что в США в штампах чертежей НЕТ подписей ни исполнителя, ни того, кто проверил. Ни других кроме названных, людей. И все без титулов/должностей и даже без фамилий. Только инициалы. И это, очевидно. никак не мешает в случае чего разыскать виновных.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2021, 09:11
#412
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Я уже неоднократно показывал, что в США в штампах чертежей НЕТ подписей ни исполнителя, ни того, кто проверил. Ни других кроме названных, людей. И все без титулов/должностей и даже без фамилий. Только инициалы. И это, очевидно. никак не мешает в случае чего разыскать виновных.
Потому что отвечают не люди а страховая.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 06:44
#413
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
И это, очевидно. никак не мешает в случае чего разыскать виновных.
А "виновный" и говорит, я делал все по-другому, это переделал кто-то другой.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 14:38
#414
JonySpesh


 
Регистрация: 19.01.2022
Сообщений: 4


Прошу не пинать сильно. Просмотрел эту тему и похожие....но ответа не нашел.
Вопрос такой...как заставить проектировщиков обозначать места изменений на листе, если им заменяют другой? Нужна ссылка на норму, если она есть. Спасибо.
JonySpesh вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 15:34
#415
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от JonySpesh Посмотреть сообщение
как заставить проектировщиков обозначать места изменений на листе, если им заменяют другой?
Если зам., то никак, и нормы такой нет.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 15:42
#416
JonySpesh


 
Регистрация: 19.01.2022
Сообщений: 4


Блин...а как найти место где изменили......проект большой, очень, никакие архивы не помогут.
JonySpesh вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 16:17
#417
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,298
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от JonySpesh Посмотреть сообщение
как найти место где изменили......проект большой, очень
берем первый лист и смотрим на каких листах были эти измы, дальше смотрим только их
------------------
вообще то есть такая практика, когда проектировщики делают измы по замечаниям заказчика, то сопровождают измы, типа отчетом
т.е. столбец замечание заказчика--- столбец что где изменено
но это работает... добровольно принудительно, нормативки то же нет..
как правило заказчик "заинтересовывает" проектанта
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 16:26
#418
JonySpesh


 
Регистрация: 19.01.2022
Сообщений: 4


Цитата:
берем первый лист и смотрим на каких листах были эти измы, дальше смотрим только их
)))) ага, план этажа с площадью 26000.... и найди там эти 6 проемов.....
Норм нет значит...плохо.
Спасибо за ответ.
JonySpesh вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 16:38
1 | #419
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от JonySpesh Посмотреть сообщение
Вопрос такой...как заставить проектировщиков обозначать места изменений на листе, если им заменяют другой? Нужна ссылка на норму, если она есть. Спасибо.
При замене листа (или всех листов документа) выпускают новый подлинник с учетом внесенных изменений (п. 7.3.6). Выделять участки при замене листа или всего документа не требовалось даже 40 лет назад

Но в приложении А ГОСТ Р 21.101-2020 появилась такая рекомендация:
7.3.7 Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки.
Рядом с чертой, естественно, можно нанести номер изменения или его буквенно-цифровой код.
Всё это устанавливается в СТО согласно п. 7.1.1.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 16:52
#420
JonySpesh


 
Регистрация: 19.01.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
При замене листа (или всех листов документа) выпускают новый подлинник с учетом внесенных изменений (п. 7.3.6). Выделять участки при замене листа или всего документа не требовалось даже 40 лет назад

Но в приложении А ГОСТ Р 21.101-2020 появилась такая рекомендация:
7.3.7 Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки.
Рядом с чертой, естественно, можно нанести номер изменения или его буквенно-цифровой код.
Всё это устанавливается в СТО согласно п. 7.1.1.
Да я это все знаю.....но проектировщики не хотят и все тут. я думал есть норма по которой обязаны. Спасибо.
JonySpesh вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 17:47
#421
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Для этого должно быть СТО, подписанное руководителем и введенное приказом по организации. После этого пусть попробуют не захотеть.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 17:52
#422
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от JonySpesh Посмотреть сообщение
Прошу не пинать сильно. Просмотрел эту тему и похожие....но ответа не нашел.
Вопрос такой...как заставить проектировщиков обозначать места изменений на листе, если им заменяют другой? Нужна ссылка на норму, если она есть. Спасибо.
не принимать документацию
solar вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 18:02
#423
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Для этого должно быть СТО, подписанное руководителем и введенное приказом по организации. После этого пусть попробуют не захотеть.
Уважаемый, возможно ли на сегодняшний день корректировка/внесение-изменений в "подписанное руководителем и введенное приказом по организации" СТО ?
Может быть напрасно я сопротивляюсь созданию на предприятии документа типа "СТО"?
И еще Ваше личное мнение: нужно ли СТО любому предприятию?
То, что такой документ полезен конкурентам предприятия - это понятно.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 18:37
#424
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


У нас в Украине проблема ещё дальше: по ДСТУ при внесении ИЗМЕНЕНИЙ в электронную документацию, лист полностью ЗАМЕНЯЕТСЯ и найти эти изменения теперь невозможно. Т.е. такого понятия как ИЗМ. (изменение) в электронном документообороте попросту нет. Единственное есть дополнение, что допустимо вносить в такие чертежи изменения ВРУЧНУЮ. И как с этим быть совершенно непонятно...
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.

Последний раз редактировалось РастОК, 19.01.2022 в 18:42.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2022, 19:30
#425
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
... найти эти изменения теперь невозможно...
невозможно найти предыдущий вариант листа или исполнитель не помечает область изменения в новом варианте листа?
solar вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 13:48
#426
felena

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2021
Москва
Сообщений: 3


Здравствуйте.
Очень нужна помощь в выпуске извещения на основе предварительного извещения. Мы держатели подлинников, предварительное пришло из другой организации, которая будет выпускать изделие по нашей КД. Так вот они прислали это извещение, я его подписываю, присваиваю номер своей организации, вношу изменения в чертежи и отправляю в архив, так? Или на основе этого предварительного я должна выпустить новое своё (на другом бланке, получится как бы 2 извещения) и дальше как обычно?
Какой порядок? Столкнулась первый раз..... Я правильно понимаю, что предварительное либо принимается полностью, либо не принимается совсем. Ах да, это всё подписывать у военных надо.
felena вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 14:41
#427
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от felena Посмотреть сообщение
Очень нужна помощь в выпуске извещения на основе предварительного извещения.
felena, вы не в ту тему попали! Здесь - о внесении изменений в строительную документацию, а не в конструкторскую. Правила несколько иные и нет "извещений". Для вас появился новый ГОСТ Р 2.504-2021 (действует с 01.06.2022)

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
И еще Ваше личное мнение: нужно ли СТО любому предприятию?
СТО нужны. В стандартах предусмотрены варианты - это слова "допускается", "разрешается", "как правило", т.е. имеется выбор. В СТО вы выбираете что-то одно, что вы считаете приемлемым для вашей организации и это становится обязательным для всех в организации, т.е. должно быть то самое "единообразие оформления" в пределах организации. Например, запрещается рукописное внесение изменений в любых случаях.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2022, 20:24
#428
felena

конструктор
 
Регистрация: 02.06.2021
Москва
Сообщений: 3


[quote=Сорокин;1978948]felena, вы не в ту тему попали! Здесь - о внесении изменений в строительную документацию, а не в конструкторскую. Правила несколько иные и нет "извещений". Для вас появился новый ГОСТ Р 2.504-2021 (действует с 01.06.2022)

Спасибо большое , пошла читать. А то что тема другая, я даже и не увидела
felena вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 05:48
#429
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Всегда выпускается "Лист изменеий" где описываются все изменения.
Почему об этом все молчат?
Или Сорокин и это уничтожить успел?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 08:29
#430
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


в новой редакции чертежа, облачком выделяют что изменилось, рядом в треугольнике ставят номер редакции. лист изменений с описание что изменилось прикладывают к комплекту чертежей
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 10:10
#431
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Всегда выпускается "Лист изменеий" где описываются все изменения.
Почему об этом все молчат?
Или Сорокин и это уничтожить успел?
Где в прежних стандартах было это, которое "всегда выпускается" при внесении изменений в рабочую документацию? Может быть имелось в виду "Разрешение на внесение изменений"?
Получается, что "читаю книгу, а вижу фигу"

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
в новой редакции чертежа, облачком выделяют что изменилось, рядом в треугольнике ставят номер редакции. лист изменений с описание что изменилось прикладывают к комплекту чертежей
Это ваши собственные фантазии? Особенно треугольники.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 26.01.2022 в 10:16.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 10:29
#432
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это ваши собственные фантазии? Особенно треугольники.
https://docs.cntd.ru/document/1200104690 (см. 7 раздел)
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 10:49
#433
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Рyslan!
Конкретно в каком пункте раздела 7
"облачком выделяют что изменилось,
рядом в треугольнике ставят номер редакции.
лист изменений с описание что изменилось прикладывают к комплекту чертежей"

В п. 7.3.5 этого недействующего сейчас стандарта написано "Рукописным способом изменения вносят в бумажные подлинники документов в соответствии с 7.3.9-7.3.16".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 10:52
#434
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


7.3.10 При изменении изображения (части изображения) его обводят сплошной тонкой линией, образующей замкнутый контур, и крестообразно перечеркивают сплошными тонкими линиями в соответствии с рисунком 16.

7.3.12 Около каждого изменения, в том числе около места, исправленного подчисткой (смывкой) или закрашиванием белым цветом, за пределами изображения или текста наносят в параллелограмме обозначение изменения (см. рисунок 16) и от этого параллелограмма проводят сплошную тонкую линию к измененному участку.

7.3.19 Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии), а при недостатке места - в дополнительной таблице к ней (см. 5.2.6).
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 11:08
#435
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Получается, что "читаю книгу, а вижу фигу"
Не спорю - не смотрел это в норме. Просто придрался к Вам, как автору "реформ" нашего основопологающего ГОСТа.
Руководствовался тем, что "мы всегда так делаем" потому, что делаем для людей, а не тупо под заказ.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 11:26
#436
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Просто придрался к Вам, как автору "реформ" нашего основопологающего ГОСТа.

Не имею права приписывать себе все "реформы". Большинство предложений - от пользователей стандарта.

Рyslan! Поскольку вы не первый такой, который не воспринял правильно пункт 7.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013, поэтому в ГОСТ Р 21.101-2020 все правила РУКОПИСНОГО внесения изменений в бумажные подлинники перенесены в приложение М. Всё-таки, нашли параллелограммы, а не треугольники. А где про "лист изменений с описание что изменилось прикладывают к комплекту чертежей"? И где про "облачком выделяют что изменилось"? Почему не выделили "крестообразно перечеркивают сплошными тонкими линиями"?
Не только я считаю злом перенос рукописных правил в электронные документы.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 26.01.2022 в 11:32.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 12:12
#437
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


Треугольник или параллелограмм, облачко или контур тонкой линией, таблица или лист изменений - не все ли равно? Этот ГОСТ как первоисточник, по нему внутреннюю процедуру разработали и ей руководствуемся
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 12:19
#438
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Треугольник или параллелограмм, облачко или контур тонкой линией, таблица или лист изменений - не все ли равно? Этот ГОСТ как первоисточник, по нему внутреннюю процедуру разработали и ей руководствуемся
Ну и правильно - зачем все эти стандарты...
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 12:24
#439
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


главное ребята сердцем не стареть
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 12:41
#440
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Ну и правильно - зачем все эти стандарты...
Вы напрасно огорчаетесь. Практически везде свои СТО, но за основу принят разумеется данный стандарт.
Но вот что "вы", авторы, с ним вытворяете - это действительно.
Ведь любое изменение основополагающего документа влечёт за собой изменения в СТО. Пэтому не удивляетесь тому, что ваши (авторов) глобальные изменения остануться невостребованными.

Я приношу свои публичные извиения господину Сорокину. Немного перегнул с эмоциями.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 12:52
#441
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Ну и правильно - зачем все эти стандарты...
Правильно, ЭТИ то зачем. Назвали бы "Рекомендации"..
Мы тоже используем их творчески.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 13:12
#442
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но вот что "вы", авторы, с ним вытворяете - это действительно.
Еще раз для невнимательных читателей. Тема "Внесение изменений в рабочую документацию".
В ГОСТ Р 21.101-2020 по внесению изменений в рабочую документацию НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Совсем. Появилась рекомендация в приложении А по выделению участков изменений в электронных документах.

Все изменения в разделе 7 касались только проектной документации, поскольку ее передают заказчику и далее в экспертизу исключительно в виде электронных документов. Бумажные копии для заказчика - это уже дополнительно и не в разделе 7.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 26.01.2022 в 13:27.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 15:00
#443
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Все изменения в разделе 7 касались только проектной документации, поскольку ее передают заказчику и далее в экспертизу
- а в проектную документацию можно(нужно?) вносить изменения? Если корректировки по требованию экспертизы, то значит от них есть список замечаний и понятно что менялось. А если уже после экспертизы, то это вроде необходимость повторной экспертизы, для которой пишут перечень корректировок и где их искать. Как-то не здравомыслящ это 7 раздел для современной строительной документации, которая практически все в электронном виде.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 15:26
#444
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а в проектную документацию можно(нужно?) вносить изменения?
Мне просто странны ваши вопросы. Вы, вообще-то, читали стандарт, а также ПП 145 в части повторной экспертизы?
Также нужно Разрешение, в котором описываются внесенные измнения, также можно отмечать участки изменений (см. комментарий к п. 7.3.7).
Если проектная документация, в которую внесли изменения, направляется на повторную экспертизу, то согласно пункту 44.2 Постановления Правительства от 5 марта 2007 г. № 145 к заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий (в стандарте нельзя повторять положения нормативных правовых актов).
Форма справки устанавливается органом экспертизы, в который представляется проектная документация для повторной экспертизы.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 15:53
#445
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
прилагается справка, подписанная главным инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию
- это известно, а на граф. части нужно отмечать изменения, или достаточно "можно"; а как быть с текстовой частью? там вроде изменения не выделяются.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 16:33
#446
Петр-и-Алекс


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Практически везде свои СТО, но за основу принят разумеется данный стандарт.
Но вот что "вы", авторы, с ним вытворяете - это действительно.
...
Я приношу свои публичные извинения господину Сорокину.
за высказанное далее мнение.
Единственное, ради чего я бы допустил в своей конторе СТО, это разрешил бы своим использовать в размерах и выносках стрелочки, вместо дурацких засечек.
Все остальные проблемы решаются "регламентами" и, если есть "продукция", - "ТУ".
То, что в существующих нормативах жестко предписаны эти /цензура/ засечки - огромная диверсия со стороны писателей этих предписаний.
Петр-и-Алекс вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 10:30
#447
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
это известно, а на граф. части нужно отмечать изменения, или достаточно "можно"; а как быть с текстовой частью? там вроде изменения не выделяются.
Экспертизе важно описание произведенных в проектной документации изменений в любой её части - и в текстовой, и в графической. Причем описание реальных изменений в технических решениях, а не в формалистике их выделения или не выделения.
Все правила выпуска новой версии электронной документации в стандарте заключены в одной фразе "Внесение изменений в ДЭ производят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями". (п. 7.3.7).
Но были вопросы и предложения - "Хотим видеть где!".
Пожалуйста, получайте рекомендацию в приложении А. Не хотим линией, хотим "облачком"! Да ради бога - пропишите это в своём СТО, как написано в п. 7.1.1.

По поводу вопроса в начале. Ёлки-палки, но вы, в конце концов, умеете читать или нет, что написано: "Допускается... измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки". Где здесь написано, что только в чертежах?
Кстати, в новом стандарте ЕСКД ГОСТ Р. 2.504-2021 на эту тему вообще не заморачиваются: "4.6 Способы внесения изменений в ЭКД, применяемые для решения различных задач жизненного цикла изделия, могут быть дополнительно регламентированы в документах по стандартизации организации".

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Единственное, ради чего я бы допустил в своей конторе СТО, это разрешил бы своим использовать в размерах и выносках стрелочки, вместо дурацких засечек.
Вашу документацию вернут и больше никогда не будут иметь с вашей конторой дело.
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 12:00
#448
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Ёлки-палки, но вы, в конце концов, умеете читать или нет,
- читать умею, но бюрократическим фокусам эффективного менеджмента не обучен, из конструкторов продвигаюсь .
"4.6 Способы внесения изменений в ЭКД, применяемые для решения различных задач жизненного цикла изделия, могут быть дополнительно регламентированы в документах по стандартизации организации" " - вот это хороша формулировка
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2022, 12:45
#449
Sta1917

геодезист
 
Регистрация: 21.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Как в текстовой части без основных надписей указывать изменения? Можно ли в нижнем колонтитуле указывать только № Изм.?
Остальные реквизиты изменений отображать в таблице регистрации изменений?
Sta1917 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2022, 20:02
#450
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
Как в текстовой части без основных надписей указывать изменения? Можно ли в нижнем колонтитуле указывать только № Изм.?
Остальные реквизиты изменений отображать в таблице регистрации изменений?
В той части ГОСТа, говорится о том, что такой вариант РАЗРЕШАЕТ применять такой метод. Вы с какой целью переходите на такой вариант? ГОСТ не обязывает, а всего лишь РАЗРЕШАЕТ.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 00:59
#451
Sta1917

геодезист
 
Регистрация: 21.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы с какой целью переходите на такой вариант?
.
1. Текстовая часть без рамок и основных надписей лучше автоматизируются, пример регистрации изменений на листах текстовой части без основных надписей в ГОСТ отсутствует.
2. В моём случае текстовая часть создается в MS Word "автоматизированным способом", а не является ДЭ выгруженным из СЭД, поэтому ищу простой вариант регистрации изменений во вторую очередь для соблюдения ГОСТа, в первую очередь "для себя": некоторые тома просят поскорее выдать "не для экспертизы" + несколько раз шлифуем замечания заказчика. Выдавая конечный вариант, обнаруживаешь в экспертизе непонятную версию "не для экспертизы", хочется знать какую версию заказчик отдал на проверку, чтобы не копаться во всех изм.

Последний раз редактировалось Sta1917, 04.05.2022 в 02:16.
Sta1917 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 01:40
#452
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
текстовая часть создается "автоматизированным способом", а не является ДЭ, поэтому ищу простой вариант регистрации изменений
В меру своего низкого развития я даже не понимаю о чем идёт речь.
Что означает "текстовая часть создаётся автоматизированныи способом"? Переводится из условного ворда в условный ПДФ? С образованием каких то интерактивиных ссылок в определённые места документа?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 03:07
#453
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
В моём случае текстовая часть создается в MS Word "автоматизированным способом", а не является ДЭ выгруженным из СЭД,
текстовая часть живет отдельно от остального проекта в СЭД?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 04:15
#454
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Я не понимаю как текстовая часть может создаваться в ворде автоматически?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 06:40
1 | #455
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я не понимаю как текстовая часть может создаваться в ворде автоматически?
Да запросто. Но это у "ленивых", которым влом заниматься ручной работой.

Но делать это надо программно, а программы как раз лентяи и делают. Которым лучше работать один раз головой, чем много раз руками.

Вот у меня десяток таких программ есть. Например раздел 10 (1), который по некоторым объектам составляет уже несколько сотен страниц, да еще несколько томов расчетных обоснований и паспортов, причем с оформленными "по науке" расчетами, включая формулы и расписанную "арифметику". Ну, требуют извращенцы в экспертизах такое.

В программе в специальных формах заносятся только необходимые данные. Имеется и древовидная структура ПЗ, в которой записываются короткие тексты пунктов. А они в 90% случаев повторяются в каждом объекте.

Все это находится в базе данных. Для вывода готового продукта используется генератор отчетов. Он, по специально подготовленному шаблону, и выводит готовый Отчет, т.е. пояснительную записку или расчеты - от обложки и титульного листа до таблицы изменений и задней обложки. С нумерацией страниц, таблиц, рисунков, содержанием и прочим. И даже, при желании, с синими печатями и подписями.

Отчет можно вывести в разном формате - DOC, PDF. Как раз для Word менее всего удобно, потому что текст будет состоять из тысяч вложенных друг в друга невидимых таблиц, а Word с этим не справляется.

Но это и ни к чему. Проще исправить что-то в БД и заново вывести отчет.

Отчет может выводиться хоть на форматках, хоть с колонтитулами - это уж какая "мода" в организации.

Что касается вопроса об отображении изменений при выводе с колонтитулами, то решается это тем, что в шаблоне отчета в "бэнде" нижнего колонтитула имеются поля для отображения пользовательских переменных (двух текстовых и двух численных).

Если эти переменные в БД не занесены, там ничего не будет. Но может и отобразиться наподобие Номер копии 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01. А можно написать и номер изменения. А можно и не внизу, а на поле для подшивки - как принято в проектной организации.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 09:19
#456
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,921


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я не понимаю как текстовая часть может создаваться в ворде автоматически?
Автоматизированно не есть автоматически.
Черчение палочками или сложными проискями надстроек в cad с помощью ручного ввода - автоматизированное.

Последний раз редактировалось engngr, 04.05.2022 в 22:31.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 09:55
1 | #457
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


ГОСТ Р 21.1101
Цитата:
5.1.2 Документацию, как правило, выполняют автоматизированным способом (с использованием
специальных программ) на бумажном носителе (в бумажной форме). и/или в виде ДЭ. и/или в форме
информационной модели объекта строительства.
одна фраза с и/или позволяет создать множество вариаций исполнения документации)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 13:08
#458
Sta1917

геодезист
 
Регистрация: 21.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Offtop:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я не понимаю как текстовая часть может создаваться в ворде автоматически?
Должны быть входные данные, которые меняются от объекта к объекту. При их наличии отчет по шаблону можно сформировать "автоматически".
Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
текстовая часть живет отдельно от остального проекта в СЭД?
У меня нет СЭД. Подчеркнул для crossing что документ подготовленный "автоматизированным способом" и ДЭ разные вещи.
Описанное в вашем примере - скорее всего неправильное внедрение СЭД.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
В программе в специальных формах заносятся только необходимые данные. Имеется и древовидная структура ПЗ, в которой записываются короткие тексты пунктов. А они в 90% случаев повторяются в каждом объекте.
Все это находится в базе данных. Для вывода готового продукта используется генератор отчетов. Он, по специально подготовленному шаблону, и выводит готовый Отчет
Для Word у меня сделана форма с DocProperty, "БД" для неё файл *.xls. Как можно ознакомиться с вашей программой?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Если эти переменные в БД не занесены, там ничего не будет. Но может и отобразиться наподобие Номер копии 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01. А можно написать и номер изменения. А можно и не внизу, а на поле для подшивки - как принято в проектной организации.
Есть ли норматив про использование поля подшивки или это негласное правило хорошего тона? Нашёл только рекомендацию.
Sta1917 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 13:41
1 | 1 #459
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
Есть ли норматив про использование поля подшивки или это негласное правило хорошего тона? Нашёл только рекомендацию.
Есть ли норматив. Вот смотрите, на официальном ресурсе на 15 странице
Цитата:
5.2.9 Допускается дополнительно идентифицировать проектные документы с применением штрихкода. При этом в качестве реквизитов штрихкода следует использовать обозначение документа, номер версии и обозначение формата документа. Дополнительно могут быть использованы код страны, код организации-разработчика и другие реквизиты*.
Замечательно. Теперь идем на 30 страницу того же официального источника. И что мы там видим - упс, опять п.5.2.9:
Цитата:
5.2.9 Штрихкод рекомендуется размещать в правом нижнем углу листа над основной надписью. При визуализации электронного документа следует предусматривать автоматизированную обработку штрихкода программными средствами.
Так что если добавите в уголке поля подшивки идентификатор и до этого докопаются, то у вас идеально оформленная в соответствии с действующими НТД документация - больше не до чего придраться)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 15:24
#460
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
Есть ли норматив про использование поля подшивки или это негласное правило хорошего тона?
Это обычная практика, сложившаяся за десятки лет - располагать в поле для подшивки дополнительную информацию. Устанавливается стандартами организации.

Кроме того, ниже рамки формата есть пустое место где, зачем-то до сих пор предписывают писать обозначение формата. Но там ведь можно написать еще и что-то другое. В том числе не предусмотренное (не додуманное) в ГОСТ.

Стандартизация оформления очень хорошее дело, но там не всё продумано, а кое-что и глупо сделано, отчего возникают разные вопросы.

Например, когда появилась в ГОСТ основная надпись высотой 55 мм (слизанная с ЕСКД), это было как "серпом по яйцам" всему жилищному проектированию.

Планы жилых зданий (да и других "небольших") объектов не стали вписываться в формат А3. Потому что снизу возникала пустая полоса, а план М1:100 с осями просто не помещался. Надо было или уменьшать масштаб или переходить на А2, получая много пустого места, лишней бумаги, да и печатающую технику другого класса.

Поэтому множество проектных организаций "в порядке гражданского неповиновения" стали делать, как и раньше основную надпись высотой 15 мм, но растянутую по всей ширине листа. И даже Царь небесный взглянул "и сказал Он, что это хорошо". К Его мнению присоединился и Госгражданстрой, выпустивший СН по гражданским объектам.

У разных специальностей, например "электриков" тоже из-за этого проблемы возникли. Разработчики ГОСТ не придумали ничего лучше, как использовать "для последующих листов" форму 6. Т.е. их никто не подписывал, а это отмазка "на случай чего".

А это было во времена, когда "нарушение ГОСТ преследовалось по закону". Но у нас "закон тайга, медведь прокурор". Даже в типовых проектах жилых секций стали делать "большой штамп" только на общих данных, а на остальных листах - 15 мм.

В оформлении можно многое рациональней сделать, но надо запасаться стандартами предприятия, прежде всего чтобы придушить излишне ретивых местных же нормоконтролеров.

Тот же надуманный штрихкод "рекомендуемый" над основной надписью также займет драгоценное место. Так переместим его в зарамочную область.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2022, 22:03
#461
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


В общем ясно для кого автоматизация создания документации.
Я с такими объектами столкнулся в своё время. Тогда я тоже стал понимать, что по сути документация типовая.

Спасибо за просвещение. Однако меня к этому не тянет. Скорее из-за того что не умею программировать и соответственно не в теме. Например из терминов, которые используете все, а в ответе ShaggyDoc на мой пост - я вообще не понял ни одного слова.

Спасибо.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2022, 13:01
#462
Gala1234


 
Регистрация: 04.10.2019
Сообщений: 6


ГОСТ Р 21.101 в комментариях к пунктам стандарта (Приложение А) есть п. 7.1.6 Для текстовых документов, выполняемых без основных надписей, информацию о факте изменения документа указывают в нижнем колонтитуле листа. Этот п. относиться к изменениям в бумажных документах, но, как я понимаю, он подходит, т.к. "Под «автоматизированным способом» понимается внесение изменений в проектный документ (или его отдельные листы) в электронном виде (на компьютере) с последующим преобразованием в бумажную форму и заменой бумажного подлинника. Исходный файл, подлежащий корректировке, должен быть сохранен как архивный. С него делается копия, которая будет корректироваться.
Изменения в бумажный подлинник документа, выполненный автоматизированным способом, осуществляют заменой подлинника документа в целом или отдельных его листов" (из рекомендаций Сорокина Н.И).

Последний раз редактировалось Gala1234, 05.05.2022 в 13:16.
Gala1234 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 23:01
#463
KroxmalA


 
Регистрация: 07.02.2020
Сообщений: 14


Доброго дня.
Если говорить честно, не совсем понял формулировки нового ГОСТа (возможно мало времени уделил пониманию).
По возможности, высскажите мнения на следующее:
- Если изменения вносятся в ДЭ, то выпускается новая версия документа. Отсюда вопрос. Что конкретно является ДЭ? (варианты - весь том, собранный в ПДФ, документы в составе тома (к примеру спецификация, СП, текстовая часть, как отдельные документы со своими шифрами или каждая страница (лист) тома). Что конкретно является реквизитами ДЭ?
- Раздел 7 данного ГОСТа относится к подлинникам информации или к копии, пересылаемой в Экспертизу?
- Является ли разрешение на внесение изменений внутренним документом организации, или оно должно быть неотъемлимой частью тома?
- Если предполагать, что ДЭ это весь том, то где обозначается Версия нового документа? (ведь штамп с титула теперь убрали). Как версия документа будет соотносится с номером изменений? Означает ли новая версия ДЭ, что в каждом штампе каждого листа и ТЧ и ГЧ должно стоять ЗАМ, а в содержании - ВСЕ?
- Если основанием для внесения изменений является приказ по фирме о внесении изменений, меняется ли номер изменения с каждым новым витком Экспертизы (Экспертиза текущая, без выхода из нее)?
- 7.3.11 Данные об изменениях, внесенных в подлинник, указывают в таблице изменений, помещенной в основной надписи (при ее наличии) и/или в таблице регистрации изменений по форме 10 (приложение Н). При этом - Н.5 При замене всех листов подлинника в таблице регистрации изменений не воспроизводят номера изменений и другие данные, относящиеся ко всем ранее внесенным в документ изменениям.
При этом - П.4.2.1 Внесение изменений в копии документов, находящихся в экспертизе,
осуществляют путем замены отдельных листов документов или их полной заменой без
оформления разрешения.
П.4.2.2 Внесение изменений в копии документов по журналу выполняют так же, как
внесение изменений в подлинник, при этом таблицы изменений в основных надписях и
таблицы регистрации изменений по форме 10 не заполняют.
Означает ли это, что и таблицы регистрации изменений и разрешения на внесение изменений в документацию, находящуюся в Экспертизе, не прикладываются?
Поделитесь, плиз, конкретным опытом, как сейчас трактовать и выполнять изменения в проектную документацию?
Почему вопрос. На руках 2 мнения 2х экспертов. Один говорит вноси изменения по ГОСТ, причем с приложением описания изменений по форме. Другой считает новой версией, просто новый том, представленный в Экспертизу, без каких либо обозначений (максимум табличка на титуле и заглавном листе). Хотелось бы разобраться.
Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся
KroxmalA вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 11:51
#464
Гонец


 
Регистрация: 12.07.2023
Сообщений: 91


Подскажите в каком нормативном документе есть размеры штампа "аннулировано"?
Где скачать образец?
Гонец вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 11:57
#465
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Подскажите в каком нормативном документе есть размеры штампа "аннулировано"?
Где скачать образец?
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО МЕТОДОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКЕ
И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНАЯ БИРЖА»
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЫПУСК 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МОСКВА 1992
solar вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 14:30
#466
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 415
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Подскажите в каком нормативном документе есть размеры штампа "аннулировано"?
"Аннулирован". ГОСТ Р 21.1003-2009.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2024, 20:55
#467
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


ГОСТ Р 21.101-2020, п. 7.3.16

7.3.16 При аннулировании или замене листов документа на всех аннулированных и замененных листах подлинника проставляют штамп «Аннулирован (заменен)» по форме, приведенной в ГОСТ Р 21.1003―2009 (приложение Г), который заполняют согласно указаниям, приведенным там же.

Естественно, в стандарте речь идет о листах бумажного подлинника. Если же говорить об электронных документах, то на них штамп проставить, конечно же, невозможно.
Информацию об аннулировании или замене данной версии электронного документа помещают в реквизитной части документа. В частности, в аннулированном (замененном) электронном документе в реквизитной части изменяют реквизит "статус" (или по новому ГОСТ Р 2.058-2023 - "состояние") - соответственно, на "аннулирован" или "заменен".
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург

Последний раз редактировалось Сорокин, 04.06.2024 в 21:08.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2024, 10:35
#468
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,700


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Если же говорить об электронных документах, то на них штамп проставить, конечно же, невозможно.
Слющай! Пачему невозможно? Зачем так говоришь, дарагой!
Я вот так делал...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-06-05 103125.jpg
Просмотров: 236
Размер:	115.8 Кб
ID:	263330  
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2024, 16:03
#469
Elka-Ela


 
Регистрация: 19.08.2024
Сообщений: 3


Всем хорошего дня!
Являюсь представителем застройщиком. При сдаче объекта в ГСН получили от инспектора замечание: изменения рабочей документации должны быть оформлены так называемой справкой ГИПа (то есть подтверждением соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы..... По рекомендуемой форме Минстроя)
Когда изменения вносятся в проектную документацию, тут всё понятно, это должно сопровождаться таким подтверждением. Но относительно рабочки...? На что инспектор говорит - ну кто-то же должен подтвердить, что внесенные изменения соответствуют критериям (не влияют на безопасность объекта и т.д.). Хорошо, отвечаю, а по какой форме нужно предоставить такое подтверждение? По той же, что и для проектной, только слова "проектная" меняются на "рабочая". Ну, сделали ему такую справку, хотя осадочек остался. Я нигде не нашла, где бы говорилось, что изменения в рабочку оформляются таким подтверждением. ГОСТ Р 21.101-2020 регламентирует порядок внесения изменений в рабочую документацию, но нигде не указано, что для рабочки требуется подтверждение, только для стадии П. Развейте мои сомнения, пожалуйста. А то на очереди к сдаче следующий объект, хотелось бы подойти к этому моменту подготовленной.
К слову, в беседе с инспектором я спрашиваю, мы же понимаем, что бывают изменения, когда материал заменили, а бывает - когда проектировщик свою ошибку устранил (ошибся в размерах и т.п.), что, на это тоже справку ГИПа? Да, говорит, тоже.
Elka-Ela вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2024, 16:37
#470
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Elka-Ela Посмотреть сообщение
Да, говорит, тоже
я считаю - это личные фантазии. ему нужна бумага что-бы не отвечать ни где

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Elka-Ela Посмотреть сообщение
Развейте мои сомнения, пожалуйста.
дяденька где-то один раз принял от проектировщиков опасное решение

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
принял от проектировщиков опасное решение
видимо, потому, что не разбирается
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2024, 05:22
#471
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Цитата:
Сообщение от Elka-Ela Посмотреть сообщение
К слову, в беседе с инспектором я спрашиваю, мы же понимаем, что бывают изменения, когда материал заменили, а бывает - когда проектировщик свою ошибку устранил (ошибся в размерах и т.п.), что, на это тоже справку ГИПа? Да, говорит, тоже.
Да, именно так. Поменяли марку насоса в тепловом узле - подтверждение ГИПа, поменяли тип кафельной плитки - подтверждение ГИПа.
И если изменения РД требуют изменение ПД (чтобы не было разночтения) - подтверждение ГИПа.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2024, 08:46
#472
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


В общем, ничего сверхъестественного инспектор не требует. И нелогичного тоже. Его тоже понять можно - надо задницу прикрыть.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2024, 09:13
1 | 1 #473
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


Цепочка такая:
ГК РФ ст. 52 ч. 1_3 отсылает на ст. 48 ч. 15.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2024, 16:51
#474
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220



написать можно было - изменения касаются ПД подпись ГИП и экспертиза, хотя там упрощенные пути есть
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2024, 17:03
| 1 #475
Elka-Ela


 
Регистрация: 19.08.2024
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Да, именно так. Поменяли марку насоса в тепловом узле - подтверждение ГИПа, поменяли тип кафельной плитки - подтверждение ГИПа.
И если изменения РД требуют изменение ПД (чтобы не было разночтения) - подтверждение ГИПа.
Про приведение ПД в соответствие с РД понятно, вопросов нет. Но бывает, что тот же тип плитки не отражен в ПД, соответственно, ПД не трогаем. В рабочке появляется лист с изм.1, всё это дело оформляем, как положено (лист разрешения на внесение изменений, таблица регистрации изменений, обозначаем на листе измененные участки, в общем, всё по ГОСТ Р 21.101-2020 раздел 7.5. В этом случае почему нужно предоставить подтверждение (справку ГИПа)? В моем понимании, что внесение изменений в рабочку проектировщиком уже означает то, что он их внес именно потому, что они не влияют на безопасность объекта.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Цепочка такая:
ГК РФ ст. 52 ч. 1_3 отсылает на ст. 48 ч. 15.
А с этим пунктом мне вообще не понятно, вроде, дали инструмент, чтоб лайтово вносить изменения, но по факту - вообще не понятно, как это документально оформлять. Мы (заказчик) делали приказ об утверждении изменений и признании рабочки частью проектной, проектировщик делал справку ГИПа (но там по смыслу тоже каламбур получается). Но я задаюсь вопросом - вот я беру стадию П, а есть рабочка, которая поменяла П в какой-то части и была признана часть проектной. Как, глядя на раздел, например, ИОС1, я пойму, что рабочка ЭОМ наполовину поменяла проектные решения? Ну, допустим, я новый сотрудник и не нашла рабочку... По идее, тогда в ИОС1 нужно аннулировать те решения, которые поменялись в рабочке. А, значит, оформить их в ИОС1. Но тогда мы всё-таки вносим эту информацию в стадию П в части аннулирования, со всеми вытекающими оформлениями по ГОСТу и справкой ГИПа.... А еще и приводим в соответствие смежные разделы, если эти решения отражены были в других разделах
Elka-Ela вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 04:33
#476
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Цитата:
Сообщение от Elka-Ela Посмотреть сообщение
В моем понимании, что внесение изменений в рабочку проектировщиком уже означает то, что он их внес именно потому, что они не влияют на безопасность объекта.
И подписать кровью подтверждение, что это безопасно.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 10:55
#477
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Elka-Ela Посмотреть сообщение
Ну, допустим, я новый сотрудник и не нашла рабочку...
Тут можно было бы рассуждать так: Как Застройщик-заказчик вы в курсе, что разработали не только П, но и Р. Теперь берём П, прошедшую экспертизу, получаем РНС и кладём всё это дело на "полочку". Все остальные телодвижения осуществляем с Р: строим, вносим изменения и т.п. Но каждый застройщик знает, что ГАСНу выгоднее подсунуть П, патамушта там меньше информации, а значитЪ меньше править... Но я, как ГИП, абсолютно согласен с мыслью, что введение подтверждений до безумия понравилось ГАСНу, т.к. полностью снимает с них ответственность, и теперь они их с удовольствием требуют и на П и на Р, а госзаказчики, ещё и повторную экспертизу, невзирая на наличие подтверждений (потому что "а вдруг вы всё врёте"). Таким образом, общее количество бардака с организацией хранения версий П и Р возросло кратно, как и трудоёмкость авторского надзора (в отличие от его стоимости)
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 11:44
#478
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
выгоднее подсунуть П
Особенно "легко" подсунуть АОСР где указано, что работы выполнены по РД.
Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
до безумия понравилось ГАСНу, т.к. полностью снимает с них ответственность
А у ГАСН нет функции проверки ПД. У них функция проверки соответствия построенного с ПД (РД).
Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
с удовольствием требуют и на П и на Р
Особенное удовольствие доставляет разбираться с 45 (сорока пятью) подтверждениями.
Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Все остальные телодвижения осуществляем с Р: строим, вносим изменения и т.п.
А потом приходит ГАСН с ПД и видит односкатную кровлю вместо двускатной (было и такое!) и пишет отказ в ЗОС. Застройщик и ГИП достают РД и в печали уходят править ПД. А если госзаказчик - то все намного веселее, так как КС не соответствует сметам и прокуратура вам в помощь.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2024, 12:06
#479
Elka-Ela


 
Регистрация: 19.08.2024
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
И подписать кровью подтверждение, что это безопасно.
Тогда возвращаемся к ранее заданному вопросу - вправе ли проектировщик менять форму подтверждения, меняя в нем "проектная" на рабочая"? По мне, так нет, если есть форма, то она не может видоизменяться по желанию кого бы то ни было, или по вольной трактовке кого бы то ни было (можно же вообще рассуждать так: рабочая документация - это уже составная часть проектной, одна из ее стадий)
Elka-Ela вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2024, 04:27
#480
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782


Если изменения в РД не касаются ПД - то у нас ГСН не требует подтверждение, просто перевыдача/аннулирование листов.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > внесение изменений в рабочую документацию



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Внесение изменений cepreu Прочее. Архитектура и строительство 6 17.04.2025 12:30
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Артём Трифонов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.05.2015 13:58
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию UnyqUm Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2011 14:38
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
Порядок внесения изменений в проектную документацию ugly girl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 17:32