| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?
проектирование гидротехнических сооружений
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022
|
||
Просмотров: 30863
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
А проливкой водой и опытным замером плотности грунта в шурфах ?
Допустим организовать что-нибудь такое оборотное... Правда дорого наверное очень... Может только если безграничная вода рядом. А может гибридное решение ? Часть грунта снять, а часть уплотнить укаткой катками ? Катки это до 1,2 м... А выше снять и положить... Кстати, а что если арендовать для снятия грунта не экскаватор, а супермощный бульдозер ? Будет намного дешевле... Ну подземные взрывы и не предлагаю... ![]() Хм... ну выбора то всё равно нет, надо уплотнять... Цитата:
Если применять бульдозер, то можно организовать работу так, что при разработке будет засыпаться предыдущая захватка... Т. е. опять же меньше объём работ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
З.Ы. несколько лет назад я где то на форуме выкладывал даже книгу на эту тему (посмотрю когда буду на работе). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Правда? а это что?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Offtop: Может это цемент так неудачно склонировали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Спасибо за оперативный отклик.
Внесу немного ясности: 1. Проливка не катит, т.к. грунт и так водонасыщенный по самое некуда. В данный момент это дно реки... Будут отсыпаться дамбы, котлован осушаться. Рыхлый песок в процессе уплотнения наоборот дренировать надо будет, чтобы он консолидировался. 2. Сваи, микросваи, ждет и прочее подобное, так же как и цементация, не очень годится, т.к. очень удорожает строительство. Поэтому и интересует самый вроде бы простой вариант - уплотнить грунт и на него положить плиту. Нагрузка на плите ерундовая, поэтому несущая способность не вызывает вопросов. По сути и на рыхлом песке нормально стояло бы, если бы не опасность неравномерных деформаций. Поэтому и надо уплотнить, и естественно проконтролировать качество этого уплотнения. На мой взгляд тут применимы тяжёлый трамбовки, как писал igr. Но тут вопрос: какова эффективность и производительность этого способа? Ещё интересует вариант с тяжёлыми виброкатками. Какова их эффективность (реальная, не рекламщицкая)? Цитата:
А без уплотнения НАМЫВНЫЕ дамбы по сути получаются отсыпанными рыхлым песком с большим водонасыщением. При консолидации и последующем самоуплотнении осадка тела дамбы получается до 10-15% от высоты! Не хотелось бы получить такое... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
смотри ГЭСН / земляные работы / уплотнение грунта / -//- клин-молотом на экскаваторах.
Вроде бы около 1000 м3 грунта за 5-7 часов... Но не помню, может путаю. Тогда (если не наврал) это реальные цифры... Порядка месяца 4 машины будут уплотнять... Сурово...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25
|
Какие характеристики (по глубине) мелкого песка вы хотите получить уплотнением (т.е. fi=29, с=0, E=12 - песок мелкий средней прочности).
Мелкие пески однородны по своему составу и такую толщу (4 м) трудно будет уплотнить с первого раза. Для начало определите коэффициент стандартного уплотнения грунта. Последний раз редактировалось b99, 13.01.2012 в 01:01. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Напутал, вообще не то вспомнил.
ГЭСН 01-02-004 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 01-02-004-06 - 100 см 1000 м3 уплотненного грунта Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г норма времени 7,26 машиночасов Толще 100 см норм нет. Видимо и в реальности трамбующие плиты не намного больше 1 м трамбуют. Хотя можно взять и помассивней плиту, чем в нормах... Т. е. всё равно снимать грунт придётся. Насчёт коэффициента уплотнения тоже верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Сейчас обсуждаемый в теме рыхлый песок имеет характеристики е=0.79 фи(I)=25 с=0 Е=12,5МПа. Не устраивает меня е и фи. После уплотнения хочу иметь е<0.7, фи(I)>28, Е>15МПа (хотя и 12.5МПа тоже пойдёт...)
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Мне тоже интересно... Как из этого получить требуемый коэффициент...
Я не знаю. ![]() Если только изыскания смотреть соседние ИГЭ с подобными характеристиками... Но это вряд ли там есть... Или ссылаться на другие изыскания. ![]() Серёга - Bilder, а как ты определил чего хочешь ? В расчёт подставлял новые значения ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Чего я хочу - я знаю
![]() Первые два варианта заведомо дорогие. Поэтому интересует третий вариант. Если и он будет не очень - скорее всего будут сваи (т.к. надёжнее всего остального). |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25
|
Предлагаю следующий подход.
Делаете стандартное уплотнение грунта, смотрите до какого состояния сможете уплотнить. Там где 4 метра - срезаете (сдвигаете) что бы осталось 2 метра и уплотняет всю площадку виброкатком с весом рабочего органа 20-25 т с числом проходов по одному следу (смотря какой модуль нужен) раз. Затем отсыпаете следующий слой и точно по такой же технологии уплотняете его. Последний раз редактировалось b99, 13.01.2012 в 15:23. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Меня в своё время учили, что уплотнять грунт толщиной больше 20см бес толку. Для массивов несвязанных грунтов само то - глубинное виброуплотнение (похоже по сути на уплотнение бетона)
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Глубинное виброуплотнение в данном случае наверное возможно, только даст ли оно нужный эффект? Воду из пор отожмёт, песок немного консолидируется... Но чтобы по всей толще этот процесс прошёл, нужно дренаж вертикальный ставить. А дальше видимо всё равно катать катками, и смотреть, как вода из дрен высачивается... Вариант, кстати. Надо подумать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
теперь о Цитата:
Допустимая влажность грунтов при уплотнении - снип 2.05.02. Она не должна превышать оптимальную влажность грунта оптимальную влажность грунта вам может определить лаборатория по поводу уплотнения - только послойное уплотнение Последний раз редактировалось Oppolinarius, 13.01.2012 в 15:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
А если подойти с другой стороны:
заказать геологам обследование грунта в неуплотненном состоянии и запроектировать по этим данным плиту. Уплотнить верхний слой и выполнить плиту. Вариант приемлемый если нагрузка более менее равномерно распределена, но при проектировании все равно можно выравнить осадки размерами плиты и армированием. Мне бы (проектировщику) никто не позволил бы заложить в проект работы подобные Вашей. Считаю это правильным. Лучше на бумаге придумать и решить проблему, нежели утрамбовывать гектары. |
|||
![]() |
|
||||
[quote=Denbad;861201]Меня в своё время учили, что уплотнять грунт толщиной больше 20см бес толку. [/QUOTE
вы неправы. толщина уплотняемого слоя зависит от имеющейся в наличии уплотняемой техники: для ручных трамбовок, это, действитеьно, слой 20-25см. а для катков, например, он может быть до 60см. толщина уплотняемого слоя определяется пробной укаткой |
||||
![]() |
|
||||
[
улыбку вызывает факт отсутствия предварительных расчетов [/quote] вы правы, но последние несколько лет меня это не удивляет. у меня было такое, когда проектировщики говорили "вы скажите , как надо, а мы нарисуем"... |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25
|
Не совсем правильный пример, но все же как вариант. совсем свежее строительство ледового дворца в г. Барановичи (Беларусь). Насыпь 5-7 м, песок средний, отсылка велась больше метра, каток как вы видите :-). Если интересно почитайте через поисковик.
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
СП 50-101-2004 п. 13.3.10. Раз основание у Вас водонасыщенное - сам Бог велел.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
![]() Виброствол вокруг себя плотную зону на всю глубину создаёт и сверху ямка с водой, в этом его эффективность.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А, в нормативном документе, на которую вы даете ссылку, говорится немного о другом случае... хотя, если даже и руководствоваться этим документом, то влажность грунта, все равно должна быть задана проектом "13.3.7. Уплотнение грунтов предварительным замачиванием следует выполнять с соблюдением следующих требований: а) замачивание необходимо выполнять путем затопления котлована водой с поддержанием слоя воды 0,3 - 0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной влажности всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просадки, за которую принимается просадка менее 1 см в неделю" |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
Ещё есть древний способ осушения насыпей в воде:
на насыпь насыпают ещё больше кучу грунта и под весом верхнего грунта вода из нижнего выходит и нижний уплотняется. Но продолжительность и подробности не знаю, может и месяцы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Да ладно вам друг с другом сраться. Значит так:
Стадия в данный момент предпроектная. В зависимости от многих факторов выбирается компоновка сооружений низконапорного гидроузла. Один из вариантов - русловая компоновка, как раз рассматривается в этой теме. Альтернатива - уходить в сторону от рыхлых песков, слагающих русло реки - на пойму или остров. Но тогда объём выемки увеличится более чем на 1.млн.м3 грунта. Поэтому хотелось бы "сесть" в русло. Все, у кого что-то вызывает улыбку, улыбайтесь на здоровье. Я - инженер-гидротехник. ПОС меня вообще не касается. Это будет головная боль другого человека. Я же сейчас просто хочу оценить: возможно ли в принципе уплонтить этот рыхлый песок, или же не стоит даже рассматривать этот вариант, и лучше думать над альтернативами. Никаких предварительных расчётов естественно нет, потому как не вижу смысла обсчитывать 4 варианта, в которых есть ещё подварианты, а в каждом из них 5-6 различных сооружений. Если интересует давление под подошвой фундаментов: порядка 5т/м.кв. - меньше, чем для большинства обычных зданий и сооружений. Рыхлые пески по нашим нормативам не могут являться основанием. Но с другой стороны допускается их уплотнить. Вариант с выемкой и обратной отсыпкой с послойным уплотнением - это заведомо непроходной вариант. Выкапывать 4м, делать водопонижение на эти лишние 4м, укладывать, укатывать... Нет... проще сваи забить. Заинетересовал вариант уплотнения песка вибрированием с вертикальными дренами. У кого-нибудь есть опыт применения? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338
|
Рассмотрите вариант с грунтовыми сваями! Устраивают обратным вращением шнека буровой машины. На югах довольно часто используют для устранения просадочности. Можно ли уплотнить песчаные грунты? точно не скажу наверно можно, метод довольно бюджетный.
Последний раз редактировалось Алекс80, 13.01.2012 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476
|
У него в реке похоже всё...
Не представляю как можно уплотнить динамическим воздействием песок в реке. Думаю невозможно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
При глубинном уплотнении никакие дрены не нужны, нужна спец машина; она вибратор на нужную глубину вдавливает, включает вибрацию и постепенно его вытаскивает. в результате образуется уплотненная лунка, а сверху вода, которую можно собирать; и так шаг за шагом, по диаметру лунки смотрят зону уплотнения, он же и шаг определяет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Его, собственно, описал Denbad в #38. Устройство где-то видел, достаточно простое и эффективное. Цитата:
![]()
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
Они хороши на толщах более 5 м. Менее 3-х метров не экономичны, так как верхний слой (1 м) - разуплотняется и все равно приходится гонять виброкаток. Да и должна работать не одна машина (вон в Эмиратах смотрел как 8 машин в ряд уплотняли - это красиво....). Хотя предложить стоит.. На самом деле все просто делается. Есть два эффективных способа уплотнения аллювия в поймах... 1 способ - взрывы без выброса грунта. Расчет заряда, шага скважин и периодичность взрывов достаточно сложна и состоит в том, чтобы в грунте произошло наложение волн и что-то типа резонанса. На глазах территория опустилась сантиметров на 20-30.... 2 способ - трамбовки. Но трамбование идет не так как уплотняют лессы и пр., а опять по тому же принципу. Ставится 2 трамбовки и стучат, но не просто, а с определенной частотой. Опять наложение волн. ну и т.д. В качестве сопровождения тут необходим оператор с сейсмографом. (Таким способом увлекаются Американцы). Тут может быть удорожание, еcли машины не смогут свободно передвигаться по поверхности и для них нужно мостить... 1 способ быстр все можно сделать за неделю (если экологи и федералы разрешат). По второму способу все зависит от местных условий и может затянуться на 2 месяца... Ну или пусть купят машину для vibro compaction ![]() В качестве контроля качества предложите 1) геофизику (лучше георадар) - если останутся не уплотненные линзы, то ребята четко их нарисуют 2) штамповые поверхностные испытания. Тут лучше отойти от ГОСТ и штампы применить площадью 4м2. В качестве основной контролируемой характеристики принять не плотность или пористость, а модуль деформации и степень изменчивости сжимаемости основания. Последний раз редактировалось topos2, 13.01.2012 в 21:15. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
глядя на машинку Цитата:
При возведении намывной территории аэропорта Канзай фактически использовали разом почти ВСЕ предложенные здесь способы уплотнения: в дно ставили дренаж для ускорения консолидации грунта, а насыпной грунт (толщина большая) уплотняли и здоровыми трамбовками (типа нашего компрессора для отбойников, только он сам прыгает на плите стальной ![]() А на пальмовом острове применяли как раз похожие машины, о которых Denbad и topos2 писали выше. Кому интересен процесс - посмотрите видео в прикреплённом архиве (там всего минута - сам процесс уплотнения). Оборудование сравнительно простое: зонд с гидроподмывом и вибратором, вешается на любой подходящий по высоте и грузоподъемности кран. В моём случае, правда, толща грунта маловата для такого способа уплотнения... Ну да ладно. Главное я в целом убедился в самой возможности. А технологию конкретную будут разрабатывать ПОСовики на стадии П. Всем спасибо за участие ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
![]()
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Дело не кончилось а получило продолжение. Изменились исходные данные. В результате отметка подошвы сооружений опустилась ниже уровня залегания рыхлых песков, и вопрос закрылся сам собой. Но всё равно любопытно было почитать о разных вариантах...
|
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель со стажем Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 16
|
Есть опыт применения проектирования вертикальных дрен на слабом основании под возведение насыпи высотой 12м с последующим строительством здания на указанной насыпи. Основание - текучие супеси и суглинки находящиеся в пойме ручья. Запректировали вертикальный дренаж текстильный (типа пожарного рукава) погружается методом вдавливания, глубина дренажа от 5-7м, затем пластовый дренаж поверху -песок мелкий с коэф.фильтрации от 10м/сут. и георешетка с пригрузом щебнем 20-40, пластовую дрену выводим за край насыпной платформы. Затем насыпь послойно с уплотнением до коэф. 0,95, насыпь - песок мелкий, пылеватый. Через месяц начнём реализовывать...
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
Цитата:
Так то у меня сейчас на столе тоже проект лежит, где 10-15м илистых отложений аналогичным образом уплотнять собираются, и строить на этом.... стадион в теории - всё хорошо. посмотреть бы, как оно на практике будет |
|||
![]() |
|
||||
А стадион будет в городе Калининград, видимо...)
----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати, я тут вспомнил - есть очень быстрая технология уплотнения (RIС). Импульсное уплотнение, делается навесным оборудованием. 5...6 м песков возьмет легко Последний раз редактировалось lofik, 02.07.2014 в 15:18. |
||||
![]() |
|
||||
Проект не наш, но у меня он тоже есть)
Технология известная, старая и уже не совсем актуальная. Мы много делали проектов и выполняли сами работы. Но в последнее время в подобных случаях выполняем гравийные колонны. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
коли так, может разъясните кое что:
вот есть у нас на площадке ил, с характеристиками фи=2 градуса це=5 кПа. Е=0,5МПа от того, что мы из него воду отжали и уплотнили - как изменятся эти характеристики? P.S. Толща ила - 10-15м, как говорилось выше |
|||
![]() |
|
||||
Тут же дело не только в удалении воды, но и в выполнении пригрузочной насыпи. Большая часть осадок пройдет во время стабилизации до начала основных работ.
Если я ничего не путаю, то геодрены в проекте под само поле. |
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891
|
и вокруг стадиона под все парковки, проезды и прочее... всего порядка 150тыс.м2, на которых дрены длиной 15м стоят с шагом 1м в плане.
150тысяч дрен, общей длиной 2250км общей длиной. Вот и любопытно, на сколько это эффективно |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Цитата:
А по ленточным дренам было много исследований их работы еще в середине прошлого века: какие формы лучше, как они пропускают воду при изгибах и пр. Мы немного занимались переводом и адаптацией. Последний раз редактировалось geoteh, 10.07.2014 в 20:15. Причина: орфография |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? | б@кены4 | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 03.06.2011 13:59 |