| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос по расчету свайного фундамента
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 14601
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Offtop: глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, Цитата:
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52038 Последний раз редактировалось kruz, 12.12.2011 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Ээээм, свая 2 м? Я правильно понял?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
38 отдельных блоков размерами 6,75х2,25 м, электрическое оборудование. В документах к этим блокам есть фраза, что "поверхность для опирания должна быть отнивелирована в пределах 5 мм". Может быть из-за этого были выбраны сваи, как точки опирания под каждый из блоков... Буду уточнять почему именно сваи.
Я в расчет 2 м и беру. 2 м насыпки не учитывается. Что не есть бред? Для меня сейчас много пока еще непонятно. Советуйте, наставляйте на верный путь. Я так понял что в моем случае "более прочный" слой начинается с 11 м. глубоко... Все-таки если принять допущение что нужны именно сваи, подскажите по заданным вопросам... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195
|
совсем даже и не бред
На "севере" в ХМАО большинство блочных сооружений на подобных конструкциях стоят. Сваи (ЖБ или трубы) потом сверху рама из металла, а на раму блоки ставят. "Стандартная" конструкция легко возводимая спецами моджахедами и проверенная годами Винтовые сваи это пока более экзотика чем реальный продукт. (из опыта работы - винтовые сваи подрядчики как правило просят поменять, так как или сваи дорого и долго покупать или нет механизмов для ввинчивания) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Район строительства как раз ХМАО. В отчете по инженерно-геологическим изысканиям сказано:
"-Основанием свайных фундаментов рекомендуется использовать грунты ИГЭ-4, ИГЭ-5" (они залегают на глубине 5-6 м от существующей поверхности земли) " По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания относятся к чрезмернопучинистым (п. 2.137, пособие по проектированию оснований зданий и сооружений, ГОСТ 25100-95). ... не могу найти "зону сезонного промерзания". |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
Глубину сезонного промерзания-оттаивания спрашивать с геологов. Если нет, то считать самому по СНиП "Фундаменты в вечно мёрзлых грунтах". Проверку на морозное пучение считаете на глубину промерзания, а проверку на отрицательное действие оттаивающих грунтов - на глубину оттаивания. (по актуализированному СП Свайные фундаменты).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
если вечная мерзлота, то глубина сваи должна быть больше глубины промерзания как минимум на 2 м...
плюс учет сил морозного пучения есть специальное пособие по расчету свай для вечномерзлых, наизусть не помню, давно дело было |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Да, чуть ли не самое главное забыл... Сооружение от поверхности земли должно быть на высоте 2м. Итого: 2м от пов-ти насыпки + 2 м насыпка + глубина погружения сваи = общая длина сваи.
Нормативную глубину промерзания нашел (по СНиП 2.02.01-83, п. 2.27). Примерно 2,26 м, при уровне грунтовых вод 2,1 м. Что из всех вышеуказанных исходных данных должно повлиять на выбор вида фундаментов? При условии что выбран свайный фундамент, возвращаемся к вопросам первого поста. Неглубокое погружение 2м принимать нельзя из-за сильного пучения (я так понимаю, еще надо расчет как делается посмотреть) Верно? Далее, я так понимаю, что при условии наличия данных статического зондирования именно на них я в первую очередь должен смотреть и опираться. И производить расчет на их основании (по п. 7.3.8 по ф. 7.18). И сопоставить полученное с данными приложенного "Графика СЗ №5.jpg" (с "Частные значения предельного сопротивления сваи Fu, тс"). Во-первых, возник вопрос: почему в последнем столбце f значения даны в кН, а не в кПа согласно СНиП? Не понял как перевести, если кто знает, подскажите. Во-вторых, указанные "Частные значения предельного сопротивления сваи Fu, тс" мне кажутся завышенными (при расчетах на такие глубины погружения сваи значения НС получались существенно меньше. Если можно, подскажите как проверить (самому получить) значение на глубине например 4м. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
по геологии о вечной мерзлоте ни слова
Ну хорошо хоть после 2х страниц обсуждения вспомнил, а сколько теорий и догадок было про условия строительства. Попрактиковались неплохо в ясновидении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
А именно этот факт существенно влияет на выбор фундамента и результат расчета?
