Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 31261
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Если бы верхний пояс был прикреплен на болтах с овальными отверстиями, то отнесли бы к шарнирному опиранию. А так?
У Беленя рассматривается подобное примыкание фермы. Только там по другому решено крепление верхнего пояса. А потому и шарнир там. Здесь усилие в нижнем и верхнем поясе. Пара сил. Пахнет жестким в целом для фермы и соответственно рамы..Но вопрос опять же в том, потекут швы(вверху имею ввиду ),не потекут? Не типовой случай. Последний раз редактировалось Engineer SV, 17.11.2011 в 15:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75106
Вот тут схема |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Я имел ввиду не технологию.Я не знаю как была рассчитана ваша рама с фермой. С учетом какого закрепления? Предполагал ли конструктор эти приварки?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Смысл технологический: ферма - готовое изделие, притаранили и приварили, к готовой же колонне.
Смысл механический: стойка приварена к поясам, имеет жесткость, и может, будучи пришита к колонне, помогать работе узла сопряжения колонна/ферма. В-общем, на практике надежность сопряжения (естественно жесткого) колонна/ферма будет определяться мощностью шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Т.е. шов на некотором расстоянии от верха будет удерживать верхний пояс от отрыва от колонны. При этом толком может работать только короткая часть шва - например длиной, равной полуторам высоты сечения верхнего пояса. Да, стойка со своей жесткостью и шовчиками, соединяющими стойку с колонной, несомненно облегчает работу шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Это даже можно обсчитать. Но первым делом нужно прикинуть - не хватает ли шва на верхнем конце? Этот расчет прост - усилие разрыва распределяется по длине шва практически равномерно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Интересно, а почему автор темы заинтересовался вопросом о шарнирности крепления фермы, при том ,что там попахивает жестким?
Судя по первому сообщению, эти фермы взяты из аналогичного проекта,которому 5 лет. Значит это же решение кто-то там принимал. Что стало смущать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
![]() А вообще,чтобы вот так приварить стойку фермы, без "щечек" боковых,впритир, это означает ,что очень точно установили колонны и изготовили ферму. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109
|
Цитата:
- верт.св.по фермам - встык в ферму - верт.св.по фермам - встык в прогон |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
В честь чего жесткий, шарнир. А стойка будет нулевым элементом в расчете.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Поэтому и "закончили" ферму крайней стойкой, а не оставили "торчать" в.п. Нечаянно в глаз можно же попасть
![]() Цитата:
Цитата:
Стойка будет влиять через приварные (пояс/стойка) узлы фермы на работу фермы, если монтажники наложат фрагменты прерывистого шва (ферма/колонна) не совсем напротив линий поясов. Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов. Поэтому собранная на земле ферма со стойкой будет стоять надежнее, чем без стойки, в случае некачественного монтажа.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2011 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
![]() |
не нужна там стойка. Верхний и нижний пояса прикрепляются шарнирно, швы должны держать продольное усилие. в целом ферму можно представить в виде балки, жёстко примыкающей к колонне. по этому при такой схеме мю у колонны при расчёте на устойчивость будет меньше, чем у молодеченской фермы ( к примеру). Единственное что в такой ферме смущает - то переменность знаков продольных усилий в нижнем пояса ( в снипе не рассмотрен случай расчёта пояса на устойчивость) И кстате: в начале темы кто-то писал что швы со временем потекут и шарнир будет: - смешно. Швы либо держат, либо рвуться, иначе не бывает.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Не будет уже пары сил,создающих момент в этом сопряжении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот посередине узел уже интересен ![]() Вот именно. Это уже ППЦ, т.е. нагрузка будет такой что уже будет разрушение.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Да, это может быть объяснением того, почему люди так выполнили. Цитата:
Мысль А: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Offtop: Хорошо, хорошо, я кролик, только не ногами
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Уголок имеет конкретную жесткость, типа EJ. Поэтому вопрос в таком виде непонятен.
В контексте "может ли стержневая система из уголков на фасонках рассматриваться как шарнирная в узлах?" еще можно ответить: "Можно". Но это "можно" не совсем связана с жесткостью элемента из уголка, а истекает из легкости образования пластического шарнира в узлах таких систем (ферм). Возможно, через графическую иллюстрацию будет понятней то, о чем говорил ранее:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
У этих элементов как и уголка жесткость EJ.
Блин и уголок тоже имеет такую же жесткость ... Блин как быть-то. ![]() На рисунке: Трубы без фасонок ... жесткий узел ... я в шоке ![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вы все время или в шоке, или пАдстолом. Пора бы уже выйти из-пАд стола-то и как-то отрегулировать хаос в голове
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Это не совсем корректный ответ. Может как-то вот так ...
СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* 15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений h/l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. ... 15.2.5 При расчете узлов ферм со стержнями трубчатого и двутаврового сечения и прикреплением элементов решетки непосредственно к поясу (без фасонок) следует проверять несущую способность: стенки пояса при местном изгибе (продавливании) в местах примыкания элементов решетки (для круглых и прямоугольных труб); боковой стенки пояса в месте примыкания сжатого элемента решетки (для прямоугольных труб); полок пояса на отгиб (для двутаврового сечения); стенки пояса (для двутаврового сечения); элементов решетки в сечении, примыкающем к поясу; сварных швов, прикрепляющих элементы решетки к поясу. Скажите Вы рассчитываете ферму вручную?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 24.11.2011 в 18:49. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Вот попался узел , где верхний пояс и нижний пояс фермы прикреплен шарнирно к стойке. Но, в целом крепление фермы к колонне(т.е ригеля к стойке) будет жестким. В соответствии с левой верхней схемой у Ильнура в посте 32. Т.как верхний шарнир неподвижный.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
А Вы при расчете в программе Лира, SCAD и т.д. задаете ферму как ригель?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
При наличии болтов к ферме было бы меньше вопросов. Предположу, что стойка полая. Поэтому получается, что соединение её с в.п. как представлено на узле шарнирное. Я бы вообще её (эту стойку) как элемент колонны рассматривал, т.е. параметры W, J,...
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это был не ответ, а ликбез
![]() Расчет фермы производится в несколько стадий. Первым делом (после расчета нагрузок ![]() Но есть некоторые, моделируют такие вещи оболочками и даже объемниками в МКЭ. Но крайне редко.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Ферма с креплением и верхним и нижним поясом к колонне -при отсутствии подвижного шарнира в верхнем креплении, считается жестко прикрепленным ригелем к колонне(хотя задаются все элементы фермы) Это рама. Вот и все по поводу ригеля в раме. Ригель условный.Именно это понятие позволяет грамотно рассмотреть всю раму. И конечно рисовать надо все элементы фермы. Последний раз редактировалось Engineer SV, 24.11.2011 в 20:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Не открывайте мне Америку
![]() Поэтому в расчетной схеме фермы не заменяет ферму ригелем, а рисуют все элементы фермы.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В таком случае нелогично пребывать в шоке.
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91
|
Народ вы чего?? При чем тут стойка? Стойки там могло вообще не быть. Пока верхний узел держит прикрепление жесткое. После начнут гнуться полки и оторвется сварка, соединение фермы с колонной станет шарнирным, но это потом уже.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Рассмотрим сечение 2-2. Как предполагается заводить ферму внутрь колонн, если такие узлы с обеих сторон фермы? Растягивать колонны в разные стороны?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
![]() Узел в сабже из рубрики "как не нужно проектировать". Жесткие/шарнирные решения, не вызывающие вопросов, лежат в сериях. В данном случае речь про существующую конструкцию.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
А интересно хотя бы то, что очень доступным языком все разъяснено.Без истерики и паники. И я надеялся , что по прочтению поста 32, вот таких хотя бы вопросов не будет
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
У вас нет слов, а у Беленя нашлись.Если честно, непонятны ваши сомнения по поводу возможности жесткого крепления фермы к колонне.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вот прикольно. Фланец "воспринимает" момент, а дальше идет фасонка, крепление уголка к фасонке -шарнир. Интересно, как быть?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер, строительство Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91
|
По моему в приведенном примере нигде не говорится что фланец воспринимает момент. Момент передается через пару сил Н приложенных к нижнему и верхнему узлу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вот именно, что из-за возникающих усилий в элементах верхнего и нижнего пояса, возникает момент в колонне.
Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Насчет замены на ригель - здесь методики расчетов ВООБЩЕ не обсуждаются. Тут проводятся аналогии, для ясности понимания работы конструкции. Offtop: Хорош придуриваться.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Вот именно - это нужно для того чтоб определить момент в колонне от фермы и НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
Цитата:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На Вашем рисунке " Трубы без фасонок" ... межете изобразить "жесткие" узлы (насколько я понимаю речь идет о ферме). Цитата:
![]()
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.11.2011 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
В процессе обсуждения топика мне непонятно осталось одно. Все ведь вроде бы ясно. Усилия в верхнем и нижнем поясе создают пару сил. Возникает опорный момент. Имеющий кстати отношение как к колонне, так и к ферме в целом. Далее. Замена фермы на ригель действительно не должна здесь обсуждаться, потому как это азы. Негоже конструктору отдельно рассматривать крепление отдельных элементов фермы(в данном случае поясов), забывая о том , что речь идет о поперечной раме.
Не хотелось бы , чтобы "сомнения" и "недоумения" Хаоса сбивали с толку молодую поросль. Они ведь с интересом наблюдают ![]() Последний раз редактировалось Engineer SV, 26.11.2011 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
узел соединения ферма-колонна - жесткий. Конечно влияет. Создайте раму в расчетной схеме. В одной из схем, сопряжение верхнего пояса с колонной задайте шарнирно-подвижным в гор.направлении(шарнирное сопряжение ферма-колонна), а в другой схеме шарнирно-неподвижный(ваш случай, т.е. жесткое сопряжение ферма-колонна). Ну и проанлизируйте перемещения и усилия во всех элементах.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
опирание фермы на колонну (МК) | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 30.09.2008 18:47 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |