Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??

Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2011, 14:06 #1
Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Здание стоит 5 лет, стал вопрос запроектировать такое же (ни шагу от конструктива, все повторить) и есть такой узел.
Ферма и гнутого профиля..опирается своей стойкой на столик. Стойка фермы приваривается к колонне (к полке двутавра) с двух сторон (6шт. сврных швов).
Каким его считать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 3033
Размер:	33.9 Кб
ID:	69715  

Просмотров: 31261
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:18
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ни о чем эта приварка - шарнирный.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:19
#3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Нижний пояс уперт в колонну. верхний тоже к ней приварен. Если сваркапо верхнему поясу выдержит, то узел жесткий.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:26
#4
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Вцелом опирание фермы на колонну жесткое, а пояса опираются шарнирно.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:37
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Если бы верхний пояс был прикреплен на болтах с овальными отверстиями, то отнесли бы к шарнирному опиранию. А так?
У Беленя рассматривается подобное примыкание фермы. Только там по другому решено крепление верхнего пояса. А потому и шарнир там. Здесь усилие в нижнем и верхнем поясе. Пара сил. Пахнет жестким в целом для фермы и соответственно рамы..Но вопрос опять же в том, потекут швы(вверху имею ввиду ),не потекут? Не типовой случай.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 17.11.2011 в 15:29.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:43
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


ферму нужно расчитывать, как жестко опирающуюся и обязательно в составе всей рамы, а не задавать защемление на торцах фермы. По полученным усилиям проверить сварные швы.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:47
#7
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75106
Вот тут схема
Отвес вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:48
#8
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Engineer SV
Я так понимаю со временем (или вдруг большие нагрузки чем несут швы) узел превратится из жесткого в шарнирный

Antoniо
Есть тема........Профлист - в место гор.связей и распорок, как жесткая диафрагма.
Там схема
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 15:28
#9
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Я так понимаю со временем (или вдруг большие нагрузки чем несут швы) узел превратится из жесткого в шарнирный
Есть вероятность. А это другая расчетная схема для рамы.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 15:41
#10
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Engineer SV
Почему другая?
Это новое...проектируемое, конструктив такой хотят. Ферма не образует уклон кровли,а с помощью разных отметок опорных столиков создают уклон кровли((
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 21:53
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Почему другая?
Это новое...проектируемое, конструктив такой хотят. Ферма не образует уклон кровли,а с помощью разных отметок опорных столиков создают уклон кровли((
Я имел ввиду не технологию.Я не знаю как была рассчитана ваша рама с фермой. С учетом какого закрепления? Предполагал ли конструктор эти приварки?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 06:34
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Очень интересно, а зачем стойка фермы приваренная к колонне, смысл?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 08:42
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
..зачем стойка фермы приваренная к колонне, смысл?
Смысл технологический: ферма - готовое изделие, притаранили и приварили, к готовой же колонне.
Смысл механический: стойка приварена к поясам, имеет жесткость, и может, будучи пришита к колонне, помогать работе узла сопряжения колонна/ферма.
В-общем, на практике надежность сопряжения (естественно жесткого) колонна/ферма будет определяться мощностью шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Т.е. шов на некотором расстоянии от верха будет удерживать верхний пояс от отрыва от колонны. При этом толком может работать только короткая часть шва - например длиной, равной полуторам высоты сечения верхнего пояса. Да, стойка со своей жесткостью и шовчиками, соединяющими стойку с колонной, несомненно облегчает работу шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Это даже можно обсчитать. Но первым делом нужно прикинуть - не хватает ли шва на верхнем конце? Этот расчет прост - усилие разрыва распределяется по длине шва практически равномерно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 10:22
#14
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Интересно, а почему автор темы заинтересовался вопросом о шарнирности крепления фермы, при том ,что там попахивает жестким?
Судя по первому сообщению, эти фермы взяты из аналогичного проекта,которому 5 лет. Значит это же решение кто-то там принимал. Что стало смущать?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 13:51
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Интересно, .. Что стало смущать?
Например, за пять лет работы в "жестком" режиме швы лопнули, но ферма не упала.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 17:38
#16
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, за пять лет работы в "жестком" режиме швы лопнули, но ферма не упала.
Тоже почему-то кажется, что ферма была запроектирована,как шарнирно опертая. Все эти приварки заставили ее работать в жестком режиме. Если колонна спокойно на это пошла и верхние пояса фермы на опорах спокойно все это проглотили, то повезло этой ферме и сварщику тоже
А вообще,чтобы вот так приварить стойку фермы, без "щечек" боковых,впритир, это означает ,что очень точно установили колонны и изготовили ферму.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 17:51
#17
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Тоже почему-то кажется, что ферма была запроектирована,как шарнирно опертая. Все эти приварки заставили ее работать в жестком режиме. Если колонна спокойно на это пошла и верхние пояса фермы на опорах спокойно все это проглотили, то повезло этой ферме и сварщику тоже
А вообще,чтобы вот так приварить стойку фермы, без "щечек" боковых,впритир, это означает ,что очень точно установили колонны и изготовили ферму.
Скажу так...делали все на строй площадке. Все варилось и ставилось БЕЗ БОЛТОВ и ВСЕ ВСТЫК:
- верт.св.по фермам - встык в ферму
- верт.св.по фермам - встык в прогон
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 19:22
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


