Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции помещений
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,287
|
||
Просмотров: 15750
|
|
||||
а какой коэффициент k принимать для стен при расчете расхода тепла на нагревание инфильтрационного воздуха? Там есть : 0,7 - для стыков панелей стен и для окон с тройными переплетами, 1,0 - для одинарных окон, 0,8 - для окон с раздельными переплетами. А вот конкретно для стен нет. Или "для стыков панелей стен" и имеется ввиду для наружных стен?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
В ванной ограждающими конструкциями будут только перекрытия, если это только не угловое помещение, если вас в принципе интерисует весь расчет я могу скинуть его завтра, так как он на работе у меня, в екселе
|
|||
![]() |
|
||||
Масюня, было бы прекрасно!
Кстати еще "пара" вопросов: 1) в формуле расчета потерь на инфильтрацию Qi1 есть коэффициент k, дак вот как я писал, его нет для стен наружных. Но как еще заметил сейчас, его нет и для перекрытий/подвалов. 2) В формуле подсчета общих и добавочных теплопотерь есть коэффициент n. дак вот чему он равен для окон? в СНиПе не нашел. Просто нам преподаватель вообще таких вещей не объясняет, и все пишут что попала, не вникая. 3) При подсчете теплопотерь Qi2 в формуле есть L, и его считают как 3 м3/ч на 1м2 помещений. Как я полагаю, это Qi2 считается в зависимости от объема вентилируемого воздуха. Но как тогда L отражает это? если он берется с площади помещения. Но ведь помещения разной высоты бывают. Что свентилируется с комнаты в 2,5 м потолка, что с комнаты, в которой 5м высотой потолки. Ведь разный объем воздуха в помещении. Как это понимать? 4) хотел уточнить с расчетом потерь с помещений. С жил.к. и кухней более менее понятно. Ванна: как я понял, ее считаем отдельно (там температура другая требуется другая) А вот прихожая и туалет? Нам сказали просто приплюсовать ее к площади любого помещения. Значит приплюсовать к полу любого помещения? В туалете требований иной температуры не нашел, наверно совпадает с жил.к.? 5) Нам сказали, что когда считаем стены в помещени ях, то из них вычитаем площадь окон. И потом окна отдельно считаем. Сказали, что есть другой вариант, где площадь окон не вычитают, и считая потери через окна - вводят какие-то коэффициенты. На этом объяснение второго способа завершилось. Где глянуть этот метод? Пока все, что пришло в голову. Буду благодарен ответам ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
я скину завтра в это же время расчет, если вы терпите до завтра и литературу, извините за вопрос а в каком институте вы учитесь? в моем расчете на вкладках есть икоефициенты n и все расписано доступно, я пользуюсь им на предприятии так что он более или менее сносный, хотя составляла сама, по поводу туалета, то в нем и в ванной температура воздуха помоему 25 градусов должна быть но это лучше в снипе уточнить, санузлы я считала как отдельное помещение, но в принципе я позже уточню температуру и скажу, если потерпите до завтрато уже на живом расчете мы с вами побеседуем, так вам будет проще мне кажется
|
|||
![]() |
|
||||
конечно потерплю))) учусь в ЯГТУ.
