Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента?
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
||
Просмотров: 24462
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну это как бы не новость, что этот модуль бывает и врёт. В 12.4 те же самые результаты.
А отрыв на самом деле - 20,8%.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Посчитано все верно, программа считает отрыв для нормативных нагрузок, если считать отрыв для расчетных нагрузок, то он будет больше. Так как проверка отрыва относится к расчету по деформациям, то он выполняется на нормативные нагрузки.
Последний раз редактировалось GIP, 18.09.2013 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Только все равно с ручным расчетом не совсем сходится.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Очень много букв.
![]() Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Отрыв - это отношение площади контакта к площади подошвы. Разве нет?
С учетом 1,15 у меня в этой задаче получилось 12% на бумажке и 11,7% по таблицам.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Ну если говорить про нормативные и расчетные нагрузки, то как не меняй в этой программе коэффициент надежности, все равно отрыв не изменится. Да и я ведь привел выше расчет.
Правда я немного ошибся с определением отрыва. Отрыв равен (5,4-1,425*3)/5,4=20,8% |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Не вводите людей в заблуждение. Имеем треугольную укороченную эпюру давления. При чем тут Gmin? Вы же не анкерные болты рассчитываете.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 04.04.2012 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 164
|
Я с вами полностью согласен... Как ни крути а доверять этой программе нельзя, и теперь я хочу использовать ее только лишь в целях определения предварительных размеров фундаментов.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Равенство, приведенное вами во вложении, для данных, приведенных автором в первом посте, является ложным.
Цитата:
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=900826&postcount=34 Для случая с моментом в одной плоскости тоже подойдет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
не ожидал, в данном случае Gmax и расчитано по другому, вопрос не в этом, а в том что геометически и математически все верно. Никто и не утверждает, что есть сигма меньше нуля, понятно, что нет, пунктиром показано доп построение и далее обычная геометрия... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну да, а ваш сколько показал? Зачем удалили-то свой расчет, если он верный?
Геометрически-то всё верно, а вот математически.... Цитата:
Будут ли ваши вычисления проще, чем: .... нафига там доп построения?....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
постройте в автокаде - снимите размеры и проверьте, все сойдется конечно не проще, я и не спорю...просто вы утверждали, что приведенное мною равенство (математически) неверно .... P.S. Единственное сомнение есть, не следует ли брать только N нормативную (только про нее есть указание, что берется как для расчета по деформациям), а М расчетный - в запас, всетаки отрыв, тогда отрыв будет больше, расчет также прилагаю Последний раз редактировалось GIP, 07.04.2012 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну, я думал, что вы это сделаете сами
![]() В последних ваших расчетах уже нет формулы (|Gmin|/(Gmax+|Gmin|)*100, поэтому не с чем сравнивать. А 20,8% всё равно не получилось ![]() Да ну, это уже вряд ли. Расчет по второй группе предельных состояний, почему это брать одни нагрузки нормативными, а другие - расчетными?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328
|
1. Расчетным будет случай когда нагрузка действует по диагонали.
В этом случае отрыв будет еще больше. Нагрузка моделируется заданием Му и Мх с понижающими коэффициентами. 2.Насчет рекомендации трапециевидной формы эпюры: По моему скромному мнению к данному типу сооружению это требование не применимо. Скорей нужно считать по требованиям Главы 11 пособия к СНиП. 3. Необходим отдельный расчет на опрокидывание. И нагрузки при данном расчете должны быть расчетными. |
|||
![]() |
|
||||
Проверка в версии "Фундамент 13.3" также выдает неверный отрыв 10,59%.
Исходные данные из шапки темы. Добавил расчеты отрыва подошвы "вручную" по СП 22.13330.2011 и при помощи http://webcad.pro/rasch.html, если у кого вопросы возникнут Последний раз редактировалось Щаев Дмитрий, 22.04.2016 в 08:44. Причина: Добавлены расчеты |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не правильно считает, выдаёт какие-то странные результаты | bloodstone | Лира / Лира-САПР | 64 | 31.01.2012 18:17 |
Как правильно заглубить подошву фундамента? | oolliiyy | Основания и фундаменты | 7 | 02.03.2009 22:39 |
Отрыв фундамента? | ppdwg | Основания и фундаменты | 5 | 01.10.2007 14:05 |