| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно защитить снаружи газоблок?
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 26327
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
1. Всё от газобетона зависит, какой марки(класса) по прочности, плотности, по какой технологии изготовляют. Если заводской автоклавный, то бояться нечего, это тот же самый бетон практически, только с ячеистой структурой. Сколько построек стоит без покрытия стен - и ничего.
А если шабашка делала, то тут всё индивидуально, могли и цемента не доложить, песок используют не молотый, а про автоклав и говорить не стоит. Проверяй прочность органолептическим способом, т.е. если ребра у блоков выдержаны, не сбиты, углы скалываются при значительном усилии (от руки), то нормально, а если крошиться как печенье, то брак. 2. Любой ограждающий стеновой материал. Те же шабашники сайдингом (виниловый) обшивают, дешево и сердито. А если не хочешь замарачиваться есть альтернативные варианты: 1. Выложить парапет из лицевого кирпича (силик., керам.), само то если стены кирпичные. 2. Деревянный или металлический каркас, наружу полимеренный профлист. Утеплять изнутри придется - лучше чем снаружи отделывать. Короче смотри сам с чем легче заморочиться. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Цитата:
1. Какова нагрузка от газоблока 10 см - высота кладки 1200мм? 2. Автоклавный газоблок - не нужно обрабатывать от влаги и осадков? 3. Ограждение будет работать как вентфасад - честно говоря не знаю принцип вентфасада, это хорошо или плохо? Спасибо за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
Газоблок как разновидность ячеистого бетона имеет пористую структуру. Защищать от атмосферного воздействия ОБЯЗАТЕЛЬНО. В противном случае постепенное разрушение - дождь + мороз.
В вашем случае экран выполнен их асбоцементного листа (А/Ц). Поэтому кладку блоков выполнить "в прижим" к А/Ц через слой раствора. Этим вы не нарушаете фасад дома и блоки защищены. Касательно нагрузок - надо считать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Цитата:
Ведь многие говорят, что не нужно защищать! А таки нет - надо! Я тоже полагаю, что надо обязательно защищать т.к по логике пористую структуру газоблока легко разорвет влага при отрицательной температуре за несколько циклов. Только чем защищать в таких случаях, когда кладка примыкает к экрану и нет возможность после кладки газоблока обработать его снаружи? Экран обычно всегда остается с щелями и дырками ...... Спасибо за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
podkova,
1) По поводу нагрузки. Давление под кладкой будет порядка 0.4 т/куб.м.(плотность газобетона)*1.2м.(высота кладки)= 0,48 т/кв.м. Допустимая нагрузка по нормам, смотрите СНиП "Нагрузки и воздействия". В таблице нормативных нагрузок ваш п.10. Умножаете эту цифру на коэф. 1.2 (для нагрузки свыше 200 кг/кв.м.). 2) Почему автоклавный газобетон? Может лучше пенобетон, или неавтоклавный газобетон, или еще лучше минеральная вата (0,04т/куб.м.) (типа rockwool)? Автоклавный - обожженный в печи, более прочный. У вас самонесущая конструкция, не нужен вам автоклавный. 3) Если газобетон уже закуплен. То черпайте знания(узлы) отсюда: http://spb.aeroc.ru/skahat/doc/ п.с. Про какой пенетрон идет речь не знаю, но можно все обильно задуть монтажной пеной, или плотно проложить рулонную гидроизоляцию типа изопласта. Последний раз редактировалось Semvad, 12.11.2011 в 07:53. Причина: добавил |
||||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Цитата:
Пенетрон здесь применять не следует! Дорого и не эффективно! Кирпич бывает разным (по теплопроводности)! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сюда посмотрите http://spb.aeroc.ru/project/. Можете еще посмотреть в скадовском Весте, там тоже газобетон 400 кг/куб.м. А если хотите по нормам, то забыли сказать, что еще нужно умножить на коэф. 1.2. Цитата:
Последний раз редактировалось Semvad, 13.11.2011 в 06:02. |
||||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Собственно, в отличие от некоторых, я его и не выключал! Давайте вести себя прилично!
там на м2. Необходимо найти эквивалентную нагрузку от кладки (по моментам) в м2 а потом сравнивать. Кроме всего учесть вес остекления, отделочных материалов и т. д. все что не учтено. Вы взяли число из марки по плотности, которое имеет слабое отношение к нормативной нагрузке! 400 и 520 немного отличается правда? (в марке не отражена влажность 10% бетона, вид раствора для кладки). помимо этого этот средний вес (520кг/м3) нужно умножать на к-т надежности. Последний раз редактировалось Алекс80, 13.11.2011 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Алекс80,
1)Я и не думал оскорблять. 2)Так какое давление будет от кладки плотностью 400 кг/куб.м. (или 500) при высоте кладки 1.2м, по вашему? Просто цифру напишите. 3) Цитата:
![]() 4) Смотрите еще раз здесь http://spb.aeroc.ru/project/. Название таблицы: "Средняя расчетная плотность кладки стен из газобетонных блоков AEROC" Там есть цифра 400 кг/куб.м. Автору топика. Резюме: Если по нормам, то у вас нагрузка не проходит. Если по факту, то у вас на пределе проходит. (Если минимальную марку газобетона примите, и не будете ничего навешивать тяжелого). Как вариант, можно ниже немного кладку сделать, и сделать какие-то поручни... но это уже дело техники... Последний раз редактировалось Semvad, 13.11.2011 в 20:51. Причина: флуд |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Где написано, что газоблок надо чем-то защищать? Сверху и со стороны комнаты будет штукатурка или что-то типо того, да? А со стороны ограждения ничего с газоблоком вашим не станет. От прямых осадков стеночка будет защищена. Если где-то там и намокнет - ничего страшного - высохнет. Сохнуть он будет всегда быстрее чем намокать. Дожди ведь не льют каждый день.