ферма оперта жестко, пара сил в поясах создают момент действующий на колонну, выдержит ли этот момент колонна?
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 19:31
#19
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл технологический: ферма - готовое изделие, притаранили и приварили, к готовой же колонне.
Так можно сказать практически о любой ферме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл механический: стойка приварена к поясам, имеет жесткость, и может, будучи пришита к колонне, помогать работе узла сопряжения колонна/ферма.
Убираем стойку и ставим подобие "опорных столиков" или просто фасонку, что меняется?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В-общем, на практике надежность сопряжения (естественно жесткого) колонна/ферма будет определяться мощностью шва (пары швов) на верхнем конце стойки.
В честь чего жесткий, шарнир. А стойка будет нулевым элементом в расчете.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 21:58
#20
alexeys


 
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Интересно, а почему автор темы заинтересовался вопросом о шарнирности крепления фермы, при том ,что там попахивает жестким?
Судя по первому сообщению, эти фермы взяты из аналогичного проекта,которому 5 лет. Значит это же решение кто-то там принимал. Что стало смущать?
Просто есть сомнения в том что проект был как таковой.А теперь заказчик хочет к существующему зданию пристроить такое же (в зеркальном отображении).Хотелось бы проверить колонну, понесет ли?Из-за такого решения узла не знаем как правильно посчитать коэффициент расчетной длины для колонны.
alexeys вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 17:33
1 | #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Так можно сказать практически о любой ферме..
Поэтому и "закончили" ферму крайней стойкой, а не оставили "торчать" в.п. Нечаянно в глаз можно же попасть
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Убираем стойку и ставим подобие "опорных столиков" или просто фасонку, что меняется?.
Меняется жесткое, хорошо обваренное на земле сопряжение в.п. и н.п. со стойкой на приварку торцов поясов на соплях к "наподобиям" - по уму там делаются два расчетных болтовых соединений, плюс одна опора на Q.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
В честь чего жесткий, шарнир. А стойка будет нулевым элементом в расчете.
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ, пока в верхнем узле не срезан сварной шов или болт.
Стойка будет влиять через приварные (пояс/стойка) узлы фермы на работу фермы, если монтажники наложат фрагменты прерывистого шва (ферма/колонна) не совсем напротив линий поясов. Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
Поэтому собранная на земле ферма со стойкой будет стоять надежнее, чем без стойки, в случае некачественного монтажа.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2011 в 17:41.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 17:57
#22
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


В принципе вот такой узел запроектирован.
Но СОМНЕНИЯ!! Скорее всего будут делать на месте. Так что наверное стоит добавить стойку.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (25.0 Кб, 590 просмотров)
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 18:32
#23
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


не нужна там стойка. Верхний и нижний пояса прикрепляются шарнирно, швы должны держать продольное усилие. в целом ферму можно представить в виде балки, жёстко примыкающей к колонне. по этому при такой схеме мю у колонны при расчёте на устойчивость будет меньше, чем у молодеченской фермы ( к примеру). Единственное что в такой ферме смущает - то переменность знаков продольных усилий в нижнем пояса ( в снипе не рассмотрен случай расчёта пояса на устойчивость) И кстате: в начале темы кто-то писал что швы со временем потекут и шарнир будет: - смешно. Швы либо держат, либо рвуться, иначе не бывает.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 19:03
#24
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
И кстате: в начале темы кто-то писал что швы со временем потекут и шарнир будет: - смешно. Швы либо держат, либо рвуться, иначе не бывает.
Речь шла о том, что если швы "потекут", не справившись с усилием, то после этого шов ,прикрепляющий верхний пояс рванет и тогда ферма, опертая нижним поясом на столик, может считаться шарнирно опертой на колонну(вот об этом "шарнире" и шла речь).
Не будет уже пары сил,создающих момент в этом сопряжении.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 19:05
#25
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


если так - то да, согласен)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 05:39
#26
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому и "закончили" ферму крайней стойкой, а не оставили "торчать" в.п. Нечаянно в глаз можно же попасть
Не понял ??? "Закончили" ферму потому что торчали "концы". Ну и что? В чем проблема-то? Такой конструктив фермы. И что в этом плохого?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меняется жесткое, хорошо обваренное на земле сопряжение в.п. и н.п. со стойкой на приварку торцов поясов на соплях к "наподобиям" - по уму там делаются два расчетных болтовых соединений, плюс одна опора на Q.
Получается это монтажный элемент, а не элемент конструкции фермы?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ ... Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
Offtop: Я пАд столом ...
Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
В принципе вот такой узел запроектирован.
Вот посередине узел уже интересен
Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
не нужна там стойка ...
Вот именно.
Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
если швы "потекут"
Это уже ППЦ, т.е. нагрузка будет такой что уже будет разрушение.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:43
#27
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


я думаю стойку сделали для того чтоб при транспортировке пояса не болтались, а узлы крепления к колоне это порно) наверно какая нибудь девочка проектировала изобретательная)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 18:16
#28
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Сообщение от Engineer SV
если швы "потекут"

Это уже ППЦ, т.е. нагрузка будет такой что уже будет разрушение.
Именно об этом и речь в посте 24
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 18:58
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Не понял ??? "Закончили" ферму потому что торчали "концы". Ну и что? В чем проблема-то? Такой конструктив фермы. И что в этом плохого?.
Напомню, что обсуждается РЕАЛЬНАЯ конструкция. Плохая или хорошая, неважно. Ищем разъяснения тому, чего видим. Зачем так орать-то?
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Получается это монтажный элемент, а не элемент конструкции фермы?...
Да, это может быть объяснением того, почему люди так выполнили.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ ... Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов Я пАд столом
Нехорошо ВЫДЕРГИВАТЬ фразы и клеить из них пАдстоловые мысли. Смотрим оригинал:
Мысль А:
Цитата:
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ, пока в верхнем узле не срезан сварной шов или болт.
Мысль Б:
Цитата:
Стойка будет влиять через приварные (пояс/стойка) узлы фермы на работу фермы, если монтажники наложат фрагменты прерывистого шва (ферма/колонна) не совсем напротив линий поясов. Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
Вы склеили две фразы из СОВЕРШЕННО разных мест и фигню получили. Зачем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 19:30
#30
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы склеили две фразы из СОВЕРШЕННО разных мест и фигню получили. Зачем?
Offtop: Хорошо, хорошо, я кролик, только не ногами Вопрос: "А уголок жесткий элемент?"
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 23:28
#31
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


жесточайший
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 12:28
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
... Вопрос: "А уголок жесткий элемент?"
Уголок имеет конкретную жесткость, типа EJ. Поэтому вопрос в таком виде непонятен.
В контексте "может ли стержневая система из уголков на фасонках рассматриваться как шарнирная в узлах?" еще можно ответить: "Можно". Но это "можно" не совсем связана с жесткостью элемента из уголка, а истекает из легкости образования пластического шарнира в узлах таких систем (ферм).
Возможно, через графическую иллюстрацию будет понятней то, о чем говорил ранее:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ликбез.jpg
Просмотров: 461
Размер:	35.6 Кб
ID:	70163  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 16:30
#33
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
У этих элементов как и уголка жесткость EJ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уголок имеет конкретную жесткость, типа EJ.
Блин и уголок тоже имеет такую же жесткость ... Блин как быть-то.

На рисунке: Трубы без фасонок ... жесткий узел ... я в шоке
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:32
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Трубы без фасонок ... жесткий узел ... я в шоке
Вы все время или в шоке, или пАдстолом. Пора бы уже выйти из-пАд стола-то и как-то отрегулировать хаос в голове. Фермы из замкнутых профилей рассчитываются с учетом жесткости узлов. При этом получаем усилия вида М. Это усилие, да простит меня всевышний, вставляется в полуэмпирическую формулу прочностной проверки узла. И т.д....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:43
#35
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фермы из замкнутых профилей рассчитываются с учетом жесткости узлов.
Это не совсем корректный ответ. Может как-то вот так ...

СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах.
При превышении указанных отношений h/l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов.
...
15.2.5 При расчете узлов ферм со стержнями трубчатого и двутаврового сечения и прикреплением элементов решетки непосредственно к поясу (без фасонок) следует проверять несущую способность:
стенки пояса при местном изгибе (продавливании) в местах примыкания элементов решетки (для круглых и прямоугольных труб);
боковой стенки пояса в месте примыкания сжатого элемента решетки (для прямоугольных труб);
полок пояса на отгиб (для двутаврового сечения);
стенки пояса (для двутаврового сечения);
элементов решетки в сечении, примыкающем к поясу;
сварных швов, прикрепляющих элементы решетки к поясу.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это усилие, да простит меня всевышний, вставляется в полуэмпирическую формулу прочностной проверки узла. И т.д....
Скажите Вы рассчитываете ферму вручную?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 24.11.2011 в 18:49.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:47
#36
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Вот попался узел , где верхний пояс и нижний пояс фермы прикреплен шарнирно к стойке. Но, в целом крепление фермы к колонне(т.е ригеля к стойке) будет жестким. В соответствии с левой верхней схемой у Ильнура в посте 32. Т.как верхний шарнир неподвижный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел .jpg
Просмотров: 465
Размер:	11.9 Кб
ID:	70198  
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:56
#37
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Но, в целом крепление фермы к колонне(т.е ригеля к стойке) будет жестким.
А Вы при расчете в программе Лира, SCAD и т.д. задаете ферму как ригель?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:17
#38
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Убираем стойку и ставим подобие "опорных столиков" или просто фасонку, что меняется?
Тоже смотрю на стойку как на вариацию опорного столика.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меняется жесткое, хорошо обваренное на земле сопряжение в.п. и н.п. со стойкой на приварку торцов поясов на соплях к "наподобиям" - по уму там делаются два расчетных болтовых соединений, плюс одна опора на Q.
При наличии болтов к ферме было бы меньше вопросов. Предположу, что стойка полая. Поэтому получается, что соединение её с в.п. как представлено на узле шарнирное. Я бы вообще её (эту стойку) как элемент колонны рассматривал, т.е. параметры W, J,...
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:24
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Это не совсем корректный ответ...
Это был не ответ, а ликбез
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Скажите Вы рассчитываете ферму вручную?
Расчет фермы производится в несколько стадий. Первым делом (после расчета нагрузок) определяем усилия. Это сто лет уже делается машинно. И проблем с учетом жесткости узлов нет. Далее производятся проверочные расчеты непосредственно узлов. Вот в этом деле 99% человеков могут рассчитывать только на ручной расчет по известным полуэмпирическим методикам.
Но есть некоторые, моделируют такие вещи оболочками и даже объемниками в МКЭ. Но крайне редко.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:32
#40
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А Вы при расчете в программе Лира, SCAD и т.д. задаете ферму как ригель?
В пространственном расчете элементы фермы 5-м типом элементов.Но вы попробуйте в SCADе поиграть с различными вариантами схем из поста 32.Введите шарниры,подвижные,неподвижные ит.д. И могое станет понятным.
Ферма с креплением и верхним и нижним поясом к колонне -при отсутствии подвижного шарнира в верхнем креплении, считается жестко прикрепленным ригелем к колонне(хотя задаются все элементы фермы) Это рама. Вот и все по поводу ригеля в раме.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Поэтому в расчетной схеме фермы не заменяет ферму ригелем, а рисуют все элементы фермы.
Ригель условный.Именно это понятие позволяет грамотно рассмотреть всю раму. И конечно рисовать надо все элементы фермы.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 24.11.2011 в 20:20.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:34
#41
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет фермы производится в несколько стадий.
Не открывайте мне Америку Как, что и чем я прекрасно знаю.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это сто лет уже делается машинно.
Поэтому в расчетной схеме фермы не заменяет ферму ригелем, а рисуют все элементы фермы.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:37
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Не открывайте мне Америку Как, что и чем я прекрасно знаю..
В таком случае нелогично пребывать в шоке.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Поэтому в расчетной схеме фермы не заменяет ферму ригелем, а рисуют все элементы фермы.
А кто тут заменял ферму ригелем?Тут классифицировали шарнир/жесткий. Хаос у Вас в голове, честное слово...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 20:02
#43
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хаос у Вас в голове, честное слово...
Нее у меня все в порядке
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 20:55
#44
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


