Жесткий узел. Нужна ваша оценка?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 7282
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
1) какая марка стали балок? токмо от изгибающего момента в Балке Б1 (45Ш1 видимо) напряжение 2112 кг/см2 (96% для С-255). - запас 4% уже маловат. Видимо марка стали балок С-345.
2) в узле крепления этой балки: судя по примечаниям катет сварного шва 18мм (т.к. у балки 45Ш1 полка 18мм и у колонны 40К1 стенка 18мм). тогда: в месте сварки с нижней накладкой длинна шва примерно 2х35см=70см. в месте сварки с верхней накладкой 2х(55+43)=196см в месте сварки верхней накладки с колонной всего 40см (напряженность шва примерно 130%) Усилия во всех этих сварных швах одинаковые а длина различается до 4-х раза и сварные швы не прохродят по прочности. Последний раз редактировалось Antoniо, 22.12.2011 в 13:40. Причина: дописки |
|||
![]() |
|
||||
vv_77, Я полностью склоняюсь к узлу в пособии.(сп. приложение), темболее что там четко и ясно написана методика расчета такого узла. Но только мои старшие начальники начали выдумывать велосипед.. пытался их переубедить, но бесполезно (трудно переубедить человека который уже 40 лет такие узлы чертит). Мне также не нравится излишняя толщина накладок, и сварных швов крепящих накладки.
И еще я "волнуюсь" на счет полки колонны... не возникнит ли в полке какиго-нибудь расслоения если крепить кней (в месте крепления верхней накладки и отвечающего ребра) olf_, Что именно перемудрили? катеты швов? - швы в верхних накладках принял аналогичными пособию. Ребра поперечные приняты по толщине накладок. Antoniо : 1. Марка стали 245. Запас 4% маловато.. вообще-то это странно.. обычно наша расчетчица больше 2000т/см2 не допускает.. проверю. 2.Кf верхней накладки - 18мм. Lшва = 43*2-2=84см. (остальные швы - конструктивные и в расчет не принимались.) 3.Lшва нижней накладки = 70см. 70*1,8*0.7*2050 = 180тс. при действующей силе F=M/hбалки = 120тс. 4. Несущая способность стыка верхней накладки с колонной = 2,2*(40-4,4)*2450=191тс. >120тс. Где по вашему перенапряжение 130%? Axe-d, - Усилия есть в узлах. А узел я считаю разрисовывать надо. (об этом много дискуссий на форуме). Основные(главные) узлы я разрисовываю.. (согласно ГОСТА21.502-2007 см.приложение) Последний раз редактировалось nikolay2, 22.12.2011 в 14:16. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
А) Катет 18мм для строительной площадки - это очень круто, особенно потолочные (которых тут тоже есть). Нужно заострить внимание на обязательном ультрозвуковом контроле этих сварных швов (СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций").
Б) Насчет расслоения полки колоны - такое может быть (в литературе встречается, в нормативке не встречал). Тут нужно дать следующие примечания в общ. данных: 1) Сталь С345 по механическим свойствам 6-й категории (табл. 3 ГОСТ 19282-73), по ударной вязкости 1-й категории (табл. 5 ГОСТ 27772-88). 2) Элементы каркаса, учавствующие в формировании жестких узлов, должны быть выполнены из стали с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката. 3) Поставляемая сталь должна быть в испытана на одноосное растяжение образцов, вырезанных из металлопроката в направлении толщины. В) Саму колонну нужно проверить по прочности в узле на приведенные напряжения от действия момента, продольной силы и поперечной силы. Г) Поддержу и даже более. Я в жестких узлах и катеты сварных швов указываю. В любом случае их нужно посчитать, чтобы проверить, возможно ли вообще такой узел законструировать. А ушь если ты их расчитал, то чего бы не показать. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Из пособия к снип я понял одно.. что в моем случае лучше принимать два угловых шва, крепяцих верхнюю накладку к колонне. (швы должны быть чем меньше тем лучше.) Сейчас еще раз буду пересматривать. Как я думаю расслоение наступает за счет неравномерного прогревы металла (и это бывает в толстых листах. толщина стенки должна быть свыше 30мм.) А в моем случае стенка колонны - 24мм. т.е. я думаю что при такой толщине стенка колонны прогреется полностью и расслоения произойти не должно. Может у кого интересная литература по этому поводу? |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Задумайтесь! в 1989г . при переиздании с.2.440-2 НИИ Мельникова, уж наверно не случайно, вычеркнул данный тип узлов из практики. Можно сколь угодно размышлять в слух о прочности и т.д., но реальной проверкой конструкций остается ПРАКТИКА. В былые времена на основании аварий делались выводы и отражались в типовом проектировании. Не ужели Вам не хочется спать спокойно после применения типового узла по 2.440-2 в.1?
