Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?

Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2012, 21:57 #1
Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?
Серёга - Bilder
 
проектирование гидротехнических сооружений
 
Москва
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 5,022

Есть задача. Необходимо возвести сооружение. Площадь сооружения в плане - порядка 300х100м. Основание - монолитная ж.б. плита (разбитая деф.швами на секции).
На площадке строительства в основании будущего сооружения залегают мелкие рыхлые пески. Под песками - нормальные грунты (плотные пески и полутвёрдые суглинки). От отметки подошвы сооружения до нижней границы слоя рыхлых песков от 2 до 4м.

Вопрос в следующем: можно ли каким либо способом на площадке уплотнить эти рыхлые пески по всей их толще до состояния как минимум средней плотности? - Трамбовкой, укаткой или ещё как-то?
Или же придётся их вынимать и укладывать песок с послойным уплотнением? Вариант так себе... 80-100тыс.м3 грунта вынуть, а потом обратно уложить...
Ну или как вариант - свайное основание... Но это полный ппц... 5000-6000 свай
Просмотров: 30863
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:15
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тяжелыми трамбовками можно уплотнить хот на 5 м, хоть на 10м.Но такую площадь будут уплотнять до второго пришествия.По моему лучше сваи, но почему получилось так много?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:21
#3
eng


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 187


трамбовочными плитами
eng вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:22
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Рыхлые пески хорошо поддаются цементации. Особенно мелкодисперсными вяжущими типа "микродур" или из этой серии. Надо смотреть цену вопроса.
 
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:28
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


А проливкой водой и опытным замером плотности грунта в шурфах ?
Допустим организовать что-нибудь такое оборотное... Правда дорого наверное очень... Может только если безграничная вода рядом.

А может гибридное решение ? Часть грунта снять, а часть уплотнить укаткой катками ? Катки это до 1,2 м... А выше снять и положить...

Кстати, а что если арендовать для снятия грунта не экскаватор, а супермощный бульдозер ? Будет намного дешевле...

Ну подземные взрывы и не предлагаю...

Хм... ну выбора то всё равно нет, надо уплотнять...


Цитата:
Рыхлые пески хорошо поддаются цементации.
Я тоже склоняюсь к этому... Но сколько копий сломали на этом форуме противники цементации песка как реального факта... И они могут быть правы...

Если применять бульдозер, то можно организовать работу так, что при разработке будет засыпаться предыдущая захватка... Т. е. опять же меньше объём работ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:29
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У нас уплотняли 5 тонными трамбовкаи , сбрасывали с высоты 5 м.Стиродуром на одном объекте делали наклонные сваи усиления, он дорогой собака.
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:34
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
У нас уплотняли 5 тонными трамбовкаи , сбрасывали с высоты 5 м.Стиродуром на одном объекте делали наклонные сваи усиления, он дорогой собака.
стиродур - это вроде утеплитель из ППУ.


Цитата:
А проливкой водой и опытным замером плотности грунта в шурфах ?
пробовали такие объемы проливать -не помогает. помимо проливки все равно необходимо уплотнять физически(динамически), чтобы окончательно "поломать" скелет грунта хоть и песчаного. Серега - рекомендую обратится к опыту возведения насыпных сооружений типа дамб, обваловок, насыпей под авто/жд дороги -для них это не то чтобы рутина, но более привычное занятие.
З.Ы. несколько лет назад я где то на форуме выкладывал даже книгу на эту тему (посмотрю когда буду на работе).
 
 
Непрочитано 12.01.2012, 22:50
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стиродур это супертонкоиолотый цемент, потому и дорогой
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 23:04
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стиродур это супертонкоиолотый цемент, потому и дорогой
Правда? а это что?
 
 
Непрочитано 12.01.2012, 23:08
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Offtop: Может это цемент так неудачно склонировали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 23:25
#11
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Спасибо за оперативный отклик.

Внесу немного ясности:
1. Проливка не катит, т.к. грунт и так водонасыщенный по самое некуда. В данный момент это дно реки... Будут отсыпаться дамбы, котлован осушаться. Рыхлый песок в процессе уплотнения наоборот дренировать надо будет, чтобы он консолидировался.
2. Сваи, микросваи, ждет и прочее подобное, так же как и цементация, не очень годится, т.к. очень удорожает строительство. Поэтому и интересует самый вроде бы простой вариант - уплотнить грунт и на него положить плиту.
Нагрузка на плите ерундовая, поэтому несущая способность не вызывает вопросов. По сути и на рыхлом песке нормально стояло бы, если бы не опасность неравномерных деформаций. Поэтому и надо уплотнить, и естественно проконтролировать качество этого уплотнения.

На мой взгляд тут применимы тяжёлый трамбовки, как писал igr. Но тут вопрос: какова эффективность и производительность этого способа?
Ещё интересует вариант с тяжёлыми виброкатками. Какова их эффективность (реальная, не рекламщицкая)?

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
рекомендую обратится к опыту возведения насыпных сооружений типа дамб, обваловок, насыпей под авто/жд дороги -для них это не то чтобы рутина, но более привычное занятие.
при ОТСЫПКЕ дамб и насыпей ведётся послойное уплотнение катками. Там всё просто. Самосвал кучу песка вывалил, бульдозер её растащил слоем 15-20см, каток несколько раз прокатал туда-обратно. Получается шикарно. Уплотняется до состояния плотных песков.
А без уплотнения НАМЫВНЫЕ дамбы по сути получаются отсыпанными рыхлым песком с большим водонасыщением. При консолидации и последующем самоуплотнении осадка тела дамбы получается до 10-15% от высоты! Не хотелось бы получить такое...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 23:39
#12
eng


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 187


трамбовочная плита(ж/б кулачковая).Васильев А.А.Дорожные машины. стр.164
eng вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 23:52
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
производительность этого способа?
смотри ГЭСН / земляные работы / уплотнение грунта / -//- клин-молотом на экскаваторах.
Вроде бы около 1000 м3 грунта за 5-7 часов... Но не помню, может путаю.
Тогда (если не наврал) это реальные цифры... Порядка месяца 4 машины будут уплотнять...

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
При консолидации и последующем самоуплотнении осадка тела дамбы получается до 10-15% от высоты!
Сурово...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 00:21
#14
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


возможно трамбовкой для фундаментов в вытрамбованных котлованах?.. правда это достаточно редкая штука...
Вложения
Тип файла: pdf Фунд. в выт.котл5.pdf (254.7 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: pdf Фунд. в выт.кот.сеч.pdf (188.9 Кб, 186 просмотров)
xbh вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 00:54
#15
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


Какие характеристики (по глубине) мелкого песка вы хотите получить уплотнением (т.е. fi=29, с=0, E=12 - песок мелкий средней прочности).
Мелкие пески однородны по своему составу и такую толщу (4 м) трудно будет уплотнить с первого раза. Для начало определите коэффициент стандартного уплотнения грунта.

Последний раз редактировалось b99, 13.01.2012 в 01:01.
b99 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:37
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Напутал, вообще не то вспомнил.
ГЭСН 01-02-004 Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами
Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя: 01-02-004-06 - 100 см
1000 м3 уплотненного грунта
Трамбовки на базе трактора Т-130.1.Г норма времени 7,26 машиночасов

Толще 100 см норм нет. Видимо и в реальности трамбующие плиты не намного больше 1 м трамбуют.
Хотя можно взять и помассивней плиту, чем в нормах...

Т. е. всё равно снимать грунт придётся.

Насчёт коэффициента уплотнения тоже верно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 13:40
#17
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Сейчас обсуждаемый в теме рыхлый песок имеет характеристики е=0.79 фи(I)=25 с=0 Е=12,5МПа. Не устраивает меня е и фи. После уплотнения хочу иметь е<0.7, фи(I)>28, Е>15МПа (хотя и 12.5МПа тоже пойдёт...)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 13:49
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Мне тоже интересно... Как из этого получить требуемый коэффициент...
Я не знаю.

Если только изыскания смотреть соседние ИГЭ с подобными характеристиками... Но это вряд ли там есть...
Или ссылаться на другие изыскания.

Серёга - Bilder, а как ты определил чего хочешь ?
В расчёт подставлял новые значения ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 14:53
#19
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Чего я хочу - я знаю Хочу НЕ рыхлого песка. Поэтому варианты: заменить грунт (не канает, т.к. слишком много), бить сваи до нормального грунта, уплотнять имеющийся песок.
Первые два варианта заведомо дорогие. Поэтому интересует третий вариант. Если и он будет не очень - скорее всего будут сваи (т.к. надёжнее всего остального).
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 14:58
#20
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


Предлагаю следующий подход.
Делаете стандартное уплотнение грунта, смотрите до какого состояния сможете уплотнить.
Там где 4 метра - срезаете (сдвигаете) что бы осталось 2 метра и уплотняет всю площадку виброкатком с весом рабочего органа 20-25 т с числом проходов по одному следу (смотря какой модуль нужен) раз. Затем отсыпаете следующий слой и точно по такой же технологии уплотняете его.

Последний раз редактировалось b99, 13.01.2012 в 15:23.
b99 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:13
#21
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Меня в своё время учили, что уплотнять грунт толщиной больше 20см бес толку. Для массивов несвязанных грунтов само то - глубинное виброуплотнение (похоже по сути на уплотнение бетона)
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 15:29
#22
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Меня в своё время учили, что уплотнять грунт толщиной больше 20см бес толку. Для массивов несвязанных грунтов само то - глубинное виброуплотнение (похоже по сути на уплотнение бетона)
У нас на объектах при отсыпке песка средней крупности обычно сыпят толщиной 0,5-1,5м и тяжёлыми виброкатками укатывают. Если не халтурят - то до состояния средней плотности укатывается нормально (е<0,65, фи>25 ). Если халтурят и делают липовые акты и контрольные замеры - обычно потом появляются провалы на территории...

Глубинное виброуплотнение в данном случае наверное возможно, только даст ли оно нужный эффект? Воду из пор отожмёт, песок немного консолидируется... Но чтобы по всей толще этот процесс прошёл, нужно дренаж вертикальный ставить. А дальше видимо всё равно катать катками, и смотреть, как вода из дрен высачивается... Вариант, кстати. Надо подумать.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:31
#23
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
можно ли каким либо способом на площадке уплотнить эти рыхлые пески по всей их толще до состояния как минимум средней плотности?
прошу прощения, но это вызывает улыбку. что значит уплотнить до средней плотности? согласно требованиям нормативной литературы, такие показатели, как плотность грунта и коэффициет уплотнения должны быть указаны в проекте. если же они не указаны, смотрите снип 3.02.01-87
теперь о
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Проливка не катит, т.к. грунт и так водонасыщенный по самое некуда.
прежде, чем начать уплотнение вам необходимо осушить вашу площадку. пока место находится в водонасыщенном состоянии вы ничего сделать не сможете.
Допустимая влажность грунтов при уплотнении - снип 2.05.02. Она не должна превышать оптимальную влажность грунта

оптимальную влажность грунта вам может определить лаборатория

по поводу уплотнения - только послойное уплотнение

Последний раз редактировалось Oppolinarius, 13.01.2012 в 15:41.
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:31
#24
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


А если подойти с другой стороны:
заказать геологам обследование грунта в неуплотненном состоянии и запроектировать по этим данным плиту. Уплотнить верхний слой и выполнить плиту.
Вариант приемлемый если нагрузка более менее равномерно распределена, но при проектировании все равно можно выравнить осадки размерами плиты и армированием.
Мне бы (проектировщику) никто не позволил бы заложить в проект работы подобные Вашей. Считаю это правильным. Лучше на бумаге придумать и решить проблему, нежели утрамбовывать гектары.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:37
#25
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


[quote=Denbad;861201]Меня в своё время учили, что уплотнять грунт толщиной больше 20см бес толку. [/QUOTE
вы неправы. толщина уплотняемого слоя зависит от имеющейся в наличии уплотняемой техники: для ручных трамбовок, это, действитеьно, слой 20-25см. а для катков, например, он может быть до 60см. толщина уплотняемого слоя определяется пробной укаткой
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:41
#26
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
прошу прощения, но это вызывает улыбку
улыбку вызывает факт отсутствия предварительных расчетов
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:42
#27
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А что за сооружение такое большое и легкое.У нас такого же размера площадки под технологическое оборудование.Под каждую группу свая конструкция фундамента.
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:48
#28
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


[


улыбку вызывает факт отсутствия предварительных расчетов [/quote]

вы правы, но последние несколько лет меня это не удивляет. у меня было такое, когда проектировщики говорили "вы скажите , как надо, а мы нарисуем"...
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:52
#29
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


Не совсем правильный пример, но все же как вариант. совсем свежее строительство ледового дворца в г. Барановичи (Беларусь). Насыпь 5-7 м, песок средний, отсылка велась больше метра, каток как вы видите :-). Если интересно почитайте через поисковик.

b99 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 15:59
#30
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
1. Проливка не катит, т.к. грунт и так водонасыщенный по самое некуда. В данный момент это дно реки... Будут отсыпаться дамбы, котлован осушаться. Рыхлый песок в процессе уплотнения наоборот дренировать надо будет, чтобы он консолидировался.
Если Вы будете осушать песок, то он самоуплотнится. Кроме того - см. метод уплотнения песков замачиванием с вибрированием.
СП 50-101-2004 п. 13.3.10.
Раз основание у Вас водонасыщенное - сам Бог велел.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:13
#31
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
вы неправы. толщина уплотняемого слоя зависит от имеющейся в наличии уплотняемой техники: для ручных трамбовок, это, действитеьно, слой 20-25см. а для катков, например, он может быть до 60см. толщина уплотняемого слоя определяется пробной укаткой
Может и 60см можно, меня деды учили и в прошлом веке , прогресс с Их пор далеко шагнул. Просто у каждого грунта есть упругая характеристика, есть пластика. Уплотнять значит завести глубоко в пластику, с глубиной энергия воздействия гаснет и там уж хоть чем бей. В придачу грунт на глубине более "Н" испытывает 3-х осное равномерное сжатие, вдобавок он обводненный; при таком раскладе получается толчь воду поршнем в цилиндре.
Виброствол вокруг себя плотную зону на всю глубину создаёт и сверху ямка с водой, в этом его эффективность.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:18
#32
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Если Вы будете осушать песок, то он самоуплотнится. Кроме того - см. метод уплотнения песков замачиванием с вибрированием.
СП 50-101-2004 п. 13.3.10.
Песок самоуплотнится, но до какой плотности..?
А, в нормативном документе, на которую вы даете ссылку, говорится немного о другом случае... хотя, если даже и руководствоваться этим документом, то влажность грунта, все равно должна быть задана проектом "13.3.7. Уплотнение грунтов предварительным замачиванием следует выполнять с соблюдением следующих требований:

а) замачивание необходимо выполнять путем затопления котлована водой с поддержанием слоя воды 0,3 - 0,5 м и продолжать до тех пор, пока не будут достигнуты промачивание до проектной влажности всей толщи просадочных грунтов и условная стабилизация просадки, за которую принимается просадка менее 1 см в неделю"
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:24
#33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Ещё есть древний способ осушения насыпей в воде:
на насыпь насыпают ещё больше кучу грунта и под весом верхнего грунта вода из нижнего выходит и нижний уплотняется.
Но продолжительность и подробности не знаю, может и месяцы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 16:45
#34
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от b99 Посмотреть сообщение
Насыпь 5-7 м, песок средний, отсылка велась больше метра, каток как вы видите :-
Средний - это среднезернистый? Так это вобще красота, без проблем. А вот если мелкий и пылеватый...
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 17:29
#35
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Да ладно вам друг с другом сраться. Значит так:
Стадия в данный момент предпроектная. В зависимости от многих факторов выбирается компоновка сооружений низконапорного гидроузла. Один из вариантов - русловая компоновка, как раз рассматривается в этой теме. Альтернатива - уходить в сторону от рыхлых песков, слагающих русло реки - на пойму или остров. Но тогда объём выемки увеличится более чем на 1.млн.м3 грунта. Поэтому хотелось бы "сесть" в русло.

Все, у кого что-то вызывает улыбку, улыбайтесь на здоровье. Я - инженер-гидротехник. ПОС меня вообще не касается. Это будет головная боль другого человека. Я же сейчас просто хочу оценить: возможно ли в принципе уплонтить этот рыхлый песок, или же не стоит даже рассматривать этот вариант, и лучше думать над альтернативами.
Никаких предварительных расчётов естественно нет, потому как не вижу смысла обсчитывать 4 варианта, в которых есть ещё подварианты, а в каждом из них 5-6 различных сооружений.
Если интересует давление под подошвой фундаментов: порядка 5т/м.кв. - меньше, чем для большинства обычных зданий и сооружений.
Рыхлые пески по нашим нормативам не могут являться основанием. Но с другой стороны допускается их уплотнить.

Вариант с выемкой и обратной отсыпкой с послойным уплотнением - это заведомо непроходной вариант. Выкапывать 4м, делать водопонижение на эти лишние 4м, укладывать, укатывать... Нет... проще сваи забить.

Заинетересовал вариант уплотнения песка вибрированием с вертикальными дренами. У кого-нибудь есть опыт применения?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 17:46
#36
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Рассмотрите вариант с грунтовыми сваями! Устраивают обратным вращением шнека буровой машины. На югах довольно часто используют для устранения просадочности. Можно ли уплотнить песчаные грунты? точно не скажу наверно можно, метод довольно бюджетный.

Последний раз редактировалось Алекс80, 13.01.2012 в 19:23.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:03
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


У него в реке похоже всё...

Не представляю как можно уплотнить динамическим воздействием песок в реке. Думаю невозможно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:07
#38
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


При глубинном уплотнении никакие дрены не нужны, нужна спец машина; она вибратор на нужную глубину вдавливает, включает вибрацию и постепенно его вытаскивает. в результате образуется уплотненная лунка, а сверху вода, которую можно собирать; и так шаг за шагом, по диаметру лунки смотрят зону уплотнения, он же и шаг определяет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 18:53
#39
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
в нормативном документе, на которую вы даете ссылку, говорится немного о другом случае
"13.3.7. Уплотнение грунтов предварительным замачиванием..."
Я говорил прежде всего о методе, описанном в п. 13.3.10.
Его, собственно, описал Denbad в #38. Устройство где-то видел, достаточно простое и эффективное.
Цитата:
Сообщение от Tyhig
Думаю невозможно
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 21:08
1 | #40
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Я же сейчас просто хочу оценить: возможно ли в принципе уплонтить этот рыхлый песок, или же не стоит даже рассматривать этот вариант, и лучше думать над альтернативами
Уплотнить можно.

Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
При глубинном уплотнении никакие дрены не нужны, нужна спец машина; она вибратор на нужную глубину вдавливает, включает вибрацию и постепенно его вытаскивает. в результате образуется уплотненная лунка, а сверху вода, которую можно собирать; и так шаг за шагом, по диаметру лунки смотрят зону уплотнения, он же и шаг определяет.
Вы имеете ввиду такие технологии? http://keller-foundations.co.uk/tech...bro-compaction
Они хороши на толщах более 5 м. Менее 3-х метров не экономичны, так как верхний слой (1 м) - разуплотняется и все равно приходится гонять виброкаток. Да и должна работать не одна машина (вон в Эмиратах смотрел как 8 машин в ряд уплотняли - это красиво....). Хотя предложить стоит..

На самом деле все просто делается. Есть два эффективных способа уплотнения аллювия в поймах...
1 способ - взрывы без выброса грунта. Расчет заряда, шага скважин и периодичность взрывов достаточно сложна и состоит в том, чтобы в грунте произошло наложение волн и что-то типа резонанса. На глазах территория опустилась сантиметров на 20-30....
2 способ - трамбовки. Но трамбование идет не так как уплотняют лессы и пр., а опять по тому же принципу. Ставится 2 трамбовки и стучат, но не просто, а с определенной частотой. Опять наложение волн. ну и т.д. В качестве сопровождения тут необходим оператор с сейсмографом. (Таким способом увлекаются Американцы). Тут может быть удорожание, еcли машины не смогут свободно передвигаться по поверхности и для них нужно мостить...

1 способ быстр все можно сделать за неделю (если экологи и федералы разрешат). По второму способу все зависит от местных условий и может затянуться на 2 месяца...

Ну или пусть купят машину для vibro compaction

В качестве контроля качества предложите
1) геофизику (лучше георадар) - если останутся не уплотненные линзы, то ребята четко их нарисуют
2) штамповые поверхностные испытания. Тут лучше отойти от ГОСТ и штампы применить площадью 4м2. В качестве основной контролируемой характеристики принять не плотность или пористость, а модуль деформации и степень изменчивости сжимаемости основания.

Последний раз редактировалось topos2, 13.01.2012 в 21:15.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 23:07
#41
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Tyhig
У него в реке похоже всё...
Не представляю как можно уплотнить динамическим воздействием песок в реке. Думаю невозможно.
Да, у меня всё в реке)) Но не переживай. Строить и уплотнять грунт собираемся на сухо (под защитой ограждающих перемычек и с водопонижением).

Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
В качестве основной контролируемой характеристики принять не плотность или пористость, а модуль деформации и степень изменчивости сжимаемости основания.
да, верно. именно это для меня принципиально важно.

глядя на машинку
Цитата:
Вы имеете ввиду такие технологии? http://keller-foundations.co.uk/tech...bro-compaction
вспомнил, что видел это когда-то в фильме нэшнл джеографик про пальмовые острова в Дубаи и кое что про строительство аэропорта Канзай. Пересмотрел их сейчас. Любопытно:
При возведении намывной территории аэропорта Канзай фактически использовали разом почти ВСЕ предложенные здесь способы уплотнения: в дно ставили дренаж для ускорения консолидации грунта, а насыпной грунт (толщина большая) уплотняли и здоровыми трамбовками (типа нашего компрессора для отбойников, только он сам прыгает на плите стальной ), и сбрасывая бетонные болванки с крана высотой метров 20, и укатывая виброкатками. Правда им всё это не очень помогло. Осадки превысили проектные (осадка 8м за 5лет) и до сих пор ещё не стабилизировались...

А на пальмовом острове применяли как раз похожие машины, о которых Denbad и topos2 писали выше. Кому интересен процесс - посмотрите видео в прикреплённом архиве (там всего минута - сам процесс уплотнения). Оборудование сравнительно простое: зонд с гидроподмывом и вибратором, вешается на любой подходящий по высоте и грузоподъемности кран. В моём случае, правда, толща грунта маловата для такого способа уплотнения...

Ну да ладно. Главное я в целом убедился в самой возможности. А технологию конкретную будут разрабатывать ПОСовики на стадии П.

Всем спасибо за участие
Вложения
Тип файла: rar Пальмовый остров.rar (4.21 Мб, 175 просмотров)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 09:39
#42
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Строить и уплотнять грунт собираемся на сухо (под защитой ограждающих перемычек и с водопонижением).
А Вы всё-таки почитайте ВСН 182-81. И не нужно никаких "пальмовых островов"
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 15:25
#43
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
А Вы всё-таки почитайте ВСН 182-81. И не нужно никаких "пальмовых островов"
Почитал. Спасибо. Интересная "ёлка" Буду иметь в виду.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 11:41
#44
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


может рассмотреть вопрос применения "грунтовых" свай.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 16:03
#45
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
может рассмотреть вопрос применения "грунтовых" свай.
Вы на дату последнего поста смотрите
Раз уж тему подняли, то вопрос к топикстартеру - чем дело то кончилось?
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 16:15
#46
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Дело не кончилось а получило продолжение. Изменились исходные данные. В результате отметка подошвы сооружений опустилась ниже уровня залегания рыхлых песков, и вопрос закрылся сам собой. Но всё равно любопытно было почитать о разных вариантах...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 16:26
#47
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Дело не кончилось а получило продолжение. Изменились исходные данные. В результате отметка подошвы сооружений опустилась ниже уровня залегания рыхлых песков, и вопрос закрылся сам собой. Но всё равно любопытно было почитать о разных вариантах...
Нам в свое время на кафедре организации производства рассказывали про самый дешевый метод уплотнения, который применяли финны у нас под Питером. Они насыпали гигантскую гору песка, и передвигали её бульдозерами по площадке, по мере того, как под её тяжестью грунт уплотнялся до нужных параметров. Метод конечно по фински неторопливый, зато ОЧЕНЬ экономичный
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 17:53
#48
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Они насыпали гигантскую гору песка, и передвигали её бульдозерами по площадке
Этот метод "дополнительного пригруза" описан почти в каждой книжке по строительству автодорог. Особенно актуален при строительстве на торфе, без его удаления
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 16:41
#49
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


А чем плохи глубинные вибраторы. Для рыхлых песков самое то будет
lofik вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 16:47
#50
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
А чем плохи глубинные вибраторы. Для рыхлых песков самое то будет
никто не говорит, что плохи.
просто найти подрядчика, у которого ОНО ЕСТЬ, и который умеет им пользоваться - дело не простое...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:24
#51
lapai

Инженер-строитель со стажем
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 16


Есть опыт применения проектирования вертикальных дрен на слабом основании под возведение насыпи высотой 12м с последующим строительством здания на указанной насыпи. Основание - текучие супеси и суглинки находящиеся в пойме ручья. Запректировали вертикальный дренаж текстильный (типа пожарного рукава) погружается методом вдавливания, глубина дренажа от 5-7м, затем пластовый дренаж поверху -песок мелкий с коэф.фильтрации от 10м/сут. и георешетка с пригрузом щебнем 20-40, пластовую дрену выводим за край насыпной платформы. Затем насыпь послойно с уплотнением до коэф. 0,95, насыпь - песок мелкий, пылеватый. Через месяц начнём реализовывать...
lapai вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:47
#52
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от lapai Посмотреть сообщение
Через месяц начнём реализовывать...
Цитата:
Сообщение от lapai Посмотреть сообщение
Есть опыт применения проектирования вертикальных дрен на слабом основании
по-моему одно с другим не очень вяжется. опыт применения может появиться ПОСЛЕ того, как реализовали и оценили эффективность.

Так то у меня сейчас на столе тоже проект лежит, где 10-15м илистых отложений аналогичным образом уплотнять собираются, и строить на этом.... стадион
в теории - всё хорошо. посмотреть бы, как оно на практике будет
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:49
#53
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


А стадион будет в городе Калининград, видимо...)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Кстати, я тут вспомнил - есть очень быстрая технология уплотнения (RIС). Импульсное уплотнение, делается навесным оборудованием. 5...6 м песков возьмет легко

Последний раз редактировалось lofik, 02.07.2014 в 15:18.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:53
#54
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


ну дык очевидно
уж не ваш ли проект, лежит на моём столе?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:15
#55
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Проект не наш, но у меня он тоже есть)
Технология известная, старая и уже не совсем актуальная. Мы много делали проектов и выполняли сами работы. Но в последнее время в подобных случаях выполняем гравийные колонны.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:25
#56
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
Мы много делали проектов и выполняли сами работы.
коли так, может разъясните кое что:
вот есть у нас на площадке ил, с характеристиками
фи=2 градуса
це=5 кПа.
Е=0,5МПа
от того, что мы из него воду отжали и уплотнили - как изменятся эти характеристики?

P.S. Толща ила - 10-15м, как говорилось выше
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:37
#57
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Тут же дело не только в удалении воды, но и в выполнении пригрузочной насыпи. Большая часть осадок пройдет во время стабилизации до начала основных работ.
Если я ничего не путаю, то геодрены в проекте под само поле.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:51
#58
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Цитата:
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
Если я ничего не путаю, то геодрены в проекте под само поле.
и вокруг стадиона под все парковки, проезды и прочее... всего порядка 150тыс.м2, на которых дрены длиной 15м стоят с шагом 1м в плане.
150тысяч дрен, общей длиной 2250км общей длиной. Вот и любопытно, на сколько это эффективно
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 15:58
#59
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Эффективно, если все расчеты сделаны правильно и вообще сделаны.
Не будем называть вслух имен, но к этому Проектировщику нареканий вроде не было. Сейчас у них какие-то административные проблемы
lofik вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 16:00
#60
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,891


Ну чтож, хорошо, если так...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 20:14
1 | #61
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
коли так, может разъясните кое что:
вот есть у нас на площадке ил, с характеристиками
фи=2 градуса
це=5 кПа.
Е=0,5МПа
от того, что мы из него воду отжали и уплотнили - как изменятся эти характеристики?
По данным автодорожников например, ил суглинистый при консистенции 2,5-3 имеет прочность 8-9 кПа, а при консистенции 0,5-1 - 13-14 кПа. Торф в этом отношении упрочняется намного больше. Вопрос только в том, что это за характеристики у Вас, скорее всего быстрый сдвиг, тогда эти испытания не совсем отражают ситуацию на месте. Лучше всего иметь испытания крыльчаткой.
А по ленточным дренам было много исследований их работы еще в середине прошлого века: какие формы лучше, как они пропускают воду при изгибах и пр. Мы немного занимались переводом и адаптацией.

Последний раз редактировалось geoteh, 10.07.2014 в 20:15. Причина: орфография
geoteh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уплотнить большой объём естественного грунта на площадке?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Уплотнение земляной насыпи под благоустройство, из какого грунта и как. (технология)? б@кены4 Прочее. Отраслевые разделы 14 03.06.2011 13:59