Как определить предел огнестойкости конструкций здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить предел огнестойкости конструкций здания?

Как определить предел огнестойкости конструкций здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2012, 08:52 #1
Как определить предел огнестойкости конструкций здания?
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 403

Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, какой нормативной литературой пользоваться для определения предела огнестойкости здания?
есть Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", который устанавливает зависимость между степенью огнестойкости зданий и соответствующими пределами огнестойкости их конструкций (таблица 21).

как я понимаю, степень огнестойкости здания определяет и задает архитектор, а как обеспечить требуемый предел огнестойкости конструкций? ели, например, для металла можно применить какие-то огнезащитные покрытия, обеспечивающие определенные параметры, то как быть с железобетоном? где можно почитать, что бетон определенной марки и класса, с определенным защитным слоем и арматурой будет иметь определенный предел огнестойкости?
или для этого необходимо проводить испытания и призывать сертифицированные фирмы для заключения?
__________________
хочу всё знать понимать
Просмотров: 50534
 
Непрочитано 22.03.2012, 08:57
1 | #2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Пособие к СНиП II-2-80
 
 
Непрочитано 22.03.2012, 08:59
1 | #3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Пособие к СНиП II-2-80
http://dwg.ru/dnl/1729
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:06
#4
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


оперативно!)
спасибо. только, позвольте уточнить:

Пособие к СНиП II-2-80 - отменен.
NORMA CS сослался на заменяющий документ СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций". в нем нашлось, что я искал.

и следом задать вопрос: на сколько оправданно пользоваться отмененным пособием при наличии нового?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2012, 09:23
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Как правило новые пособия не сильно, но отличаются от старых. Надо просто внимательно смотреть в чем отличие. Но опять же как правило - в старых пособиях более подробно расписаны некоторые тонкости, которые в новых иногда не расшифровываются.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:31
#6
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
которые в новых иногда не расшифровываются.
таааакс...читаем новый, ищем ответы в старом)))
спасибо. пошел печатать книжки.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2012, 18:18
1 | #7
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


читаем
СТО отменяет Пособие только в части ЖБ конструкций (в СТО написано)
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 08:30
#8
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


уважаемые мастера, подскажите еще такой вопрос:

с железобетоном вроде бы все более - менее стало понятно.
стало не понятно с металлом))))))

если мне нужно обеспечить определенный предел огнестойкости, например, стальной колонны, могу ли я просто сослаться на определенные материалы, которые обеспечивают огнезащиту? то есть, не указываю величину этого покрытия (если только примерно), а лишь пишу, что необходимо обеспечить REI и всё тут.

второй вариант. предположим, стальную колонну для огнезащиты обкладываю кирпичом. как определить какой толщины должна быть эта кирпичная рубашка? в Пособии к СНиП II-2-80 (которое отменено и NORMA CS пишет "Документ по сведениям разработчика морально устарел, надо проводить практические испытания конструкций на огнестойкость.") есть такая "таблица 11", в которой в зависимости от толщины облицовочного кирпича указывается огнестойкость конструкций фахверка. можно ли пользоваться этой таблицей, например, для облицовки кирпичом ЖБ колонн?

кто по идее должен указывать порядок нанесения защитных покрытий, их толщину и прочее?
кто считает величину защитных слоев?

и есть ли какие либо рекомендации по применению материалов для обеспечения огнестойкости без расчетов, а чисто конструктивно?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 10:01
2 | #9
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


хм
во первых не надо воспринимать нормуцс как догму

если вы закладываете кирпич, то определенно это общестроительные работы надо точно указать что и как

можно написать (если не знаете кто и когда будет строить)
Огнезащиту металлических конструкций производить лицензированной организацией в соответствии с требованиями к II степени огнестойкости по ФЗ-123 от 22.07.2008

можно указать конкретный материал и его толщину
например http://dwg.ru/dnl/9452

можно воспользоваться руководством (Rockwool, ТЕХНОНИКОЛЬ - у них на сайтах есть руководства) и врукопашную посчитать тощины минплиты

Цитата:
кто по идее должен указывать порядок нанесения защитных покрытий, их толщину и прочее?
кто считает величину защитных слоев?
по ситуации, для начала можно отделаться дежурной фразой см. выше