По поводу дополнительной нагрузки... кладка т.100 мм врядли чрезмерно перегрузит плиту лоджии. Можно, конечно, и посчитать, но если плита в нормальном состоянии, то ничего с ней не станет, даже если вы слона на балконе хранить будете. Последний раз редактировалось Нитонисе, 13.11.2011 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Согласен с Вами, Нитонисе. плита на моей лоджии опирается на тир стены в отличие от балкона. Вот и хотелось узнать каковы расчетные нагрузки на плиту лоджии и балкона? Насколько они отличаются?
По поводу намокания газоблока - от прямых осадков стенка не будет защищена сверху где перила, примерно 40см на 3метра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Да и нигде в нормах таких требований не видел. Может коллеги видели, раз говорят? Пусть поделятся информацией. Единственное что это очень хрупкий материал. Не знаю что у вас будет над этой стенкой, но может стоит сделать там ряд кирпича, просто повысить поверхностную прочность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Цитата:
благодарю всех за Ваши ответы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Зачем так утяжелять лоджию?
Вы планируете на парапет установить остекление? Я правильно понял? Остекление наверняка будет со стеклопакетом, иначе к чему такие заморочки. Вы в курсе сколько весит металлопластиковый блок с двойным стеклопакетом в сборе с рамой? Наверняка на пол плитку уложите... Считали предварительно сколько на м/п выйдет? У Вас точно плита лоджии заделана и в боковые стены тоже? Смущает стеночка из силикатного кирпичика. В полностью бетонных лоджиях спору нет, по нагрузкам пролетит с 300% запасом. У Вас по-моему хлипковато. з.ы. Наводит на странные мысли ограждение, т.е. отсутствие заделки ограждения в стенку (На фото).
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 15.11.2011 в 02:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Собираете таким образом все нагрузки и вычисляете момент в этой консольной балке. Допустим он равен M. Известно, что в консольной балке масимальный момент равен M = qL^2/2. Зная М можно выразить q = 2M/L^2. Вы нашли эквивалентную равномерно распределенную на балку. Чтобы найти эквивалентную равномерно распределенную на плиту делим q на длину плиты, в моем примере это 5 метров. Значит итоговая равномерно распределенная на плиту равна q/5. Вот эту величину и сравниваете с предельно-допустимой нагрузкой на плиту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Цитата:
Если возможно то напишите проще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Плита консольная (опирается на одну стену)?
Толщина стенки из газоблока? Вес 1 метра погонного м/п рамы? Сверху балкон закрыт? Ну и если вы не знаете предельно-допустимую нагрузку на плиту или ее армирования, то расчет действующей нагрузки ничего не даст, так как не известна несущая способность балконной плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Плита опирается на одну стенку (балкон).
Толщина газоблока 10 мм высота кладки 1200 мм. С весом рамы затрудняюсь ответить. Никогда не взвешивал. Да закрыт, сверху также балконная плита. Как определить несущую способность балконной плиты? признаюсь никогда этого не делал, именно поэтому у грамотных спецов и пытаюсь узнать. Заранее благодарю за ответы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну а я как определю?
Цитата:
Без экстрасенсорных способностей тут не обойтись ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
если не знаете схему армирования плиты, берете её в обвязку по контуру, например из швеллеров. И нагружаете как нужно. Естессно все основное загружение балкона должно быть на металл, сущ. плиту и её несущую способность принимаете в запас.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
табл.3 СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия" -это упрощеная версия действующего снипа. Он дает полезную нормативную: полосовую 400кг/м2 шириной 0,8м по периметру ограждения. Или распределенную 200кг/м2 при её воздействии более неблагоприятном влиянии, чем от полосовой. Т.е. если балкон большой площадью, нужно принимать 200кг/м2. Плюс проверка участка 10х10 см от сосредоточенной нагрузки в 100кг от перил.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
В стандартном случае СНиПовая нормативная после перевода в расчетную дает именно предельно-допустимую полезную нагрузку (шкафы, легкие перегородки и пр.) Т.е. больше её быть не может. В итоге получаем некоторую отправную точку, а дальше на понижение (из-за поправок на возможные трещины, диффекты,...).
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Правильно?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
То есть если в снипе написано, что нагрузка на балконы 400 кг/м2, то сделать балкон с несущей способностью 100 т/м2 я не могу?
Правильно. Только вопрос не в действующей нагрузке, а в предельно-допустимой. Кто ж знает сколько та плита несет? СниП вам в это не поможет. Плита может нести и 300 кг/м2, а может и 30 т/м2. Это неизвестно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
нет, конечно. Кто ж знает, сколько несет Ваша плита? Может, 100, а может, 1000 т/м2? А может, 0.1? Это ведь все неизвестно.
Так что сделать балкон - можно, а узнать сколько он несет - нельзя. Следовательно, сделать балкон с требуемой несущей способностью - тоже нельзя Да? ...то где Вы найдете дурака, который заплатит за балкон прочностью 100 т/м2?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Если в задании на проектирование спец.нагрузки в 100 т/м2 нет, то не можете. Если всё-таки самовольно решите запроектировать балкон под такую нагрузку и сможете доказать заказчику, экспертизе,...в возможности её появления, то пожалуйста. Большой запас тянет за собой перерасход материалов.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Цитата:
Действительно моя задача - сделать ремонт на балконе, но грамотно, без перегрузок. Вот я и обратился к завсегдатым форума. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |