Крепление Ме косоура к пустотной плите
юный архитектор
питер
Регистрация: 18.02.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 13333
|
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Я ставлю 2 уголка в обхват 75х6 и полосы через 400. Все довольны. В лестнечной клетке шириной 3м даже не проверяю лестничные площадки из пустоток (тем более, что все равно стройники ставят екструдированные))..
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
1. Так косоур никто гнуть не будет)))
2. Если и давать уголок, то хотя бы 75х6. 3. Уголок 200х12 - жесть полная (впервые такое вижу). Я сегодня подстропилку собирал 24м - использовал точно такой, а тут сраная лестница. 4. Нафик дырявить пустотку и закладывать какой-то стержень? 5. Нефиг делать масло масляное.... |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
357, а что вас смущает?
Там лесенка 1200мм max. Полезной 200кг/м2, ступени кил 40м/2, косоур 16 - 14,2 кг/м. Совсеми коэф. будет кил 300/м. Чисто визуально лестница метра 4 в длину, половина будет 600кг. А если распределить ее по плите, то нагрузки мизерной будет. Плита 800 все вытерпит. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Меня ничего не смущает - возраст не тот. А вот безапелляционность, не подкрепленная расчетами - смешит. Ну ладно бы архитекторы эти узлы конструировали - поулыбались бы и разошлись. А то ж конструкторы за дело взялись, но почему-то с гиповско-архитекторским подходом.
Цитата:
Продолжишь сам? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Ваш вариант тоже неплох. Если забыть о том, что лестничный марш дополнительно нагружает плиту, причем нагружает очень некрасиво (кручение) - лестница никуда тут не денется. Только как тут уже отметили - лестничный косоур так не загнуть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
![]() |
тут надо смотреть куда приходит нагрузка от лестницы на плиту. если ближе к опоре - можно просчитать и принимать какое то решение, чертежи не смотрел.
а вот если в серешину пролета или +- - до доп. нагрузка окажется непозубам плите, даже с индексом 12. читаем СНиП и понимаем что там 360кг/м2 |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Ой, действительно. Значит на всю плиту распределится нагрузка не в 600 кг, а в 840.
А про спецэлементы я написал в посте №14. Последний раз редактировалось Yuzer, 08.11.2011 в 09:34. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.01.2012 14:18 |
Крепление рельса Р-43 к монолитной плите перекрытия по проф.настилу. | Just Dream | Железобетонные конструкции | 4 | 12.11.2010 19:23 |
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия | Volkan | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.08.2010 17:39 |
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. | kaizer2007 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2009 16:16 |
Возможность возникновения резонанса в пустотной плите | Ksju | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 18.11.2008 11:41 |