да, кстати в пособии к старому СНиП есть таб 11 и в ней п.п. 5 там как раз конструктивно можно определить огестойкость колонн с облицовкой - например кирпичем
Вложения
Тип файла: zip СНиП II-А.5-70`.zip (5.40 Мб, 1276 просмотров)
Тип файла: zip Ройтман - весь.zip (3.61 Мб, 712 просмотров)
Тип файла: zip spravochnik_GPN_1999.zip (2.80 Мб, 724 просмотров)
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 10:43
#10
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


спасибо!!
и отдельное спасибо за ссылку на програмку
а вот вопрос такой, в этой таблице огнестойкость определена с учетом огнестойкости самой колонны, или только указано время, когда кирпич перестанет защищать колонну? (в тексте не нашел этого)
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 10:59
#11
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
...
а вот вопрос такой, в этой таблице огнестойкость определена с учетом огнестойкости самой колонны, или только указано время, когда кирпич перестанет защищать колонну? (в тексте не нашел этого)
тут я вам не подскажу

добавил
это результирующая огнестойкость

Последний раз редактировалось Stierlitz, 30.03.2012 в 11:10.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 13:01
#12
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Товарищи.
повесили на меня задачу определить степень огнестойкости здания Offtop: (ну, это одна из задач)...я уже забодался, помогите!

здание КПП, в здании единовременно будет находить максимум 3 человека.
в здании находится комната отдыха, кладовка, с/у, комната для хранения оружия.

читаю 123-ФЗ

" Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. "

- этажность - одноэтажное со скатной кровлей и неотапливаемым чердаком
- класс функциональной пожарной опасность ??? (статья 32. под что подпадает КПП?)
- площадь пожарного отсека - ну можно посчитать
- пожарная опасность проходящих процессов - Д (см.СП 12.13130.2009 таблица 1)

Offtop: внимание, вопрос ))))))
ткните пальцем, где таблица, регламентирующая определение степени огнестойкости здания по этим параметрам? и соответствующий класс конструктивной пожарной опасности при определенной степени огнестойкости?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 14:10
#13
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Товарищи.
повесили на меня задачу определить степень огнестойкости здания Offtop: (ну, это одна из задач)...я уже забодался, помогите!

здание КПП, в здании единовременно будет находить максимум 3 человека.
в здании находится комната отдыха, кладовка, с/у, комната для хранения оружия.

читаю 123-ФЗ

" Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. "

- этажность - одноэтажное со скатной кровлей и неотапливаемым чердаком
- класс функциональной пожарной опасность ??? (статья 32. под что подпадает КПП?)
- площадь пожарного отсека - ну можно посчитать
- пожарная опасность проходящих процессов - Д (см.СП 12.13130.2009 таблица 1)

Offtop: внимание, вопрос ))))))
ткните пальцем, где таблица, регламентирующая определение степени огнестойкости здания по этим параметрам? и соответствующий класс конструктивной пожарной опасности при определенной степени огнестойкости?
я бы подошел с другой стороны - в каких конструкциях будете проектировать?
а вообще таблицы в конце техрегламента посмотрите
такое маленькое здание можно хоть V степени огнестойкости делать, но не из бруса же оно будет?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 14:20
#14
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


gdenisn, табл. 6.9 СП2.13130.2009 - выбирай минимальную
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 14:20
#15
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
я бы подошел с другой стороны - в каких конструкциях будете проектировать?
с какой стороны? )))

Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
но не из бруса же оно будет?
верно. здание из кирпича.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 16:36
#16
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
с какой стороны? )))


верно. здание из кирпича.
у вас задача назначить степень огнестойкости здания?
или
в известных конструкциях определить какой степени огнестойкости запроектировано здание?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 18:52
#17
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 646


Если Ваше зданьеце - кирпич и сборные жб плиты, просто принимайте степень огнестойкости - II и С0, даже обеспечивать не придется, и так проходит. Если есть несущие элементы из метала - логичнее всего, думаю, III, с огнезащитой. Если металлические колонны обкладывать кирпичом - пройдут на II, точно, достаточно типовое решение, чтобы требовать испытания. Да, и есть у пожарных протоколы подобных испытаний, есть практика принятия объектов по испытаниям аналогов. Вот, например, http://dwg.ru/dnl/2018 (хотя подобная ссылка уже, кажется, звучала)

I - это обычно для уникальных объектов, крайне редко встречается в практике. Нет никакого смысла вытягивать на нее. А занижать степень огнестойкости тоже не стоит - она влияет и на расстояния между объектами на генплане. Зачем Вам 15-метровые разрывы (говорю условно, цифру не уточняла, а на это есть таблицы в СП)?
kobza вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2012, 18:57
#18
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
I - это обычно для уникальных объектов, крайне редко встречается в практике.
жилье выше 50м и до 75м уже 1-я ст огнестойкости
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2012, 07:59
#19
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=



именно назначить.

Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
просто принимайте степень огнестойкости - II и С0
так то оно так. но вопрос в другом. на какие нормы опираться, чтобы говорить, что именно такое здание степени II.
к тому же таблица 21 в ФЗ-123 устанавливает REI относительно степени (I, II, III и тд). а вот соответствие С0, С1 и тд нетOfftop: или я не вижу где

Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. "
алогиртм нужен по определению степени огнестойкости.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 16:11
#20
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


предлагаю на примере - формулировать алгоритм - много букаф писать надо

вот по таблице 21 ФЗ-123 перечислите из чего выполнены в вашем здании указанные конструкции
потом определяете характеристики и смотрите - что получается
если чтото не устраивает - "чтото" меняете

пс. если надо назначить - надо определиться с классом функциональной опасности
степени огнестойкости влияют на допустимое количество этажей и на площадь этажа или пожарного отсека

СП 2.13130.2009 или СП 4.13130.2009 не помню

там в Фз-123 есть еще табличка с зависимостями С0 итд от Г2...Г3, Д2...Д3 итд (горючесть, дымообразующая способность)

а Г и Д определяется по сертификату на материал
кирпич и бетон - понятно НГ

Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.06.2012 в 16:16.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 16:13
#21
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


guliaevskij, я слышал что есть справочник пособие пожарников есть более свежее. не имеется ли у вас часом такого?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 16:18
#22
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
guliaevskij, я слышал что есть справочник пособие пожарников есть более свежее. не имеется ли у вас часом такого?
видимо нет, потому что я не слышал)))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 09:44
#23
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
я слышал что есть справочник пособие пожарников есть более свежее
Справочник вроде один был. С 1997 года ежегодно выпускаются справочные данные под названием "Техническая информация". Последний за 2011 год во вложении. Интересного мало.
Вложения
Тип файла: djvu Техническая информация (2011).djvu (454.0 Кб, 395 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 09:52
#24
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


tankist, спасибо.
А за другие года на сайте вниипо? может поделитесь и остальными?
102030 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 10:03
#25
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Время найду все выложу. Эти документы в норме в пользовательских базах.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 10:12
#26
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Было бы замечательно!
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 15:14
#27
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вот по таблице 21 ФЗ-123 перечислите из чего выполнены в вашем здании указанные конструкции
ошибка? в т.21 указаны требуемые показатели огнестойкости (REI) строительных конструкций в зависимости от степени огнестойкости. которую мне и нужно определить
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 16:33
#28
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
ошибка? в т.21 указаны требуемые показатели огнестойкости (REI) строительных конструкций в зависимости от степени огнестойкости. которую мне и нужно определить
no comments
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 06:19
#29
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
<phrase 1=



сарказм?
полезный комментарий, очень ёмкий и многозначительный.


Цитата:
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
степени огнестойкости. которую мне и нужно определить
то есть назначить.
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 09:40
#30
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а Г и Д определяется по сертификату на материал
кирпич и бетон - понятно НГ
а подскажите. металл - НГ или не НГ?
просто тут кто то говорит, что К0 из металла если, кто то говорит что К1...
сертификаты пожарников в интернете как то не нашел... может плохо искал.

p/s/ вроде разобрался. правда еще в нормативке не до конца все отсортировал.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.

Последний раз редактировалось Mikhail, 27.06.2012 в 10:42.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 16:58
#31
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,261


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
а подскажите. металл - НГ или не НГ?
просто тут кто то говорит, что К0 из металла если, кто то говорит что К1...
сертификаты пожарников в интернете как то не нашел... может плохо искал.

p/s/ вроде разобрался. правда еще в нормативке не до конца все отсортировал.
смотрите таб. 6 123-ФЗ
горючесть и огнестойкость не одно и то же
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 09:32
#32
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
смотрите таб. 6 123-ФЗ
горючесть и огнестойкость не одно и то же
гост 30403-96
10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 13:02
#33
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
А за другие года на сайте вниипо? может поделитесь и остальными?
После проверки будут доступны http://dwg.ru/dnl/11168. http://dwg.ru/dnl/11167 по огнезащите книжка.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 14:33
#34
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Так что все таки нужно? степень огнестойкости здания или отдельных конструкций?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 09:39
#35
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Так что все таки нужно? степень огнестойкости здания или отдельных конструкций?
меня интересуют отдельные конструкции. метал без покрытия.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 10:51
#36
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


ВСЕТАКИ ДАЙТЕ ОТВЕТ СТАЛЬ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ГОРЮЧЕСТИ НГ ИЛИ НЕТ?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:07
#37
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Не капси.К НГ она относится. А вот огнестойкость у нее никакая.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:09
#38
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
гост 30403-96
10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.
Слдовательно класс пожарной опасности для стальных конструкция К0?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:28
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
ВСЕТАКИ ДАЙТЕ ОТВЕТ СТАЛЬ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ГОРЮЧЕСТИ НГ ИЛИ НЕТ?
Так то по физике все горит (окисляется с выделением тепла). Сталь тоже. Но в определенных условиях.
Поэтому есть стандарт, по которому делят материалы на Г и НГ.
Материал НГ, если в течение 30 мин в печке с темп. 750 С образец ф45 длиной 50 поведет себя так:
Цитата:
- прирост температуры в печи не более 50 °С;
- потеря массы образца не более 50%;
- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
Если не поведет, то:
Цитата:
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относят к горючим.
Как Вы думаете, сталь сможет при 750 С:
-повышать температуру в печи?
-терять массу?
-пламенно гореть?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:34
#40
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как Вы думаете, сталь может при 750 С:
-повышать температуру в печи?
-терять массу более 50% ?
-пламенно гореть?
Незнаю Никогда не пек сталь в печи
А вот в таб. 6 123-ФЗ есть столбец с названием Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры
не очень понимаю его смысл... Но все таки раз мы пришли к выводу что сталь всегда НГ, то Следовательно класс пожарной опасности для стальных конструкция К0?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 11:55
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Незнаю Никогда не пек сталь в печи
А вот в таб. 6 123-ФЗ есть столбец с названием Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры
не очень понимаю его смысл... Но все таки раз мы пришли к выводу что сталь всегда НГ, то Следовательно класс пожарной опасности для стальных конструкция К0?
Опять же, класс пожарной опасности конструкции — классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний. В печь уже суют саму конструкцию (например ферму или панель).
Таб. 6 123-ФЗ есть ни что иное, как выкопировка из этого стандарта (ГОСТ 30403-96).
ФЗ - это закон, т.е. универсальное обобщение для дисциплины. (Ну как УК). А детали и смысл см. в старых добрых ГОСТах, СНиПах, Пособиях и Руководствах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:08
#42
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Ну возьмем конкретный пример: колонна 6м двутавр 30б1 без порытия, для неё класс пожарной опасности конструкции равен К0?
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:32
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Ну возьмем конкретный пример: колонна 6м двутавр 30б1 без порытия, для неё класс пожарной опасности конструкции равен К0?
Опять же из ГОСТ:
Цитата:
10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ
А что с ней, стальной балкой 30Б1, может быть в печи?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:51
#44
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что с ней, стальной балкой 30Б1, может быть в печи?
Испечется...
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 13:56
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Испечется...
Нет, я спрашивал в смысле явлений по стандарту на испытания.
Дыра например образуется? Пламя будет наблюдаться? Расплавы образуются? И т.д.
ГОСТы почитайте все же - в будущем знания пригодятся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 14:29
#46
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Подскажите пожалуйста, вот смотрю таблицу 6.1 СП2.13130:
Категория здания = В
Высота = 6м
Степень огнестойкости - ???
Класс конструктивной пожарной опасности = С0 (вроде как для стального каркаса с ограждением из сэндвич панелей)
Одноэтажное здание, с площадью до 1200м2.
Какую степень огнестойкости принять? Судя по площади и высоте - V. Если ориентироваться на С0, то либо I либо II либо III.
Что из чего вытекает, объясните логику пожалуйста )
Timest вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 15:01
#47
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Какую степень огнестойкости принять? Судя по площади и высоте - V. Если ориентироваться на С0, то либо I либо II либо III.
Что из чего вытекает, объясните логику пожалуйста )
Старая тема, но всё же по сей день смысл примерно такой же, только нормативные документы другие: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%F3%F0%EE%EA
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 15:39
#48
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Спасибо за ответ.
Разобрался что степень огнестойкости мне надо было определять по СП на котельные. Но там рекомендуется II или III какую принимать? От чего это зависит? От С0 С1?
Timest вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 15:58
#49
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


а как вышла котельная категории В?
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 16:13
#50
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Разобрался что степень огнестойкости мне надо было определять по СП на котельные. Но там рекомендуется II или III какую принимать? От чего это зависит? От С0 С1?
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не связаны между собой.
В нормативах заданы для котельных значения, которые надо соблюдать при проектировании:
СП 4.13130.2013:
Цитата:
6.9.2 Отдельно стоящие здания котельных по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа в пределах пожарного отсека принимаются в соответствии с требованиями для зданий производственного назначения.
Здания отдельно стоящих, пристроенных и встроенных котельных выполняются I и II степени огнестойкости класса пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1.
Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1.
СП 89.13330.2012:
Цитата:
7.3 Здания отдельно стоящих и блочно-модульных котельных следует выполнять I и II степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, III степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1. Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надежности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности СО, С1 и С2.
Выбрать можно любое из указанных значений, подходящее для проектируемого здания, но например, надо учесть необходимость бОльших противопожарных разрывов до соседних зданий, если принимать меньшие значения для проектируемого здания.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 16:19
#51
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Сама котельная категории Г, но у котельной есть пристроенный склад дизельного топлива, и он категории В.
В связи с этим тоже возник вопрос: в СП по котельным сказано, что склад с твердым топливом должен быть отделён противопожарной стеной 1 типа (REI150), а про жидкое топливо ничего не сказано.
Если ориентироваться на п. 6.2.12 СП4.13130.2009, то вроде как достаточно перегородки 1 типа.

----- добавлено через ~5 мин. -----
DJo Frey, тоесть для одной и той же котельной, я могу обеспечить R120 для колонн и буду прав, а могу обеспечить R15, и тоже буду прав? Все зависит только от стоящих рядом на генплане сооружений?

Последний раз редактировалось Timest, 16.02.2015 в 16:24.
Timest вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 16:55
#52
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
DJo Frey, тоесть для одной и той же котельной, я могу обеспечить R120 для колонн и буду прав, а могу обеспечить R15, и тоже буду прав? Все зависит только от стоящих рядом на генплане сооружений?
Можете принять. Не всё, но многое зависит от окружающей застройки - степеней огнестойкости, классов констр. пожопасности и категорий рядом расположенных зданий и сооружений. Например, если пристроенный склад дизельного топлива у Вас это отдельное независимое от котельное здание, то надо смотреть уже требования к складам по действующему СП 4.13130.2013, в том числе нужно знать ёмкость склада.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 17:35
#53
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Вообще это одно здание. Но архитектор устроил качели, туда сюда, то надо выделять склад топлива в отдельный каркас, то не надо. То надо отделять противопожарной стеной 1 типа, то достаточно перегородкой. Склад на две цистерны по 25м3.
Если я правильно понял, то под "6.4 Требования к складам нефти и нефтепродуктов" СП 4.13130.2013 такой склад не попадает.
Timest вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 17:40
#54
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
То надо отделять противопожарной стеной 1 типа, то достаточно перегородкой. Склад на две цистерны по 25м3.
Это мучения как потом перед экспертами отнекиваться.
Категории надо считать. Вдруг там вообще А категория. Есть ли рядом административные помещения и бытовые?
надо площади считать. Возможно само здание категории В будет. Из за этого возможны какие то изменения в огнестойкости и т.п.
Может стеной хочет, чтобы разные отсеки сделать и уйти от каких то пунктов.
Думаешь, крутишь, вертишь, а потом тебе куда то тыкают в нормы и оказываешься у разбитого корыта))
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 18:04
#55
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Ну вот и я сунулся самому чтобы разобраться, но чувствую, без бутылки тяжело! )
12 метров до какого-то гаража, 18 метров до торгового центра.
Timest вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 18:08
#56
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
12 метров до какого-то гаража, 18 метров до торгового центра.
а до жилья сколько? И как там у вас с экологией, размерами СЗЗ?)
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 18:13
1 | #57
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Вообще это одно здание. Но архитектор устроил качели, туда сюда, то надо выделять склад топлива в отдельный каркас, то не надо. То надо отделять противопожарной стеной 1 типа, то достаточно перегородкой.
Если это одно здание, то категории В у склада дизтоплива не может быть, так как для помещений градация В1-В4, по меньшей мере, а может и Б. И здание в целом может стать категории В или Б, например. Как справедливо пишет Mikhail, категории надо считать по СП 12.13130.2009. Для этого, я считаю, первым, кто должен начать проектирование такого объекта, должен быть технолог, который выдаст всем остальным проектировщикам технологическое задание, в том числе с категориями помещений. У вас технология котельной уже разработана?
Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Склад на две цистерны по 25м3. Если я правильно понял, то под "6.4 Требования к складам нефти и нефтепродуктов" СП 4.13130.2013 такой склад не попадает.
Думаю, такой склад подпадает под п.6.4.55 этой главы (если рассматривать Ваш склад как расходный для котельной).
Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Может стеной хочет, чтобы разные отсеки сделать и уйти от каких то пунктов.
Поддерживаю предположение.
Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Думаешь, крутишь, вертишь, а потом тебе куда то тыкают в нормы и оказываешься у разбитого корыта))
Классика жанра.

Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
12 метров до какого-то гаража, 18 метров до торгового центра.
Думаю, надо смотреть п.6.4.48 и таблицу 20 СП 4 - тогда от Вашей котельной не менее 20 метров разрыв минимум...
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 16.02.2015 в 18:24. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 18:25
#58
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


До жилья далеко, но отшибе стоит торгово-логистический комплекс.
Так вот технолог и задал В, правда без каких либо индексов!
Спасибо, за п. 6.4.55, мы в 30м3 не вписываемся, думаю, что тут без вариантов самостоятельный каркас и стена 1 типа.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ну до торгового центра 20м выдерживается на самом деле, а гараж является общественным зданием? В том плане что он попадает под требования этой таблицы...поговорю завтра с ГП, спасибо еще раз!
Timest вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2015, 18:38
#59
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Так вот технолог и задал В, правда без каких либо индексов!
С технологом, похоже, вам не свезло...
Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Спасибо, за п. 6.4.55, мы в 30м3 не вписываемся, думаю, что тут без вариантов самостоятельный каркас и стена 1 типа.
Выводы такие пока преждевременны, так как дизтопливо в зависимости от марки может быть и ЛВЖ, и просто ГЖ - и тогда можно на котельной до 150 м3 расходный склад иметь: http://www.0-1.ru/discuss/?id=7915.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 07:46
#60
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не связаны между собой.
В принципе зависят, СП 2.13130.2009 (таблицы 6.1 - 6.15)
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2015, 11:33
#61
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
В принципе зависят, СП 2.13130.2009 (таблицы 6.1 - 6.15)
Я имел в виду только то, что степень огнестойкости никак не зависит от класса констр. пожопасности.
А характеристики здания (площадь этажа, высота) зависят от показателей, указанных в действующем СП 2.13130.2012 (с изм.1) - с этим я полностью согласен:
Цитата:
6 Требования к зданиям и сооружениям
Выбор размеров зданий и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов...
...При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.
При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении объектов дополнительно к требованиям настоящего свода правил следует руководствоваться положениями СП 4.13130
Соответственно, например, выбрав по СП 4 для проектируемого здания котельной (категории В, для примера) III-ю степень огнестойкости и класс пожарной опасности С1, нужно предусматривать максимальную площадь этажа и высоту по строке для IV степени огнестойкости в табл.6.1.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 07:49
#62
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


DJo Frey, не приходилось определять класс конструктивной пожарной опасности здания для пожарного депо (Ф4.4)? В СП 2.13130 четкой ссылки нет.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 12:01
#63
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Dinar^^, пождепо ни разу не занимался, так что "не в теме". Знаю только, что для проектирования пождепо был свой норматив - НПБ какое-то. Может там написано чего-нибудь. На форуме темы про пождепо проскакивали - можно порыться поискать.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить предел огнестойкости конструкций здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Степень огнестойкости здания. Два и более пожарных отсеков с разной степенью огнестойкости Stierlitz Пожарная безопасность 7 27.06.2011 16:35
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25