Геология сделана не мной, а спецорганизацией со всеми соответствующими лицензиями и т.д. и т.п. При создании темы мерзлоту не видел. Прошу при ответах учитывать совсем небольшой уровень знаний в этой области. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
а как они мерзлоту (если Вы говорите, что у вас мерзлота) статикой продавили? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2008
Сообщений: 56
|
1 Если это ХМАО, то это не обязательно должна быть вечная мерзлота, в полне возможно это глубина промерзания-оттаивания, а это 2 разных расчета.
2. Поскольку фундамент должен быть ниже глубины промерзания => вы выбираете сваи как наиболее эконимчный вариант |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
Нету в ХМАО вечной мерзлоты. Точнее сколько проектировали, ни разу не попадалась. Вот в ЯНАО, там да.
П. 7.2.3. СП 24.13330.2011 - При показателе текучести более 0,6 несущую способность определять статическими испытаниями свай. п. 8.15 Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается. Если сделать статически испытания, то можно попытаться. Там почти везде такие грунты. По СНиП "основания..." посчитать глубину промерзания, и учесть силы морозного пучения. Если сделать металлическую сваю + покрыть ее КО, то можно уменьшить пучение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
1. Где в отчете по ИГИ смотреть про "вечную мерзлоту"? Я не нашел ни слова, сказано только "по степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания относятся к чрезмернопучинистым" и "глубина сезонного промерзания грунтов. для глинистых грунтов 2,2 м, для песчаных и супеси 2,5 м". Район строительства Тюменская обл, ХМАО.
2. Фундамент необходимо устраивать ниже глубины сезонного промерзания равной 2,2-2,5 м. Плюс нысыпка 2 м, плюс над насыпкой 2 м. Поэтому оптимальны сваи. Верно? Если оптимальны сваи, возвращаемся к вопросам первого поста... 3. Про погружение сваи на глубину 2м уже получается неактуально с учетом глубины промерзания. Верно? Расчеты:... 4. В первую очередь я должен рассчитать НС сваи по данным статического зондирования (согл. СП 24.13330.2011 п. 7.1.6, расчет по п. 7.3.8). Верно? С учетом малых нагрузок будет проходить почти на любой глубине. Спасибо, kruz, но про перевод величин бокового сопротивления из кН в кПа мне все-таки непонятно, есть другие отчеты с боковым сопротивлением в кПа, как бы я не переводил порядок величин получается кардинально иным. Если кто-то знает как правильно перевести, подскажите. 5. Далее я должен выполнить расчет на "воздействие сил морозного пучения" (прил Ж СП 24.13330.2011). Верно? Вопрос: уровень земли пусть 0,0м, насыпка 2м (отметка +2,0м), глубина промерзания 2,5м. Откуда откладывать глубину промерзания от 0 до -2,5 м или от +2 до -0,5 м? Соответственно и результаты расчеты сооовсем другие. Последний раз редактировалось dodrya4ok, 13.12.2011 в 09:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
На вопрос 2 - про оптимальность решает только цена.
На вопрос 4 f=(F2-F1)/(пи*d*(H2-H1)) F1-суммарное сопротивление трению по боковой поверхности на кровле слоя F2-суммарное сопротивление трению по боковой поверхности на подошве слоя d - диаметр штанг Н2- глубина подошвы слоя Н1 - глубина кровли слоя пи - 3.14 Моя рекомендация - не принимай F четко на границах слоев. Лучше на 20 см выше и ниже границы На вопросы 1, 3, 5 - вам виднее. Отчет у вас ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
В пояснительной по изысканиям обязательно должно быть указано по какому принципу использовать ВМГ, если они есть.
П. 7.2.3. СП 24.13330.2011 - При показателе текучести более 0,6 несущую способность определять статическими испытаниями свай. п. 8.15 Опирание нижних концов свай на рыхлые пески и глинистые грунты текучей консистенции не допускается. По вопросу 3. Сваи нужно погружать на глубину хотя бы равную глубине промерзания. Иначе может не получиться. По вопросу 5. У тебя абсолютная отметка 0,0 верх моховой подушки. Отсюда и считай глубину промерзания. Лучше по пособию к СНиП "основания", поскольку несколько слоев попадает. Если уровень ответственности здания 2 (нормальный), то изыскатели должны были сделать испытания эталонной сваей. Если категория сложности грунтовых условий вторая и третья, то еще и испытания натурной сваей. Пример отчета с ВМГ прилагаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Спасибо, ufo!666
Мерзлых грунтов нет. В отчете ни буквы про них. Испытания свай не проводились, только статическое зондирование. "Глинистые грунты текучей консистенции" я так понимаю с IL>1. В моем случае 0,75<IL<1 - текучепластичные. На них можно опирать концы свай? Ясно. По расчету на морозное пучение разбираюсь. Выходит что малозагруженная свая даже метров на 6 погруженная не проходит по расчетам... Где то ошибаюсь видимо. Спасибо за пример отчета с ВМГ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Вот, выполнил расчет на морозное пучение. Как я и говорил - не проходит расчет. Не могу понять где ошибся. Подскажите, пожалуйста.
Исходные данные: геология в приложении в первом посте темы, свая 10 м (2м над поверхностью насыпки + 2 м насыпка + 6 м погружение в грунт). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Пособие к СНиП 2.02.01-83, табл. 2.41, прим. 2 "Значение ТАУfh для грунтов, используемых при обратной засыпке котлованов, принимается по 1-й строке таблицы." Я подумал, что насыпку можно сравнить с обратной засыпкой..
Про характеристики насыпного грунта сказано только: "Насыпь под площадку выполняется из песчаного непучинистого грунта". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
У вас не обратная засыпка. ТАУfh=90 связано с плохим уплотнением грунта в пазухах ф-та.
Offtop: Евр...я запись |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А яка же она. Непучинистый песок крупный и средней крупности, в таблице для них ТАУfh нет.
Так какой песок-то? При насыпи песком глубина промерзания (наверное) будет другая (более). Вообще то нужно делать еще расчет на нормальные силы пучения суглинка, "поднимет" он слой песка или нет. Если нет, то и нет касательных сил по поверхности сваи. Можно (ну чтобы не парится) учесть только промерзание слоя суглинка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
Про "другую" глубину промерзания я тоже задумывался, то есть суглинок будет промерзать больше , чем на 0,22 м. Но я нигде не нашел указаний как в этом случае правильно поступать, как найти "другую" глубину промерзания.
Эта попытка(№4) расчета на касательные силы морозного пучения верна? Я так понимаю, что данный расчет (на касательные силы) "перекрывает" расчет на нормальные силы пучения. То есть если данный расчет выполнен и проходит, то на нормальные силы можно уже не делать. Верно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Ну да. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74
|
SergeyKonstr, спасибо за ответы!
Верно, dо для песков отличное от суглинков. Тогда глубина промерзания в худшем случае 2,9 м ("средневзвешенное" 2,5 м). Максимальная несущая способность получается в случае погружения сваи на 3-3,5 м (2 м насыпь + 1-1,5 м суглинок тугопластичный). Уровень промерзания выше, уровень воды ниже, по касательным силам морозного пучения проходит... Какие ограничения есть по минимальной глубине заложения? Можно ли сваи устраивать так неглубоко? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Четких рекомендаций нормы не дают.
В вашем случае расчеты 1. на горизонтальную нагрузку и момент, 2. по несущей способности с учетом негативных сил трения о ствол от оседающих от насыпи грунтов, 3. расчет по деформациям (осадкам и перкосам), в т.ч. с учетом оседания грунтов. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента | mintay | Основания и фундаменты | 50 | 22.02.2023 13:14 |
Расчет осадки свайного фундамента. | Poreth | Основания и фундаменты | 14 | 16.09.2014 18:05 |
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи | Андрей Б. | Основания и фундаменты | 7 | 14.08.2013 17:29 |
Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу | Плохой Студент | Основания и фундаменты | 55 | 28.07.2012 17:27 |
Марка стали для свайного фундамента | карлсонъетка | Основания и фундаменты | 4 | 03.09.2010 07:10 |