с стойкой жесткий, без стойки - шарнирный. А вот достаточность длины шва на стойке под сомнением
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 21:15
#45
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
с стойкой жесткий, без стойки - шарнирный
А пост 32 не желаем посмотреть? Или вот так сразу пишем ,не читая предыдущих постов?
Говорили,говорили...
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 23:31
#46
GAP

инженер, строительство
 
Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
с стойкой жесткий, без стойки - шарнирный. А вот достаточность длины шва на стойке под сомнением
Народ вы чего?? При чем тут стойка? Стойки там могло вообще не быть. Пока верхний узел держит прикрепление жесткое. После начнут гнуться полки и оторвется сварка, соединение фермы с колонной станет шарнирным, но это потом уже.
GAP вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 04:12
#47
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
А пост 32 не желаем посмотреть?
Offtop: Прикинусь "немощным"... А что интересного в этом посте?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 07:37
#48
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
В принципе вот такой узел запроектирован.
Но СОМНЕНИЯ!! Скорее всего будут делать на месте. Так что наверное стоит добавить стойку.
Рассмотрим сечение 2-2. Как предполагается заводить ферму внутрь колонн, если такие узлы с обеих сторон фермы? Растягивать колонны в разные стороны?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 09:26
#49
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Рассмотрим сечение 2-2. Как предполагается заводить ферму внутрь колонн, если такие узлы с обеих сторон фермы? Растягивать колонны в разные стороны?
она вместе с колоннами монтируется
Узел в сабже из рубрики "как не нужно проектировать". Жесткие/шарнирные решения, не вызывающие вопросов, лежат в сериях. В данном случае речь про существующую конструкцию.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 09:36
#50
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
В данном случае речь про существующую конструкцию.
Я так понял, что при перенесении фермы с натуры обратно на бумагу этот узел как-раз внесен автором темы.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 16:38
#51
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А что интересного в этом посте?
А интересно хотя бы то, что очень доступным языком все разъяснено.Без истерики и паники. И я надеялся , что по прочтению поста 32, вот таких хотя бы вопросов не будет
Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
с стойкой жесткий, без стойки - шарнирный. А вот достаточность длины шва на стойке под сомнением
Не эта стойка повлияла на сомнение в прикреплении фермы к колонне.
Цитата:
Стойки там могло вообще не быть. Пока верхний узел держит прикрепление жесткое.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 16:59
#52
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Пока верхний узел держит прикрепление жесткое.
Меня это "убивает". Есть шарнирное сопряжение фермы и колонны (верхний и нижний пояс). Для расчета "ручками" момента образованного от верхнего и нижнего пояса ферм можно заменить в расчетной схеме ферму в раме - ригелем. Тем самым найдем момент. А говорить о жестком сопряжении фермы с колонной - ... нет слов.
Цитата:
Без истерики и паники. И я надеялся , что по прочтению поста 32, вот таких хотя бы вопросов не будет
Для того кто думает что правильно пусть будет так, но там есть ошибки.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 17:26
#53
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А говорить о жестком сопряжении фермы с колонной - ... нет слов.
У вас нет слов, а у Беленя нашлись.Если честно, непонятны ваши сомнения по поводу возможности жесткого крепления фермы к колонне.
Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (136.5 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: pdf 222.pdf (134.6 Кб, 429 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 17:34
#54
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


топикстартер нарисовал шарнирное соединение
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 17:38
#55
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
топикстартер нарисовал шарнирное соединение
Как вы понимаете, не все оказались согласны с вашим мнением.
Удачи!
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 17:49
#56
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
У вас нет слов, а у Беленя нашлись.
Вот прикольно. Фланец "воспринимает" момент, а дальше идет фасонка, крепление уголка к фасонке -шарнир. Интересно, как быть?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 19:25
#57
GAP

инженер, строительство
 
Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот прикольно. Фланец "воспринимает" момент, а дальше идет фасонка, крепление уголка к фасонке -шарнир. Интересно, как быть?
По моему в приведенном примере нигде не говорится что фланец воспринимает момент. Момент передается через пару сил Н приложенных к нижнему и верхнему узлу.
GAP вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 20:10
#58
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Момент передается через пару сил Н приложенных к нижнему и верхнему узлу.
Вот именно, что из-за возникающих усилий в элементах верхнего и нижнего пояса, возникает момент в колонне.

Цитата:
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
По моему в приведенном примере нигде не говорится что фланец воспринимает момент.
Смотрите рисунок в посте 53. Крепление поясов фермы. Еще, блин, и ответное ребро в колонне
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 21:22
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
...Для того кто думает что правильно пусть будет так, но там есть ошибки.
Какие конкретно ошибки? Говорите открыто, а не загадками.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
...Фланец "воспринимает" момент, а дальше идет фасонка, крепление уголка к фасонке -шарнир. Интересно, как быть?.
Не изображайте загадочную таинственность. Вы прекрасно понимаете, что Engineer SV имеет ввиду, говоря:
Цитата:
непонятны ваши сомнения по поводу возможности жесткого крепления фермы к колонне
- он имеет ввиду сопряжение ФЕРМА/КОЛОННА в целом, т.е поперечную раму, а не фланцевое сопряжение ВЕТВЬ/КОЛОННА.
Насчет замены на ригель - здесь методики расчетов ВООБЩЕ не обсуждаются. Тут проводятся аналогии, для ясности понимания работы конструкции.
Offtop: Хорош придуриваться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2011, 21:36
#60
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорош придуриваться.
Offtop: Ввиду того, что это длится давно и в разных темах, может он и не придуривается
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2011, 11:44
#61
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
он имеет ввиду сопряжение ФЕРМА/КОЛОННА в целом
Вот именно - это нужно для того чтоб определить момент в колонне от фермы и НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
Цитата:
Offtop: Насчет замены на ригель - здесь методики расчетов ВООБЩЕ не обсуждаются.
Offtop: Узлы сопряжения ферм с колонной выполняются, как правилo, на болтах и имеют определенную податливость; в процессе эксплуатации может произойти ослабление соединений и степень защемления фермы на опоре уменьшится. Опорные моменты и распор рамы определяют с учетом всех нагрузок, которых может и не быть. Поэтому разгружающее влияние опорных моментов и распора рамы обычно не учитывают.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие конкретно ошибки? Говорите открыто, а не загадками.
На Вашем рисунке " Трубы без фасонок" ... межете изобразить "жесткие" узлы (насколько я понимаю речь идет о ферме).
Цитата:
может он и не придуривается
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.11.2011 в 14:22.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2011, 14:08
#62
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


В процессе обсуждения топика мне непонятно осталось одно. Все ведь вроде бы ясно. Усилия в верхнем и нижнем поясе создают пару сил. Возникает опорный момент. Имеющий кстати отношение как к колонне, так и к ферме в целом. Далее. Замена фермы на ригель действительно не должна здесь обсуждаться, потому как это азы. Негоже конструктору отдельно рассматривать крепление отдельных элементов фермы(в данном случае поясов), забывая о том , что речь идет о поперечной раме.
Не хотелось бы , чтобы "сомнения" и "недоумения" Хаоса сбивали с толку молодую поросль. Они ведь с интересом наблюдают

Последний раз редактировалось Engineer SV, 26.11.2011 в 14:31.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 17:37
#63
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


День добрый.
Коллеги прошу совета по сабжу топика. В прикрепленном файле узел. Он жесткий или шарнирный и на что это влияет? Влияет ли как то на усилия в стержнях фермы.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
козырек).dwg (305.0 Кб, 938 просмотров)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 02:39
#64
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Он жесткий или шарнирный и на что это влияет? Влияет ли как то на усилия в стержнях фермы.
узел соединения ферма-колонна - жесткий. Конечно влияет. Создайте раму в расчетной схеме. В одной из схем, сопряжение верхнего пояса с колонной задайте шарнирно-подвижным в гор.направлении(шарнирное сопряжение ферма-колонна), а в другой схеме шарнирно-неподвижный(ваш случай, т.е. жесткое сопряжение ферма-колонна). Ну и проанлизируйте перемещения и усилия во всех элементах.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:04
#65
dapd


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 11


Пересмотрел кучу серий, но везде соединение ферм с колоннами шарнирное. Подскажите пожалуйста какую нибудь серии, где ферма с колонной имеет жесткий опорный узел (ферма с параллельными поясами).
dapd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27