Дело в том, что в снипе/методичке нет коэффициента n для окон (по крайней мере я его не вижу, или слепой ![]() Про ванну с туалетом: в снипе говорится отдельно о ванной, и о санузлах совмещенных тоже отдельно - из этого я делаю вывод, что туалет в стороне, тоесть как обычные комнаты (ну не позаботились о "замерзающей" ж.пе ![]() |
||||
![]() |
|
||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Конкретно про коэффициенты объяснять не буду, сам найдешь, больше пользы будет. Остановлюсь на принципиальных моментах. Тем более, я не знаю, что именно ты называешь "коэффициент n". 1. Расчет теплопотерь основан на фундаментальной формуле Q=k*F*(Твн-Тн). Вот она - "от бога". Применяется для каждой отдельной конструкции. А потом к полученным трансмиссионным потерям применяются разные поправочные коэффициенты (на "страны света", на ветер, на "угловатость" и т.п.) Вот они - "от черта", т.е. довольно потолочные (по-научному - "эмпирические"). 2. Методика расчета с годами менялась. Если открыть старые справочники, например, Староверова, и более свежие, а также последние нормы, то увидим значительное усложнение. Объясняется это тем, что каждый год защищается эшелон кандидатов, а каждому надо "вклад в науку" внести. Особые извращения в особо циничной форме записали в СНиП 41-01-2003 и его актуализированную редакцию. Наибольшее усложнение связано с инфильтрацией, теплопоступлениями от радиации и прочими "от черта". В практических расчетах на это плюют, а в учебных надо делать по методичке, написанной конкретным преподавателем. Цитата:
Цитата:
Цитата:
А можно схитрить, не тратить время на вычитание из площади стен площади окон, но потом из коэффициента теплопередачи окон вычесть коэффициент теплопередачи стен. Арифметически результат будет точно такой же. |
|||||
![]() |
|
||||
что тут понимается под k? F - я так понимаю, площадь. А насчет формулы Q=A*n*(t.int-t.ext)/R здесь А-площадь, R - сопротивление теплопередаче, n - коэффи-т учета положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (как раз про n для окон я и интересовался).
Если отбросить здесь n, то получается формула, похожая на вашу, но разнящаяся. И если взглянуть на нее, то получается что "теплопотери" зависят от площади конструкции, от разности температур "там и тут" и от степени сопротивления конструкции проходящему теплу. (далее введен коэф-т n, но это уже коэффициент). Так? Считать ванны нам вообще не говорили. Кто-то считает, кто-то нет. Но как раз чисто интуитивно считать если она на 1 или последнем этаже. Кстати, а может вы имейте ввиду, что ваш k это есть 1/R ? типа R это сопротивление теплопередаче, а k типа теплопроводности. Если так, то из R.окна нужно вычесть R.стены? (когда не вырезаем окна). в смысле в проектах это не считают вообще??? |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
я не морочу, а спрашиваю. причем добровольно
про этот k первый раз слышу P.S. дак что все таки делать с туалетом. Приплюсовать его площадь к любому помещению? В СНиПе на него ничего отдельного нет Последний раз редактировалось eugenmax, 02.03.2012 в 14:29. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Когда меня безуспешно пытались учить в институте, "n" - это было что-то вроде "коэффициента обдуваемости". Для открытых поверхностей "n" равнялось единице. При облицовке поверхности мелкоразмерными штуковинами (типа шифера или алюкобонда) - тоже единица. При почти непродуваемом покрывающем ковре - меньше единицы. В подвалах, чердаках и техподпольях - меньше единицы. Даже в старом СНиПе по теплотехнике об этом почти молчок, а теперь - информационный вакуум. Ну, а в окнах - наверняка единица. (Зуб больше не даю, мне его Ильнур выбил)
"Пропускание" - это вроде как количество тепловой энергии, проходящей сквозь 1м2 заданной поверхности за одну секунду при перепаде температур 1градус. А если "перевернуть" - то, наверное, получится количество квадратных метров заданной поверхности, которые нужны для того, чтобы через них пропустить 1 джоуль за одну секунду при перепаде 1 градус. Оно вроде как и есть R0. Ну, как напряжение, сила тока и сопротивление, что ли. Перепад температуры - это напряжение, R0 - сопротивление, ток электрический - поток тепловой. Делите одно на другое - получаете третье. Ну, на квадратный метр, наверное. А в проектах считают как потребуют в экспертизе. Нас, например, мучили по полной. Из-за притока тепла по инсоляции пришлось даже искать ТСН по Вологодской области, чёрт бы побрал эту Вологодчину и теплотехнику. АfF1 площадь проёмов, выходящих на север АfF2 площадь проёмов, выходящих на юг АfF3 площадь проёмов, выходящих на восток АfF4 площадь проёмов, выходящих на запад I1 =704МДж/м2 (север) 704 ТСН 23-350-2004 Вологодской обл. (табл. 3.4) I2 =1586МДж/м2 (юг) 1586 I3 =1036МДж/м2 (восток) 1036 I4 =1036МДж/м2 (запад) 1036 I5 =784МДж/м2 (с/в, с/з) 784 I6 =1418МДж/м2 (ю/в, ю/з) 1418 при ориентации фасада по оси «А» на юг 117402 при ориентации фасада по оси «А» на запад 113054 принимем в расчёт 113054МДж как наименьшее значение расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительн. периода СНиП 23-02-2003 формула Г.2, Мдж 710851 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
eugenmax, почему "n" для окон не дают в СНиПе, пытать надо товарища ShaggyDoc. Я не СНиПоделатель. Но ведь понятно, что единица. Один! 1!
А с туалетами вопрос непонятный. Мы когда считали теплопотери по вентиляции, то один шибко грамотный придурок в нашей конторе сказал: "25м3/час". С каждого санузла и с каждой кухни. Спрашивать, откуда он это взял, было некогда... Потом считали потери тепла по воздуху. А по сопротивлению теплопередаче санузлов на первом и последнем этажах - тоже вопрос непонятный: считаете сопротивление теплопередаче для пола санузла для первого этажа и то же самое для потолка санузла для последнего этажа. Они, как правило, немного отличаются от других типов полов и потолков по сопротивлению. В чём вопрос-то? |
|||
![]() |
|
||||
кстати у нас в методичках так и написано, это получается, что вентиляция в ванной в 8,ххх раз больше, чем в кухне например?
Цитата:
вопрос в том, что не считать туалет за отдельное помещение (просто учесть его вентиляционные потери от площади в потерях любого помещения, тоесть приплюсовать.). Ванная да, на нее и в таблицах другие значения, но про конкретно туалет ничего, только совмещенный с/у. Дак и не считать тогда отдельно туалет? кмк |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Знаете, eugenmax а нечаянно залез в потустороннюю для меня тему. Стыдно, но поздно.
В сборняке раньше были сантехкабины (они ставились на песок на плиту перекрытия). И "суммарный потолок" по сопротивлению для них был чуть другой. Была крышка сантехкабины и воздушная прослойка между крышкой сантехкабины и плитой перекрытия над последним этажом. Поэтому и считали их по сопротивлению отдельно от остальных типов потолков. А если у Вас монолит, и потолок санузла не отличается от остальных помещений - так и нечего их считать отдельно (наверное). Приплюсуйте площадь санузлов к площади квартир, если R потолка одинаковое. Знаете, Вы меня лучше не слушайте! Мучайте Гулаевского, Перца, ShaggyDoc... А то я Вам наговорю тут. |
|||
![]() |
|
||||
ShaggyDoc да агамемнон (которого почему-то давно не видел на форуме). Ну в принципе я уяснил многое что хотел узнать. Вот только насчет того, почему нет n для окон (ну логически из того, как вы объяснили, то оно = 1, так как обдувается так же как и стена. Ну конечно насчет 1 я бы еще подумал, ведь окно находится в нише, и не так подвержено боковому ветру)
и коэфициент k чему равен для перекрытий (k - к-т учета влияния встречного теплового потока) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Да они все есть, но только смотрят, читают и ржут над нами, сволочи.
Шэгги Дог, наверное, погнался за обтрёпанной собакой, которую съели полковники-корейцы во Вьетнаме (сбивая демократические бомбардировщики), а Агамемнон сел на корабль и пошёл Елену воевать. Надо бы Вам найти чёрта (можно лысого), который понимает, об чём разговор. "к-т учета влияния встречного теплового потока"... Как один тепловой поток встречает встречный? Как он на него влияет? Какой при этом учёт? Каков проклятый учётный коэффициент? Что такое тепло? Как оно может идти потоком? Нам на первом курсе одна тётя рассказывала циклы Карно. Если студент ПГС не знает циклы Карно, это прощается. Но Вы-то, надеюсь, отопленец? Зайдите на АВОК. Там дядьки ещё хуже, чем на DWG, но помогут. |
|||
![]() |
|
||||
да нет почему, очень даже много помогли по разным вопросам
![]() в смысле? я ПГС-ник |
||||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
Здравствуйте, извините что меня вчера небыло, отключили интернет, но расчет я вам приведу, правда не даю к его точни сто процентную гарантию, ведь всем людям свойственно ошибаться
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие | Солидворкер | Машиностроение | 4 | 18.02.2010 12:59 |
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2009 02:02 |
Расчет несущей конструкции из дерева | disil | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 27.01.2009 17:55 |