Непрочитано 30.03.2012, 22:38 #1
деформационные швы в пешеходных тротуарах
Mr.AS
 
Астана
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 589

Проектирую пешеходную тротуар шириной 1,5м из брусчаток, протяжность около 2-3 км, Устраивается ли деформационные швы и как ? если да то через сколько метров (где нормах это прописан) ? если можно чертеж для примера .
Просмотров: 13634
 
Непрочитано 31.03.2012, 12:25
1 | #2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Не совсем профессиональный встречный вопрос - а зачем? Там же деформационный и все остальные швы с рождения между двумя рядом лежащими камнями/кирпичиками брусчатки. Также бордюр если только не монолитный.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 20:25
#3
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


jt design может я неправильно сформулировал предлож. например "условно" через 100 м надо делать монолитный обрамлен.
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 20:52
1 | #4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Для чего? Мне дорожки длиной километрами не приходилось проектировать но к нескольким сотням метров и площадкам в тысячи м2 причастен. Ничего такого не предусматрывали. Может быть я чего-то важного не знаю. Прелесть брусчатки в том что сегодня положили, через неделю убрали, перевезли в другое место, после окончания мероприятия привезли обратно и вымостили заново. Кроме расходов на зарплаты рабочим и транспорт ничего другого плохого не случилось.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 20:56
#5
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


у меня капитальный ! тоесть аллея
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 21:02
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Брусчатка не бывает капитальной даже если ее сто лет никто не будет трогать.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 21:14
#7
Shketkol


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 30


Зачем швы делать. Это же монолитная большая плита, которая реагирует на температурные расширение. Сделайте просто побольше поперечный уклон для отвода воды
Shketkol вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 21:25
#8
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


если я правильно понимаю, брусчатка - это такие "кирпичики" которые укладываются на песок и швы между ними затираются песком?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 21:47
#9
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


правильно вроде поняли
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 21:49
#10
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Shketkol Посмотреть сообщение
Зачем швы делать. Это же монолитная большая плита, которая реагирует на температурные расширение. Сделайте просто побольше поперечный уклон для отвода воды
Я допускаю, что книг не читаете, брусчатки в городе нет, но телевизор-то есть? Красную площать не видели?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 21:50
#11
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
правильно вроде поняли
тогда скажите сколько у такой конструкции деформационных швов на кв.м?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 22:02
#12
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


guliaevskij --- Проектирую пешеходную тротуар шириной 1,5м из брусчаток, протяжность около 2-3 км, Устраивается ли деформационные швы и как ? если да то через сколько метров (где нормах это прописан) ? если можно чертеж для примера .
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 22:17
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Ascar, Вы так и не ответили на предыдущий вопрос guliaevskij. Может быть после этого глаза откроются
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 22:22
1 | #14
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 463


Ascar, деф швы для брусчатки не нужны, ей пофиг на неравномерные осадки, усадки, просадки и температурные расширения, в общем ей все побоку
Казбек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 23:10
#15
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Спасибо Казбек !

Последний раз редактировалось Mr.AS, 31.03.2012 в 23:11. Причина: Вот именно что я не знаю и написал на форум надо ли ставить д.ш !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2012, 14:16
#16
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Deflex Посмотреть сообщение
И вот, если она является покрытием, над теми конструкциями в которых необходимо устраивать деформационные швы, вот тут то и начинаются танцы с бубном. Во всяком случае, появляется много вопросов, особенно когда этот шов надо сделать Водонепроницаемым.
Брусчатка по-любому является покрытием, без "если". И что с того, что она лежит на покрытии в котором есть деформационные швы?! Лежит и лежит - статика. А вариант деформационного шва (даже водонепроницаемый) подбирается независимо от того что на нем лежит - материалов тьма (XXI век как ни как!). Даже когда брусчатку раскладывают на цементно-песчаную сухую смесь и тощий бетон не делают швов - это же не дорожное покрытие толщиной 0,25 м!
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 19:56
#17
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Балюстрада храма Христа Спасителя сползает наружу с площадки кровли стилобата потому, что проектировщики не предусмотрели демпфирующие деформационные швы в брусчатке...
С уважением,

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 01.08.2012 в 20:21.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 14:44
#18
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Балюстрада храма Христа Спасителя сползает наружу с площадки кровли стилобата потому, что проектировщики не предусмотрели демпфирующие деформационные швы в брусчатке...
Балюстраду плохо закрепили вот и сползает, при чем тут Д.Ш.?! По периметру демпфирующие швы может быть, но это не Д.Ш.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 15:17
#19
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Правда? Вы занимались ХХС?

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 02.08.2012 в 15:29.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 16:35
#20
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Правда? Вы занимались ХХС?
Я нет. А Вы?
kechua вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2012, 22:27
#21
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Да.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 13:18
#22
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Балюстрада храма Христа Спасителя сползает наружу с площадки кровли стилобата потому, что проектировщики не предусмотрели демпфирующие деформационные швы в брусчатке...
С уважением,
Если это не стеб неплохо бы подтвердить заключением осмотра, экспертизы или иного документа/расчета. Именно что брусчатка выновата. К сожалению я даже по общедоступным фото не определю где именно находится эта балюстрада с сползающей брусчаткой. Так что чертежи, фото или эскизы от руки приветствуется.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 14:19
#23
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Вот ТУКС заплатит за Заключение, тогда...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2012, 09:47
#24
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Балюстрада храма Христа Спасителя сползает наружу с площадки кровли стилобата потому, что проектировщики не предусмотрели демпфирующие деформационные швы в брусчатке...
О как! Вообще, как я невольно отмечаю, любые дела с ХХС оборачиваются чертовщиной...
Так значит брусчатка сползает не потому, что на нее действуют силы притяжения и есть поверхность скольжения (к чертям сопромат и физику, предать все анафеме!), а потому, "что проектировщики не предусмотрели демпфирующие деформационные швы в брусчатке" !!!
В отчете надеюсь на будет ничего типа "побрызгать святой водой чтоб не ползала!"?
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 14:48
#25
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Надейтесь...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 23:34
#26
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589



вы рисунок для себя выложили ?
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2012, 13:12
#27
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Deflex

вы бы картинку еще меньше и непонятнее сделали, а то так еще что-то разобрать можно
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 09:53
#28
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Deflex Посмотреть сообщение
А я часто замечаю что проектировщики чертят узел даже не задумываются для чего он.
Замечательно! А я вот всё чаще замечаю, что меня как будто кто-то кто-то подменил! (с)
Deflex. Тут не сборище идиотов. Конструктивно и логично Вас уже послали на юхг! Не надо проектировщиков под одну гребёнку подводить!
Бредовая тема. Топикастеру уже ответили, а тема продолжается
Danver вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2012, 15:41
#29
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Deflex

Вы правы!
Гидроизоляция в деформационном шве, изображенном на Вашей картинке лопнет (зимой), даже если не будет взаимных смещений смежных конструкций...
Картинка действительно мелковата, но принцип понятен.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 21:48
#30
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Хочу поднять тему! Сдав проект "пешеходные тротуары протяженностью 2-3 км" в экспертизу. Эксперт выдал замеч. что отсутствует отчет инженерных изысканий ! Если надобность инженерных изысканий для этого проекта ? и еще требует ген. план !
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 22:08
#31
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Хочу поднять тему! Сдав проект "пешеходные тротуары протяженностью 2-3 км" в экспертизу. Эксперт выдал замеч. что отсутствует отчет инженерных изысканий ! Если надобность инженерных изысканий для этого проекта ? и еще требует ген. план !
Инженерные изыскания - это геология? Для тротуаров, где пирог покрытия 40-70см, наврятли оно нужно. Генплан эксперт запросил правильно, но наверное при такой длинне, он запросил ситуационный план? Ему нужно общий вид посмотреть
Danver вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 22:39
#32
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Инженерные изыскания - это геология? Для тротуаров, где пирог покрытия 40-70см, наврятли оно нужно. Генплан эксперт запросил правильно, но наверное при такой длинне, он запросил ситуационный план? Ему нужно общий вид посмотреть
я думаю что эксперт ошибся с изысканием может он имел ввиду топосъемку?
Mr.AS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > деформационные швы в пешеходных тротуарах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
деформационные швы в промышленных полах с большими динамическими нагрузками баркас Конструкции зданий и сооружений 5 11.06.2011 17:44
Деформационные швы в ф.плите SeverPos Конструкции зданий и сооружений 2 03.05.2011 09:20
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00