Мой совет: ПРИМИТЕ ТИПОВОЙ УЗЕЛ - этим вы облегчите свою жизнь, труд монтажников, обезопасите людей, которые будут ходить под Вашими конструкциями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Что-то я не понял что за формула - давайте вверимся.
Считаем по металлу шва: считаем по формуле (120) СНиП II-23-81, принимаем электрод Э46 (для стали С245 по табл. 55*) Bf=0.7 (таблица 34*) kf=2.2см lw=40-4.4=35.6см gwf=0.85 (т.к. не знаем какой климатический район) Rwf=2050 кг/см2 (таблица 56) gс=0.9 (таблица 6*) тогда левая часть уровнени N/(Bf*kf*lw)=122300/(0.7*2.2*35.6)=2231 кг/см2 правая часть: Rwf*gwf*gc=2050*.85*.9=1568 кг/см2 2231 > 1568 (напряженость 142%) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ronn, Да конечно!
![]() 110ХЛ :если смотреть ГОСТ 23118-99 (табл.1) то Ваши швы относятся к II категории, а в соответствии с табл.4 ГОСТа для таких швов требуется 100% неразрушающий контроль. Спсибо. я этого не знал.. обязательно исправлю. di12 : (((Задумайтесь! в 1989г . при переиздании с.2.440-2 НИИ Мельникова, уж наверно не случайно, вычеркнул данный тип узлов из практики. Можно сколь угодно размышлять в слух о прочности и т.д., но реальной проверкой конструкций остается ПРАКТИКА. В былые времена на основании аварий делались выводы и отражались в типовом проектировании. Не ужели Вам не хочется спать спокойно после применения типового узла по 2.440-2 в.1?))) Знаете.. хоть и старался сделать вроде все с запасом, но усилие в накладке 120т. всетаки заставляет задуматься. Может действительно этот узел поменять... Последний раз редактировалось nikolay2, 22.12.2011 в 16:36. |
||||
![]() |
|
||||
Колонна 40К1. Расчетчица проверяла... говорит что все проходит.. специалист вообще-то опытный. Я сам не проверял.. постараюсь на выходных проверить.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
![]() Но и тогада, все-таки, есть еще два момента: у двутавра 40К1 по ГОСТ стенка 16.5мм, по СТО АСЧМ стенка 18мм, в примечаниях написано. что катет принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей. тогда почему в расчете 22мм? И коэфициент условий работы gс=0.9 забыли. В итоге 163*(18/22)*0,9=120тс, а в накладке 122тс. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Опять пошлю на 2.440-2 в.1 Там есть хорошая таблица допустимых соотношений колонна-ригель (только для ГОСТовского проката), несущая сп-сть узлов тоже подбирается по таблицам на раз-два. Обычный расчетчик в отрыве от конструктора подберет сечение не учитывая возможность устройства узла. Решите обратную задачу: по несущей способности узла назначте профиль колонны и ригеля (возможен переход на широкополочный прокат и т.д.) а затем отдайте профили в расчет. Рекомендую принять узел на накладках (Тип С) ввиду низкой культуры строительства в нашей стране. (он допускает некоторые неточности в монтаже). Узел же на фланцах (Тип А и В) - зачастую невыполним изза корявого исполнения фундаментов, установки колонн и т.д.
Это чисто практический совет, от человека не отличающийся "высшим" пилотажем в расчетах на расслоение металла фасонок и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Покажу расчетчику пусть проверит все еще раз! |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Как обеспечить жесткий узел? | Student PGS | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.09.2011 14:10 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |